夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 261 页PDF · 13.2MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版》第1页预览
2
《2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版》第2页预览
3
《2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版》第3页预览
4
《2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版》第4页预览
5
《2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版》第5页预览
6
《2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版》第6页预览
7
《2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版》第7页预览
8
《2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版》第8页预览
9
《2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版》第9页预览
10
《2026年中安《建筑施工安全》总版打印版(3)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_01-2026年安全建筑-优路教育-教材精讲班-韩国帅_11.总版》第10页预览

本文档共 261 页 剩余 251 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第一章 建筑施工安全基础
考点数量
节名称 分值分布
一星 二星 三星 四星
第一节 我国建筑施工生产概述 0分 2 0 1 0
第二节 建筑施工生产安全事故主要类型 0分 2 0 0 0
第三节 建筑施工安全风险分级管控技术 1分 1 1 1 0
第四节 建筑施工隐患排查治理 5分 0 0 0 2
第五节 建筑施工组织设计 1分 2 0 1 0
第一节 我国建筑施工生产概述
8
7
1
9
4
考点 3 8 重要度星标
信
微
系
考点:建筑业自身特点对安全生产的影响 ★
联
题
押
考点:建筑施工生产安全事故准情况 ★
精
考点:建筑施工安全生产管理内 容 ★★★
考点:建筑业自身特点对安 全生产的影响★
建筑业面临的不利客观因素主要有以下 几个方面:
(1)建设工程是一个庞大的人机工程,在项目建设过程中,施工人员与各种施工机具和施工材料为了完成
一定的任务,既各自发挥自己的作用,又必须相互联 系,相互配合。一般说来,施工人8员的不安全行为和物的
1
7
9
不安全状态是导致意外伤害事故造成损害的直接原因。
信
3 8
4
微
(2)与制造企业生产方式和生产规律不同,建设项目的施 工具有单件性系的特点。单件性是指没有两个完全
联
一
唯
相同的建设项目,不同的建设项目所面临的事故风险的多少和种类都 是 不同的,同一个建设项目在不同的建设
阶段所面临的风险也不同。
(3)项目施工还具有离散性的特点。离散性是指建筑业的主要制造者——现场施工工人,在从事生产的过
程中,分散于施工现场的各个部位,尽管有各种规章和计划,但他们面对具体的生产问题时,仍旧不得不依靠
自己的判断和决定。
(4)建筑施工大多在露天的环境中进行,所进行的活动必然受到施工现场的地理条件、气候、气象条件的
影响。在现场气温极高或者极低的条件下,在现场照明不足的条件下(如夜间施工),在下雨或者刮大风等条件
下施工时,容易导致工人疲劳,注意力不集中,造成事故。
(5)建设工程往往有多方参与,管理层次比较多,管理关系复杂。仅现场施工就涉及业主、总承包商、
分包商、供应商、监理工程师等各方。安全管理要做到协调管理、统一指挥需要先进的管理方法和能力,而目
前很多项目的管理仍未能做到这点。虽然分包合同条款中对于各自安全责任作了明确规定,但安全责任主要由
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
总承包商承担。
(6)目前世界各国的建筑业仍属于劳动密集型产业,技术含量相对偏低,建筑工人的文化素质较差。
尤其是在发展中国家和地区,大量的没有经过全面职业培训和严格安全教育的劳动力涌向建设项目成为施工人
员。一旦管理措施不当,这些工人往往成为建筑安全事故的肇事者和受害者,不仅为自己和他人的家庭带来巨
大的痛苦和损失,还给建设项目本身和全社会造成许多不利的影响。
巧思妙记
单件性--项目唯一 离散性--人员散开
典型例题
【单选】建筑业之所以成为一个危险的行业,与建筑业本身固有特点有关。尽管施工人员已经积累了许多
工作经验,还是必须不断适应一直在变化的人-机-环系统,并且对自己的施工行为作出决定,从而增加了建
筑业生产过程中由于工作人员采取不安全行为或者工作环境的不安全因素导致事故的风险体现了建筑行业的()
8
7
1
9
的特点。 8 4
3
信
微
A.复杂性 系
联
题
B.单件性 押
准
精
C.离散性
D.庞大性
【参考答案】C
考点:建筑施工生产安全事故情况 ★
非常规考点。
8
1
7
9
考点:建筑施工安全生产管理内容★★★
8
4
信
3
微
系
建筑施工安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合 治理的方针联,建立健全全员安全生产的责任制
一
唯
和安全生产规章制度,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投 入 保障力度,改善安全生产条件,加强安
全生产标准化、信息化建设,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,健全风险防范化解机制,
提高安全生产水平,确保安全生产。
《建筑法》规定,建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责,施工现场安全由建筑施工企业负
责。实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全
生产管理。
一般企业安全生产管理组织的建立采取分级管理的形式,即把企业从上至下分为若干个安全生产管理
层次,明确各自在安全生产方面的责任,有效实现全面安全管理。建筑施工企业的管理层次一般可分为决策层、
管理层和操作层,与之相对应的分别是总公司(公司)、施工项目部、班组。
表1-1 建筑施工企业管理层次
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
管理层级 决策层 管理层 操作层
对应层次 总公司(公司) 施工项目部 班组
①企业法定代表人
②经理 ①企业安全生产管理机构的负责人
责任人 ③企业分管生产和安全的副经理 项目经理 及其工作人员
④安全总监 ②施工现场专职安全生产管理人员
⑤技术负责人
安全生产管理人员是指取得安全生产考核合格证书,在企业和项目从事安全生产管理工作的下列人员:
(1)企业主要负责人(A):是指对本企业生产经营活动和安全生产工作具有决策权的领导人员。包括法定
代表人、董事长(执行董事)、总经理(总裁)、实际控制人、实际负责人,分管安全生产的副总经理(副总裁)、
分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等。
(2)项目负责人(B):是指取得相应注8册 执业资格,由企业法定代表人授权,负责具体工程项目管理的人
7
1
9
4
8
员。包括项目经理和项目安全总监。 3
信
微
系
(3)专职安全生产管理人员(C):是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员。包括企业安全生产管理
联
题
押
机构专职安全生产管理人员和准项目专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员分为机械(C1)、土建(C2)、
精
综合(C3)三类。
机械类专职安全生产管理人员可以从事起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作。
土建类专职安全生产管理人员可以 从事除起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作以外的安
全生产管理工作。
综合类专职安全生产管理人员可以从事全部 安全生产管理工作。
企业应当设置独立的安全生产管理机构,按照规 定配备专职安全生产管理人员。鼓
8
励企业发放安全生产管
1
7
9
理岗位津贴,并适当提高安全总监及专职安全生产管理人 员 的工资、福利等待遇
信
。3 8
4
微
企业负责人应定期检查企业所承担的工程项目,考核项目 负责人安全生产系管理能力;对重大事故隐患排查
联
一
整改情况进行专项检查,对超过一定规模的危险性较大的分部分项 工程施唯工情况进行带班检查;组织开展应急
救援演练,发生生产安全事故或重大险情时,立即组织实施应急救援,并按照规定向有关政府部门报告生产安
全事故情况。
项目负责人是施工现场承担安全生产的第一责任人,对施工现场安全生产管理负总责,是施工现场安全生
产管理的决策者。应建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员安全职责,落实安全生产管理制度,确保
项目安全生产费用有效使用,监控危险性较大分部分项工程,及时排查处理施工现场安全事故隐患,隐患排查
处理情况应当记入项目安全管理档案。发生事故时,按规定及时报告并开展现场救援。
对于建筑施工企业而言,施工现场承担着企业安全生产的重要任务,企业安全生产管理主要在施工现场开
展,因此完善的企业安全生产管理体系应是包括施工现场在内的安全生产管理体系。施工现场不仅应建立完善
的安全生产管理体系,还应成为企业安全生产管理体系是否完善的重要评价依据。企业的安全生产管理体系运
转的目的是确保施工现场安全生产体系的正常运转;企业的安全生产管理体系正常运转的标志是施工现场安全
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
生产体系的正常运转,还包括对分包单位施工现场安全生产管理的要求。企业的安全生产管理体系中的安全生
产管理要求都是安全生产条件所确定的内容,具体有:
(1)建立、健全全员安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程。
(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入。
(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。
(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格。
(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书。
(6)管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。
(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费。
(8)施工现场的办公区、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生
产法律、法规、标准和规程的要求。
8
7
1
9
(9)有职业危害防治措施,并为作业8人4员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。
3
信
微
(10)有对危险性较大的分部系分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急
联
题
预案。 押
准
精
(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备。
(12)法律、法规规定的其 他条件。
典型例题
【案例】公司负责人施工现场带班检 查记录不全。
问题:在工程项目出现哪些情况时,该公司负责人应到施工现场带班检查。
【参考答案】该公司负责人应到施工现场带班检 查的情况有:
8
1
7
(1)工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部 分项工程施工时,建筑施
8
4工9企业负责人应到施工现场
信
3
微
进行带班检查。
系
联
一
(2)工程项目出现险情或发现重大隐患时,建筑施工企业负责 人应
唯
到施工现场带班检查,督促工程项目进
行整改,及时消除险情和隐患。
重点回顾
考点 检测
建筑业的不利客观因素有:庞大的人机工程、( )、( )、露天环境、管理关系
建筑业面临的不利客观因素
复杂、劳动密集型产业。
项目负责人是施工现场承担安全生产的第一责任人,对施工现场安全生产管理
负总责,是施工现场安全生产管理的决策者。
建筑施工安全生产管理内容
( )、( )是企业操作层的安全生产管理负责人。
专职安全生产管理人员分为( )、( )、( )三类。
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第二节 建筑施工生产安全事故主要类型
考点 重要度星标
考点:总体事故类型 ★
考点:较大以上(含较大)事故类型 ★
考点:总体事故类型★
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图1-1 全国房屋市政工程事故类型情况
总体事故类型前五类:高处坠落、物体打击、坍 塌、起重伤害、机械伤害。 8
1
7
9
巧思妙记
信
3 8
4
微
高屋(物)塌奇(起)迹(机)
系
联
一
唯
典型例题
【单选】下列关于建筑施工生产安全事故总体类型排序说法正确的是()。
A.在建筑施工生产安全事故中排在事故伤亡首位的是高处坠落
B.在建筑施工生产安全事故中排在事故伤亡第二位的是触电
C.在建筑施工生产安全事故中排在事故伤亡第五位的是坍塌
D.在建筑施工生产安全事故中排在事故伤亡第四位的是机械伤害
【参考答案】A
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:较大以上(含较大)事故类型★
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题图1-2 全国房屋市政工程较大及以上事故类型情况
押
准
较大以上(含较大)事精故类型前五类:坍塌、起重伤害、高处坠落、中毒和窒息、火灾爆炸。
巧思妙记
塌起高毒火
典型例题
【单选】近年来造成群死群伤的事故当中 ,类型有所变化,下列事故类型中哪一项是造成建筑施工生产安
全较大及以上事故的第一高发类型()
8
A.火灾爆炸 9 1
7
8
4
信
3
B.坍塌 微
系
联
C.高处坠落 一
唯
D.起重伤害
【参考答案】B
重点回顾
考点 检测
总体事故类型 总体事故类型前五类:高处坠落、物体打击、( )、起重伤害、( )。
较大以上(含较大)事故类型前五类:( )、起重伤害、( )、( )、
较大以上(含较大)事故类型
火灾爆炸。
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第三节 建筑施工安全风险分级管控技术
考点 重要度星标
考点:危险等级划分标准 ★★★
考点:危险源辨识 ★
考点:风险分级及管控措施 ★★
考点:危险等级划分标准★★★
根据发生生产安全事故可能产生的后果,《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870)将建筑施工危险等级划
分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级;建筑施工安全技术量化分析中,建筑施工危险等级系数的取值应符合下表的规定。
表 1-2 危险等级系数的取值表
8
7
1
9
4
8
危险等级 事故后3果 危险等级系数 工程判定标准
信
微
系
联
Ⅰ 题很严重 1.10 超危大工程
押
准
精
Ⅱ 严重 1.05 危大工程
Ⅲ 不 严重 1.00 一般工程
巧思妙记
一级至三级,每降一级系数减0.05
巧思妙记
8
某落地式脚手架工程,搭设高度为24m,则该脚手 架工程的危险等级系数为1.0157。
9
8
4
信
3
典型例题
微
系
【单选】某高度为60m玻璃幕墙清洗工程采用吊篮工作,根 据《建筑一施
联
工安全技术统一规范》(GB50870),
唯
在建筑施工安全技术量化分析中,则该幕墙清洗工程的危险等级系数取 值为()。
A.1.1
B.1.05
C.1.00
D.0.95
【参考答案】B
考点:危险源辨识★
建筑施工企业必须根据工程对象的特点和条件充分识别各个施工阶段、部位和场所需控制的危险源。识别
方法可采用:
①现场交谈询问;
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
②经验判断;
③查阅事故案例;
④工作任务和工艺过程分析(例如事故树、逻辑树法);
⑤安全检查表法;
⑥其他方法。
考点:风险分级及管控措施★★
建筑施工企业应依据《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441)对危险源可能导致的事故类型进行分类,划分
为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息等;也可依据
《生产过程危险和有害因素分类》(GB/T13861)分析危险源,包括人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。
分析方法可采用作业条件危险性分析法、风险矩阵分析法、火灾和爆炸危险指数评价法、事故后果模拟分
8
7
析法等方法。同时对风险进行评价分级,9从1高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别
4
8
3
信
采用红、橙、黄、蓝四色标示。 微
系
联
针对不同风险等级,实施差题异化管理。对操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的重
押
准
大风险(或重大危险源)进精行重点管控。风险管控措施包括工程技术措施、管理制度措施、教育培训措施、个
体防护措施和应急处置措施等。 具体有:
表1-3 风险管控措施
序号 管控措施 内容
1 列出危险源清单 分析辨 识出可能存在的危险源,列出危险源清单
对施工现场重大危险源辨识 后,要及时登记建档,重大危险源8档案内容包括:识
2 登记建档 1 7
9
别评价记录、重大危险源清单、 分布区域与警示布置、监
8
4控记录、应急预案等。
信
3
微
3 编制方案 对存在重大危险源的分部分项工 程应编制管理系方案或专项施工方案
联
一
唯
4 监督实施 对重大危险源作业过程 进 行旁站式监督
建立重大危险源公示制度,告知现场作业人员及相关方,内容应包括:危险性
5 公示告知
较大的工程的名称、部位、措施、施工期限、安全监控责任人和举报电话等。
6 跟踪监控 对登记建档的重大危险源跟踪管理,定期进行检测、评估、监控
7 制定应急预案 制定并落实重大危险源事故应急预案管理
告知从业人员及相关方在紧急情况下应当采取的应急措施,并报有关地方人民
8 告知应急措施
政府安全生产管理部门和有关部门备案
典型例题
【单选】施工项目部对重大危险源作业过程进行旁站式监督,对旁站式监督过程中发现的事故隐患及时纠
正,发现重大问题时应停止施工。此措施属于危险因素监控措施中的()。
A.跟踪监控
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
B.告知应急措施
C.登记建档
D.监督实施
【参考答案】D
重点回顾
考点 检测
搭设高度为30m的落地式扣件钢管脚手架工程,事故后果为( ),危险等级系
危险等级划分标准
数为( )。
列出危险源清单→登记建档→编制方案→监督实施→( )→( )→制定应急
风险管控措施
预案→告知应急措施。
8
7
1
9
4
8
第四节 建筑施工隐患排查治信理3
微
系
联
题
押考点 重要度星标
准
精
考点:隐患分级 ★★★★
考点:隐患排查治理 ★★★★
考点:隐患分级★★★★
根据隐患危害程度及整改难度,分为一般事 故隐患和重大事故隐患。其中,重大事故隐患是指在建筑施工
过程中,存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。重大事故隐患判
8
1
7
9
定应符合如下规定。 8 4
信
3
微
房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版) 系
联
一
(一)施工安全管理有下列情形之一的,应判定为重大事故隐 患:唯
(1)建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超(无)资质承揽工程;
(2)建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员,或其主要负责人、项目负责人、专职安
全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作;
(3)建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业;
(4)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或专项施工方案存在严重缺陷的,或未按
规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证;
(5)对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,未经验收合格即进入下一道工序或投入使用。
(二)基坑、边坡工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)未对因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,采取专项防护措施;
(2)基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施;
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)深基坑、高边坡(一级、二级)施工未进行第三方监测;
(4)有下列基坑、边坡坍塌风险预兆之一,且未及时处理:
1)支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值;
2)基坑侧壁出现大量漏水、流土;
3)基坑底部出现管涌或突涌;
4)桩间土流失孔洞深度超过桩径。
(三)模板工程及支撑体系有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)模板支架的基础承载力和变形不满足设计要求;
(2)模板支架承受的施工荷载超过设计值;
(3)模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土强度未达到设计或规范要求;
(4)危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土。
8
7
1
9
(四)脚手架工程有下列情形之一的8 4,应判定为重大事故隐患:
3
信
微
(1)脚手架工程的基础承载力系和变形不满足设计要求;
联
题
(2)未设置连墙件或连墙押件整层缺失;
准
精
(3)附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失。
(五)建筑起重机械及吊装 工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用,或未按规定办理使
用登记;
(2)建筑起重机械的基础承载力和变形不满足设计要求;
(3)建筑起重机械安装、拆卸、爬升(降)以及 附着前未对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、
8
1
7
销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查;
8
4 9
信
3
微
(4)建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏;
系
联
一
(5)建筑起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性 变形
唯
、开焊,或其连接螺栓、销轴缺失或失
效;
(6)施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求;
(7)塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求;
(8)塔式起重机与周边建(构)筑物或群塔作业未保持安全距离;
(9)使用达到报废标准的建筑起重机械,或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。
(六)高处作业有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)钢结构、网架安装用支撑结构基础承载力和变形不满足设计要求,钢结构、网架安装用支撑结构超过
设计承载力或未按设计要求设置防倾覆装置;
(2)单榀钢桁架(屋架)等预制构件安装时未采取防失稳措施;
(3)悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接;
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(4)脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施,或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井
口未设置防护门;
(5)高处作业吊篮超载使用,或安全锁失效、安全绳(用于挂设安全带)未独立悬挂。
(七)施工临时用电有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)特殊作业环境(通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电
液体等不利作业环境)照明未按规定使用安全电压;
(2)在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采
取防护措施。
(八)有限空间作业有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)未辨识施工现场有限空间,且未在显著位置设置警示标志;
(2)有限空间作业未履行“作业审批制度”,未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、
8
7
1
9
再检测、后作业”原则; 8 4
3
信
微
(3)有限空间作业时现场无专系人负责监护工作,或无专职安全生产管理人员现场监督;
联
题
(4)有限空间作业现场未押配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。
准
精
(九)拆除工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)装饰装修工程拆除承重 结构未经原设计单位或具有相应资质条件的设计单位进行结构复核;
(2)拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。
(十)隧道工程有下列情形之一的, 应判定为重大事故隐患:
(1)作业面带水施工未采取相关措施,或地下水控制措施失效且继续施工;
(2)施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌,支护 结构扭曲变形或出现裂缝,未及时采取措施;
8
1
7
(3)未按规范或施工方案要求选择开挖、支护方法, 或未按规定开展超前地质
8
4 9预报、监控量测,或监测数
信
3
微
据超过设计控制值且未及时采取措施;
系
联
一
(4)盾构机始发、接收端头未按设计进行加固,或加固效果 未达到
唯
要求且未采取措施即开始施工;
(5)盾构机盾尾密封失效、铰链部位发生渗漏仍继续掘进作业,或盾构机带压开仓检查换刀未按有关规定
实施;
(6)未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,采取专项防护措施;
(7)未经批准,在轨道交通工程安全保护区范围内进行新(改、扩)建建(构)筑物、敷设管线、架空、
挖掘、爆破等作业。
(十一)施工临时堆载有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)基坑周边堆载超过设计允许值;
(2)无支护基坑(槽)周边,在坑底边线周边与开挖深度相等范围内堆载;
(3)楼板、屋面和地下室顶板等结构构件或脚手架上堆载超过设计允许值。
(十二)存在以下冒险作业情形之一的,应判定为重大事故隐患:
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备,未校核其运行路线及作业位
置承载能力;
(2)在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处作业;
(3)施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员。
(十三)使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工
艺、设备和材料,应判定为重大事故隐患。
(十四)其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准,且存在危害程度较大、
可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险,应判定为重大事故隐患。
典型例题
【案例】(1)项目A:①一台在用施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期;②施工现场总配电箱与分
配电箱漏电保护器动作电流和动作时间不匹配。
8
7
1
9
(2)项目B:①隧道内照明线路架8设4高度 1.8m;②隧道内照明未使用安全电压;③施工现场承插型盘扣
3
信
微
式钢管脚手架验收记录不齐全;④施系工现场梁场门式起重机起升高度限制器失效;⑤施工现场2名信号司索工、
联
题
1名电焊工和2名建筑电工未提押供特种作业操作资格证书。
准
精
问题:根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》(2024版),指出专家组反馈情况中应判定为
重大事故隐患的情形。
【参考答案】①一台在用施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期;
②隧道内照明未使用安全电压;
③施工现场梁场门式起重机起升高度限制器失效;
④施工现场2名信号司索工、1名电焊工和2名 建筑电工未提供特种作业操作资格证书。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
考点:隐患排查治理★★★★
系
联
一
唯
建筑施工企业应结合安全生产需要和特点,采用综合检查、专项检 查、季节性检查、节假日检查、日常检
查等不同方式,对生产经营相关区域、场所、设备设施、人员活动和相关方服务进行隐患排查,隐患排查应制
定排查标准或安全检查表,并组织开展相应的培训。
建筑施工企业逐级开展隐患排查时,上级排查的内容,下级同时负责排查。企业相关,职能部门也要按照
“谁主管、谁负责”的原则开展隐患排查。
对工程项目的隐患排查,可依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)规定的《建筑施工安全分项检查评分
表》进行逐一排查,对发现的一般事故隐患,应明确责任人、整改措施、整改时限,尽快组织整改;对重大事
故隐患,施工企业应制定重大事故隐患治理方案,方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和
人员、时限和要求、应急预案等,确保责任、措施、资金、时限和预案五到位。隐患治理完成后,应组织分级
验收。
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
一般情况下,一般事故隐患整改后可由施工企业项目部专职安全管理人员组织相关人员复查并经项目负责
人审批确认,隐患消除后方可进行下一道工序或恢复施工;重大事故隐患整改完成后应由施工企业安全生产管
理部门组织相关技术人员进行复查并经施工企业主要负责人审批确认,报相关单位和部门核查合格后方可进行
下一道工序施工或恢复施工。施工企业和项目部应建立隐患管理台账,实现隐患排查、治理、验收和销项的闭
环管理。
建筑施工企业应依据《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77),每年度应至少进行一次自我考核评价。发
生下列情况之一时,施工企业应进行复核评价:
(1)适用法律、法规发生变化时。
(2)企业组织机构和体制发生重大变化后。
(3)发生生产安全事故后。
(4)其他影响安全生产管理的重大变化。
8
7
1
9
典型例题 8 4
3
信
微
【单选】关于建筑施工企业隐系患排查治理的做法不正确的是( )。
联
题
A.采用综合检查、专项检押查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查
准
精
B.建筑施工企业逐级开展隐患排查时,上级排查的内容,下级同时负责排查
C.对于发现的重大事故隐患 ,施工企业应制定重大事故隐患治理方案,确保责任、措施、资金、时限和预
案五到位
D.重大事故隐患整改完成后应由施工 企业安全生产管理部门组织相关技术人员进行复查并经施工企业安全
负责人审批确认
【参考答案】D
8
1
7
重点回顾
8
4 9
信
3
微
考点 检测 系
联
一
(1)( )未取得特种作业人员操作资格证书上 岗作唯业;
(2)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核 ( ),或未按规定组织专家对“超过一定
规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证;
隐患分级
(3)模板支架承受的( )超过设计值;
(4)有限空间作业未履行“( )”,未对施工人员进行( ),未执行“( )”原则;
(1)对重大事故隐患,施工企业应制定重大事故隐患治理方案,方案应包括目标和
任务、方法和措施、经费和物资、( )、( )、( )等;
隐患排查治理
(2)重大事故隐患整改完成后应由( )组织相关技术人员进行复查并经( )审批确认,
报相关单位和部门核查合格后方可进行下一道工序施工或恢复施工。
第五节 建筑施工组织设计
考点 重要度星标
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:定义与分类 ★
考点:编制原则与依据 ★
考点:编制和审批 ★★★
考点:定义与分类★
施工组织设计是以施工项目为对象编制的,用以指导施工的技术、经济和管理的综合性、纲领性文件。
施工组织设计按编制对象一般分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案3类。
表1-4 建筑施工组织设计的分类
类型 编制对象 作用
以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为 统筹规划、重点控制,是编制
施工组织总设计
对象 单位工程施工组织设计的基础
8
7
1
9
4
单位工程施工组织设计 以单3位8(子单位)工程为对象 是编制施工方案的基础
信
微
系
联 具体指导分部(分项)工程或
施工方案 以分题部(分项)工程或专项工程为主要对象
押 专项工程施工过程
准
精
其中,施工组织总设计内容主要包括建设项目工程概况,总体施工部署,施工总进度计划,总体施工准备
与主要资源配置计划,主要施工 方法,施工总平面布置等。
巧思妙记
若干单位工程组成的群体工程或特大 型项目,例如新建小区、学校、工厂;
单位(子单位)工程,例如学校一栋教学 楼、小区一栋居民楼、工厂一间厂房;
分部(分项)工程或专项工程,例如一栋教学楼 的装饰装修工程、一栋居民楼的装饰装修工程。
8
1
7
9
8
4
典型例题
信
3
微
【单选】施工总承包单位承建某一学校建设工程,总建筑 面积51000m2,
系
包括教学楼、宿舍楼、体育馆及
联
一
唯
配套附属设施四项单体工程。关于该学校建设工程的说法不正确的是 ( )。
A.在该学校建设工程施工之前应首先编制施工组织总设计
B.在宿舍楼单体工程施工之前应首先编制专项施工方案
C.在配套附属设施单体工程施工之前应首先编制单位工程施工组织设计
D.教学楼单体工程施工组织设计可以根据需要分阶段编制和审批
【参考答案】B
考点:编制原则与依据★
(一)编制原则
(1)符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求。
(2)积极开发,使用新技术和新工艺,推广应用新材料和新设备。
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)坚持科学的施工程序和合理的施工顺序,采用流水施工和网络计划等方法,科学配置资源,合理布置
现场,采取季节性施工措施,实现均衡施工,达到合理的经济技术指标。
(4)采取技术和管理措施,推广建筑节能和绿色施工。
(5)与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合。
(二)编制依据
(1)与工程建设有关的法律、法规和文件。
(2)国家现行有关标准和技术经济指标。
(3)工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求。
(4)工程施工合同或招标投标文件。
(5)工程设计文件。
(6)工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质,气象等自然条件。
8
7
1
9
(7)与工程有关的资源供应情况。8 4
3
信
微
(8)施工企业的生产能力、机系具设备状况、技术水平等。
联
题
巧思妙记 押
准
精
原则:核(合)心(新)是(施)绿环
依据:建设法标,合资生条
考点:编制和审批★★★
施工组织设计应由施工单位组织编制,可根据需要分阶段编制和审批。
表1-5 建 筑施工组织设计的审批
8
对象 类型 审1批7
9
8
4
信
3
群体工程或特大型项目 施工组织总设计 总承包微单位技术负责人
系
联
单位(子单位)工程 单位工程施工组织设计 唯
施一工单位技术负责人或
技术负责人授权的技术人员
分部(分项)工程或专项工程 施工方案 项目技术负责人
危险性较大的分部分项工程 专项施工方案 总承包单位技术负责人
巧思妙记
总(专)对总,单对施,施对项
典型例题
【单选】项目施工前需要编制施工组织设计。下列关于施工组织设计说法错误的一项是()。
A.施工组织设计需要积极开发,使用新技术和新工艺,推广应用新材料和新设备
B.施工组织设计应由施工单位组织编制,可根据需要分阶段编制和审批
C.单位工程施工组织设计必须由施工单位技术负责人审批
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
D.施工方案应由项目技术负责人审批
【参考答案】C
重点回顾
考点 检测
施工组织总设计→( );单位工程施工组织设计→( );施工方案→( )。专
施工组织设计的审批
项施工方案→( )。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第二章 建筑施工机械安全技术
考点数量
节名称 分值分布
一星 二星 三星 四星
第一节 起重机械安全技术 10分 0 0 5 3
第二节 土石方机械安全技术 1分 1 1 0 0
第三节 中小型机械安全技术 1分 3 1 1 0
第四节 吊篮安全技术 5分 0 0 0 2
第一节 起重机械安全技术
8
考点 1 7 重要度星标
9
4
8
3
信
考点:塔式起重机 微 ★★★★
系
联
考点:施工升降机 题 ★★★★
押
准
精
考点:物料提升机 ★★★
考点:汽车起重机 ★★★
考点:履带起重机 ★★★
考点:桥式、门式起重机 ★★★
考点:架桥机 ★★★
8
考点:起重机械安拆作业安全管理 ★
1
7★★★
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:塔式起重机★★★★
