考点2 高压电气设备★★★
(一)变、配电站安全要求
(间、室、所、站)
1.变、配电站位置
供配电角度:应深入或接近负荷中心,变配电站进出线应方便,且宜接近电源侧。
安全角度:变、配电站应避开易燃易爆场所;应设在企业的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和
纤维的场所;不应设在人员密集的场所。
变、配电站的选址和建筑还应考虑到灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防振以及防止小动
物钻入的要求。
88
2.建筑结构 11 77
99
44
高压配电室和容器室耐火等级33 88不应低于二级,低压配电室耐火等级不应低于三级,油浸电力变压
信信
器室应为一级耐火建筑。 微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
变、配电站各间隔的门应向外 开启;门的两面都有配电装置时,门应能向两个方向开启。
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两 个出口唯唯,当低压配电装置两个出口间的距
离超过15m时应增加出口。
长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m
时,宜增加一个安全出口,相邻安全出口之间的距离不应大于40m。
2.建筑结构
屋内单台电气设备总油量在100kg(屋外为1000Kg)以上时,应设置贮油设施或挡油设施。贮油
设施内应铺设卵石层。挡油设施应按容纳 20% 油量设计,并应有将事故油排至安全处的设施。当事
故油无法排至安全处时,应设置能容纳 100% 油量的贮油设施。
3.间距、屏护和隔离
高压装置应有完善的屏护、遮栏,应根据需要在遮栏上悬挂相应的标示牌。
4.通风
进风口宜在下方,出风口宜在上方。但装有六氟化硫装置的房间,排风系统的出风口应在下方(注:
六氟化硫密度比空气大)。
10kV变、配电站应装有电流速断保护、过电流保护、熔断器保护和防雷保护,10kV不接地系统
应装有绝缘监视(故障电流极小),10kV接地系统应装有零序电流保护(电流检测)。
油浸式变压器应装有气体保护,干式变压器应装有温控保护等。
扫码关注更多
第 1 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【多选】变电站是企业的动力枢纽,一旦发生事故,不仅使整个生产活动不能正常进行,还可能
导致火灾和人身伤亡。因此,变电站的选址必须综合考虑安全性和经济性。关于变电站选址要求的说
法,正确的有( )。【2024年】
A.从生产角度考虑,变电站不应妨碍厂内运输
B.从供电角度考虑,变电站应远离负荷中心
C.从安全角度考虑,变电站宜设在企业的下风侧
D.从安全角度考虑,变电站应避开易燃易爆场所
E.从经济角度考虑,变电站应设在人员密集场所
【答案】AD
【解析】B选项:从供电角度考虑,变电站应接近负荷中心。
C选项:从安全角度考虑,变电站宜设在企业的上风侧。
E选项:从经济角度考虑,变电站不应设在人员密集场所。
【单选】变电站是企业的动力枢纽,其配置的保护装置是生产经营活动正常运行的重要保障。下
列变电站保护装置的安全要求中,正确的是( )。【2024年】
A.10kV接地系统应装有零序电流保护
B.10kV变电站不得装设电流速断保护
C.10kV干式变压器不得装设温控保88 护
77
11
D.10kV接地系统应具有绝缘报44警99功能
88
33
【答案】A 信信
微微
【解析】B选项:10kV变系系电站应装设电流速断保护。C选项:10kV干式变压器应装设温控保护。
联联
D选项:不接地系统应具有题题绝缘报警功能。
押押
(二)变压器 准准
精精
1.变压器类型和特点
油浸式变压器:铁芯、 绕组浸没在绝缘油里。油的主要作用是绝缘、散热和减缓油箱内元件的氧
化。油浸式变压器火灾爆炸危 险性较大。
干式变压器:没有油箱和变压 器油,在很大程度上排除了火灾、爆炸隐患。
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
