考点 6 地下水控制
四、地下水控制(重点选择)
地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、
集水明排或其组合方法。
关于基坑降水的总结:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
当降水会对基坑周边建筑物、地下管线、道路等造成危害或对环境造成长期不利影响时,应采用
截水方法控制地下水。
采用悬挂式帷幕时,应同时采用坑内降水,并宜根据水文地质条件结合坑外回灌措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
当坑底以下有水头高于坑底的承压水含水层时,各类支护结构均应进行承压水作用下的坑底突涌
一
唯
稳定性验算。
当不满足突涌稳定性要求时,应对该承压水含水层采取截水、减压措施。
(一)截水
基坑截水应根据工程地质条件、水文地质条件及施工条件等,选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷
或摆喷注浆帷幕、地下连续墙或咬合式排桩。(选择)
支护结构采用排桩时,可采用高压喷射注浆与排桩相互咬合的组合帷幕。
对碎石土、杂填土、泥炭质土、泥炭、pH 值较低的土或地下水流速较大时,水泥土搅拌桩帷幕、
高压喷射注浆帷幕宜通过试验确定其适用性或外加剂品种及掺量。
扫码关注更多
第 1 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用落底式帷幕。
截水帷幕在平面布置上应沿基坑周8 边闭合。当采用沿基坑周边非闭合的平面布置形式时,应对地
7
1
下水沿帷幕两端绕流引起的渗流破坏4 9和地下水位下降进行分析。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
高压喷射注浆截水帷幕施工 时应符合下列要求:(选择)
(1)采用与排桩咬合的高压喷 射注浆截水帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施
工。
(2)高压喷射注浆的施工作业顺序 应采用隔孔分序方式,相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于
24h。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)喷射注浆时,应由下而上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面标高1m。
(4)可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度。
(5)喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的20%时,可采用提高喷射压力、增加提升速度等
措施。
(6)当因浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时,应将注浆管停置在不返浆处持续喷射注浆,并宜
同时采用从孔口填入中粗砂、注浆液掺入速凝剂等措施,直至出现孔口返浆。
(7)喷射注浆后,当浆液析水、液面下降时,应进行补浆。
(8)当喷射注浆因故中途停喷后,继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接,其搭接长度不应小于
500mm。
扫码关注更多
第 2 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(9)当注浆孔邻近既有建筑物时,宜采用速凝浆液进行喷射注浆。
【例题】当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用落底式帷幕。截水帷幕在平面
布置上应沿基坑周边闭合。下列关于高压喷射注浆截水帷幕施工的要求中,错误的是( )。
A.采用排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施工
B.高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相临孔喷射注浆的时间不宜小于12h
C.喷射注浆时,应由下而上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面标高1m
D.当喷射注浆因故障中途停喷后,继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接,其搭接长度不应小于
500mm
【答案】B
【解析】高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相临孔喷射注浆的时间不宜小于24h。
喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的20%时,可采用提高喷射压力、增加提升速度等措施。
(二)降水
基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法,并宜按表的适用条件选用。
表5-7 各种降水方法的适用条件
方法 土类 渗透系数/(m·d-1) 降水深度/m
管井 粉土、砂土、碎石土 0.1~200.0 不限
8 单级井点<6
7
真空井点 黏性土、粉土、砂土1 0.005~20.0
9
4 多级井点<20
8
3
信
喷射井点 黏性土、粉土、微砂土 0.005~20.0 <20
系
降水后基坑内的水位应联低于坑底0.5m。
题
当主体结构有加深的押电梯井、集水井时,坑底应按电梯井、集水井地面考虑或对其另行采取局部
准
地下水控制措施。 精
基坑采用截水结合坑 外减压降水的地下控制方法时,尚应规定降水井水位的最大降深值和最小降
