1.分支电缆订购时提供的参数
订购分支电缆时,应根据建筑电气设计图确定各配电柜位置,提供主电缆的型号、规格及总有
效
长度;各分支电缆的型号、规格及各段有效长度;各分支接头在主电缆上的位置(尺寸);安装方式
(垂直沿墙敷设、水平架空敷设等);所需分支电缆吊头、横梁吊挂等附件型号、规格和数量。
2.泵的性能参数
流量和扬程,还有功率、转速、效率和汽蚀余量等。
3.柴油发电机组的性能参数
变压器的主要技术参数有额定容量、工作频率、额定电压、电压比、效率、空载电流、空载损耗
等。
4.机电工程测量的主要内容
(1)机电设备安装放线、基础检查、验收。
(2)工序或过程测量。
(3)变形观测。
(4)交工验收检测。
(5)工程竣工测量。
5.机电工程测量的作用 8
7
1
(1)安装定位:将设计图纸上4的9钢结构、设备或管线测设到实地。
8
3
(2)变形监测:已完工程实信体的变形监测,包括沉降观测和倾斜观测。
微
6.影响三角高程测量精度系的因素
联
影响三角高程测量精度题的因素:距离误差、垂直角误差、大气垂直折光误差、仪器高和视标高的
押
误差。 准
精
7.综合管廊本体测量
①需测量综合管廊两端、坡度或走向变化处的内壁角点坐标和高程、横断面形状与尺寸、底部中
线位置及高程,底部中线点位置及高程测量的间隔不宜大于30m。
②需测量综合管廊各个舱室的位置、内底高程及形状、尺寸。
③需测量综合管廊检修井(人孔)、转折点、变坡点的位置及内底高程,应测量地面出入口、通
风口、投料口等附属设施的位置及高程。
8.水准仪、经纬仪、全站仪用途
水准仪:水准仪的主要功能是用来测量标高和高程,大型设备基础沉降观察的测量。
经纬仪:垂直度的控制测量,测量水平角和竖直角,测量纵向、横向中心8线。
7
1
9
全站仪:角度(水平角、竖直角)测量、距离(斜距、平距、高差)测4量、三维坐标测量、导线
8
3
信
测量、交会定点测量和放样测量。
微
系
9.卷扬机的主要参数
联
一
选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。
唯
10.起重机选用的基本参数
吊装载荷(起升载荷)、额定起重量、幅度、起升高度等,这些参数是制定吊装技术方案的重要
依据。
11.吊装计算载荷计算
Q=K×K×Q
j 1 2
Q—计算载荷
j
Q—吊装载荷
动载荷系数K=1.1
1
不均衡载荷系数K=1.1~1.25
2
12.起升高度
起重机的起升高度应满足下式要求:
H>H+H+H+H
m 1 2 3 4
H——起重机吊臂顶端下动滑轮的高度(m);
m
H——设备高度(m);
1
H——设备顶面到吊钩的索具高度(包括钢丝绳、平衡梁、卸扣等的高度)(m);
2
第第1 页1/共343页4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
H——基础或地脚螺栓顶面至就位时设备底面的高度(m);
3
H——基础或地脚螺栓顶面高度(m);
4
13.设备吊装中常用的地基处理方法
设备吊装中常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
14.流动式起重机的地基处理
(1)流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车工作位置(包括吊车行走路线)
的地基需进行处理。设备吊装作业地面应参考项目所在地地质资料,依据吊装区域地面实际地耐力检
测结果,当地耐力不能满足时应采取地基处理措施。
(2)根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法进行处理。在复杂地基
上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,并编制地基处理方案。
(3)处理后的地基应做耐压力测试,常用压重法或请第三方测试机构进行测试。
15.压重块对地压强计算公式
根据起重机械作业对地压强的要求,计算每个测试点需要压重块的数量n。
式中
S—压重块接地面积(㎡);
8
7
1
G—每块压重质量(t); 9
4
8
3
f—压重块对地压强(t/㎡)信;
微
f—路基箱对地压强(t/系㎡);
c 联
n—每个测试点压重块题的数量。
押
16.钢丝绳安全系数准
精
(1)作拖拉绳时,应大于或等于3.5。
(2)作卷扬机走绳时 ,应大于或等于5。
(3)作捆绑绳扣时,应大 于或等于6。
(4)作系挂绳扣时,应大于或等于5。
(5)作载人吊篮时,应大于或 等于14。
17.卸扣使用要求
①不得超载使用,无额定负荷标记或标志不清的卸扣禁止使用。
②卸扣使用前应进行外观检查。卸扣表 面应光滑.不得有毛刺、裂纹、尖角、夹层等缺陷。发现
有永久变形或裂纹应报废。不得利用焊接的方法 修补卸扣的缺陷。 8
1
7
③卸扣只能承受纵向拉力,不得横向受力。
8
4 9
18.吊梁(平衡梁)的作用 信
3
微
(1)减少被吊设备(构件)起吊时所承受的挤压力 ,避免损坏设系备。
联
(2)缩短吊索的高度,减少动滑轮的起吊高度。 一
唯
(3)构件刚度不满足而需要多吊点起吊受力时平衡和分 配 各 吊点载荷。
(4)转换吊点。
19.利用构筑物吊装
利用建筑结构作为吊装点,通过卷扬机、滑轮组等吊具实现设备的提升或移动。利用构筑物吊装
的要求:
①应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。
②选择的受力点和方案应征得设计人员的同意。
③对于通过锚固点或直接捆绑的承载部位,还应对局部采取补强措施,如采用大块钢板、枕木等
进行局部补强,采用角钢或木方对梁或柱角进行保护。
④施工时,应设专人对受力点的结构进行监视。
20.起重机械失稳的主要原因、预防措施
主要原因:超载、支腿不稳定、机械故障、起重臂杆仰角超限等。
预防措施:严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定;严格进行机械检查;
起重臂杆仰角最大不超过78°,最小不低于45°。
第第2 页2/共343页4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
21.吊装系统失稳的主要原因
主要原因:多机吊装的不同步;不同起重能力的多机吊装荷载分配不均;多动作、多岗位指挥协
调失误,桅杆系统缆风绳、地锚失稳。
22.吊装设备或构件失稳的主要原因、预防措施
①主要原因:设计与吊装时受力不一致、设备或构件的刚度偏小。
②预防措施:对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;薄壁设备进行加固加强;对型钢结
构、网架结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面,提高其刚度。
23.桅杆的稳定性
(1)直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6~8根,对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳,后背
主缆风绳的设置数量不应少于2根。
(2)缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不超过45°;直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹
角不得大于60°。
(3)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。
(4)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。
24.桅杆稳定性校核的基本步骤
进行受力分析与内力计算;查算桅杆的截面特性数据;计算桅杆长细比;查得轴心受压稳定系数,
进行稳定性计算。 8
7
1
25.地锚设置和使用要求 4 9
8
3
①地锚结构形式应根据受力信条件和施工地区的地质条件进行设计和选用。地锚的制作和设置应按
微
吊装专项施工方案的规定计算系校核。
联
②埋入式地锚基坑的前题方,缆风绳受力方向坑深2.5倍的范围内不应有地沟、线缆、地下管道等。
押
③埋入式地锚在回填准时,应用净土分层夯实或压实,回填的高度应高于基坑周围地面400mm以上,
精
且不得浸水。地锚设置完 成后应做好隐蔽工程记录。
④埋入式地锚设置完成后,受力绳扣应进行预拉紧。
26.吊装参数表
吊装参数表:设备规格尺寸、 设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。若采用
分段吊装,应注明设备分段尺寸、分段重量。
27.存在严重缺陷专项方案的处置
(1)在专项施工方案审核、审查、专 家论证等环节,方案存在严重缺陷的,其审核、审查和专
家论证应不予通过。
(2)在专项施工方案实施环节,方案存在 严重缺陷的,应判定为重大事故8隐患。
1
7
9
28.焊条保管
8
4
信
3
焊条入库时需按照其质量证明书进行验收,并检查其包装无破损、无受潮和雨淋现象。焊条必须
微
存放在干燥通风、整洁的库房中,摆放在距离地面、墙面 300mm以上的
系
架子上,应保持上下、左右空
联
一
气通畅,以免受潮。焊条在库房中应按照种类、牌号、批次 、规格
唯
及入库时间等分类存放,每种焊条
应有明确的标识,避免混放。焊条库房中应装有经校准合格的温 度计和湿度计,库房内温度不得低于
5℃,湿度不得大于60%。当库房环境不能满足要求时,应设置空调、除湿机等必要的升温、除湿设备。
29.焊接接头的组成
焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区和母材金属组成。
30.焊接工艺评定规则
(1)焊接工艺参数分为重要因素、补加因素和次要因素三种。
(2)重要因素变化的情况都需要重新进行评定,如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类别、
预热、焊后热处理、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以成为重要因素。
(3)当有冲击韧性要求时,补加因素就上升为重要因素,如线能量、平焊改立焊、多道焊改为
单道焊等,反之则下降为次要因素。次要因素变化则无需要进行评定,如坡口形式尺寸、焊丝规格、
保护气体流量等,但需要重新编制焊接工艺规程。
31.焊接变形的危害
焊接变形的危害主要表现在:降低装配质量、影响外观质量、降低承载力、增加矫正工序、提高
制造成本五个方面。
第第3 页3/共343页4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
32.无损检测
表面无损检测:磁粉检测和渗透检测。
内部无损检测:射线检测和超声波检测。
33.建筑给水排水与供暖管道阀门安装前的检验
阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,
且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。
阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试
验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
34.室内排水管道支吊架安装
金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于 2m;立管不大于
3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
35.生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管设置要求
生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管道,不得与污水管道直接
连接,采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
36.管道穿过墙壁和楼板套管的设置要求
管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部8 应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内
7
1
的套管其两端与饰面相平。穿过楼板4 9的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面
8
3
光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜信用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
微
37.室内给水金属立管管道系支架设置
联
金属管道立管管卡安装题时,楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个;
押
楼层高度大于5m,准每层不得少于2个;
精
管卡安装高度,距地 面应为 1.5~1.8m,2 个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一
高度上。
38.建筑给水排水与供暖 管道安装原则
管道安装一般应本着先主管后 支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装,对于不同材质的
管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行
安装,安装过程应注意成品保护。
39.供暖管道安装坡度
汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为 3‰,不
得小于 2‰;汽、水逆向流动的热水供暖管道和 汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡8度不应小于 5‰;散
1
7
9
热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
8
4
信
3
40.低温热水地板辐射供暖系统安装
微
(1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
系
联
一
(2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压 力的
唯
1.5倍,但不小于0.6MPa。稳压1h
内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。
41.散热器安装
散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为
30mm。
42.卫生器具安装
(1)卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。
(2)排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于
50mm。
(3)卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。
43.整体安装的泵安装偏差、解体安装的泵安装偏差
整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,纵向安装水平偏
差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000;
解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上纵、横向放置
水平仪进行检测,其偏差均不应大于0.05/1000。
第第4 页4/共343页4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
44.散热器水压试验
散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应为
工作压力的1.5倍;但不小于0.6MPa。试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
45.供暖分汽缸水压试验
供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得
小于0.6MPa。试验压力下10min内无压降、无渗漏。
46.敞口水箱和密闭水箱试验
敞口箱、罐安装前应做满水试验;
密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍做水压试验,但不得小于0.4MPa。
满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。
47.供暖系统水压试验
①蒸汽、热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 做水压试验,同时在系统顶点的试验
压力不小于0.3MPa。
②高温热水供暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力0.4MPa。
③塑料管及复合管的热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 做水压试验,同时在系统
顶点的试验压力不小于0.4MPa。
48.灌水试验 8
7
1
隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前4 9必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底
8
3
层地面高度。满水15min水面下信降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
微
49.通球试验 系
联
排水主立管及水平干管题管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的 2/3,通球率必须
押
达到100%。 准
精
50.室内给水系统管 道压力试验
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,水压试验应包括水压强度试验和严密性试验。当设
计未注明时,各种材质的给水 管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
51.干式变压器施工程序
干式变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试验→送电前检查→送
电运行验收。
52.三相干式电力变压器开箱检查
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技术文件;外观检查无损伤,分接
开关、冷却风机、温度计等附件齐全。 8
1
7
9
(2)变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容 量,一次、二次额定电
8
4压、电流,阻抗电压,联
信
3
结组别等技术数据。
微
53.三相干式电力变压器的交接试验
系
联
一
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
唯
(2)检查所有分接的电压比
(3)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性
(4)有载调压切换装置的检查和试验
(5)测量绕组连同套管的绝缘电阻
(6)绕组连同套管的交流耐压试验
(7)冲击合闸试验
54.三相干式电力变压器测量绕组连同套管的直流电阻
①测量应在各分接的所有位置上进行。
②1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间
各绕组相互间差别不应大于2%。
③1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差
