8.2 施工质量控制
1、设计会审
(一)设计文件内部审核
审核的主要内容包括:费用定额、工程量定额、设备材料费、概预算(安全生产管理费)、设计方案。其中审
核设计方案包括:施工图设计采用的技术标准和要求是否符合国家、行业标准及施工验收规范;特殊地段的
施工方案设计是否合理,是否能够满足建设方的特殊技术要求;设计文件中的安全注意事项是否有针对性和
可操作性等。
(二)参加设计会审会议
项目部应组织项目质量负责人或技术负责人参加施工图设计会审,参会人员应记录设计会审的详细内容。
2、通信工程质量控制点
8
7
1
9
质量控制点建立后就要制定相应的控制8 4措施,并贯彻落实,严格落实"三检"制度,当出现不合格项时及时采
3
信
微
取纠正措施,加强过程监控。 系
联
题
押
设备安装工程的质量控 准 制点
精
线路工程质量控制点
管道工程质量控制点
●设备安装工程的质量控制点
(1)现场勘查:机房内部装修质量;地槽、走线路由检查;交流电源引入质量,机房照明情况检查,机房的
防静电地板(若有)情况检查;空调系统情况检查,机房温度、温度情况检查;机房的防雷接地排、保护接
8
地排、工作地排是否有空余位置;电源熔丝规格型号是否满足设计要求;机房内消1 7防设施的完整性。
9
4
8
3
信
(2)室外设备的安装:地线排的接地电阻;塔上设备安装的位置、方向、紧微固;馈线的接头、固定、防水、
系
联
弯曲度、接地等装置的制作。 一
唯
(3)光纤、线缆布放及成端:光纤的布放路由走向、衰耗、标志制作;信号电缆布放的路由走向、电缆排序
以及绑扎、成端、标志制作;电力电缆布放的路由走向、电缆排序以及绑扎、成端、绝缘、极性、标志制作;
电缆头的焊接牢固度、光滑度、余留一致性。
●线路工程的质量控制点
(1)路由复测:核对图纸;线路路由的定位、划线,路由适当调整;确定障碍点及重要点。
(2)架设吊线:钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度、终端制作;架设时空中障碍物、电力线交越的处置
(3)架空线路敷设:光(电)缆卡钩间距、线缆架设、预留、固定、保护
(4)路由标识:标石的埋设、刷漆、编号;杆路编号、测量间距。
●管道工程的质量控制点
(1)器材检验:全部进场材料的型号、规格、质量、数量清点检查;材料的生产厂家、出厂合格证、入围证
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
检查核对。
(2)竣工资料:竣工资料的内容完整性、外观整洁度;数据准确性、与实物相符性;竣工图的线型、比例、
标注、图形符号、图衔等;图纸上参照物的选定。
3、直埋光缆线路工程常见质量事故的预防措施
1.直埋光缆埋深不符合要求的预防措施:缆沟开挖深度严格按照设计要求和有关验收标准执行;放缆前应清
理沟底杂物,全面检查沟底深度,重点检查沟、坎等特殊点沟底的深度,并保持沟底平整;光缆应顺直地贴
在沟底;回填土应满足规范要求。
2.光缆敷设时打结扣的预防措施:敷设光缆时,应严格按施工操作规程进行;配备必要的放缆机具;按照规
范要求盘好"∞"形;根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数;控制好放缆的速度;在关键点要安排有丰富
经验的人员具体负责;保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。
3.光纤接头衰耗大、纤芯在接头盒中摆放不 整齐、接头盒安装工艺不符合要求的预防措施:对从事光纤接续
8
7
1
9
的技术人员应进行技术培训和示范,使8 4其熟练掌握接续、安装要领;对切割刀、光纤接续设备和光时域反射
3
信
微
仪(OTDR)进行维护和校准,满系足施工需要;按接头盒说明书的要求盘纤,并保证光纤的曲率半径满足规范
联
题
押
要求;现场环境的温度、洁净度应满足接续要求。
准
精
4.光缆对地绝缘不合格的预 防措施:在光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤,接头盒必须按工艺要求封
装严密。
4、杆路工程质量事故的预防措施
1.电杆倾倒的预防措施
电杆进场要进行严格的质量检查,符合出厂标准 ;直线杆路中间杆位的左右偏移量不得超出验收规范要求;
8
杆根装置应按设计和相关操作规程安装,电杆埋深应 符合验收规范或设计要求;不1 7同位置电杆的垂直度、拉
9
8
4
信
3
线距离比、地锚的埋深和地锚出土点的左右偏移量均应满 足规范要求,不得微随意改动地锚位置;地锚应埋设
系
联
