文档内容
学员专用请勿外泄
2025一级建造师《市政工程管理与实务》《章节选择题》董雨佳
第四章 场站工程
1.关于地下水除铁、锰的常用方法,下列描述正确的是( )
A. 主要采用离子交换法和反渗透法
B. 自然氧化法和接触氧化法是最常用的方法
C. 化学沉淀法是除铁锰的首选方法
D. 必须采用电渗析法才能有效去除
答案:B
解析:A选项错误,离子交换法主要用于除氟;
C选项错误,化学沉淀法主要用于除氟;
D选项错误,电渗析法不是常规除铁锰方法。
2.给水处理按杂质的颗粒大小以及存在形态分为()A.悬浮物质
B.胶体
C.溶解物质
D.无机物
E.有机物
答案:ABC
解析:其性质可分为无机物、有机物和微生物三种,也可按杂质的颗粒大小以及存在形态分为悬
浮物质、胶体和溶解物质三类。
3.用以去除水中病毒和细菌,保证饮水卫生和生产用水安全的给水处理方法( )。
A.混凝沉淀
B.消毒
C.过滤
D.软化
答案:B
4.在污水中,主要针对水中悬浮物质的常用处理方法是( )。
A.一级处理
B.二级处理
扫码关注更多内容
第 1 页 共 8 页学员专用请勿外泄
C.三级处理
D.深度处理
答案:A
5.截流去除经沉淀或澄清后剩余的细微杂质属于()
A.自然沉淀
B.混凝沉淀
C.过滤
D.消毒
答案:C
6.总需氧量,下列表述正确的是()
A.BOD₅
B.COD
C.TOD
D.TOC
答案:C
解析:污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量(BOD₅)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)和总
有机碳(TOC)表示。
7.可导致水体富营养化的有()
A.氮
B.磷
C.铁
D.锰
E.钠
答案:AB
8.属于污水再生回用的城市杂用水的是( )。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 8 页学员专用请勿外泄
A.水产养殖水
B.城市绿化水
C.娱乐性景观环境用水
D.地表水
答案:B
9.关于再生水回用分类,下列说法正确的有( )
A. 农田灌溉属于农林渔业用水
B. 城市绿化用水属于城市杂用水
C. 水产养殖属于工业用水
D. 道路清扫用水属于城市杂用水
E. 车辆冲洗用水属于农林渔业用水
答案:ABD
(3)再生水回用分为以下五类:
① 农、林、渔业用水:含农田灌溉、造林育苗、畜牧养殖、水产养殖。
② 城市杂用水:含城市绿化、冲厕、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防。
③ 工业用水:冷却、洗涤、锅炉、工艺、产品用水。
④ 环境用水:含娱乐性景观环境用水、观赏性景观环境用水。
⑤ 补充水源水:含补充地下水和地表水。
10.抵抗地下水浮力的主要方法有()
A.排水抗浮法
B.泄水抗浮法
C.压重抗浮法
D.结构抗浮法
E.锚固抗浮法
答案:CDE
扫码关注更多内容
第 3 页 共 8 页学员专用请勿外泄
11.采用锚固抗浮法,下列说法错误的有()
A.抗浮锚杆,应采取打入式工艺或压浆工艺
B.预制抗浮桩,按设计要求进行桩身抗裂性能检验
C.抗浮锚杆、抗浮桩,应按设计要求进行抗拔检验
D.抗浮锚杆宜在地下结构底板混凝土垫层完成前进行施工
答案:D
12.关于场站工程地基处理方法,下列描述正确的是( )
A. 水泥土搅拌桩属于换填垫层法
B. 振冲碎石桩属于复合地基处理方法
C. 旋喷桩不属于复合地基
D. 注浆加固法不能用于复合地基处理
答案:B
解析:复合地基包括:振冲碎石桩和沉管砂石桩复合地基、水泥土搅拌桩复合地基、旋喷桩复合
地基、灰土挤密桩和土挤密桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、柱锤
冲扩桩复合地基、多桩型复合地基等。
13.关于地基处理施工方案的内容要求,下列说法正确的是( )
A. 复合地基施工方案可不包含承载力检测要求
B. 普通地基处理方案必须包含成桩工艺
