文档文本内容
第3章 矿区地面工业建筑工程
节 目
3.1.1 矿区工业建筑结构及其施工方法
3.1 矿区地面工业建筑
3.1.2 矿区工业建筑结构施工技术要求
结构与施工
3.1.3 矿区工业建筑施工主要设备
3.2 基础工程与地基处 3.2.1 矿区工业建筑基础施工方法与技术要求
理 3.2.2 矿区工业建筑地基处理方法与技术要求
3.3.1 基坑围护结构类型及应用
3.3 基坑工程施工 3.3.2 基坑开挖施工与技术要求
3.3.3 基坑施工防排水方法及其应用3.1 矿区地面工业建筑结构与施工
目 考点 重要度星标
考点:井架 ★★
3.1.1 矿区工业建筑结构 考点:井塔 ★★
及其施工方法 考点:筒仓 ★
考点:工业厂房 ★
考点:混凝土结构的施工方法 ★★
3.1.2 矿区工业建筑结构
考点:砌体结构的施工方法 ★
施工技术要求
考点:钢结构的施工方法 ★★
3.1.3 矿区工业建筑施工
考点:起重机械的使用 ★
主要设备目 考点 重要度星标
考点:井架 ★★
3.1.1 矿区工业建筑结构 考点:井塔 ★★
及其施工方法 考点:筒仓 ★
考点:工业厂房 ★考点:井架★★
1)井架的结构组成
井架按建造材料不同可分为钢井架、钢筋混凝土井架、砖井架、
木井架。
常用的钢井架结构一般包括头部、立架、斜架、井口支撑梁、
斜架基础等五大部分。上部结构
梁结构2)井架的安装
(1)井口组装就地起立旋转法
在井口附近平整场地组装井架;在井口中心组装桅杆,用吊
车抬起桅杆头部,用稳车竖立桅杆;利用桅杆和井架底部支撑铰
链采用大旋转法旋转就位;利用井架放倒桅杆;利用立架采用滑
移提升法起吊斜架;最后拆除滑轮组和桅杆;安装需要拉力较大,
使用设备较多。该方法目前主要适用于井口场地平整、宽敞,井
架的重量大,高度较高的情况。(2)利用吊车安装法
利用吊车吊起杆件或部件在井口进行安装;可节省时间、安
装工序简单;使用设备较少。该方法目前主要适用于井口场地受
限的中小型井架。
(3)井口外组装整体滑移安装法
在井口外组装井架;用千斤顶抬起井架,使井架底座高于井
口;利用铺设的滑道, 用稳车和手拉葫芦滑移井架至井口设计位
置。这种方法主要适用于场地受限,占用井口工期较少的情况。典型例题
【单选】某矿井架的重量大,高度较高且井口场地平整、宽
敞,该矿适合于选用的井架安装方法是( )。
A.井口组装就地起立旋转法
B.利用吊车安装法
C.井口外组装整体滑移的安装法
D.平行吊装法
【参考答案】A考点:井塔★★
1)井塔及其结构形式
井塔按建筑材料的不同可分为砖或混凝土砌块结构井塔、钢筋
混凝土结构井塔、钢结构井塔、钢筋混凝土和钢的混合结构井塔。
已建的井塔绝大部分为钢筋混凝土结构。钢筋混凝土井塔的结构形
式主要有箱形、箱框形及框架形等。2)井塔的施工
钢筋混凝土井塔的施工方法可采用滑模施工、大模板施工、
爬模施工和预建整体平移施工技术。
施工方法 优点 缺点
施工专用设备和机具用量大,利用率
低,一次性投资高;连续成型施工技
滑模施工
施工速度快,占用井口时间少,经济效益明显 术要求高,占用劳动力多;施工接缝
方法
处理复杂,容易出现拉裂、偏扭等工
程事故
需有较大的专用场地;需要一定的机
井塔构筑物整体性好,预埋件易于固定;井塔按楼
械设备,进行吊装作业和满足快速施
大模板施 层划分施工段,为安装创造了较好条件;减少了高
工;混凝土输送距离长,必须保证流
工方法 空作业,节省劳力,降低了劳动强度;采用泵送工
态混凝土连续供料以及塔壁和柱深层
艺,实现了混凝土机械化施工配套作业线
处混凝土的浇筑质量
综合了滑模和大模板二者的长处,工艺较为简单,
减少了大量起重机的吊运工作量。可与井塔楼层的 要求设计与施工紧密配合,尽量为施
爬模施工
其他工序进行平行作业,可加快施工速度。分层施 工创造条件;采用液压千斤顶爬升,
方法
工,结构整体性好,施工精度高,质量好。模板自 支承杆容易弯曲
行爬升动作平稳,抗风能力强,工作较安全可靠
预建整体 可以缩短井塔施工和提升设备安装占用井口的时间,井塔平移需要增加临时工程以及井塔
平移施工 解决井口矿建、土建和机电安装三类工程的矛盾, 基础和塔身的加固工作量,使其造价
方法 可缩短建井总工期,加快建井速度 提高典型例题
【单选】关于井塔的施工方法,下列说法错误的是( )。
A.滑模施工方法的优点是施工速度快,占用井口时间少,经
济效益明显,施工专用设备和机具用量小,利用率高,一次性投
资低
B.大模板施工方法的优点是井塔构筑物整体性好
C.爬模施工的优点是工艺较为简单,减少了大量起重机的吊
运工作量,可与井塔楼层的其他工序进行平行作业,可加快施工
速度
D.预建整体平移施工方法的优点是可以缩短井塔施工和提升
设备安装占用井口的时间,解决井口矿建、土建和机电安装三类
工程的矛盾,可缩短建井总工期,加快建井速度
【参考答案】A考点:筒仓★
1)筒仓的结构与形式
目前筒仓多做成钢筋混凝土结构。筒仓按截面形式分为圆仓与
方仓(矩形筒仓)。2)筒仓的施工
预应力钢筋混凝土筒仓的施工主要包括基础的施工、筒体的
施工、仓斗的施工以及仓顶结构的施工。
钢筋混凝土灌注桩基础施工工艺和机具较简单,承载能力大,被广泛用
基础施工
于大型筒仓工程
分两步:
①按常规方法完成非预应力混凝土筒体的施工,同时按设计要求在筒体
混凝土内埋入借以施加预应力的无粘结高强度钢丝束,待混凝土达到设
筒体施工
计强度后进行张拉;
②施加预应力完成后,对钢丝束端部连同锚具用膨胀性高强度等级细石
混凝土封闭
仓斗施工 有整体式和分离式两种
仓顶结构施
通常为钢筋混凝土结构或钢结构
工考点:工业厂房★
1)单层厂房结构及其施工的特点
(1)单层厂房的主要结构形式
一般分为两种类型,即:墙体承重结构和骨架承重结构。
墙体承重结构是外墙采用砖、砖柱的承重结构;
骨架承重结构是由钢筋混凝土构件或钢构件组成骨架的承重结