2.变压器运行 系系
联联
(1)高压边电压偏差不得超过额定值的±5%。
唯唯
一一
(2)油浸式电力变压器的绝缘材料的最高工作温度不得超 过 105℃;油箱上层油温最高不得超过
95℃,但为了减缓变压器油变质,上层油温最高一般不应超过85℃。
(3)变压器器身、套管等保持清洁。
(4)外壳和低压中性点接地应保持完好。
(5)声音不得太大或不均匀。
(6)干式变压器所在环境的相对湿度不超过70%~85%。
(7)室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固,不得倾斜。
【单选】变压器是一种利用电磁感应原理来升降电压并实现能量和信息传递的多端电气设备。关
于电力变压器安全要求的说法,正确的是( )。【2024年】
A.油浸式变压器的绝缘材料工作温度应不超过100℃
B.干式变压器所在环境的相对湿度应不超过90%
C.变压器高压边电压偏差应不超过额定值的±10%
D.油浸式变压器的池箱上层油温最高应不超过95℃
【答案】D
【解析】A选项错误,油浸式电力变压器的绝缘材料的最高工作温度不得超过105℃。B选项错误,
扫码关注更多
第 2 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
干式变压器所在环境的相对湿度不超过70%-85%。C选项错误,变压器高压边电压偏差应不得超过额
定值的±5%。
(三)高压开关
名称 灭弧装置 性能 应用
高压断路器 能切断短路电流,故障时能自
强有力灭弧装置 用作控制及保护的主开关
(图1) 动跳闸
高压负荷开关 不能切断短路电流,能接通、 与熔断器串联(由它切断短路
简单灭弧装置
(图2) 分断负荷电流 电流),安装用作主开关
跌开式熔断器
气吹、拉长灭弧 能接通、分断不大的负荷电流 用于小容量线路的控制和保护
(图3)
高压隔离开关 无灭弧装置,不能
能分断不大的空载电流 用于隔离电压
(图4) 带负荷操作
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
2.高压开关安全要点 联联
题题
(1)整体完好并保持押押清洁、灭弧装置完善。
准准
(2)安装牢固、精精间距合格、屏护完好、连接紧密、电气接触良好。
(3)运行时无异常 。
(4)高压断路器必须与 高压隔离开关或隔离插头串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离
开关或隔离插头隔断电源。
(5)高压负荷开关必须串联有高压熔断器,由熔断器切断短路电流,负荷开关操作负荷电流。
(6)正常情况下,跌开式熔断器 只用来操作空载线路或空载变压器。
(7)隔离开关不具备操作负荷电流 的能力。
切断电路时必须先拉开断路器,后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关,后合上断路
器。如果断路器两侧都有隔离开关,分断电路 时拉开断路器后,应先拉开负荷侧隔离开关,后拉开电
88
源侧隔离开关;接通电路时顺序相反。 11 77
99
(8)跌开式熔断器正确的操作顺序是拉闸时先 拉开中相,再拉开下
信信
风33 88
44
侧边相,最后拉开上风侧
边相;合闸时先合上上风侧边相,再合上下风侧边相, 最后合上中相。微微(口诀:中下上---上下中)
系系
注:记准一个顺序就行,另一个相反。 联联
一一
(9)高压开关喷出电弧方向不得有可燃物。 唯唯
3.高压开关柜:应具备“五防”功能:
(1)保证只有断路器处在断开位置时才能操作隔离开关,防止带负荷操作隔离开关。
(2)防止未拆除临时接地线之前或未拉开接地隔离开关之前合闸送电。
(3)防止未断开电源前挂临时接地线或合上接地隔离开关。
(4)防止断路器在合闸状态移动手车、防止断路器未处在工作位置或试验位置误合闸。
(5)保证断路器、隔离开关未断开前,开关柜的门不能打开,防止工作人员误入带电间隔。
扫码关注更多
第 3 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【单选】高压断路器和高压负荷开关是断开变压器高压侧电源的重要电器,关于使用高压断路器