别不应大于1%。
55.三相干式电力变压器额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,中性点接地的电力系统试验时,变压器的中性点应可靠接地。
第第5 页5/共343页4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
③发电机与变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。
56.配电柜柜体接地
(1)配电柜(箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,
门和金属框架的接地,应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
(2)柜(台、箱)等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露
的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。
57.柜内电涌保护器(SPD)安装
(1)SPD的型号、规格、安装布置及接线形式应符合设计要求;SPD的连接导线应平直、足够短,
且不宜大于0.5m。
(2)接地导线的位置不宜靠近出线位置。
58.母线槽支架安装要求
(1)母线槽支架安装应牢固,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;重力不小于150N/m母线
槽应进行抗震设防,设置抗震支架。
(2)水平敷设的母线槽,每节不得少于 1 个支架,距转角 0.4~0.6m 处应设置支架,支架固定
点不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
(3)室内配电母线槽的圆钢吊架8直 径不得小于 8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于
7
1
6mm。 4 9
8
3
59.母线槽安装连接要求 信
微
(1)母线槽安装应平直,系配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5‰,全长允许偏差不
联
宜大于20mm;照明母线槽水题平度允许偏差全长不应大于5mm,垂直度允许偏差不应大于10mm。母线槽
押
与外壳同心度的允许偏差准不应大于5mm。
精
(2)母线槽不宜平 行安装在水管的正下方。如果母线槽与水管有交叉穿越时,宜从水管上方穿
越,如果从水管下方穿越时,应在母线槽与水管之间设置防水挡板。
(3)母线槽跨越建筑物变 形缝时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过 80m时,每 50~
60m宜设置伸缩节。
(4)母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧支架,其孔洞
四周应设置高度为50mm及以上的防水 台,并采取防火封堵措施。
(5)母线槽连接后不应受到额外应力 ;母线的连接紧固应用力矩扳手,搭接螺栓紧固力矩应符
合产品技术文件要求或规范标准要求。母线槽连接后的接触电阻值应小于0.1Ω。
(6)母线槽的金属外壳间应连接可靠,母 线槽全长与接地保护导体连接不8应少于 2 处;分支母
1
7
9
线槽的金属外壳末端应与接地保护导体连接。
8
4
信
3
60.母线槽绝缘安装前的检查验收
微
母线槽外壳应无明显变形,附件应齐全,母线螺栓搭 接面应平整、
系
镀层完整,无起皮和麻面。用
联
一
1kV兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小 于20M
唯
Ω。
61.梯架(槽盒)支吊架安装要求
水平安装的支架间距宜为 1.5~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于 2m。采用金属吊架固定时,
圆钢直径不得小于 8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3~0.5m 处应有固定支架。重力不小于
150N/m的梯架(槽盒)应设置抗震支架。
62.金属梯架(槽盒)接地要求
金属梯架(槽盒)全长不大于30m时,与保护接地导体连接不应少于2处;
全长大于30m时,每隔20~30m处应增加一个接地连接点,终端和起始端均应接地。
63.导管支架安装要求
导管采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于 8mm,并应设置防晃支架。在距离箱(盒)、分支
处、端部0.3~0.5m处应设置固定支架。内径不小于60mm的导管应设置抗震支架。
64.柔性导管敷设要求
(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,
在照明工程中不宜大于1.2m。
(2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头,柔性导管与刚性导管无
专用接头可用时,可使用接线盒过渡连接。
第第6 页6/共343页4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)金属柔性导管不应作为保护联结导体的接续导体。
65.金属导管接地要求
(1)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接保护联结导体,保护联结导体宜为圆
钢,且直径不应小于6mm,搭接长度应为圆钢直径的6倍。
(2)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联
结导体;保护联结导体应为截面积不小于4mm²的铜芯软导线。
66.室内电缆敷设前准备
按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头;中间接头位置应避
免设置在倾斜处、转弯处、交叉路口、与其他管线交叉处。
67.灯具现场检查
(1)灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ。灯具内部接线应
为铜芯绝缘导线,导线截面积应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm²。
(2)I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE 端子,并设置接地标识。消防应急灯具应获得
消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
(3)水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批
抽样送有资质的检测机构进行检测。
68.灯具安装固定 8
7
1
(1)灯具安装固定应牢固可靠4 9,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;
8
3
检查时按每检验批的灯具数量抽信查5%,且不得少于1套。
微
(2)吸顶或墙面上安装的系灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于 2 个,灯具应紧贴饰面。按每检验
联
批的不同安装形式各抽查5题%,且各不得少于1套。
押
(3)质量大于 3kg准的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上时,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于
精
灯具挂销直径,且不应小 于6mm。采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。
(4)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,
且持续时间不得少于15min。 查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
69.灯具的接线要求
(1)引向单个灯具的绝缘导线截面积应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小
于1mm²。
(2)由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯 的绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且不应在灯
槽内明敷;柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。
70.照明系统测试和通电试运行 8
1
7
9
导线绝缘电阻测试应在照明配电箱、灯具、开 关及插座接线前完成;照
8
4明回路装有剩余电流动作
信
3
保护器时,剩余电流动作保护器应检测合格;应急照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载
微
自动投切试验。
系
联
一
71.插座接线要求
唯
(1)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线 (L)连接,左孔(或下孔)与中性
线(N)连接。单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上
孔与保护接地线(PE)连接。
(2)三相四孔及三相五孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线端子不得与中
性线端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(3)保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体
的接线端子转接供电。
72.电动机接线要求
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安装实施。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小
于0.5MΩ,抽查的数量为50%。
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有滴水弯。
(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。如线路电压为 380V,电动机额定电
压为380V时应△接,电动机额定电压为220V时应Y接。
第第7 页7/共343页4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
73.建筑防雷接地连接要求
连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、
气孔等缺陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆或进行喷锌防腐处理。
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间搭接,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
74.接闪杆的施工要求
(1)接闪杆一般用不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(或热镀锌钢管)制成。
(2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体。接闪杆设置独立的接地装置时,其接地装
置与其他接地网的地中距离不应小于3m。
(3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于 4mm 时,可作接闪杆的引下线,筒体
底部应有两处与接地体连接。
75.接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用尺寸为40mm×4mm的镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高
度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架8的 间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每个固定支架
7
1
应能承受49N的垂直拉力。接闪带在4 9过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
8
3
(2)建筑物屋顶上的金属物信应与接闪网连接成一体,如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、
微
金属柱灯、冷却塔等。 系
联
76.引下线的施工要求题
押
(1)明敷的引下线准采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器,采用热
精
镀锌扁钢时,可采用焊接 或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应离地0.5m处做接地测试点,接
地测试点通常不少于2个,并 有明显标识。
77.人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于4mm,镀锌圆钢
的直径不小于14mm。垂直接地体的长度 一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于 0.6m,
垂直接地体的水平间距应不小于5m。
(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于 4mm,截面积应不小于 100mm²;镀锌圆钢的截面积
应不小于100mm²。水平接地体距地面至少为0. 6m。接地体施工完成后应填土夯8实,以降低接地电阻。
1
7
9
78.自然接地体的施工要求
8
4
信
3
在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。独立接地体的接地电阻应小于 4Ω,共用接地体的
微
接地电阻应小于1Ω。
系
联
一
79.风管的一般制作要求
唯
(1)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风 道规格以内径或内边长为准。
(2)风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别。
(3)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,防火风管的耐火极限时
间应符合系统防火设计的要求。
(4)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。
(5)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
80.玻璃钢风管
①玻璃钢风管不适用于高压系统风管,风管表面不得出现泛卤及严重泛霜。
②玻璃钢风管法兰螺栓孔的间距不得大于 120mm。矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔。法兰与
风管的连接应牢固,内角交界处应采用圆弧过渡。
③矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应有加固措施,加固件应为本
体材料或防腐性能相同的材料。
81.风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时套管设置
当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风
管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼
第第8 页8/共343页4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
82.风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;
隔墙另一侧安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之间采用
不燃柔性材料填实。
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔墙的外侧200mm处各装
一个70℃防火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔墙将两个防火阀连接;在其中一道隔墙外侧防火阀
处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
83.金属无法兰连接风管的安装技术要求
矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于 150mm,弹簧夹应一
正一反交错卡压固定,不应松动。
84.柔性短管的安装技术要求:
①柔性短管长度宜为150~250mm,与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。柔性短管与角钢法兰
组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为6~9mm,紧贴法兰,铆接平
顺,铆钉间距宜为60~80mm。
②柔性短管的安装应松紧适度、目8 测平顺,不应有强制性的扭曲。
7
1
③可伸缩金属或非金属柔性风管4 9的长度不宜大于 2m。柔性风管支吊架的间距不应大于 1500mm,
8
3
承托的座或箍的宽度不应小于25信mm,两支架间风道的最大允许下垂应为100mm,且不应有死弯或塌凹。
微
85.通风空调水管道穿过地系下室或地下构筑物外墙,套管的设置
联
管道穿过地下室或地下题构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采用
押
柔性防水套管。管道穿越准墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体
精
饰面或楼板底部平齐,上 部应高出楼层地面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区
时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙,应使用不燃绝热材料填塞紧密。
86.冷凝水管道安装技术 要求
冷凝水排水管的坡度应符合设 计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于 8‰,支管坡度
宜大于或等于1%,且应坡向出水口。
87.空调水系统制冷剂阀门安装前 试验
制冷剂阀门安装前应进行强度和严密 性试验。强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,持续时间
不应少于5min;严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间30s,不漏为合格。
88.空调冷冻、冷却水管道水压试验 8
1
7
9
管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计 要求进行水压试验(分为
8
4强度试验和严密性试验),
信
3
试验应符合下列要求:
微
冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压 力,当工作压
系
力小于等于 1.0MPa 时,金属
联
一