构,墙体仅起围护作用。(2)骨架承重结构的主要组成构件
①屋盖结构
屋盖结构包括屋面板、屋架(或屋面梁)及天窗架、托架等。
屋架(屋面梁)是屋盖结构的主要承重构件,与柱形成横向平面
排架结构,承受屋盖上的全部竖向荷载,并将其传递给柱。
②吊车梁
吊车梁安放在柱子伸出的牛腿上,它承受吊车自重、吊车最
大起重量以及吊车刹车时的水平冲切力,并将这些荷载传给柱。③柱
柱是厂房的主要承重构件,排架柱承受屋盖结构、起重机梁、
外墙、柱间支撑等传来的竖向和水平荷载,并将它们传递给基础;
抗风柱承受山墙传来的风荷载,并将它们传递给屋盖结构和基础。
④支撑系统
支撑系统包括柱间支撑和屋盖支撑两大部分,其作用是加强
厂房结构的空间整体刚度和稳定性,它主要传递水平风荷载以及
吊车间产生的冲切力。⑤外墙围护系统
外墙围护系统包括厂房四周的外墙、抗风柱、墙梁和基础梁
等。这些构件所承受 的荷载主要是墙体和修饰件的自重以及作用
在墙体上的风荷载等。
⑥基础
基础承担作用在柱子上的全部荷载和基础梁上部部分墙体荷
载。(3)单层厂房的施工特点
面积大、构件类型少而数量多,一般多采用装配式钢筋混凝
土结构。除基础为现浇外,单层工业厂房的其他构件多为预制。
柱和屋架等尺寸大、重量大的大型构件一般都在施工现场就地预
制,中小型构件一般在构件预制厂生产,现场吊装,所以承重结
构构件的吊装是钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题。2)多层厂房结构及其施工特点
常采用多层装配式或装配整体式钢筋混凝土框架结构。多层
装配式钢筋混凝土结构主要分为装配式框架结构和装配式墙板结
构两大类。
多层装配式钢筋混凝土结构房屋的施工特点是:房屋高度较
大而施工场地相对较小;构件类型多、数量大;各类构件接头处
理复杂,技术要求较高。3)厂房结构的施工方法
厂房结构施工按构件的吊装次序可分为分件吊装法、节间吊
装法和综合吊装法。
(1)分件吊装法
分件吊装法是指起重机在单位吊装工程内每开行一次,只吊
装一种或两种构件的方法。
优点:施工内容单一,准备工作简单,因而构件吊装效率高,
且便于管理;可利用更换起重臂长度的方法分别满足各类构件的
吊装。
缺点:起重机行走频繁;不能按节间及早为下道工序创造工
作面;屋面板吊装往往另需辅助起重设备。(2)节间吊装法
节间吊装法是指起重机在吊装工程内的一次开行中,分节间
吊装完各种类型的全部构件或大部分构件的吊装方法。
优点:起重机开行路线短;可及早按节间为下道工序创造工
作面。
缺点:由于同时要吊装各种不同类型的构件,起重机性能不
能充分发挥,吊装速度慢;构件供应和平面布置复杂,构件校正
和最后固定的时间短,给校正工作带来困难。起重机开行一次吊装完房屋全部构件的方法一般只在下列情
况下采用:
①吊装某些特殊结构(如门架式结构)时;
②采用某些移动比较困难的起重机(如桅杆式起重机)时。(3)综合吊装法
综合吊装法是将分件吊装法和节间吊装法结合使用。
普遍做法是:采用分件吊装法吊装柱、柱间支撑、吊车梁等
构件;采用节间吊装法吊装屋盖的全部构件。典型例题典型例题
【单选】下列关于厂房结构施工中的吊装作业的相关说法,
错误的是( )。
A.厂房结构施工按构件的吊装次序可分为分件吊装法、节间
吊装法和综合吊装法
B.分件吊装法是指起重机在单位吊装工程内每开行一次,只
吊装一种构件的方法
C.节间吊装法是指起重机在吊装工程内的一次开行中,分节
间吊装完各种类型的全部构件或大部分构件的吊装方法
D.节间吊装法的优点是起重机开行路线短;可及早按节间为
下道工序创造工作面。
【参考答案】B目 考点 重要度星标
考点:混凝土结构的施工方法 ★★
3.1.2 矿区工业建筑结构
考点:砌体结构的施工方法 ★
施工技术要求
考点:钢结构的施工方法 ★★考点:混凝土结构的施工方法★★
混凝土结构按施工方法可分为:现浇混凝土结构和装配式混凝
土结构。现有混凝土结构多为现浇混凝土结构,该施工方法具有结
构整体性能好、抗震性较强、钢筋耗量较低、施工时不需要大型起
重机械等特点。现浇混凝土结构由模板工程、钢筋工程及混凝土工
程等分项工程所构成。1)模板工程
现浇混凝土结构所用的模板技术已形成组合式、工具式、永
久性三大系列工业化模板体系。模板的安装支设必须符合下列规
定:
①模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性;
②要保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;
③构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎和安装,符合混
凝土的浇筑和养护等工艺要求;
④模板的拼(接)缝应严密,不得漏浆。通用性强、装拆方便、周转次数多;用它进行现浇钢筋混凝土结构施工,
可事先按设计要求组拼成大型模板,整体吊装就位,也可采用散装散拆
组合式
方法。
模板
常用的组合式钢模板有55型组合钢模板、中型周转钢模板和钢框木(竹)
胶合板模板
可以持续周转使用的专用性模板;
工具式
常用的工具式模板包括大模板、滑动模板、爬升模板、飞模、模壳等
模板
在现浇混凝土结构浇筑后模板不再拆除,其中有的模板与现浇结构叠合
永久性
后组合成共同受力构件;简化了现浇钢筋混凝土结构的模板支拆工艺,
模板
使模板的支拆工作量大大减少,节约模板支拆用工,加快施工进度2)钢筋工程
钢筋的加工包括钢筋除锈、调直、切断、弯曲成型等工艺过程。
(1)在钢筋冷拉或钢丝调直过程中除锈;(2)电动除锈机除
除锈
锈;(3)手工除锈(用钢丝刷、砂盘)、喷砂和酸洗除锈等
采用冷拉方法调直钢筋时,HPB300级钢筋的冷拉率不宜大于
调直
4%,HRB400级及RRB400级冷拉率不宜大于1%
