当前位置:首页>文档>第02讲 2024年《机电》试题(二)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_33-机电《真题解析班》名师JG_2024年《机电》试题

第02讲 2024年《机电》试题(二)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_33-机电《真题解析班》名师JG_2024年《机电》试题

  • 2026-03-11 06:18:50 2026-01-30 22:03:13

文档预览

2026-01-30 22:03:13

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 三三、、案案例例分分析析题题((共共5题题,,((一一))、、((二二))、、((三三))题题各各20分分,,((四四))、、((五五))题题各各30分分))。。 案例(一) 【背景资料】 某机电安装公司总承包一大型商务办公楼的机电工程。承包范围:建筑给水排水、建筑电气、空调通风、消防和电梯(12 部曳引式电梯)等安装工程。 在编制项目施工管理规划时,安装公司要求项目部对文明施工管理做出总体布置,编制文明施工实施细则,加强施工总平 面的布置和管理,合理布置和安放施工期间现场所需的设备、材料等,并明确设备、材料等物资的需用量。 曳引式电梯机房的设备布置如图1所示;安装驱动主机的承重梁采用钢板制作;承重梁制作安装完成,项目部自检合格 后,即用混凝土浇筑固定。 8 7 1 图419 曳引式电梯机房的设备布置示意图 8 商务楼机电工程为安装公司的年度重点信工 3 程,需参加建设单位组织的“绿色施工评价"。项目部按要求编制单位工程绿色 微 施工评价资料,内容包括:反映绿色施工系要求的图纸会审记录,施工组织设计的绿色施工章节和绿色施工要求;绿色施工技术 交底和实施记录;单位工程绿色施工评联价汇总表和总结报告;单位工程绿色施工相关方验收及确认表;反映绿色施工评价的照 题 片和影像资料等。 押 准 精 问题: 1.施工总平面布置时需要确定哪些图纸?对施工现场所需要的设备、材料还需明确哪些内容? 『正确答案』 (1)施工总平面布置时需要确定的图纸是: ①施工现场区域规划图;②施工总平面布置图。 (2)对施工现场所需要的设备、材料还需明确的内容有: ①进场计划;②运输方式;③处置方法。 『答案解析』本题考核的是现场文明施工管理的基本要求 (2)加强施工总平面布置和管理,确定施工现场区域规划图和施工总平面布置图。 合理布置和安放施工期间施工现场所需要的设备、材料、机具,明确材料、设备等物资需要量及进场计划、运输方式、处 8 置方法,确保实现施工现场秩序化、标准化、规范化,体现出文明施工水平。 1 7 9 考点来源:第13章 绿色建造及施工现场环境管理 8 4 3 信 微 问题: 系 联 2.图1中的①、②分别表示什么部件?除机房外曳引式电梯还有哪些组成部分?一 唯 『正确答案』 (1)图1中①为曳引轮;②为限速器。 (2)除机房外,曳引式电梯的组成部分还有: 井道、轿厢、层站。 『答案解析』本题考核的是电梯的组成。 (1)曳引式电梯。 从空间占位分: 由机房、 井道、 轿厢、 层站四大部分组成。 考点来源:3.5 电梯工程安装技术 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 问题: 3.制作驱动主机承重梁的钢板厚度最小是多少?项目部在承重梁浇筑固定前还应完成哪项工作? 『正确答案』 (1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小 于 20mm。 1 7 8 (2)承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜超过墙中心20m m,且不应小于75mm。 8 4 9 承重梁浇筑固定前应进行自检,然后上报监理单位组织验收并 合格。5 信 3 微 『答案解析』本题考核的是驱动主机安装 系 (1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于20mm,承重 梁埋入建筑联结构承重墙内的长度宜超过墙中心20mm, 一 且不应小于75mm。 唯 承重梁安装完毕后应自检,然后上报监理单位组织验收,验收合格后承重梁 两端支撑处用混凝土浇筑固定。 考点来源:3.5 电梯工程安装技术 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 问题: 4.