管道及金属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0 .6MPa
唯
;当工作压力大于1.0MPa时,应为
工作压力加0.5MPa。严密性试验压力应为设计工作压力。
各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验
压力应为1.15倍设计工作压力。
89.空调制冷剂管道试验
制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充
注制冷剂检漏试验。
90.空调水系统管道绝热施工要求
管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径应相匹配,管壳的纵向接缝应错开,管
壳应采用金属丝、粘结带等捆扎,间距应为300~350mm,且每节至少应捆扎两道。。
91.组合式空调机组、新风机组安装
现场组装的组合式空调机组,组装完成后应进行漏风量的检测。通用机组在700Pa静压下,漏风
率不应大于2%。
92.风机盘管安装
(1)机组进场施工前,应对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行复验。
(2)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压力应为系统工作
第第9 页9/共343页4页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格;通电试运行不漏电、不短路,风机三速转动
方向、转速正常为合格。
93.系统节能性能检测
通风空调系统调试完成后,应进行系统节能性能检验。
(1)材料、设备的见证取样复试
①通风空调工程的绝热材料进场施工前,要对导热系数或热阻、密度、吸水率等节能性能进行复
验,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于 2
次。
②风机盘管机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等节能性能参数
进行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,
抽检2台;每增加1000台时应增加抽检1台。复验合格后再进行安装。
94.风管的强度和严密性试验
风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管强度
试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风
管为 1.2 倍的工作压力。风管在试验压力保持 5min 及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处
无开裂和张口等永久形变形及损伤为合格。
95.风管严密性试验主要检验部位8
7
1
风管系统安装完成后,应对安装4 9后的主、干风管分段进行严密性检验。严密性检验,主要检验风
8
3
管、部件制作加工后的咬口缝、信铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后
微
方能交付下道工序。 系
联
96.系统非设计满负荷题条件下的联合试运行及调试内容包括
押
①监测与控制系统的准检验、调整与联动运行,主要是进行控制功能和控制逻辑的验证。
精
②系统风量的测定和 调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷
冻水泵→制冷机组;空调水系 统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端
装置。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统测定和调整。
97.系统非设计满负荷条件下的联合试 运行及调试技术要求包括
①系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为-5%~+10%,变风量空调系统新风量与设计新风
量的允许偏差为 0~+10%,各风口的风量与设计 风量的允许偏差不应大于 15%。8建筑内各区域的压差
1
7
9
应符合设计要求。设备及系统主要部件的联动应符 合设计要求,动作协调正
8
4确。
信
3
②空调水系统应排除管道系统中的空气;系统连续运行应正常平稳;水泵的流量、压差和水泵电
微
机的电流不应出现 10%以上的波动。空调冷(热)水系统 、冷却水系统
系
的总流量与设计流量的偏差不
联
一
应大于10%。
唯
③水系统平衡调整后,定流量系统的各空气处理机组的水流 量应符合设计要求,允许偏差应为15%;
变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求,允许偏差应为10%。
④冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求;多台制冷机或冷却塔并联运行时,
各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%。
98.洁净风管制作技术
①风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
②风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉的材料应与管材性能相适应,不应产生电化学腐蚀。当空
气洁净度等级为N1~N5级时,风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于80mm;当空气洁净度等级为
N6~N9级时,不应大于120mm。不得采用抽芯铆钉。
③矩形风管不得使用 S 形插条及直角形插条连接。边长大于 1000mm 的净化空调系统风管,无相
应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,
不得采用按扣式咬口连接。
④风管制作完毕后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净。清洗剂不应对人体、管材和产品等产
生危害。风管清洗达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。
第第10 1页0/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
99.高效过滤器安装技术
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气
过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。
(2)高效过滤器应在现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净
室内方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检
漏,且应合格;合格后应立即安装。
(4)高效过滤器安装方向应正确,密封面应严密。机械密封时,应采用密封垫料,厚度宜为6~
8mm,密封垫料应平整。安装后垫料的压缩应均匀,压缩率宜为25%~30%。
100.净化空调系统调试技术
洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿
着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
101.建筑智能化监控产品的选择需考虑的因素
产品的品牌和生产地、应用实践以及供货渠道和供货周期等信息;产品支持的系统规模及监控距
离;产品的网络性能及标准化程度。
102.进口设备检查内容
进口设备应提供质量合格证明、检8 测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文译文),
7
1
还应提供原产地证明和商检证明。 4 9
8
3
103.敷设光缆要求 信
微
敷设光缆时,其最小动态系弯曲半径应大于光缆外径的 20 倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,
联
可采用自动控制牵引力的牵题引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力
押
的80%;牵引速度宜为1准0~15m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小
精
于8m。
104.主要输入设备安装要求
①各类传感器的安装位置 应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场
所,而且便于调试和维护。
②风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行,安装在风速平稳,能反映气体动态的直管段,
避开风管死角位置。
③水管型传感器开孔与焊接工作,必 须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行,安装位置
应在水流变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选择在阀门等阻力件附近和水流流束死角和振动较大的
位置。 8
1
7
9
④传感器与现场控制器之间的连接应符合设计 要求。镍温度传感器的接
8
4线电阻应小于 3Ω,铂温
信
3
度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
微
⑤电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的 上游应有 10
系
倍管径长度的直管段,下游应
联
一
有4~5倍管径长度的直管段。
唯
⑥涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传 感器壳体上所示的流向标志一致。
⑦空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方,探测气体比重轻的空气
质量传感器应安装在风管或房间的上部,探测气体比重重的空气质量传感器应安装在风管或房间的下
部。
105.电磁阀、电动调节阀安装前应检查的内容
电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压
力试验。阀门外壳上的箭头指向与水流方向一致。
106.电动风阀控制器安装前应检查的内容
电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜
进行模拟动作检查。
107.智能化系统调试检测的管理要求
分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写,检测负责人
做出检测结论,监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认。
108.给水排水系统调试检测
给水和中水监控系统应全部检测。排水监控系统应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时
第第11 1页1/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
应全部检测。
109.曳引式电梯组成
从系统功能分:由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、驱动系统、控制系
统和安全保护系统等组成。
从空间占位分:由机房、井道、轿厢、层站四大部分组成。
110.电梯制造厂提供的资料
(1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供电梯的相应参数。
(2)电梯整机型式试验合格证书或报告书,其内容能够覆盖所提供电梯的相应参数。
(3)产品质量证明文件。
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、
驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证书,以及限速器和渐进安全钳的调试
证书。
(5)机房或者设备间及井道布置图。
(6)电气原理图,包括动力电路和连接电气安全装置的电路。
(7)安装使用维护说明书,包括安装、使用、维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。。
111.电梯安装单位提供的资料
(1)安装许可证和安装告知书,8许 可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。
7
1
(2)审批手续齐全的施工方案4。9
8
3
(3)施工现场作业人员持有信的特种设备作业证。
微
112.电梯准用程序 系
联
(1)电梯安装单位自题检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。
押
(2)电梯检验和调准试符合要求后,并经监督检验合格,可以交付使用。
精
(3)获得准用许可 后,按规定办理交工验收手续。
113.曳引式电梯土建交接验收
厅门预留孔必须设有高度 不小于 1200mm 的安全保护围封(安全防护门),采用左右开启方式,
不能上下开启,应有足够的强度, 保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,机房通向井道的预
留孔设置临时盖板。
机房电源中性线和接地线应分开, 接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。
114.电梯的随机文件
土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式
试验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护 说明书,动力电路和安全电路8的电气原理图。
1
7
9
115.驱动主机安装
8
4
信
3
驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于20mm,承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度
微
宜超过墙中心 20mm,且不应小于 75mm。承重梁安装完毕 后应自检,然
系
后上报监理单位组织验收,验
联
一
收合格后承重梁两端支撑处用混凝土浇筑固定。
唯
116.自动扶梯(或自动人行道)设备进场验收
(1)设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式试验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强度证明
文件复印件。
(2)随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,以及动
力电路和安全电路的电气原理图。
(3)设备零部件应与装箱单内容相符,设备外观不应存在明显的损坏。
117.自动扶梯(或自动人行道)土建交接验收
(1)建设单位、监理单位、土建单位、安装单位共同参与土建工程的验收,并办理交接手续。
(2)井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。
(3)根据电梯设备供应商提供的电梯设备进场所需通道和搬运空间,检查确认是否有足够空间
位置用于桁架的运输吊装。
118.自动扶梯(或自动人行道)桁架吊装
桁架吊装到建筑楼层结构预留孔支撑端,桁架支撑角钢搭接的建筑楼层结构支撑端的部分必须大
于角钢宽度的2/3。用水平仪检查,第一块梯级的水平度不大于1/1000,可通过加减垫片调整其水平
度,桁架安装应牢固。
第第12 1页2/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
119.自动扶梯(或自动人行道)围裙板安装
自动扶梯(或自动人行道)的围裙板在梯级、踏板或胶带的两侧,任何一侧的水平间隙不应大于
4mm,且两侧对称位置处的间隙总和不应大于7mm。
120.自动扶梯(或自动人行道)内外盖板安装
外盖板安装在护壁板外侧,与护壁板成直角;内盖板安装在护壁板内侧,与围裙板连接;内盖板
与外盖板的接缝对齐,内外盖板的间隙不应大于0.5mm。
121.自动扶梯(或自动人行道)梳齿板安装
调整前沿板支撑处,达到梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为 4mm、间隙不应超过4mm 的
要求。
122.自动扶梯(或自动人行道)绝缘电阻要求
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于 1000Ω/V,动力电路和电气安全装置电路不得小于
0.5MΩ,其他电路(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。
123.自动扶梯(或自动人行道)设备性能验收
自动扶梯(或自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方
向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带速度的
允许偏差为0~+2%。
124.消防给水及消火栓系统施工技8 术要求
7
1
(1)消防水泵出水管上应安装4 9消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力
8
3
表和压力开关;安装压力表时应信加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没
微
有设计要求时,应为系统工作系压力的2~2.5倍。
联
(2)消防水泵接合器题的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的
押
顺序进行,止回阀的安装准方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
精
(3)地下式消火栓 顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖
底面的距离不应大于0.4m。
(4)室内消火栓栓口不应 安装在门轴侧;消火栓栓口中心距地面应为1.1m。
(5)室内消火栓安装完成后 ,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试
射试验,达到设计要求为合格。
125.自动喷水灭火系统安装要求
(1)自动喷水灭火系统的管道横向安 装宜设2%~5‰的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以
利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。
(2)喷头的商标、型号、公称动作温度、 响应时间指数(RTI)、制造厂及8生产日期等标志应齐
1
7
9
全;闭式喷头安装前应进行密封性能试验,以无渗 漏、无损伤为合格。喷头
8
4安装必须在系统试压、冲
信
3
洗合格后进行。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。
微
(3)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格 后进行。安装
系
时应先安装水源控制阀、报警
联
一
阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。
唯
(4)水流指示器安装时应使电器元件竖直安装在水平管道上 侧,其动作方向应和水流方向一致。
(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;