先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗,断料时应避免用
短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。在切断过程中,如
切断
发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除。钢筋的断口,
不得有马蹄形或起弯等现象。
可采用钢筋弯曲机、四头弯筋机、手摇扳手等机具
弯曲成型3)混凝土工程
混凝土工程施工包括混凝土制备、运输、浇筑、养护等工序。
(1)混凝土的制备
混凝土可分为现场制备混凝土和商品混凝土。混凝土制备主
要包括混凝土配制强度的计算以及混凝土的搅拌。混凝土制备前
应进行施工配合比计算,确定混凝土的施工配制强度,以达到
95%的保证率。混凝土的拌制施工要点如下:
①搅拌要求。
①搅拌要求。搅拌混凝土前,应加水空转数分钟,将积水倒
净,使拌筒充分润湿。 搅拌第一盘时,考虑到筒壁上的砂浆损失,
石子用量应按配合比规定减半。搅拌好的混凝土要做到基本卸尽。
在全部混凝土卸出之前不得再投入拌合料,更不得采取边出料边
进料的方法。严格控制水胶比和坍落度,未经试验人员同意不得
随意加减用水量。②材料配合比。
混凝土原材料按重量计的允许偏差,不得超过下列规定:
材料 允许偏差
水泥、外加掺合料、水、外加剂
±2%
溶液
粗细骨料 ±3%
③搅拌程序。
按照原材料加入搅拌筒内的投料顺序不同,混凝土搅拌时常
采用一次投料法和两次投料法。(2)混凝土的运输与浇筑
①混凝土的运输要求
在运输过程中应保持混凝土的均匀性,避免产生分离、泌水、
砂浆流失、流动性减小等现象。
混凝土应以最少的转载次数和最短的时间,从搅拌地点运至
浇筑地点,使混凝土在初凝前浇筑完毕。
对于采用滑升模板施工的工程和不允许留施工缝的大体积混
凝土的浇筑,混凝土的运输必须保证其浇筑工作能连续进行。②混凝土浇筑施工
混凝土的浇筑工作包括布料摊平、捣实、抹平修整等工序。
混凝土浇筑前,应检查模板是否符合要求;检查钢筋和预埋
件的位置、数量和保护层厚度等;清除模板内的杂物和钢筋上的
油污;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;对木模板应浇水湿润,但
不得有积水。
混凝土的浇筑,应由低处往高处分层浇筑。
浇筑中不得发生离析现象;当浇筑高度超过3m时,应采用串
筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。
为保证混凝土的整体性,浇筑混凝土应连续进行。当必须间
歇时,其间歇时间宜缩短,并应在前层混凝土初凝之前将次层混
凝土浇筑完毕。若超过时,应留设施工缝。③混凝土捣实
混凝土浇筑入模后应立即进行充分振捣,使新入模的混凝土
充满模板的每一角落,排出气泡,使混凝土拌合物获得最大的密
实度和均匀性。混凝土的振捣分为人工振捣和机械振捣。(3)混凝土的养护
混凝土养护的目的是为混凝土硬化创造必要的湿度、温度条件。
混凝土的养护方法包括对混凝土试块的标准养护,对预制构件
的热养护,对一般现浇混凝土结构的自然养护。典型例题
1、【单选】下列关于模板工程的相关说法,错误的是( )。
A.组合式模板通用性强、装拆方便
B.常用的工具式模板包括大模板、滑动模板、爬升模板和55
型组合钢模板
C.永久性模板简化了现浇钢筋混凝土结构的模板支拆工艺
D.模板的拼(接)缝应严密,不得漏浆
【参考答案】B典型例题
2.【多选】关于混凝土制备施工要点的说法,正确的有( )。
A.混凝土施工配制强度应达到80%的保证率
B.拌制混凝土应观察其和易性,边搅拌边调节拌合料
C.配制混凝土时,原材料应按重量计量
D.拌制混凝土应严格控制水胶比和坍落度
E.石子允许偏差不得超过±3%
【参考答案】CDE典型例题
3.【多选】关于混凝土运输和浇筑的说法,正确的有( )。
A.避免产生离析、泌水
B.混凝土运输尽量减少转载次数
C.在混凝土终凝前浇筑完毕
D.混凝土运输应保证连续浇筑的需要
E.由高处向低处分层浇筑
【参考答案】ABD考点:砌体结构的施工方法★
1)砖砌体施工
(1)砌筑用砖
烧结普通砖抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10等
五个强度等级。
蒸压灰砂空心砖以石灰、砂为主要原料,孔洞率大于15%的空心砖。
(2)砖墙的砌筑工艺
砖墙的砌筑方法宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压。
当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超
过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
(3)砖砌体的质量要求
砖砌体的质量要求是:横平竖直、灰浆饱满、错缝搭接、接槎可靠。2)砌块砌筑
(1)砌块吊装顺序
分段流水施工,其次序为先外后内,先远后近,先下后上,
在相邻施工段之间留阶梯形斜槎。砌筑时应从转角处或定位砌块
处开始,内外墙同时砌筑,错缝搭砌,横平竖直,表面清洁,按
照砌块排列图进行。
(2)砌块施工工艺
砌块施工工艺一般包括5个步骤,即:铺灰→砌块吊装就位→
校正→灌浆→镶砖。考点:钢结构的施工方法★★
钢结构的连接方法有焊接、铆接、普通螺栓连接和高强度螺栓
连接等。应用最多的是焊接和高强度螺栓连接。1)焊缝连接
优点:构造简单、加工方便、易于自动化施工、刚度大、可
节约钢材;
缺点:焊接残余应力和残余变形对结构有不利影响,焊接结
构的低温冷脆问题也比较突出,对疲劳较敏感。
适用范围:除直接承受动载结构的连接外,较多地用于工业
与民用建筑钢结构和桥梁钢结构。因为焊缝质量易受材料和操作
的影响,因此焊缝连接后应通过专门的质量检验。2)铆钉连接