单位工程绿色施工评价应在什么时候提出申请?单位工程绿色施工评价资料中还需补充哪几个评价表? 『正确答案』 (1)单位工程绿色施工评价应在竣工验收前提出申请。 (2)单位工程绿色施工评价资料中还需补充的评价表: ①基本规定评价表、 ②要素与批次评价表、 ③技术创新与阶段评价表。 『答案解析』本题考核的是(绿色施工)评价组织、程序与资料 (2)评价程序 ①单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。 (3)评价资料 ②单位工程绿色施工评价应按标准填写 基本规定评价表、要素与批次评价表、技术创8新 与阶段评价表及单位工程评价表。 7 考点来源:第13章 绿色建造及施工现场环9境1管理 4 8 3 信 微 案例(二) 系 背景资料 联 题 某天然气处理厂采用公开招标的押方式选择施工承包商A、B、C、D、E五家公司通过资格预审,在电子招标投标交易平台 进行投标。 准 精 A公司技术标书的施工组织设计纲要中,主要描述了:项目施工组织机构及主要成员情况;施工进度计划及保证措施;职 业健康、安全、环境保证措施;主要 施工装备配备计划;主要设备及专项施工方案编制。C公司发送未经过加密的商务标书, 被交易平台拒收。最终B公司中标。 丙烷制冷塔长度71m,分两段到货,现 场组焊,整体吊装。塔体到达现场后,B公司组织到货验收,检查了塔体分段处的 圆度、坡口质量、筒体直线度和长度、筒体上 接管中心方位和标高、裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径、相邻两孔弦长偏 差均符合要求。 塔体经组焊、压力试验后项目部编制了整体吊 装专项方案,审批后进行技术、安全交底;塔体按设计要求吊装到位(图 2)。 在早上9点阳光斜照时,进行塔体垂直度调整:测点 1与塔中心线的连线与测点2与塔中心线的连线成60°夹角。调整时风力 为5级,温度为26°C,调整工作被监理工程师叫停;后选择 正确的时间、天气条件进行测量调整,塔体安装验收合格。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 图2 塔设备找正示意图 问题: 1.A公司编制的施工组织设计纲要遗漏了哪些重要部分?C公司标书被拒收是否正确? 『正确答案』 (1)A公司编制的施工组织设计纲要遗漏了下列重要部分: ①质量标准及其保证措施; ②突出方案在技术、工期、质量、安全保障等方面有创新,利于降低施工成本。 (2)C公司标书被拒收正确。 理由:投标人未按规定加密的投标文件,电子招标投标交易平台应当拒收并提示。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 『答案解析』本题考核的是施工组织设计纲的内容 施工组织设计纲要: 施工组织机构及主要成员情况; 施工进度计划及保证措施; 质量标准及其保证措施; 职业健康、安全、环境保证措施; 主要施工装备配备计划; 主要设备及专业的施工方案编制; 突出方案在技术、工期、质量、安全保障等方面有创新,利于降低施工成本。 本题考核的是电子招标投标要求。 (6)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,并可以补充、修改或者撤回投标文件。 投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。 投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台应当拒收。 考点来源:第8章 工程招标投标与合同管理 问题: 2.塔体现场验收还应检查哪些项目?地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差是多少? 『正确答案』 (1)塔体现场验收还应检查的项目: ①外圆周长偏差 ②端口不平度 ③组装标记清晰 8 ④任意两孔弦长允许偏差。 7 1 9 (2)地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差为2m8 4m。 3 信 『答案解析』本题考核的是(塔器)分段到货验收 微 系 检查项目 内容 联 题 圆度、外圆周长押偏差、端口不平度、坡口质量符合相关规定; 准 塔体分段处 精 直线度、筒体长度 筒体 以及筒体上接管中心方 位和标高的偏差 组装标记 清晰 裙座底板 地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差 、相邻两孔弦长允许偏差和任意两孔弦长允许偏差均为2mm。 