文档内容
新材料产业大厦栈桥计算书
新材料产业大厦
栈桥设计计算书
2020.09
1新材料产业大厦栈桥计算书
一、 设计依据
1. 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)(2015年版)
2. 《钢结构设计规范》(GB50017-2017)
3. 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
4. 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
5. 《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)
二、 栈桥基本情况
钢筋混凝土坡道,坡度约1:6.5,标高从27.0降到14.0。坡道平面布置如下图。
坡道活荷载按3t/m2进行计算。
坡道使用荷载要求:进入到旋转坡道的施工车辆满载限重50t,现场需设有明显的警示
标志。
对坡道进行整体建模,并进行计算。
栈桥整体模型
2新材料产业大厦栈桥计算书
三、 坡道板设计
栈桥板厚300mm,混凝土强度等级C30,钢筋保护层厚度20mm,采用C22@150双层
双向配筋。
采用理正结构工具箱 TBS 对坡道板进行计算,恒载取板自重,活载取 30kN/m2。计算
结果如下。
======================================================================
1 计算条件
计算跨度: L =10.00m,L =6.000m,板厚h=300mm,板容重=25.00kN/m3,板自重荷载
x y
设计值=9.00kN/m2。恒载分项系数=1.20,活载分项系数=1.40,活载调整系数=1.00。
荷载设计值(不包括自重荷载):均布荷载q=42.00kN/m2
砼强度等级: C30, f=14.30 N/mm2, E =3.00×104 N/mm2
c c
支座纵筋级别:HRB400, f =360.00 N/mm2,E=2.00×105 N/mm2
y s
板底纵筋级别:HRB400, f =360.00 N/mm2,E=2.00×105 N/mm2
y s
纵筋混凝土保护层=20mm, 配筋计算as=25mm, 泊松比=0.20
支撑条件=
四边 上:简支 下:简支 左:简支 右:简支
角柱 左下:无 右下:无 右上:无 左上:无
2 计算结果
弯矩单位:kN.m/m,配筋面积:mm2/m,构造配筋率:0.20%,弯矩计算方法: 查表。
(1)跨中: [水平] [竖向]
弯矩 74. 7 159.5
面积 782(0.26%) 1799(0.60%)
实配 E16@250(804) E20@170(1848)
(2)四边: [上] [下] [左] [右]
弯矩 0.0 0.0 0.0 0.0
面积 600(0.20%) 600(0.20%) 600(0.20%) 600(0.20%)
实配 E14@250(616) E14@250(616) E14@250(616) E14@250(616)
3新材料产业大厦栈桥计算书
======================================================================
由于坡道板承受车辆制动荷载作用,车道板配筋取C22@150双层双向配筋。实配钢筋
面积As=2534mm。
四、 坡道梁设计
栈桥主梁截面1.0m×1m,主筋为2×12C32,箍筋为A12@150。
栈桥次梁截面0.8m×0.8m,主筋为2×8C32,箍筋为A12@150。
计算结果:
弯矩包络图
4
0001
-588 -498 -572
-608 -536 -18 6 4 16 -604 - 7 1 2 - 7 5 4 6 14-496 6 - 4 4 3 8 -5 5 36 -395 339 -624 740
-5
-
9
24
3
2 - 3 3 9 7 2 -6 -3 27 1
6
27 6
1
- 3
1
27
-
-
5
6
1
5
1
8 25
764
8 -356
-153 -425-45 6
0
4
3
5
39 -433
04- 1 41- 9
-
367
50 3 8 39
596
-490-412
-6 - 1
3
13
- 8
0 8
5 7 4 77 6 7 -36 7 1
-
9
6
1
8
-
8
