文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》案例特训
【例题·案例节选】
【背景资料】
某施工单位中标南方一高档商务楼机电工程项目,工程内容:建筑给排水、建筑电气、通风空调和智
能化等。工程主要设备由建设单位指定品牌,施工单位组织采购。
商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口恒温恒湿空调机
组,管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。商务楼机电工程施工时间正值夏季,商务楼空调系统进
行带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳,施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现以下质
量问题:
(1)风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装如图所示。
(2)管道保温层的捆扎金属丝间距为400mm且每块捆扎1道。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图1 风机盘管机组安装示意图
【问题】
1.风机盘管安装前应做哪些试验?图1中风机盘的安装存在哪些错误?如何整改。
2.管道绝热施工是否符合要求?说明理由。
8
7
3.商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转是否可以进行竣工验收? 9 1
4
8
3
【参考答案】 信
微
1.(1)机组安装前宜进行水压试验和风机三速试运行。 系
联
(2)错误一:风机盘管机组与冷冻水回水采用镀锌钢管。 一
唯
改正:风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,应采用金属或非金属柔性接管。
错误二:冷凝水管坡度为i=0.005。
改正:管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。
错误三:冷凝水管与风机盘管的软管,长度200mm。
改正:冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置软管,长度不宜大于150mm。
错误四:冷凝水管过滤器安装方向反向。
改正:调转冷凝水管Y形过滤器安装方向,使过滤器朝向右。
2.(1)不符合要求
(2)理由:管道采用岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径应相匹配,管壳的纵向接缝应错开,管壳
应采用金属丝、粘结带等捆扎,间距应为300~350mm,且每节至少应捆扎2道。而背景资料中为“间
距为400mm且每块捆扎1道”故不符合要求。
3.可以进行竣工验收,联合试运行及调试不在供暖期时,仅做带冷源的试运行及调试,并在第一个供
暖期内补做。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题·案例节选】
【背景资料】
安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调、建筑给排水、建筑电气和消防
等工程。
通风空调风管采用工厂化预制,在风管批量制作前,项目部检验了风管的制作工艺,对风管进行了严
密性试验,风管系统安装完成后,项目部对主、干风管分段进行了漏光试验。项目部报监理验收时,
监理认为项目部对风管试验与检测项目不全,要求项目部完善试验与检测项目。
通风空调工程安装试验调整合格,在试运行验收中部分房间的风机盘管有滴水现象,经检查是冷凝水
管道的坡度不够,造成风机盘管的冷凝水溢出。经返工,通风空调工程试运行验收合格。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【问题】
1.项目部在风管批量制作前及风管 安装完成后还应进行哪些试验与检测?
2.指出图2中的风管机喷漆件安装不 符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
【参考答案】
1.(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检验时,除了进行严密性试验,还应进行风管强度试
验;
8
(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干 风管分段进行严密性试验。9 1
7
严密性试验主要检验风
8
4
管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰 翻边、风管管段之间信的
3
连接严密性,检验合格后
微
方能交付下道工序。 系
联
2.不规范之处一:穿墙套管厚度=1.2mm;
唯
一
正确做法:当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设 钢制套管厚度不小于1.6mm的预埋管
或防护套管。
不规范之处二:采用水泥砂浆密封;
正确做法:风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。
不规范之处三:防火阀支架设置;
正确做法:边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
不规范之处四:防火阀安装位置在距防火墙250mm处;
正确做法:防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于200mm。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【考点回归】
一、建筑阀门检验
二、建筑管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管
①安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20mm;
②安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm,底部应与楼板底面相平;
③安装在墙壁内套管其两端与饰面相平。
④穿过楼板的套管与管道之间缝隙,应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
⑤穿过墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
⑥管道的接口不得设在套管内。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
三、室内供暖管道安装
1.上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,如图1-1-35所示。
8
蒸汽干管变径应底平偏心连接,如图1-1-36所示 。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.供暖系统安装完毕,管道保温之前进行水压试验。试压时应至少在系统的始端和系统最高点(末端)
各装 1 块压力表,如图 1-1-37 所示。试验用压力表在检验周期内并校验合格,其精度不得低于 1.6
级,压力表的量程为被测最大压力的1.5-2倍。【补充掌握】
扫码关注更多内容
第 3 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
3
8
信
微
四、水箱溢流管
系
联
生活饮用水水箱(池)、中题水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道直接连接,
押
采用间接排水,并应留准出不小于 100mm的隔断空间。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
五、设备安装
1)整体安装的泵的,纵向安装水平偏差≤0.1‰,横向安装水平偏差≤0.2‰;
解体安装的泵的纵、横向水平偏差均≤0.05‰。
2)卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。
3)散热器组对应平直紧密。散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,如设计未注明,应为 30mm。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
7
8
1
9
4
【总结】建筑给排水与供暖的系统3 8试验
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 5 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
六、成套配电柜安装允许偏差
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
一
联
唯
七、母线槽安装
1.