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图2-1 塔式起重机
(一)塔式起重机常见分类
(1)按回转方式进行分类
上回转式塔式起重机的塔身不回转,回转部分装在上部,是目前建筑工地使用最多的一种塔式起重机。上
8
回转式塔式起重机的特点是:底部轮廓尺寸小,对建筑 场地空间要求较小,不影响建1 7筑材料堆场的使用;由于
9
8
4
塔身不转,回转时转动惯量较小,起重能力比较大,起升高 度比较高,便于改装信成3附着式塔式起重机,能适用
微
多种形式建筑物的施工需要。 联
系
一
下回转式塔式起重机回转机构装设于下部,塔身可以转动,采 用整体唯拖运、自行架设方式,拆装容易、
转场快。但底部转台和平衡臂的尺度较大,塔式起重机与建筑物至少600mm以上的安全距离。
(2)按变幅方式分类
塔式起重机按变幅方式分类可以分为:小车变幅式塔式起重机和动臂变幅式塔式起重机。
(3)按起重臂支承方式分类
塔式起重机按起重臂支承方式分类可以分为:塔头式小车变幅塔式起重机和平头式小车变幅塔式起重
机。塔头式小车变幅塔式起重机上部结构通过铰接连接;平头式小车变幅塔式起重机上部结构形状呈水平且均
为刚性结构,极大地提高了臂架钢结构的使用寿命和安全性。
(4)按附着方式分类
塔式起重机按自身附着式塔式起重机可分为外部附着式和内部爬升式(简称内爬式)两种。(一般当建筑物
超过50m时,需要附着)
内爬式塔式起重机安装在建筑物的内部,不占用建筑物外围空间,其幅度可设计制造得小一些,起重能力
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
相对设计得大一些,爬升高度不受限制,塔身可以做得较短,结构较轻,造价较低,特别适用于城区改造工程。
其缺点是:司机在进行吊装时不能直接看到起吊过程,操作不便;拆卸时塔式起重机需要在屋顶上解体,因此
建筑物的局部需要加强,使建筑物的造价增高,建筑施工复杂化。
(5)按有无行走机构分类
塔式起重机按有无行走机构分类可以分为:固定式塔式起重机和移动式塔式起重机。
固定式塔式起重机塔身固定不转,安装在整块混凝土基础上或装设在条形或X形混凝土基础上,只适用于
高层建筑施工。有行走机构的塔式起重机也叫移动式塔式起重机,可负载行驶,适用范围较广。但需要一个构
造复杂的行走机构,造价较高,且因受到塔身刚度和稳定性的影响,移动式塔式起重机的高度也有所限制,一
般情况下大车运行机构只适合塔高40~60m以下使用。
(二)塔式起重机特点、参数、基本构造及原理
特点:塔式起重机属于一种非连续性搬运机械,在高层建筑施中其幅度利用率比其他类型起重机高。其幅
度利用率可达全幅度的80%。
8
7
参数:塔式起重机的主参数是最大额9定1起重力矩,是最大额定起重量重力与其在设计确定的各种组合臂长
4
8
3
中所能达到的最大工作幅度的乘积。信
微
系
构造:任何一台塔式起重机,联不论其技术性能还是构造上有什么差异,均可以将其分解为金属结构、工作
题
押
机构、驱动控制系统和安全防准护装置四个部分。
精
工作机构:由顶升机构、 起升机构、回转机构和变幅机构组成。
塔式起重机的起升机构主要 由驱动装置、传动装置、制动装置和工作装置四个部件组成。
塔式起重机的变幅机构按变幅方式,可分为小车变幅式和动臂变幅式两种。小车变幅式变幅机构优点是:
变幅时重物水平移动,给安装工作带来了 方便,速度快,效率高,幅度有效利用大。缺点是:吊臂承受压、弯
载荷共同作用,受力状态不好,结构自重较大 。
动臂变幅式变幅机构是通过钢丝绳滑轮组使吊臂俯仰摆动来实现的。由于整个吊臂结构及载荷都是由变幅
8
绳支持,要特别注意变幅机构的安全可靠。 1 7
9
8
4
塔式起重机的回转机构由回转支承装置和回转驱动装置 两部分组成。 信 3
微
塔式起重机的液压顶升系统一般采用单油缸,只有被顶升 部 分的质量比联较
系
大时,才采用双油缸。
一
唯
图2-2 塔式起重机工作机构
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(三)塔式起重机安全防护装置
塔式起重机的安全防护装置可分为:限位开关(限位器);超载荷保险器(超载断电装置);缓冲止
挡装置;钢丝绳防脱装置;风速计;紧急安全开关;安全保护音响信号。
(1)行程限位器
1)起升高度限位器
分为吊钩上极限位置的起升高度限位器和吊钩下极限位置的起升高度限位器,用以防止吊钩行程超越极限,
以免碰坏起重机臂架和出现钢丝绳乱绳现象。在施工现场一般情况下只设置吊钩上极限位置的起升高度限位器。
吊钩至起重臂的距离最少不小于800mm。
2)回转限位器
用以限制塔式起重机的回转角度,防止扭断和损坏电缆。凡是不装设中央集电环的塔式起重机,均应配置
回转限位器。应注意,塔式起重机的幅度限位的限制范围是1080°(即可旋转三圈),并不具备限制起重臂的
回转角度的能力。
8
7
3)幅度限位器 9 1
4
8
3
用以使小车在到达臂架头部或臂架信根端之前停车,防止小车越位事故的发生。小车停车后距缓冲装置的最
微
系
小距离为200mm。对于动臂变幅式联塔式起重机,设置臂架低位置和臂架高位置的限位开关,用以防止俯仰变幅
题
押
臂架在变幅过程中,由于误操准作而使臂架向上仰起过度,导致整个臂架向后翻倒事故。
精
4)行走限位器
用以限制大车行走范围,防 止由于大车越位行走而造成的出轨倒塔事故。大车停车后距缓冲装置最小距离
为1000mm。
(2)起重量限制器(测力环)
塔式起重机必须安装起重量限制器,当起 重量大于相应挡位的额定值并小于该额定值的110%时,应切断上
升方向的电源,但机构可以做下降方向的运动。如设有起重量显示装置,则其数值误差不应大于实际值的±5%。
8
(3)力矩限制器 1 7
9
8
4
塔式起重机必须安装起重力矩限制器,当起重力矩大于 相应工况下的额定值信并3小于额定值的110%时,
微
应切断上升和幅度增大方向的电源,但机构可以做下降和减小 方 向的运动。联对
系
最大变幅速度超过40m/min 的小
一
车变幅的塔式起重机,当变幅小车向起重臂远端运行且起重力矩达 到额唯定值的80%时,变幅速度应自动转换为
不大于40m/min。
(4)钢丝绳防脱装置
滑轮、起升卷筒及动臂变幅卷筒均应设置有钢丝绳防脱装置,该装置与滑轮或卷筒侧板外缘的间隙不应超
过钢丝绳直径的20%。吊钩应设有防止钢丝绳脱钩的装置。
(5)小车断绳保护装置
采用小车变幅的塔式起重机,变幅的双方向均应设置断绳保护装置。
(6)小车断轴保护装置
采用小车变幅的塔式起重机,应设置变幅小车断轴保护装置,即使轮轴断裂小车也不会因此从起重臂上掉
落。
(7)风速仪
起重臂根部铰接点高度大于50m的塔式起重机应配备风速仪。当风速大于工作极限风速时应能发出停止作
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
业的警报。
(8)缓冲器、止挡装置
塔式起重机大车行走和小车变幅的轨道行程末端均需设置止挡装置。缓冲器安装在止挡装置或变幅小车上,
当变幅小车与止挡装置撞击时缓冲器应使变幅小车比较平稳的停车。
(9)顶升横梁防脱功能
自升式塔式起重机应具有防止塔身在正常顶升(降节)作业时,顶升横梁从塔身支承位置处自行脱出的功
能。
(四)塔式起重机的安装
1.塔式起重机安装、拆卸专项施工方案
塔式起重机的安装、拆卸工程属于危险性较大的分部分项工程,安装、拆卸工程应分别单独编制专项施工
方案。专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制,也可以由塔式起重机安装、拆卸单位编制,编制完成后
由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。由
8
7
塔式起重机安装、拆卸单位编制专项施工9方1案的,应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审
4
8
3
核签字并加盖单位公章。 信
微
系
对于起重量300kN及以上,或联搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的塔式起重机的安
题
押
装、拆卸工程属于超过一定规准模的危险性较大的分部分项工程范围,应当由施工单位组织专家进行方案论证;
精
实行施工总承包的,由施工总 承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核
和总监理工程师审查。
塔式起重机安装专项施工方案应包括以下内容:工程概况;安装位置平面和立面图;所选用的塔式起重机
型号及性能技术参数;基础和附着装置的 设置;爬升工况及附着点详图;安装顺序和安全质量要求;主要安装
部件的质量和吊点位置;安装辅助设备的型号 、性能及布置位置;电源的位置;施工人员配置;吊索具和专用
工具的配备;安装工艺顺序;安全装置的调试;重大危险源和安全技术措施;应急预案等。
8
2.塔式起重机的安装 1 7
9
8
4
(1)安装前准备工作 信 3
微
1)安装施工技术交底。交底应具体且具有针对性,应有书 面 记录,并写联
系
明交底时间、交底人,所有接受交
一
底的人员均应签字,不得代签;对其他人员的交底也应有记录和签 字;交唯底书应在作业前交相关部门存档备查。
交底内容应包含参加安装作业的人员、工种及责任,所使用起重设备的起重能力和特点,作业环境,安全操作
规程,注意事项以及防护措施。
2)检查安装场地及施工现场环境条件。塔式起重机进场安装前,应对施工现场的环境条件进行勘察确认,
如不符合安装条件不得进行施工作业。
环境要求:安装现场道路必须便于进出运输车辆,有满足安装要求的平整场地堆放塔式起重机。安装用汽
车起重机或履带起重机等辅助机械的施工范围内,不得有妨碍安装的构筑物、建筑物、高压线以及其他设施或
设备。安装用辅助机械的站位基础必须满足吊装要求,基础下不得有空洞、墓穴、沟槽等不实结构,基础承载
力必须满足要求。
气候要求:夏季安装应注意防雨、防雷,秋季应考虑霜冻及大雾影响,冬季应考虑下雪及强风影响,恶劣
天气严禁作业;雨雪过后,请及时清理,做好防滑措施。
3)检查安装工具设备及安全防护用具。安装前应仔细检查安装工具、设备及安全防护用品(包括辅助机具
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
如汽车起重机,辅助工具如绳索、卡环,安全防护用具等)的可靠性,确保无任何问题方可开始施工。
知识延伸
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 196-2010)
钢丝绳要求
①钢丝绳作吊索时。其安全系数不得小于6倍。
②当钢丝绳的端部采用编结固接时,编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的20倍,并不应小于300mm,插
接绳股应拉紧,凸出部分应光滑平整,且应在插接末尾留出适当长度,用金属丝扎牢,用其他方法插接的应保
证其插接连接强度不小于该绳最小破断拉力的75%。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题 图2-3 钢丝绳编结固接
押
准
③当采用绳夹固接时,精钢丝绳索绳夹最少数量应满足表2-1的要求。固接强度不应小于钢丝绳破断拉力的
85%。
表2-1 钢丝绳吊索绳夹最少数量
绳夹规格(钢丝绳公称直径)/d(mm) 钢丝绳夹的最少数量/(组)
≤18 3
18~26 4
26~36 5
8
1
7
9
36~44 6 8 4
信
3
44~60 7 系 微
联
一
唯
图2-4 钢丝绳夹固接
④钢丝绳夹板应在钢丝绳受力绳一边,绳夹间距(图2-4)不应小于钢丝绳直径的6倍。最后一个绳卡距
绳头的长度不得小于140mm。
⑤用楔形接头固接时,楔套与钢丝绳的连接如下图,固接强度不应小于钢丝绳破断拉力的75%。
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
9 1 图2-5 钢丝绳夹固接
4
8
3
(2)塔式起重机的安装流程 信
微
系
①基础的制作与安装(检查预联埋结构件顶部的水平度);
题
押
②安装塔身(使用辅助安准装设备安装标准节。如:汽车起重机或履带起重机);
精
③安装顶升套架(顶升套 架安装之后再安装液压系统);
④安装回转支承(最大起重 部分,正式吊装前应进行试吊装);
⑤安装塔司节和司机室;
⑥安装塔尖;
⑦安装平衡臂(平衡臂安装完后再根据说 明书安装必要的平衡重);
⑧安装起重臂(起重臂安装前应在地面进行拼装,并安装变幅小车);
8
⑨安装钢丝绳和电气装置; 1 7
9
8
4
⑩调试。 信 3
微
巧思妙记 联
系
一
机(基)身顶回司,尖平起电视(试)。 唯
(五)塔式起重机顶升流程
在顶升操作前应检查液压系统的完好性和液压油是否变质;在顶升操作过程中不得随意拆卸液压元器件。
①顶升前的准备。
②顶升系统试运转:应在顶升油缸的全行程进行试运转。
③将待顶升的标准节安放到引进梁(或平台)上。
④吊起配平用的重物,调整变幅小车的位置找到平衡点(检查顶升套架靠轮的间隙是否符合要求)。
⑤根据说明书的要求进行顶升作业。
(六)塔式起重机验收流程
塔式起重机安装完成后,应进行的验收程序如下:
(1)安装单位自检。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督,技术负责人
应当定期巡查。安装单位安装完成后,应及时组织单位的技术人员、安全人员、安装组长对塔式起重机进行验
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
收。
(2)委托第三方检验机构进行检验。需要注意的是,检测单位完成检测后,出具的检测报告是整机合格,
其中可能会有一些一般项目不合格;设备供应方应对不合格项目进行整改,并出具整改报告。
(3)资料审核。施工单位对上述资料原件进行审核,审核通过后,留存加盖单位公章的复印件,并报监理
单位审核。监理单位审核完成后,施工单位组织设备验收。
(4)组织验收。施工单位组织设备供应方、安装单位、使用单位、监理单位对塔式起重机联合验收。
实行施工总承包的,由施工总承包单位组织验收。
在空载、额定载荷、110% 额定载荷连续作业试验中应满足:
1)控制装置操作灵活、动作准确。
2)各机构运转平稳、制动可靠。
3)紧固件连接无松动、销轴定位可靠。
4)结构、焊缝机关键零部件无损伤。
8
7
5)机构无泄漏、渗油面积不大于1509 10mm2。
4
8
3
6)机构温升、噪声在限定范围内信。
微
系
(5)验收完成后的使用登记联。使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内,将建筑起重机
题
押
械安装验收资料、建筑起重机准械安全管理制度、特种作业人员名单等,向工程所在地县级以上地方人民政府建
精
设主管部门办理建筑起重机械 使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。
(七)塔式起重机使用及操作要 求
(1)工作环境温度为-20℃~﹢40℃。
(2)无易燃或易爆气体、粉尘等非危 险场所。
(3)海拔高度1000m以下。
(4)作业中遇突发故障,应采取措施将吊物降落到安全地点,严禁吊物长时间悬挂在空中。
8
(5)作业完毕后,应松开回转制动器,各部件应置 于非工作状态。 1 7
9
8
4
(6)使用高度超30m设置障碍灯,起重臂根部铰点超 50m配备风速仪。 信 3
微
(7)塔式起重机使用前,应对起重司机、起重信号工等作 业 人员进行联安
系
全技术交底。
一
(8)重要部件和安全装置等应进行经常性检查,每月不得少于 一次唯,并应留有记录,发现有安全隐患时应
及时进行整改。
(9)塔式起重机起重司机、起重信号、司索工、安装拆卸工等操作人员应取得特种作业人员资格证书,
严禁无证上岗。
(10)绑扎钢丝绳与吊物的夹角不得小于30°。
(八)塔式起重机“十不吊”
(1)信号指挥不明不准吊;
(2)斜牵斜挂不准吊;
(3)吊物重量不明或超负荷不准吊;
(4)散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊;
(5)吊物上有人不准吊;
(6)埋在地下物不准吊;
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(7)安全装置失灵或带病不准吊;
(8)现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊;
(9)棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊;
(10)六级以上强风不准吊。
巧思妙记
老(牢)人超信邪(斜),冷(棱)风暗埋病。
(九)塔式起重机群塔方案
近年来施工现场群塔施工情况已经成为常态,在施工过程中也经常发生碰撞事故,因此施工总承包单位应
该编制群塔作业方案进行防范,对于依法发包给两个及两个以上施工单位的工程,不同施工单位在同一施工现
场使用多台塔式起重机作业时,建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
塔式起重机对相邻的建筑物或施工过程中的安全防护装置也应保持2m以上的安全距离,对于下回转式塔式
起重机应保证塔机的尾部与周围建筑物及其施工设施之间的安全距离不小于0.6m。
8
7
知识延伸 9 1
4
8
3
群塔作业时任意两台塔式起重机之信间的最小架设距离要求:低位塔式起重机起重臂端部与另一台塔式起重
微
系
机的塔身间的距离不小于2m;高联位塔式起重机的最低的部件与低位塔式起重机最高部件间的垂直距离不小于
题
押
2m。 准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33)
(一)塔式起重机安装拆卸作业应符合下列规定:
(1)塔式起重机安装过程中,应分阶段检查验收。各机构动作应正确、平稳,制动可靠,各安全装置应灵
敏有效。在无载荷情况下,塔身的垂直度允许偏差应为4/1000。
(2)在风速达到9.0m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作
业。
(3)在风速达到12.0m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止露天的起重吊装作业。重新
作业前,应先试吊,并应确认各种安全装置灵敏可靠后进行作业。
(二)塔式起重机升降作业应符合下列规定:
(1)升降作业应有专人指挥,专人操作液压系统,专人拆装螺栓。高强度螺栓应由专业厂家制造,并应
有合格证明。高强度螺栓严禁焊接。安装高强螺栓时,应采用扭矩扳手或专用扳手。非作业人员不得登上顶升
套架的操作平台。操作室内应只准一人操作。
8
7
(2)升降作业应在白天进行。 9 1
4
8
3
(3)顶升前应预先放松电缆,电信缆长度应大于顶升总高度,并应紧固好电缆。下降时应适时收紧电缆。
微
系
(4)升降作业前,应对液压联系统进行检查和试机,检查无误后,顶起载荷100mm~150mm,停10min,观察
题
押
液压缸载荷是否有下滑现象。准
精
(5)升降作业时,应按 规定要求使起重臂和平衡臂处于平衡状态,将回转机构制动。作业完毕后,应按规
定扭力紧固各连接螺栓。
(三)塔式起重机的附着装置应符合下列规定:
(1)附着杆件与附着支座(锚固点) 应采取销轴铰接。
(2)安装附着框架和附着杆件时,应用经 纬仪测量塔身垂直度,并应利用附着杆件进行调整,在最高锚固
点以下垂直度允许偏差为2/1000。
8
(3)安装附着框架和附着支座时,各道附着装置所 在平面与水平面的夹角不得1超7过10°。
9
8
4
(4)附着框架宜设置在塔身标准节连接处,并应箍紧 塔身。 信 3
微
(5)拆卸塔式起重机时,应随着降落塔身的进程拆卸相应 的 附着装置联。
系
严禁在落塔之前先拆附着装置。
一
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JG J 196唯-2010)
(一)自升式塔式起重机的顶升加节应符合下列规定:
(1)顶升系统、结构件必须完好:
(2)顶升前,塔式起重机下支座与顶升套架应可靠连接;
(3)顶升前,应将塔式起重机配平;顶升过程中,应确保塔式起重机的平衡;
(4)顶升加节的顺序,应符合使用说明书的规定;顶升过程中,不应进行起升,回转、变幅等操作;
(5)顶升结束后,应将标准节与回转下支座可靠连接;
(二)拆卸作业
(1)塔式起重机拆卸作业宜连续进行;当遇特殊情况拆卸作业不能继续时,应采取保证塔式起重机处于安
全状态。
(2)自升式塔式起重机每次降节前,应检查顶峰或系统和附着装置的连接等,确认完好后方可进行作业。
(3)拆卸时应先降节、后拆除附着装置。
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(三)吊索具的使用
(1)塔式起重机不宜在夜间进行安装作业;当需在夜间进行塔式起重机安装和拆卸作业时,应保证提供足
够的照明。
(2)严禁在塔式起重机身上附加广告牌或其他标语牌。
(3)吊具、索具在每次使用前应进行检查,经检查确认符合要求后,方可继续使用。当发现缺陷时,应停
止使用。
(4)吊具与索具每6个月应进行一次检查,并应作好记录。
典型例题
1.【单选】某塔式起重机安装工作完成后由安装单位进行自检,以下情况需要进行整改的是( )。
A.因起重机上部结构起重量比较大,液压顶升系统采用双油缸
B.动臂变幅式塔式起重机必须设置吊臂低位置和吊臂高位置的限位开关
C.安装数值误差为5%的起重量显示装置
8
7
D.未安装中央集电环的塔式起重机没9有1配置回转限位器
4
8
3
【参考答案】D 信
微
系
2.【单选】塔式起重机按照回联转方式分为上回转式和下回转式塔式起重机。其中下回转式塔式起重机底部
题
押
转台与建筑物至少保持以上的准安全距离( )。
精
A.600mm
B.800mm
C.1000mm
D.2000mm
【参考答案】A
3.【单选】施工单位在组织塔式起重机的验收试验时要满足相应的要求,下列()不属于塔式起重机的验
8
收试验。 1 7
9
8
4
A.空载试验 信 3
微
B.90%额定载荷试验 联
系
一
C.满载试验 唯
D.110%额定载荷试验
【参考答案】B
4.【单选】某建筑工程在使用QTZ160塔式起重机吊运钢筋作业过程中,由于起重力矩达到额定值。力矩限
制器发出报警信号,司机采取了应急操作。下列操作方法中,能够有效消除该起重机报警信号、解除其危险状
态的是( )。
A.起重臂向右侧进行回转动作
B.起重臂向左侧进行回转动作
C.变幅小车向减小幅度方向运动
D.变辐小车向增大幅度方向运动
【参考答案】C
5.【单选】塔式起重机降节作业的说法,正确是( )。
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
A.爬爪就位前应及时插上安全销
B.夜间作业时配备的照明装置应安装在高处
C.作业前应先在空载状态下进行液压缸活塞的试运行
D.作业时应使起重臂和平衡臂处于平衡状态,保持回转机构灵活转动
6. 【多选】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号),塔式起重机自安装验收合格之
日起30日内,应向工程所在地县级以上地方人民政府住房和城乡建设行政主管部门办理建筑起重机械使用登
记。项目部在办理建筑起重机械使用登记时,应提供的资料有( ) 。
A.危险性较大的分部分项工程清单
B.重大危险源清单
C.塔式起重机验收合格证明
D.塔式起重机安全管理制度
E.塔式起重机司机名单
8
7
【参考答案】CDE 9 1
4
8
3
信
考点:施工升降机★★★★微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2-6 施工升降机
定义:平台、吊笼或其他载人、载物装置沿刚性导轨可上下运行的施工机械。方便自行安装拆卸,可随建
筑物增高而增高。
(一)施工升降机常见分类及基本构造原理
1.施工升降机的分类方式
(1)按传动型式分类:齿轮齿条式(C)、钢丝绳式(S)、混合式(H)
(2)按导轨架型式分类:垂直式、倾斜式(Q)、曲线式(Q)
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)按吊笼数量分类:单笼式、双笼式
(4)按是否带对重分类:带对重(D)、不带对重
(5)按导轨架截面形状:分为三角形导轨架式(T)、矩形导轨架式、单片导轨架式三种。
(6)按吊笼载荷种类:分为人货两用式、货用式两种。
2.型号编制方法
主参数代号:单吊笼施工升降机只标注一个数值,双吊笼施工升降机标注两个数值,用符号“/”分开,
每个数值均为一个吊笼的额定载重量代号。
特性代号:表示施工升降机两个主要特性的符号。
对重代号:有对重时标注D,无对重时省略。
标记示例:齿轮齿条式施工升降机,双吊笼有对重,一个吊笼的额定载重量为2000kg,另一个吊笼的额定
载重量为2500kg,导轨架截面为矩形,表示为:施工升降机SCD200/250。
(二)基本构造及原理
8
7
(1)吊笼:安全钩、防冲顶装置,内9 1设防坠安全器(限速器),顶部设有天窗;进行安装/拆卸时,吊笼顶
4
8
3
部可以作为工作平台,顶部四周都有安信全防护围栏。顶部天窗可通过配备的专用梯子,方便地攀登到吊笼顶上
微
系
进行安装和维修。施工升降机的限联速器采用单齿或三齿限速器。三齿限速器的制动原理同单齿限速器完全一样,
题
押
但具有相对较大的制动力矩。准
精
(2)导轨架节:又称标 准节;
(3)附墙架:每隔3~10.5 m安装一道附墙架(双笼不带对重附墙架间距≤9m,最上层附墙架以上的悬臂
高度≤7.5m);
(4)传动机构:带动吊笼上下运行。
(5)吊杆:吊杆安装在吊笼顶上,在装 、拆导轨架时用来起吊标准节或附墙架等零部件。额定载重量为
200kg或300kg,只能在安装或拆卸时才能安装在吊笼上;正常工作时不能安装在吊笼上;
8
(6)天轮及对重装置:仅带对重升降机使用;对重 主要用于不改变升降机载重1量7的情况下减少电能消耗。
9
8
4
升降机的进出通道不允许设在对重下方。连接对重的钢丝绳 为两根且相互独立。信 3
微
(7)电缆导向装置:用于使接入吊笼内的供电电缆线在随 吊 笼上下运行联
系
时能保持在同一垂直线,不偏离固
一
定通道,确保对吊笼正常供电。 唯
(8)安全装置:限位开关、防冲顶限位开关、限速保护开关、超载保护器。天窗门、吊笼门、层门上都有
安全开关,任一门未关闭,吊笼均不能运行(检验周期为一年)。
(三)施工升降机专项方案的编制
1.方案的编制要求
施工升降机的安装、拆卸工程属于危险性较大的分部分项工程,专项施工方案应根据施工升降机使用说明
书和作业场地的实际情况编制,并按照国家现行相关标准和住房城乡建设主管部门的有关规定实施。
施工升降机的专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制,也可以由施工升降机安装、拆卸单位编制,
编制完成后由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方
可实施。由施工升降机安装、拆卸单位编制专项施工方案的,应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负
责人共同审核签字并加盖单位公章。
对于搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的施工升降机安装、拆卸工程属于超过一定
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
规模的危险性较大的分部分项工程范围,应当由施工单位组织专家进行方案论证;实行施工总承包的,由施工
总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
由于时间、位置、使用的辅助起重设备不同,现场采取的安全监管措施不同等因素,施工升降机的安装、
拆卸工程专项施工方案应分别单独编制。
2.方案的编制的内容
(1)工程概况;
(2)编制依据;
(3)作业人员组织和职责;
(4)施工升降机安装位置平面、立面图和安装作业范围平面图;
(5)施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和质量;
(6)辅助起重设备的种类、型号、性能及位置安排;
(7)吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器;
8
7
(8)安装、拆卸步骤与方法; 9 1
4
8
3
(9)安全技术措施; 信
微
系
(10)安全应急预案。 联
题
押
3.附着的要求 准
精
使用过程中需要附着的, 使用单位应当委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实
施;安装完毕后,组织安装、监 理等有关单位进行检验,并委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;验收
合格后,由使用单位办理使用登记证,然后才可正式投入使用。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织验
收。
4.接高的要求
使用过程中需要接高的,使用单位应委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施
8
后,方可投入使用。 1 7
9
8
4
(四)施工升降机的安装作业程序 信 3
微
1.安全施工技术交底 联
系
一
交底要求:交底应具体且具有针对性,应有书面记录,并写明 交底时唯间、交底人,所有接受交底的人员均
应签字,不得代签;对其他人员的交底也应有记录和签字;交底书应在作业前交相关部门存档备查。
交底内容:参加安装作业的人员、工种及责任,所使用起重设备的起重能力和特点,作业环境,安全操作
规程,注意事项以及防护措施。
2.检查安装场地及施工现场环境条件
进场安装前,应对施工现场的环境条件进行勘察确认,如不符合安装条件不得进行施工作业。
环境要求:安装现场道路必须便于进出运输车辆,有满足安装要求的平整场地堆放施工升降机。安装用辅
助机械的施工范围内,不得有妨碍安装的构筑物、建筑物、高压线以及其他设施或设备。安装用辅助机械的站
位基础必须满足吊装要求,基础下不得有空洞、墓穴、沟槽等不实结构,基础承载力必须满足要求。
气候要求:夏季安装应注意防雨、防雷,秋季应考虑霜冻及大雾影响,冬季应考虑下雪及强风影响,恶劣
天气严禁作业;雨雪过后,请及时清理,做好防滑措施。由于施工升降机的性能不同,应严格执行安装使用说
明书的相关要求。
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
根据现场情况,按有关技术文件的要求,确定附墙架与建筑物连接方案,准备好预埋件或固定件;按有关
标准及技术要求,制作站台层门、过桥板、安全栏杆等。
安装工地应具备能量足够的电源,并须配备一个专供升降机使用的电源箱,每个吊笼均应由一个开关控制,
供电熔断器的电流参见施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案。
3.检查安装工具设备及安全防护用具
安装前应仔细检查安装工具、设备及安全防护用品(包括辅助机具如汽车起重机,辅助工具如绳索、卡环,
安全防护用具等)的可靠性,确保无任何问题方可开始施工。
4.施工升降机的安装程序
(1)安全施工前技术交底
(2)检查安装场地及施工现场环境条件
(3)检查安装工具设备及安全防护用具
(4)安装施工升降机
8
7
(5)施工升降机的接高 9 1
4
8
3
(6)附着安装 信
微
系
(7)施工升降机的验收。验联收内容包括:施工升降机安装方案及交底、基础资料、金属结构、运转机构、
题
押
安全装置、电气系统、绳轮钩准部件。
精
(8)使用登记
5.施工升降机接高
接高前检查:检查吊装用辅具和安装工具是否齐全。检查防冲顶开关是否正常。采用升降机自备的吊杆安
装,则应检查吊杆及与吊杆配套的标准节 专用吊具是否完好。标准节不应有明显变形或严重锈蚀,焊缝不应有
明显缺陷,立管、齿条等不应严重磨损。
(五)施工升降机的安全使用
8
(1)司机必须经专门安全技术培训,考试合格,持 证上岗。严禁酒后作业。 1 7
9
8
4
(2)每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升 离地面1m左右停车,信检3查制动器灵敏性。
微
(3)严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 联
系
一
(4)作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断 电源,唯锁好闸箱和梯门。
(5)梯笼乘人、载物时必须使载荷均匀分布,严禁超载作业。
(6)楼层平台安全防护门必须向内开启设计,乘坐人员卸货后必须插好安全防护门。
(7)乘坐人员不得在梯笼运行过程中将手指或杂物从梯笼门缝隙伸到外边。
(8)安全吊杆有悬挂物时不得开动梯笼。
知识延伸
《施工升降机安全规程》(GB 10055)
(1)正常工况下,关闭的吊笼门与层门间的水平距离不应大于200mm。
(2)吊笼不允许当作对重使用。
(3)采用卷扬机驱动的钢丝绳式施工升降机吊笼不应使用对重。
(4)防坠安全器试验时,吊笼不允许载人。
(5)防坠安全器只能在有效的标定期限内使用,有效标定期限不应超过一年。
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(6)在进行安装、拆卸和维修操作的过程中,吊笼最大速度不应大于0.7m/s。
(7)对于全高度层门,门下部间隙不应大于50mm。层门的净宽度与吊笼进出口宽度之差不得大于120mm。
(8)全高度层门开启后的净高度不应小于2.0m;在特殊情况下,当进入建筑物的入口高度小于2.0m时,
则允许降低层门框架高度,但净高度不应小于1.8m。
(9)吊笼不允许当作对重使用。
(10)钢丝绳式人货两用施工升降机,提升吊笼的钢丝绳不得少于两根,且相互独立,每根钢丝绳的安全
系数不应小于12,直径不应小于9mm。
(11)防坠安全器上用钢丝绳的安全系数不应小于5,直径不应小于8mm。
(12)安装吊杆用提升钢丝绳的安全系数不应小于8,直径不应小于5mm。
《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)
(1)安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。
(2)当导轨架或附墙架上有人员作业时,严禁开动施工升降机。
8
7
(3)导轨架安装时,应对施工升降机9 1导轨架的垂直度进行测量校准。
4
8
3
表信2-2 施工升降机导轨架垂直度允许偏差
微
系
联
导轨架架设高度(h)/m 题 ≤70 >70~100 >100~150 >150~200 >200
押
准
精
允许偏差/mm 不大于导轨架架设高度的1‰ 70 90 110 130
对钢丝绳式施工升降机,垂 直度偏差不大于(1.5/1000)h。
(4)当建筑物超过2层时,施工升降机地面通道上方应搭设防护棚。当建筑物高度超过24m时,应设置双
层防护棚。
(5)施工升降机使用期间,每3个月应进 行不少于一次的额定载重量坠落试验。
(6)严禁在施工升降机运行中进行保养、维 修作业。
8
(7)夜间不得进行施工升降机的拆卸作业。
1
7
9
8
4
(8)施工升降机拆卸应连续作业。当拆卸作业不能连 续完成时,应根据拆信卸3状态采取相应的安全措施。
微
(9)基础上吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏 ,围栏高度≥
系
1.8m;吊笼顶周围应设置护栏,护
联
一
栏高度≥1.05m。 唯
(10)层门只能由司机启闭,吊笼门与层站边缘水平距离≤50mm。
(11)施工升降机额定载重量、额定乘员数标牌应置于吊笼醒目位置。上限位和上极限开关之间的越程距
离应≥0.15m。
(12)安装在阴暗处或夜班作业的施工升降机,应在全行程装设明亮的楼层编号标志灯。夜间施工时作业
区应有足够的照明。
(13)施工升降机每3个月应进行1次1.25倍额定载重量的超载试验,确保制动器性能安全可靠。
典型例题
1.【单选】近年来施工升降机吊笼坠落事故频发,为了确保施工升降机的安全使用,在使用之前应编制安
全操作规程。以下关于施工升降机的使用要求不正确的是( )。
A.每班首次运行必须空载及满载运行,梯笼升离地面1m左右停车检查制动器灵敏性
B.吊笼不允许当作对重使用
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
C.梯笼乘人、载物时必须使载荷均匀分布
D.吊笼顶周围应设置高度不小于1.2m的护栏
【参考答案】D
2.【单选】某齿轮齿条式施工升降机,双吊笼不带对重,两个吊笼的额定载重量都为2000 kg,矩形截面
导轨架,则关于该施工升降机的说法正确的是( )。
A.可表示为施工升降机SCD200/200
B.附墙架间距应不大于9m
C.左右吊笼安装好后应同时通电试运行,要求升降机启制动平稳
D.安装完成后由安装单位组织联合验收
【参考答案】B
3.【单选】施工升降机的使用应办理使用登记,关于施工升降机的使用做法正确的是()。
A.升降机上下运行时不得载人
8
7
B.安装导轨架时吊杆不能安装在吊笼9上1
4
8
3
C.双笼不带对重升降机最上层附墙信架的悬臂高度为7.5m
微
系
D.运行至最上层时操纵上行程联限位器按钮停机
题
押
【参考答案】C 准
精
4.【单选】2台 SC200/2 00施工升降机为确保其安全运行,项目部制定了安全装置的检查计划,正确的是
( )。
A.下限位开关动作时吊笼应能触碰到缓冲器
B.应检查自动复位型极限开关安装是 否牢固
C.渐进式防坠安全器进行坠落试验触发作 业时,应同时将电动机电路断开
D.上行程限位的开关应设置在上极限开关的上方,由吊笼的运动直接触发
8
【参考答案】C 1 7
9
8
4
考点:物料提升机★★★ 信
3
微
系
物料提升机是指起重量在2000kg以下,以卷扬机为动力,以 底架、立一
联
柱及天梁为架体,以钢丝绳为传动,
唯
以吊笼(吊篮)为工作装置,在架体上装设滑轮、导轨、导靴、吊笼、 安全装置等和卷扬机配套构成的完整的
垂直运输体系。
优路官方网站:www.youlu.com 17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
信 3 图2-7 物料提升机
微
系
(一)物料提升机常见分类
联
题
(1)按结构形式分类:龙押门架式、井架式
准
精
(2)按驱动方式分类:卷扬式、曳引式
卷扬式:电机通过减速器驱 动钢丝绳卷筒缠绕钢丝绳驱动吊笼沿轨道垂直运行。
曳引式:通过曳引轮带动钢丝绳 ,使吊笼沿轨道垂直运行。该方式应用较少,由于其依靠摩擦力作为动力,
在施工现场不易采用。
(3)按高度分类:高架体、低架体
高架体:高度在30m以上的为高架提升机。
低架体:高度在30m以下(含30m)的为低架提升 机。 8
1
7
9
施工现场使用高度不得超过25m的物料提升机。
信
3 8
4
微
(二)物料提升机的构造及原理 系
联
一
(1)架体:底架、立柱、导轨和天梁; 唯
(2)提升与传动机构:不得选用摩擦式卷扬机、宜选用可逆式卷扬机。吊笼两侧应设置高度不小于100cm
的安全挡板或挡网;
(3)附墙架:间隔不大于9m、在建筑物顶层设置1组,附墙后立柱顶部的自由高度不大于6m、不得用木
杆、竹竿等做附墙架;
(4)缆风绳:直径不小于9.3mm、其安全系数为3.5,高架物料提升机在任何情况下均不得采用缆风绳、
高度在20m及以下时,缆风绳不少于1组(4~8根),20~30m时不少于2组;与地面夹角不大于60°,应为
45°~60°;
(5)地锚。
(三)物料提升机的安全保护装置
(1)安全停靠装置:当吊笼停靠在某一层时,能使吊笼稳妥地支靠在架体上的装置。当吊笼装载125%额
定载重量,运行至各楼层位置装卸荷载时,停靠装置应能将吊笼可靠定位。
18 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)断绳保护装置:最大制动滑落距离不大于1m;
(3)载重量限制装置:吊笼载重达到额定荷载量90%时报警,达到100%~110%时自动切断工作电源;
(4)上极限限位器:越程(指从吊笼的最高位置到天梁最低处的距离)不小于3m;
(5)下极限限位器:在吊笼碰到缓冲装置前动作;
(6)吊笼安全门:上料口处设置安全门;
(7)缓冲器:应装设在架体的底坑里;
(8)通信信号装置:信号装置是由司机控制的一种音响装置,其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人
员清晰听到。当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时,必须加装通信装置。通信装置必须是一个闭路
的双向电气通信系统,司机和作业人员能够相互联系。
(四)物料提升机的安装
安装前准备:基础养护期不少于7天,基础周围5m内不得挖排水沟、高处作业人员符合要求。
安装前检查:特别要检查全部架体达到规 定高度时,在全部钢丝绳输出后,钢丝绳长度是否在卷筒上保持