考点来源:4.7 石油化工设备安装技术 问题: 8 3.监理工程师叫停塔体垂直度调整是否正确?说明理由。 1 7 9 『正确答案』 8 4 (1)监理工程师叫停塔体垂直度调整是正确的。 信 3 微 (2)理由: 系 ①背景中塔器高度为71m,在早上9点阳光斜照时进行;调整时风力为 5级。高度一大 联 于等于20m,其垂直度的测量工作不应 唯 在一侧阳光照射或风力大于4级的条件下进行。 ②垂直度不符合要求。测点1与塔中心线的连线与测点2与塔中心线的连线成 60°夹角。正确的是:测点1与塔中心线的连线 与测点2与塔中心线的连线成90°夹角。 『答案解析』本题考核的是塔器就位 将塔设备任意相邻的方位线作为垂直找正基准。如图1所示,测量点1与塔中心线的连线与测量点2与塔中心线的连线成 90°夹角。 塔高≤30m,垂直度偏差≤塔高的1/1000; 塔高>30m,垂直度偏差允许值为1/1000塔高,且≤50mm。 高度大于等于20m的塔,其垂直度的测量工作不应在一侧阳光照射或风力大于4级的条件下进行。 考点来源:4.7 石油化工设备安装技术 问题: 4.塔体就位调整后,还需要对塔体的哪些部位进行保冷施工?图2中的A部位保护层应如何搭接? 『正确答案』 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 (1)对塔体进行保冷施工的部位有: 塔体、裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等。 (2)A部位保护层应上搭下。 『答案解析』本题考核的是附件保冷要求: a.保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷。 b.保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。设 备裙座内、外壁均应进行保冷。 本题考核的是金属保护壳施工。 (4)水平管道金属保护层的环向接缝应朝向低端,纵向接缝应设于管道的侧下方; 立管金属保护层的环向接缝必须上搭下。 考点来源:4.6 绝热工程施工技术 案例(三) 【背景资料】 A安装公司承接一个山地风电安装项目,工程规模:9台5.6MW风力发电机组(五段塔筒,轮毂中心高度为120m)安装。 风力发电机组安装内容包括塔筒、机舱(单件吊装最大件)、叶轮及附属设备的安装及电气施工。 A公司根据风机机型、机位平台大小、地形地貌场内交通条件等综合考虑,风机吊装选用800t履带起重机为主吊;采用标 准风电臂工况,126m主臂,12m风电副臂,主副臂夹角为15°,转台配重为265t,中央配重为95t,250t级吊钩。在履带下方铺设 2.2m×6.0m路基箱。辅吊采用300t、100t全地面起重机各1台。 A公司对土建施工单位移交的吊装平台验收合格后,进行履带起重机的安装。路基箱铺设如图3所示,被现场巡视的监理 工程师叫停,要求整改。 机组吊装采用塔筒分段吊装,机舱整体吊装,轮毂、叶片地面组合后整体吊装的施工工艺,并计算了塔筒、机舱、轮毂、 8 叶片吊装时的主吊各项参数。 1 7 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 9 1 7 图3 路基箱铺设示 意 图(单位:mm) 信 3 8 4 施工用电为2台50kW柴油发电机组,采用三相五线TN-S接零保护 系统供电,并设置微了断路器进行短路及过载保护,经验 系 收后投入运行。吊装时的主吊和辅吊均进行电气接地保护。 联 一 唯 问题: 1.图3中的路基箱铺设存在哪些问题?单侧履带下方至少应铺设多少块路基箱? 『正确答案』 1.(1)路基箱铺设存在的问题: ①路基箱的铺设方向不对(顺铺是错误的),应旋转90°(横向敷设); ②路基箱中心线与履带中心线(距)不重合是错误的。 (2)单侧履带下方需铺设的路基箱数量: 13300/2200=6.04,取整为7,单侧至少应铺7块路基箱。 『答案解析』本题为实操题,回答本题需考生根据背景信息结合施工现场经验去作答。 问题: 2.风电机组中的机舱吊装前应计算哪些主要参数? 『正确答案』风电机组中的机舱吊装前应计算吊装参数表中的主要参数有: (1)设备规格尺寸 (2)设备总重量 (3)吊装总重量 (4)重心标高 (5)吊点方位及标高等 『答案解析』本题考核的是吊装参数表的内容: 设备规格尺寸、 设备总重量、吊装总重量、 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 重心标高、吊点方位及标高等。 