2.支架:每节一个,距拐弯0.4-0.6m一个,不在连接处;
重力≥150N/m设抗震支架。
3.伸缩节:超过80m,每50-60m设置一个
4.母线槽电阻检查:
绝缘电阻:安装前-≥20MΩ;通电前-≥0.5MΩ;
母线接触电阻--<0.1Ω
扫码关注更多内容
第 6 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
八、梯架(托盘)施工技术
1)支架安装要求
(1)在建筑钢结构的构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。
(2)水平安装的支架间距宜为 1.5~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于 2m。
(3)采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于 8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3~0.5m处
应有固定支架。
(4)重力不小于150N/m 的梯架、托盘和槽盒应进行抗震设防,设置抗震支架。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)金属梯架(槽盒)接地要求
(1)金属梯架、托盘和槽盒全长≤30m 时与保护导体可靠连接不应少于 2处。
(2)全长>30m 时,每隔 20~30m 处应增加一个接地连接点,终端和起始端均应可靠接地。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)非镀锌金属梯架(槽盒)之间连接的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面应符合设
计要求。
镀锌金属梯架(槽盒)之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈
的连接固定螺栓。
扫码关注更多内容
第 7 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
九、导管施工技术
8
1)支架安装要求 1 7
9
4
(1)导管采用金属吊架固定时,圆3 8钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。在距离箱(盒)、分支
信
微
处、端部 0.3~0.5m 处应设置固定支架。内径不小于60mm的导管应设置抗震支架。
系
联
(2)钢结构上不得熔焊导题管支架,且不得热加工开孔,避免破坏钢结构强度。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
2)金属导管敷设要求
唯
一
(1)暗配导管的表面埋设深度与建筑物(构筑物)表面距离不 应小于 15mm。
(2)导管穿越防护密闭隔墙时,应设置预埋套管,预埋套管两端露出墙面的长度宜为 30~50mm,导
管穿越密闭穿墙套管的两侧应设置过线盒,并做好封堵。
扫码关注更多内容
第 8 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3)金属导管接地要求
8
(1)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,1 7连接处的两端应焊接保护联结导体,保护联结导体宜为圆钢,
9
4
且直径不应小于6mm,搭接长度应3为8圆钢直径的6倍。
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
(2)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管 连接处的两端宜采用信专
3
用接地卡固定保护联结导
微
体;保护联结导体应为截面积不小于4mm²的铜芯软导线 。 系
联
一
唯
【总结】圆钢或吊杆直径
扫码关注更多内容
第 9 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
十、插座接线要求
(1)单相两孔插座,面对插座板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)
连接。
(2)单相三孔插座,面对插座板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地
线(PE)连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
记忆:左零右相上接地
(3)保护接地导体(PE)在插座 之间不得串联连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【补充掌握】
造成后果:为了防止因PE线在插座端子处断线后(如某个插座拆除),导致PE线虚接或中断,而使
故障点之后的插座失去接地保护。
采取措施:应从PE线上分路引出导线,单独连接在插座的PE端子上。这样即使某个插座端子处出现
虚接故障,也不会引起其他插座失去接地保护。
(4)相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
【补充掌握】
正确做法:插座的接线要求是不应通过插座本体的接线端子并接线路,以防止插座使用过程中,由于
插头的频繁操作,造成端子接线松动而引发安全事故。
十一、电动机接线要求
(1)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV 以下电动机的绝缘电阻值不应小于
扫码关注更多内容
第 10 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
0.5MΩ,抽查的数量为50%。
(2)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有滴水弯。
8
7
1
9
4
3
8
信
微
(3)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。如线路电压为 380V,电动机额定电压为
系
联
380V时应△接,电动机额定题电压为220V时应Y接。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
十二、防雷接地连接要求
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的 2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的 6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的 6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4 管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
扫码关注更多内容
第 11 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
十三、镀锌钢板风管制作
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
十四、柔性短管
(1)应采用抗腐、防潮、不 透气及不易霉变的柔性材料。
(3)柔性短管不应为异径连接管 ;
(2)柔性短管长度宜为 150〜250mm ,与风管连接不得采用抱箍固定的形式。
(4)柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为 60〜80mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
十五、风管支吊架安装
(1)支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和
分支管的距离≥200mm。吊杆直径≥6mm。
(2)不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
扫码关注更多内容
第 12 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)风管安装支吊架间距
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
十六、风管检验
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 13 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
十七、通风空调水系统
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
十八、通风空调设备、系统题调试