和高压负荷开关的说法,错误的是( )。【2023年】
A.倒闸时先拉开隔离开关再拉开断路器
B.高压断路器与高压隔离开关串联使用
C.高压负荷开关必须串联有高压熔断器
D.跌开式熔断器可用来操作空载变压器
【答案】A
【解析】高压应先断开断路器,后断开隔离开关,低压应先断开电磁起动器或低压断路器,后断
开闸刀开关,A选项错误。
考点3 电气线路★★
88
77
电气线路分为电力线路和控制线99 11路。前者用来输送电能,后者用来输送信号。
44
88
(一)电力线路类型和特点信信 33
微微
1.架空线路 系系
联联
由于铝导线易受碱性和题题酸性物质的侵蚀,腐蚀性强烈的环境应采用铜导线。
押押
厂区、居民区内的低准准压架空线路应采用绝缘导线。
精精
单股铝线或单股铝合金线不得架空敷设。
2.电缆线路:造价高、可靠性高,在腐 蚀性气体或蒸汽,易燃易爆环境中使用广泛。
电缆终端头分户外型、户内型两大类。户外 用的有铸铁外壳、瓷外壳的终端
88
头和环氧树脂的终端
头;户内用的主要有尼龙和环氧树脂的终端头。 99 11
77
88
44
电缆中间接头主要有铅套中间接头、铸铁中间接 头和环氧树脂中间接信信 33头。10 kV 及以下的中间接
微微
头多采用环氧树脂浇注。 系系
联联
3.室内配线 一一
唯唯
配线方式 适用范 围
适用于爆炸危险环境、火灾危险环境、多尘环境、高温环境、建筑物顶棚内;不适
金属管配线
用于特别潮湿的环境
金属槽配线 不适用于特别潮湿的环境、多尘环境
适用于潮湿和特别潮湿的环境、有腐蚀性物质的环境、多尘环境;不适用于高温和
硬塑料管配线
易受机械损伤的环境
塑料槽配线 不适用于在高温和易受机械损伤的环境
护套线直敷配线 适用于室内正常的环境和室外挑檐下方;不适用于建筑物顶棚内
瓷绝缘配线 适用于正常的环境、高温环境
(二)电力线路安全条件
1.导电能力:应满足发热、电压损失和短路电流等三方面的要求。
1)发热条件
为了安全,橡皮绝缘线最高运行温度为 65 ℃,塑料绝缘线为 70 ℃,裸线为 70 ℃,铅包或铝
包电缆为 80 ℃,塑料电缆为 65 ℃。
2)电压损失条件:如果导线太细,受电端得不到足够的电压。
扫码关注更多
第 4 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3)短路电流条件:TN系统中,如果导线太细,则单相短路电流可能不能推动短路保护动作。
2.力学强度
3.绝缘与间距
运行中低压电力线路的绝缘电阻一般不得低于每伏工作电压1000Ω,新安装和大修后的低压电力
线路一般不得低于0.5MΩ。
4.导线连接
避免接头接触不良或松脱。
导线连接处的力学强度不低于原导线力学强度的80%,绝缘强度不低于原导线绝缘强度。接头部
位电阻不得大于原导线电阻的1.2倍。
铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接头。
5.线路防护和过电流保护
电力线路的过电流保护包括短路保护和过载保护。
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
【单选】电力线路接头接联联触不良或松脱,会增大接触电阻,使接头过热而导致绝缘强度降低,还
题题
可能产生火花,严重的会押押酿成火灾和触电事故。因此,导线连接必须牢固可靠。下列对同材质同截面
准准
导线接头的安全要求中精精,正确的是( )。【2024年】
A.绝缘强度不得低于 导线绝缘强度的80%
B.接头部位电阻不得大 于导线电阻的80%
C.力学强度不得低于导线力学强度的80%
D.10kV以上的接头应采用环 氧树脂浇注
【答案】C
【解析】选项A:导线连接后,其绝缘强度应不低于原导线的绝缘强度,而不是80%,所以A错
误。
选项B:接头部位电阻不得大于相同长度 导线的电阻,不是导线电阻的80%,B错误。
88
选项C:同材质同截面导线连接后,其力学强 度不得低于导线力学强度的
11
7780%,C正确。
99
选项D:10kV及以下的接头,当采用绝缘罩或 自黏带包扎时,应符合相88
44
关规定,环氧树脂浇注主