若采用分段吊装,应注明设备分段尺寸、分段重量。 考点来源:2.2 起重技术 问题: 3.柴油发电机组临时供电系统中还应设置哪些保护?其电源中性点的接地体宜采用哪种金属型材? 『正确答案』 (1)柴油发电机组临时供电系统中还应设置: 漏电保护、相序保护、防雷保护、过电压保护、防静电保护、逆功率保护、燃油油位保护。 (2)电源中性点的接地体宜采用镀锌型材或铜材。 『答案解析』本题为实操题,回答本题需考生根据背景信息结合施工现场经验去作答。 问题: 4.吊装时的起重机械为什么需要进行电气接地保护?其接地有哪些要求? 『正确答案』 (1)起重机械由导电金属材料制成,首先容易造成触电事故,其次容易造成雷击事故,因此需要进行电气接地保护。 (2)吊装时的起重机械进行电气接地保护的要求: ①金属结构作为载流零线。 ②起重机械的外露可导电部分(如大臂、支腿等)通过专门的PE线单独做接地处理,系统的接地电阻值不得大于4Ω。 ③不得串联其他设备。 『答案解析』本题为实操题,回答本题需考生根据背景信息结合施工现场经验去作答。 8 7 案例(四) 1 9 【背景资料】 8 4 3 A公司承接某生物医药车间的机电工程项 信 目,其中空调工程包含洁净度等级为N4的洁净室。开工前,组织了设计交底和图 微 纸会审,将图纸中的质量隐患与问题消灭系在施工之前。 联 A公司项目部编制净化空调系统施题工方案(表1)报监理单位审批,监理工程师指出风系统施工流程中存在顺序错误、风 押 管制作存在错误项、调试内容有缺少项等问题并退回,经项目部修改后通过审核。 准 精 序 项目内容 技术方案 号 风系统施 风管系统制作与安 装→风机与净化空调机组安装→消声器等设备安装→高效过滤器安装→新风过滤 1 工流程 器安装→风管与设备绝 热→系统严密性检验→系统清理→系统调试检测 A 风管尺寸 边长范围250~1250mm B 风管材料 采用镀锌层 厚度为80g/m2的镀锌钢板 C 风管加工 铆钉孔的间距为60~80mm 风管制技 2 术方案 D 风管加固 边长大于900mm的 风管,风管内设置分布均匀的加固筋 E 8 风管连接 采用按扣式咬口连接方案 1 7 9 8 4 F 风管清洗 风管制作完毕后,用无腐蚀性 清洗液清洗干净 信 3 微 调试检测 系 3 内容 风量测定调整、过滤器检漏、洁净度 检测、温湿 一 联度检测、噪声检测 唯 洁净室安装完工后,项目部检测人员进行洁净度现场检测(图4),被监 理工 程师制止,检测人员按规定重新进行了检 测,通过验收。 图4 洁净度现场检测示意图 项目竣工验收后,A公司负责生物医药车间的低碳运维管理工作,建立提高能源资源利用效率、减少碳排放的运行管理目 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 标,依托碳排放监测平台对车间碳排放进行采集和统计,其中净化空调系统的碳排放计算中包含了冷源及热源能耗。第一年运 行后统计数据,该车间碳排放量达到了目标。 问题: 1.本项目设计交底应由哪个单位组织?设计交底分哪几种?哪些单位必须要正确贯彻设计意图? 『正确答案』 (1)本项目设计交底应由建设单位组织。 (2)设计交底分为图纸设计交底和施工设计交底两种。 (3)施工单位和监理单位必须要正确贯彻设计意图。 『答案解析』本题考核的是设计交底与图纸会审 考点来源:7.3 施工组织设计 问题: 2.表1中的净化空调系统风管制作技术方案中存在几个错误项?写出错误项整改后的规范要求。 『正确答案』 (1)净化空调系统风管制作技术方案中存在3个错误项。 (2)错误项整改后的规范要求: ①镀锌层厚度不低于100g/m2。 ②风管内不得设置加固筋。 ③N4级空调风管不得采用按扣式咬口连接方案。 『答案解析』本题考核的是净化空调系统风管制作技术要求。 回答本题需要对净化空调系统风管制作技术方案 逐项进行判断,并写出错误项的整改要求。 8 净化空调系统风管制作技术方案中: 1 7 9 A:边长范围250~1250mm,正确。 8 4 3 信 因洁净空调系统中,薄钢板法兰风管边微长不宜超过1250mm。 B:采用镀锌层厚度为80g/m2的镀锌联钢 系 板,错误。 因净化空调系统的风管宜采用镀押锌 题 钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m2; C:铆钉孔的间距为60~80mm准,正确。 