文档文本内容
7.1.2 生活垃圾填埋施工技术
(1)施工程序
(2)焊接工艺与焊缝检测技术(2024案例三)
①焊接工艺:
a.双缝热熔焊接:
双缝热熔焊接采用双轨热熔焊机焊接。
b.单缝挤压焊接:
单缝挤压焊接采用单轨挤出焊机焊接,主要用于糙面膜与糙面膜之间的连接、各类修补和双轨热熔焊机无法
焊接的部位。
②焊缝检测技术:
a.非破坏性检测技术:(2024案例三)
HDPE膜焊缝非破坏性检测主要有双缝热熔焊缝气压检测法和单缝挤压焊缝的真空及电火花测试法。
b.HDPE膜焊缝破坏性测试:剪切试验和剥离试验(3)HDPE膜施工
①HDPE膜贮存:
HDPE膜应存放在干燥、阴凉、清洁的场所,远离热源并与其他物品分开存放。贮存时间超过两年以上的,
使用前应进行重新检验。
②HDPE膜铺设:
a.在铺设HDPE膜之前,应检查其膜下保护层,每平方米的平整度误差不宜超过20mm。(2014.29E)
b.HDPE膜铺设时应符合下列要求:(2015.24)
铺设应一次展开到位,不宜展开后再拖动;(2015.24C/2017.28C)
应为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量;(2015.24B)
应对膜下保护层采取适当的防水、排水措施。(2015.24D)
③HDPE膜试验性焊接:
b.每个焊接人员和焊接设备每天在进行生产焊接之前,应在监理的监督下进行HDPE膜试验性焊接,检查焊
接机器是否达到焊接要求。
c.试焊接人员、设备、HDPE膜材料和机器配备应与生产焊接相同。
d.热熔焊接试焊样品规格为300mmX2000mm,挤压焊接试焊样品规格为300mmX1000mm,试验性焊接完成后,
割下3块25.4mm宽的试块,测试撕裂强度和抗剪强度,当任一试块没有通过撕裂和抗剪测试时,试验性焊
接应全部重做。
e.在试焊样品上标明样品编号、焊接人员编号、焊接设备编号、焊接温度、环境温度、预热温度、日期、时
间和测试结果,并填写HDPE膜试样焊接记录表,经现场监理和技术负责人签字后存档。
f.焊接设备和人员只有成功完成试验性焊接后,才能进行生产焊接。
④HDPE膜生产焊接:
c.除了在修补和加帽的地方外,坡度大于1:10处不可有横向的接缝。
d.边坡底部焊缝应从坡脚向场底延伸至少1.5m。
(4)HDPE膜铺设工程质量验收要求
①HDPE膜材料质量验收观感检验和抽样检验:
b.HDPE膜材料质量抽样检验:
应由供货单位和建设单位双方在现场抽样检查;(2021.16)
应由建设单位送到国家认证的专业机构检测。
②HDPE膜铺设工程施工质量观感检验与抽样检验:
a.HDPE膜铺设工程施工质量观感检验:
HDPE膜铺设规划合理,边坡上的接缝须与坡面的坡向平行,场底横向接缝距坡脚线距离应大于1.5m。
b.HDPE膜铺设工程施工质量抽样检验:对热熔焊接每条焊缝应进行气压检测,合格率应为100%;
对挤压焊接每条焊缝应进行真空检测,合格率应为100%;
焊缝破坏性检测,合格率应为100%。
3.渗沥液收集导排系统施工技术
生活垃圾填埋场填埋区导排系统施工技术包含渗沥液收集导排和地下水收集导排。
根据地下水水量、水位及其他水文地质情况的不同,可采用设置碎石导流层、导排盲沟、土工复合排水网导
流层等手段进行地下水导排或阻断。 地下水收集导排系统应具有长期的导排性能。
渗沥液收集导排系统施工主要有导排层摊铺、收集花管连接、收集渠码砌等施工过程。
1)卵石粒料的运送和布料(略)
2)摊铺导排层、收集渠码砌(略)
3)HDPE渗沥液收集花管连接(2014案例)
4)施工控制要点(2020.16)小试牛刀
关于生活垃圾卫生填埋场HDPE膜的施工要求,正确的有( )。
A.铺设应一次展开到位,反复拖动保证平整无褶皱
B.应为膜的尺寸变化留出伸缩量
C.应对膜下保护层采取防、排水措施
D.应防止膜受风力影响破坏
E.膜应全部展开后统一焊接
答案:BCD
关于膨润土防水毯施工的说法,正确的有( )。
A.发现缺陷,修补范围宜大于破损范围300mm
B.可以沿边坡向下自由滚落铺设
C.现场铺设时,应采用搭接
D.下雨时尽快铺设
E.铺设时,搭接宽度为250±50mm
答案:ACE
下列属于HDPE膜破坏性试验的是( )。
A.气压检测
B.真空检测
C.电火花检测
D.剪切和剥离试验
答案:D
7.1.3 垃圾填埋与环境保护
垃圾填埋场选址、设计、施工、运行都与环境保护密切相关。(2016.29)
1.垃圾填埋场选址与环境保护
1)基本规定
(2)垃圾填埋场的选址,应考虑地质结构、地理水文、运距、风向等因素,位置选择得好,直接体现在投
资成本和社会环境效益上。(2009.30)
2)标准要求
(1)垃圾填埋场必须远离饮用水源,尽量少占良田,利用荒地和当地地形。一般选择在远离居民区的位
置,填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点等敏感目标的卫生防护距离,应通过环境影响评价确定。
(2)生活垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的下风向。(2011.18)应位于地下水贫乏地区、环境保护目
标区域的地下水流向下游地区。
(4)生活垃圾卫生填埋场用地内绿化隔离带宽度不应小于20m,并沿周边设置。
3)生活垃圾填埋场不得建在下列地区(2016.15)
2.垃圾填埋场建设与环境保护
1)填埋场防渗基本规定(略)
2)渗沥液收集与处理(略)
3)填埋气体(略)
4)填埋物(略)
5)安全与环境监测
(1)应对填埋场垃圾堆体、垃圾坝及周边山体边坡的稳定安全进行监测,包括堆体中的渗沥液液位、堆体
位移、垃圾坝位移、周边山体边坡位移等。
(2)应对垃圾填埋场周边地下水、地表水、大气、排放污水、场界噪声、苍蝇密度等进行定期监测。
6)封场(略)