优点:塑性和韧性较好、传力可靠、质量易检查;
缺点:构造复杂,用钢量多,施工复杂。
适用范围:直接承受动力荷载的钢结构连接。3)普通螺栓连接
优点:施工简单、结构拆装方便。
缺点:连接节点只能承受拉力、用钢量多。
适用范围:安装连接和需要经常拆装的结构。4)高强度螺栓连接
高强度螺栓采用高强度钢材制作,并对螺杆施加有较大的预
应力。根据螺栓的作用特点,高强度螺栓分为摩擦型连接和承压
型连接。
高强度螺栓具有连接紧密、受力良好、耐疲劳、安装简单迅
速、施工方便、便于养护和加固以及动力荷载作用下不易松动等
优点。
广泛用于工业与民用建筑钢结构中,也可用于直接承受动力
荷载的钢结构。知识延伸
根据《钢结构通用规范》GB 55006-2021中4.5.3:
高强度螺栓承压型连接不应用于直接承受动力荷载重复作用
且需要进行疲劳计算的构件连接。典型例题
1.【单选】关于焊缝连接特点的说法,错误的是( )。
A.焊缝连接适用于各种形状的钢构件
B.焊缝附近的钢材会局部变脆
C.焊接过程会产生残余应力
D.焊缝连接不会降低钢材的疲劳性能
【参考答案】D典型例题
2.【单选】连接紧密、受力良好、耐疲劳、可直接承受动荷
载的钢结构连接方式是( )。
A.焊缝连接 B.普通螺栓连接
C.铆钉连接 D.高强度螺栓连接
【参考答案】D典型例题
3.【多选】钢结构构件焊缝连接的特点有( )。
A.构造简单
B.易于自动化施工
C.具有较好的塑性和韧性
D.具有良好的耐疲劳性
E.焊缝质量易受材料影响
【参考答案】ABE典型例题
4.【多选】钢结构构件的主要连接方式有( )。
A.焊缝连接
B.铆钉连接
C.套筒连接
D.普通螺栓连接
E.高强螺栓连接
【参考答案】ABDE目 考点 重要度星标
3.1.3 矿区工业建筑施工
考点:起重机械的使用 ★
主要设备考点:起重机械的使用★
1)自行式起重机
分为汽车式、履带式和轮胎式三类,它们的特点是起重量大,
机动性好。适用于单件大、中型设备、构件的吊装。(1)自行式起重机的结构
①汽车式起重机
按起重量大小 轻型(<20t)、中型和重型(≥50t)
汽车式起重机 按起重臂形式 桁架臂或箱形臂
按传动装置形式 机械传动、电力传动、液压传动
具有较大的机动性,其行走速度更快,可达到60km/h,不破
坏公路路面。但不可在360°范围内进行吊装作业,其吊装区域受
到限制,对基础要求也更高。
汽车式 履带式 轮胎式②履带式起重机
具有操作灵活、使用方便、在一般平整坚实的场地上可以载
荷行驶和作业的特点,是结构吊装工程中常用的起重机械。
履带式起重机按传动方式不同可分为机械式、液压式和电动
式三种。
电动式不适用于需要经常转移作业场地的工程施工。③轮胎式起重机
轮胎式起重机是一种装在专用轮胎式行走底盘上的起重机。
其横向尺寸较大,故横向稳定性好,能全回转作业,并能在允许
载荷下负荷行驶。行驶速度慢,故不宜长距离行驶,适宜于作业
地点相对固定而作业量较大的场合。2)塔式起重机
固定式 固定在地面上或建筑物上
按其行走装置 履带式、汽车式、轮胎式和轨道式
按其回转形式 上回转和下回转
移动式
按其变幅方式 水平臂架小车变幅和动臂变幅
按其安装形式 自升式、整体快速拆装和拼装式3)桅杆式起重机
桅杆式起重机属于非标准起重机,可分为独脚式、人字式、
门式和动臂式四类。其结构简单,起重量大,对场地要求不高,
使用成本低,但效率不高。每次使用须重新进行设计计算。
桅杆式起重机的缆风绳至少6根,根据缆风最大的拉力选择钢
丝绳和地锚,地锚必须安全可靠。
桅杆式起重机3.2 基础工程与地基处理
目 考点 重要度星标
考点1:独立基础(单独基础) ★
3.2.1 矿区工业建 考点2:条形基础 ★
筑基础施工方法与 考点3:筏形基础 ★
技术要求 考点4:箱形基础 ★
考点5:桩基础 ★★
3.2.2 矿区工业建 考点1:换填地基 ★
筑地基处理方法与 考点2:夯实地基 ★
技术要求 考点3:挤密桩地基 ★目 考点 重要度星标
考点1:独立基础(单独基础) ★
3.2.1 矿区工业建 考点2:条形基础 ★
筑基础施工方法与 考点3:筏形基础 ★
技术要求 考点4:箱形基础 ★
考点5:桩基础 ★★基础按照受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础;
按构造方式可分为独立基础、条形基础、筏形基础、箱形基
础等。另外还有一些特殊的基础形式,如壳体基础,圆板、圆环
基础等。考点1:独立基础(单独基础)★
1)柱下单独基础
单独基础是柱子基础的主要类型。
现浇柱下钢筋混凝土基础的截面可做成阶梯形和锥形,预制柱
下的基础一般做成杯形基础,等柱子插入杯口后,将柱子临时支撑,
然后用细石混凝土将柱周围的缝隙填实。2)墙下单独基础
墙下单独基础是当上层土质松软,而在不深处有较好的土层
时,为了节约基础材料和减少开挖土方量而采用的一种基础形式。
砖墙砌筑在单独基础上边的钢筋混凝土地梁上。地梁跨度一般为
3~5m。考点2:条形基础★
条形基础是指基础长度远大于其宽度的一种基础形式。按上部
结构形式,可分为墙下条形基础和柱下条形基础。
1)墙下条形基础
当上部结构荷载较大而土质较差时,可采用钢筋混凝土建造,
墙下钢筋混凝土条形基础一般做成无肋式;如地基在水平方向上压
缩性不均匀,为了增加基础的整体性,减少基础的不均匀沉降,也
可做成肋式的条形基础。2)柱下钢筋混凝土条形基础
当地基软弱而荷载较大时,采用柱下单独基础,底面积必然
很大,因而互相接近。为增强基础的整体性并方便施工,节约造
价,可将同一排的柱基础连通做成钢筋混凝土条形基础。3)柱下十字交叉基础
荷载较大的高层建筑,如土质软弱,为了增强基础的整体刚
度,减少不均匀沉降,可以沿柱网纵横方向设置钢筋混凝土条形
基础,形成十字交叉基础。考点3:筏形基础★