排水设施调试;联动试验。
126.固定消防炮灭火系统安装要求
(1)消防炮安装应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行。
(2)固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷射功能调试。
127.气体灭火系统的调试项目
气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。
128.防排烟系统施工技术要求
(1)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。
(2)排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm。
(3)排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧
的防火阀,距墙表面不应大于200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
(4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系
统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
第第13 1页3/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、
排烟时,不宜采用柔性连接。
(6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确
定。
129.火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
(1)各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管内或金属线槽中,严禁与动力、照明、交流线、
视频线或广播线等穿入同一线管内。
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接。
(4)对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、一氧化碳火灾探测器,探测器至墙壁、梁边的水
平距离不应小于0.5m;探测器周围 0.5m 内不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离不应小
于1.5m;至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m。
(5)对于点型火焰探测器和图像型火灾探测器,安装位置应保证其视场角覆盖探测区域,并应
避免光源直接照射在探测器的探测窗口。
(6)可燃气体探测器安装时,应根据探测气体密度确定安装位置。
130.特殊建设工程消防验收所需资料
(1)消防验收申报表; 8
7
1
(2)工程竣工验收报告; 4 9
8
3
(3)涉及消防的建设工程竣信工图纸。
微
131.机械设备安装的一般系程序
联
开箱检查→基础检查验题收→基础测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→固定与灌浆→零
押
部件清洗与装配→润滑与准加油→试运行→验收。
精
132.机械设备开箱检 查
检查设备名称、规格和型号,重要零部件需按标准进行检查验收;随机技术文件(如使用说明书、
合格证明书和装箱清单等)及 专用工具;有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀;其他需要记录的事项。
133.螺纹连接的紧固力矩
一般第一次紧固力矩为25%,第二次紧固力矩为50%,第三次紧固力矩为100%。
134.有预紧力矩要求螺纹连接装配
①定扭矩法;②扭角法(转角法); ③扭断螺母法;④液力拉伸法;⑤加热法。
135.过盈配合件装配
一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配 法,在安装现场主要采用加热8装配法。
1
7
9
136.齿轮装配
8
4
信
3
①齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用 0.05mm 塞尺检查不应塞
微
入;基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。
系
联
一
②用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙 的3
唯
倍,铅丝的长度不应小于5个齿距,
沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
③用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点时的要求:将颜色涂在小齿轮上,在轻微制动下,用小
齿轮驱动大齿轮,使大齿轮转动3~4转。
137.联轴器装配
联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量要求:
①将两个半联轴器暂时互相连接,应在圆周上画出对准线或装设专用工具,可采用塞尺直接测量、
塞尺和专用工具测量或百分表和专用工具测量。
②将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同
一直径两端测点的轴向测量值。
③联轴器对中要求。无间隔轴的联轴器调整两轴对中要求:转子轴的对中调整宜采用双表找正法
或多表找正法;表的量程和精度等级应满足对中找正的要求;表架的刚性应符合产品技术文件的要求;
两轴应同步转动,并应考虑轴向窜动的影响。
138.滚动轴承装配
①采用压装法装配时,压入力应通过专用工具或在固定圈上垫以软金属棒、金属套传递,不得通
过轴承的滚动体和保持架传递压入力。
第第14 1页4/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
②采用温差法装配时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于 120℃,冷却温度不
应低于-80℃。
③轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线120°范围内、与轴承盖孔在对称于中心线90°范围内应
均匀接触,且用0.03mm的塞尺检查时,塞尺不得塞入轴承外圈宽度的1/3。
④轴承装配后应转动灵活。采用润滑脂的轴承,应在轴承1/2空腔内加注规定的润滑脂;采用稀
油润滑的轴承,不应加注润滑脂。
139.垫铁的设置要求
(1)垫铁与设备基础之间应接触良好;每组垫铁应放置整齐平稳、接触良好。
(2)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并应设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。
(3)设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁,每组垫铁的块数不宜超过5块。
(4)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。设备调平后,
每组垫铁均应压紧。
(5)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm,垫铁组
伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(6)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。
140.二次灌浆的技术要求
(1)灌浆一般宜采用细碎石混凝8土 或水泥浆,其强度等级比基础的混凝土等级高一级。
7
1
(2)灌浆时应捣实,并不应使4地9脚螺栓倾斜和影响设备的安装精度。
8
3
(3)当灌浆层与设备底座面信接触要求较高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。灌浆层厚度不
微
应小于25mm,如仅用于固定垫系铁或防止油、水进入的灌浆层,且灌浆无困难时,其厚度可小于25mm。
联
(4)灌浆前应设外模题板,外模板至设备底座面外缘的距离不宜小于 60mm,模板拆除后表面应进
押
行抹面处理,当设备底座准下不需要全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应设内模板。
精
(5)灌浆工作一定 要一次灌完,安装精度要求高的设备二次灌浆,应在精平后 24h 内灌浆,否
则应对安装精度重新检查测量。
141.影响设备安装精度的 因素
(1)设备基础:强度、沉降 和抗振性能;
(2)地脚螺栓:紧固力和垂直度;
(3)垫铁埋设:承载面积和接触 情况;
(4)设备灌浆:强度和密实度;
(5)设备制造:加工精度和装配精度;
(6)设备基准件:标高差、水平度、铅垂 度、直线度、平行度; 8
1
7
9
(7)测量误差:仪器精度和基准精度;
8
4
信
3
(8)环境因素:设备基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所。
微
142.机械设备装配精度
系
联
一
机械设备装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度 、配合
唯
面之间的配合精度和接触质量。
143.现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度
各运动部件之间的相对运动精度包括:直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。
144.泵试运行的基本要求
①试运行的介质宜采用清水;当泵输送介质不是清水时,应按介质的密度、相对密度折算为清水
进行试运行,流量不应小于额定值的20%,电流不得超过电动机的额定电流。
②轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度 40℃,滑动轴承的温度不应大于 70℃,
滚动轴承的温度不应大于80℃。
③泵试运行时,各固定连接部位不应有松动;各运动部件运转应正常,无异常声响和摩擦;附属
系统的运转应正常;管道连接应牢固、无渗漏。
④泵的静密封应无泄漏;填料函和轴密封的泄漏量不应超过随机技术文件的规定。
⑤润滑、液压、加热和冷却系统的工作应无异常现象。
⑥泵的安全保护和电控装置及各部分仪表应灵敏、正确、可靠。
145.工业管道施工程序
测量定位→支架制作安装→管道元件、材料检查→管道加工(预制)、安装→焊缝检测→管道试
验→防腐绝热→管道吹扫、清洗→调试及试运行→竣工验收。
第第15 1页5/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
146.工业管道元件及材料的检验
(1)管道元件及材料应有取得制造许可的制造厂的产品质量证明文件。
(2)使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸
的检查验收。管道元件及材料的标识应清晰完整,能够追溯到产品的质量证明文件。
(3)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采
用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。
材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢直接接
触。
147.工业管道阀门检验
(1)阀门外观检查。阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应
齐全。
(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,具有上密封结构的阀门还应进行上密封试验,试验
不合格者不得使用。
①阀门壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质,进行不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量
不得超过25×10-6。
②阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验压力为阀门在20℃
时最大允许工作压力的 1.1 倍,试验持8 续时间不得少于 5min,无特殊规定时,试验温度为 5~40℃,
7
1
低于5℃时,应采取升温措施。 4 9
8
3
③公称压力小于1.0MPa,且信公称尺寸大于或等于600mm的闸阀,壳体压力试验可按管道系统的试
微
验压力与系统一并进行试压。系闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查,结合面上的色印应
联
连续。 题
押
④安全阀的校验应按准照设计文件和有关特种设备安全技术规范的规定,委托有资质的检验机构进
精
行整定压力调整和密封试 验,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。
148.阀门安装
(1)阀门安装前,应按设 计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料,
其压盖螺栓应留有调节余量。
(2)当阀门与金属管道采用法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;采用焊接方式
连接时,阀门应在开启状态下安装,对 接焊缝底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变形措施。当非金属
管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附 近的阀门应处于开启状态。
(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截
止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。 8
1
7
9
149.管道采用法兰连接时,法兰垫片和螺栓要 求
8
4
信
3
管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片需要拼
微
接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接 ;法兰螺栓孔
系
应跨中布置;法兰连接应与钢
联
一
制管道同心,螺栓应能自由穿入;法兰平面之间应保持平行 ,法兰
唯
接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法
消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应 对称紧固。
150.管道与大型设备或动设备连接要求
管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧固地脚
螺栓后进行。无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。管道与动设备连接前,
管道内部应清理干净;自由状态下法兰的平行度和同轴度,应符合设计要求。管道与动设备最终连接
时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。管道试压、吹扫和清洗合格后,应对该管道与机器
的接口进行复位检验。管道安装完成、检验合格后,不得承受设计以外的附加荷载。
151.伴热管及夹套管安装
①伴热管与主管平行安装,并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相
对位置应固定。
②水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主
管周围。
③不得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管直接接触的伴热管,在伴热管与主管间应设
置隔离垫;伴热管经过主管法兰、阀门时,应设置可拆卸的连接件。
④夹套管外管剖切后安装时,纵向焊缝应设置于易检修部位。
第第16 1页6/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑤夹套管的连通管不得存液。
⑥夹套管支承块的材质应与主管内管的材质相同,支承块不得妨碍管内介质流动。
152.波纹管膨胀节
①安装前按设计文件规定进行预拉伸或预压缩,受力应均匀。
②安装时应设临时约束装置,自带临时约束装置的产品,安装时应保持约束状态。临时约束装置
应待管道安装固定或压力试验合格后再拆除或解除。
③波纹管膨胀节内套管焊接固定的一端,在水平管道上应位于介质流入端,在垂直管道上应位于
上部。
④波纹管膨胀节应与管道保持同心,不得偏斜,应避免膨胀节的周向扭转;膨胀节两端应合理设
置导向支座和固定支座,连接膨胀节的管道安装时不得采用使管道变形或利用膨胀节补偿的方法进行
调整。
⑤安装时应避免膨胀节波节受到机械损伤,例如:应避免焊渣飞溅到波节上,不得在波节上焊接
临时支撑件,不得将钢丝绳等吊装索具绑扎在波节上,等等。
153.静电接地安装
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,
应设导线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式符合设计文件的要求,静电接地引线宜
采用焊接形式。 8
7
1
(2)有静电接地要求的不锈钢4 9和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应
8
3
采用同材质连接板过渡。 信
微
(3)静电接地安装完毕后系,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。
联
154.支吊架安装 题
押
(1)无热位移的管准道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应于位移的相反方向偏置,
精
设计文件无规定时,按位 移值的1/2偏位安装。两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。在热负荷运
行时,应及时对支吊架进行检查与调整。
(2)固定支架应按设计 文件要求或标准图安装,并应在补偿器预拉伸或预压缩之前固定。没有
补偿装置的冷、热管道直管段上, 不得同时安装2个及2个以上的固定支架。
(3)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象;有热位移的管道,支
架安装位置应从支承面中心向位移反方 向偏移,设计文件无规定时,偏移量应为位移值的 1/2,绝热
层不得妨碍其位移。
155.管道试验应具备的条件
①试验范围内的管道安装工程已按设计图纸 全部完成,热处理和无损检测合8格,安装质量符合设
1
7
9
计及有关标准规定。管道的防腐和绝热在试验前可 部分完成或不完成,但焊
8
4缝和管道的待检部位在试
信
3
验前不得进行防腐、绝热。
微
②试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底 ;压力试验所
系
需的液体、气体等试验介质已
联
一
准备充足。
唯
③在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查, 包括:管道元件的质量证明文件、管
道元件的检验或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道轴测
图、设计变更及材料代用文件。