深值。
8
1
7
8
4
9
抽水系统在使用期的维护应符合下列要求: 信 3
微
(1)降水期间应对井水位和抽水量进行监测,当基 坑侧壁出现渗系水时,应采取有效疏排措施。
联
(2)采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面一200mm 以上,并应防止物体坠入井
唯
内。
(3)冬季负温环境下,应对抽排水系统采取防冻措施。
(三)集水明排(重点选择)
对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水,可采用明沟排水;
对坑底渗出的地下水,可采用盲沟排水;
当地下室底板与支护结构间不能设置明沟时,也可采用盲沟排水。
基坑排水设施与市政网连接口之间应设置沉淀池。
明沟、集水井、沉淀池使用时应排水畅通并应随时清理淤积物。
扫码关注更多
第 3 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题】下列关于基坑 内的降水技术要求的说法中,错误的是( )。
A.降水后基坑内的水位应 低于坑底0.5m
B.当基坑侧壁出现渗水时,应 采取有效疏排措施
C.采用管井时,井口宜高于地面200mm以上,并且应防止物体坠入井内
D.对坑底渗出的地下水,必须采用 明沟排水
【答案】D
【解析】对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水,可采用明沟排水;对坑底渗出
8
的地下水,可采用盲沟排水。 1
7
9
8
4
考点 7
信
3
微
基坑工程应急措施 系
五、基坑工程应急措施 一
联
唯
(重点简答题)
(1)在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排水、引流修
补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进行处理。
(2)如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估计值,应予以高度重视,同时做好位移监
测,掌握发展趋势。
如果位移持续发展,超过设计值较多,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚
度和加设支撑等方法及时进行处理。
(3)如果悬臂式支护结构位移超过设计值,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时
进行处理。
如果悬臂式支护结构发生深层滑动,应及时浇筑垫层,必要时也可以加厚垫层,形成下部水平支
撑。
(4)如果支撑式支护结构发生墙背土体沉陷,应采取增设坑外回灌井、进行坑底加固、垫层随
挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法及时进行处理。
(5)对于轻微的流沙现象,在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压住”流沙。
对于较严重的流沙,应增加坑内降水措施进行处理。
(6)如果发生管涌(翻沙鼓水),可以在支护墙前再打设一排钢板桩,在钢板桩与支护墙间进行
扫码关注更多
第 4 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
注浆。
(7)对邻近建筑物沉降的控制一般可以采用回灌井、跟踪注浆等方法。对于沉降很大,而压密注
浆又不能控制的建筑,如果基础是钢筋混凝土的,则可以考虑采用静力锚杆压桩的方法进行处理。
(8)对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增设回灌井、打设封闭桩或管线架空等方法。
(9)当基坑变形过大,或环境条件不允许等危险情况出现时,可采取底板分块施工和增设斜支
撑的方法措施。
综合归纳总结:以基坑工程背景的案例
(土方开挖、支护、降水) 8
7
1
1.专业方向设问(包括重大事故4 9隐患的考察)
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
一
联
唯
扫码关注更多
第 5 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
-建筑施工安全检查标准JGJ59-2011
3.11.2 基坑工程检查评定保证项目应包括:施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷
载、安全防护。
一般项目应包括:基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案。
【2024年主观案例三】
……2024 年 6 月 15 日,1#地块 5 号住宅楼搭设悬挑式钢管扣件脚手架,架体高度 18m。搭设前
现场管理人员对建筑架子工进行了安全技术交底,交底内容包括:本工程项目和脚手架工程的概况、
施工过程的危险部位和危险有害因素、针对危险因素采取的具体预防措施。
2#地块基坑深度12.20m,采用桩锚支护,分段分层开挖。为确保基坑施工安全,项目部派专人每
日对基坑的支护结构、周边环境、监测设施进行巡视检查。
根据以上场景,回答下列问题:
1.根据《建筑施工安全技术统一规范》GB50870,背景中架子工安全技术交底的内容还包含哪些内
容?
2.根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311,2#地块基坑监测的内容还包含哪些?并列出
具体的内容。
【参考答案】 8
7
1
1. 根据《建筑施工安全技术统4一9规范》GB50870,第8.233条之规定,安全技术交底的内容还应
8
3
包括: (4分,一个关键词一分信)
微
(1)作业中应遵守的安全操系作规程以及应注意的安全事项;