8
7
1
9
至少3圈。 4
8
3
信
安装与拆卸: 微
系
联
底架按要求就位→将第一节题标准节安装于底架上→提升抱杆→安装卷扬机→利用卷扬机和抱杆安装标准节
押
准
→安装导轨架→安装吊笼→精穿绕起升钢丝绳→安装安全保护装置
(拆卸时按安装架设的反程 序进行)
典型例题
1.【单选】关于施工现场使用的物 料提升机说法正确的是( )。
A.现场一般使用曳引式物料提升机提供动力
B.吊篮两侧设置高度不低于100cm的安全挡 板
C.所使用缆风绳的直径为8.3mm
8
1
7
D.对于第三方检验机构检验出来的不合格项目,安装单位进行限期整改 9
8
4
信
3
【参考答案】B 微
系
2.【单选】某建筑施工现场有一台物料提升机,下列关于物 料提升机说
联
法错误的一项是( )。
一
唯
A.物料提升机属于特种设备
B.高度为25m的物料提升机不得使用缆风绳
C.物料提升机的断绳保护装置要求最大制动滑落距离不大于1m
D.物料提升机最上面附墙架附墙后立柱顶部的自由高度不大于6m
【参考答案】B
考点:汽车起重机★★★
汽车起重机是起重作业部分安装在专用汽车起重机底盘或者通用货车底盘上的起重机,具有载重汽车的形
式性能,可快速转移到作业场地并快速投入工作。
优路官方网站:www.youlu.com 19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
1 7 图2-8汽车起重机
9
4
8
3
信
主要分为四个结构:起重臂结构微、支腿及伸缩机构、工作机构(起升机构、回转机构、变幅机构)、安全装
系
联
置。 题
押
(一)汽车起重机基本构造准
精
(1)起重臂(吊臂)及其伸缩机构:
吊臂分主臂和副臂;主臂分为 很多节(至少有两节)。副臂是铰接在主臂头部以延长吊臂的长度的一节或多
节结构件。副臂既可布置在主臂侧面, 也可布置在主臂腹部。
(2)支腿及伸缩机构:
支腿由固定支腿箱与活动支腿箱组成。其作用是在起重作业时将整个底盘抬起以增加作业的稳定性定力矩。
(3)工作机构
8
起升机构一般由驱动装置、钢丝绳卷绕系统、取物 装置和安全装置等组成。 1
7
9
8
4
回转机构由回转支承和回转驱动装置组成,驱动有电动 机和液压两种驱动形信式
3
,汽车起重机用回转机构一
微
系
般是液压驱动。 联
一
唯
变幅机构。
(二)汽车起重机安全装置
水平仪、压力表、溢流阀、平衡阀、缓冲阀、液压锁、蓄能器、各种机械式的锁定装置(插锁等)、制动器
乃至于起重特性标牌等,都是起重机常见的不可缺少的安全装置与元件。
(1)力矩限制器:吊臂折弯变形或扭曲、整车倾覆(起重力矩达到额定力矩的95%,其黄灯会亮,对操作
者提出预警,一旦起重力矩达到额定力矩100%~102%将切断起重机危险方面的动作)
(2)防过放装置:极限安全圈≥3圈(三圈过放装置);此时,吊钩向上的动作即安全方向的动作仍能进
行。
(3)起升高度限位装置。
(三)汽车起重机使用及操作要求
(1)严格按载荷表的规定,禁止超载,禁止超过额定力矩。
(2)起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。
20 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)正常作业时,坡度不得大于3°。
(4)自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用载荷的30%时使用,禁止在自由下落中紧急制动。
(5)当起吊载荷要悬挂停留较长时间时,应该锁住卷筒鼓轮。在下降货物时禁止锁住鼓轮。
(6)在起重作业时要注意鸣号警告,作业过程中司机必须离开驾驶室,操作室必须有人。
(7)在起重作业范围内除信号员外其他人不得进入。
(8)两台起重机共同起吊一货物时,必须有专人统一指挥,两台起重机性能、速度应相同,各自分担的载
荷值,应小于一台起重机的额定总起重量的80%;其重物的重量不得超过两机起重量总和的75%。
(9)回转动作:不要紧急停转,以防吊物剧烈摆动发生危险;注意机上是否有人或后边有无障碍危险;不
回转时将回转制动锁住。
(10)起重臂伸缩臂杆动作:不得带载伸臂杆;伸缩臂杆时,应保持吊臂前滑轮组与吊钩之间有一定距离。
起重臂外伸时,吊钩应尽量低;主副臂杆全部伸出,臂角不得小于使用说明书规定的最小角度,否则整机将倾
覆。
8
7
(11)作业之前,先调节支腿,务必9按1顺序打好完全伸出的支腿,使起重机呈水平状态,调整机体使回转
4
8
3
支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/信1000(水准泡居中)。
微
系
典型例题 联
题
押
【单选】汽车起重机是起准重作业部分安装在专用汽车起重机底盘或者通用货车底盘上的起重机,具有载重
精
汽车的形式性能,可快速转移 到作业场地并快速投入工作。主要分为四个结构:起重臂结构、支腿及伸缩机构、
工作机构、安全装置。下列关于 汽车起重机使用操作要求说法正确的是( )。
A.汽车起重机正常作业时,地面坡度不得大于7º
B.汽车起重机吊有货物时,不得进行 自由降落作业
C.汽车起重机不回转时需要将回转制动锁 住
D.不得同时使用两台汽车起重机吊同一件货物
8
【参考答案】C 1 7
9
8
4
考点:履带起重机★★★ 信
3
微
系
(一)履带起重机的构造 一
联
唯
图2-9履带起重机
履带起重机是在行走的履带式底盘上装有行走装置、起重装置、变幅装置、回转装置的起重机。由于其具
优路官方网站:www.youlu.com 21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
有起重量大、接地比压小、可带载行走等特点,普遍应用于建筑施工现场的大型钢结构吊装和工业设备的安装
中。
履带起重机分为行走机构、起升机构、变幅机构、回转机构,起重臂分为主臂、副臂、变幅副臂和固定副
臂;通过增设超起桅(臂)杆、超起平衡重和辅助机构可以改善受力状况及整机稳定性,从而提高起重机的起
重性能。
履带起重机的正常工作环境温度为-20~40℃,臂架长度不大于50m时,工作风速不应超过14.1m/s;臂架
长度大于50m时,工作风速不应超过9.8m/s(风速为3m/s瞬时风速)。
(二)履带起重机的使用要求
(1)履带起重机的起升机构应能保证其起升或下降的动作平稳,当在空中停止后再次起升时载荷不应出
现明显的下降动作;
(2)在使用过程中应通过动力来控制载荷的下降速度,严禁带载自由下降。
(3)起升机构应设置常闭式制动器,制动器的制动力矩应不小于1.5倍的最大工作扭矩。
8
7
(4)当吊具下降到最低限位置时,钢9 1丝绳在卷筒上的剩余安全圈(不包括固定绳端所占的圈数)至少应
4
8
3
保持2圈。 信
微
系
(5)履带起重机应安装限制联运动行程与工作位置的安全装置(起升高度限位器、下降深度限位器、幅度限
题
押
位器、防止臂架向后倾翻的装准置、角度限位器、水平仪)、起重力矩限制器和安全防护装置(故障显示装置、三
精
色指示灯报警装置、警示灯、 风速仪、安全监控管理系统、防护装置和安全警示标志)。起重量200t以上的履
带起重机应安装安全监控管理系 统。
(6)履带起重机工作的地面应坚实、平整,地面倾斜度不应大于1%,如果需要回转平面的倾斜度更大,
应得到制造单位允许,并咨询在此状态下 对起重量的要求。
知识延伸
《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33)
8
(1)起重机启动前应重点检查下列项目,并应符合 相应要求: 1 7
9
8
4
1)各安全防护装置及各指示仪表应齐全完好; 信 3
微
2)钢丝绳及连接部位应符合规定; 联
系
一
3)燃油、润滑油、液压油、冷却水等应添加充足; 唯
4)各连接件不得松动;
5)在回转空间范围内不得有障碍物。
(2)作业时,起重臂的最大仰角不得超过使用说明书的规定。当无资料可查时,不得超过 78°。
(3)起重机械变幅应缓慢平稳,在起重臂未停稳前不得变换挡位。
(4)起重机械工作时,在行走、起升、回转及变幅四种动作中,应只允许不超过两种动作的复合操作。当
负荷超过该工况额定负荷的 90%及以上时,应慢速升降重物,严禁超过两种动作的复合操作和下降起重臂。
(5)起重机械不宜长距离负载行驶。起重机械负载时应缓慢行驶,起重量不得超过相应工况额定起重量的
70%,起重臂应位于行驶方向正前方,载荷离地面高度不得大于500mm,并应拴好拉绳。
(6)起重机械上、下坡道时应无载行走,上坡时应将起重臂仰角适当放小,下坡时应将起重臂仰角适当放
大。下坡严禁空挡滑行。在坡道上严禁带载回转。
(7)作业结束后,起重臂应转至顺风方向,并应降至40°~60°之间,吊钩应提升到接近顶端的位置,关
22 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
停内燃机,并应将各操纵杆放在空挡位置,各制动器应加保险固定,操作室和机棚应关门加锁。
(8)起重机械转移工地,应采用火车或平板拖车运输,所用跳板的坡度不得大于15°;起重机械装上车
后,应将回转、行走、变幅等机构制动,应采用木楔楔紧履带两端,并应绑扎牢固;吊钩不得悬空摆动。
(9)起重机械自行转移时,应卸去配重,拆短起重臂,主动轮应在后面,机身、起重臂、吊钩等必须处于
制动位置,并应加保险固定。
典型例题
【单选】履带起重机分为行走机构、起升机构、变幅机构、回转机构,起重臂分为主臂、副臂、变幅副臂
和固定副臂。关于履带起重机的使用说法错误的是()。
A.在使用过程中应通过动力来控制载荷的下降速度
B.起升机构应设置常闭式制动器,制动器的制动力矩应不小于1.5倍的最大工作扭矩
C.起重量200t以上的履带起重机应安装安全监控管理系统
D.所吊载荷小于许用载荷的30%时可进行自由降落作业
8
7
【参考答案】D 9 1
4
8
3
信
考点:桥式、门式起重机★微★★
系
联
(一)桥式、门式起重机的构造题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
图2-10 桥式起重机 图2-11 门联式起重机
一
唯
(1)起升机构:由电动机、制动器、减速器、卷筒等装置组成。 有时 桥式和门式起重机会有两套起升机构,
称为主起升和副起升机构。主起升机构一般起重量比副起升机构要大,工作时以主起升机构为主,副起升机构
虽然起重量小但一般其速度快,对于起吊起重量小的物件可提高工作效率。
(2)制动器:动力驱动的起升机构和运行机构应当设置制动器,人力驱动的起升机构应当设置制动器或者
停止器。
(3)小车行走(牵引)机构:有自行式和牵引式。桥式起重机的小车多为自行式,门式起重机的小车多为
牵引式。牵引式多在门式起重机的小车驱动中,依靠牵引绞车带动钢丝绳通过滑轮组牵引起升小车在轨道上实
现左右移动。
(二)桥式、门式起重机的安全保护装置
(1)起重量限制器:起重机应装设起重量限制器。并要求当实际起重量超过95%额定起重量时,起重量限
制器发出报警信号,在100%~110%的额定起重量之间时,起重量限制器起作用,此时应自动切断起升动力源,
但允许物品做下降运动。
优路官方网站:www.youlu.com 23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)起升高度限位器:起升机构应设置起升高度限位器。
(3)运行行程限位器:起重机大车和小车都应在每个运行方向装设运行行程限位器,在达到设计规定的极
限位置时自动切断前进方向的动力源。
(4)轨道清扫装置:物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍,在轨道上行驶的起重机和起重小车,
在其台车架(或端梁)下面和小车架下面应装设轨道清扫装置。
(5)夹轨器:用钳口夹住轨道,使起重机不能滑移,从而达到防风目的(作业完毕后需锁紧夹轨器)。
(6)连锁保护:夹轨器和锚定装置应能和运行机构连锁。要求夹轨器夹住或锚定装置锚固时,起重机的运
行机构应自动断电,打开时才能接通。舱口门、端梁门及司机室外走台栏杆门应设连锁保护装置,门打开时运
行机构不能开动。
(7)有特殊要求时的安全保护装置:一些有特殊要求的起重机,还应装设与其要求相对应的安全保护装置,
如对于大跨度的起重机还要安装防偏斜装置和偏斜指示装置;有两台起重机在同一轨道上工作时还应安装防碰
撞装置等。
8
7
(三)桥式、门式起重机安全使用要求 9 1
4
8
3
(1)每台起重机必须在明显的地信方挂上额定起重量的标牌。
微
系
(2)工作中,桥架上不许有联人或用吊钩运送人。
题
押
(3)起重机在没有障碍准物的线路上运行时,吊钩或吊具以及吊物底面,必须离地面2m以上。越过障碍物
精
时,须超过障碍物0.5m高。
(4)吊运小于额定起重量5 0%的物件,允许两个机构同时动作;吊大于额定起重量50%的物件,则只可以
一个机构动作。
(5)具有主、副钩的桥式起重机,不 要同时上升或下降主、副钩(特殊例外)。
(6)不允许用碰限位开关作为停车的办法 。
(7)吊钩处于下极限位置时,卷筒上必须保留有三圈及以上的安全绳圈。
8
(8)桥式起重机所有的电气设备外壳均应接地。司 机室或起重机体的接地位置应1 7多于两处。起重机上任何
9
8
4
一点到电源中性点间的接地电阻,均应小于4Ω。 信 3
微
知识延伸 联
系
一
《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33) 唯
(1)吊运路线不得从人员、设备上面通过;空车行走时,吊钩应离地面2m以上。
(2)吊运重物应平稳、慢速,行驶中不得突然变速或倒退。
(3)两台起重机同时作业时,应保持5m以上距离。
(4)不得用一台起重机顶推另一台起重机。
24 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(5)上、下操作室应使用专用扶梯。
(6)在提升大件时不得快速,并应拴拉绳防止摆动。
(7)起重机行走时,两侧驱动轮应保持同步,发现偏移应及时停止作业,调整修理后继续使用。
(8)作业中,人员不得从一台桥式起重机跨越到另一台桥式起重机。
(9)操作人员进入桥架前应切断电源。
(10)作业后,门式起重机应停放在停机线上,用夹轨器锁紧;桥式起重机应将小车停放在两条轨道中间,
吊钩提升到上部位置。吊钩上不得悬挂重物。
(11)电动葫芦使用前应检查机械部分和电气部分,钢丝绳、链条、吊钩、限位器等应完好,电气部分应
无漏电,接地装置应良好。
(12)电动葫芦应设缓冲器,轨道两端应设挡板。
(13)第一次吊重物时,应在吊离地面100mm时停止上升,检查电动葫芦制动情况,确认完好后再正式作
业。露天作业时,电动葫芦应设有防雨棚。
8
7
(14)电动葫芦起吊时,手不得握在9绳1索与物体之间,吊物上升时应防止冲顶。
4
8
3
(15)电动葫芦吊重物行走时,重信物离地不宜超过1.5m高。工作间歇不得将重物悬挂在空中。
微
系
(16)在起吊中不得急速升降联。
题
押
(17)电动葫芦在额定载准荷制动时,下滑位移量不应大于80mm。
精
典型例题
1.【单选】门式起重机吊运 重物行驶时应平稳、慢速,当吊运小于额定起重量( )的物件,方可允许
起升机构和变幅机构同时动作。
A.30%
B.50%
C.60%
8
D.70% 1 7
9
8
4
【参考答案】B 信 3
微
2.【单选】起重吊装作业是工程项目安全生产管理的重点 。 根据《建筑联施
系
工起重吊装工程安全技术规范》
一
(JGJ 276),关于起重吊装作业的安全要求,正确的是 ()。 唯
A.吊装屋架时,绑扎点应设置在节点上
B.吊装钢梁时,应在构件一端绑扎溜绳
C.竖直吊装构件时,吊点应略低于构件的重心
D.采用双机抬吊时,单机载荷不得超过额定起重量的90%
【参考答案】A
优路官方网站:www.youlu.com 25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:架桥机★★★
图2-12架桥机
架桥机是支承在桥梁结构上,可沿纵向自行变换支承位置、用于将预支桥梁梁体(包括整孔梁体、整跨梁
8
7
片、节段梁体、非整跨梁片)安装在桥墩9(1台)指定位置的一种专用起重机。
4
8
3
架桥机的主要技术参数有额定起重信量、架设跨度、起升高度、各机构的工作速度。
微
系
架桥机的使用要求 联
题
押
(1)架桥机正常使用的准环境温度应在-20~+40℃的范围以内,24h内的平均温度不应超过35℃。
精
(2)当采用三相交流电 供电时,频率为50Hz或60Hz,额定电压为380~460V。在正常工作条件下供电,
供电系统在架桥机接入处的电压 波动不应超过额定值的10%。
(3)采用发电机组供电时,在架桥机的使用环境条件下,其功率应满足工作需要,波动不应超过额定电压
的±5%。
(4)架桥机静载试验应能承受1.25倍额 定起重量的试验载荷。试验后金属结构件应无裂纹、无永久变形、
无油漆剥落或对起重机性能与安全有影响的损坏。各连接处也应无松动或损坏。进行动载试验时,应能承受1.1
8
倍额定起重量的试验载荷和1.1倍的额定承载量。试验 过程中应工作正常,制动器等1 7安全装置动作灵敏可靠。
9
8
4
(5)在架梁作业前应确认司机的身体状况、作业环境 是否满足要求。在接通信 3电源或开动设备之前,司机应
微
查看所有控制器,使其处于“零位”或空挡位置,所有现场人 员 均在安全区联内
系
。
一
(6)在作业过程中司机应严格按照架桥机操作手册或使用说 明书的唯规定进行操作,接受指挥信号的指挥,
不应从事分散注意力的任何其他工作,无论何时,司机都应执行来自任何人发出的停止信号。
(7)在结束工作后,司机应使运行机构制动器制动或设置其他的保险装置,将所有控制器置于“零位”或
空挡位置,发动机熄火,有超过架桥机工作状态极限风速的大风警报或架桥机处于非工作状态时,为保证架桥
机安全应将其可靠锚定。
典型例题
【单选】架桥机进行动载试验时,应能承受( )额定起重量的试验载荷和( )的额定承载量。试验过
程中应工作正常,制动器等安全装置动作灵敏可靠。
A.1.1倍;1.1倍
B.1.25倍;1.1倍
C.1.1倍;1.25倍
D.1.25倍;1.5倍
26 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【参考答案】A
考点:起重机械安拆作业安全管理★★★★
(一)起重机械使用及出租规定
对于以下几类设备不得出租和使用:
(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的。
(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的。
(3)经检验达不到安全技术标准规定的。
(4)没有完整安全技术档案的。
(5)没有齐全有效的安全保护装置的。
(二)起重机械安全技术档案内容
出租单位应建立安全技术档案:
(1)购销合同、制造许可证、产品合格 证、安装使用说明书、备案证明等原始资料。
8
7
1
9
(2)定期检验报告、定期自行检查8记4录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全
3
信
微
事故记录、累计运转记录等运行资系料。
联
(3)历次安装验收资料。题
押
准
巧思妙记 精
原始证明,验收运行
(三)安装单位安全职责
(1)按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,
并由本单位技术负责人签字。
(2)按照安全技术标准及安装使用说明书 等检查建筑起重机械及现场施工条件。
(3)组织安全施工技术交底并签字确认。
8
1
7
(4)制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事 故应急救援预案。
8
4 9
信
3
(5)将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安 装、拆卸人员名微单,安装、拆卸时间等材料报施
系
工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方 人民政府一建
联
设主管部门。
唯
(6)安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案,档案 中应包含以下内容:
安装、拆卸合同及安全协议书。
安装、拆卸工程专项施工方案。
安全施工技术交底的有关资料。
安装工程验收资料。
安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
巧思妙记
编制检查与交底,两案名单和时间
(四)使用单位安全职责
(1)根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。
(2)制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
优路官方网站:www.youlu.com 27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。
(4)设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员。
(5)指定专职安全生产管理人员进行现场监督检查。
(6)建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可重新投入
使用。
巧思妙记
防护预案与标志,管理设备消隐患
(五)施工总承包单位安全职责
(1)向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。
(2)审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证等文件。
(3)审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。
(4)审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。
8
7
(5)审核使用单位制定的建筑起重机9 1械生产安全事故应急救援预案。
4
8
3
(6)指定专职安全生产管理人员信督查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。
微
系
(7)有多台塔式起重机作业联时,应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。对于依法发包
题
押
给两个及两个以上施工单位的准工程,不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时,建设单位应当
精
协调组织制定防止互相碰撞的 安全措施。
巧思妙记
四审一提两指定
(六)监理单位安全职责
(1)审核建筑起重机械特种设备制造许可 证、产品合格证、备案证明等文件。
(2)审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作
8
格证书。 1 7
9
8
4
(3)审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案 。 信 3
微
(4)监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项 施 工方案情联况
系
。
一
(5)监督检查建筑起重机械的使用情况。 唯
(6)发现存在生产安全事故隐患的,应当要求安装单位、使用单位限期整改,对安装单位、使用单位拒不
整改的,及时向建设单位报告。
巧思妙记
三审两督一发现
(七)建设主管部门履行安全监督检查职责时,有权采取下列措施:
(1)要求被检查的单位提供有关建筑起重机械的文件和资料。
(2)进入被检查单位和被检查单位的施工现场进行检查。
(3)对检查中发现的建筑起重机械生产安全事故隐患,责令立即排除;重大生产安全事故隐患排除前或者
排除过程中无法保证安全的,责令从危险区域撤出作业人员或者暂时停止施工。
典型例题
1.【单选】在建筑起重机械的租赁、安装、拆卸和使用过程中,出租单位、安装单位、使用单位、总承包
28 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
单位和监理单位应当进行相应的管理。以下职责中属于施工总承包单位职责的是( )。
A.组织安全施工技术交底并签字确认
B.向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料
C.根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施
D.编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案
【参考答案】B
2.【单选】下列关于起重机械安拆作业安全管理说法正确的一项是( )。
A.使用超过制造厂家规定的使用年限的起重机械时需进行第三方专业鉴定
B.使用单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案
C.不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时,使用单位应当协调组织制定防止互相碰撞的
安全措施
D.建设主管部门在检查时发现重大生产安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应责令从危
8
7
险区域撤出作业人员或者暂时停止施工 9 1
4
8
3
【参考答案】D 信
微
系
重点回顾 联
题
押
考点 准 检测
精
(1) 起重臂根部铰接点高度大于( )的塔式起重机应配备风速仪。
(2)凡 是不装设中央集电环的塔式起重机,均应配置( )。幅度限位的限制范围是
塔式起重机 ( )。
(3)施工单位组织( )、( )、( )、( )对塔式起重机联合验收。(4)当钢丝绳的
端部采用编结固接 时,编结部分的长度( )。
(1)附墙架:每隔( )安装一道附墙架,双笼不带对重附墙架间距≤( ),最
施工升降机 上层 附墙架以上的悬臂高度≤( )
1
。7 8
9
8
4
信
3
微
系
(1)附墙架:间隔不大于( )、在建筑 物顶层设联置 1 组,附墙后立柱顶部的自由高
一
度不大于( )、不得用木杆、竹竿等做附 墙架唯;
物料提升机
(2)断绳保护装置:最大制动滑落距离不大 于( );
(3)上极限限位器:越程不小于( );
(1)正常作业时,坡度不得大于( )。
(2)自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用载荷的( )时使用,禁止
在自由下落中紧急制动。
汽车起重机
(3)两台起重机共同起吊一货物时,必须有专人统一指挥,两台起重机性能、速度
应相同,各自分担的载荷值,应小于一台起重机的额定总起重量的( );其重物的重
量不得超过两机起重量总和的( )。
(1)起升机构应设置常闭式制动器,制动器的制动力矩应不小于( )倍的最大工作
扭矩。
履带起重机
(2)当吊具下降到最低限位置时,钢丝绳在卷筒上的剩余安全圈(不包括固定绳端
所占的圈数)至少应保持( )圈。
优路官方网站:www.youlu.com 29
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)起重机在没有障碍物的线路上运行时,吊钩或吊具以及吊物底面,必须离地面
( )以上。越过障碍物时,须超过障碍物( )高。
(2)吊运小于额定起重量( )的物件,允许两个机构同时动作;吊大于额定起重量
桥式门式起重机 ( )的物件,则只可以一个机构动作。
(3)吊钩处于下极限位置时,卷筒上必须保留有( )及以上的安全绳圈。
(4)桥式起重机所有的电气设备外壳均应接地。司机室或起重机体的接地位置应多
于两处。起重机上任何一点到电源中性点间的接地电阻,均应小于( )。
(1)架桥机静载试验应能承受( )倍额定起重量的试验载荷。
架桥机 (2)进行动载试验时,应能承受( )倍额定起重量的试验载荷和( )倍的额定承
载量。试验过程中应工作正常,制动器等安全装置动作灵敏可靠。
第二节 土石方机械安全技术
8
考点 1 7 重要度星标
9
4
8
3
信
考点:土石方机械的分类 微 ★
系
联
考点:常用土石方机械的安全技题术要求 ★★
押
准
精
考点:土石方机械的分类★
非常规考点。
考点:常用土石方机械的安全 技术要求★★
(一)土石方机械一般技术要求
(1)机械操作人员必须经过安全技术培训 ,考试合格后,持证上岗。
(2)机械进入现场前,必须查明行驶路线上的 桥梁、涵洞的通行高度和承载力。通过涵洞前必须注意限高,
8
1
7
确认安全后低速通过。
8
4 9
信
3
(3)机械设备在沟槽附近行驶时应低速,作业时必须避 开管线和构筑物,微并与沟槽保持安全距离。
系
(4)配合机械清底、修坡等人员,必须在机械回转半径以外 作业,必一须
联
在机械回转半径范围内作业时,应
唯
停机后才可作业。
(5)机械运转作业过程中,不得进行任何保养、紧固、润滑、检查等作业。
30 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(二)机动翻斗车安全技术
8
7
1
4 9 图2-13翻斗车
8
3
信
(1)翻斗车内严禁乘人。 微
系
联
(2)在行驶中不得使用半踏题离合器的办法来降低车速。只有当翻斗车完全停止后,才可换入倒挡。
押
准
(3)爬坡时如道路情况不良,应根据车速情况,事先换低速挡爬坡。下坡时,不宜调挡行驶,严禁脱挡高
精
速滑行,避免紧急刹车,防止车子向前倾翻,禁止下25°以上的陡坡。
(4)翻斗车停稳后,才能抬起 锁紧机构手柄进行卸料,禁止在制动的同时翻斗卸料。
(5)在坑边缘倒料时,必须设置安 全可靠的车挡方可进行施工。车辆离坑边10m处必须减速行驶,到靠近
车挡处倒料时,防止车辆翻入坑内造成事 故。
(6)粘结在斗子里的混凝土、灰浆,翻斗倒不出来时,应进行人工清除,禁止用车辆高速行驶,突然制动,
惯性翻斗的办法来清除斗内残留物。
8
(7)下班前应认真清洗车辆。在冬季,停车后必须 放尽发动机的冷却水,避免9 1冻
7
坏发动机。
8
4
(三)推土机安全技术 信
3
微
系
联
一
唯
图2-14 推土机
(1)托运装卸车时,跳板必须搭设牢固稳妥,推土机开上、开下时必须低挡运行。
优路官方网站:www.youlu.com 31
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)在陡坡上纵向行驶时,不能拐死弯,否则会引起履带脱轨,甚至造成侧向倾翻。
(3)下坡时,不准切断主离合器滑行,否则推土机速度将不易控制,造成机件损坏或发生事故。
(4)在下陡坡时,应使用低速挡,将油门放在最小位置,慢速行驶。必要时,可将推土机调头下行,
并将推土板接触地面,利用推土板和地面产生的阻力控制推土机速度。
(四)挖掘机安全技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图2-15 挖掘机
(1)挖掘机工作时,应停置在平坦的地面上 ,并应刹住履带行走机构。挖掘机通道上不得堆放任何机具等
障碍物。挖掘机工作范围内,禁止任何人停留。
8
1
7
(2)挖掘机在工作时,应等汽车司机将汽车制动停稳 后方可向车厢回转倒土,
8
4回9转时禁止铲斗从驾驶室上
信
3
越过。 微
系
(3)在操作中,进铲不应过深,提斗不宜过猛。一次挖土高 度不能高一
联
于4m。正铲作业时,禁止任何人在
唯
悬空铲斗下面停留或工作。挖掘机停止工作时铲斗不得悬空吊着。司机 的脚不得离开脚踏板。
(4)挖掘机需在斜坡上停车时,铲斗必须降落到地面,所有操纵杆置于中位,停机制动,且应在履带或轮
胎后部垫置楔块。
(5)挖掘机四禁止:
1)禁止铲斗未离开工作面时,进行回转。
2)禁止进行急剧的转动。
3)禁止用铲斗的侧面刮平土堆。
4)禁止用铲斗对工作面进行侧面冲击。
(6)挖掘机动臂转动范围,应控制在45°~60°,倾斜角控制在30°~45°。铲斗满载时,不得变换动臂
的倾斜度。
(7)挖掘机走行上坡时,履带主动轮应在后面,下坡时履带主动轮在前面,动臂在后面,大臂与履带平行。
回转机构应该处于制动状态,铲斗离地面不得超过1m。上下坡不得超过20°,下坡应低速,禁止变速滑行。
32 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(8)禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段(面)内同时作业;禁止在电线等高空架设物下作业,不准满载
铲斗长时间滞留在空中。
(五)装载机安全技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题 图2-16 装载机
押
准
(1)机械在发动前,先将变速杆置于空挡位置,各操纵杆置于停车位置,铲斗操作杆置于浮动位置,然后
精
再启动发动机。
(2)作业前,装载机应先无负 荷运转3~5min,检查各部是否完好,确认一切正常后,再开始装载作业。
除驾驶室外,机上其他地方严禁载人。
(3)装料时铲斗的装料角度不宜过大 ,以免增加装料阻力。装料时应低速进行,不得采用加大油门,高速
将铲斗插入料堆的方式进行装料。驱动轮如有打滑现象,应微升铲斗,再装料。如某些料场打滑情况严重,应
使用防滑链条。
8
(4)在土质坚硬的情况下,不宜强行装料,应先用 其他机械松动后,再用装载9 1机
7
装料。
8
4
(5)向车上卸料时,必须将铲斗提升到不会触及车厢 挡板的高度,严防铲信斗
3
碰撞车厢。
微
系
(6)向车上卸料时,不准将铲斗从汽车驾驶室顶上越过。装 载机不能联在坡度较大的场地上作业。
一
唯
(7)行驶中,在不妨碍通过性能的前提下,铲斗应尽可能降低 高度 。
(六)铲运机安全技术
图2-17 铲运机
优路官方网站:www.youlu.com 33
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)铲运机作业时,应先采用松土器翻松。
(2)开动前,应使铲斗离开地面,机械周围应无障碍物。
(3)多台拖式铲运机联合作业时,各机之间前后距离不得小于10m(铲土时不得小于5m),左右距离不得
小于2m;多台自行式铲运机联合作业时,前后距离不得小于20m(铲土时不得小于10m),左右距离不得小于
2m。行驶中,应遵守下坡让上坡、空载让重载、支线让干线的原则。
(4)在狭窄地段运行时,未经前机同意,后机不得超越。两机交会或超越平行时应减速,两机间距不得小
于0.5m。
(5)铲运机上、下坡道时,应低速行驶,不得中途换挡,下坡时不得空挡滑行,行驶的横向坡度不得超过
6°,坡宽应大于机身2m以上。
(6)在坡道上不得进行检修作业。在陡坡上严禁转弯、倒车或停车。下陡坡时,应将铲斗触地行驶,
帮助制动。
(7)拖式铲运机不得在转弯情况下铲土。拖式铲运机不得在大于15°的横坡上行驶,也不得在横坡上铲
8
7
土。 9 1
4
8
3
(8)沿沟边或填方边坡作业时,信轮胎离路肩不得小于0.7m,并应放低铲斗,降速缓行。
微
系
(9)不得在差速器锁止时转联弯。拖拉陷车时,应有专人指挥,前后操作人员应协调,确认安全后,方可起
题
押
步。 准
精
(七)平地机安全技术
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2-18 平地机
(1)启动发动机时间不得超过30s,如果需要再次启动必须把钥匙回转到关闭位置,等待2min后再启动。
(2)在陡坡上来回作业的时候,刮刀伸出的方向应该始终朝向下坡方向。
34 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(八)压路机安全技术
图2-19 压路机
8
7
1
9
(1)压路机靠近路堤边缘作业时,8应4根据路堤的高度,留有必要的安全距离。碾压傍山道路时,必须由里
3
信
微
侧向外侧碾压。
系
联
(2)两台以上压路机同时作题业,其前后距离不得小于3m;在坡道上行驶时,其间距不得小于20m。
押
准
(3)必须在规定的碾压精路段外转向,不允许压路机在惯性滚动的状态下变换方向。严禁用换向离合器作制
动用。
(4)三轮压路机在正常情况下 ,禁止使用差速锁止装置,特别在转弯时严禁使用。
(5)上坡时变速应在制动后进行。压路机在坡道上行驶禁止换挡,下坡时禁止脱挡滑行。
(6)严禁用牵引法拖动压路机,不允许 用压路机牵引其他机具。
(九)凿岩机安全技术
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2-20 凿岩机
工作面平整的炮眼位置,要事先捣平才许凿岩,防止打滑或炮眼移位。严禁打干眼,要坚持湿式凿岩,操
作时先开水、后开风,停钻时先关风、后关水。开眼时先低速运转,待钻进一定深度后再全速钻进。钻眼时扶
钎人员不准戴手套。
优路官方网站:www.youlu.com 35
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(十)破碎机安全技术
图2-21 破碎机
(1)作业前应穿戴好完整的劳动防护用品,必须戴工作帽,发辫应罩在帽内,扣紧袖口,禁止将上衣敞开,
8
禁止用绳、线绑扎衣、裤和袖口。 7
1
9
4
8
(2)应进行空车试运转,确认无信问3题后,方可正式启动破碎机进行作业。
微
系
(3)启动前,操作人员必须发出启动信号,所有人应撤离破碎机后,方可启动。
联
题
(4)操作工在破碎机运行押中,禁止脱离岗位,如需离开,必须停止运行。
准
精
(5)当破碎机发生故障时,必须停机处理,故障排除后,要由处理故障人员通知,别人才能开动破碎机;
禁止单独一人处理故障,处理故 障时必须有监护人。
(6)在破碎机运行中,严禁用手 、木棍、竹片、铁铲及其他物件铲、刮、清理或用扫帚清扫。
典型例题
1.【单选】施工现场使用铲运机作业,当 两机交会或超越平行时应减速,两机间距不得小于()。
A.0.5m
B.0.7m 8
1
7
9
C.1m
信
3 8
4
微
D.2m 系
联
一
【参考答案】A 唯
2.【单选】多台自行式铲运机联合铲土作业时,前后距离不得小于()。
A.5m
B.10m
C.20m
D.30m
【参考答案】B
重点回顾
考点 检测
爬坡时如道路情况不良,应根据车速情况,事先换低速挡爬坡。下坡时,不宜
机动翻斗车 调挡行驶,严禁脱挡高速滑行,避免紧急刹车,防止车子向前倾翻,禁止下( )
以上的陡坡。
36 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
挖掘机 在操作中,进铲不应过深,提斗不宜过猛。一次挖土高度不能高于( )。
两台以上压路机同时作业,其前后距离不得小于( );在坡道上行驶时,其间
压路机
距不得小于( )。
凿岩机 操作时先( )、后( ),停钻时先( )、后( )。
第三节 中小型机械安全技术
考点 重要度星标
考点:混凝土机械 ★
考点:卷扬机 ★
考点:夯土机械 ★★
8
7
1
9
4
考点:砂轮锯安全要求 3 8 ★
信
微
系
考点:剪叉式升降工作平台安全技联术 ★★★
题
押
考点:混凝土机械★准
精
(一)混凝土搅拌机安全技术
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2-22 混凝土搅拌机
(1)混凝土搅拌机安装必须平稳牢固,轮胎必须架空或卸下另行保管,并必须搭设防雨、防砸或保温的工
作棚。
(2)操作司机必须是经过培训,并经考试合格,取得操作证者,严禁非司机操作。
(3)司机必须按清洁、紧固、润滑、调整、防腐的十字作业法,每次对搅拌机进行认真的维护与保养。
(4)机械开动后,司机必须思想集中,坚守岗位,不得擅离职守。
(5)搅拌机在运转中,严禁修理和保养,并不准用工具伸到筒内扒料。
(6)上料不得超过规定,严禁超负荷使用。
(7)料斗提升时,严禁在料斗的下方工作或通行。料斗的基坑需要清理时,必须事先与司机联系,待料斗
优路官方网站:www.youlu.com 37
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
用安全挂钩挂牢固后方准进行。
(8)停止生产后,要及时将筒内外刷洗干净,严防混凝土粘结,工作结束后,将料斗提升到顶上位置,用
安全挂钩挂牢或者将料斗降落到最低处坑内。离开现场前拉下电闸并锁好电闸箱。
(二)混凝土振捣器安全技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图2-23 混凝土振捣器
(1)插入式振捣器电动机电源上应安装 漏电保护装置,熔断器选配应符合要求,接零应安全可靠。
(2)操作人员应掌握一般安全用电知识。 操作振捣器作业时,应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套。
(3)振捣器作业时,软管弯曲半径不得小于5 0cm;软管不得有断裂。
8
1
7
(4)严禁用振捣棒撬拨钢筋和模板,或将振捣棒当大 锤使用,操作时勿使振捣
8
4棒9头夹到钢筋里或遇到其他
信
3
硬物而受到损坏。 微
系
(5)作业后,振捣棒必须做好清洗,保养工作。振捣器要放 在干燥处一
联
。
唯
(三)砂浆搅拌机安全技术
图2-24 砂浆搅拌机
(1)砂浆搅拌机的传动皮带防护罩必须牢固可靠。