C. 施工参数是地基处理施工方案的必备内容
D. 复合地基施工方案可不考虑材料配合比
答案:C
解析:地基处理的施工方案一般包括:地基处理方式的选择,材料、配合比,施工工艺和顺序,
施工参数,施工机具,地基强度及承载力检验方法;
地基基础为复合地基的,施工方案一般包括:成桩工艺,材料、配合比,施工参数,施工机具,
承载力检测要求。
14.关于复合地基施工要求,下列说法正确的是( )
A. 水泥土搅拌桩停浆面应低于设计桩顶标高
B. 高压旋喷桩施工可不考虑相邻桩位间距
C. 振冲桩施工需控制填料用量和振密电流
D. 灰土挤密桩成孔预留覆盖土层厚度统一为0.5m
答案:C
解析:
A选项错误,停浆面应高于设计桩顶300~500mm;
B选项错误,高压旋喷桩需控制相邻桩位间距;
D 选项错误,预留厚度因成孔方式不同而不同,成桩预留覆盖土层厚度:沉管(锤击、振动)成孔
宜为0.50~0.70m,冲击成孔宜为1.20~1.50m。
15.关于复合地基施工控制要点,下列符合规范要求的有( )
A. 水泥粉煤灰碎石桩成桩顶标高宜高于设计标高500mm以上
B. 砂桩施工需控制灌砂量和标高
C. 高压旋喷桩可采用单喷法提高施工效率
D. 灰土挤密桩应控制填料含水量
E. 水泥土搅拌桩可不控制搅拌次数
扫码关注更多内容
第 4 页 共 8 页学员专用请勿外泄
答案:ABD
解析:
C选项错误,需采用复喷措施;
E选项错误,需控制搅拌次数。
16.工艺管线中给水排水管道越来越多采用()PE管、球墨铸铁管等新型管材
A.水流性能好
B.抗腐蚀性高
C.造价低
D.抗地层变位性好
E.抗压能力强
答案:ABD
17.水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,下列说法正确的是()
A.池壁高度大(5~8m)时宜采用整体现浇施工
B.支模方法有:满堂支模法及滑升模板法
C.满堂支模法,模板与支架用量小
D.滑升模板法,宜在池壁高度不小于8m时采用
答案:B
解析:水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12~18m) 时宜采用整体现浇施工;
支模方法有:满堂支模法及滑升模板法,前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于 15m
时采用。
18.整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程中,底板浇筑的紧后工序是( )。
A.顶板浇筑
B.防水层施工
C.池壁及顶板支撑柱浇筑
D.功能性试验
答案:C
19.根据对污染物的去除途径不同,给水预处理方法可分为( )。
A.活性炭吸附法
B.吸附法
C.氧化法
D.臭氧氧化法
E.膜滤法
答案:BC
扫码关注更多内容
第 5 页 共 8 页学员专用请勿外泄
20.无粘结预应力封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于( )。
A.C40
B.C30
C.C35
D.C50
答案:A
21.关于混凝土分层浇筑厚度控制要求,下列说法正确的是( )
A. 使用插入式振动器时,分层厚度不得超过振动器作用部分长度的1.5倍
B. 采用平板振动器时,混凝土分层厚度不得超过300mm
C. 附着式振动器的分层厚度需通过试验确定
D. 预留孔洞周边混凝土可直接用振动器振捣无需人工辅助
答案:C
解析:
A选项错误,应为1.25倍;
B选项错误,平板振动器分层厚度≤200mm;
D选项错误,预留孔洞周边需辅以人工插捣。
22.关于单元组合现浇混凝土水池施工,下列说法正确的是( )
A. 圆形水池底板单元间应采用橡胶止水带接缝
B. 矩形水池后浇缝带应在浇筑后28天内完成灌注
C. 壁板单元间应采用聚氯乙烯胶泥嵌缝
D. 后浇缝带混凝土强度应比单元混凝土高一个等级
答案:D
23.关于大型水池单元组合施工技术要求,下列符合规范的有( )
A. 圆形水池宜采用厚扇形底板单元和倒T形壁板单元组合