④管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、爆破片及仪表
元件等已经拆下或已隔离。
⑤试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大
压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。
⑥管道已按试验方案进行了加固。
⑦待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔离。
156.管道压力试验技术要求
①压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于 0.6MPa 时,也可采用气体为试
验介质,但应采取可靠、有效的安全措施。
②脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
③进行压力试验时,要划定禁区,无关人员不得进入。
④试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
第第17 1页7/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑤试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节等临时约束装置。
⑥试验介质的排放应符合环保要求。
⑦压力试验完毕后,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,应
重新进行压力试验。经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,
可不重新进行压力试验。
⑧压力试验合格后,应及时填写“管道系统压力试验记录”。
157.管道压力试验的替代
替代试验必须取得建设单位和设计单位的同意。
①当管道的设计压力大于0.6MPa,设计和建设单位认为液压试验不切实际时(例如:管道系统设
计未考虑充水载荷、生产中不允许残留微量水渍等),可按设计要求和施工技术标准的规定以气压试
验代替液压试验。
②现场条件不允许进行管道的液压试验和气压试验时,可同时采用下述方法代替压力试验:所有
环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝应进行 100%射线检测或 100%超声检测;其他焊缝(包括管道组成件
与管道支承件连接的焊缝)应进行 100%的渗透检测或 100%的磁粉检测;应由设计单位进行管道系统
的柔性分析;管道系统应采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏性试验,试验要求应在设计文件中
明确规定。
158.管道液压试验 8
7
1
①液压试验应使用洁净水,对不4 9锈钢管、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金管道
8
3
或设备的管道,水中氯离子含量不信得超过25×10⁻⁶。液压试验也可采用其他无毒液体。采用可燃液体
微
进行液压试验时,其闪点不得系低于50℃,并应采取安全防护措施。
联
②试验前,注入液体时题应排尽空气。
押
③液压试验时环境温准度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
精
④承受内压的地上钢 管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压
力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试 验温度时,试验压力按式计算:
P=1.5P[σ]/[σ]t(4.2-1)
T T
式中P——试验压力(表压)(MPa);
T
P——设计压力(表压)(MPa);
[σ]——试验温度下,管材的许用应 力(MPa);
T
[σ]t——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
当比值[σ]/[σ]t大于6.5时,应取6.5; 应校核管道在试验压力条件下的8应力,当试验压力在
T 1 7
9
试验温度下产生超过管材屈服强度的应力时,应将 试验压力降至不超过管材
8
4屈服强度的应力。
信
3
⑥当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管
微
道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验 压力,并无法
系
将管道与设备隔开,以及设备
联
一
的试验压力大于管道试验压力的77%时,经设计单位或建设单 位同
唯
意,可按设备的试验压力进行试验。
⑦承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或 等于 0.5MPa 时,应为设计压力的 2
倍;当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
⑧承受外压的管道,试验压力应为内外压力之差的1.5倍,且不得低于0.2MPa。
⑨液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,
检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
159.管道气压试验
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的 1.15 倍,真空管道的试验压力应为
0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的 50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力
的 10%逐级升压,每级稳压 3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压
力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏。
第第18 1页8/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
160.管道泄漏性试验
泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他
手段检查管道系统中泄漏点的试验,应符合下列规定:
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂或采
用显色剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、
排净阀等所有密封点应无泄漏。
161.真空度试验
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。
162.管道吹扫与清洗前应编制吹扫与清洗方案的内容
①吹扫与清洗的方法、程序、介质、设备与管道的布置;
②吹扫与清洗介质的压力、流量、流速的操作与控制方法;
③检查方法、合格标准;
④安全技术措施。 8
7
1
163.管道吹扫的顺序 4 9
8
3
吹扫与清洗的顺序应按主管信、支管、疏排管依次进行。
微
164.水冲洗 系
联
(1)水冲洗应使用洁净题水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道,水中氯离子含量不得超过25×10-6。
押
(2)水冲洗流速不准得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
精
(3)水冲洗排放管 的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。
(4)水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处目测一致。管道
冲洗合格后,应及时将管内积 水排净,并应及时吹干。
165.空气吹扫
(1)宜利用工厂生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性吹扫。吹扫压力不得大于系统
容器和管道的设计压力,吹扫流速不宜 小于20m/s。
(2)吹扫忌油管道时,气体中不得含 油,应使用无油压缩空气或其他不含油的气体进行吹扫。
(3)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫5min后靶板
上无铁锈、尘土、水分及其他杂物为合格。 8
1
7
9
166.蒸汽吹扫
8
4
信
3
(1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。
微
(2)为蒸汽吹扫安装的临时管道,应按正式蒸汽管 道安装技术要
系
求进行施工,安装质量要求与
联
一
正式蒸汽管道相同,临时管道吹扫干净后,方可用于正式蒸 汽管道
唯
的吹扫。
(3)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/ s;吹扫前先进行暖管、及时疏水,暖
管时应检查管道的热位移,有异常时应及时进行处理。
(4)蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃、易爆物品及其他杂物。
(5)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,宜采取每次吹扫一根、轮流吹扫的方
法。
167.化学清洗
(1)当进行管道化学清洗时,应与无关设备及管道进行隔离。
(2)化学清洗液的配方应经试验鉴定后再采用。
(3)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。
当采用循环方式进行酸洗时,管道系统应预先进行空气试漏或液压试漏检验合格。
(4)对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道,应采取封闭或充氮保护措施。
168.油清洗
(1)润滑、密封、控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗合格后、系统试运行前进行油清洗。
不锈钢管油系统管道,宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗。经酸洗钝化或蒸汽吹扫合格的油管道,宜在
第第19 1页9/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
两周内进行油清洗。在冬季或环境温度较低的情况下进行油清洗时,应采取在线预热装置或临时加热
器等升温措施。
(2)油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40~70℃内反复升降油温2~3次,并及时清洗
或更换滤芯。
(3)当设计文件或产品技术文件无规定时,管道油清洗后应采用滤网检验。
(4)油清洗合格的管道,采取封闭或充氮保护措施。
169.注油及热油循环
(1)不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。
(2)新安装的变压器不宜使用混合油。
(3)220kV 及以上的变压器应真空注油,注入油的油温应高于器身温度,注油速度不宜大于
100L/min。
(4)在抽真空时,必须将不能承受真空下机械强度的附件与油箱隔离。
(5)热油循环时,冷却器内的油应与油箱主体的油同时进行热油循环。
170.油浸式变压器运输
(1)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须
低于-40℃,始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。
(2)当利用机械牵引变压器时,8牵 引着力点应在变压器重心以下并符合制造厂规定,运输倾斜
7
1
角不得超过15°,并采取防滑、防4溜9措施,牵引速度不应超过2m/min。
8
3
171.油浸式变压器吊装就位信
微
(1)变压器吊装时,钢丝系绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,
联
严禁用此吊环吊装整台变压题器。
押
(2)装有气体继电准器的变压器,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有 1.0%~1.5%的升高
精
坡度。
172.油浸式变压器吊芯检查内容
铁芯检查;绕组检查;绝 缘围屏检查;引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置检查;有载调压切
换装置检查;绝缘屏障检查;强迫 油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
173.油浸式变压器交接试验
(1)变压器油试验
(2)测量绕组连同套管的直流电阻
(3)检查所有分接电压比
(4)检查变压器绕组的极性和接线组别 8
1
7
9
(5)测量铁芯及夹件的绝缘电阻
8
4
信
3
(6)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数
微
(7)绕组连同套管的交流耐压试验
系
联
一
(8)冲击合闸试验
唯
174.变压器油中水含量的测量
电压等级为110(66)kV时,油中水含量不应大于20mg/L;电压等级为220kV时,油中水含量不
应大于15mg/L;电压等级为330~750kV时,油中水含量不应大于10mg/L。
175.测量绕组连同套管的绝缘电阻
用 2500V 兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用 500V 兆欧表测量低压各相绕组对外
壳的绝缘电阻值。测量后应将高、低压绕组进行放电处理。
176.检查所有分接电压比
①电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。
②其他变压器额定分接下,电压比允许偏差不应超过±0.5%。其他分接的电压比应在变压器阻抗
电压值(%)的1/10以内,且允许偏差应为±1%。
177.测量铁芯及夹件的绝缘电阻
①测量项目:铁芯对地绝缘电阻、夹件对地绝缘电阻、铁芯对夹件绝缘电阻。
②在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘
电阻测量。
③对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝缘电阻。
第第20 2页0/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象。
178.冲击合闸试验
750kV 变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于 30min,其后每次合闸
后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
179.真空断路器交接试验
真空断路器交接试验项目主要包括:测量绝缘电阻;测量每相导电回路的电阻;交流耐压试验;
测量断路器的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;测量分、合闸线
圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻以及断路器操动机构的试验等。
180.互感器交接试验
(1)测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻值不宜
低于1000MΩ;测量绝缘电阻应使用2500V兆欧表。
(2)互感器局部放电测量宜与交流耐压试验同时进行;电压等级为 35~110kV 互感器的局部放
电测量可按10%进行抽测;电压等级220kV及以上互感器在绝缘性能有怀疑时,宜进行局部放电测量。
(3)互感器交流耐压试验应按出厂试验电压的80%进行,并应在高压侧施加试验电压;电压等级
66kV及以上的油浸式互感器,交流耐压前后,宜进行一次绝缘油色谱分析;电磁式电压互感器应按标
准规定进行感应耐压试验。
181.电动机的干燥处理的方法 8
7
1
①外部加热干燥法。 4 9
8
3
②电流加热干燥法。 信
微
182.电动机干燥时注意事系项:
联
①在干燥前应根据电动题机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。
押
②烘干温度缓慢上升准,一般每小时的温升控制在5~8℃。
精
③干燥中要严格控制 温度,在规定范围内,干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,一般
铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80℃。
④干燥时不允许用水银温 度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
⑤定时测定并记录绕组的绝缘 电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。测定时一定
要断开电源,以免发生危险。
⑥当电动机绝缘电阻达到规范要求 ,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
183.电动机交接试验
(1)测量绕组的绝缘电阻和吸收比
(2)定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测 量 8
1
7
9
(3)电动机交流耐压试验
8
4
信
3
184.电动机试运行前的检查
微
(1)检查电动机绕组的绝缘电阻良好。
系
联
一
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧 。
唯
(3)电动机的保护接地线必须连接可靠。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适,熔丝选择是否合格,热继电器调整
是否适当,短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确。
(6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时,可在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根
电源线即可。
(7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。
185.电动机试运行中的检查
(1)电动机的旋转方向应符合要求,无杂声。振动(双振幅值)不应大于标准规定值。
(2)绕线型电动机的换向器、滑环及电刷的工作情况正常。
(3)电动机空载试运行时间宜为 2h,机身和轴承的温升、电压和电流等应符合空载状态运行要
求,并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据。当电动机与其机械部分的连接不易拆开时,
可连在一起进行空载转动检查试验。
(4)空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求。无要求时,连续启动 2 次
的时间间隔不应小于5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。
第第21 2页1/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
186.架空线路施工技术
架空线路施工的一般程序:线路测量→基础施工→杆塔组立→放线、架线→导线连接→线路试验
→竣工验收检查。
187.导线连接要求