38 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)砂浆搅拌机进料口防护棚必须安全有效。
(3)砂浆搅拌机必须按规定设置开关箱。
(4)砂浆搅拌机应使用单向开关。
(5)砂浆搅拌机拌灰叶片不应松动和摩擦料筒。
(6)砂浆搅拌机电源线必须架空,绝缘良好。
(7)砂浆搅拌机外壳必须安装保护接地(零),接地电阻不大于4Ω。
典型例题
【单选】混凝土搅拌机是把水泥、砂石骨料和水混合并拌制成混凝土混合料的机械。主要由拌筒、加料和
卸料机构、供水系统、原动机、传动机构、机架和支承装置等组成。下列关于混凝土搅拌机的使用要求说法错
误的是()。
A.移动式的应在平坦坚实的地面上支架牢靠,不准以轮胎代替支撑
B.运转中途不准停机也不得在满载时启动搅拌机
8
7
C.检修过程中电源处应设专人监护(9或1挂牌)并拴牢上料斗的摇把
4
8
3
D.作业后,冲洗完毕才能将料斗降信落到最低处坑内,如需升起放置,料斗升至最高处,坑内便可下人
微
系
【参考答案】D 联
题
押
考点:卷扬机★ 准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2-25 卷扬机
(1)安装位置视野良好,施工过程中不影响司机对操作范围内全过程的监视;从卷筒到第一个导向滑轮的
距离,带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍,无槽卷筒应大于20倍;搭设操作棚是给操作人员创造一个安全作业
条件。
(2)卷扬机司机应经专业培训持证上岗。
(3)留在卷筒上的钢丝绳最少应保留3圈。
(4)钢丝绳要定期涂油并放在专用的槽道,以防碾压倾轧破坏钢丝绳的强度。
典型例题
【单选】卷扬机安装位置的视野应较为良好,施工过程中不影响司机对操作范围内全过程的监视;地基坚
固,防止卷扬机移动和倾覆;从卷筒到第一个导向滑轮的距离,按规定,带槽卷筒应大于卷筒宽度的()倍。
A.3
优路官方网站:www.youlu.com 39
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
B.5
C.10
D.15
【参考答案】D
考点:夯土机械★★
(一)夯土机械一般安全技术
(1)夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。
(2)操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。
(3)夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于
0.1s。
(4)夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆。其电缆长度应小于50m。
(5)多机作业时,其平列间距不得小于 5m,前后间距不得小于10m。夯机前进方向和夯机四周1m范围内,
8
7
1
9
不得站立非操作人员。 8 4
3
信
微
(二)蛙式打夯机安全技术 系
联
题
押
准
精
图2- 26 蛙式打夯机 8
1
7
9
(1)蛙式打夯机只适用于夯实灰土、素土地基以及场 地平整工作,不能用于夯8 4实坚硬或软硬不均相差较大
信
3
微
的地面,更不得夯打混有碎石、碎砖的杂土。 系
联
(2)凡需搬运蛙式打夯机时必须切断电源,不准带电搬运。
唯
一
(3)蛙式打夯机操作必须有两个人,一人扶夯,一人提电线,操 作人员应穿戴好绝缘用品。
(4)两台以上蛙式打夯机同时作业时,左右间距不小于5m,前后不小于10m。
40 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(三)振动冲击夯安全技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
图2-27 振动冲击夯
联
题
(1)振动冲击夯适用于黏押性土、砂及砾石等散状物料的压实,不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。
准
精
(2)振动冲击夯在接通电源启动后,应检查电动机旋转方向,有错误时应倒换相线。
(3)正常作业时,不得使劲 往下压手把,影响夯机跳起高度。
(4)内燃冲击夯不宜在高速下连 续作业。在内燃机高速运转时不得突然停车。
(5)电动冲击夯应装有漏电保护装置,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。作业时,电缆线不应拉得过
紧,应经常检查线头安装,不得松动及引起漏 电。严禁冒雨作业。
典型例题
【单选】蛙式打夯机是建筑施工中常见的小型压 实机械。当现场有两台以上蛙式打8夯机同时作业时,前后
1
7
9
不小于( )。
信
3 8
4
微
A.5m 系
联
一
B.10m 唯
C.15m
D.20m
【参考答案】B
优路官方网站:www.youlu.com 41
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:砂轮锯安全要求★
图2-28 砂轮锯
(1)工作前穿好紧身合适的防护服,不要穿过于肥大的外套。不许裸身、穿背心、短裤、凉鞋等。
8
7
(2)操作者应佩戴防护手套和防击打9 1的护目镜。
4
8
3
(3)工作地点要保持清洁,不准信存放易燃易爆物品。
微
系
(4)为了防止砂轮破损时碎联片伤人,砂轮锯必须装有防护罩,禁止用没有防护罩的砂轮锯进行操作。
题
押
(5)不准切割装有易燃准易爆物品的工件或各种密闭件。
精
(6)工作中,砂轮锯附 近及正前方严禁站人。
(7)砂轮锯必须专人操作, 其他人员不得擅自使用。
典型例题
【单选】使用砂轮锯应提前进行检查 ,关于砂轮锯的使用要求不正确的是()。
A.操作者应佩戴防击打的护目镜
B.工作中砂轮锯前方严禁站人
8
C.工作地点不能存放汽油桶 1 7
9
8
4
D.穿戴好防护用品后在防护罩破损的砂轮锯旁边工作 信 3
微
【参考答案】D 联
系
一
唯
42 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:剪叉式升降工作平台安全技术★★★
8
7
1
9
8 4图2-29 剪叉式升降工作平台
3
信
微
剪叉式升降工作平台按行走方式可分为固定式、移动式和自行式。自行剪叉式升降工作平台行走机构带有
系
联
动力,并能自行驾驶,在工作场题地或场地之间运行。该类型剪叉式升降工作平台在建筑施工中应用较为广泛。
押
准
1.剪叉式升降平台工作精环境如下:
(1)作业地面应坚实、平 整,作业过程中地面不应下陷。
(2)环境温度为-20~40 ℃。
(3)环境相对湿度不应大于90%(20℃时)。
(4)海拔不应超过1000m。
(5)风速不应大于12.5m/s。
(6)电源电压的允许波动为±10%。
8
1
7
2.剪叉式升降工作平台的安全装置
8
4 9
信
3
(1)剪叉式升降工作平台应设置超载保护装置。 微
系
(2)剪叉式升降工作平台应设置水平指示装置,只有当底盘 调至水平一
联
后才能进行作业。
唯
(3)剪叉式升降工作平台应设有紧急停止按钮,并置于操作者容易 达到的位置,使在紧急情况下能方便切
断动力电源,紧急停止按钮应为红色非自动复位式。
(4)剪叉式升降工作平台各动作的终点位置应设有限位装置。
(5)剪叉式升降工作平台若允许在斜面上使用时,应设置防倾翻报警装置,当底盘在任何方向上与水平面
的夹角大于制造商规定的最大许可倾斜度时,该装置应自动报警。
3.剪叉式升降工作平台的验收
剪叉式升降工作平台进场后应进行验收,验收时需要进行额定荷载试验和承载能力试验。
4.剪叉式升降工作平台使用安全技术
(1)起升、下降速度不应大于0.4m/s,回转速度不应大于0.7m/s。
(2)工作平台宽度不应小于0.45m,工作平台台面应防滑并自排水,不能用链条,绳索当做防护栏或进入
口门。
(3)工作平台护栏高度不应小于1.1m,并应设有中间横杆,中间横杆间距不大于0.55m,踢脚板高度不
优路官方网站:www.youlu.com 43
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
小于0.15m。
(4)剪叉式升降工作平台均匀承受1.33倍额定载荷,全行程升降30次后,受力构件不应有永久变形或裂
纹。
(5)工作平台在升降过程中的自然偏摆量不应大于最大高度的0.5%,工作平台与水平面或底盘平面或可
旋转平面的水平度不应大于5°。
(6)对于载人的工作平台台面上应备有工作人员拴安全带的位置,对于载物的工作平台,可以不设护栏、
踢脚板和防护件。
(7)需要人员出入的工作平台,当支承面至工作平台台面之间垂直距离超过0.4m时,应设置梯子,并应
提供扶手装置。
(8)剪叉式升降工作平台存放时,应收至最低位置并安放在坚实的地面上,使其前、后、左、右处于水平,
若行走轮为充气轮胎时应使轮子支离地面。
(9)长期(一个月以上)停用后,在使用前应按使用说明书进行检查、维修和保养。
8
7
典型例题 9 1
4
8
3
【单选】剪叉式升降工作平台进场信后应进行验收,验收时需要进行()和承载能力试验。
微
系
A.空载试验 联
题
押
B.锁绳试验 准
精
C.无荷载试验
D.额定荷载试验
【参考答案】D
重点回顾
考点 检测
混凝土搅拌机 运转途中不准停机也不得( )。
8
1
7
9
混凝土振捣器 操作人员应掌握一般安 全用电知识。操作振捣器作8 4业时,应穿戴好( )和( )。
信
3
微
从卷筒到第一个导向滑轮的距 离,带槽卷筒系应大于卷筒宽度的( ),无槽卷筒
卷扬机
联
一
应大于( )。 唯
砂轮锯 操作者应佩戴( )和( )。
第四节 吊篮安全技术
考点 重要度星标
考点:吊篮的工作原理 ★★★★
考点:吊篮的安装 ★★★★
考点:吊篮的工作原理★★★★
(一)吊篮的工作原理
吊篮是悬挂机构架设于建筑物或构筑物上,提升机通过钢丝绳驱动悬吊平台沿立面上下运行的一种非常设
44 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
悬挂设备。吊篮由悬挂机构、悬吊平台(通常称为篮体)、提升机、安全锁、钢丝绳、电气控制系统组成。
图2-30 吊篮
8
7
1
9
(二)吊篮的工作环境要求 8 4
3
信
微
吊篮在下列环境下应能正常工作:
系
联
(1)环境温度-10℃~+55题℃。
押
准
(2)环境相对湿度不精大于90%(25℃)。
(3)电源电压偏离额定值 ±5%。
(4)工作处阵风风速不大于 8.3m/s(相当于5级风力)。
(三)吊篮的安全防护装置
(1)安全锁:是悬吊平台下滑速度达到 锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢
丝绳,使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置。安全 锁在锁绳状态下应不能自动复位。有离心触发式安全锁和摆臂
式防倾斜安全锁两种。离心触发式安全锁,悬吊平 台运行速度达到安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全钢丝
8
1
7
绳,使悬吊平台在200mm范围内停住;摆臂式防倾斜安全 锁,悬吊平台工作时纵向
8
4 9倾斜角度3°~8°时,能自
信
3
动锁住并停止运行。 微
系
(2)上行程限位装置。(应安装在距顶端800mm处固定) 一
联
唯
(3)手动滑降装置。在断电时使悬吊平台平稳下降。
(4)安全钢丝绳。安全钢丝绳应独立设置并通过安全锁。
典型例题
1.【单选】吊篮是悬挂机构架设于建筑物或构筑物上,提升机通过钢丝绳驱动悬吊平台沿立面上下运行的
一种非常设悬挂设备。当吊篮出现故障发生坠落下滑,下滑速度达到锁绳速度,能够锁住安全钢丝绳使吊篮停
止下滑的装置是( )。
A.手动滑降装置
B.摆臂式防倾斜安全锁
C.安全锚固环
D.离心触发式安全锁
【参考答案】D
2.【单选】吊篮的安全锁有离心触发式安全锁和摆臂式防倾斜安全锁两种。其中离心触发式安全锁是悬吊
优路官方网站:www.youlu.com 45
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
平台运行速度达到安全锁锁绳速度时,能自动锁住安全钢丝绳,使悬吊平台在( )范围内停住。
A.180mm
B.150mm
C.200mm
D.1000mm
【参考答案】C
考点:吊篮的安装★★★★
(一)吊篮的安装要求
(1)建筑物或构筑物支承处应能承受吊篮的全部重量。
(2)楼面上设置安全锚固环或安装吊篮用的预埋螺栓,其直径不应小于16mm。
(3)悬挂机构前支架应该放在建筑物主体上,不得放置在女儿墙上。
(4)悬挂机构前支架与支撑面保持垂直 ,脚轮不受力。
8
7
1
9
(二)吊篮的安装流程与注意事项 8 4
3
信
微
吊篮安装流程为:安装悬挂机系构→组装悬挂平台→安装钢丝绳并调试。
联
(三)吊篮的验收 题
押
准
吊篮安装结束后应进行精验收,必须进行吊篮安全锁的锁绳试验和承载能力试验。
(四)吊篮的使用要求
(1)在正常工作状态下,吊篮 悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2。在配重悬挂支架外伸
距离最大,起升机构极限工作载荷工况时,稳定力矩应大于或等于3倍的倾覆力矩。
(2)当双吊点平台延伸出悬挂点,且需 要在悬臂部分工作时,平台自身的稳定系数应大于2.0,以保证足
够的稳定性。
(3)吊篮的每个吊点必须设置2根钢丝绳,安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用的独立安全装置。
8
1
7
(4)安全钢丝绳和工作钢丝绳均应在地面坠有重物 。
8
4 9
信
3
(5)提升机出现漏油现象应立即停止使用。 微
系
(6)出现雷雨、雪、浓雾、5级以上大风天不得使用吊篮, 夜间不得一使
联
用吊篮。
唯
(7)吊篮作业时,吊篮下方不得有人员停留或作业,不得交叉作 业。
(8)吊篮不得作为垂直运输工具使用。
(9)操作人员应佩戴安全帽、安全带、安全扣,穿防滑鞋。进入吊篮前应先将安全带扣在单独悬挂于建筑
物顶部牢固部位的保险绳安全扣上,下吊篮时应先下吊篮后摘安全带。未系安全带不得上吊篮作业。
(10)作业人员应从地面或可靠的操作平台上进出吊篮,不得在空中攀缘窗户出入吊篮,吊篮在悬空状态
下不得跨越吊篮。
(11)进行电焊作业时,不得将电焊机放置于吊篮上以及在吊篮控制箱内接电源。
(12)电、气焊作业时,应采取措施防止电焊渣溅到钢丝绳、电缆、安全锁上。不得在吊篮内放置氧气瓶、
乙炔瓶等易燃易爆物品。
(13)每班结束后,应将吊篮降至地面。吊篮降至地面时,应放松工作钢丝绳,使钢丝绳处于松弛状态。
知识延伸
46 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202)
(1)在建筑物屋面上进行悬挂机构的组装时,作业人员应与屋面边缘保持2m以上的距离。
(2)悬挑横梁应前高后低,前后水平高差不应大于横梁长度的2%。
(3)吊篮做升降运行时,工作平台两端高差不得超过150mm。
(4)吊篮悬挂高度在60m及其以下的,宜选用长边不大于7.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m及其以下
的,宜选用长边不大于5.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m以上的,宜选用不大于2.5m的吊篮平台。
(5)在吊篮内进行电焊作业时,应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机放置在吊篮内;
电焊缆线不得与吊篮任何部位接触;电焊钳不得搭挂在吊篮上。
(6)安装时钢丝绳应沿建筑物立面缓慢下放至地面,不得抛掷。
(7)高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安全绳应固定在建筑物可靠
位置上,不得与吊篮上任何部位有连接。
(8)吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。
8
7
(9)不得将吊篮作为垂直运输设备,9 1不得采用吊篮运送物料。
4
8
3
(10)吊篮内的作业人员不应超过信2个。
微
系
(11)吊篮正常工作时,人员联应从地面进入吊篮内,不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。
题
押
(12)在吊篮内的作业人准员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。
精
(13)使用离心触发式安 全锁的吊篮在空中停留作业时,应将安全锁锁定在安全绳上;空中启动吊篮时,
应先将吊篮提升使安全绳松弛后 再开启安全锁。不得在安全绳受力时强行扳动安全锁开启手柄。
(14)高处作业吊篮所用的构配件应是同一厂家的产品。
(15)悬挂机构宜采用刚性联结方式 进行拉结固定。
(16)悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙 上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。
GBT19155-2017
8
(1)防坠落装置应在有效期内使用,有效标定期限 不大于一年。 1 7
9
8
4
(2)双层平台上下运行时,作业人员应位于最顶层平 台。达到工作位置后,信作3业人员才能进入下层平台作
微
业。 联
系
一
典型例题 唯
1.【单选】某工程项目部在高度为80m的商业中心楼顶安装吊篮进行外立面施工,吊篮安装好后项目部组
织了检查验收,检查中发现了下列情况,其中需要整改的是( )。
A.吊篮平台的长边为5m
B.每个吊点设置2根钢丝绳,其中工作钢丝绳通过安全锁
C.悬挑横梁前高后低且前后水平高差为横梁长度的2%
D.吊篮安装结束后进行了吊篮安全锁的锁绳试验和承载能力试验
【参考答案】B
2.【单选】某建筑施工工程在进行幕墙安装作业,需用到大量吊篮。下列关于吊篮使用要求说法错误的一
项是( )。
A.使用吊篮时周围最高温度不得大于55℃
B.吊篮内作业人员作业时需把安全带系挂到吊篮篮体坚实部位
优路官方网站:www.youlu.com 47
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
C.吊篮的上行程限位装置需要安装在距顶部800mm处
D.吊篮内最多两名作业人员同时作业
【参考答案】B
3.【单选】吊篮在正常工作状态下,悬挂机构后支架上的配重块的总重量为900kg,前梁长度为1.2m,后
梁长度为3.6m,则该吊篮的载重量(含吊篮自重)最大值为( )。
A.1350kg
B.900kg
C.1450kg
D.1500kg
【参考答案】A
4.【案例】2024年7月,工程进入装修阶段。外墙装修选用ZLP800型高处作业吊篮(以下简称吊篮),根
据现场实际工况,为满足住宅楼外墙花岩石板安装要求,吊篮悬挂机构安装在结构屋面上。吊篮悬吊平台长6
8
7
m、重480kg,悬挂机构前梁长 1.60m、9 1后梁长4m,配重1000kg。
4
8
3
7月12日,4名作业人员从地面搬信运4块花岗岩石板进入悬吊平台内,从首层运往11层作业位置。当悬吊
微
系
平台上升到8层与9层之间时,悬联吊平台右侧工作钢丝绳断裂,右侧安全锁未锁住安全钢丝绳,悬吊平台随即
题
押
倾斜,4名作业人员及石板从准悬吊平台掉落至地面,4名作业人员经医院抢救无效死亡。
精
事故发生时,悬吊平台内 4名作业人员重量约280kg,花岗岩石板每块重60kg。
问题:计算事发时吊篮载重 量,判断是否超过吊篮的额定载重量。
【参考答案】吊篮载重量=280+4×60=520kg<800kg,因此,未超过额定载重量。
重点回顾
考点 检测
(1)吊篮在下列环境下应能正常工作:环境温度( )。工作处阵风风速不大
8
于( )。 9 1
7
8
4
(2)离心触发式安全锁, 悬吊平台运行速度达信到3安全锁锁绳速度时,即能自
微
动锁住安全钢丝绳,使悬吊平 台在( )范围系内停住。
吊篮 联
(3)在正常工作状态下,吊篮悬 挂机构
唯
一的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得
小于( )。
(4)吊篮悬挂高度在60m及其以下的,宜选用长边不大于( )的吊篮平台。
(5)吊篮内的作业人员不应超过( )。
48 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第三章 建筑施工临时用电安全技术
考点数量
节名称 分值分布
一星 二星 三星 四星
第一节 施工现场供电形式 0分 1 0 0 0
第二节 施工现场临时用电的原则 1分 0 0 2 1
第三节 施工现场临时用电安全技术 (1-3)分 0 3 6 1
第一节 施工现场供电形式
8
7
考点 9 1 重要度星标
4
8
3
信
考点:施工现场供电形式 微 ★
系
联
题
押
考点:施工现场供电形式★
准
精
表3-1 施工现场供电形式
供电形式 场所及设置要求
对于一些规模较 大的项目,如规划小区、新建学校、新建工厂等工程,可利用配套
独立变配电所供电
建设的变配电所供电。
目前城市中高压输电的电压 一般10kV,而通常用电设备的额定电压一般为220/380V。施
自备变压器供电
工现场的临时用电,可利 用附近的高压电网,增设变压器8等配套设备供电。
1
7
9
8
4
对于电气设备容量较小的项目,若附 近有低压220/380V电信
3
源,在其余量允许的情况下,
微
低压220/380V供电
系
可到有关部门申请,用低 压220/380联V电源直接供电。
一
唯
若建设项目电气设备容量小,施工周期时间短 , 可采取就近借用电源的方法,解决施工
借用电源 现场的临时用电,如借用就近原有变压器供电或借用附近单位电源供电,须征得有关部
门批准同意。
典型例题
【单选】施工现场的电气系统应满足用电设备对供电可靠性、供电质量及供电安全的要求,接线方式应力
求简单可靠,操作方便及安全。不同需求的施工现场应选用不同的供电形式。对于规划小区施工现场需选用的
供电形式是()。
A.自备变压器供电
B.建立独立变配电所供电
C.低压220/380V供电
D.借用电源
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【参考答案】B
重点回顾
考点 检测
(1)规划小区、新建学校、新建工厂可采用( )供电。
(2)电气设备容量较小的项目,若附近有低压 220/380V 电源,可采用( )供电。
施工现场供电形式
(3)施工现场的临时用电,可利用附近的高压电网,采用( )供电。
(4)建设项目电气设备容量小,施工周期时间短,可采用( )供电。
第二节 施工现场临时用电的原则
考点 重要度星标
8
7
考点:三级配电系统 9 1 ★★★★
4
8
3
信
考点:TN-S接零保护系统 微 ★★★
系
联
题
考点:二级漏电保护系统 押 ★★★
准
精
考点:三级配电系统★★★★
三级配电是指施工现场从电源进 线开始到用电设备之间,经过三级配电装置配送电力。按照规范的要求,
即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设
备,这种分三个层次逐级配送电力的系统就是 三级配电系统。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图3-1 三级配电系统示意图
在实施三级配电系统时,应遵循分级分路、动照分设、压缩配电间距的原则:
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:总配电箱(配电柜)可以分若干分路
向若干分配电箱配电。
(2)从二级分配电箱向三级开关箱配电,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电,每一分路可以
链接若干开关箱,但链接线路的总长度不得超过30m。
(3)从三级开关箱向用电设备配电不得分路,实行“一机一闸”制,每一台用电设备必须有其独立专用的
开关箱,每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备,每一照明开关箱的容量不超过30A负荷的照明器。
(4)总配电箱内动力与照明可合置共箱配电,分配电箱动力与照明应分路配电,开关箱应分箱设置,
设置动力开关箱和照明开关箱。
(5)分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的压缩配电间距有如下要求:
①分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。
②分配电箱与开关箱的距离一般不得超过30m。
8
7
1
9
③开关箱与其供电的固定式用电设备8 4的水平距离不应超过3m。
3
信
微
施工现场低压配电系统中线路系接线方式主要有放射式、树干式、链式等,各自具有不同的供电特点和适用
联
题
范围。 押
准
精
1)放射式接线方式
放射式接线方式是从总配电 箱引出专用供电线路给某一分配电箱进行供电的方式(图3-2),线路与线路之
间互不影响,某低压供电线路发生了故障不会影响其他供电线路的正常工作。该接线方式的低压线路供电可靠
性较高,同时容易实现选择性动作,故障切 除范围小,线路发生故障后容易寻找故障位置,便于检查、维修等,
但这种接线方式需要开关设备、电缆、数量多,成本相对较高。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图3-2 放射式接线方式示意图
2)树干式接线方式
树干式接线方式是从总配电箱引出干线,同时向若干分配电箱进行供电的方式(图3-3),各分配电箱在干
线上进行T接。树干式接线方式与放射式接线方式特点正好相反,树干式接线方式采用的开关设备较少,消耗
电缆、保护管数量少,但是一旦干线上发生故障,停电范围大,供电可靠性相对较差。
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
1图73-3 树干式接线方式示意图
9
4
8
3
3)链式接线方式 信
微
系
联
链式接线方式是指将供电线路串联在一起,依次向后供电的方式(图3-4),一般适用于供电线路较长,供
题
押
准
电负荷较小的场合,供电线精路在分配电箱进线上桩头并接。链式接线方式的特点与树干式基本相同,链式相连
的用电设备一般不宜超过5台, 链式相连的配电箱不宜超过3台,且总容量不宜超过10kW。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图3-4 链式接线方式示意图
施工现场用电环境复杂,用电设备多样,选择何种接线方式应根据具体情况确定,也可多种接线方式混合
使用。
典型例题
【单选】建筑工程进入装修阶段。现场使用大量小型电动机械和手持电动工具。为保证用电安全,项目部
采用链式接线方式增加现场分配电箱数量。下列增设分配电箱的接线做法中,正确的是( )。
A.在总配电箱进线端并接
B.在总配电箱分路进线端并接
C.在分配箱进线端并接
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
D.在开关箱进线端并接
【参考答案】C
考点:TN-S接零保护系统★★★
按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的规定:在施工现场用电工程专用的电源中性点直接接
地的220/380V三相四线制低压电力系统中,必须采用TN-S接零保护系统。TN-S系统是指当电源中性点直接接
地时,电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统。
TN-S方式供电系统是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。N为工作零线,PE为专用保护
接地线,即设备外壳连接到PE上。
系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气
设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
8
7
当施工现场与外电线路共用同一供电9系1统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部
4
8
3
信
分设备做保护接零,另一部分设备做微保护接地。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
图3-5 TN-S接零保护 系统示意图 系
联
一
典型例题 唯
【单选】在施工现场用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统中,必须采
用TN-S接零保护系统。采用TN-S接零保护系统的电气设备金属外壳接零保护是接在( )上。
A.N线
B.相线
C.中性点
D.PE线
【参考答案】D
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:二级漏电保护系统★★★
所谓二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末二级配电装置中,设置
漏电保护器。施工现场供配电实行分级分段漏电保护,总配电箱(配电柜)和开关箱配电必须设置漏电保护器。
其中总配电箱中的漏电保护器可以设置在总路,也可以设置在支路。
漏电保护器的安装除应遵守常规的电气设备安装规程外,还应注意以下几点:
(1)漏电保护器极数和线数必须与负荷侧的相数和线数保持一致。
(2)漏电保护器的电源进线类别(相线或零线)必须与其进线端标记相对应,不允许交叉混接,标有电源
侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。
(3)漏电保护器的结构选型,优先选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开
的辅助电源型(电子式)产品。若选用辅助电源故障时不能断开的辅助电源型(电子式)产品,必须同时设置
与其相配套的缺相保护装置。交流弧焊机应7 8选用具有一次侧漏电保护和二次侧空载降压保护功能的漏电保护
1
9
4
8
器。 信 3
微
系
(4)安装漏电保护器不得拆联除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的
题
押
附加保护措施。 准
精
(5)安装漏电保护器时 ,必须严格区分工作零线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,
工作零线应接入漏电保护器。经过 漏电保护器的中性线不得作为保护线。
(6)工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
(7)采用漏电保护器的支路,其工作零 线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线
路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
(8)开关箱中的漏电保护器:一般场所其额定漏 电动作电流为不大于30mA,额定8漏电动作时间为不大于
1
7
9
8
4
0.1s。
信
3
微
施工降水、夯实、振捣、地面抹光(水磨石)、水泵供水、 I 类和Ⅱ类(
系
非塑料外壳)手持电动工
联
一
唯
具、施工与生活设施照明和腐蚀介质场所其额定漏电动作电流为不大 于 15mA,额定漏电动作时间为不大于0.1s。
(9)总配电箱中的漏电保护器:其额定漏电动作电流为大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其
额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30mA·s。
典型例题
1.【单选】某施工现场总配电箱设置了剩余电磁动作保护器。根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安
全技术标准》,下列剩余电流动作保护器额度剩余电流动作时间和额度剩余电流配置中,符合技术标准的是( )。
A.0.1s,15mA
B.0.1s,30mA
C.0.2s,100mA
D.0.2s,200mA
【参考答案】C
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
2.【单选】下列关于二级漏电保护系统说法正确的一项是()。
A.漏电保护器极数和线数必须与负荷侧的相数和线数保持一致
B.经过漏电保护器的中性线应作为保护线
C.工作零线必须在漏电保护器负荷侧重复接地
D.总配电箱中的漏电保护器必须设置在总路,不得设置在支路
【参考答案】A
重点回顾
考点 检测
在实施三级配电系统时,应遵循( )、( )、( )的原则:
(1)从三级开关箱向用电设备配电不得分路,实行“( )”制,每一照明开关箱的容量
不超过( )负荷的照明器。
(2)( )动力与照明7 8应分路配电,开关箱应分箱设置,设置动力开关箱和照明开关箱。
1
9
(3)分配电箱与8开4关箱之间,开关箱与用电设备之间的压缩配电间距有如下要求:
3
三级配电系统 信
①( )应设在微用电设备或负荷相对集中的场所。
系
②分配电箱联与开关箱的距离一般不得超过( )。
题
押
③开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不应超过( )。
准
精
(4)( )接线方式是从总配电箱引出干线,同时向若干分配电箱进行供电的方式,各分
配电箱在 干线上进行( )。
( )上没有电 流,只是( )上有不平衡电流。所以电气设备金属外壳接零保护是接在
TN-S 接零保护系统
( )上。
(1)( )和( )配电必须设置漏电保护器。其中总配电箱中的漏电保护器可以设置在
总路,也可以设置在( )。
(2)经过漏电保护器的( ) 不得作为保护线。
8
(3)开关箱中的漏电保护器:一 般场所其额定漏电动作电流为1
7
( ),额定漏电动作时间
9
8
4
为( )。 信 3
二级漏电保护系统 微
施工降水、夯实、( )、地面抹光(水磨 石)、( )、Ⅰ系类和Ⅱ类(非塑料外壳)手持电动
联
工具、施工与生活设施照明和腐蚀介质场所其额定一漏电动作电流为( ),额定漏电动作
唯
时间( )。
(4)总配电箱中的漏电保护器:其额定漏电动作电流为( ),额定漏电动作时间应( ),
但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值( )。
第三节 施工现场临时用电安全技术
考点 重要度星标
考点:临时用电的施工组织设计 ★★★★
考点:临时用电安全管理 ★★
考点:施工现场外电线路的安全距离及防护 ★★★
考点:施工现场临时用电的接地与防雷 ★★★
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:施工现场的配电室及自备电源 ★★★
考点:施工现场配电线路 ★★★
考点:施工现场的配电箱和开关箱 ★★★
考点:施工现场的照明 ★★★
考点:电动施工机械和手持电动工具 ★★
考点:电气设备和线路检修 ★★
考点:临时用电的施工组织设计★★★★
根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在
50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
8
临时用电工程组织设计应在现场勘测和1 7确定电源进线、变电所或配电室位置及线路走向后进行,并应包括
9
4
8
3
下列主要内容: 信
微
系
(1)工程概况。 联
题
押
(2)编制依据。 准
精
(3)施工现场用电容量统计。
(4)负荷计算。
(5)选择变压器。
(6)设计配电系统和装置:
1)设计配电线路,选择电线或电缆;
2)设计配电装置,选择电器;
1
7 8
9
8
4
3)设计接地装置; 信 3
微
系
4)设计防雷装置; 联
一
唯
5)绘制临时用电工程图纸,主要包括临时用电工程总平面图、配 电 装置布置图、配电系统接线图、接地装
置设计图。
(7)确定防护措施。
(8)制定安全用电措施和电气防火措施。
(9)制定临时用电设施拆除措施。
(10)制定应急预案,并开展应急演练。
巧思妙记
容量一概计算器,应急系统三措施
临时用电施工组织设计是施工现场临时用电管理的主要技术文件,应符合以下要求:
(1)临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)临时用电施工组织设计及变更必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员编制,经安
全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有
关的图纸资料。
(3)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
(4)对于小型工地(现场临时用电设备5台以下且设备总容量在50kW以下),可不编制临时用电组织设
计,但仍要编制安全用电措施和电气防火措施,并且也须经过“编制、审核、批准、验收”的管理程序。
典型例题
【单选】某建筑工地有5台临时用电设备,设备总容量为40kW,关于该现场临时用电的管理说法错误的是
()。
A.该工地必须编制临时用电施工组织设计
B.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用
8
7
1
9
C.施工现场安装、巡检、维修或拆除8 4临时用电设备和线路,必须由电气工程技术人员完成
3
信
微
D.每台用电设备的开关箱均应系安装漏电保护器
联
题
【参考答案】C 押
准
精
考点:临时用电安全管 理★★
施工现场建立并管理临电安全技 术档案,包括:
(1)施工现场临时用电工程管理制 度、分包单位临时用电安全生产协议、电工特种作业操作资格证等。
(2)临时用电工程组织设计编制、修改、 审核和审查的全部资料。
(3)施工现场临时用电工程主要设备、材料的产品合格证、相关认证报告、检测报告等。
8
(4)用电技术交底资料。 1
7
9
8
4
信
3
(5)用电工程检查验收表。
微
系
(6)电气设备的试、检验凭单和调试记录。 一
联
唯
(7)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表 。
(8)定期检(复)查表。
(9)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。
巧思妙记
报告制度,组织交底,三个记录两个表。
安全技术资料应由项目经理部电气专业技术负责人建立与管理,每周由项目经理组织对施工现场临时用电
工程的实体安全、内业资料进行检查,并应在临时用电工程拆除后统一归档管理。
施工现场安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工必须经过
按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作,严禁非电工人员从事电工工作。
典型例题
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【单选】施工现场应加强临时用电管理,明确专门的电气技术人员,组织临时用电工程的定期检查,及时
处理安全隐患,并履行复查验收手续。下列关于施工现场临时用电管理说法错误的是( )。
A.施工现场安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成
B.暂时停用设备的开关箱应关门上锁,上锁后可不分断电源隔离开关
C.用电人员需保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决
D.移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行
【参考答案】B
考点:施工现场外电线路的安全距离及防护★★★
安全距离是指人与带电体、带电体与带电体、带电体与地面(水面)、带电体与其他设施之间需保持的最
小距离,又称安全净距、安全间距。
8
7
表3-2 在建工程(含脚手架9具1)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离
4
8
3
信
微
外电线路电压等级/KV <1 1~10 35~110 220 330~500
系
联
题
押
最小安全操作距离/m 准 7.0 8.0 8.0 10 15
精
注:上、下脚手架的斜道不 宜设在有外电线路的一侧。
表3-3 施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离
外电线路电压等级/KV <1 1~10 35
最小垂直距离/m 6.0 7.0 7.0
表3-4 起重机与 架空线路边线的最小距离 8
1
7
9
8
4
电压/KV <1 10 35 110 信22
3
0 330 500
微
系
联
一
安全 沿垂直方向 1.5 3.0 4.0 5.0 唯 6.0 7.0 8.5
距离/m
