(5)民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点数应按表设置。
室内环境污染物浓度检测点数设置
房间使用面积(m²) 检测点数(个)
<50 1
≥50,<100 2
≥100,<500 ≥3
≥500,<1000 ≥5
≥1000 ≥1000m²的部分,每增加1000m²增设1个,增加面积不足1000m²时按增加1000m²计算
【记忆方法】“数数分离法”:5151→1235+
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(6)当房间内有2个及以上检测系点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点(2022①案1改),并取各点
联
题
检测结果的平均值作为该房押间的检测值。
准
精
(7)民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度现场检测点应距房间地面高度0.8~1.5m,距房间内墙面不
应小于0.5m。检测点应均匀分布,且应避开通风道和通风口。
【补充】9.4.3:室内环境质量验收-室内环境检测要求
(1)当对民用建筑室内环境中的甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC浓度进行检测时,采用集中通风的民
用建筑工程,应在通风系统正常运行的条件下进行;采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭
1h后(16案3改)进行。
8
(2)民用建筑室内环境中氡浓度检测时,对采用集中通风的民用建筑工程,应在1通7风系统正常运行的条件
9
4
8
3
下进行;采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后(信16案3改)进行。
微
系
【补充】9.4.3:室内环境质量验收-室内环境检测要求 联
一
唯
【例题】根据室内环境污染控制的规定属于Ⅰ类民用建筑工程的是( )。(2020.1/2023二建真题)
A.商店
B.餐厅
C.旅店
D.医院
答案:D
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【例题】根据室内环境污染物控制的不同要求,下列民用建筑中,属于Ⅰ类建筑的有( )。(2017二建真题)
A.图书馆
B.医院
C.体育馆
D.住宅
E.展览馆
答案:BD
【例题】民用建筑工程中,室内环境检测的污染物有( )。(2020.2二建真题)
A.氮
B.氡
C.苯
D.氨 8
7
1
9
4
E.氧 3 8
信
微
答案:BCD 系
联
题
押
准
精
【例题】(2013二建真题)某高校新建宿舍楼工程,施工过程中,发生了下列事件:由于学校开学在即,建
设单位要求施工总承包单位在 完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测
资质的机构到现场进行检测,施工 总承包对此做法提出异议。
【问题】事件中,施工总承包单位提出 异议是否合理并说明理由,根据《民用建筑工程室内环境污染控制规
范》(GB50325),室内环境污染物浓度检测 应包括哪些检测项目
答案:
8
(1)施工总承包单位提出的异议合理。理由:民用建 筑工程及室内装修工程的室1内7环境质量验收,应在工
9
8
4
程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。 信
3
微
系
(2)检测应包括的项目有:氡(Rn-222)、甲醛、氨、苯、甲 苯、二甲联苯和总挥发性有机化合物(TVOC)。
一
唯
【例题】下列关于Ⅰ类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量标准中,正确的有( )。
A.氡(Bq/m³)≤200
B.甲醛(mg/m³)≤0.07
C.苯(mg/m³)≤0.06
D.氨(mg/m³)≤0.15
E.二甲苯(mg/m³)≤0.02
答案:BCD
【例题】下列对某住宅建筑工程室内环境污染物浓度检测的含量中,符合要求的有( )。
A.氡(Bq/m³):200
B.甲醛(mg/m³):0.07
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.苯(mg/m³):0.06
D.氨(mg/m³):0.15
E.二甲苯(mg/m³):0.02
答案:BCDE
【例题】民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测房间数量符合要求的有( )。
A.2间抽检1间
B.10间抽检2间
C.50间抽检3间
D.100间抽检6间
E.样板间检测合格的,100间抽检3间
答案:CDE
8
7
1
9
4
【例题】某学校教学楼项目完工后对3580间学生教室的装饰装修甲醛进行验收时,应至少检测( )。
信
微
A.10间 系
联
题
B.15间 押
准
精
C.20间
D.25间
答案:D
【例题】(2013一建真题)某教学楼工程验 收前,相关单位对一间240m²的公共教室选取4个监测点,进行了
室内环境污染物浓度的检测,其中两个主要指标的检测数据如下:
8
点位 1 2 31 7 4
9
8
4
甲醛(mg/m³) 0.08 0.06 信
3
0.05 0.05
微
系
氨(mg/m³) 0.20 0.15 联 0.15 0.14
一
唯
【问题】1.该房间监测点的选取数量是否合理说明理由。
2.该教学楼根据控制室内环境污染的不同要求,属于哪一类民用建筑工程该房间两个主要指标的报告检测值
为多少分别判断该两项检查指标是否合格
答案:
1.选取点数合理。理由:根据相关规定,房屋建筑面积≥100m²,<500m²时,检测点数不少于3处。
2.(1)属于Ⅰ类民用建筑工程。
(2)检测值:甲醛:(0.08+0.06+0.05+0.05)/4=0.06;氨:(0.2+0.15+0.15+0.14)/4=0.16。
(3)因学校教室属于Ⅰ类民用建筑。甲醛浓度应≤0.07,氨浓度应≤0.15,所以甲醛检测指标合格,氨检
测指标不合格。
【例题】下列民用建筑环境污染物浓度检测点与内墙面、楼地面的距离符合要求的是( )。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
A.0.4;0.6
B.0.5;0.6
C.0.4;0.8
D.0.5;0.8
答案:D
【例题】(2016二建真题)某学校活动中心工程,现浇钢筋混凝土框架结构,采用自然通风。在施工过程中
,发生了下列事件:该工程交付使用7天后,建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染检测,在对
室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测,在对室
内环境的氡浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。
【问题】事件中有哪些不妥之处并分别说明正确说法。(来自9.4.3)
答案:
(1)不妥之处1:工程交付使用7天后,建8设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染检测。
7
1
9
4
正确做法:应在工程完工至少7天后、3 8工程交付使用前进行。
信
微
(2)不妥之处2:在对室内环境系的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭30分
联
题
钟后进行检测。 押
准
精
正确做法:检测人员应将房间对外门窗关闭1h后进行检测。
(3)不妥之处3:在对室内环 境的氡浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭12h后进行检测。
正确做法:检测人员应将房间对外 门窗关闭24h后进行检测。