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)导线或架空地线应使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。
(3)架线施工前应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的握着强度试验。
(4)握着强度试验的试件不得少于 3 组。导线采用螺栓式耐张线夹及钳压管连接时,其试件应
分别制作。
(5)试件握着强度试验结果应符合要求。液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;螺
栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的 90%;钳压管直线连接的握着强度不得小于
导线设计使用拉断力的95%。架空地线的连接强度应与导线相对应。
(6)66kV 及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三
个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管;110~750kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或
架空地线上不应超过一个接续管和两个补修管。
188.架空线路试验
(1)测量悬式绝缘子和支柱绝缘8子 的绝缘电阻:
7
1
(2)悬式绝缘子和支柱绝缘子4的9交流耐压试验:
8
3
(3)测量35kV以上线路的信工频参数,应符合设计要求。
微
(4)检查线路各相两侧的系相位应一致。
联
(5)测量杆塔的接地题电阻值,应符合设计要求。
押
(6)架空线路应在准额定电压下,空载时对线路进行冲击合闸试验3次。
精
189.电缆金属保护管 施工要求
①电缆金属保护管管口应无毛刺和尖锐棱角。金属管不应直接对焊,应采用螺纹接头连接或套管
密封焊接。
②金属管弯制后,弯扁程度不 宜大于管子外径的10%。
③电缆保护管的内径一般应不小于电缆外径的1.5倍。
④电缆管明敷时,当设计无要求时 ,金属管支点间距不宜大于3m。
⑤电缆管与桥架连接时,宜由桥架侧 壁引出,连接部位宜采用管接头固定。
190.电缆直埋敷设要求
①铠装电缆的金属保护层要可靠接地,接地 电阻值不得大于10Ω。 8
1
7
9
②直埋电缆的埋深应不小于 0.7m,穿越农田时 应不小于 1m。在引入建
8
4筑物、与地下建筑物交叉
信
3
及绕过地下建筑物处可浅埋,但应采取保护措施。
微
③电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再 盖上混凝土保
系
护板,覆盖宽度应超过电缆两
联
一
侧以外各50mm,或用砖代替混凝土保护板。
唯
④直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处、电缆接头处、转弯 处、进入建筑物等处,应设置明显的
方位标志或标桩。
⑤电缆中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。接头下面应垫以混凝土基础板。
⑥电缆引入建筑物、隧道时,要穿在管中,并将管口堵塞,防止渗水。
⑦电缆互相交叉、与非热力管和管道交叉、穿越公路时,都要穿在保护管中,保护管长度超出交
叉点1m,交叉净距不应小于250mm,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
191.电缆施放
①人工施放时必须每隔1.5~2m放置滑轮一个,电缆端头从线盘上取下放在滑轮上,再用绳子扣
住向前拖拽,不得把电缆放在地上拖拉。
②用机械敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过 15m/min,牵引头必须加装钢丝套。长度在
300m以内的大截面电缆,可直接绑住电缆芯牵引,敷设时不得损坏保护层。
③用机械敷设电缆时的最大牵引强度应符合相关规定。
④交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。
192.不同电压等级输电线路的接闪线设置
500kV及以上送电线路,应全线装设双接闪线,且输电线路愈高,保护角愈小。220~330kV送电
第第22 2页2/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
线路,应全线装设双接闪线,杆塔上接闪线对导线的保护角为20°~30°。110kV送电线路沿全线装
设接闪线,在雷电特别强烈的地区采用双接闪线;在少雷区或雷电活动轻微的地区,可不沿线架设接
闪线,但杆塔应随基础接地。
193.接地模块安装
①接地模块是导电能力优越的非金属材料,经复合加工而成。
②接地模块的安装除满足有关规范的规定外,还应参阅制造厂商提供的有关技术说明。通常接地
模块顶面埋深不应小于0.6m。接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。
194.取源部件的安装的一般规定
(1)设备上的取源部件应在设备制造时同时安装。管道上的取源部件安装应在管道预制或安装
的同时进行。
(2)在设备或管道上进行取源部件的开孔和焊接,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验
前进行。在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。
(3)安装取源部件时,不应在设备或管道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与设备或管
道的连接不宜采用卡套式接头。当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋入,埋设深度、露出
长度应符合设计和工艺要求,当无法同时安装时,应预留安装孔。安装孔周围应按设计文件规定的材
料填充密实,封堵严密。 8
7
1
(5)取源部件安装完毕后,应4与9设备和管道同时进行压力试验。
8
3
195.温度取源部件的安装要信求
微
(1)温度取源部件与管道系垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直;与管道呈倾斜角度
联
安装时,宜逆着物料流向,题取源部件轴线应与管道轴线相交。
押
(2)在管道的拐弯准处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
精
196.压力取源部件与 管道安装要求
(1)压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置,其端部不应超出设备或管道的
内壁。
(2)压力取源部件与温度取 源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
(3)当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和倾斜的设备和管道上,
取源部件应倾斜向上安装,在水平管道 上宜顺物料流束安装。
(4)在水平和倾斜的管道上安装压力 取源部件时,取压点的方位要求:
①测量气体压力时,应在管道的上半部。
②测量液体压力时,应在管道的下半部与管 道水平中心线成0°~45°夹角8范围内。
1
7
9
③测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下 半部与管道水平中心线成
8
40°~45°夹角范围内。
信
3
197.质量流量计安装要求
微
质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上 。测量气体时
系
,箱体管应置于管道上方;测
联
一
量液体时,箱体管应置于管道下方。
唯
198.电磁流量计安装要求
流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接;在垂直的管道上安装时,被测流
体的流向应自下而上,在水平的管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置;流
量计上游直管段长度和安装支撑方式应符合设计文件的要求。
199.可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置
可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定,其密度大于空气时,
检测器应安装在距地面200~300mm处,其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的上方。
200.防腐蚀施工的基本要求
(1)施工环境温度宜为10~30℃,相对湿度不宜大于85%,或被涂覆的基体表面温度应比露点
温度高3℃。
(2)防腐蚀涂层全部涂装结束后,应按照规定的时间养护后方可交付使用。
(3)基体表面处理等级符合要求。基体表面的凹凸不平、焊接波纹和非圆弧拐角处,应采用耐
腐蚀树脂配制的腻子进行修补。腻子干透后,应打磨平整,并应擦拭干净,再进行底涂层施工。
(4)涂料应在储存期内使用,采用双组份涂料,应按质量比配制,并搅拌均匀。
第第23 2页3/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)涂层应均匀,不得漏涂或误涂,涂覆厚度、层数以及前一层涂膜与后一层涂膜间隔时间应
按照不同涂料的涂覆工艺要求确定。
201.附件保冷
保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷。保冷层长度
不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。
设备裙座内、外壁均应进行保冷。
202.伸缩缝留设宽度要求
①设计温度等于或大于350℃时,伸缩缝的宽度宜为 25mm;设计温度小于 350℃时,伸缩缝的宽
度宜为20mm。
②绝热层为双层或多层时,各层均应留设伸缩缝,并应错开,错开间距不宜小于100mm。
203.塔器焊接产品试件的复验
(1)试样的拉伸、弯曲试验如不合格,允许复验。对不合格的项目取双倍试样进行复验,达到
合格指标为合格。
(2)冲击试验如不能满足合格指标,允许复验。对不合格的项目再取一组(3个)试样进行试验。
合格指标为:前后两组6个试样的冲击功平均值不得低于规定值,允许有2个试样小于规定值,但其
中小于规定值70%的只允许有1个。
204.塔器水压试验 8
7
1
在塔器最高与最低点且便于观察4 9的位置,各设置一块压力表。两块压力表的量程应相同,并校验
8
3
合格且在校验有效期内,压力表精信度不低于1.6级。压力表量程不低于1.5倍且不高于3倍试验压力。
微
试验压力以装设在设备最高处系的压力表读数为准。
联
205.金属拱顶储油罐底题板焊接要求
押
先焊中幅板,后焊边准缘板;先焊短缝,后焊长缝;焊工均布,隔缝焊接,分段退焊,严禁一遍成
精
型;罐底收缩缝应在底圈 壁板和罐底板之间的角缝施焊完后才能进行;在底板排板图上注明焊接顺序,
并向班组交底。
206.储罐试验
(1)罐底的严密性试验
罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验,真空度不低于53kPa,焊缝表面涂刷肥皂
水,无气泡、无渗漏为合格。
(2)罐壁的严密性和强度试验
①充水试验前,所有储罐附件应安装完毕,并检验合格,补强板圈进行0.15MPa表压气密性试验,
并检验合格。 8
1
7
9
②充水试验采用洁净淡水,试验水温不低于5℃ ,对于不锈钢罐,试验
8
4用水中氯离子含量不得超
过25×10-6;充水试验中应进行基础沉降观测。当沉 降观测值在圆周任何 信
3
10m范围内不均匀沉降超过
微
13mm或整体均匀沉降超过50mm时,应立即停止充水,在 采取有效处理
系
措施后方可继续进行试验。
联
一
③充水和放水过程中,应打开透光孔,且不得使基础浸 水;储
唯
罐试水要先注水至罐高1/2,观察
24h,基础沉降差值在设计规定的范围内,方可继续充水,并要 继续观测,注水到设计要求的充水高
度,静置48h,罐壁无异常变形,罐壁、罐底各部分焊缝无渗漏,则罐壁的严密性和强度试验合格。
207.矫正焊接变形技术措施
(1)机械矫正:采用龙门架、千斤顶对局部变形处加压,产生与焊接变形相反方向的塑性变形,
矫正焊后残余变形;采用锤击法使材料延伸以补偿焊接收缩产生的变形。
(2)火焰加热矫正:焊接变形可以采取火焰加热急冷的方法消除,在高温时,材料的热膨胀受
到本身的刚性制约,产生局部压缩塑性变形,冷却收缩后,抵消了在该部位的伸长变形,达到矫正的
目的。火焰加热矫正壁板时,可采用梅花点状加热,以增强矫正效果。
208.球罐泄漏性试验
泄漏性试验分为气密性试验、氨检漏试验、卤素检漏试验和氦检漏试验,应按照设计文件规定和
要求进行泄漏性试验。
209.高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检查
宜在螺栓终拧1h后、48h之前完成检查。检查采用扭矩法或转角法,与施工方法相同。检查数量
为节点数的10%,但不应少于10个节点,每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个。
第第24 2页4/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
210.长输管道试压
每段试压时的压力表不少于2块,分别安装在试压管段的首末端。压力表量程为试验压力的1.5~
3 倍。试压管段的首、末端都设置测温仪,记录管道温度,用温度自动记录仪、压力自动记录仪 24h
记录。
211.防腐管运输与检查
防腐管的运输使用专用的运管车,管子超长部分不得超过2m,装车高度不超过2层;拖车与驾驶
室之间要有止推挡板,立柱齐全,与管子接触面应有厚度不小于 15mm 的橡胶板;运管车辆必须限速
行驶,避免急刹车,防止管子移位、破坏防腐层或造成伤害事故;拖管车底部衬垫软质毡毯;防腐管
应采取包敷橡胶圈或其他隔离圈措施。
212.锅炉受热面的施工程序
设备及其部件清点检查→合金设备(部件)光谱复查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子就
位对口焊接→组件地面验收→组件二次通球试验→组件吊装→组件高空对口焊接→组件整体找正→
合金设备(部件)、焊口安装后光谱复查等。
213.锅炉钢架安装找正
用弹簧秤配合钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线差;用经纬仪检查立柱垂直度;用水准仪检
查大板梁水平度和挠度,大板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上水后及放水后、锅
炉整套启动前进行测量。 8
7
1
214.锅炉水压试验 4 9
8
3
锅炉受热面系统安装完成后信,应进行整体水压试验,超压试验压力按制造厂规定执行,若无规定,
微
试验压力应符合: 系
联
(1)汽包锅炉一次系题统试验压力应为汽包设计压力的1.25倍。
押
(2)直流锅炉一次准系统试验压力应为过热器出口联箱设计压力的1.25倍,且不小于省煤器进口
精
联箱设计压力的1.1倍。
(3)再热器试验压力应为进口联箱设计压力的1.5倍。
锅炉水压试验合格标准是 :受压元件金属壁和焊缝无泄漏及湿润现象,受压元件没有明显的残余
变形。
215.锅炉吹管范围
锅炉吹管应包括:锅炉过热器、再 热器、主蒸汽管道及再热蒸汽管道。
216.凝汽器壳体的就位和连接
鉴于凝汽器结构尺寸相当庞大,其支承方式多采取通过弹簧支座坐落在凝汽器基础上的支承形式。
凝汽器与低压缸排气口之间的连接,采用具有伸 缩性能的中间连接段,凝汽器与8汽缸连接的全过程中,
1
7
9
不得改变汽轮机的定位尺寸,并不得给汽缸附加额 外应力。
8
4
信
3
217.转子安装
微
①转子安装:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中 心。
系
联
一
②转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的 专用横
唯
梁和吊索。
③转子测量应包括:轴颈椭圆度、不柱度的测量,转子跳动 测量(径向、端面和推力盘瓢偏),
转子弯曲度测量,联轴器端面止口配合间隙测量。
④对转子叶片应按制造厂要求进行叶片静频率测试。
⑤转子如有中心孔,应有厂内的探伤检查报告,并应提供质量合格证明。
218.发电机设备的安装程序
台板(基架)就位、找正→定子就位、找正→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装
→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
219.发电机转子穿装前进行单独气密性试验
重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封状况,消除泄漏后应再经漏气量试验,试验压力
和允许漏气量应符合制造厂规定。
220.轴系中心找正
轴系初找;凝汽器灌水至运行重量后的复找;汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础
二次灌浆后的复找;轴系联结时的复找。除第一次初找外,所有轴系中心找正工作都是在凝汽器灌水
至运行重量的状态下进行的。
第第25 2页5/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
221.发电机转子穿装工作要求:
①必须在完成机务(如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作)、电气与热工仪表的各项工作后,
会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确定其内部清洁、无任何杂物并经签证后方可进行。
②转子穿装要求在定子找正完、轴瓦检查结束后进行。
222.风力发电设备的安装程序
施工准备→基础及锚栓安装→塔底变频器、电器柜安装→塔筒安装→机舱安装→发电机安装→叶
片与轮毂地面组合→叶轮安装→其他零部件安装→电气设备安装→调试试运行→验收。
223.光伏发电设备的安装程序
施工准备→基础检查验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安
装→电气设备安装→调试→验收。
224.高炉炼铁系统主要设备组成
由高炉本体及原料系统、送风系统、煤气系统、渣铁系统组成。
225.高炉炉壳安装
高炉炉壳的安装可采用正装法、倒装法、上部倒装和下部正装法、线外拼装整体滑移法等安装工
艺。采用正装法时,炉壳安装与框架安装应同步进行。采用倒装法、上部倒装和下部正装法、线外拼
装整体滑移法时,框架应先于炉壳的安装。
226.高炉冷却壁通球试验 8
7
1
冷却壁通球试验合格后应进行压4 9力试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,应稳压 10min,再将
8
3
压力降至工作压力,应停压30mi信n,以压力不降、无渗漏为合格。
微
227.高炉风口装置安装 系
联
(1)带水冷装置的大题套、中套及小套,安装前进行压力试验。
押
(2)风口大套、中套准及小套,可采用高炉热风环管下的电动单轨吊并辅以链式起重机吊装就位,
精
中套及小套可采用配重平 衡法吊装。
(3)风口固定装置顶紧后,顶板与大套法兰之间的间隙应不小于 10.0mm。大套与中套的密合面
间用0.1mm塞尺检查,塞入深 度不应大于接触长度的1/3。
(4)高炉热风环管下面带法 兰的短管,可采用风口装置和送风支管正装法定位。容积 4000m³以
上的高炉采用专用工具定位。
228.高炉风口装置安装
(1)带水冷装置的大套、中套及小套 ,安装前进行压力试验。
(2)风口大套、中套及小套,可采用高炉热风环管下的电动单轨吊并辅以链式起重机吊装就位,
中套及小套可采用配重平衡法吊装。 8
1
7
9
(3)风口固定装置顶紧后,顶板与大套法兰之 间的间隙应不小于 10.