如地基基础软弱而荷载又很大,采用十字基础仍不能满足要求
或相邻基槽距离很小时,可用钢筋混凝土做成混凝土的筏形基础。
按构造不同可分为平板式和梁板式两类。梁板式又分为两类:一类
是在底板上做梁,柱子支撑在梁上;另一类是将梁放在底板的下方,
底板上面平整,可做建筑物底层底面。考点4:箱形基础★
它是筏形基础的进一步发展。一般都是由钢筋混凝土建造,减
少了基础底面的附加应力,因而适用于地基软弱土层厚、荷载大和
建筑面积不太大的一些重要建筑物。
巧思妙记
随着土质变差,荷载增大:独立基础→条形基础→筏形基础→
箱形基础考点5:桩基础★★
桩基础是由若干根桩和桩顶的承台组成的一种常用的深基础。
根据施工方法的不同,桩可分为预制桩和灌注桩两大类。
灌注桩根据成孔方法的不同可分为:钻孔、挖孔、冲孔灌注桩,
沉管灌注桩和爆扩桩等。1)钢筋混凝土预制桩施工
实心方桩 预应力混凝土空心管桩边长通常为200~550mm,桩内设纵向钢筋或预应力钢筋和
实心方桩
横向钢箍,在尖端设置桩靴
分
类
预应力混凝
直径为400~600mm,在工厂内用离心法制成
土空心管桩
利用桩锤的冲击克服土对桩的阻力,使桩沉到预定深度或达到
持力层,打桩施工时,锤的落距应较小,待桩入土至一定深度
锤击法
且稳定后,再按要求的落距锤击,用落锤或单动汽锤打桩时,
最大落距不宜大于1m, 用柴油锤时应使锤跳动正常。
静力压桩是利用压桩架的自重及附属设备(卷扬机及配重等)的
重量,通过卷扬机的牵引,由钢丝绳滑轮及压梁将整个压桩架
沉
静力压桩法 的重量传至桩顶,将桩逐节压入土中。由于打入桩噪声大、振
桩
动大,在城市施工会带来公害。因此,当条件具备时,在软土
方
地基上,可利用静压力将预制桩压入土中。
法
借助固定于桩头上的振动箱所产生的振动力,以减小桩与土壤
振动法
颗粒之间的摩擦力,使桩在自重与机械力的作用下沉入土中
锤击沉桩的一种辅助方法。利用高压水流经过桩侧面或空心桩
水冲法(射 内部的射水管冲击桩尖附近土层,便于锤击沉桩,一般是边冲
水沉桩) 水边打桩,当沉桩至标高的1~ 2m时停止冲水,用锤击至规定
标高。2)混凝土灌注桩施工
灌注桩是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内灌注混凝土或
钢筋混凝土而成。
灌注桩能适应地层的变化,无须接桩,施工时无振动、无挤
土且噪声小,宜于在建筑物密集地区使用。
灌注桩成孔可采用正反循环钻机、旋挖钻机、冲(抓)式钻
机、长螺旋钻机、锤击、振动等方法。
灌注桩的施工方法:钻孔灌注桩、套管成孔灌注桩和爆扩成
孔灌注桩等多种。典型例题
1.【单选】利用冲击力克服土对桩的阻力,使桩沉到预定深
度的沉桩方法是( )。
A.锤击法
B.静力压桩法
C.振动法
D.水冲法
【参考答案】A典型例题
2.【单选】下列关于混凝土预制桩的沉桩方法,说法错误的
是( )。
A.用落锤或单动汽锤打桩时,最大落距不宜大于0.5m
B.振动法是借助固定于桩头上的振动箱所产生的振动力,以
减小桩与土壤颗粒之间的摩擦力,使桩在自重与机械力的作用下
沉入土中
C.水冲法是锤击沉桩的一种辅助方法
D.在软土地基上可利用静压力将预制桩压入土中
【参考答案】A目 考点 重要度星标
考点1:换填地基 ★
3.2.2 矿区工业建筑地基
考点2:夯实地基 ★
处理方法与技术要求
考点3:挤密桩地基 ★考点1:换填地基★
1)灰土地基
灰土地基是将基础底面下要求范围内的软弱土层挖去,用一定
比例的石灰与土,在最优含水量情况下,充分拌和,分层回填夯实
或压实而成。
适用于加固深1~4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等土层,
还可用作结构的辅助防渗层。2)砂和砂石地基
砂和砂石地基采用砂或砂砾石(碎石)混合物,经分层夯
(压)实,作为地基的持力层,同时垫层可起到排水作业的作用,
地基土中孔隙水可通过垫层快速排出,能加速下部土层的沉降和
固结。
地基不受冻结影响;能在施工期间完成沉陷。
适用于处理3.0m以内的软弱、透水性强的黏性土地基,包括
淤泥、淤泥质土;不宜用于加固湿陷性黄土地基及渗透系数小的
黏性土地基。考点2:夯实地基★
1)重锤夯实地基
重锤夯实是利用起重机械将夯锤提升到一定高度,然后自由落
下,使地基表面形成一层比较密实的硬壳层,从而使地基得到加固。
适用于地下水位0.8m以上,稍湿的黏性土、砂土、饱和度S≤60
的湿陷性黄土、杂填土以及分层填土地基的加固处理。
2)强夯地基
强夯法是用起重机械将大吨位夯锤起吊到6~30m高度后,自由
落下,给地基土以强大的冲击能量的夯击,从而提高地基承载力,
降低其压缩性的一种有效的地基加固方法。考点3:挤密桩地基★
1)砂桩、碎石桩和水泥粉煤灰碎石桩
碎石桩和砂桩合称为粗颗粒土桩,是指用振动、冲击或振动水
冲等方式在软弱地基中成孔,再将碎石或砂挤压入孔,形成大直径
的由碎石或砂所构成的密实桩体。
水泥粉煤灰碎石柱(简称CFG桩)是在碎石桩基础上,加进一
些石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌和制成的具有一定粘结强度的
桩。桩土形成的复合地基承载力提高幅度可达4倍以上且变形量小。2)土桩和灰土桩
土桩和灰土桩挤密地基是由桩间挤密土和填夯的桩体组成的
人工“复合地基”。
适用于处理地下水位以上,深度5~15m的湿陷性黄土或人工
填土地基。地下水位以下或含水量超过25%的土,不宜采用。
除了上述土桩和灰土桩外,还有单独采用石灰加固软弱地基
的石灰桩。3.3 基坑工程施工
目 考点 重要度星标
考点:横撑式支撑 ★
考点:重力式支护结构 ★
3.3.1 基坑围护结构类 考点:板桩墙支护结构 ★
型及应用 考点:喷锚支护 ★★
考点:土钉墙 ★
考点:地下连续墙 ★
考点:基坑土方工程施工及相关要求 ★