397 -4 38 1 1 2 - 7 2 4 7 - 8 8 17 2 6 38 -29 - 2 - 1 1 - 8 4 1 4 16 56 76 - - 8 1 2 - 0 2 6 3 2 1 3 0 8 4 9 7 03 2 53 -134 9 -254 5 - -4 - 29 6 1 7 - 0 1 9 8 2 8 9 737 -73 - 6 1141 935 484- 142- 909 -6 567 81 -104 - 7 674 - -659 - 1 1 9 0 3677 7 6 4 197 6 3 2014-61 - -505 -494 5 - - 8 8 4 0 3 0 0 -7 1 7 07 3 7 - - 8 - 7 5 2 2 9 7 4 9 581 9 -224 94 -589 -227 841 -6 - 6 1 - 9 9 0 4 2 3 732-91- 63- 03 341
170188
655
-553 723
374
-473 818814 12281201
-
-766199 -417
-514
-504
-751 694 330 -82
42-8-470
819 -195
246 -223-167 344新材料产业大厦栈桥计算书
G33100.--522-551--.33500 330G0-1-2.2555---3130.05
G1.5-1 3 . 0 5 -0-3 3 0 0-25-30 2G2000-.-2909---022.009 202 G G - 1 0 . 0 2 3 - 50 . 90 - 3- 9 - 1 - 00. 2 - -- 2 5 23 0 00 50 . -3 9 0 G1.2-1 3 . 0 2 -0-3 3 0 0-25-30 G0.2 1 50 3 - 2- - 0 0 1 0 2 . - 3 - 9 5 G- 22 - 00 00 1 .- - 3 41 2 -5 0 0.4 G3130.0-5 G -2- 0 2 2 51 .0 5-. 2 5- -3 0 5 -2 3 - 0 002 0 .-0 52-020 G3130.0-2-2-2515-.-32300 20-30-2 2 0 0-0-2 G 0 0.9-0.9 G33100.--220-5-1-3.3020 G0.9-0.9 20-0-20 20-30-20 330G0-1-2.052---33100.2 G0.92 -0 0- .02 9-0 2 - 031-2 3 0 03-0G 2-1 50. --2 33- 001.2 303-0G 2-1 50. --5 22- 551. G 5 12.02 2-- 001 - .-3 3 210 0 6 3 - - G 1 02 6 1-5 .0- 2-3 -30 10.2 252-5G 2-1 52. -52 3-- 0316.2 203- G82 0-0 . G 2 0 - 50 . 2 4 - 1 - -6 3 0 00 - .01 4 . -3 1 - 5 332-15 220G0-0-2.005---22000.5 230G --1 20. 0-5 -3- 231 0.5 22G000--.22500---02 G 2 0 . . 0 4 1 -0 5 . 1 4 3-0-17 13-29-13 2G2002- 2 .-2 G30 504 05- --- .-2 002 501 .5 --- 5 002.95 G0.4-0.4 G2 190--13 015- 13-30 . -1 - 3 2220-0-1-2.21 G2 20 018-.-052--031-2.250 G33100.--222-551--.22 23G 255 020--.22500---022.005 20-20-20 20-20-20 30-25-25 20-0- G 0 2 0-0- 0 20 30-25-0 00-G0.5-0.5 G . 0.5- - 0.5 2 G1.2-1.2 520 G22 -0- 155 0-2 .-- .20 222 50 -551--.33200 G22144.--520-7-1-2.2454 G33100.--220-5-1-0.328 20-23- G 16 22199 23-0-16 .--220 G1.2-1.2 -5-1-2.2929 G33 G30 166 17- .-- .-0 533 23- -00 -73 1-- 1-0 .33 .3 566 20 .82G 8.2- G1 5.1-5. -203 03-5 40 04-03- 25-03 03- 40 04-03- ]2TV[ 7.0-5