8
04mm。大套与中套的密合面
信
3
间用0.1mm塞尺检查,塞入深度不应大于接触长度的1/3。
微
(4)高炉热风环管下面带法兰的短管,可采用风口 装置和送风支
系
管正装法定位。容积 4000m³以
联
一
上的高炉采用专用工具定位。
唯
229.转炉托圈水冷系统试验
托圈水冷系统应做水压试验和通水试验,试验压力应为工作压力的 1.25 倍,应在试验压力下稳
压10min,再降至工作压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格;通水试验进出水应畅通无阻,
连续通水时间不应少于24h,且无渗漏。
230.连续铸钢设备试运行
①结晶器振动机构连续运行不应少于2h,应无异常噪声,振动频率和振幅应符合设计技术文件的
规定。
②扇形段辊组应连续运行不少于2h,无异常振动和噪声,轴承温升应正常。
③扇形段更换装置传动机构减速器应单独运行不少于 30min,应无异常振动和噪声,轴承温升应
正常,然后各机构在全行程内动作不应少于5次,动作应灵活,停位应准确。
231.轧机主机列设备
由工作机座、机架、传动装置(接轴、齿轮座、减速机、联轴器)、主电机、轧辊等组成。
232.轧机机架吊装
轧机机架吊装方法有:行车吊装法、流动式起重机吊装法、专用起重装置吊装法等。
第第26 2页6/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
233.轧机按轧辊在机座中的布置形式分类
按轧辊在机座中的布置形式可分为:水平轧辊轧机、立式轧辊轧机、水平轧辊和立式轧辊组合轧
机、倾斜轧辊轧机以及其他轧机五种形式。
234.轧机设备安装精度要求
轧机设备安装精度等级可划分为I、Ⅱ两级:
(1)I级精度项目包含板带轧机、粗轧与精轧的带材连轧机、平整机、管材连轧机、高速线材轧
机、棒材轧机、型材连轧机、中厚板成品轧机等。
(2)Ⅱ级精度项目包含开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机等。
235.传动装置安装
(1)传动装置的最终调整应在轧机基础沉降趋于稳定、轧机机架安装验收后进行。
(2)传动装置中心线的调整应以轧制中心线和轧机机列中心线为基准,其标高调整应以轧机底
座的实际标高为基准。
(3)整体安装的传动电机水平度以转子轴颈为测量面,分体安装的传动电机以转子两轴承座剖
分面为水平度测量面,装配后仍在转子轴颈处进行复核。
236.卷取机、开卷机
卷取机、开卷机设备精度等级划分为I、Ⅱ级;卷取速度大于10m/s划分为 I级,如酸连轧机
组、酸洗涂层机组、连续退火机组、热8 镀机组、冷轧重卷横切机组等;卷取速度小于10m/s划分为Ⅱ
7
1
级,如热连轧地下卷取机。 4 9
8
3
237.冷箱内铝镁合金管道脱信脂
微
(1)管道脱脂 系
联
管道脱脂宜设专用的脱题脂场所,所有阀门和管道及管道附件应进行脱脂处理,脱脂剂宜选用四氯
押
乙烯或三氯乙烯等溶剂,准严禁使用四氯化碳溶剂。
精
(2)管道清洗脱脂 检验方法
①滤纸擦拭法;②紫光灯照射检查法;③樟脑检查法;④溶剂分析法。
238.冷箱管道强度试验
冷箱内管道应做强度试验,试 验压力应为工作压力的1.15倍,稳压10min,压力不降为合格。
239.冷箱内管道泄漏量试验
冷箱内管道应做泄漏量试验,试验 压力应为工作压力,停压12h,在试验压力稳定30min后,开
始记录起点压力、起点温度、终点压力、终 点温度;泄漏率不应大于2.5%为合格,泄漏率应按式计算:
1
7
8
9
式中Q——泄漏率(%);
8
4
信
3
P₁——起点绝对压力(MPa);
微
T₁——起点热力学温度(K);
联
系
一
P₂——终点绝对压力(MPa);
唯
T₂——终点热力学温度(K)。
240.A类计量器具
一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪、回路电阻测试仪、数字绝缘电
阻测试仪、采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、一氧化碳报警仪、氯气报警仪、气体监控仪、开关机
械检测仪、变比测试仪、压力检测仪、超声波探伤仪、超声波测厚仪、超声波巡检仪。
241.建设用电计量规定
用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属于强制检定范畴,
由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。
242.保护区内取土规定
①各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV的范围分别为4m、
5m、8m。
②取土坡度一般不得大于45°。特殊情况由县以上地方电力主管部门另行规定。例如:沙地取土
时,坡度应当更小一些。这样规定是为了防止将杆塔基础掏空或垂直取土的现象发生。
③取土时必须预留巡视、检修线路的人员、车辆通行的通道。
第第27 2页7/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
243.工程建设临时用电施工组织设计编制
(1)临时用电通常根据用电设备总容量的不同,应编制安全用电技术措施和电气防火措施,或
临时用电施工组织设计。
(2)供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。
(3)临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况,编制依据,用电施工管理组织机构,
配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求,安全用电及防火措施。
244.配电线路施工技术要求
(1)架空线应采用绝缘导线或电缆,架设在专用电杆上,不得架设在脚手架及其他设施上。
(2)架空导体的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量;线路末端电压允许偏移值
应为其额定电压的士5%;绝缘铜线截面面积不应小于10mm²,绝缘铝线截面面积不应小于16mm²。
(3)架空线路在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%且一条导线最多只
允许有一个接头。
(4)采用电缆线路时,埋地敷设宜选用铠装电缆,架空敷设宜选用无铠装电缆。当选用无铠装
电缆时,应采取防水、防腐措施。
245.特种设备的定义
特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、
起重机械、客运索道、大型游乐设施、8 场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用《中
7
1
华人民共和国特种设备安全法》的其4 9他特种设备。
8
3
246.固定式压力容器安装级信别
微
①固定式压力容器安装不系单独进行许可,各类车用气瓶安装无需许可。
联
②压力容器制造单位可题以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的
押
工艺管道(易燃易爆有毒准介质除外,且不受长度、直径限制);任一级别安装资格的锅炉安装单位或
精
压力管道安装单位均可进 行压力容器安装。
③压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
247.特种设备制造、安装 、改造单位应当具备的条件
(1)有与生产相适应的专业 技术人员。
(2)有与生产相适应的设备、设施和工作场所。
(3)有健全的质量保证、安全管 理和岗位责任等制度。
(4)电梯的安装、改造、修理,必须 由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单
位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的,应当对其安装、改造、修理进行
安全指导和监控,并按照安全技术规范的要求进 行校验和调试。电梯制造单位8对电梯安全性能负责。
1
7
9
248.特种设备的开工告知
8
4
信
3
特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况
微
书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安 全监督管理的
系
部门后即可施工,告知不属于
联
一
行政许可。
唯
249.特种设备生产单位质量安全主体责任监督管理
特种设备生产单位主要负责人对本单位特种设备质量安全全面负责,建立并落实特种设备质量安
全主体责任的长效机制。质量安全总监和质量安全员应当按照岗位职责,协助单位主要负责人做好特
种设备质量安全管理工作。
250.特种设备使用单位安全主体责任监督管理
特种设备使用单位主要负责人对本单位特种设备使用安全全面负责,建立并落实特种设备使用安
全主体责任的长效机制。安全总监和安全员应当按照岗位职责,协助单位主要负责人做好特种设备质
量使用安全管理工作。
251.照明光源的选择要求
①灯具安装高度较低的房间宜采用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯。
②灯具安装高度较高的场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯或大功率细管径形直管荧
光灯。
③重点照明宜采用LED光源、小功率陶瓷金属卤化物灯。
④室外照明场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯。
⑤照明设计不应采用普通照明白炽灯,对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所
第第28 2页8/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
除外。
252.交流照明配电系统要求
①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负
荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;当连接
建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于20A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单
相分支回路的电流不宜大于25A。
253.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2017
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然
后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀
组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地
面高度宜为 1.2m;两侧与墙的距离不应小于 0.5m;正面与墙的距离不应小于 1.2m;报警阀组凸出部
位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施,应满足报警阀调试、验收和利
用试水阀门泄空系统管道的排水要求。
254.《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461—2008
设备采用垫铁组找正找平时,垫铁按下列规定设置垫铁组:
①裙式支座每个地脚螺栓近旁应至8 少设置1组垫铁;鞍式支座、耳式支座每个地脚螺栓应对称设
7
1
置2组垫铁;球形储罐支柱式支座,4 9每个地脚螺栓近旁应对称设置2组垫铁;其他支柱式支座每个地
8
3
脚螺栓近旁宜设置1组垫铁。 信
微
②有加强筋的设备支座,系垫铁应垫在加强筋下。
联
③相邻两垫铁组的中心题距不应大于500mm,垫铁组高度宜为30~80mm。
押
④设备找正后,各组准垫铁均应被压紧,垫铁之间和垫铁与支座之间应均匀接触,垫铁应露出设备
精
支座底板外缘10~30mm ,垫铁组伸入支座底板长度应超过地脚螺栓。垫铁组层间应进行焊接固定。
⑤支柱式设备每组垫铁的块数不应超过3块,其他设备每组垫铁的块数不应超过5块;斜垫铁下
面应有平垫铁,放置平垫铁时 ,最厚的放在下面,薄的放在中间;斜垫铁应成对相向使用,搭接长度
不应小于全长的3/4。
⑥焊后进行整体热处理的球形储罐,在支柱底板与垫铁组之间应设置滑动底板。
⑦安装在钢构架基础上的设备找正 后,其垫铁与钢构架基础应焊牢。
⑧卧式设备滑动端地脚螺栓宜处于支 座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸
缩方向;支座滑动表面清理干净,并涂润滑剂;设备配管结束后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母,使
其与支座板面间留有1~3mm间隙并紧固锁紧螺 母。 8
1
7
9
255.吊车吊装要求
8
4
信
3
①设备吊装重量不得大于吊车在该工况下的额定起重量。
微
②设备与吊臂之间的安全距离宜大于500mm。
系
联
一
③当采用两台起重机作为主吊,抬吊高、细设备,起重 机起重
唯
能力宜相同。每台起重机的吊装载
荷不得超过其额定起重能力的 80%,当没有平衡装置或抬吊对偏 载不敏感的粗矮或细长卧式设备,可
按所分配的载荷选择起重机。
④吊装过程中,吊钩侧偏角应小于1°。
⑤立式吊装设备吊装时,吊梁上部吊索与水平线的夹角大于等于60°。
256.施工组织设计交底的内容
交底的内容包括:工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法;施工进度安排;项目组织机构设
置与分工;质量、安全技术措施等。
257.应编制危大工程安全专项施工方案的工程
①危大工程:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程;采
用起重机械进行安装的工程;起重机械安装和拆卸工程。
②超过一定规模的危大工程:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起
重吊装工程;起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起
重机械安装和拆卸工程;跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安
装工程;重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
第第29 2页9/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
258.电力建设工程应编制安全专项施工方案
电力建设工程中,采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;
起重量 600kN 及以上的超重设备安装工程;高度 200m 及以上的内爬起重设备的拆除工程;风机(含
海上)吊装工程均属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
259.安全专项施工方案的编制与审批
(1)施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。
实行施工总承包的,应由施工总承包单位组织编制。实行分包的,可由专业分包单位组织编制。
(2)专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字,加盖单位公章,并由总监理工程师签
字、加盖执业印章后方可实施。实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总
承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字,并加盖单位公章。
(3)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专
项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项
施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
(4)专家论证后的论证意见为“修改后通过”的,施工单位应当根据论证意见修改完善后,重
新履行审批程序。论证意见为“不通过”的,施工单位修改后应当重新组织专家论证。
260.施工方案实施