联
(2)作业人员发现事故题隐患应采取的措施;
押
准
(3)发生事故后应及时采取的避险和急救措施。
精
(虽然我们没讲过统 一规范中交底内容,但是起重机械和基坑的记忆过,把他们结合在一起基本
也就差不多了,里面包括了注意事项,应急措施,作业环境等,本题也会得很多的分数。)
2.根据《建筑深基坑工程 施工安全技术规范》JGJ311 第10.3.4 条之规定,基坑工程施工过程中
每天应有专人进行巡视检查,巡视 检查应符合下列规定:(6分,一条一分,最多得6分)
(1)支护结构(题目已给出)
(2)施工工况
(3)周边环境(题目已给出)
(4)监测设施(题目已给出)
其中:施工工况,应包含下列内容: 8
1
7
9
1)土质条件与勘察报告的一致性情况;
8
4
信
3
2)基坑开挖分段长度、分层厚度、临时边坡、支锚设置与设计要求的符合情况;
微
3)场地地表水、地下水排放状况,基坑降水、 回灌设施的运
系
转情况;
联
一
4)基坑周边超载与设计要求的符合情况。
唯
【案例分析】
某深基坑工程施工过程中,遭遇持续暴雨天气,发生以下情况:
基坑变形超过报警值,周边地面出现长度5mm的裂缝,施工单位未停止施工,仅加快了后续支护
施工进度;基坑侧壁出现渗水现象,施工人员采用黏土直接封堵,未采取引流措施;施工单位编制的
应急预案未进行过演练,险情发生后未及时向上级主管部门报告;暴雨导致降水系统供电中断,地下
水位快速上升,施工单位立即启动备用发电机,并及时组织了人员人工排水。
问题
1、指出基坑变形超报警值及地面裂缝时的错误处置方式,说明正确应急措施。
2、分析基坑侧壁渗水处置的错误,说明不同渗水程度的正确处理方法。
3、简述应急预案的编制及演练要求,说明施工单位在应急管理中的违规之处。
【参考答案】
1、基坑变形超报警值及地面裂缝处置错误:未停止施工,仅加快支护进度。
正确措施:立即停工、撤离人员;采取坑内回填反压、增设临时支撑/锚杆等措施;加强监测,变
形稳定后复工。
2、基坑侧壁渗水处置错误:黏土直接封堵,未采取引流措施。
扫码关注更多
第 6 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
正确方法:
(1)轻微渗水:坑内引流+封堵;
(2)严重渗水(含流土):坑外注浆堵漏,严重时立即回填后处置;
(3)流砂、管涌:立即停工,采取回填、降水减压、设置反滤层等措施。
3、应急预案相关要求及违规之处
编制及演练要求:
应急预案需明确信息报告、先期处理等内容;需组织演练检验适用性和可操作性。
违规之处:
应急预案未演练;险情发生后未及时上报上级主管部门。
-建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范——GB55034-2022
3.5 坍 塌
3.5.1 土方开挖的顺序、方法应与设计工况相一致,严禁超挖。
3.5.2 边坡坡顶、基坑顶部及底部应采取截水或排水措施。
3.5.3 边坡及基坑周边堆放材料、停放设备设施或使用机械设备等荷载严禁超过设计要求的地面
荷载限值。
3.5.4 边坡及基坑开挖作业过程中,应根据设计和施工方案进行监测。
3.5.5 当基坑出现下列现象时,应8 及时采取处理措施,处理后方可继续施工:
7
1
1、支护结构或周边建筑物变形4值9超过设计变形控制值;
8
3
2、基坑侧壁出现大量漏水、信流土,或基坑底部出现管涌;
微
3、桩间土流失孔洞深度超系过桩径。
联
3.5.6 当桩基成孔施工题中发现斜孔、弯孔、缩孔、塌孔或沿护筒周围冒浆及地面沉陷等现象时,
押
准
应及时采取处理措施。
精
3.5.7 基坑回填应在 具有挡土功能的结构强度达到设计要求后进行。
3.5.8 回填土应控制土料含水率及分层压实厚度等参数,严禁使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、
有机土或含生活垃圾的土。
3.5.9 模板及支架应根据施工 工况进行设计,并应满足承载力、刚度和稳定性要求。
3.5.10混凝土强度应达到规定要求后,方可拆除模板和支架。
3.5.11施工现场物料、物品等应整 齐堆放,并应根据具体情况采取相应的固定措施。
3.5.14 拆除作业应符合下列规定:
1、拆除作业应从上至下逐层拆除,并应分段进行,不得垂直交叉作业;
2、人工拆除作业时,作业人员应在稳定的结 构或专用设备上操作,水平构件8上严禁人员聚集或物
1
7
9
料集中堆放,拆除建筑墙体时,严禁采用底部掏掘 或推倒的方法;
8
4
信
3
3、拆除建筑时应先拆除非承重结构,再拆除承重结构;
微
4、上部结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。
系
联
一
3.6机械伤害
唯
3.6.1 机械操作人员应按机械使用说明书规定的技术性能、 承载能力和使用条件正确操作、合理
使用机械,严禁超载、超速作业或扩大使用范围。
3.6.2 机械操作装置应灵敏,各种仪表功能应完好,指示装置应醒目、直观、清晰。
3.6.3 机械上的各种安全防护装置、保险装置、报警装置应齐全有效,不得随意更换、调整或拆
除。
3.6.4 机械作业应设置安全区域,严禁非作业人员在作业区停留、通过、维修或保养机械。当进
行清洁、保养、维修机械时,应设置警示标识,待切断电源、机械停稳后,方可进行操作。
3.6.5 工程结构上搭设脚手架、施工作业平台,以及安装塔式起重机、施工升降机等机具设备时,
应进行工程结构承载力、变形等验算,并应在工程结构性能达到要求后进行搭设、安装。
3.6.6 塔式起重机安全监控系统应具有数据存储功能,其监视内容应包含起重量、起重力矩、起
升高度、幅度、回转角度、运行行程等信息。塔式起重机有运行危险趋势时,控制回路电源应能自动
切断。
扫码关注更多
第 7 页 共 7 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178