沿水平方向 1.5 2.0 3.5 4.0 6.0 7.0 8.5
表3-5 防护设施与外电线路之间的最小安全距离
外电线路电压等级/KV <10 35 110 220 330 500
最小安全距离/m 2.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0
施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不应小于0.5m。
当不能保证最小安全距离时,为了确保施工安全,则必须采取设置防护性遮栏、栅栏,以及悬挂警告标志
牌等防护措施。
搭设上述防护屏障时应注意以下问题。
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)防护遮栏、栅栏的搭设可用竹、木脚手架杆作防护立杆、水平杆;可用木板、竹排或干燥的篱笆、
安全网等作纵向防护屏。
(2)各种防护杆的材质及搭设方法应按竹木脚手架施工的有关安全技术标准进行,搭设的防护遮栏、
栅栏应有足够的强度。
(3)搭设和拆除时应停电作业。
(4)如无法设置遮栏则应采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得强行施工。
典型例题
【单选】施工现场内的起重机械由于回转半径较大,可能与现场内10kV的架空输电线路交叉,因此项目部
要求起重机与架空输电线路保持足够的安全距离并设专人看护,则该现场的起重机与架空输电线路的水平距离
和垂直距离分别是( )。
A.3m,4m
8
7
1
9
B.4m,5m 8 4
3
信
微
C.2m,3m 系
联
题
D.5m,4m 押
准
精
【参考答案】C
考点:施工现场临时用电的 接地与防雷★★★
在施工现场,由于现场环境、条件的 影响,间接触电现象往往比直接触电现象更普遍,危害也更大,所以
除了采用绝缘、屏护和间距等直接接触触电的 防护措施外,还必须采取接零保护等间接接触触电的安全措施。
在采用TN-S接零保护系统中,合理、规范设置各类接地装置十分重要。在施工现场,常见的接地装置有工作接
8
地、重复接地和防雷接地。 1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图3-6 TN-S接零保护系统示意图
(一)工作接地
工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接与大地相连,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接。
单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
地电阻值不得大于4Ω。
单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工
作接地电阻值不得大于10Ω。
在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω。
(二)重复接地
在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做
重复接地。
在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10
Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
(三)防雷接地
8
7
为了使接闪器截获直接雷击的雷电流9或1通过防雷器的雷电流安全泄放入地,以保护建筑物、建筑物内人员
4
8
3
信
和设备安全的接地称为防雷接地。施微工现场内所有防雷装置的冲击电阻值不得大于30Ω。做防雷接地机械上的
系
联
电气设备,所连接的PE线必须同题时做重复接地。同一台机械电气设备的重复接地和防雷接地可共用同一接地体,
押
准
但接地电阻应符合重复接地精电阻值的要求。
接地装置是由埋入土中的接 地体(圆钢、角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。接地体可分为自
然接地体和人工接地体两类。
自然接地体有如下几种:
(1)埋在地下的自来水管及其他金属管道 (液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外)。
(2)金属井管。
8
(3)建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结 构。 1
7
9
8
4
信
3
(4)建筑物的钢筋混凝土基础等。 微
系
人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋 置的圆钢一、
联
扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,
唯
应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。不得采用铝导体做接 地体或地下接地线。垂直接地体宜采用
角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。水平接地体一般可用直径为8~10mm的圆钢。人工接地体的顶端应
埋入地表面下0.5~1.5m处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外
力破坏。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。
(四)施工现场建筑机械设备的防雷
施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,
当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按地区年平均雷暴日安装避雷装置。
当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出现场时,则其他设备可不设防
雷装置。
表3-6 施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
地区年平均雷暴日/d 机械设备高度/m 地区年平均雷暴日/d 机械设备高度/m
≤15 ≥50 ≥40,<90 ≥20
>15,<40 ≥32 ≥90及雷害特别严重地区 ≥12
典型例题
1.【单选】施工现场有3台并列运行的发电机组使用同一接地装置,且总容量为100kV·A。则该发电机组
工作接地电阻值不得大于( )。
A.4Ω
B.5Ω
C.10Ω
D.30Ω 8
7
1
9
4
8
【参考答案】C 3
信
微
系
2.【单选】在TN-S接零保护系统中,合理、规范设置各类接地装置十分重要。在施工现场,常见的接地装
联
题
押
置有工作接地、重复接地和防准雷接地。下列关于接地保护说法正确的一项是( )。
精
A.将电力系统的中性点直 接与大地相连指的是重复接地
B.施工现场内所有防雷装置的冲击电阻值不得大于10Ω
C.TN系统中的保护零线不得在配电 室或总配电箱处做重复接地
D.做防雷接地机械上的电气设备,所连 接的PE线必须同时做重复接地
【参考答案】D
3.【单选】接地装置是由埋入土中的接地体和连 接用的接地线构成,接地体可分为
8
自然接地体和人工接地
1
7
9
体两类。当采用人工接地体时说法不正确的是( )。
信
3 8
4
微
A.可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管等作为人工接地体 系
联
一
B.不得采用铝导体做接地体 唯
C.垂直接地体不得采用光面圆钢
D.每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接
【参考答案】C
考点:施工现场的配电室及自备电源★★★
(一)配电室的位置及布置
1.配电室的位置
通常配电室的选择应根据现场负荷的类型、大小和分布特点、环境特征等进行全面考虑,并应设在灰尘少、
潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。配电室应尽量靠近负荷中心,以减少配电线
路的长度和减小导线截面,提高配电质量,同时还能使配电线路清晰,便于维护。
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
2.配电室的构造
(1)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级(1、2、3级)。
(2)室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。
(3)配电室的门向外开,并配锁。
(4)配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
3.配电室的布置
表3-7 配电室的布置
配电室布置 单列布置 双列面对面 双列背对背
正面的操作通道宽度 ≥1.5m ≥2m ≥1.5m
≥0.8m ≥0.8m ≥1.5m
后面的维护通道宽度 7 8
1
9
8 4 有建筑物结构凸出的点通道宽度可减少0.2m
3
信
微
系
侧面的维护通道宽度 联 ≥1m
题
押
准
顶棚与地面的距精离 ≥3m
有值班室时该室边缘距配电柜的 水平距离 >1m,并采取屏障隔离
裸母线与地面垂直距离 <2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于2.2m
围栏上端与其正上方带电部分的净距 ≥0.075m
配电装置的上端距顶棚的距离 ≥0.5m
8
1
7
9
(二)自备电源 8 4
信
3
微
自备发配电系统也应采用具有专用保护零线的、中性点直 接接地的三相四系线制供配电系统,并符合以下规
联
一
定: 唯
(1)发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
(2)发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可
见分断点。
(3)发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。
(4)发电机组周围不得有明火,不得存放易燃、易爆物。发电场所应设置可在带电场所使用的消防设施,
并应标识清晰、醒目,便于取用。
典型例题
【单选】通常配电室的选择应根据现场负荷的类型、大小和分布特点、环境特征等进行全面考虑。关于施
工现场配电室的构造及布置要求正确的是( )。
A.配电室建筑物和构筑物的耐火等级为4级
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
B.配电室必须设置正常照明和事故照明
C.配电室内顶棚与地面的距离应不小于2.5m
D.配电室内配电柜上端距顶棚的距离应不小于1m
【参考答案】B
考点:施工现场配电线路★★★
施工现场的配电线路包括室外线路和室内线路。其敷设方式为:室外线路主要有绝缘导线架空敷设(架空
线路)和绝缘电缆埋地敷设(电缆线路)两种,也有电缆线路架空明敷设的;室内线路通常有绝缘导线和电缆
的明敷设和暗敷设两种。
(一)架空线路
架空线路是用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路,由导线、架空地线、
8
绝缘子串、杆塔、接地装置等组成。施工现1 7场的架空线路主要是低压架空线路。
9
4
8
3
信
1.导线
微
系
联
架空线必须采用绝缘导线。架空线导线截面的选择应符合下列要求:
题
押
准
(1)导线中的计算负精荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。
(2)线路末端电压偏移不 大于其额定电压的5%。
(3)三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。
(4)按机械强度要求,绝缘铜线截 面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。在跨越铁路、公路、河
流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于16mm2,绝缘铝线截面不小于25mm2。
2.线杆
8
架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、 脚手架及其他设施上。电杆埋
1
7设深度宜为杆长的
9
8
4
1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土质处宜加大埋 入深度或采用卡盘等信加
3
固。
微
系
3.线路相序 联
一
唯
动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷 从 左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE。
动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是:上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、
L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L1(L2、L3)、N、PE。
表3-8 架空线路与邻近线路、固定物距离要求
项目 距离类别
架空线路的过引线、接下
架空线与架空线电杆外缘 架空线与摆动最大时树梢
最小净空
线下邻线
距离/m
0.13 0.05 0.50
最小垂直 架空线同杆 架空线最大弧垂与地面 架空线最 架空线与邻近电力线路交叉
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
距离/m 架设下方的 大弧垂与
通信、广播 施工现场 机动车道 铁路轨道 暂设工程 1KV以下 1~10KV
线路 顶端
1.0 4.0 6.0 7.5 2.5 1.2 2.5
架空线电杆与铁路轨道边
架空线电杆与路基边缘 架空线边线与建筑物突出部分
最小水平
缘
距离/m
1.0 杆高+3.0 1.0
知识延伸
(1)架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线应只有一个接头。
8
7
(2)在跨越铁路、公路、河流电力线9 1路档距内,架空线不得有接头。
4
8
3
信
(3)横担宜采用角钢或方木,方微木横担截面应按80mm×80mm选用。横担长度二线取0.7m选用;三线、四
系
联
线取1.5m选用;五线取1.8m选题用。
押
准
(4)电杆的拉线宜采用精不少于3根直径4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。拉线
埋设深度不得小于1m。电杆拉 线如从导线之间穿过,应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。
(5)因受地形环境限制不能装设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋设深度不得小于0.8m,其底部应
垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角宜为 30°。
(二)电缆线路
电缆线路的造价比架空线路高,但其不用架设 杆塔,占地少,供电可靠,极少受外力破坏。室外电缆的敷
8
设分为埋地和架空两种方式,以埋地敷设为宜。
1
7
9
8
4
1.电缆 信
3
微
系
电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯 线。需要三联相四线制配电的电缆线路必须采用
一
唯
五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄两种绝缘芯线。淡蓝色芯 线 必 须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作
PE线,严禁混用。
2.埋地敷设
电缆线路采用埋地敷设时,应避免机械损伤和介质腐蚀,并符合下列规定:
(1)埋地电缆路径应设方位标志。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。
(2)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm
厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
(3)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下
0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
(4)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(5)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易
爆、易腐蚀场所。
3.架空敷设
架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电
缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小
于2.0m。
架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。
(三)室内配线
室内配线的,要符合下列规定:
(1)室内配线必须采用绝缘导线或电缆。室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、
穿管或钢索敷设。
8
7
1
(2)潮湿场所或埋地非电缆配线必须4 9穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须
8
3
信
做等电位连接,且必须与PE线相连接微。
系
联
题
(3)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
押
准
精
(4)架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取
防雨措施。
(5)室内配线所用导线或电缆的 截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于2.5mm2,
铝线截面不应小于10mm2。
(6)钢索配线的吊架间距不宜大于12m。
知识延伸
8
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ/T46) 9 1
7
8
4
信
3
(1)PE线上严禁装设开关或者熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
微
系
(2)架空路线的档距不得大于35m。 联
一
唯
(3)架空路线的线间距不得小于0.3m。挨近电杆的两导线的间 距 不得小于0.5m。
(4)埋地敷设宜选用铠装电缆,架空敷设宜选用无铠装电缆。
(5)盾构机械的负荷线必须固定坚固,距地高度不得小于2.5m。
(6)架空线最大弧垂与地面的距离:
施工现场架空线最大弧垂与地面的距离至少为4m;
机动车道架空线最大弧垂与地面的距离至少为6m。
典型例题
1.【单选】架空线路是用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路,由导线、
架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等组成。架空线必须采用绝缘导线,在跨越公路的电力线路内,架空绝
缘铜线的截面不应小于( )。
A.10mm2
优路官方网站:www.youlu.com 17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
B.15mm2
C.16mm2
D.25mm2
【参考答案】C
2.【单选】电缆埋地敷设的做法中,符合安全要求的是( )。
A.电缆直接埋地的深度0.5m
B.埋地电缆周围铺垫的细砂厚度30mm
C.埋地电缆与附近外电电缆和管沟平行间距3m
D.穿越道路的埋地电缆防护套管内径为电缆外径1.2倍
【参考答案】C
考点:施工现场的配电箱和开关箱7 8★★★
1
9
4
8
3
(一)配电箱与开关箱的设置 信
微
系
联
(1)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。分配电箱与开关
题
押
准
箱的距离不得超过30m。开精关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。
(2)配电箱、开关箱应装 设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及
其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所,否则,应予清
除或做防护处理。
(3)配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不
得有灌木、杂草。
(二)配电箱与开关箱的构造 8
1
7
9
8
4
(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料 制作,钢板厚度应为信13.2~2.0mm,其中开关箱箱体
微
系
钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm, 箱体表面联应做防腐处理。
一
唯
(2)配电箱、开关箱应设计端正、牢固。固定式配电箱、开关 箱的 中心点与地面的垂直距离应为1.4
~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
(3)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体
紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
(4)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
(5)配电箱的电器安装板上必须设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;
PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE
线端子板连接。
(6)配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。
(7)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE
18 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
(8)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。
(9)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱
体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
(10)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图3-7 端子板
(三)配电箱与开关箱的电器选择
配电箱、开关箱内的开关电器应 能保证在正常或故障情况下可靠分断电路,在漏电的情况下可靠的使漏电
设备脱离电源,在维修时有明确可见的电 源分断点。为此,配电箱和开关箱的电器选择应遵循下述各项原则。
(1)配电箱的电器应具备电源隔离,正常 接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应
符合下列原则:
8
①当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开 关、分路隔离开关以及总断路9 1
7
器、分路断路器或总熔断
8
4
信
3
器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载 、漏电保护功能微的漏电断路器时,可不设总断路
系
联
器或总熔断器。 一
唯
优路官方网站:www.youlu.com 19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图3-8 电器设置
②当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总
熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设
分路断路器或分路熔断器。
(2)隔离开关应设置于电源进线端,且采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。
如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
(3)熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。
(4)总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
(5)总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地
供用电管理部门的要求。
(6)分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。
8
7
1
9
(7)开关箱必须装设隔离开关、断8路4器或熔断器以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、
3
信
微
漏电保护功能的漏电断路器时,可系不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断
联
题
开电源所有极的隔离电器,并押应设置于电源进线端。当断路器具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
准
精
(8)开关箱中的漏电保护器:一般场所其额定漏电动作电流为不大于30mA,额定漏电动作时间为不大于
0.1s。
施工降水、夯实、振捣、地面抹光(水磨石)、水泵供水、I 类和Ⅱ类(非塑料外壳)手持电动工
具、施工与生活设施照明和腐蚀介质场所其 额定漏电动作电流为不大于15mA,额定漏电动作时间为不大于0.1s。
(9)总配电箱中的漏电保护器:其额定漏电动作电流为大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其
额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不超过 安全界限值30mA·s。
8
1
7
知识延伸
8
4 9
信
3
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46) 微
系
联
(1)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作: 一
唯
①送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;
②停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。
(2)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
(3)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
典型例题
【单选】施工现场正在进行振捣作业,但是发现该振捣器开关箱未安装漏电保护装置,下列漏电保护装置
满足开关箱使用要求的是( )。
A.1号漏电保护器:额定漏电动作电流为20mA,额定漏电动作时间为0.1s
B.2号漏电保护器:额定漏电动作电流为35mA,额定漏电动作时间为0.2s
C.3号漏电保护器:额定漏电动作电流为15mA,额定漏电动作时间为0.1s
20 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
D.4号漏电保护器:额定漏电动作电流为10mA,额定漏电动作时间为0.2s
【参考答案】C
考点:施工现场的照明★★★
为了从技术上保证现场工作人员免受发生在照明装置上的触电伤害,照明装置必须采取如下技术措施。
(1)照明开关箱中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零;所有灯具的金属外壳必须作保护接零。
(2)照明开关箱(板)应装设漏电保护器。
(3)照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器。
(4)灯具的安装高度既要符合施工现场实际,又要符合安装要求。室外灯具距地不得低于3m;室内灯具
距地不得低于2.5m。
(5)下列特殊场所使用的照明器应使用安全电压:
8
7
①隧道、人防工程、高温、有导电灰9尘1、潮湿场所或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压
4
8
3
信
不应大于36V。 微
系
联
②在易触及带电体场所的照题明电源电压不得大于24V。
押
准
③在导电良好的地面、精锅炉或金属容器等受限空间作业的照明,电源电压不得大于12V。
④移动式照明器(如行灯) 的照明电源电压不得大于36V。
巧思妙记
潮湿隧道照灰尘,36V灯高人
24V易带电,金属电面12V
典型例题
8
【单选】【单选】某施工企业对该企业的电气设备照 明做了统一要求,以下要求1不
7
正确的是( )。
9
8
4
信
3
A.所有灯具的金属外壳必须与PE线作电气连接
微
系
B.地下人防工程照明使用24V的电源电压 一
联
唯
C.盾构机土舱内刀盘更换照明使用24V的电源电压
D.行灯照明使用48V的电源电压
【参考答案】D
考点:电动施工机械和手持电动工具★★
(一)电气设备外壳防护
电气设备的外壳防护包括:固体进入壳内设备的防护、人体触及内部危险部件的防护、水进入内部的防护。
优路官方网站:www.youlu.com 21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图3-9 外壳防护等级
IP后跟随两个数字用来明确防护的等级。第一位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免
受危害的程度,代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6。
8
7
(二)起重机械电气防护要求 9 1
4
8
3
信
塔式起重机应按规定要求做重复微接地和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列要求:
系
联
(1)轨道两端各设一组接地题装置。
押
准
(2)轨道的接头处作精电气连接,两条轨道端部做环形电气连接。
(3)较长轨道每隔不大于 20m加一组接地装置。
需要夜间工作的塔式起重机,应 设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m的塔式起重机,应在塔顶和臂架
端部设红色信号灯。
在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操 作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩与机体间采取绝缘
隔离措施,或在吊钩吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。
8
(三)桩工机械电气防护要求
1
7
9
8
4
(1)潜水式钻孔机电机的密封件应符合现行国家标准 IP68级的规定。 信
3
微
系
(2)潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜心软电缆,长 度不应小联于1.5m,且不得承受外力。
一
唯
(3)潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合对潮湿场所 选 用 漏电保护器的要求。
(四)夯土机械电气防护要求
(1)夯土机械开关箱中的漏电保护器要符合对潮湿场所选用漏电保护器的要求,夯土机械PE线的连接点
不得少于2处,夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。
(2)夯土机械的操作扶手必须绝缘,使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,
电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。
(3)多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m;前后工作时,其间距不得小于10m。
(五)焊接机械电气防护要求
(1)电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。
(2)交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。
(3)发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护,应消除可能产生的异常电火花。
22 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(4)电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合相关要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
(5)电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结
构钢筋代替二次线的地线。
(6)使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。
(7)严禁露天冒雨从事电焊作业。
(六)手持电动工具电气防护要求
1.手持电动工具分类
表3-9 手持电动工具分类
类别 要求 特征
工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附 带有接地线(插头三个
I类工具
8
加1安7全预防措施。 桩头)
9
4
8
3
信
微
工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还提供如双重
系
联
题
Ⅱ类工具 绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施,没有保护接地措施,也不依赖 铭牌上有“回”字标识
押
准
精
安装条件。
工具在防止触电的 保护方面依靠由安全电压供电和在工具内部不会 自带电池或有安全隔离变
Ⅲ类工具
产 生比安全电压高的电压 压器
2.手持电动工具的安全使用要求
(1)空气湿度小于75%的一般场所可选用Ⅰ 类或Ⅱ类手持电动工具。
8
(2)在潮湿场所或金属架上操作时,必须选用Ⅱ类 或由安全隔离变压器供电的
1
Ⅲ7类手持电动工具。
9
8
4
(3)狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类 手持电动工具,其开关信箱
3
和安全隔离变压器均应设置
微
系
在狭窄场所外面,并连接PE线。操作过程中,应有专人在外面监 护。 联
一
唯
(4)手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软 电 缆 ,并不得有接头。
(5)手持电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检
查,在绝缘合格、空载运行正常后方可使用。
(6)使用手持电动工具时,必须按规定穿戴绝缘防护用品。
典型例题
【单选】在建筑施工过程中会使用大量的电动施工机械和手持电动工具,在使用这些电动施工机械和手持
电动工具时应符合相应的规定。以下说法不正确的( )。
A.交流弧焊机变压器电源进线处必须设置防护罩,其一次侧电源线长度不应大于5m
B.不得采用结构钢筋代替电焊机械二次线的地线
C.使用手持电动工具前必须做绝缘检查和空载检查,狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持
优路官方网站:www.youlu.com 23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
电动工具
D.使用的潜水式钻孔机电机的密封件应符合现行国家标准IP67级的规定
【参考答案】D
考点:电气设备和线路检修★★
当施工现场的电气设备或线路发生故障需要进行检修时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行,并符
合下列规定:
(1)电气设备检修、线路维修时,严禁带电作业。应切断并隔离相关配电回路及设备的电源,并应检验、
确认电源被切除,对应配电间的门、配电箱或切断电源的开关上锁,以及应在锁具或其箱门、墙壁等醒目位置
设置警示标识牌。
(2)电气设备发生故障时,应采用验电器检验,确认断电后方可检修,并在控制开关明显部位悬挂“禁止
8
7
合闸、有人工作”停电标识牌。停送电必9须1由专人负责。
4
8
3
信
(3)线路和设备作业严禁预约停微送电。
系
联
重点回顾 题
押
准
考点 精 检测
外电线路电 压 1~10kV,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为
施工现场外电线路的 ( )。
安全距离 外电线路电压小于1kV,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为
( )。
8
(1)单台容量超过 100kVA 或使用同一接地装置并联运行9 1
7
且总容量超过 100kVA 的
8
4
电力变压器或发电机的工作接地 电阻值( )。 信 3
微
单台容量不超过 100kVA 或使用同一 接地装置并联系运行且总容量不超过 100kVA 的
施工现场临时用电的 联
接地与防雷
电力变压器或发电机的工作接地电阻值( )。
唯
一
(2)在工作接地以外,在( )上一处或多处 再次与接地装置相连接称为重复接地。
在 TN 系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于( )。
(3)施工现场内所有防雷装置的冲击电阻值不得大于( )。
(1)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于( )。
(2)配电室的顶棚与地面的距离不低于( )。
施工现场的配电室及
(3)配电装置的上端距顶棚不小于( )。
自备电源
(4)发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁( )。
(5)发电机组并列运行时,必须装设( ),并在机组同步运行后再向负载供电。
(1)三相四线制线路的 N线和 PE线截面不小于相线截面的( ),单相线路的零线
截面与相线截面( )。
施工现场配电线路 (2)按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于( ),绝缘铝线截面不小于( )。在跨
越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于( ),绝缘铝线截面不
小于( )。
24 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。电杆
埋设深度宜为杆长的( )。
(4)电缆直接埋地敷设的深度不应小于( ),并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均
匀敷设不小于( )厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
优路官方网站:www.youlu.com 25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第四章 安全防护技术
考点数量
节名称 分值分布
一星 二星 三星 四星
第一节 高处作业安全防护技术 1分 2 0 0 1
第二节 临边与洞口作业安全防护技术 (2-6)分 0 0 0 2
第三节 攀登与悬空作业安全防护技术 (0-1)分 0 0 2 0