精 当空气洁净度等级为N1~N5级时,风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于80mm;当空气洁净度等级为N6~N9级 时,不应大于120mm。 D:边长大于900mm的风管,风管 内设置分布均匀的加固筋,错误。 因为风管内不得有横向拼接缝,不得设 有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。 E:采用按扣式咬口连接方案,错误。 因为空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。 F:风管制作完毕后,用无腐蚀性清洗液清洗干 净,正确。 因风管制作完毕后,用无腐蚀性清洗液将内表面 清洗干净。 考点来源:3.3 通风与空调工程施工技术 问题: 1 7 8 9 3.表1中的风系统施工流程中存在哪几个顺序错误?高效过滤 器安装后应空吹多 少小时8 ?4 『正确答案』 信 3 微 (1)风系统施工流程中存在的顺序错误: 系 ①高效过滤器和新风过滤器安装顺序错误。 一 联 正确做法:洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的 所有空唯气过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭 后安装高效过滤器。 ②风管与设备绝热和系统严密性检验顺序错误。 正确做法:系统严密性检验合格后才能进行风管与设备的绝热。 (2)高效过滤器安装后应空吹12~24h。 『答案解析』本题考核的是高效过滤器安装 (1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且经 全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。 高效过滤器安装后应空吹12~24h 本题考核金属风管安装程序: 测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查。 考点来源:3.3 通风与空调工程施工技术 问题: 4.图4中存在哪些不符合规定的情况?表1中的调试检测内容还缺少哪些检测项目? 『正确答案』 4.(1)图4中存在下列不符合规定的情况: ①检测的人数过多,不得超过3人。 ②洁净空调检测应在空态或静态下进行,不应有设备运转。 ③其中一名检测人员没有穿着洁净工作服。 ④检测时生产人员不得进入洁净室。 (2)表1中的调试检测内容还缺少的检测项目有: 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 ①含菌量;②压差; 『答案解析』本题考核的是净化空调系统的调试技术 (1)净化空调系统的调试内容应包括单机试车和系统联动试运行及调试,系统调试的检测结果应全部符合设计要求。 电子厂房等工业洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速和换气次数; 对于生物洁净室,含菌量和压差是主要控制参数。 (3)洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适 应的洁净工作服。 考点来源:3.3 通风与空调工程施工技术 问题: 5.A公司运维管理人员应如何进行低碳运行管理?净化空调系统的碳排放计算还应包括哪些能耗? 『正确答案』 (1)A公司运维管理人员应这样进行低碳运行管理: ①应建立提高能源资源利用效率、减少碳排放的运行管理目标。 ②掌握系统的实际能耗状况。 ③应接受相关部门的能源审计。 ④应定期调查能耗分布状况,分析节能潜力。 ⑤应提出节能运行和改造建议。 (2)净化空调系统的碳排放计算还应包括: 输配系统及末端空气处理设备能耗。 『答案解析』本题考核的是项目的低碳运行管理 (1)应建立提高能源资源利用效率、减少碳排放的运行管理目标。 8 (2)运行管理人员应掌握系统的实际能耗状1况7,并应接受相关部门的能源审计。应定期调查能耗分布状况,分析节能潜 9 力,并应提出节能运行和改造建议。 8 4 3 考点来源:第16章 机电工程运维与保 信 修管理 微 本题考核《建筑碳排放计算标准》 系 联 暖通空调系统能耗应包括冷源能耗题、热源能耗、输配系统及末端空气处理设备能耗。 押 考点来源:6.1 建筑机电工程准设计与施工标准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178