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 14 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【总结】吊杆或圆钢直径
十九、净化空调施工技术
1.风管制作
8
(1)风管制作材料 1 7
9
4
宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不3 8应小于 100g/m2。
信
微
当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、
系
联
不产尘、不易霉变。 题
押
(2)风管的制作 准
精
①风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
②矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接。
③风管制作完毕后,用无腐蚀 性清洗液将内表面清洗干净。
2.风管安装
法兰垫料应采用不产尘、不易老化, 且具有强度和弹性的材料,厚度应为5~8mm,
不得采用乳胶海绵。
二十、净化空调系统的调试技术
(1)电子厂房等工业洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速和换气次数;
8
对于生物洁净室,含菌量和压差是主要控制参数 。 9 1
7
8
4
(2)电子厂房等工业净化空调应在系统正常运行 24 h 及以上,达到稳定信后
3
进行系统的检测和调整。
微
传染病医院净化空调系统应连续运行不少于 12h,达到稳 定后进行环境系指标检测,环境指标检测应在
联
静态下进行。
唯
一
(3)洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检 测时,室内人员不宜多于 3 人,并应
穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
【模拟特训】
【例题·案例节选】
【背景资料】
某建设项目由A公司施工总承包,A公司征得业主同意,把变电所及照明工程分包给B公司。分包合
同约定,电力变压器,配电柜等设备由A公司采购;灯具、开关、插座、管材和电线电缆等由B公司
采购。在设备、材料到达施工现场后,B 公司项目部依据施工图纸和施工方案,对灯具、开关及插座
的安装进行技术交底,灯具类型及安装高度(见表1-2)。
扫码关注更多内容
第 15 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
表1-2照明灯具安装高度统计表
在施工质量的检查中,监理工程师发现单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串联连接(见图
1),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监理工程师要求返工,使用连接器对插座的保
护接地线、相线和中性线进行分路连接,施工人员按要求整改后通过试验。
8
图1保1护7接地线在插座间串联连接示意图
9
4
【问题】 3 8
信
微
1.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。
系
联
2.图1中的插座接线会有什题么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
押
【参考答案】 准
精
1.Ⅰ类灯具需要与保护导体可靠连接。灯具外壳与保护导体连接的数目:3050+300=3350个。
I 类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导
线的截面积应与进入灯具的电 源线截面积相同。
2.不良后果:如果保护接地线在 插座端子处虚接或中断,会使故障点之后的插座失去保护接地功能。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【例题·案例节选】
【背景资料】
某机电安装公司承接一办公楼机电安装项目,工程内容包括:建筑给排水、建筑电气、通风与空调、
建筑智能化工程等。
安装公司依据施工组织设计、施工方案编制施工技术交底文件,并按层次、分阶段进行了交底。
项目质检员对已完成的照明工程进行检查:配电箱安装牢固,箱内回路名称标注清晰。
灯具安装过程中,专业监理工程师检查发现(见图 2-2)灯具底座及导管吊架安装不符合施工规范,
要求整改。
扫码关注更多内容
第 16 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
图2-2 灯具安装示意图
【问题】图2-2中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误?应如何整改?
【参考答案】
错误一:灯具安装采用塑料塞固定。
整改:灯具在混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定。应采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装
固定,安装应牢固可靠。
8
错误二:金属导管采用φ6mm圆钢吊架1 7;
9
4
整改:导管吊架安装应牢固,圆钢3 8吊架直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
信
微
【例题·案例节选】
系
联
【背景资料】 题
押
某安装公司承接一大型商准场的空调工程。工程内容有:空调风管、空调供回水,开式冷却水等系统的
精
钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购。设备有:离心式双工况冷水机组2台,螺杆式基
载冷水机组2台,24台内融冰钢制蓄冰盘管,146台组合式新风机组,均有建设单位采购。
质检员在巡视中发现空调供水 管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。
空调供水管及开式冷却水系统施工 完成后,项目部进行了强度和严密性试验,施工图中注明空调供水
管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水 系统工作压力为0.9MPa,且采用的是金属复合管材。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
空调供水管安装示意图
【问题】
1.图1中存在的错误有哪些?如何整改?
2.计算空调供水管和开式冷却水的试验压力。试验压力最低不应小于多少MPa?
【参考答案】
1.错误一:穿越防火墙套管的设置,未明确钢制套管。
整改一:穿越防火墙应设置钢制套管。
错误二:管道焊缝布置在套管内。
整改二:管道焊缝不得布置在套管内,应避开穿墙套管位置。
错误三:封堵材料为聚氨酯发泡材料
扫码关注更多内容
第 17 页 共 18 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
整改三:管道穿越防火分区时,应采用不燃材料进行封堵
2.空调供水管试验压力:1.3+0.5=1.8MPa
开式冷却水的试验压力:0.9×1.5=1.35MPa
当工作压力小于等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa
当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
【例题·案例节选】
【背景资料】
某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工
程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。
工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量5.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安
装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。
其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁初入口外的建筑区围挡内,冷却塔并排安装且与围挡建
筑物距离为2.0m。
【问题】本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?
塔体安装还应符合哪些要求?
8
【参考答案】 1 7
9
4
(1)满足。 3 8
信
微
(2)理由:进风侧距离建筑物应大于 1m,而背景资料中与围挡建筑物距离为 2.0m,所以符合要求。
系
联
(3)冷却塔安装应水平,单题台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时,排列
押
应整齐,各台开式冷却塔准的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容