3.3.2 基坑开挖施工与 考点:基坑土方堆放与运输 ★
技术要求 考点:基坑回填施工 ★
考点:基坑土方工程施工机械 ★★
3.3.3 基坑施工防排水 考点:集水明排法 ★
方法及其应用 考点:井点降水法 ★★目 考点 重要度星标
考点:横撑式支撑 ★
考点:重力式支护结构 ★
3.3.1 基坑围护结构类 考点:板桩墙支护结构 ★
型及应用 考点:喷锚支护 ★★
考点:土钉墙 ★
考点:地下连续墙 ★基坑围护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对
基坑侧壁及周边环境采用的临时性支挡、加固与保护措施。常见
的基坑围护结构支护形式主要有:横撑式支撑、重力式支护结构、
板桩墙支护结构、喷锚支护、土钉墙、地下连续墙等。考点:横撑式支撑★
适用条件 开挖较窄的沟槽
间断式 湿度小的黏性土挖土深度小于3m时
水平挡土板式
分类
连续式 松散、湿度大的土,挖土深度可达5m
垂直挡土板式 松散和湿度很高的土,其挖土深度不限考点:重力式支护结构★
重力式支护结构是指主要通过加固基坑周边土形成一定厚度的
重力式墙,以达到挡土的目的。
深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水
泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土挡墙。
水泥土围护墙具有挡土、止水的双重功能,且施工中无振动、
无噪声、污染少、挤土轻微,在闹市区内施工更显其优越。考点:板桩墙支护结构★
板桩墙支护结构由两大系统组成:挡墙系统和支撑(或拉锚)
系统。悬臂式板桩支护结构则不设支撑(或拉锚)。
挡墙系统 钢板桩、槽钢、钢筋混凝土板桩、灌注桩及地下连续墙等
大型钢管、H型钢或格构式钢支撑,也可采用现浇钢筋混凝土支
板桩墙支
支撑(或拉锚)撑;
护结构
系统 拉锚系统材料一般用钢筋、钢索、型钢或土锚杆;
支撑或拉锚与挡墙系统一般通过围檩、冠梁等连接成整体
灌注桩排桩围护墙适于基坑侧壁安全等级一、二、三级。当地
下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续
墙共同形成基坑支护结构。工程中常用的灌注桩排桩的形式有分离
式、双排式和咬合式。典型例题
【单选】下列基坑支护结构中,可以用于一级基坑安全等级
要求的是( )。
A.土钉墙
B.重力式水泥土墙
C.放坡
D.灌注桩排桩围护墙
【参考答案】D考点:喷锚支护★★
喷锚支护由喷射混凝土和锚杆组成。
在基础开挖后,清洗裸露岩面,然后立刻喷上一层厚3~8cm的
混凝土,防止围岩松动。
1)喷射混凝土的施工技术要求
(1)喷射混凝土的工艺过程一般由供料、供压风和供水三个系
统组成。
(2)喷射混凝土施工前应首先撬除危石,清洗岩面。一般混凝
土与岩石间的粘结强度可达1.0~1.5MPa。第一层喷完之后,常加
设锚杆,必要时再挂钢筋网,然后再喷第二层以至第三层混凝土。(3)喷射混凝土有“干喷”“湿喷”“潮喷”“水泥裹砂
(SEC)”等工艺方法。干喷法的粉尘问题严重,混凝土拌和的
均匀性也不能满足要求,但施工设备成熟,工艺相对简单。
(4)由于喷射混凝土的水泥与细骨料相对较多,同时又掺有
速凝剂,因此其收缩变形要更为严重。一般混凝土喷层完成后的
7d内,均要求喷水养护。2)地面土层锚杆与锚索的施工技术要求
(1)地面土层锚杆与锚索一样,是一种施加预应力的基坑(边坡)
支护形式(因此有时统称为锚杆)。它可以作为临时性支护或者永久性支
护。
(2)地面土层锚杆和锚索在使用前应完成土层各种相关的土质
试验。
在未经处理的有机质土、液限大于50%的土层及相对密实度小
于0.3的土层中,不应采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过2年的
永久性支护。(3)地面土层锚杆与锚索的预应力杆体材料宜选用钢绞线、高
强度钢丝或高强度螺纹钢筋。
锚具和其他受力构件均应达到能承受95%的杆体极限抗拉力。
使用土层锚杆和锚索前,应根据荷载大小,设计确定锚固力,按锚
杆轴向受拉荷载设计值的0.5~0.6倍作为施加预应力(锁定)值。(4)地面土层锚杆上、下层垂直间距不宜小于2m,水平方
向间距不宜小于1.5m。上覆土层的厚度不小于4.0m,锚杆的自
由段长度不宜小于5.0m。倾斜锚杆的角度宜在10°~25°,但不应
大于45°。
(5)采用地面土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下条件的
防腐问题,不得采用高铝水泥拌制砂浆,不应采用污水和pH值小
于4.0的酸性水。3)岩石锚杆
(1)通常岩石锚杆的孔径为30~40mm。土层锚杆或锚索的
孔径要求较大,可到150mm左右。
(2)目前的锚杆多用粘接式锚固。经常采用砂浆全长粘接
(地面较多)锚固或是树脂端头粘接(矿井井下为多)锚固的形
式。考点:土钉墙★
土钉墙支护是一种原位土体加固技术,由原位土体、设置在土中
的土钉与喷射混凝土面层组成,形成一个类似重力式挡土墙结构,
维护开挖面的稳定。
土钉支护用于基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地;基
坑深度不宜大于12m;当地下水位高于基坑底面时,应采用降水或
截水措施。土钉支护工艺,可以先锚后喷,也可以先喷后锚。土钉深固
于土体内部,主动支护土体,并与土体共同作用,可提高周围土
体的承载能力,使土体变为支护结构的一部分;钢筋网能使支护
形成一体,并增大支护体系的柔性与整体性。典型例题
【多选】土钉墙支护施工时可采用的工艺有( )。
A.先锚后喷
B.先喷后锚
C.边喷边锚
D.先锚后挖
E.开槽支撑
【参考答案】AB考点:地下连续墙★