B. 矩形水池单元间钢筋必须切断以保证变形缝功能
C. 后浇缝带可采用掺UEA的补偿收缩混凝土
D. 后浇缝带灌注后养护时间不应少于14天
扫码关注更多内容
第 6 页 共 8 页学员专用请勿外泄
E. 单元组合结构可有效防止池体渗漏
答案:ACDE
24.关于水池模板穿墙螺栓施工要求,下列说法正确的是( )
A. 止水环宜采用圆形设计
B. 螺栓拆卸后应留有40-50mm深的锥形槽
C. 螺栓孔可用普通砂浆封堵
D. 穿墙螺栓必须采用一次性不可拆卸型式
答案:B
25.关于水池模板施工技术要求,下列符合规范的有( )
A. 跨度≥4m的梁板模板应按设计要求起拱
B. 池壁模板可先安装一侧再绑钢筋
C. 分层安装模板时每层层高不宜超过2m
D. 预埋件安装前应清除铁锈和油污
E. 操作窗口水平净距不宜超过1.5m
答案:ABDE
解析:对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求
时,
起拱高度宜为跨度的1/1000-3/1000。
池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到 顶而分层预留操
作窗口的施工方法。分层安装模板,每层层高不宜超过1.5m; 分层留置的窗口其层高不宜超过3m, 水
平净距不宜超过1.5m。
26.关于无粘结预应力筋施工技术要求,下列符合规范的有( )
A. 上下相邻两环锚固位置应错开一个锚固肋
B. 每段预应力筋计算长度应考虑锚固肋宽度
C. 可在混凝土浇筑后安装预应力筋
D. 预应力筋允许有少量死弯
E. 张拉段数量取锚固肋数量的一半
答案:ABE
27.关于预应力筋封锚施工技术要求,下列符合要求的有( )
A. 凸出式锚固端锚具保护层厚度≥50mm
B. 外露预应力筋保护层厚度可适当减少至30mm
C. 封锚混凝土不低于结构混凝土强度等级
D. 封锚混凝土强度等级不得低于C40
E. 封锚可采用低强度砂浆替代混凝土
答案:AD
28.关于止水带安装要求,下列说法正确的是( )
A. 塑料止水带接头可采用叠接方式连接
B. 金属止水带搭接长度不得小于30mm
C. 止水带中心线应与变形缝中心线对正
D. 可在止水带上适当穿孔固定位置
答案:C
扫码关注更多内容
第 7 页 共 8 页学员专用请勿外泄
29.关于水池施工缝设置技术要求,下列正确的有( )
A. 底板与池壁连接有腋角时,施工缝可留在腋角上方
200mm
B. 池壁与顶板连接有腋角时,施工缝可留在腋角下部
C. 地下水位高于底板8m时宜设置3mm厚止水钢板
D. 池壁施工缝必须设置遇水膨胀止水条
E. 变形缝处可按缝分仓浇筑
答案:ABCE
30.满水试验标准说法错误的是( )。
A.水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算
B.钢筋混凝士结构水池不得超过2L/(㎡·d)
C.砌体结构水池不得超过3L/(㎡·d)
D.测定的渗水量符合标准时,须连续测定三次以上
答案:D
31.水池满水试验中,池内注水的要求有( )。
A.对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量
B.向池内注水宜分3次进行,每次注水高度为设计水深的1/3
C.相邻两次注水的间隔时间不应小于24h
D.注水时水位上升速度不宜超过2m/d
E.注水至设计水位12h后,测读水位测针的初读数
答案:ABCD
32.联合试运行,下列说法正确的是()
A.联合试运转应带负荷运行,试运转持续时间不应小于48h
B.连续试运行期间,开机、停机不少于2次
C.处理设备及泵房机组联合试运行时间,一般不少于6h
D.单机试车,一般空车试运行不少于2h
答案:C
6)联合试运行
(1)联合试运转应带负荷运行,试运转持续时间不应小于 72h,设备应运行正常、性能指标符合设
计文件的要求。
(2)连续试运行期间,开机、停机不少于3次。
(3)处理设备及泵房机组联合试运行时间,一般不少于6h。
D选项与本题无关
扫码关注更多内容
第 8 页 共 8 页