30-25-30 30-0-30 G1.5-1.5 30-25-30 30-0-30 G1.5-1.5
G2210.0--202--172.-0220 20-20 2 - 0 2 - 0 0G -1 2. 05-1.5
20-25 2 - 3 2 - 0 0 G - 0 0 .5-0.5 202-02 G-0 02- .02 5-0 -200.5
200--2 G20 00- .-2 5 02-00.5 G1.2202 --0 10- .-1 2260-20
配筋包络图
五、 钢管立柱设计
钢管立柱采用直径700mm、壁厚20mm的钢管,钢材牌号为Q235。
1、整体计算结果
钢立柱控制内力简图
2、钢立柱承载力单元验算
根据《基坑支护技术规程》JGJ120-2012第4.9.10条规定:最下层水平支撑下的立柱受
压计算长度可按底层高度加5倍立柱直径或边长。
为确保坡道的整体稳定性,坡道下立柱需设置柱间钢支撑。最低一道水平钢支撑距坑底
7.35m。
则立柱计算长度为:
5
(0.17) (0.17) 0.440.360.36
(0.19) 0.460.380.38
(0.17) 0.400.330.33 0.420.350.35 (0.17) 0.270.240.24 (0.15) 0.230.210.21
(0.17) 0.260.230.23
(0.07)
(0.08) 0.330.270.27
0.190.160.16
(0.15) 0.230.210.21
(0.17) 0.370.310.31
(0.14) 0.270.230.23
(0.16) 0.340.290.29
(0.16) 0.280.250.25 (0.16) (0.18) 0.300.270.27 0.330.300.30 (0.15) 0.300.270.27 (0.22) 0.320.310.31 (0.15) 0.310.280.28 (0.23) 0.340.350.35 (0.17) 0.300.290.29 (0.16) (0.17) 0.230.520.52CXB 0.230.560.56CXB (0.16) (0.13) 0.200.470.47CXB 0.220.550.55CXB (0.17) 0.280.590.59CXB (0.21) 0.300.330.33 0 5 0 . 0 ( ) H80.
G1.5-1. 3 5 0-0-3 3 0 0-25- 2 3 G 0 2 0 0 0 - . - 2 9 0 9 - - - 0 G 2 2 1 2 . 0 . 0 0 3 5 9 2 0 - G - 0 - 3 1 0 2 0 0 - . . 9 - - 5 0 3 2 - G 9 1 - 0 5 . 2 2 - - - 2 1 0 0 3 . 30 2 0 0 - . 0-3 3 9 0 0-25-30 G0. 2 1 5 0 3 - 2 - - 0 0 0 1 2 . - 3 9 - 5 2 G - 2 - 0 0 0 1 0 G . - - 3 1 3 4 1 2 G - 0 0 5 . 3 0 0 2 - 0 5 . . 0 2 - 2 4 - 5 - 0 5 2 - 1 2 - - 5 0 . 0 2 . 3 - 5 - 0 5 0 3 2 - 0 0 2 G 0 1 3 . 0 30 2 - - - 2 2 1 5 5 . - - 2 3 20- 3 3 0 0- 0 2 2 0 0-0-2 G 0 0.9-0.9 G 3 3 1 0 0 G . 3 - 3 - 1 0 5 0 2 . 2 - - - 5 5 2 2 1 0 - - - 5 . - 3 3 1 - 5 3 0 . 0 3 0 2 0 0G 9. 0- 9. 02 0- 2- 0 02 3- -0 02 3 G 3 0 1 0 - . - 2 2 0 5 3 - - - 3 0 G 1 3 3 0 - 1 . 0 0 - 2 . 2 2 5 55 - - - 3 1 3 G 0 . 0 0 . 5 9- 2 0 0 . - 9 0 2 - 0 3 2 - 0 3 0 1- - 3 2 2 0 G 01 - 5 . 0 - 2 - 30 - 31 0.2 30- 3 G 2 G 0 1 1 - 5 . 2 . 0 - 2 0 5 2 2 - - - 3 0 - 2 5 1 0 0 - 1 5 . - 3 3 - . 2 1 G 0 0 2 5 6 1 - - 5 1 . 