地下连续墙是在地下工程开挖前,在地面上沿着基坑的周边,
用特制的挖槽机械,在泥浆护壁的情况下开挖一定长度的沟槽
(称为单元槽段),然后将钢筋骨架吊放入沟槽,最后用导管在
充满泥浆的沟槽中浇筑混凝土,形成一个单元墙段。各单元墙段
之间以某种接头方式连接,就形成一条连续的地下墙。地下连续墙适用于淤泥、黏性土、冲积土、砂性土及粒径
50mm以下的砂砾层等多种地质条件,深度可达50m,但是不适
用于在岩溶地段、含承压水很高的细砂粉砂地层、很软的黏性土
层中。
地下连续墙施工工艺与技术要求如下:
(1)制作导墙。导墙又叫槽口板,是成槽导向和测量基准,
能够稳定上部土体并防止槽口塌方,同时具有存储泥浆、稳定泥
浆液位、维护槽壁稳定等作用。
(2)制备泥浆。泥浆在地下连续墙挖槽中起到护壁、携渣、
冷却机具和切土润滑的作用。护壁泥浆通常使用膨润土泥浆,也
可使用高分子聚合物泥浆等。(3)开挖槽段。槽段长度可一般为4~8m。成槽作业可采用
多头钻施工法、抓斗式施工法、钻抓式施工法和冲击式施工法。
(4)加工吊装钢筋笼。
(5)接入接头管。
(6)水下浇筑混凝土。混凝土浇灌一般采用导管法。典型例题
【多选】地下连续墙适用的地质条件有( )。
A.冲积土
B.淤泥质土
C.极软黏性土
D.砂性土
E.岩溶地段
【参考答案】ABD目 考点 重要度星标
考点:基坑土方工程施工及相关要求 ★
3.3.2 基坑开挖施 考点:基坑土方堆放与运输 ★
工与技术要求 考点:基坑回填施工 ★
考点:基坑土方工程施工机械 ★★考点:基坑土方工程施工及相关要求★
1)一般要求
机械挖土时应避免超挖,场地边角土方、边坡修整等应采用人
工方式挖除。坑底以上200~300mm范围内的土方采用人工修底的
方式挖除。放坡开挖的基坑边坡应采用人工修坡的方式。
基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于0.5m。
基坑开挖应分层进行,分层厚度宜控制在3m以内。
设有内支撑的基坑开挖应遵循“先撑后挖、限时支撑”的原则,
减少基坑无支撑暴露的时间和空间。2)基坑放坡开挖施工
基坑开挖须放坡时,应符合下列规定:
(1)多级放坡开挖的基坑,坡间放坡平台宽度不宜小于
3.0m;
(2)坡体表面可根据基坑开挖深度、基坑暴露时间、土质条
件等情况采取护坡措施,护坡可采取水泥砂浆、挂网砂浆、混凝
土、钢筋混凝土等方式,也可采用压坡法。3)有支护体系的基坑开挖
采用土钉支护、土层锚杆支护的基坑开挖,应符合下列规定:
(1)基坑开挖应分层分段进行,每层开挖深度应根据土钉、
土层锚杆施工作业面确定,并满足设计工况要求,每层分段长度
不宜大于30m;
(2)每层每段开挖后应及时进行土钉、土层锚杆施工,缩短
无支护暴露时间,上一层土钉支护、土层锚杆支护完成后的养护
时间或强度满足设计要求后,方可开挖下一层土方。典型例题
【单选】多级放坡开挖的基坑,坡间放坡平台宽度符合要求
的是( )。
A.0.5m B.1.5m
C.2.5m D.3.5m
【参考答案】D考点:基坑土方堆放与运输★
临时堆土的坡角至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类
别确定。
场地内临时堆土应经设计单位同意,并应采取相应的技术措施,
合理确定堆土平面范围和高度。考点:基坑回填施工★
回填土料应符合设计要求,土料不得采用淤泥和淤泥质土,有
机质含量不大于5%,土料含水量应满足压实要求。
土方回填前,应合理选择压实机具,并确定回填土料含水量控
制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。考点:基坑土方工程施工机械★★
常用的施工机械有:推土机、铲运机、挖掘机、装载机等。
1)推土机
推土机是一种自行式的挖土、运土工具。按铲刀的形式分,推
土机有索式和液压式。按推土机行走方式分,推土机有履带式和轮
胎式。2)铲运机
铲运机的特点是能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、压实
等工作,对行驶道路要求较低,行驶速度快,操纵灵活,运转方
便,生产效率高。按行走方式分为自行式铲运机和拖式铲运机两
种。
铲运机可在Ⅰ~Ⅲ类土中直接挖土、运土,适宜运距为600~
1500m,当运距为200~350m时效率最高。3)挖掘机
履带式和轮胎式
按行走装置
适用于开挖含水量不大于27%的Ⅰ~Ⅳ类土和
正铲 “前进向上,强制切土”
经爆破后的岩石与冻土碎块
适用于开挖含水量大的Ⅰ~Ⅲ类的砂土或黏土、
反铲 “后退向下,强制切土”
管沟和基槽、独立基坑和边坡开挖等工程
按工作装置 操纵灵活性较差。适用于挖掘Ⅰ~Ⅲ类土,开
拉铲 挖较深较大的基坑和管沟、大量外运土方、填 “后退向下,自重切土”
筑路基堤坝等工程
适用于土质比较松软,施工面较窄的深基坑、
抓铲 “直上直下,自重切土”
基槽,水中挖取土等工程
机械传动和液压传动
按传动装置正铲挖掘机 反铲挖掘机
拉铲挖掘机 抓铲挖掘机典型例题
【单选】正铲单斗挖掘机的挖土特点是( )。
A.前进向上,自重切土
B.后退向下,自重切土
C.前进向上,强制切土
D.后退向下,强制切土
【参考答案】C目 考点 重要度星标
3.3.3 基坑施工防排 考点:集水明排法 ★
水方法及其应用 考点:井点降水法 ★★在开挖基坑或沟槽时,为了保证施工的正常进行,防止边坡
塌方和地基承载能力的下降,必须做好基坑的防排水工作。
基坑工程防排水方法可分为集水明排、井点降水、截水和回
灌等形式的单独或组合使用。考点:集水明排法★
集水明排法是在基坑开挖过程中,沿坑底周围或中央开挖排水
沟,在坑底设置集水坑,使水流入集水坑,然后用水泵抽走。
集水明排法宜用于粗粒土层,也用于渗水量小的黏土层;在细
砂和粉砂土层中,由于地下水渗出会带走细粒、发生流砂现象,容