第四节 交叉作业安全防护技术 (0-1)分 0 0 1 0
第五节 悬挑式钢平台安全防护技术 (0-1)分 1 0 1 0
第六节 安全防护用品 (0-5)分 2 0 2 0
8
7
1
第七节 安全标志 4 9 (0-1)分 2 0 1 0
8
3
信
微
系
第一节 高处作业安全防护联技术
题
押
准
精
考点 重要度星标
考点:高处作业 ★
考点:高处作业的分级 ★★★★
考点:安全基本规定 ★
考点:高处作业★
8
1
7
9
凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的 高 处进行的作业称为高
信
处3 8作
4
业。
微
系
联
一
唯
图4-1 高处作业高度计算方法示例
表4-1 高处作业高度计算方法表
图号 基础高度h/m 可能坠落范围半径R/m 作业高度H/m
图a 20 5 20
图b 20 5 14
图c 29.5 5 4.5
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
知识延伸
基础高度:以作业位置为中心,6m为半径,划出的垂直于水平面的柱形空间内的最低处与作业位置间的高
度差。
考点:高处作业的分级★★★★
(一)高处作业的分类
高处作业分为特殊高处作业(B类)和一般高处作业(A类)。
直接引起坠落的客观危险因素分为9种:
(1)阵风风力五级(风速8.0m/s)以上。
(2)平均气温等于或低于5℃的作业环境。
(3)接触冷水温度等于或低于12℃的作业。
8
(4)作业场地有冰、雪、霜、水、油1等7易滑物。
9
4
8
3
信
(5)作业场所光线不足或能见度差。
微
系
联
(6)作业活动范围与危险电压带电体距离小于规定的。
题
押
准
精 表4-2 作业活动范围与危险电压带电体的距离
危险电压带电体的电压等 级/KV ≤10 35 63~110 220 330 500
距离/m 2.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0
(7)摆动,立足处不是平面或只有很 小的平面,即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形
平面或具有类似尺寸的其他形状的平面,致使作业者无法维持正常姿势。
(8)存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5% 的作业环境。
8
1
7
(9)可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突 然发生的各种灾害事故。
8
4 9
信
3
不存在以上列出的任一种客观危险因素的高处作业按下表 规定的A类法分微级,存在以上列出的一种或一种
系
联
一
以上客观危险因素的高处作业按下表规定的B类法分级。
唯
(二)高处作业的分级
表 4-3 高处作业分级
2m≤h≤5m 5m<h≤15m 15m<h≤30m h>30m
一级 二级 三级 特级
A类
坠落半径3m 坠落半径4m 坠落半径5m 坠落半径6m
二级 三级 特级 特级
B类
坠落半径4m 坠落半径5m 坠落半径6m 坠落半径6m
(三)高处作业时注意事项
(1)发现安全设施有隐患时,立即采取措施、消除隐患,必要时停止作业。
(2)遇到恶劣天气时,必须对各类安全设施进行检查,校正、修理使之完善。
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)现场的水、冰、霜、雨、雪等均须清除。
(4)搭拆防护棚和安全设施,需设警戒区,有专人看护。
典型例题
【单选】某建筑工程结构27m,使用高处作业吊篮挂设外幕墙石材,按要求应在作业区下方设置警示隔离
区。根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80),该警示隔离区最小半径是( )。
A.4m
B.5m
C.6m
D.7m
【参考答案】B
考点:安全基本规定★ 7 8
1
9
4
8
3
信
非常规考点。 微
系
重点回顾 联
题
押
准
精
考点 检测
直接 引起坠落的客观危险因素:
(1)阵风 风力( )级以上。
高处作业的分级 (2)平均气 温等于或低于( )的作业环境。
(3)接触冷水温 度等于或低于( )的作业。
(4)存在有毒气体 或空气中含氧量低于( )的作业环境。
8
1
7
9
第二节 临边与洞口作业安全防护技术 8 4
信
3
微
系
联
考点 一 重要度星标
唯
考点:临边作业 ★★★★
考点:洞口作业 ★★★★
考点:临边作业★★★★
(1)坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网
或工具式栏板封闭。
(2)分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆,还应采用密目式安全立网封闭。
(3)建筑物外围边沿处,应采用密目式安全立网全封闭,有外脚手架的工程,密目式安全立网应设置在脚
手架外侧立杆上,并与脚手杆紧密连接;没有外脚手架的工程,应采用密目式安全立网将临边全封闭。
(4)施工升降机、龙门架和井架物料提升机等垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边,
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
应设置防护栏杆、挡脚板,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
(5)各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于1800mm的楼层防护门,并应设置防外开装置;双笼井架
物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。
(一)防护栏杆设置的要求
(1)临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于180mm的挡脚板组成。防护栏杆应为两道横杆,上
杆距地面高度应为1200mm,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。
当防护栏杆高度大于1200mm时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm;防护栏杆立柱间距不应大于2000mm。
当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击和物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密立柱间距。
(2)防护栏杆立柱底端应固定牢固。当在土体上固定时,应采用预埋或打入方式固定;当在混凝土楼面、
地面、屋面或墙面固定时,应将预埋件与立柱焊接牢固;当在砖或砌块等砌体固定时,应预先砌入相应规格含
有预埋件的混凝土块,并将预埋件与立杆焊接牢固。
8
7
1
(3)防护栏杆杆件的规格及连接。当4 9采用脚手架钢管作为防护栏杆杆件时,横杆及栏杆立柱应采用扣件、
8
3
信
焊接、定型套管等方式进行连接固定微;当采用其他型材作防护栏杆杆件时,应选用与脚手架钢管材质强度相当
系
联
题
的材料,并应采用螺栓、销轴或焊接等方式进行连接固定。
押
准
精
(4)防护栏杆的受力性能和力学计算。防护栏杆的整体构造,应使栏杆上杆能承受来自任何方向的
1000N的外力。
(5)防护栏杆应用绿色密目式安 全网封闭。用在建筑工程的外侧周边,如无外脚手架应用密目式安全网全
封闭。如有外脚手架在脚手架的外侧也要 用密目式安全网全封闭。
典型例题
1.【单选】某作业现场有尺寸为1800mm×1500 mm的水平洞口,项目部对该洞口边设置了防护栏杆,并采用
8
1
7
安全平网进行封闭,防护栏杆的高度应不小于( )。 9
8
4
信
3
A.1000mm 微
系
联
B.1200mm 一
唯
C.1500mm
D.1800mm
【参考答案】B
2.【单选】现在对某建筑施工现场进行临边作业专项检查,其中检查结果中不需要整改的是( )。
A.施工升降机接料平台口应设置高度为1.5m的楼层防护门
B.临边一侧的栏杆上杆能承受来自任何方向的2kN的外力
C.临边一侧的栏杆挡脚板高度为150mm
D.临边一侧的栏杆立杆间距为2.5m
【参考答案】B
3.【单选】关于防护栏杆说法正确的是( )。
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
A.上横杆距地面高度为1.2m
B.立杆间距2.3m
C.横杆间距650mm
D.挡脚板高度为160mm
【参考答案】A
考点:洞口作业★★★★
(一)水平洞口防护
1.一般水平洞口防护
(1)当洞口短边边长为25~500mm时,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均匀,且
应防止盖板位移。
8
(2)当洞口短边边长为500~1500mm1时7,应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固。
9
4
8
3
信
(3)当洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于1200mm的防护栏杆,洞口
微
系
联
应采用安全平网封闭。
题
押
准
(4)洞口盖板应能承精受不小于1kN的集中荷载和不小于2kN/㎡的均布荷载,有特殊要求的盖板应另行设
计。
2.墙角洞口防护
(1)盖板尺寸根据现场孔洞实际大 小而定。
(2)洞口盖板采用4mm厚钢板制作,并采用10mm膨胀螺栓与墙面固定。盖板下方焊接30mm×30mm×2.5mm
卡边钢管,钢管应与洞口内侧边缘处卡紧。
8
(3)盖板上方应喷涂斜45°、间距200mm清晰红 白漆(如图4-2)。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图4-2 洞口位于墙角处的防护做法图
3.采光井防护做法
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆,第一道栏杆距地面1200mm,第二道栏杆距地面600mm,第三道栏
杆距地面200mm,立杆高度1300mm,防护栏杆距洞口边不小于200mm。
(2)洞口尺寸不大于2000mm时,中间设置一道立杆;洞口尺寸大于2000mm时,立杆间距不大于1200mm。
(3)在第一道防护栏杆的上部满铺脚手板;栏杆的下部设置高200mm的木质挡脚板。
(4)钢管喷涂间距为400mm清晰红白漆,挡脚板喷涂斜45°、间距200mm清晰红白漆。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图4-3 采光井防护做法图
(二)竖向洞口防护做法
1.电梯井防护措施
(1)电梯井首层应设置双层水平安全 网,两层网之间的间距为600mm。施工层及其他每隔两层且不大于
10m设一道水平安全网。施工层的下一层的井道 内设置一道硬质隔断以防物件掉落。
(2)施工层的下一层,利用结构墙壁上的大螺 栓孔安装四个勾头螺栓,其直径不小于25mm;在勾头螺栓
8
1
7
9
上架设两根横向钢管,并沿横向钢管架设三根纵向钢管, 形成钢管框架;在钢管框
8
4架上满铺脚手板,其端部与
信
3
微
墙体的间隙应小于150mm。 系
联
一
(3)电梯井口设置高度不低于1500mm的防护门,防护门底端 距地面唯高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。
(4)电梯井防护门立杆需喷涂间距500mm清晰红白漆。
2.其他竖向洞口防护措施
(1)当竖向洞口短边边长小于500mm时,应采取封堵措施;
(2)当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时,应在临空一侧设置高度不低于1200mm的防护栏杆,并应
采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;
(3)当竖向结构高度大于(含)600mm且小于1200mm的预留洞口安全防护措施应满足如下要求(如图4-4):
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题 图4-4 结构高度小于1200mm的洞口防护栏杆
押
准
精
①防护栏杆采用φ48.3mm×3.6mm钢管,在距离地面或楼面1200mm处设置一道,并在其下方距竖向结构不
大于20mm处设置一道。
②上下两道防护栏杆之间加装2 0mm×20mm、钢丝直径5mm的钢丝网,与防护栏杆使用12号铅丝固定。
③防护栏杆上间距400mm喷涂清晰红 白漆。
(三)地下消火栓、市政管道、集水坑等 井口防护措施
(1)井口四周采用工具式定型防护栏杆,防护栏杆长度为1000mm,高度为1000mm,并相应固定,且一侧
8
设门。 1
7
9
8
4
信
3
(2)井口上方设置盖板,盖板应大于井口边缘100mm。 工具式定型防护栏微杆距盖板边缘不小于100mm。
系
(3)井口周边须设置夜间安全警示灯,灯柱高度为2500mm 。 一
联
唯
典型例题
1.【单选】关于施工中的电梯井采取的防护措施做法错误的是( )。
A.施工层设一道水平安全网
B.电梯井口必须设置高度不低于1800mm的工具式定型防护栏杆
C.结构墙壁上安装直径为25mm勾头螺栓
D.安全平网四边与钢丝绳绑扎牢固
【参考答案】B
2.【单选】施工项目部对施工现场的水平洞口采取措施进行防护,以下水平洞口必须采用平网封闭的是
( )。
A.1500mm×1200mm
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
B.500mm×1000mm
C.1200mm×1000mm
D.1500mm×1800mm
【参考答案】D
重点回顾
考点 检测
(1)各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于( )的楼层防护门。
(2)临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于( )的挡脚板组成。防护栏
杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为( ),下杆应在上杆和挡脚板中间设置。当防
临边作业
护栏杆高度大于 1200mm 时,应增设横杆,横杆间距不应大于( );防护栏杆立柱间
距不应大于( )。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击和物件碰撞等可能时,
应加大横杆截面或加密立柱间距。
8
7
1
一般水平洞口防4 9护
8
3
信
(1)当洞口短边边长为 25 ~ 500mm 时,应采用( )。
微
系
(2)当联洞口短边边长为( )时,应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固。
题
洞口作业 (3押)当洞口短边边长大于或等于 1500mm 时,应在洞口作业侧设置高度不小于( )
准
的精防护栏杆,洞口应采用( )。
(4)洞口盖板应能承受不小于( )的集中荷载和不小于( )的均布荷载,有特殊
要求的盖板应另行设计。
第三节 攀登与悬空作业安全防护技 术
考点 重
1
7要8度星标
9
8
4
考点:攀登作业 信
3
★★★
微
系
考点:悬空作业 一
联
★★★
唯
考点:攀登作业★★★
(1)攀登的用具、设施、建筑结构构造必须牢固可靠,供人上下的梯踏板其使用荷载不应大于1100N。不
得两人同时在梯子上作业。脚手架操作层上不得使用梯子作业。
(2)使用直梯时底部应坚实,不得垫高使用。使用固定式直梯进行攀登作业,攀登高度超过3m时,宜加
护笼,超过8m时必须设置梯间平台。
(3)钢结构安装时,使用梯子或其他登高设施攀登作业,坠落高度超过2m时,应设置操作平台。当无电
焊防风要求时,操作平台的防护栏杆高度不应小于1.2m;有电焊防风要求时,操作平台的防护栏杆高度不应小
于1.8m。
(4)固定式直梯应采用金属材料制成,梯子内侧净宽应为400~600mm,固定直梯的支撑应采用不小于L70
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
×6的角钢,埋设与焊接应牢固。直梯顶端的踏棍应与攀登顶面齐平,并应加设高1.1~1.5m的扶手。
(5)梯子的上端应有固定措施且不得垫高使用。立梯工作时与地面的夹角以75°±5°为宜,梯子踏板间
距以300mm为宜,不得有缺档。梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过1处,连接后梯
梁的强度不应低于单梯梯梁的强度。
(6)折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜,连接铰链必须牢固。
(7)当安装三角形屋架时,应在屋脊处设置扶梯;当安装梯形屋架时,应在两端设置扶梯。扶梯踏步间距
不应大于400mm。
(8)深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等设施。采用斜道时,应加设间距不大于
400mm的防滑条等防滑措施。
典型例题
【单选】某施工现场有大量高处作业使用梯子进行攀登,项目部针对攀登作业使用的梯子进行了专项检查,
8
7
1
9
以下检查情况存在安全隐患的是()。 8 4
3
信
微
A.固定式直梯高度为5m,未设系置梯间平台
联
题
B.立梯因长度不够进行接押长,接头处仅有1处
准
精
C.折梯使用时上部夹角为50°
D.在无电焊防风要求的操作 平台上作业,平台防护栏杆高度为1.5m
【参考答案】C
考点:悬空作业★★★
悬空高处作业所用的索具、操作平台、脚手架或吊篮、吊笼等设备,均需经过技术鉴定后方可使用。悬空
8
高处作业人员应系挂安全带、佩戴工具袋。 1
7
9
8
4
信
3
(1)悬空高处作业应设置牢固立足点,并应配置登高和防坠落用品。
微
系
(2)构件吊装和管道安装时的悬空高处作业应符合规定: 一
联
唯
①钢结构吊装,构件宜在地面组装,安全设施应一并设置。吊装时 ,应在作业层下方设置水平安全网。
②吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前,应在构件上预先设置登高通道、操作立足点等安全设施。
③在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中型预制构件时,应站在作业平台上操作。
④当吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时,临空面的一侧应设置连续的栏杆等防护措施。当采用钢
索做安全绳时,钢索的一端应采用花篮螺栓收紧;当采用钢丝绳做安全绳时,绳的自然下垂度不应大于绳长的
1/20,并不应大于100mm。
⑤钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道,水平通道两侧应设置防护栏杆,当利用钢梁作为水平通道时,
应在钢梁一侧设置连续的安全绳,安全绳宜采用钢丝绳。
⑥钢结构、管道等安装施工的安全防护设施宜采用标准化、定型化产品。
(3)严禁在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通行。
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(4)模板支撑体系搭设和拆卸的悬空高处作业,应符合下列规定:
①模板支撑应按规定的程序进行,不得在连接件和支撑件上攀登上下,不得在上下同一垂直面上装拆模板。
②在2m以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑式模板时,应设置操作平台。
③在进行高处拆模作业时应配置登高用具或搭设支架。
(5)绑扎钢筋和预应力张拉的悬空高处作业应符合下列规定:
①绑扎立柱和墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架。
②在2m以上的高处绑扎柱钢筋时,应搭设操作平台。
③在高处进行预应力张拉时,应搭设有防护挡板的操作平台。
(6)混凝土浇筑与结构施工的悬空高处作业应符合下列规定:
①浇筑高度在2m以上的混凝土结构构件时,应设置脚手架或操作平台。
②悬挑的混凝土梁和檐、外墙和边柱等结构施工时,应搭设脚手架或操作平台,并应设置防护栏杆,采用
8
7
1
9
密目式安全立网封闭。 8 4
3
信
微
(7)屋面作业时应符合下列规系定:
联
题
①在坡度大于1:2.2(25°押)的屋面上作业,当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低于1.5m高的防护栏杆,
准
精
并应采用密目式安全立网全封闭。
②在轻质型材等屋面上作业 ,应搭设临时走道板,不得在轻质型材上行走;安装压型板前,应采取在梁下
支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。
(8)外墙作业时应符合下列规定:
①门窗作业时,应有防坠落措施,操作人员在无安全防护措施时,不得站立在樘子、阳台栏板上作业。
②高处安装作业,不得使用座板式单人吊具, 不得使用自制吊篮。
8
1
7
典型例题
8
4 9
信
3
微
【单选】当吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时,临空面的一侧应设置连续的栏杆等防护措施。当
系
联
一
采用钢丝绳做安全绳时,绳的自然下垂度不应大于( )。
唯
A.20mm
B.50mm
C.80mm
D.100mm
【参考答案】D
重点回顾
考点 检测
(1)攀登的用具、设施、建筑结构构造必须牢固可靠,供人上下的梯踏板其使用荷
攀登作业 载不应大于( )。
(2)使用固定式直梯进行攀登作业超过( )时,宜加护笼,超过( )时必须设置
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
梯间平台。
(3)钢结构安装,当无电焊防风要求时,操作平台的防护栏杆高度不应小于( );有
电焊防风要求时,操作平台的防护栏杆高度不应小于( )。
(4)立梯工作时与地面的夹角以( )为宜,梯子踏板间距以( )为宜,不得有缺
档。
(5)折梯使用时上部夹角以( )为宜,连接铰链必须牢固。
(6)当安装三角形屋架时,应在屋脊处设置扶梯;当安装梯形屋架时,应在两端设
置扶梯。扶梯踏步间距不应大于( )。
(7)深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等设施。采用斜道时,
应加设间距不大于( )的防滑条等防滑措施。
(1)吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时,临空面的一侧应设置连续的栏杆
等防护措施。当采用钢索做安全绳时,钢索的一端应采用花篮螺栓收紧;当采用钢丝
悬空作业 绳做安全绳时,绳的自然下垂度不应大于绳长的( ),并不应大于( )。
(2)在坡度大于( )的屋面上作业,当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低于( )
8
高的防护栏杆,并7应采用密目式安全立网全封闭。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
第四节 交叉作业安全防押护技术
准
精
考点 重要度星标
考点:交叉作业安全防护技术 ★★★
考点:交叉作业安全防护技术★★ ★
进行交叉作业时,左右方向必须有一定的安全间隔距离。不得在同一垂直方向上下同时操作,下层作业的
8
位置,必须确定处于上层高度可能坠落范围半径之外。 不符合此条件,中间应设置安1 7全防护层。
9
8
4
信
3
施工现场立体交叉作业时,下层作业位置应处于坠落半径之外,坠落半径应符合下表的规定,模板、脚手
微
系
架等拆除作业应适当增大坠落半径。不符合规定时,应设置安全 防护棚,下
联
方应设置警戒隔离区。
一
唯
表4-4 坠落半径
序号 上层作业高度(h)/m 坠落半径/m
1 2≤h≤5 3
2 5<h≤15 4
3 15<h≤30 5
4 h>30 6
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图4-5 安全防护棚
(1)防护棚的顶棚采用竹笆或胶合板搭8设时,应采用双层搭设,间距不应小于700mm;
7
1
9
4
8
采用木板或与其等强度的其他材料信 3搭设时,可采用单层搭设,厚度不应小于50mm。防护棚的长度应根据建
微
系
筑物高度与可能坠落半径确定。联
题
押
当建筑物高度大于24m,准并采用木板搭设时,应搭设双层防护棚,高度不应小于4m,两层防护棚的间距不
精
应小于700mm。
(2)悬挑式防护棚悬挑杆的一 端应与建筑物结构可靠连接,并应符合规范的规定。
(3)不得在防护棚棚顶堆放物料 。
(4)安全防护棚搭设应符合下列规定:
安全防护棚为非机动车辆通行时,棚底至地面高度不应小于3m;当安全防护棚为机动车辆通行时,棚底至
地面高度不应小于4m。 8
1
7
9
(5)对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业 ,应设置安全防护网,
信
3当8
4
在多层、高层建筑外立面施
微
工时,应在二层及每隔四层设一道固定的安全防护网,同时设 一道随施工高度
系
提升的安全防护网。安全防护网
联
一
唯
搭设时,应每隔3m设一根支撑杆,支撑杆水平夹角不宜小于45°。 当 在楼层设支撑杆时,应预埋钢筋环或在
结构内外侧各设一道横杆。安全防护网应外高里低,网与网之间应拼接严密。
典型例题
1.【单选】交叉作业时,坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。下列关于交叉作业
的说法不正确的是( )。
A.施工现场人员进出的通道口,应搭设安全防护棚
B.对不搭设脚手架和设置安全防护棚的交叉作业,应设置安全防护网
C.当搭设双层防护棚时,两层防护棚的间距不应小于600mm
D.当搭设防护网需要在楼层设支撑杆时,在结构内外侧各设一道横杆
【参考答案】C
2.【单选】某施工现场的作业位置处于上层高度可能坠落范围半径之内,需要搭设安全防护棚,关于防护
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
棚及防护网的搭设做法存在安全隐患的是( )。
A.建筑物高度为25m,采用木板双层搭设,间距为800mm
B.建筑物高度为21m,棚下为非机动车通行,棚底距地高度为3m
C.搭设的安全防护网每隔4m设一根支撑杆
D.建筑物高度为20m,采用5cm厚的木板单层搭设
【参考答案】C
重点回顾
考点 检测
(1)防护棚的顶棚采用竹笆或胶合板搭设时,应采用( )层搭设,间距不应小于( );
采用木板或与其等强度的其他材料搭设时,可采用( )层搭设,厚度不应小于( )。
交叉作业安全
当建筑物高度大于( ),并采用木板搭设时,应搭设( )层防护棚,高度不应小于
防护技术
( ),两层防护棚7 8的间距不应小于( )。
1
9
(2)安全防护8 4网搭设时,应每隔( )设一根支撑杆,支撑杆水平夹角不宜小于( )。
3
信
微
系
联
题
押
准
第五节 悬挑式钢平台精安全防护技术
考点 重要度星标
考点:悬挑式钢平台的构造 ★
考点:悬挑式钢平台安全技术要求 ★★★
考点:悬挑式钢平台的构造★
8
1
7
9
8
4
非常规考点。
信
3
微
系
考点:悬挑式钢平台安全技术要求★★★ 一
联
唯
(一)悬挑式钢平台管理规定
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图4-6 悬挑式钢平台
(1)悬挑式钢平台每次进场、组装、安装前,均应由项目技术负责人结合本工程实际情况,对悬挑式钢平
台组织一次验收,并对安装作业人员和与作业有关的管理人员进行书面安全技术交底,被交底人在交底单上签
字。
(2)悬挑式钢平台每次安装后,在使用前交底人应组织有关人员,依据专项施工方案与安全技术交底内容
进行验收,合格后方可使用。
(3)遇有六级(含)以上大风或恶劣天气,必须停止悬挑式钢平台安装作业。
(4)平台上严禁2人(不含)以上同时作业。
(5)周转多次使用的悬挑式钢平台及构配件应及时检查结构(形态)的安全状况,必要时应对其进行相关
检测。
(二)卸料平台安全措施
(1)卸料平台属危险性较大的分部分项工程,施工单位应编制专项施工方案,严格按照方案进行施工;定
型化卸料平台应提供产品合格证及相关安全检测记录。
(2)进场的槽钢、钢丝绳、钢板和钢管、扣件必须由项目部材料、技术、工程、安全等部门共同进行检查,
查验生产厂家的检验合格证,检查槽钢、钢7丝8绳、钢管直径、壁厚,如有严重锈蚀、压扁或裂纹的,禁止使用。
1
9
4
(3)钢丝绳连接应扣牢,使用过程3 8中施工负责人及操作人员要随时检查各部位连接情况。
信
微
(4)使用过程中,对各类材料、设备按照形状、体积、重量进行分配,确保卸料平台上荷载均匀,在平台
系
联
上的醒目部位设置限载标志牌,题严禁超载使用。
押
(5)为防止卸料平台外准倾,提高平台的整体稳定性,应设置备用的安全钢丝绳。
精
(6)卸料平台安装前必 须检查吊耳是否焊牢,未经检查确认不得擅自安装。每次吊装后必须检查所有配件
紧固件是否到位。
(7)地面上遇六级(含六级)以上大风时,卸料平台停止使用。建筑高度在300m以上的卸料平台底部应
增加防风上吸的缆风绳。
(8)卸料平台搭设完毕后,由项目技术负责人组织工程、技术、安全、材料等各部门以及设计单位、
搭设单位和使用单位进行验收,合格后方可挂牌并投入使用。
(三)悬挑式钢平台设置要求
(1)墙(结构)上的吊点螺栓预留孔位置的选择 应 使钢丝绳与平台两侧边的夹角
1
7不8大于+5°角,平台两侧
9
的4个下吊点应设置在护栏外边,并确保建筑结构、脚手 架 及支撑体系无干涉;
信
3每8
4
侧上下各两个吊点(2根钢
微
丝绳)须独立设置,不得采用钢丝绳从平台下兜底的方式,钢丝绳两端与上下吊点连接处宜采用心形环固定;
系
钢丝绳遇有受剪处必须加防剪措施。 一
联
唯
(2)剪力墙(结构)上吊点(环)设置,须编制专项方案并经 相 应 计算后方可实施。
(3)平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.5m,且用硬质材料设置,严禁开孔。
(4)平台必须设置防止前后移动的止挡且能控制左右摆动的装置。
(5)平台内侧设置荷载(吨位)标示牌,且设置各种物料放置数量和码放要求的标示牌。
(6)平台的悬挑主梁必须使用整根槽钢或工字钢,严禁接长。
(7)平台满铺5cm厚的木板且固定。
(8)平台临边护栏上严禁挤靠放置物料或探出护栏放置物料。
(9)平台安装时,下方地面应设警戒区域和设专人监护。
(10)严禁使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧。
典型例题
【单选】某施工现场安装悬挑式钢平台,安装高度为200m,为了有效防止事故的发生,以下做法不正确的
是( )。
A.安装之前必须编制专项施工方案并经过施工单位技术负责人和总监理工程师审核签字
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
B.平台安装时,下方地面设置半径为6m的警戒区域
C.卸料平台底部必须设置防风上吸的缆风绳
D.采用型钢做平台的主梁和次梁
【参考答案】C
重点回顾
考点 检测
(1)遇有( )级及以上大风或恶劣天气,必须停止悬挑式钢平台安装作业。
悬挑式钢平台安全 (2)平台上严禁( )人(不含)以上同时作业。
防护技术 (3)平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为( ),且用硬质材料设置,严禁开
孔。
8
7
1
第六节 安全防护用品 4 9
8
3
信
微
系
联
考题点 重要度星标
押
准
考点:安全帽 精 ★
考点:安全带 ★
考点:安全网 ★★★
考点:其他安全防护用品 ★★★
考点:安全帽★
8
1
7
安全帽被广大建筑工人称为安全“三宝”之一,是建 筑工人保护头部,防止和
8
4减9轻头部伤害,保证生命安
信
3
全的重要个人防护用品。 微
系
联
一
唯
图4-7 安全帽
1.安全帽的作用
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
当作业人员头部受到坠落物的冲击时,安全帽帽壳、帽衬瞬间将冲击力分解到头盖骨的整个面积上,使最
后作用到人员头部的冲击力降低到4900N以下,从而起到保护作业人员的头部不受到伤害或降低伤害的作用。
2.安全帽技术性能
(1)质量:普通安全帽不得超过430g;防寒安全帽不超过600g。
(2)冲击吸收性能:在高温、低温等情况下,传递到头模上的力不超过4900N,帽壳不得有碎片脱落。
(3)下颌带的强度:发生破坏时的力应介于150~250N之间。
3.安全帽的正确使用
进入施工现场的所有人员,都必须正确戴好安全帽。作业中不得将安全帽脱下,搁置一旁,或当坐垫使用。
考点:安全带★
安全带可分为围杆作业安全带、区域限制安全带和坠落悬挂安全带。建筑、安装施工中大多使用的是坠落
悬挂安全带。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
图4-8 坠落 悬挂安全带 8
4
信
3
1.坠落悬挂安全带的主要技术性能 微
系
(1)整体静拉力不应小于15kN;冲击作用力峰值不应大于 6kN。 一
联
唯
(2)坠落停止后,织带或绳在调节扣内的滑移不应大于25mm。
2.安全带使用注意事项
(1)选用经有关部门检验合格的安全带,并保证在使用有效期内。
(2)安全带严禁打结、续接。
(3)使用中,要可靠地挂在牢固的地方,高挂低用,且要防止摆动,避免明火和刺割。
(4)2m以上的悬空作业,必须使用安全带。
(5)在无法直接挂设安全带的地方,应设置挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等。
典型例题
【单选】某建筑公司的作业人员甲,沿钢框架进行钢结构焊接作业时,因错误选用安全带,从20m高处坠
落。依据《安全带》(GB6095-2009),下列关于甲作业过程中选用安全带的说法正确的是( )。
A.选用整体静态符合测试的区域限制型安全带
B.框架高处连杆焊接应选用围杆作业安全带
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
C.选用整体动态和静态符合测试的坠落悬挂安全带
D.选用整体动态符合测试的区域限制型安全带
【参考答案】C
考点:安全网★★★
安全网是用来防止人员、物体坠落,或用来避免、减轻坠落及物体打击伤害的网具。
根据安装形式和使用目的不同,安全网可分为平网和立网两类。安装平面平行于水平面,主要用来接住坠
落的人和物的安全网称为平网。安装平面垂直于水平面,主要用来防止人或物坠落的安全网称为立网。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图4-9 安全网
(一)安全网的技术要求
(1)质量:单张平网质量不宜超过 15kg。
(2)网目形状及边长:平网的网目形状 应为菱形或方形,其网目边长不应大于80mm。
(3)规格尺寸:平网3m×6m。
(4)系绳间距及长度:平网的系绳与网体应牢 固连接,各系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距不应大于
8
750mm。 1 7
9
8
4
(5)筋绳间距:筋绳分布应合理,平网上两根相邻筋 绳的距离不应小于30信03mm。
微
(二)密目式安全立网技术要求 系
联
一
(1)密目网各边缘部位的开眼环扣应牢固可靠。开眼环扣孔 径不应唯小于8mm。
(2)密目网的宽度应介于1.2~2m之间,长度一般为6m。
(3)系绳断裂强力不应小于2000N。
(4)阻燃性能:纵、横方向的续燃和阴燃时间不应大于4s。
(三)安全网的使用规则和支搭方法
1.安全网的使用规则
(1)密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm面积上大于或等于2000目。
(2)采用平网防护时,严禁使用密目式安全立网代替平网使用。
(3)密目式安全立网使用前,应检查产品分类标记、产品合格证、网目数及网体重量,确认合格方可使
用。
(4)拆除安全网必须在有经验的人员严密监督下进行。拆网应自上而下,同时要采取防坠落措施。
(5)安装平网时,要遵守支搭安全网的三要素,即负载高度、网的宽度和缓冲的距离。
负载高度:
两层平网间距离不得超过10m;因施工需要,如高层外装饰施工支设的首层安全平网,应采用附加钢丝绳
优路官方网站:www.youlu.com 17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
的缓冲安全措施。
缓冲距离:
3m宽的水平安全网,网底距下方物体的表面不得小于3m;6m宽的水平安全网,网底距下方物体表面不得
小于5m。安全网下边不得堆物。
网的宽度:
同高处作业坠落半径。
2.安全网搭设要求
(1)安全网搭设应牢固、严密,完整有效,易于拆卸。
(2)密目式安全立网搭设时,每个开眼环扣应穿入系绳,系绳应绑扎在支撑架上,间距不得大于450mm。
(3)当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时,四周边绳应与支撑架贴紧,边绳的断裂张力不
得小于3kN,系绳应绑在支撑架上,间距不得大于750mm。
(4)用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平网,应符合下列规定:
①平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧,边绳的断裂张力不得小于7kN,系绳沿网边均匀分布,间距
不得大于750mm。
②电梯井内平网网体与井壁的空隙不得8大于25mm。安全网拉结应牢固。
7
1
9
(5)烟囱、水塔等独立体建筑物施8工4时,要在里、外脚手架的外围固定一道6m宽的双层安全网,井内应
3
信
设一道安全网。 微
系
(四)安全网的出厂检验 联
题
押
生产企业应对所生产的安准全网批次逐批进行出厂检验,检验项目、单项检验样本大小、不合格分类、判定
精
数组见下表。
如安全网的储存期超过两年 ,应按0.2%抽样,不足1000张时抽样2张进行耐冲击性能检测,检测合格后
方可销售使用。
表4-5 平(立)网的出厂检验要求
单项判定数组
单项检验样 不合格分
检查项目 批量范围
合格判定
本大小 类 不合格判定数
数
1
7 8
9
8
4
<500 3 信
3
微
系绳间距及长度、筋绳 系
联
间距、绳断裂强度、耐冲击 501~5000 5 A 一 0 1
唯
性能、标识
≥5001 8
<500 3
节点、网目形状及边
501~5000 5 B 1 2
长、规格尺寸
≥5001 8
表4-6 密目式安全立网的出厂检验要求
单项判定数组
单项检 不合
检查项目 批量范围
合格判定 不合格判定
验样本大小 格分类
数 数
断裂强力×断裂伸长 <500 3 A 0 1
18 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
接缝部位抗拉能力 501~5000 5
梯形法撕裂强力
耐贯穿性能
耐击穿性能
≥5001 8
耐冲击性能
阻燃性能
标识
<500 3
501~5000 5 B 1 2
一般要求
≥5001 8
典型例题
8
【单选】施工现场搭设安全平网时应符7合要求。关于平网搭设要求说法错误的是( )。
1
9
4
8
3
A.不得使用密目式安全立网代替平信网
微
系
B.系结点沿网边均匀分布,系联绳距离不得大于450mm
题
押
C.两层平网间距离不得超准过10m
精
D.平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧,边绳的断裂张力不得小于7kN
【参考答案】B
考点:其他安全防护用品★★★
建筑行业职业病危害因素种类繁多、复杂, 几乎涵盖所有类型的职业病危害因素,建筑施工企业不仅要为
作业人员提供符合要求的劳动防护用品,同时应为从 事放射性、高毒、高危粉尘等方面
8
工作的作业人员建立、
1
7
9
健全职业卫生档案和健康监护档案,定期提供医疗咨询服 务。 8 4
信
3
微
(一)其他安全防护用品的种类 系
联
一
(1)头部防护:除前面介绍的安全帽外,还包括工作帽、风 帽等。唯
(2)面部防护:电焊面罩、防酸有机类面罩、防高温面罩等。
(3)眼睛防护:风镜、有色防护眼镜、密闭式防护眼镜等。
(4)呼吸道防护:防尘口罩、防毒口罩、防毒面具、送风式防护面罩等。
(5)听力防护:防噪声耳塞、护耳罩、防噪声帽等。
(6)手部防护:工作手套、电焊手套、绝缘手套、耐酸碱手套、耐高温手套、防割手套、防静电手套、薄
膜手套等。
(7)脚部防护:系带防滑鞋、绝缘鞋、耐酸碱胶鞋、防静电鞋、保护足趾安全鞋、高腰布面胶底防滑鞋、