施工方案实施前,编制人员应向作8 业人员进行施工方案交底。
7
1
交底内容为该工程的施工程序和4 9顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
8
3
261.施工技术交底的依据 信
微
施工组织设计、工程设计系文件、项目质量策划、专项施工方案、施工工艺及质量标准等。
联
262.竣工档案的移交 题
押
(1)工程档案的编准制不得少于两套,一套应由建设单位保管,另一套(原件)应移交当地城建
精
档案管理机构保存。
(2)施工项目部需向本单位归档的文件,应按国家有关规定和企业管理要求立卷归档。
(3)施工单位在收齐工 程文件并整理立卷后,应根据城建档案管理机构的要求,对归档文件完
整、准确、系统情况和案卷质量进 行审查。审查合格后方可向建设单位移交。
(4)施工单位向建设单位移交工程档案资料时,应编制《工程档案资料移交清单》,双方按清
单查阅清点。移交清单一式两份,移交 后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份存档备查。
263.招标过程
一般可分为发标前准备、招标投标、评标定标三个阶段。
264.索赔成立的前提条件 8
1
7
9
(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项 目成本的额外支出或直
8
接4工期损失。
信
3
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的责任。
微
(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向 通知和索赔报
系
告。
联
一
265.影响施工计划进度的因素
唯
(1)工程资金不落实
(2)施工图纸提供不及时
(3)气候及周围环境的不利因素
(4)设备和材料验收不合格
(5)设备、材料价格上涨
(6)“四新”技术的应用
(7)现场管理
266.施工进度计划调整的内容
施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
267.施工进度控制措施
1.组织措施;2.合同措施;3.经济措施;4.技术措施。
268.质量预控方案内容
主要包括:工序(过程)名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分。
质量预控方案的表达形式有:文字、表格和预控图三种表达形式。
第第30 3页0/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
269.施工质量“三检制”
施工质量的三级检查制度,简称“三检制”,即操作者的“自检”、施工人员之间的“互检”(交
接检)和专职质量检验人员的“专检”相结合的一种检验制度,确保“上一道工序未合格前,不得进
入下一道工序的施工”。
1)自检
自检指由施工人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验,实施自我控制、自我把
关,及时消除异常因素,以防止不合格产品进入下道工序。
2)互检
互检指同组施工人员之间对所完成的作业或分项工程进行互相检查,或是本班组的质量检查员的
抽检,或是下道作业对上道作业的交接检验,是对自检的复核和确认。
3)专检
专检是指质量检验员对分部分项工程进行检验,用以弥补自检、互检的不足。
4)“三检制”的实施程序
工程施工工序完工后,由施工作业队(或施工班组)负责人组织质量“自检”,自检合格后,报
请项目部,组织上下道工序“互检”,互检合格后由现场施工员报请质量检查人员进行“专检”。“自
检”记录由施工作业队(或施工班组)负责人填写并保存;“互检”记录由领工员负责填写(要求上
下道工序施工负责人签字确认)并保存8 ;“专检”记录由各相关质量检查人员负责填写。
7
1
270.隐蔽工程验收 4 9
8
3
在工程具备隐蔽条件时,施信工单位进行自检,并在隐蔽前48h以书面形式通知建设单位(监理单
微
位)或工程质量监督、检验单系位进行验收。
联
通知内容包括:隐蔽验题收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
押
271.排列图法 准
精
通常按累计频率划分 为主要因素A类(0~80%)、次要因素B类(80%~90%)和一般因素C类(90%~
100%)三类。
272.工程质量事故
(1)发生施工质量事故后, 事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告。
(2)工程建设单位负责人接到报告后,应于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城
乡建设主管部门及有关部门报告。情况 紧急时,事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民
政府住房和城乡建设主管部门报告。
273.投标商务交底
工程中标后,投标负责人应组织审核、编制 成本计划的相关人员,召开投标8商务交底会,交底投
1
7
9
标重大商务事项和投标策略,整理并移交成本相关 的商务资料,以及出标时
8
4的预算成本测算书。
信
3
274.工程量清单
微
工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清单 、其他项目清
系
单和增值税项目清单组成。
联
一
275.危险源的三种状态
唯
(1)正常状态:正常施工条件下,连续长时间的工作状态 。
(2)异常状态:抢修活动、设备开机、停机、检修、停电等情况下,危险因素与正常状态有较
大不同的状态,是风险管理的薄弱环节。
(3)紧急状态:可合理预见的、出现后可能造成重大危害的状态,如火灾、爆炸、中毒、坍塌、
雷击、环境设备的故障等;特别注意不要遗漏紧急状态下的环境因素,组织的许多重大环境风险因素
往往针对的就是紧急状态。
276.安全技术交底分类
施工专业安全技术交底,分部分项工程施工安全技术交底,采用新技术、新设备、新材料、新工
艺施工的安全技术交底。
277.应急预案培训内容
(1)应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式;应急救援人员明确各自在应急行
动中的任务和行动措施;应急救援人员熟悉安全防护用品的正确使用和维护。
(2)有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。
(3)员工熟知紧急事故的报警方法和报警程序,一旦发现紧急情况能及时报警;员工懂得在紧
急情况发生后有效的逃生方法。
第第31 3页1/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
278.安全事故报告
事故发生后,事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于 1
小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
报告;情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和
负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
279.安全事故报告的内容
事故发生单位概况;事故发生的时间、地点以及施工现场情况;事故的简要经过;事故已经造成
或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;已经采取的措施;其
他应报告的情况。
280.绿色施工评价频次
工程项目绿色施工批次评价次数每季度不应少于1次,且每阶段不应少于1次。
281.绿色施工评价框架体系
(1)工程项目绿色施工评价应在绿色施工影响因素分析的基础上,依据绿色施工策划文件,对
工程实施过程进行评价。
(2)绿色施工评价框架体系应由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价、
单位工程评价及评价等级划分等构成,绿色施工评价依此顺序进行。
(3)指标评价应对控制项、一般8项 和优选项的条款进行评价。
7
1
(4)要素评价应在指标评价的4 9基础上,对环境保护、资源节约、人力资源节约和保护三个要素
8
3
分别进行评价。 信
微
(5)批次评价应在要素评系价的基础上随工程进度分批进行评价。
联
(6)阶段评价应在批次题评价的基础上进行,如建筑工程绿色施工评价阶段宜按地基与基础工程、
押
主体结构工程、装饰装修准与机电安装工程三个阶段进行;管线工程应划分为:定位、安装、测试与联
精
网。
(7)单位工程评价应在阶段评价的基础上进行,评价等级划分为不合格、合格和优良三个等级。
282.绿色施工评价组织
(1)单位工程绿色施工评价 应由建设单位组织,施工单位和监理单位参加。
(2)单位工程绿色施工阶段评价应由建设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施工单
位参加。
(3)单位工程绿色施工批次评价应由 施工单位组织,建设单位和监理单位参加。
(4)企业应对本企业范围内绿色施工的项目进行随机检查,并对工程项目绿色施工完成情况进
行评估。 8
1
7
9
283.绿色施工评价程序
8
4
信
3
(1)单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。
微
(2)单位工程绿色施工评价应检查相关技术和管理 资料,并听取
系
施工单位绿色施工总体情况报
联
一
告,综合确定绿色施工评价等级。
唯
284.水污染控制
(1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施。
(2)污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告。
(3)保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。
(4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理。
285.土壤保护
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及
时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
286.劳动力的优化配置
(1)优化配置的依据
项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力供给市场状况,包括劳动力供给
第第32 3页2/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
方的议价能力和可获得性。
(2)优化配置的方法。
①按照充分利用、提高效率、降低成本的原则确定每项工作所需劳动力的种类和数量。
②根据项目进度计划进行劳动力配置的时间安排。
③进行劳动力资源的平衡和优化,同时考虑劳动力来源,最终形成劳动力优化配置计划。
287.劳动力的动态管理
劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协调,以解决劳
务失衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。
288.材料进场验收要求
(1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,
进行材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告。
(2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。
(3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。
(4)做好记录、办理验收。做好验收记录、办理验收手续。
(5)不合格的材料拒绝接收。
289.材料保管
(1)专人管理。(2)标识清楚。8 (3)安全防护。(4)分类存放。(5)定期盘点。
7
1
290.材料领发要求 4 9
8
3
(1)建立领发料台账。记录信领发和节超状况。
微
(2)限额领料。凡有定额系的工程用料,凭限额领料单领发材料。
联
(3)定额发料。施工题设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制。
押
(4)超限额用料经准签发批准。在用料前应办理手续,填写限额领料单,注明超耗原因,经签发
精
批准后实施。
291.内部协调管理的措施
(1)组织措施。(2)制 度措施。(3)教育措施。(4)经济措施。
292.与项目施工监督检查单 位的协调单位
工程质量监督机构;施工安全监督机构;特种设备安全监督机构;消防安全监督机构;环保监察
机构;海关和检验检疫机构;其他。
293.给水系统试运行
(1)给水系统试运行应在系统施工完成后进行,水池(箱)应按设计要求储存水量;系统供电
正常;水泵等设备单机试运行正常;阀门启闭应 灵活。 8
1
7
9
(2)给水系统具有保障不间断向建筑或小区供 水的能力,供水水质、
8
4水量和水压应满足用户的
信
3
正常用水需求。
微
(3)生活饮用水的水质符合现行国家标准的规定。
系
联
一
(4)二次加压与调蓄设施不影响城镇给水管网正常供 水。生
唯
活给水系统的备用泵供水能力不小
于最大一台运行水泵的供水能力。
294.建筑电气送电试运行
①由供电部门检查合格后,将电源送进室内,经过验电、校相无误,合高压进线开关,检查高压
电压是否正常。
②变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸由高压侧投入。变压器应进行5次空载全压
冲击合闸,无异常情况。变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
③合低压柜进线开关,查看低压电压是否正常。分别合其他低压柜开关,无异常,空载运行24h;
观察冲击电流、空载电流、一次和二次电压、温度变化,并做好试运行记录,办理验收移交;同时提
交施工图纸、施工记录、产品合格证、使用说明书等技术资料。
295.试运行前准备工作
试运行准备工作有技术准备、组织准备、物资准备三个方面。
296.负荷试运行应符合的标准
(1)生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料负荷试运行成功。
(2)负荷试运行的主要控制点正点到达。
(3)不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾和爆炸事故。
第第33 3页3/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)环保设施做到“三同时”,不污染环境。
(5)负荷试运行不得超过试运行预算,经济效益好。
297.工程结算编制依据
(1)工程施工合同文件及补充协议(包括已标价的工程量清单及投标报价澄清或说明文件)。
(2)相关工程的国家及行业工程量计算标准。
(3)合同图纸、实际施工图纸及相关工程勘察与设计资料。
(4)规范、标准、发包人在施工过程中补充的技术规范。
(5)工程投标文件、招标文件。
(6)经批准或确认的工程变更、计日工、工程索赔等资料。
(7)发承包双方已确认计入当期施工过程结算的工程量及其价款。
(8)发承包双方已确认计入当期施工过程结算的合同调整价款。
(9)其他相关依据及资料。
298.系统维护工作包括常规维护保养和定期维护保养
①常规维护保养。日常开展的维护保养工作,主要包括系统运行效果检查、设备运行状态检查、
安全检查以及日常清理工作。
②定期维护保养。定期开展的维护保养工作,一般半年或一年一次,通常在系统运行的淡季进行,
主要包括系统重要功能及效果的检测、8 易损部件的更换及设备的全面清理。
7
1
299.机电工程保修期限 4 9
8
3
建设工程中安装工程在正常信使用条件下的最低保修期限为:
微
①建设工程的保修期自竣系工验收合格之日起计算。
联
②电气管线、给水排水题管道、设备安装工程保修期为2年。
押
③供热和供冷系统为准2个供暖期、供冷期。
精
④其他项目的保修期 由发包单位与承包单位约定。
300.保修证书的内容
工程简况,设备使用管理 要求,保修范围和内容,保修期限、保修情况记录,保修说明,保修单
位名称、地址、电话、联系人等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第第34 3页4/共34页34页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178