牢固;电杆回填土要夯实;杆路的档距和杆上负荷必须符合工程设计要一求、收紧吊线时应松开吊线上的夹板。
唯
2.吊线垂度不符合要求的预防措施
吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电)缆程式分段进行,分档检查,每档吊线垂度都要满足规
范要求;在吊线收紧时,不得使吊线过紧;吊线上的电缆负荷应满足要求;线路的杆距不宜过大;终端拉线
制作应满足要求。
5、室内设备安装工程质量事故的预防措施
1.缆线布放不整齐的预防措施:布放线缆前应设计好缆线的截面;严格按施工操作规程和工程验收规范要求
放缆;线缆绑扎的松紧度应符合要求;做好缆线的整理工作。
2.线缆端接的假焊和虚焊的预防措施:焊接前,组织人员进行示范和操作技术交底;选派有经验和合格的操
作人员与质量检查人员进行操作和及时检查;选用合格的焊接工具,并保证焊接工具工作时的温度满足要求;
应防止烙铁头氧化不粘锡;使用适宜的焊剂;焊锡丝的质量应合格。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.机架、槽道、走线架安装不整齐的预防措施:机架、槽道、走线架安装的位置、垂度及机架之间缝隙必须
满足工程规范要求,机架底部应垫实;安装好的机架、槽道、走线架应加固牢固。
4.光纤布放盘留不规范的预防措施:光纤应布放在光纤槽道内;出槽道应采用蛇皮管缠绕保护;不得使用扎带
直接捆绑光纤;多余长度的光纤应统一盘留在合适位置,曲率半径不小于 30mm。
6、室内设备安装工程质量事故的预防措施
1.天线随风左右摇摆的预防措施:固定在天线支撑杆架上的天线要按说明书要求加固牢固;天线支架的螺钉
及固定天线的螺丝均应紧固。
2.室外馈线受潮、损耗变大的预防措施:要严格按操作规程和操作工艺对馈线接头进行防水处理,如在接头
处缠防水胶带时必须由下而上缠绕,使接头防水可靠。
3.馈线接口处断裂的预防措施:馈线接口应自然对齐不得强行受力使其扭曲。
4.天线方位角(方向)误差较大的预防措施 :应用罗盘或场强仪测定,准确定位,调整天线支撑架位置,固
8
7
1
9
定牢固。 8 4
3
信
微
5.防雷措施不到位的预防措施:系天、馈线的避雷设施必须按工程设计要求安装,接地装置的电阻值必须经检
联
题
押
验合格。
准
精
7、项目部采取的质量控制 措施
关键过程指对工程最终质量起重 大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。
1.制定相应的控制措施
2.进行技术交底
3.落实“三检”制度
8
4.确保测量设备处于良好状态 1 7
9
8
4
信
3
5.对不合格项制定纠正或预防措施 微
系
联
8、“三检”制度及质检员职责 一
唯
“三检”是指自检、互检和专检。操作者必需严格按照规程、规范 和标准进行施工,每道工序进行自检,确
保符合质量要求。在一个完整的过程中,下道工序对上道工序要进行检查,质检员负责过程(工序)的质量
检验及认定,对过程(工序)进行质量监控。
质检员的主要职责是:
①质检员负责过程(工序)的质量检验与认定,对施工过程进行工序质量监控;
②检查管理人员的管理方法是否存在问题;
③检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求;
④检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程需要;
⑤检查工作应做好工作记录。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
9、工序施工交底内容
①施工工序介绍
②施工工序排序交底
③工作内容质量要求
④其他交底内容(关于各工序施工中的安全、进度、成本、环境等目标管理有关的措施要求和注意事项等)
【背景材料】某工程公司承接了新建30公里PVC塑料管道工程,在钢筋混凝土现场人工浇注。项目部组织技
术人员现场勘察后写了勘察报告,部分内容为:新建管道沿二级路,地势平坦,公路两侧分布有一处乡镇、
多处村,公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充,考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和人孔方面
的质量问题,项目部制定了诸多有针对性的质量管理措施,并派出专职质检员和安全员现场监督、指导,落
实“三检”制度,工程顺利开工。
8
7
1
9
【问题】 8 4
3
信
微
1.项目部指定的有针对性的质量系管理措施应注重哪几方面?
联
题
押
2.何为“三检”制度?