0 - 6 2 - 3 2 - 3 0 5 1 0 2 - . 5 2 G 2 - 1 5 2 . - 5 2 3 - - 0 3 2 G 1 0 0 6 . . 4 3 - - 1 2G 8 0 6 2 0 . - - 4 0 0 1 . - 3 2 1 - - 5 3 3 0 2 2 2 - - - 3 1 0 0 0 5 2 G . - 0 0 5 2 - . 0 0 5 - - - 2 2 0 2 0 0 . 3 G 0 5 - 1 - 2 . 0 2 0 5 2 G - G 0 0 - . - 0 4- 3 0 - 2 0. 1 - 4 1 3 . 3 0 2 - . 0 2 -1 5 0 7 5 1 0 3- - - 29 - - 0 1 2 3 2 . 0 1 5 2 G 0 2 2 0 G - 0 2 3 . 0 - 2 - 5 . 5 4 2 - 0 - 5 1 - - 0 - 0 2 - - 0 . 0 2 5 0 . 5 9 4.0-4.0G 5 31-0-91 G 2 0 31-03-311 5 - . - 2 G 2 2 2 0 1 0 8 - 0 - . - - 1 - 2 0 5 2 . 2 1 - - 0 2 0 3 1 - . 2 2 G 3 3 5 0 1 0 0 . - - 3 2 G 2 2 2 2 0 0 - 5 5 - - . 1 - - 2 2 5 . 2 2 0 0 - 2 5 5 - - 0 20-20-2020-20-2030-25-25 2 2 . G 2 0 0 20-0-05 0-0-20 30-25-0 0 0 0 - G 2 2 . -G0.5-0.5G0.5-0.5G1.2-1.2 2 1 5 5 5 2 0 . - - - 0 - 2 2 2 0 - 2 - 5 5 . 2 G 2 0 2 1 - - 5 0 1 4 4 . 3 3 . - - 2 0 0 5 2 0 - 7 - 1 - G 2 3 . 2 1 4 3 0 5 4 . 0 - 2 - 2 - 0 5 1 - - . 0 3 20-23-16 2 8 G 2 2 1 23-0-16 9 9 . - - G1.2-1.2 2 2 0 - 5 - 1 - 2 . G 2 3 3 G 3 9 1 2 6 6 1 7 9 0 . - - . - - 5 3 3 2 0 3 - 0 0 - 7 - 1 - - 1 3 - . 3 3 . 3 0 5 6 6 2 0 5.1-5.1G 8.2-8.2G 04-03-04 03-52-03 04-03-04 03-52-03 7.0-52]TV[
30-25-30 30-0-30 G1.5-1.5 30-25-30 30-0-30 G1.5-1.5
20-25 G 2 - 3 2 - 1 2 2 0 G 0 0 - . 0 0 . 0 5 2 - - - 2 0 0 2 0 - .5 - - 1 7 0 2 - . 2 - G 0 2 0 0 2 - 2 0 . 2 - 0 5 0 2 - G 0 0 1 . . 5 2 2 0 - 2 - 0 2 1 0 0 - - . 2 - 2 1 0 2 2 - 6 0 2 0 - - 0 2 0 G 2 0 - 1 2 0 . 2 - 0 5 0 2 -1 - G 0 . 0 2 5 - . 0 2 5 - 0 - 2 0 0 .5
(0.17) 0.40 0.33 0.33 (0.15) (0.17) 0.42 0.35 0.35 (0.17) 0.27 0.24 0.24 (0.17) 0.44 (0.15) 0.36 0.23 0.36 0.21 0.21
(0.17) 0.26 0.23 0.23 (0.19) 0.46 0.38 0.38 (0.07) 0.19 0.16 0.16 (0.08) 0.33 0.27 0.27
(0.17) 0.37 0.31 0.31 (0.14) 0.23 0.21 0.21 0.27 0.23 0.23 (0.16) (0.16) 0.34 0.29 0.29 0.28 0.25 0.25 (0.16) (0.18) 0.33 0.30 0.30 0.30 0.27 0.27 (0.15) 0.30 0.27 0.27 (0.22) (0.15) 0.32 0.31 0.31 0.31 0.28 0.28 (0.23) (0.17) 0.34 0.35 0.35 0.30 0.29 0.29 (0.17) 0.23 0.56 0.56 (0.16) (0.16) 0.23 0.52 0.52 (0.13) 0.20 0.47 0.47 (0.21) 0.22 0.55 0.55 (0.17) 0.28 0.59 0.59 0.30 0.33 0.33 ) 5 0 . 0 ( 0 0.8H新材料产业大厦栈桥计算书