信信
33
要用于一些高压电缆接头等情况,但说10kV以上的接 头就应采用环氧树微微脂浇注太绝对,D错误。
系系
【单选】电力线路安全条件包括导电能力、力学强度 、绝缘、间联联距、导线连接、线路防护和过电
一一
流保护、线路管理等。关于电力线路安全条件的说法,正确 的是(唯唯 )。【2020年】
A.导线连接处的绝缘强度不得低于原导线的绝缘强度的90 %
B.电力线路的过电流保护专指过载保护,不包括短路保护
C.线路导线太细将导致其阻抗过大,受电端得不到足够的电压
D.导线连接处的电阻不得大于原导线电阻的2倍
【答案】C
【解析】A选项错误,绝缘强度不得低于原导线的绝缘强度;
B选项错误,电力线路的过电流保护包括短路保护和过载保护。
D选项错误,接头部位电阻不得大于原导线电阻的1.2倍。
【单选】电力线路的安全条件包括导电能力、力学强度、绝缘和间距、导线连接、线路防护和过
电流保护、线路管理。下列针对导线连接安全条件的要求中,正确的是( )。【2021年】
A.导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的60%
B.导线连接处的绝缘强度不得低于原导线绝缘强度的80%
C.铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜—铝过渡接头
D.接头部位电阻不得小于原导线电阻的120%
【答案】C
扫码关注更多
第 5 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】A选项错误,导线连接必须紧密。原则上导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强
度的80%;
B选项错误,绝缘强度不得低于原导线的绝缘强度;
D选项错误,接头部位电阻不得大于原导线电阻的1.2倍。
考点4 电气安全检测仪器★
(一)绝缘电阻测量仪
1.兆欧表
绝缘电阻是电气设备最基本的性能指标。绝缘电阻是兆欧级的电阻,要求在较高的电压下进行测
量。现场应用兆欧表测量绝缘电阻。兆欧表有指针式兆欧表(“摇表”)和数字式兆欧表。
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
2.兆欧表使用
系系
联联
(1)被测设备必须停电。对于有较大电容的设备,停电后还必须充分放电。
题题
押押
(2)测量连接导线不得采用双股绝缘线,而应采用绝缘良好单股线分开连接,以免双股线绝缘
准准
精精
不良带来测量误差。
(3)使用指针式兆欧 表摇把的转速应由慢至快,不要时快时慢,待指针稳定后读数,记录完毕
后应将转速由快至慢,逐渐停止下来。
(4)若指针指向“0”位, 表明被测绝缘已经失效。应立即停止转动摇把,防止烧坏兆欧表。
(5)对于有较大电容的线路和 设备,测量终了也应进行放电。
(6)测量应尽可能在设备刚停止运转时进行。
【单选】绝缘电阻是电气设备最基本 性能指标,测量绝缘电阻仪器称为兆欧表。下列关于使用兆
欧表测量绝缘电阻注意事项中,说法正确的 是( )。【2019年】
A.绝缘电阻是兆欧级的电阻,要求在较低的电压下进行测量
88
B.测量尽可能在设备完全冷却后进行 99 11
77
88
44
C.测量导线应使用双股绝缘线 信信 33
微微
D.对于较大电容设备,测量结束也应进行放电 系系
【答案】D 一一
联联
唯唯
【解析】A选项错误,绝缘电阻是兆欧级的电阻,要求在 较高 的电压下进行测量;
B选项错误,测量应尽可能在设备刚停止运转时进行;
C选项错误,测量连接导线不得采用双股绝缘线,而应采用绝缘良好单股线分开连接。
(二)接地电阻测量仪
1.概要
有机械式测量仪(“接地摇表”)和数字式测量仪。
接地电阻一般应当在雨季前或其他土壤最干燥的季节测量。雨天一般不应测量接地电阻。
扫码关注更多
第 6 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.接地电阻测量仪使用
(1)正确选定测量电极的位置。
(2)尽可能将被测接地与电力网分开
(3)测量电极间的连线应避免与邻近的高压架空线路平行,以防止感应电压的危险。