易导致边坡坍塌、坑底涌砂,因此不宜采用。考点:井点降水法★★
井点降水法是在基坑开挖之前,预先在基坑四周埋设一定数量
的滤水管(井),利用抽水设备抽水,使地下水位降落到坑底以下,
并且在基坑开挖过程中仍不断抽水。这样,可使所挖的土始终保持
干燥状态,也可防止流砂发生,土方边坡也可陡些,从而减少挖方
量。
井点降水方法一般分为两类,一类为真空抽水,有真空井点
(单层或多层轻型井点)以及喷射井点;另一类为非真空抽水,有
管井井点(包括深井井点)等。井点类别 土的渗透系数(m/d) 降低水位深度(m)
一级轻型井点 1~50 3~6
二级轻型井点 0.1~50 根据井点级数而定
喷射井点 0.1~50 8~20
电渗井点 <0.12 根据选用的井点确定
管井井点 20~200 3~5
深井井点 10~250 >15
各种井点的适用范围1)轻型井点
轻型井点是沿基坑四周以一定间距埋入直径较细的井点管至
地下含水层内,井点管的上端通过弯联管与总管相连接,利用抽
水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有地下水位降至坑底
以下。在施工过程中要不断地进行抽水,直至基础施工完毕并回
填土为止。井点管是用直径38mm或51mm、长5~7m的钢管,管下端
配有滤管。集水总管常用直径100~127mm的钢管,每节长4m,
一般每隔0.8m或1.2m设一个连接井点管的接头。
轻型井点可采用单排布置、双排布置以及环形布置;当土方
施工机械需要进出基坑时,也可采用U形布置。
轻型井点法示意图
1—井点管;2—滤管;3—总管;4—弯联管;5—水泵房;6—原有地下水位线;7—降低后地下水位线2)喷射井点
当降水深度超过8m时,宜采用喷射井点,喷射井点采用压气
喷射泵进行排水,降水深度可达8~20m。3)管井井点
管井井点就是沿基坑每隔一定距离(20~50m)设置一个管井,
每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低地下水位。在土的渗透系
数大(K≥20m/d)、地下水量大的土层中,宜采用管井井点。
管井直径为150~250mm。管井的间距,一般为20~50m。管
井的深度为8~15m,井内水位降低,可达6~10m,两井中间则为
3~5m。4)深井井点
当降水深度超过15m时,在管井井点内采用一般的潜水泵和
离心泵满足不了降水要求时,可加大管井深度,改用深井泵即深
井井点来解决。深井井点一般可降低水位30~40m。典型例题
【多选】当土层的渗透系数大于55m/d时,可以采用的井点
降水方法有( )。
A.轻型井点
B.喷射井点
C.电渗井点
D.管井井点
E.深井井点
【参考答案】DE重点回顾
矿区地面工
知识点
业建筑工程
井口组装就地起立旋转法:主要适用于井口场地平整、宽敞,井架的重量大,高度较高的情况
利用吊车安装法:可节省时间、安装工序简单;使用设备较少。该方法目前主要适用于井口场地
井
受限的中小型井架
架
井口外组装整体滑移安装法:在井口外组装井架;利用铺设的滑道滑移井架至井口设计位置。这
种方法主要适用于场地受限,占用井口工期较少的情况
滑模施工方法:施工速度快,占用井口时间少;施工专用设备和机具用量大,利用率低,一次性
投资高
矿区工
业建筑 井 大模板施工方法:井塔按楼层划分施工段;减少了高空作业,节省劳力;需有较大的专用场地
结构及 塔 爬模施工方法:工艺较为简单,减少了大量起重机的吊运工作量。可与井塔楼层的其他工序进行
平行作业,可加快施工速度。采用液压千斤顶爬升,支承杆容易弯曲
其施工
预建整体平移施工方法:可缩短建井总工期。使其造价提高
方法
分件吊装法:施工内容单一,准备工作简单,因而构件吊装效率高;起重机行走频繁;不能按节
工 间及早为下道工序创造工作面;屋面板吊装往往另需辅助起重设备
业 节间吊装法:起重机开行路线短;可及早按节间为下道工序创造工作面。吊装速度慢。
吊装门架式结构、使用桅杆式起重机时可采用
厂
综合吊装法:采用分件吊装法吊装柱、柱间支撑、吊车梁等构件;采用节间吊装法吊装屋盖的全
房
部构件重点回顾
矿区地面工业
知识点
建筑工程
钢筋除锈:钢筋冷拉或钢丝调直过程中除锈;电动除锈机除锈;手工除锈(用
钢丝刷、砂盘)、喷砂和酸洗除锈等
混凝土制备前应进行施工配合比计算,确定混凝土的施工配制强度,以达到
95%的保证率
混凝土
混凝土原材料按重量计的允许偏差:水泥、外加掺合料±2%;粗细骨料±3%;
结构
水、外加剂溶液±2%
矿区工业建筑
为保证混凝土的整体性,浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间
结构施工技术
宜缩短,并应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕。若超过时,应留
要求
设施工缝
钢结构的连接方法有焊接、铆接、普通螺栓连接和高强度螺栓连接等
焊缝连接:
钢结构
优点:构造简单、加工方便、易于自动化施工、刚度大、可节约钢材;
缺点:焊接残余应力和残余变形对结构有不利影响,焊接结构的低温冷脆问题
也比较突出,对疲劳较敏感重点回顾
矿区地面工
知识点
业建筑工程
一般混凝土喷层完成后的7d内,均要求喷水养护
地面土层锚杆上、下层垂直间距不宜小于2m,水平方向间距不宜小于1.5m。
喷锚支 上覆土层的厚度不小于4.0m,锚杆的自由段长度不宜小于5.0m。倾斜锚杆的
护 角度宜在10°~25°,但不应大于45°
基坑围护结
地面土层锚杆不得采用高铝水泥拌制砂浆,不应采用污水和pH值小于4.0的酸
构
性水
地下连续墙适用于淤泥、黏性土、冲积土、砂性土及粒径50mm以下的砂砾层
地下连
等多种地质条件,深度可达50m,但是不适用于在岩溶地段、含承压水很高的
续墙
细砂粉砂地层、很软的黏性土层中