L=7.35+5×0.7=10.85m
======================================================================
----- 设计信息 -----
钢材等级:Q235
柱高(m):11.000
柱截面:空心圆管截面:
D*T=700*20
板件宽厚比等级:S3
柱平面内计算长度系数:1.000
柱平面外计算长度:11.000
强度计算净截面系数:1.000
是否进行抗震设计:不进行抗震设计
圆管/圆钢柱端部弯矩:
柱A端关于x轴的弯矩值 Mxa (kN.m):10.000
柱A端关于y轴的弯矩值 Mya (kN.m):10.000
柱B端关于x轴的弯矩值 Mxb (kN.m):10.000
柱B端关于y轴的弯矩值 Myb (kN.m):10.000
轴力设计值 N (kN):2100.000
----- 设计依据 -----
《钢结构设计标准》 (GB 50017-2017)
----- 柱构件设计 -----
1、截面特性计算
A =4.2726e-002; Xc =3.5000e-001; Yc =3.5000e-001;
Ix =2.4717e-003; Iy =2.4717e-003;
ix =2.4052e-001; iy =2.4052e-001;
W1x=7.0619e-003; W2x=7.0619e-003;
W1y=7.0619e-003; W2y=7.0619e-003;
2、柱构件强度验算结果
截面塑性发展系数: γx=1.150
6新材料产业大厦栈桥计算书
柱构件强度计算最大应力(N/mm2): 50.892 < f=205.000
计算双向压弯圆管强度时采用的合成弯矩值 M:14.142
柱构件强度验算满足。
3、柱构件整体稳定验算结果
计算长度(m):11.000
长细比λ:45.734
对x轴截面分类:b 类
轴心受压稳定系数φx:0.879
根据构件最大长细比计算的欧拉力 Ne:41531.109
x向等效弯矩系数 βx:1.000
y向等效弯矩系数 βy:1.000
等效弯矩系数 β:1.000
计算双向压弯圆管稳定时采用的弯矩值 M:14.142
柱长细比:λ=45.734 < [λ]= 150.000
柱构件整体稳定计算最大应力(N/mm2): 57.713 < f=205.000
柱构件验算满足。
4、局部稳定验算
外径与壁厚之比 D/T=35.00 < 容许外径与壁厚之比[D/T]=90.0
************ 柱构件验算满足。******
======================================================================
六、 立柱桩验算
取最不利位置进行立柱桩承载力验算,因此立柱荷载标准值取N=2100kN。
立柱桩直径为1000mm,桩长13m。
======================================================================
立柱桩竖向承载力验算过程:
立柱桩直径1000mm,1000>800,属于大直径桩,根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-
2008),尺寸效应系数取值见表1。
表1 尺寸效应系数表
7新材料产业大厦栈桥计算书
土类型 砂土、碎石类土
ψ 0.928
si
ψ 0.928
p
坑底以下土层参数如表2所示,桩端持力层为强风化花岗岩。
表2 土层及物理参数表
土层 土层 土层 桩侧阻力特征值 桩端阻力特征值 侧阻力增强 端阻力增强
代号 名称 厚度 q /kPa q /kPa 系数β 系数β
sa pa si p
4-1 强风化 13.5 20 1000 1.9 2
因此,单桩极限承载力特征值为:
𝑅 =𝑢∑𝜑 𝛽 𝑞 𝑙 +𝜑 𝛽 𝑞 𝐴 =2845kN>2100kN
𝑎 𝑠𝑖 𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑎 𝑖 𝑝 𝑝 𝑝𝑎 𝑃
综上所述,立柱桩承载力满足要求。
8