准
精
3.列出质检员应重点控制的 工序。
答案:
1.项目部指定的有针对性的质量管理措施有:
①根据规范、规程、作业指导书制定可测量操作的质量检验的方法和指标,确定重要过程和特殊过程,制定
过程控制措施;
8
②对重要过程进行交底,对于新上岗人员需加强培训 ,使新上岗人员和质检员明确1 7技术要求、质量要求和操
9
8
4
信
3
作要求; 微
系
联
③落实“三检”制度; 一
唯
④对不合格项制定纠正措施。
2.“三检”制度的内容是:自已检查、互相检查、专人检查;
质检员的主要职责是:
①质检员负责过程(工序)的质量检验与认定,对施工过程进行工序质量监控;
②检查管理人员的管理方法是否存在问题;
③检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求;
④检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程需要;
⑤检查工作应做好工作记录。
3.质检员应重点控制地基和人孔方面的质量问题:
管道基础:管道基础钢筋制作与绑扎、管道基础的宽度、厚度、位置偏移;基础混凝土配合比及养护时间、
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
强度;模板安装、拆除。
人孔施工:人孔尺寸;基础厚度、所用钢筋的型号及绑扎方式,泛水的高度、积水罐安装位置;墙体砌筑,
内、外壁抹灰,窗口位置、防水制作;人孔上覆、口腔制作;各种附件的安装。
10、施工质量检查验收
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)通信设备安装工程中 的隐蔽工程随工验收内容
地线系统工程的沟槽开挖与回填 质量、接地导线跨接安装质量、接地体安装质量、接地土壤电导性能处理情
况、接地电阻测试值等。
(2)直埋光(电)缆工程中的隐蔽工程随工验收内容
路由位置、埋深及沟底处理、光(电)缆与其他 设施的间距、缆线的布放、排流线的埋设、引上管及引土缆
8
的安装质量、沟坎加固等保护措施的质量、保护和防 护设施的规格数量和安装地点1 7及安装质量、接头装置的
9
8
4
信
3
安装位置及安装质量、回填土的质量等。 微
系
联
(3)架空光(电)缆中的隐蔽工程随工验收内容 一
唯
电杆杆洞、拉线坑深度、拉线下把的制作、接头装置的安装及保护、 防雷地线的埋设深度等。
11、通信线路工程施工质量初步验收
安装工艺抽查比例为10%左右。抽查项目包括:路由走向及敷设位置;埋式路段的保护、标志牌,标石的安装
位置、规格、符号和编号、面向等;架空光(电)缆安装质量、接头盒及预留光缆安装,杆路与其他建筑物
的间距及电杆避雷线安装等;管道光(电)缆安装质量、接头盒及余留光缆安装、光缆与子管的标识;局内
光(电)缆走向、光缆余留长度、ODF架安装质量、光(电)缆标志;ODF架上光缆的接地。
【背景材料】某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成,工程估算价为2500万元,通过招标确定了一家施
工单位,并委托一家监理单位对本工程实施监理。中标施工单位做好了充分准备,在收到开工令后,工程顺
利开工。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
本工程直埋部分与一条地下自来水管交越,部分路段采用立杆架空敷设;工程中为了保护光缆需做沟坎加固,
部分地段回填时要求夯实。
工程进行一段时期后,建设单位根据需要,要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工,验收后投入使
用,然后再进行其它段落的施工。
【问题】
(1)具有什么资质的企业可参加本工程投标?
(2)本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证?
(3)针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工,验收后先投入使用的要求,施工单位应如何处理?
(4)光缆中继段测试包含的内容有哪些?
答案:
1.本工程估算价为2500万元,参加本工程 投标资质要求:通信工程施工总承包一级企业资质。
8
7
1
9
2.本工程中应由监理人员签署隐蔽工程8 4检验签证的项目有:
3
信
微
直埋线路工程:路由位置、埋深系及沟底处理、与自来水管间距、缆线的布放质量、排流线的埋设质量、引上
联
题
押
管及引上管的安装质量、坡坎回固等保护措施质量和安装地点及安装质量、接头装置的安装位置及安装质量、
准
精
回填土的质量等
架空线路工程:电杆洞深、拉线 坑深度、拉线下把的制作、接头装置的安装位置及安装质量、防雷地线的埋
设深度等。
3.建设单位对施工单位先完成其中一段光缆的施工,立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单
位应给予配合:
8
①施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编 制好交建设单位和监理单位审1 7核;
9
8
4
信
3
②竣工资料审核通过后,由建设单位组织部分验收; 微
系
联
③对于验收中发现的问题,施工单位应按要求整改,并由建设单位和监一理工程师进行复验;
唯
④复验合格,工程方可投入使用。
4.光缆中继测试内容包括:中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射信号曲线、
光缆对地绝缘(直埋部分)、偏振模色散及色度色散测试。
学习总结