(4)雷雨天气不得测量防雷接地装置的接地电阻。
(5)摇把的转速应由慢至快,至120r/min左右时调节电位器,边调边摇;至指针稳定指在中心
刻线位置停止调节,再逐渐减速,停止摇动。然后将刻度盘指示值乘以倍率得到被测接地电阻值,并
记录。
【单选】电气安全检测仪器对电器进行测量,其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依
据。下列仪器仪表中,用于测量绝缘电阻的是( )。【2021年】
A.接地电阻测量仪
B.万用表
C.兆欧表
D.红外测温仪
【答案】C
【解析】绝缘电阻是电气设备最基本的性能指标。绝缘电阻是兆欧级的电阻,要求在较高的电压
下进行测量。现场应用兆欧表测量绝缘88 电阻。
77
11
(三)谐波测试仪 44 99
88
33
1.谐波的产生和危害 信信
微微
谐波是频率为基波(50Hz系系)整数倍的正弦波。谐波的出现可能引起谐振,会增加设备发热,会在
联联
中性线上产生很大的电流,题题还会产生电磁干扰,甚至危及系统的稳定等。
押押
2.谐波测试与监测准准
精精
88
(四)红外测温仪(非接触式测量) 11 77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
使用应注意的问题:
①避免在强电磁环境、温度大幅度急剧变化的环境使用;
②不应把测温仪存放在高温处;
③将测温仪对准被测物后再按键测量;
④为了保证测量的准确度,测量区域应小于被测目标的范围;
⑤与带电体保持安全距离;
⑥对于光亮的被测表面,宜在表面上覆盖黑色薄膜再进行测量,以提高测量准确度。
(五)可燃气体检测
1.概要
检测浓度用百万分比ppm表示。
为了安全,当可燃气体浓度达到其爆炸下限(LEL)的20%时应警报。(爆炸危险环境10%)。
扫码关注更多
第 7 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.安装和使用
(1)探头安装应尽量接近阀门、管道接头等较容易泄漏处安装探头,与阀门、管道接头等之间
的距离不宜超过1m。
(2)可燃气体比空气轻时,探头应安装在设备上方;反之安装在下方,探头应定期检测。
(3)可燃气体比空气重时,探头应安装在设备下方;离地面高度不应太大,通常不超过1.5~2m。
(4)探头所接电线应采用三芯屏蔽电缆,芯线截面不应小于1mm2,屏蔽层应接地。
(5)探头应定期标定。
(6)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m--0.6m。
(7)检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。
88
77
(8)检测比空气略重的可燃气体11或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m--1.0m。
99
44
88
(9)检测比空气略轻的可燃气33体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5m--1.0m。
信信
微微
【单选】关于使用兆欧表测量绝缘电阻的说法,正确的是( )。【2025年】
系系
联联
A.测量额定电压500V以上的线路或设备应采用500V兆欧表
题题
押押
B. 测量正常运行中的线路或设备应采用较高电压的兆欧表
准准
精精
C. 测量大修后非运行线路或设备应采用较低电压的兆欧表
D. 兆欧表的测量连接 导线应采用绝缘良好的单股线分开连接
【答案】D
【解析】A选项错误,测量 500V以上的线路或设备应采用1000V或2500V的兆欧表。
B选项错误,测量运行中的线路 或设备应采用较低电压的兆欧表。
C选项错误,测量新的和大修后的线路或设备应采用较高电压的兆欧表。
【思维导图】
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
扫码关注更多
第 8 页 共 8 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178