雨靴、绝缘胶靴、鞋盖等。
(8)身躯防护:阻燃防护服、防腐蚀工作服、防静电工作服、防烫工作服、反光背心、紧口的工作服、防
异物工作服、雨衣、垫肩、防寒类防护用品等。
优路官方网站:www.youlu.com 19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(二)其他安全防护用品使用要求
(1)架子工、起重吊装工、信号指挥工配备安全防护用品应符合下列规定:
①架子工、塔式起重机操作人员、起重吊装工应配备灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套。
②信号指挥工应配备专用标识服装,在强光环境条件作业时,应配备有色防护眼镜。
(2)电工配备安全防护用品应符合下列规定:
①维修电工应配备绝缘鞋、绝缘手套和灵便紧口的工作服。
②安装电工应配备手套和防护眼镜。
③高压电气作业时,应配备相应等级的绝缘鞋、绝缘手套和有色防护眼镜。
(3)电焊工、气割工配备安全防护用品应符合下列规定:
①电焊工、气割工应配备阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩;高处作业时,应配备安
全帽与面罩连接式焊接防护面罩和阻燃安全带。
8
7
1
9
②进行清除焊渣作业时,应配备防护8 4眼镜。
3
信
微
③进行磨削钨极作业时,应配系备手套、防尘口罩和防护眼镜。
联
题
④进行酸碱等腐蚀性作业押时,应配备防腐蚀性工作服、耐酸碱胶鞋、耐酸碱手套、防护口罩和防护眼镜。
准
精
⑤在密闭环境或通风不良的情况下,应配备送风式防护面罩。
(4)锅炉、压力容器及管道 安装工配备安全防护用品应符合下列规定:
①锅炉、压力容器安装工及管道安装工应配备紧口工作服和保护足趾安全鞋;在强光环境条件作业时,应
配备有色防护眼镜。
②在地下或潮湿场所作业时,应配备紧口工作服、绝缘鞋和绝缘手套。
(5)油漆工在进行涂刷、喷漆作业时,应配备 防静电工作服、防静电鞋、防静电手套、防毒口罩和防护眼
8
1
7
镜;进行砂纸打磨作业时,应配备防尘口罩和密闭式防护 眼镜。
8
4 9
信
3
微
(6)普通工进行淋灰、筛灰作业时,应配备高腰工作鞋、鞋盖、手套和防尘口罩,并应配备防护眼镜;进
系
联
一
行抬、扛物料作业时,应配备垫肩;进行人工挖扩桩孔井下作业时 ,应配
唯
备雨靴、手套和安全绳;进行拆除工
程作业时,应配备保护足趾安全鞋和手套。
(7)磨石工应配备紧口工作服、绝缘胶靴、绝缘手套和防尘口罩。
(8)防水工配备安全防护用品应符合下列规定:
①进行涂刷作业时,应配备防静电工作服、防静电鞋和鞋盖、防护手套、防毒口罩和防护眼镜。
②进行沥青熔化、运送作业时,应配备防烫工作服、高腰布面胶底防滑鞋和鞋盖、工作帽、耐高温长手套、
防毒口罩和防护眼镜。
(9)钳工、铆工、通风工配备安全防护用品应符合下列规定:
①使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具进行作业时,应配备紧口工作服和防护眼镜。
②进行剔凿作业时,应配备手套和防护眼镜;进行搬抬作业时,应配备保护足趾安全鞋和手套。
③进行石棉、玻璃棉等含尘毒材料作业时,应配备防异物工作服、防尘口罩、风帽、风镜和薄膜手套。
20 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(10)电梯、起重机械安装拆卸工进行安装、拆卸和维修作业时,应配备紧口工作服、保护足趾安全鞋和
手套。
(11)进行电钻、砂轮等手持电动工具作业时,应配备绝缘鞋、绝缘手套和防护眼镜;进行可能飞溅渣屑
的机械设备作业时,应配备防护眼镜。
(12)其他特殊环境作业的人员配备安全防护用品应符合下列规定:
①在噪声环境下工作的人员应配备耳塞、耳罩或防噪声帽等。
②进行地下管道、井、池等检查、检修作业时,应配备防毒面具、防滑鞋和手套。
③在有毒、有害环境中工作的人员应配备防毒面罩或面具。
④冬期施工期间或作业环境温度较低时,应为作业人员配备防寒类防护用品。
⑤雨期施工期间,应为室外作业人员配备雨衣、雨鞋等个人防护用品。
重点回顾
8
7
1
9
考点 8 4 检测
3
信
微
(1)安全系网搭设三要素分别为( )、( )、( )。
联
题
(2)两层平网间距离不得超过( )。
押
安全防护用品 准
(精3)3m 宽的水平安全网,网底距下方物体的表面不得小于( );6m 宽的水平安全
网 ,网底距下方物体表面不得小于( )。
其他安全防护用品 起重机械 安装拆卸工进行安装、拆卸和维修作业时,应配备( )、( )和( )。
第七节 安全标志
8
考点 重9 1
7
要度星标
8
4
信
3
考点:基本概念 微 ★★★
系
联
一
考点:设置场所
唯
★
考点:设置要求 ★
考点:基本概念★★★
(一)安全色
传递安全信息含义的颜色,包括红、蓝、黄、绿四种颜色。
(1)红色:表示禁止、停止、危险等意思。
(2)蓝色:表示指令,要求人们必须遵守的规定。
(3)黄色:表示提醒人们的注意,凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以黄色表示。
(4)绿色:表示给人们提供允许、安全的信息。
(二)对比色
优路官方网站:www.youlu.com 21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
使安全色更加醒目的反衬色,包括黑、白两种颜色。
(三)安全标志
用以表达特定安全信息的标志,由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。包括禁止标志、警
告标志、指令标志和提示标志四类。
1.禁止标志
是禁止人们不安全行为的图形标志。基本型式是带斜杠的圆边框。具体型式见表4-7。
表4-7 禁止标志
图形标志 名称 图形标志 名称
8
7
1
禁止吸4 9烟 禁止放置易燃物
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
禁止烟 火 禁止停留
2.警告标志 8
1
7
9
8
4
是提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险 的图形标志。基本型
信
式3是正三角形边框。具体型式
微
系
见表4-8。 联
一
唯
表4-8 警告标志
图形标志 名称 图形标志 名称
注意安全 当心中毒
22 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
当心火灾 当心触电
3.指令标志
是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。基本型式是圆形边框。具体型式见表4-9。
表4-9 指令标志
图形标志 名称 图形标志 名称
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题必须戴口罩 必须戴防毒面具
押
准
精
必须戴安全帽 必须戴防护眼镜
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4.提示标志
是向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。基本型式是正方形边框。具体型式见表
4-10。
表4-10 提示标志
图形标志 名称 图形标志 名称
优路官方网站:www.youlu.com 23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
安全出口 可动火区口
避险处 急救点
8
7
1
9
4
8
3
信
提示标志提示目标的位置时要加微方向辅助标志。按实际需要指示左向时,辅助标志应放在图形标志的左方;
系
联
如指示右向时,则应放在图形标题志的右方,如图4-10所示。
押
准
精
8
1
7
9
图4-10 辅 助标志示例 8
4
信
3
微
5.文字辅助标志 系
联
一
(1)文字辅助标志的基本型式是矩形边框。 唯
(2)文字辅助标志有横写和竖写两种形式。
①横写时,文字辅助标志写在标志的下方,可以和标志连在一起,也可以分开。禁止标志、指令标志为白
色字;警告标志为黑色字。禁止标志、指令标志衬底色为标志的颜色,警告标志衬底色为白色,如图4-11所示。
24 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图4-11 横写的文字辅助标志
②竖写时,文字辅助标志写在标志杆的上部。
禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志均为白色衬底,黑色字。标志杆下部色带的颜色应和标志的颜
色相一致,文字字体均为黑体字。
典型例题
1.【单选】下列不属于起重机械安全装置的是( )。
A.安全标志
B.行程限位装置
C.回转限位装置
D.力矩限制器
【参考答案】A
8
7
1
9
2.【单选】某建筑施工企业推行风险8 4分级管控机制,一施工工地按公司要求在基坑区域制作了各风险安全
3
信
微
警示标志牌。下列关于设置的安全系标志的说法,正确的是( )。
联
题
A.安全标志是规范作业现押场,消除现场作业隐患最有力的工具
准
精
B.必须佩戴安全帽属于指示标志,使用颜色为蓝色背景、白色图形
C.禁止堆放属于禁止标志, 使用白色背景、红色带斜杠的方形边框
D.当心坑洞需采用黑色符号和黄色背景,属于警告标志
【参考答案】D
考点:设置场所★
8
(1)线路施工时在土方开挖的洞口四周设置警戒线 ,设置安全标志标识,晚间挂1
7
警示灯,施工点在道路上
9
8
4
信
3
时,应根据交通法规在距离施工点一定距离的地方设置安全标志或派人进行交通疏导。
微
系
(2)场地施工时,在施工现场入口处、脚手架、出入通道口 、楼梯口一、
联
孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边
唯
沿设置安全标志。
(3)在高压线路、高压电线杆、高压设备、雷击高危区、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,
设置明显的安全标志。
(4)其他设置安全标志的场所。
考点:设置要求★
(1)安全标志牌应采用坚固耐用的材料制作,一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。有触电危险的
作业场所应使用绝缘材料。
(2)标志牌应图形清楚,无毛刺、孔洞和影响使用的任何疵病。
(3)标志牌设置的高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面
的高度不宜小于2m;局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。
优路官方网站:www.youlu.com 25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(4)多个标志牌在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列。
(5)标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜,柱式的标志
牌和支架应牢固地连接在一起。
(6)安全标志牌至少每半年检查一次,如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
重点回顾
考点 检测
(1)警告标志是提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志。
基本型式是( )。
安全标志
(2)指令标志是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。基本型式
是( )。
(1)悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于( )。
(2)多个标志牌在8 一起设置时,应按( )类型的顺序,先左后右、先上后下地排列。
设置要求 1 7
(3)安全标志4牌9至少( )检查一次,如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应
8
3
信
及时修整或更换。
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
26 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第五章 土石方及基坑工程安全技术
考点数量
节名称 分值分布
一星 二星 三星 四星
第一节 岩土的分类和性能 0分 2 0 0 0
第二节 土石方开挖工程安全技术 (2-5)分 1 0 1 1
第三节 基坑支护安全技术 (1-2)分 0 3 1 2
第一节 岩土的分类和性能
考点 7 8 重要度星标
1
9
4
8
3
考点:岩土的工程分类 信 ★
微
系
联
考点:岩土的工程性能 ★
题
押
准
考点:岩土的工程分精类★
根据《建筑地基基础设计规 范》(GB50007)的分类方法,作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石土、砂
土、粉土、粘性土和人工填土。
在土石方工程中,根据土的开挖难易 程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、
坚石、特坚石,前四类为一般土,后四类为岩石,土的工程分类与现场鉴别方法见下表。
表5-1 土的 工程分类与现场鉴别方法
土的分类 土的名称
1
7 8 现场鉴别方法
9
8
4
一类土 信
3
能用锹、锄头挖掘,少许用脚
砂土、粉土、冲积砂土层、疏松的种植 土、淤泥(泥炭)微
(松软土) 系 蹬
联
一
唯
二类土 粉质黏土;潮湿的黄土;加有碎石、卵石的砂 ;粉 土混卵 用锹、锄头挖掘,少许用镐翻
(普通土) (碎)石;种植土、填土 松
三类土 软及中等密实黏土;重粉质黏土、砾石土;干黄土、含有 主要用镐,少许用锹、锄头挖
(坚土) 碎石卵石的黄土、粉质黏土;压实的填土 掘,部分用撬棍
四类土 坚硬密实的黏性土或黄土;含碎石卵石的中等密实的黏性 整个先用镐、撬棍,后用锹挖
(砂砾坚土) 土或黄土;粗卵石;天然级配砂石;软泥灰岩 掘,部分使用楔子及大锤
五类土 硬质黏土;中密的页岩、泥灰岩、白垩土;胶接不紧的砾 用镐或撬棍、大锤挖掘,部分
(软石) 岩;软石灰及贝壳石灰石 使用爆破方法
六类土 泥岩、砂岩、砾岩;坚实的页岩、泥灰岩,密实的石灰岩;
用爆破方法开挖,部分用风镐
(次坚石) 风化花岗岩、片麻岩及正长岩
七类土 大理石;辉绿岩;玢岩;粗、中粒花岗岩;坚实的白云石、 爆破方法开挖
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(坚石) 砂岩、砾岩、片麻岩、石灰岩;微风化安山岩、玄武岩
八类土 安山岩;玄武岩;花岗片麻岩;坚实的细粒花岗岩、闪长
爆破方法开挖
(特坚石) 岩、石英岩、辉长岩、辉绿岩、玢岩、角闪岩
考点:岩土的工程性能★
(1)内摩擦角:土体中颗粒间相互移动和胶合作用形成的摩擦特性。其数值为强度包线与水平线的夹角。
内摩擦角是土的抗剪强度指标,是工程设计的重要参数。土的内摩擦角反映了土的摩擦特性。内摩擦角在力学
上可以理解为块体在斜面上的临界自稳角,在这个角度内,块体是稳定的;大于这个角度,块体就会产生滑动。
利用这个原理,可以分析边坡的稳定性。
(2)土抗剪强度:指土体抵抗剪切破坏的极限强度,包括内摩擦力和内聚力。抗剪强度可通过剪切试验测定。
当土中某点由外力所产生的剪应力达到土的抗剪强度,发生了土体的一部分相对于另一部分的移动时,便认为
该点发生了剪切破坏。
(3)黏聚力:是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子
力的表现。
8
(4)土的天然含水量:土中所含水的质量1与7土的固体颗粒质量之比的百分率,称为土的天然含水量。
9
4
8
土的天然含水量对挖土的难易、土方边3坡的稳定、填土的压实等均有影响。
信
微
(5)土的天然密度:土在天然状态系下单位体积的质量,称为土的天然密度。土的天然密度随着土的颗粒组成、
联
孔隙的多少和水分含量而变化,题不同的土密度不同。
押
(6)土的干密度:单位体积准内土的固体颗粒质量与总体积的比值,称为土的干密度。干密度越大,表明土越
精
坚实。在土方填筑时,常以土 的干密度控制土的夯实标准。
(7)土的密实度:是指土被固体颗粒所充实的程度,反映了土的紧密程度。
(8)土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍不能完全恢复到原来的体积,
这种性质称为土的可松性。它是挖填土 方时,计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平
整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参 数。
第二节 土 石方开挖工程安全技术
考点 重
1
7要8度星标
9
8
4
考点:基本规定 信
3
★
微
系
考点:土石方开挖作业要求 一
联
★★★★
唯
考点:土石方爆破 ★★★
考点:基本规定★
非常规考点。
考点:土石方开挖作业要求★★★★
(一)开挖准备
(1)施工单位应根据环境条件、地质条件、设计文件等基础性资料和相关工程建设标准,结合自身施工经验,
针对各级风险工程编制安全专项施工方案。深基坑工程的安全专项施工方案,应经施工单位技术负责人签认后,
报监理单位。
(2)监理单位应组织对安全专项施工方案的审查,深基坑工程应填报施工方案安全性评估表和施工组织合理性
评估表。
(3)专项施工方案要求。基坑开挖前,要制定土方开挖工程及基坑支护专项施工方案,深基坑工程实行专业分
包的,其专项施工方案可由专业承包单位组织编制,专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承
包的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。
不需专家论证的专项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后方可实施。
超过一定规模的危险性较大的深基坑工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包
的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。施工单位应当根据论证报告修改完善专项施工方案并经施工单位
技术负责人、项目总监理工程师签字后,方可组织实施。
安全技术交底要求。深基坑土方工程施工前,专项施工方案编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理
人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向所有作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产
管理人员共同签字确认。
安全技术交底应包括以下内容。
①现场勘察与环境调查报告。
②施工组织设计。
③主要施工技术、关键部位施工工艺工法参数。
④各阶段危险源分析结果与安全技术措施。
⑤应急预案与应急响应等。
8
(4)在深基坑土方开挖前,要进行施工现1场7勘察和环境调查,进一步了解施工现场基坑影响范围内地下管线、
9
4
8
建筑物地基基础情况,必要时制定预先加3固方案;要对支护结构、地下水位及周围环境进行必要的监测和保护。
信
微
(5)石方开挖应根据岩石的类别、系风化程度和节理发育程度确定开挖方式。对软地质岩石和强风化岩石,可以
联
采用机械开挖或人工开挖;对于题坚硬岩石宜采取爆破开挖;对开挖区周边有防震要求的重要结构或设施的地区
押
进行开挖,宜采用机械和人工准开挖或控制爆破。
精
(二)土石方开挖
1.开挖方式
土石方开挖宜根据支护形式分为无围 护结构的放坡开挖、有围护结构无内支撑的基坑开挖及有围护结构有内支
撑的基坑开挖等方式。
(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、岛式挖土、盆式挖土、逆作法挖土。面积较大的基坑宜采用中
心岛式、盆式挖土。
(2)有内支撑结构的深基坑土石方开挖,可以分 为明挖法和暗挖法(盖挖法)。
(3)多道内支撑基坑开挖遵循“分层支撑、分层开挖 、限时支撑、先撑后挖”的原则8,且分层厚度须满足设
1
7
9
计工况要求。
8
4
信
3
(4)分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖, 下部宜采用小型微施工机械和人工挖土,在内支撑
系
以下挖土时,每层开挖深度不得大于2m,施工机械不得损坏和挤 压工程桩及联降水井。
一
2.施工安全作业要求 唯
(1)土石方开挖顺序、方法应与设计工况相一致,必须严格遵循先设计 后施工的原则,按照分层、分段、分块、
对称、均衡、限时的方法,确定开挖顺序。
(2)土石方开挖应防止碰撞支护结构。基坑开挖前,支护结构、基坑土体加固、降水等应达到设计和施工要求。
当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方。
(3)基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施,防止地面水流入或渗入坑内,以免
发生边坡塌方。
(4)挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时,应采取保证坡道稳定的措施,坡道坡度不宜大于
1:7,坡道的宽度应满足车辆行驶的安全要求。
(5)基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制;基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影
响范围内堆放,并应及时外运。除基坑支护设计要求允许外,基坑边1m范围内不得堆土、堆料、放置机具。
(6)基坑开挖时,两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖,挖土机间距应大于10m。在挖土机工作范围内,
不允许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。
(7)土石方开挖不得在危岩、孤石或贴近未加固的危险建筑物的下方进行。
(8)基坑开挖过程中发现地质条件或环境条件与原地质报告、环境调查报告不相符合时,应停止施工,及时会
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
同相关设计、勘察单位进行设计验算或设计修改后方可恢复施工。
(9)基坑开挖期间,支护结构达到设计强度要求前,严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载。
(10)采用放坡开挖的基坑,应验算基坑边坡的稳定性,边坡坡度应根据土层性质、开挖深度确定,各级边坡
坡度不宜大于1:1.5,淤泥质土层中不宜大于1:2.0;多级放坡开挖的基坑,坡间放坡平台宽度不宜小于3.0m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题 图5-1 多级放坡开挖
押
(11)在坡体整体稳定的情况准下,如地质条件良好、土(岩)质较均匀,高度在3m以内的临时性挖方边坡坡度
精
应符合下表的规定。
表5-2 临时性挖方边坡坡度
土的 类别 边坡坡度
砂土 不包括细砂、粉砂 1:1.25~1:1.50
坚硬 1:0.75~1:1.00
一般性黏土
硬塑 1:1.00~1:1.25
8
1
7
9
密实、中密 1:0.508~
4
1:1.00
信
3
碎石类土 微
稍密 1:
系
1.00~1:1.50
联
一
唯
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(12)采用复合土钉支护的基坑开挖施工应符合下列要求:
①隔水帷幕的强度和龄期应达到设计要求后方可进行土方开挖。
②基坑开挖应与土钉施工分层交替进行,应缩短无支护暴露时间。
③面积较大的基坑可采用岛式开挖方式,先挖除距基坑边8~10m的土方,再挖除基坑中部的土方。
④应采用分层分段方法进行土方开挖,每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置,且距离不宜大于
200mm,每层分段长度不应大于30m。
⑤应在土钉养护时间达到设计要求后开挖下一层土方。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系 图5-2、5-3复合土钉支护
联
(13)岛式土方开挖应符合下列题要求:
押
①边部土方的开挖范围应根据准支撑布置形式、围护墙变形控制等因素确定;边部土方应采用分段开挖的方法,
精
应减小围护墙无支撑或无垫层 暴露时间。
②中部岛状土体的高度不宜大于6m。高度大于4m时,应采用二级放坡形式,坡间放坡平台宽度不应小于4m,
每级边坡坡度不宜大于1:1.5,总边坡坡度不应大于1:2.0。高度不大于4m时,可采取单级放坡形式,坡度不
宜大于1:1.5。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图5-4 岛式开挖
③中部岛状土体的各级边坡和总边坡应验算边坡稳定性。
④中部岛状土体的开挖应均衡对称进行,高度大于4m时,应采用分层开挖的方法。
(14)盆式土方开挖应符合下列要求:
①中部土方的开挖范围应根据支撑形式、围护墙变形控制、坑边土体加固等因素确定;中部有支撑时应先完成
中部支撑,再开挖盆边土方。
②盆边土体的高度不宜大于6m,盆边上口宽度不宜小于8m;盆边土体的高度大于4m时,应采用二级放坡形式,
坡间放坡平台宽度不应小于3m。
③盆边土体应分块对称开挖,分块大小应根据支撑平面布置确定,应限时完成支撑。
3.基坑开挖的监控
基坑开挖前应做出系统的开挖监控方案,监控方案应包括:监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。
(1)基坑工程的监测包括支护结构的监测和周围环境的监测,应采用仪器检测与巡视检查相结合的方法。
(2)基坑监测的重点是做好支护结构水平位移、周围建筑物、地下管线变形、地下水位等的监测。
(3)基坑开挖应采用信息化施工和动态控制方法,应根据基坑支护体系和周边环境的监测数据,适时调整基坑
开挖的施工顺序和施工方法。
4.安全防护措施
(1)开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏高度不应低于1.2m,安装牢固,材料应有足够的
强度。
(2)基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆,宽度不应小于1m。
(3)同一垂直作业面的上下层不宜同时作业。需要同时作业时,上下层之间应采取隔离防护措施。
(4)采用井点降水时,井口应设置防护盖板或围栏,警示标志应明显。降水停止后,应及时将井填实。
(5)当夜间进行土石方施工时,设置的照明必须充足,灯光布局合理,防止强光影响作业人员视力,
不得照射坑上建筑物,必要时应配备应急照明。
(6)雨季施工时,应有防洪、防暴雨的排水措施及应急材料、设备,备用电源应处在良好的技术状态。
(三)安全应急预案与响应
8
7
(1)施工单位应根据施工现场安全管理、9 1工程特点、环境特征和危险等级,制定建筑施工安全应急预案,并报
4
8
3
监理审核,建设单位批准、备案。当出信现基坑坍塌或人身伤亡事故时,应急响应必须由建设单位或工程总承包
微
单位组织实施。 系
联
题
(2)当坑体渗水、积水或有渗流时,应及时进行疏导、排泄,截断水源。
押
准
(3)基坑变形超过报警值时精应调整分层、分段土方开挖施工方案,加大预留土墩,坑内堆砂袋、回填土、增设
锚杆、支撑等。
(4)开挖施工引起邻近建筑物开 裂或倾斜时,应立即停止基坑开挖,回填反压、基坑侧壁卸载,必要时及时疏
散人员。
(5)临近地下管线破裂时,应立即关闭 危险管道阀门,防止发生火灾、爆炸等安全事故;停止基坑开挖,回填
反压、基坑侧壁卸载;及时加固、修复或更换破裂管线。
(6)当发现不能辨认的液体、气体及弃物时,应立即停止作业,排除隐患后方可恢复施工。
(7)当地下管线不能移位时,根据专项方案的要 求,采取保护措施,确保管线正常使用。
典型例题 8
1
7
9
1.【单选】采用复合土钉支护的基坑开挖施工应采用 分 层分段方法进行土方
信
开3 8
4
挖,每层分段长度不应大于
微
( )。 系
联
一
A.15m 唯
B.30m
C.40m
D.45m
【参考答案】B
2.【单选】某基坑在开挖过程中发现地质条件与原地质报告不相符,施工单位停止施工后会同相关()单
位进行设计验算或设计修改后方可恢复施工。
A.设计、勘察
B.设计、监理
C.设计、建设
D.总承包、监理
【参考答案】A
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
3.【单选】某深基坑工程,开挖深度为5m,工程项目部编制了专项施工方案,关于方案内容需要修改的是
( )。
A.方案应包含基坑的变形控制指标与报警值
B.运输车辆等直接进入基坑的坡道,斜坡长度为36m
C.基坑边界周围地面设排水沟,防止地面水流入或渗入坑内
D.采用放坡开挖时,淤泥质土层的放坡坡度为1:1.5
【参考答案】D
考点:土石方爆破★★★
(一)土石方爆破一般规定
(1)土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可证的企业承担。爆破作业人员应取得有关部门
颁发的资格证书,持证上岗。作业现场应由具有相应资格的技术人员指导施工。
(2)A、B、C 级和对安全影响较大的D 级爆破工程均应编制爆破设计书,并对爆破工程进行专家论证。
8
7
1
9
(3)爆破器材临时储存及修建临时8爆4破器材库房必须经过当地公安管理部门的许可,修建的临时库应符合
3
信
微
安全评价合格的程序要求。 系
联
(4)在爆破作业区内有两个题及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由建设单位负责统一协调指挥。
押
准
(5)爆破警戒范围经精由设计确定。在危险区边界应设有明显标志,并设置警戒人员。
(6)爆破现场严禁烟火和 使用手机。
(二)土石方爆破作业要求
施工现场常用的起爆方法有电力起爆、导爆索起爆、导爆管起爆三种。露天爆破按孔径、孔深的不同分为
深孔爆破和浅孔爆破。
表5 -3 深孔爆破和浅孔爆破
浅孔爆破 深孔爆破
8
1
7
9
浅孔爆破宜采用台阶爆破法 深孔爆破 应 采用台阶爆破法
信
3 8
4
台阶高度不宜超过5m 台阶高度宜 为8~15m 微
系
联
一
装药前应进行验孔,对于炮孔间距和深度偏差 唯
深孔爆破宜采用电爆 网 路或导爆管网路起爆,大
大于设计允许范围的,应由爆破技术负责人提
规模深孔爆破应预先进行网路模拟实验
出处理意见
采用人工装药时,不应过度挤压或分散装药; 装药和填塞过程中,应保护好起爆网路;
使用机械装填炸药时,应防止静电引起早爆 当发生装药卡堵时,不得用钻杆捣捅药包
起爆后,应至少5min后方可进入爆破区检查 起爆后,应至少15min后方可进入爆破区检查
边坡控制爆破:
(1)边坡控制爆破宜采用预裂爆破和光面爆破。
(2)需要设置隔振带的开挖区,边坡开挖宜采用预裂爆破。
(3)光面、预裂爆破的炮孔均应采用不耦合装药。
(三)爆后检查及发现问题的处置
1.爆后检查
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)A、B 级及复杂环境的爆破工程,爆后检查工作应由现场技术负责人、起爆组长和有经验的爆破员、
安全员组成检查小组实施。
(2)其他爆破工程的爆后检查工作由安全员、爆破员共同实施。
(3)爆破后的检查内容有:
①确认有无盲炮。
②露天爆破爆堆是否稳定,有无危坡、危石。
③爆破警戒区内公用设施及重点保护建(构)筑物安全情况。
2.发现问题的处置
表5-4 爆后发现问题的处置
发现的问题 处置方法
检查人员发现或怀疑盲炮 应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理
电力起爆网路发生盲炮时 8 应立即切断电源,及时将盲炮电路短路。
7
1
9
4
8
信 3 应首先检查导爆索和导爆管是否有损坏或断裂,发现有损坏或
导爆索和导爆管起爆网路发生盲炮时微
系 断裂的应修复后重新起爆。
联
题
押
发现爆破作业对周边建(构)筑物、公用设施造
准
精 应及时组织抢险、治理,排除安全隐患。
成安全威胁时
发现其他不安全因素 及时排查处理
在上述情况下,不应发出解除警戒 信号。
典型例题
【单选】某土石方爆破工程爆破之前进行 了验孔,结论为合格,其孔深为10m,则该爆破工程起爆之后至
少( )后方可进入爆破区检查。
8
A.5min 1 7
9
8
4
B.10min 信
3
微
系
C.15min 联
一
唯
D.30min
【参考答案】C
重点回顾
考点 检测
(1)分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖,下部宜采用小型施工机
械和人工挖土,在内支撑以下挖土时,每层开挖深度不得大于( ),施工机械不得损
坏和挤压工程桩及降水井。
(2)挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时,应采取保证坡道稳定的
土石方开挖作业要求 措施,坡道坡度不宜大于( ),坡道的宽度应满足车辆行驶的安全要求。
(3)基坑开挖时,两人操作间距应大于( )。多台机械开挖,挖土机间距应大于( )。
(4)采用放坡开挖的基坑,应验算基坑边坡的稳定性,边坡坡度应根据土层性质、
开挖深度确定,各级边坡坡度不宜大于( ),淤泥质土层中不宜大于( );多级放坡
开挖的基坑,坡间放坡平台宽度不宜小于( )。
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(5)开挖深度超过 2m 的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏高度不应低于( ),
安装牢固,材料应有足够的强度。
(6)基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆,宽度不应小于
( )。
(1)在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由( )
负责统一协调指挥。
(2)浅孔爆破宜采用台阶爆破法,台阶高度不宜超过( ),在台阶形成之前进行爆
破时应加大警戒范围。起爆后,应至少( )后方可进入爆破区检查。
土石方爆破 (3)深孔爆破应采用台阶爆破法,在台阶形成之前进行爆破时应加大警戒范围。台
阶高度宜为( )。起爆后,应至少( )后方可进入爆破区检查。
(4)爆破后的检查内容有:
①确认有无盲炮。②( )。③爆破警戒区内公用设施及重点保护建(构)筑物安全情
况。
8
7
1
9
4
8
3第三节 基坑支护安全技术
信
微
系
联
考题点 重要度星标
押
准
考点:基坑支护的种类 精 ★★
考点:基坑施工作业要求 ★★★★
考点:基坑安全措施 ★★★★
考点:地下水控制 ★★
考点:基坑发生坍塌前主要迹象 ★★★
考点:基坑工程应急措施
1
7 8★★
9
8
4
考点:基坑支护的种类★★ 信
3
微
系
基坑支护是指为保证地下主体结构施工和基坑周边环境的安全, 对基坑采用
联
的临时性支挡、加固、保护与地下
一
唯
水控制的措施。
基坑支护设计应规定其设计使用期限。基坑支护的设计使用期限不应小于一年。
基坑工程按破坏后果的严重程度分为三个安全等级,见下表。
表5-5 基坑安全等级
安全等级 分类标准 破坏后果
重要工程或支护结构作为主体结构的一部分;
开挖深度大于10m;
与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内 支护结构破坏、土体失稳或
的基坑; 过大变形对基坑周边环境及
一级
基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管 地下结构施工影响很严重
线等需要严加保护的基坑
支护结构破坏、土体失稳或
二级 除一级基坑和三级基坑外的基坑均属二级基坑 过大变形对基坑周边环境及
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
地下结构施工影响一般
支护结构破坏、土体失稳或
过大变形对基坑周边环境及
三级 开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求的基坑
地下结构施工影响不严重
(一)浅基坑的支护
(1)锚拉支撑:水平挡土板支在柱桩的内侧,柱桩一端打入土中,另一端用拉杆与锚桩拉紧,在挡土板内
侧回填土。
适于开挖较大型、深度较深的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精 图5-5锚拉支撑
(2)斜柱支撑:水平挡土板钉在柱桩内侧,柱桩外侧用斜撑支顶,斜撑底端支在木桩上,在挡土板内侧回填土。
适于开挖较大型、深度不大的基 坑或使用机械挖土时。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图5-6 斜柱支撑
(3)型钢桩横挡板支撑:沿挡土位置预先打入钢轨、工字钢或H型钢桩,间距1.0~1.5m,然后边挖方,
边将3~6cm厚的挡土板塞进钢桩之间挡土,并在横向挡板与型钢桩之间打上楔子,使横板与土体紧密接触。
适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中使用。
图5-7 型钢桩横挡板支撑
(4)短桩横隔板支撑:打入小短木桩或钢桩,部分打入土中,部分露出地面,钉上水平挡土板,在背面填
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
土、夯实。
适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。
图5-8 短桩横隔板支撑
(5)临时挡土墙支撑:沿坡脚用砖、石叠砌或用装水泥的聚丙烯扁丝编织袋、草袋装土、砂堆砌,使坡脚
保持稳定。
适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部 放坡不够时使用。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图5-9 临时挡土墙支撑
(6)挡土灌注桩支护:在开挖 基坑的周围,用钻机或洛阳铲成孔,桩径400~500mm,现场灌筑钢筋混凝
土桩,桩间距为1.0~1.5m,在桩间土方挖成外拱形使之起土拱作用。
适用于开挖较大、较浅(<5m)基坑, 邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、位移时采用。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图5-10 挡土灌注桩支护
(7)叠袋式挡墙支护:采用编织袋或草袋装碎石(砂砾石或土)堆砌成重力式挡墙作为基坑的支护,
在墙下部砌500mm厚块石基础,墙底宽1500~2000mm,顶宽适当放坡卸土1.0~1.5m,表面抹砂浆保护。
适用于一般黏性土、面积大、开挖深度在5m以内的浅基坑支护。
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图5-11 叠袋式挡墙支护
(二)深基坑的支护
(1)排桩支护:通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图5-12 排桩支护
(2)地下连续墙:地下连续墙可与内支 撑、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度
大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成 具有很大承载力的连续墙。地下连续墙宜同时用作主体地下结
构外墙。
8
1
7
9
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级; 适用于周边环境条件复杂
8
4的深基坑。
信
3
微
系
联
一
唯
图5-13 地下连续墙
(3)水泥土桩墙:水泥土桩墙,依靠其本身自重和刚度保护坑壁,一般不设支撑。
适用条件:基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力宜≤150kPa;基坑深度宜
≤6m。
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图5-14 水泥土桩墙
(4)逆作拱墙:当基坑平面形状适合时,可采用拱墙作为围护墙。
适用条件:基坑侧壁安全等级宜为二、三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用;基坑深度宜≤12m;地下水位
高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图5-15 逆作拱墙
典型例题
【单选】以下深基坑支护方式中,可以 同时用作主体地下结构外墙的是( )。
A.水泥土桩墙
B.地下连续墙
8
1
7
9
C.逆作拱墙 8 4
信
3
微
D.排桩支护
系
联
【参考答案】B
唯
一
考点:基坑施工作业要求★★★★
(一)专项方案要求
基坑开挖前,要制定土方开挖工程及基坑支护专项方案,深基坑工程实行专业分包的,其专项方案可由专
业承包单位组织编制,专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术
人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位
技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单
位,由项目总监理工程师审核签字后方可实施。
超过一定规模的危险性较大的深基坑工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包
的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案并经施工单位技术
负责人、项目总监理工程师签字后,方可组织实施。
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(二)土方开挖的要求
(1)土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超
挖”的原则。
(2)当开挖基坑土体含水量大而不稳定或基坑较深,或受到周围场地限制而需要用较陡的边坡或直立开挖
而土质较差时,应采用临时性支撑加固。
(3)挖至坑底时,应避免扰动基底持力土层的原状结构。
(4)相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序。
(5)开挖时,挖土机械不得碰撞或损害支撑结构,不得损害已施工的基础桩。
(6)基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等经常复
测检查。
(7)当基坑采用降水时,应在降水后开挖地下水位以下的土方,且地下水位应保持在开挖面50cm以下。
(8)软土基坑开挖尚应符合下列规定:
8
7
①应按分层、分段、对称、均衡、适9时1的原则开挖。
4
8
3
②当主体结构采用桩基础且基础桩信已施工完成时,应根据开挖面下软土的性状,限制每层开挖厚度。
微
系
③对采用内支撑的支护结构,联宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑;开挖到支撑作业面后,应及
题
押
时进行支撑的施工。 准
精
④对重力式水泥土墙,沿 水泥土墙方向应分区段开挖,每一开挖区段的长度不宜大于40m。
(三)支护的作业要求
(1)应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖。
(2)当支护结构构件强度达到开挖阶 段的设计强度时,方可向下开挖;对采用预应力锚杆的支护结构,应
在施加预加力后,方可开挖下层土方;对土钉 墙,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2天后,方可开
挖下层土方。
8
(3)开挖至锚杆、土钉施工作业面时,开挖面与锚 杆、土钉的高差不宜大于50107mm。
9
8
4
(4)采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定 的拆除条件时,严禁信拆3除锚杆或支撑。
微
(5)基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要 求 的地面荷联载
系
限值。
一
(6)基坑开挖和支护结构使用期内,应按下列要求对基坑进 行维护唯:
①雨期施工时,应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施;排水沟、集水井应采取防渗措施。
②基坑周边地面宜作硬化或防渗处理。
③基坑周边的施工用水应有排放系统,不得渗入土体内。
④当坑体渗水、积水或有渗流时,应及时进行疏导、排泄,截断水源。
⑤开挖至坑底后,应及时进行混凝土垫层和主体地下结构施工。
⑥主体地下结构施工时,结构外墙与基坑侧壁之间应及时回填。
(7)支护结构或基坑周边环境出现下列规定的报警情况或其他险情时,应立即停止开挖,并应根据危险产
生的原因和进一步可能发展的破坏形式,采取控制或加固措施。危险消除后,方可继续开挖。上述报警情况或
其他险情包括:
①支护结构位移达到设计规定的位移限值,且有继续增长的趋势。
②支护结构位移速率增长且不收敛。
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
③支护结构构件的内力超过其设计值。
④基坑周边建筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降限值,且有继续增长的趋势;基坑周边建筑物、
道路、地面出现裂缝,或其沉降、倾斜达到相关规范的变形允许值。
⑤支护结构构件出现影响整体结构安全性的损坏。
⑥基坑出现局部坍塌。
⑦开挖面出现隆起现象。
⑧基坑出现流土、管涌现象。
(四)基坑的监测
基坑监测是指在建筑基坑施工及使用阶段,对建筑基坑及周边环境实施的检查、量测和监视工作,主要是
为了确保建筑基坑的安全和保护基坑周边环境。开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周
围环境较复杂的基坑工程及其他需要检测的基坑工程应实施基坑工程监测。
(1)基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编制
8
7
监测方案,监测方案需经建设方、设计方9、1监理方等认可,必要时还需与基坑周边环境涉及的有关管理单位协
4
8
3
商一致后方可实施。 信
微
系
(2)安全等级为一级、二级联的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平
题
押
位移监测和基坑开挖影响范围准内建(构)筑物、地面的沉降监测。
精
(3)各监测项目应在基 坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于两次。
(4)监测方案应包括下列内 容:
①工程概况。
②建设场地岩土工程条件及基坑周边 环境状况。
③监测目的和依据。
④监测内容及项目。
8
⑤基准点、监测点的布设与保护。 1 7
9
8
4
⑥监测方法及精度。 信 3
微
⑦监测期和监测频率。 联
系
一
⑧监测报警及异常情况下的监测措施。 唯
⑨监测数据处理与信息反馈。
⑩监测人员的配备。
⑪监测仪器设备及检定要求。
⑫作业安全及其他管理制度。
(5)下列基坑工程的监测方案应进行专门论证:
①地质和环境条件复杂的基坑工程。
②临近重要建筑和管线,以及历史文物、优秀近代建筑、地铁、隧道等破坏后果很严重的基坑工程。
③已发生严重事故,重新组织施工的基坑工程。
④采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程。
⑤其他需要论证的基坑工程。
(6)基坑工程现场监测的对象应包括:
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
①支护结构。
②地下水状况。
③基坑底部及周边土体。
④周边建筑。
⑤周边管线及设施。
⑥周边重要的道路。
⑦其他应监测的对象。
(7)基坑支护结构的监测应根据结构类型和地下水控制方法按表5-6选择基坑监测项目。
表5-6 基坑监测项目选择
监测项目 支护结构的安全等级
一级 二级 三级
支护结构顶部水平位移 8 应测 应测 应测
7
1
9
4
8
基坑周边建(构)筑物、地下管线、道信 3路沉降 应测 应测 应测
微
系
坑边地面沉降 联 应测 应测 宜测
题
押
准
支护结构深部水平位移 精 应测 应测 选测
锚杆拉力 应测 应测 选测
支撑轴力 应测 宜测 选测
挡土构件内力 应测 宜测 选测
支撑立柱沉降 应测 宜测 选测
支护结构沉降 应测 宜测 8 选测
1
7
9
8
4
地下水位 应测 信应3测 选测
微
系
土压力 宜测 联 选测 选测
一
唯
孔隙水压力 宜测 选测 选测
(8)基坑工程巡视检查应包括以下内容:
①支护结构:如支护结构成型质量;冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现;支撑、立柱有无较大变形;止水帷
幕有无开裂、渗漏;墙厚土体有无裂缝、沉陷及滑移;基坑有无涌土、流沙、管涌。
②施工工况:场地地表水、地下水排放状况是否正常;基坑降水、回灌设施是否运转正常;基坑周边地面
有无超载。
③周边环境:周边管道有无破损、泄漏情况;周边建筑有无新增裂缝出现;周边道路(地面)有无裂缝、
沉陷;临近基坑及建筑的施工变化情况;裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度,必要时尚应监测裂
缝深度。
④监测设施:基准点、监测点完好情况;有无影响观测工作的障碍物。
典型例题
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
1.【单选】某基坑工程支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般,则
该基坑可能是( )。
A.开挖深度为8.5m的基坑
B.开挖深度为5m且周围环境没有特别要求的基坑
C.开挖深度为5m且基坑范围内有燃气管线的基坑
D.开挖深度为8m且支护围檩作为主体结构的基坑
【参考答案】A
2.【单选】基坑开挖前应制定土方开挖工程及基坑支护专项方案。关于土方开挖做法不正确的是( )。
A.基坑开挖应对平面控制桩、边坡坡度等进行经常性复测
B.基坑降水时地下水位应始终保持在坑底0.5m以下
C.采用内支撑的支护结构宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑
D.软土基坑重力式水泥土墙应分区段开挖,每段长度不宜大于30m
8
7
【参考答案】D 9 1
4
8
3
3.【单选】开挖深度为8m的深基信坑工程采用复合土钉支护,以下说法符合要求的是( )。
微
系
A.采用岛式挖土方案时,应先联挖除基坑中部土方,再挖出基坑边部8-10m的土方
题
押
B.根据基坑的监测数据,准采用动态控制方法适时调整基坑的开挖顺序和方法
精
C.采用分层分段方法进行 开挖时,每层土方开挖的底标高应等于相应土钉位置
D.若该基坑出现过大变形, 则变形对基坑周边环境的影响很严重
【参考答案】B
4.【单选】某地下工程在地铁保护区 内施工,作业影响等级为一级,关于对保护要求,错误的是( )。
A.基坑应采用整体刚度较大的支护结构体 系
B.结构拆除应采用冲击、振动较小的作业方案
8
C.冻结作业应采取措施降低地层冻胀,防止对结构产 生的不利影响 1 7
9
8
4
D.基坑围护结构与其地下主体结构侧墙之间的空隙应采 用杂填土回填密实 信 3
微
【参考答案】D 联
系
一
5.【案例】2#地块基坑深度12.20m,采用桩锚支护,分段分层 开挖唯。为确保基坑施工安全,项目部派专人
每日对基坑的支护结构、周边环境、监测设施进行巡视检查。
问题:根据《建筑深基坑工程施工安全技术规苑》(JGJ 311),指出2#地块基坑施工监测巡视检查缺失的
项目,并列出其具体内容。
【参考答案】施工监测巡视检查缺失的项目是:施工工况。
包含下列内容:(1)土质条件与勘察报告的一致性情况;
(2)基坑开挖分段长度、分层厚度、临时边坡、支锚设置设计要求的符合情况;
(3)场地地表水、地下水排放状况,基坑降水、回灌设施的运转情况;
(4)基坑周边超载与设计要求的符合情况。
考点:基坑安全措施★★★★
通常,基坑安全措施有如下几项:
优路官方网站:www.youlu.com 17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)开挖深度超过2m的,必须在沿基坑边设立防护栏杆(1.2米)且在危险处设置红色警示灯,防护栏
杆周围悬挂“禁止翻越”“当心坠落”等禁止、警告标志。
(2)基坑内应搭设上下通道(1米),以满足作业人员通行。作业人员在作业施工时应有安全立足点,禁
止垂直交叉作业。
(3)基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施工、防汛要求。
(4)基坑周边距基坑边1m范围内严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料。对周边原有建筑物、公共设
施等应设置观测点,安排专人负责,及时观测,发现异常情况立即采取措施处理。
考点:地下水控制★★
地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明
排或其组合方法。
(一)截水
高压喷射注浆截水帷幕施工时应符合下列 要求:
8
7
1
9
(1)采用与排桩咬合的高压喷射注8浆4截水帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施工。
3
信
微
(2)高压喷射注浆的施工作业系顺序应采用隔孔分序方式,相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于24h。
联
(3)喷射注浆时,应由下而题上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面标高1m。
押
准
(4)可采用复喷工艺精增大固结体半径、提高固结体强度。
(5)当因浆液渗漏而出现 孔口不返浆的情况时,应将注浆管停置在不返浆处持续喷射注浆,并宜同时采用
从孔口填入中粗砂、注浆液掺入速 凝剂等措施,直至出现孔口返浆。
(6)喷射注浆后,当浆液析水、液面下降时,应进行补浆。
(7)当喷射注浆因故中途停喷后,继续 注浆时应与停喷前的注浆体搭接,其搭接长度不应小于500mm。
(8)当注浆孔邻近既有建筑物时,宜采用 速凝浆液进行喷射注浆。
(二)降水
8
1
7
基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法。 降水后基坑内的水位应低
8
4于9坑底0.5m。当主体结构有
信
3
加深的电梯井、集水井时,坑底应按电梯井、集水井地面考虑 或对其另行采取微局部地下水控制措施。
系
抽水系统在使用期的维护应符合下列要求: 一
联
唯
(1)降水期间应对井水位和抽水量进行监测,当基坑侧壁出现渗 水时,应采取有效疏排措施。
(2)采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面200mm以上,并应防止物体坠入井内。
(3)冬季负温环境下,应对抽排水系统采取防冻措施。
(三)集水明排
对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水,可采用明沟排水;对坑底渗出的地下水,可采用
盲沟排水;当地下室底板与支护结构间不能设置明沟时,也可采用盲沟排水。
基坑排水设施与市政网连接口之间应设置沉淀池。明沟、集水井、沉淀池使用时应排水畅通并应随时清理
淤积物。
典型例题
1.【单选】基坑地下水的控制采用高压喷射注浆截水帷幕施工时,中途停喷后,继续注浆应与停喷前的注
浆体搭接,其搭接长度不应小于()。
18 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
A.500mm
B.600mm
C.700mm
D.1000m
【参考答案】A
2.【单选】基坑开挖时若地下水含量较为丰富应采取地下水控制措施。下列关于地下水控制措施说法错误
的一项是()。
A.采用与排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施工
B.基坑降水后基坑内的水位应低于坑底0.5m
C.采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面500mm以上
D.对坑底汇水、基坑周边地表汇水及降水井抽出的地下水,可采用明沟排水
【参考答案】C
8
7
1
考点:基坑发生坍塌前主要迹象★9★★
4
8
3
信
微
基坑发生坍塌前主要迹象有如系下几种:
联
(1)周围地面出现裂缝,并题不断扩展。
押
准
(2)支撑系统发出挤精压等异常响声。
(3)环梁或排桩、挡墙的 水平位移较大,并持续发展。
(4)支护系统出现局部失稳。
(5)大量水土不断涌入基坑。
(6)相当数量的锚杆螺母松动,甚至有 槽钢松脱现象。
巧思妙记
地裂异响位移大,水土失稳螺母松。
8
1
7
9
考点:基坑工程应急措施★★ 8 4
信
3
微
(1)在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据 水量大小,采系用坑底设沟排水、引流修补、
联
一
密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进行处理。 唯
(2)如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估计值,应予以高度重视,同时做好位移监测,掌握发
展趋势。如果位移持续发展,超过设计值较多,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和
加设支撑等方法及时进行处理。
(3)如果悬臂式支护结构位移超过设计值,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时进行处理。
如果悬臂式支护结构发生深层滑动,应及时浇筑垫层,必要时也可以加厚垫层,形成下部水平支撑。
(4)如果支撑式支护结构发生墙背土体沉陷,应采取增设坑外回灌井、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加
厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法及时进行处理。
(5)对于轻微的流沙现象,在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压住”流沙。对于较严
重的流沙,应增加坑内降水措施进行处理。
(6)如果发生管涌,可以在支护墙前再打设一排钢板桩,在钢板桩与支护墙间进行注浆。
(7)对邻近建筑物沉降的控制一般可以采用回灌井、跟踪注浆等方法。对于沉降很大,而压密注浆又不能
优路官方网站:www.youlu.com 19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
控制的建筑,如果基础是钢筋混凝土的,则可以考虑采用静力锚杆压桩的方法进行处理。
(8)对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增设回灌井、打设封闭桩或管线架空等方法。
(9)当基坑变形过大,或环境条件不允许等危险情况出现时,可采取底板分块施工和增设斜支撑的方法措
施。
重点回顾
考点 检测
(1)相邻基坑开挖时,应遵循( )或同时进行的施工顺序。
基坑施工作业要求 (2)安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必
须进行( )监测和( )监测。
(1)采用与排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应先进行( ),后进行( )。
(2)高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相邻孔喷射注浆的间隔时
间不宜小于( )。
(3)喷射注浆时,8 应由下而上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面标高
7
1
9
( )。 8 4
3
信
地下水控制 (4)当喷微射注浆因故中途停喷后,继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接,其搭接长
系
度不应联小于( )。
题
(5押)基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法。降水后基坑内的水位应低
准
精
于坑底( )。
(6) 采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面( )以上,并应防止物
体坠入井内。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
20 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第六章 脚手架、模板工程安全技术
考点数量
节名称 分值分布
一星 二星 三星 四星
第一节 脚手架安全技术 (2-10)分 0 0 2 3
第二节 模板工程安全技术 (1-2)分 4 0 1 1
第一节 脚手架安全技术
考点 重要度星标
考点:脚手架的统一要求 7 8 ★★★
1
9
4
8
3
考点:扣件式钢管脚手架 信 ★★★★
微
系
联
考点:悬挑式脚手架 ★★★★
题
押
准
考点:操作平台 精 ★★★★
考点:附着式升降脚手架 ★★★
考点:脚手架的统一要求★★★
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图6-1 扣件式钢管脚手架
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(一)脚手架的基本规定
1.作业方案
脚手架的搭设和拆除作业是一项技术性、安全性要求很高的工作,专项施工方案是指导脚手架搭拆作业的
技术文件。
2.稳定性
当剪刀撑、水平杆、扫地杆、节点连接形式等按不同构造方式设置时,架体的稳定承载力会存在很大差别。
3.性能要求
脚手架是采用工具式周转材料搭设的,且作为施工设施使用的时间较长,在使用期间,节点及杆件受荷载
反复作用,极易松动、滑移,而影响脚手架的承载性能。因此,脚手架的设计、搭设、使用和维护应满足下列
要求:
(1)应能承受设计荷载。
(2)结构应稳固,不得发生影响正常使用的变形。
8
7
(3)应满足使用要求,具有安全防护9 1功能。
4
8
3
(4)在使用中,脚手架结构性能信不得发生明显改变。
微
系
(5)当遇意外作用或偶然超联载时,不得发生整体破坏。
题
押
(6)脚手架所依附、承准受的工程结构不应受到损害。
精
(二)脚手架材质、构配件要 求
1.材料与规格
1)钢管
钢管的尺寸应按标准选用,每根钢管 的最大质量不应大于25.8kg,钢管的尺寸为φ48.3mm×3.6mm。
2)扣件
扣件的螺杆拧紧扭力矩达到65N·m时不得发生破坏,使用时扭力矩应在40N·m~65N·m之间。
8
3)脚手板 1 7
9
8
4
冲压钢脚手板的钢板厚度不宜小于1.5mm,板面冲孔内 切圆直径应小于25m信m。3
微
2.构配件标准要求 联
系
一
脚手架构配件应具有良好的互换性,且可重复使用。构配件出 厂质量唯应符合国家现行相关产品标准的要求,
杆件、构配件的外观质量应符合下列规定:
(1)不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、严重锈蚀的钢管。
(2)铸件表面应光滑,不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净。
(3)冲压件不得有毛刺、裂纹、明显变形、氧化皮等缺陷。
(4)焊接件的焊缝应饱满,焊渣应清除干净,不得有未焊透、夹渣、咬肉、裂纹等缺陷。
(三)脚手架地基基础安全要求
脚手架地基基础安全要求如下:
(1)脚手架的基础可以用十个字来概括:平整、夯实、硬化、垫木、排水(沟槽)。
(2)现浇混凝土宜为C15以上素混凝土,现浇混凝土宽度应超出脚手架宽度两边各100mm以上,待混凝土
强度达到70%以上时才可搭设脚手架。
(3)地基上应铺设50mm(厚)×200mm(宽)木板,木板应平行于墙面放置。底座底面标高以高于自然地
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
坪50mm为宜。
(4)地基应里高外低,坡度不少于3%。应沿地基周围设置排水沟槽。
(5)基础经验收合格后,应按施工组织设计的要求放线定位。
(6)直接支承在土体上的模板支架及脚手架,立杆底部应设置可调底座,土体应采取压实、铺设块石或浇
筑混凝土垫层等加固措施防止不均匀沉陷,也可在立杆底部垫设垫板,垫板的长度不宜少于2跨。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图6-2 脚手架地基基础
(四)脚手架搭设与拆除要求
(1)落地作业脚手架、悬挑脚手架的 搭设应与工程施工同步,一次搭设高度不应超过最上层连墙件两步,且
自由高度不应大于4m。
(2)支撑脚手架应逐排、逐层进行搭设。
(3)剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步 搭设,不得滞后安装。
(4)构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延 伸,自下而上按步架设,并应逐层改变搭设方向。
8
(5)每搭设完一步架体后,应按规定校正立杆间距、步 距、垂直度及水平杆的水平1度7。
9
8
4
2.连墙件设置
信
3
微
(1)连墙件的安装必须随作业脚手架搭设同步进行,严禁滞后 安装。 系
联
(2)当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时,在上层连墙一件安装完毕前,必须采取临时拉结措
唯
施。
图6-3 连墙件
3.脚手架拆除
(1)架体的拆除应从上而下逐层进行,严禁上下同时作业。
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该杆件所在
部位时再拆除。
(3)作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过
程中,当架体的自由端高度超过2个步距时,必须采取临时拉结措施。
(4)脚手架的拆除作业不得重锤击打、撬别。拆除的杆件、构配件应采用机械或人工运至地面,严禁抛掷。
(五)质量控制
脚手架搭设施工质量控制按搭设前、搭设过程中、搭设完工或阶段使用前三个环节进行质量控制,并应符
合下列规定:
(1)对搭设脚手架的材料、构配件和设备应进行现场检验。
(2)脚手架搭设过程中应分步校验,并应进行阶段施工质量检查。
(3)在脚手架搭设完工后应进行验收,并应在验收合格后方可使用。
典型例题
8
7
1.【单选】脚手架搭设施工质量控制9按1搭设前、搭设过程中、搭设完工或阶段使用前三个环节进行质量控
4
8
3
制。关于脚手架的质量控制与安全管理信的说法不正确的是()。
微
系
A.碗扣式钢管脚手架立杆顶端联可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度为600mm
题
押
B.承插型盘扣式钢管支架准可调托座插入立杆长度为100mm
精
C.作业之前必须对脚手架 工程建立安全生产责任制
D.作业脚手架操作层高出相 邻连墙件2个步距,在上层连墙件安装完毕前,必须采取临时拉结措施
【参考答案】B
2.【单选】落地式脚手架在搭设之前 应对地基基础进行检查验收,验收通过后方可进行搭设。关于脚手架
地基基础要求的说法,不正确的是( )。
A.场地进行平整、夯实后方可浇筑C25的混凝土进行硬化
8
B.混凝土浇筑完成待混凝土强度达到70%以上时才 可搭设脚手架 1 7
9
8
4
C.直接支承在土体上的脚手架,立杆底部垫设长度为 3跨的垫板 信 3
微
D.地基应里高外低,坡度不少于5%并应沿地基周圈设置排 水 沟槽 联
系
一
【参考答案】D 唯
3.【单选】脚手架构配件进场之前应经过验收合格方可使用,项目部对进场的构配件进行了验收,以下可
以正常使用的是( )。
A.铸件表面有浇冒口残余
B.每根钢管质量为25kg
C.冲压钢脚手板板面冲孔内切圆直径为28mm
D.可调底座钢板厚度为5mm
【参考答案】B
考点:扣件式钢管脚手架★★★★
(一)一般规定
1.施工方案
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
搭设高度超过规范要求的(24m)脚手架应编制专项施工方案,基础、连墙件应经设计计算,专项施工方案
经审批后实施;搭设高度超过50m的架体,必须采取加强措施,专项施工方案必须经专家论证。
2.构配件
1)钢管
脚手架钢管宜采用φ48.3mm×3.6mm钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。
2)脚手板
脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的质量不宜大于30kg。
3)扣件
扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时,不得发生破坏。
扣件铸件的材料采用可锻铸铁或铸钢。扣件按结构形式分直角扣件、旋转扣件、对接扣件,直角扣件是用
于垂直交叉杆件间连接的扣件;旋转扣件是用于平行或斜交杆件间连接的扣件;对接扣件是用于杆件对接连接
的扣件。(对接扣件开口方向向内或向上)
8
7
3.荷载 9 1
4
8
3
根据国标要求,对作用于脚手架上信的荷载分为永久荷载(恒荷)和可变荷载(活载)。永久荷载分项系数取
微
系
1.2,可变荷载分项系数取1.4。联
题
押
施工荷载:根据脚手架的准不同用途,确定装修、结构两种施工均布荷载(kN/m2)。装修脚手架为2kN/ m2,
精
结构施工脚手架为3kN/m2。
(二)扣件式钢管脚手架构造
1.基本构造及要求
扣件式钢管脚手架由钢管和扣件组成 ,有单排架和双排架两种,单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排
脚手架搭设高度不宜超过50m。
在立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆的交叉点称为主节点。主节点处立杆和纵向水平杆的连接扣件与纵
8
向水平杆与横向水平杆的连接扣件的间距应小于150mm 。在脚手架使用期间,主节点1 7处的纵向、横向水平杆,
9
8
4
纵、横向扫地杆及连墙件不能拆除。 信 3
微
系
联
一
唯
图6-4 主节点
2.扣件式钢管脚手架各部位设置要求
(1)纵向水平杆(大横杆)
1)纵向水平杆可用于设置在立杆内侧,其长度不能小于3跨。
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图6-5 纵向水平杆长度
2)纵向水平杆用对接扣件接长,也可采用搭接。
3)纵向水平杆的对接、搭接应符合下列8规定:
7
1
9
4
①纵向水平杆的对接扣件应交错布3置8。两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同跨内;不同步不同跨两相
信
微
邻接头在水平方向错开的距离不应系小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
图6-6 纵向水平杆对接接 头布唯置
②搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至纵向水平杆端部的距离不
应小于100mm。
图6-7 纵向水平杆搭接布置
③当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间
距不应大于400mm。
(2)横向水平杆(小横杆)
1)主节点处必须设置一根横向水平杆,并用直角扣件扣接。
2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手架的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的
1/2。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押 图6-8 横向水平杆设置
准
精
3)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上边不大于200mm处的立杆
上。当立杆基础不在同一高度上时 ,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。
靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 不应小于500mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图6-9 纵向扫地杆
(3)脚手板
当使用冲压钢脚手板、木脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上;
单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于
180mm。
脚手板的设置应符合下列规定:
作业层脚手板应铺满、铺稳,并使用安全网双层兜底;冲压钢脚手板、木脚手板等,应设置在三根横向水
平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。
冲压钢脚手板、木脚手板等的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
设两根小横杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm,脚手板搭接铺设时,
接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。
图6-10 脚手板对接、搭接构造
(4)立杆
1)每根立杆底部应设置底座,或者底座加垫板。
2)脚手架底层步距不应大于2m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
图6-11 底 层步距
信
3 8
4
微
3)立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。 系
联
一
4)立杆接长除顶层顶部可采用搭接外,其余各层必须采用对 接扣件唯连接。
5)立杆上的对接扣件应交错布置,并满足如下要求:
①两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜
小于500mm。
②各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图6-12 立杆对接
6)搭接长度不应小于1m,应采用不小于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于
100mm。
7)脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m;宜高出檐口上端1.5m。
(5)连墙件
1)宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。
2)连墙件应从底层第一步大横杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定。
3)开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于
4m。
4)连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图6-13 连墙杆
5)连墙件必须采用可承受 拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物
连接。
6)当脚手架下部暂不能设连墙件时 应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件,并用
旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应 在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。
抛撑应在连墙件搭设后再拆除。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图6-14 抛撑
7)架高超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。
(6)剪刀撑和横向斜撑
1)剪刀撑
双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。每道剪刀撑跨越立杆的根数宜为 5~7
根,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间。
表6-2 剪刀撑跨越立杆的最多根数
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
剪刀撑斜杆与地面的倾角α/(°) 45 50 60
剪刀撑跨越立杆的最多根数n 7 6 5
剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。
表6-3 剪刀撑设置
单、双排脚手架
24m以下 两端、转角、每隔15m
24m以上 全立面设置
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图6-15、6-16 剪刀撑布置
2)横向斜撑
表6-4 横向斜撑设置
开口型双排脚手架 封闭型双排脚手架
8
1
7
9
8
4
24m以下 两端设置横向 斜撑 可
信
不3设置横向斜撑
微
系
24m以上 两端、拐角、每隔6 跨
联
拐角、每隔6跨
一
唯
图6-17 横向斜撑布置
(7)斜道
1)人行并兼作材料运输的斜道的型式
高度不大于6m的脚手架,宜采用一字形斜道;高度大于6m的脚手架,宜采用之字形斜道。
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图6-18 斜道型式
2)斜道的构造
斜道应附着外脚手架或建筑物设置;运料斜道宽度不应小于1.5m,坡度不应大于1:6;人行斜道宽度不应
小于1m,坡度不应大于1:3;拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;斜道两侧及平台外围均应设置栏
8
7
杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m,挡脚板9 1高度不应小于180mm。运料斜道两端、平台外围和端部均应按规定设
4
8
3
置连墙件;每两步应加设水平斜杆;应信按规定设置剪刀撑和横向斜撑。
微
系
联
题
押
准
精
8
图6-19 一字型斜道 1 7
9
8
4
3)斜道脚手板构造 信 3
微
脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向 支 托杆间距不联应
系
大于500mm;脚手板顺铺时,
一
接头应采用搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处应 采用三唯角木填顺;人行斜道和运料斜道的脚
手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度应为20~30mm。
(三)脚手架的验收
1.验收阶段
脚手架搭设完毕后,应经检查、验收确认合格后方可进行作业。应逐层、逐流水段内主管工长、架子班组
长和专职安全技术人员一起组织验收,并填写验收单。
验收阶段:
(1)基础完工后及脚手架搭设前。
(2)作业层上施加荷载前。
(3)每搭设完6~8m高度后。
(4)达到设计高度后。
(5)遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后。
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(6)停用超过一个月。
巧思妙记
基础后,搭设前,两高后,荷载前,风雨冻结后,停月使用前。
2.验收要求:
(1)脚手架的基础处理、做法、埋置深度必须正确可靠。
(2)架子的布置、立杆、大小横杆间距应符合要求。
(3)连墙点要安全可靠。
(4)剪刀撑、斜撑应符合要求。
(5)脚手架的扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。
(6)脚手板的铺设应符合规定。
(四)脚手架常见安全隐患
(1)脚手架未编制专项施工方案,或方案未经审批。
8
7
(2)脚手架连墙件的设置不符合规范9 1要求。
4
8
3
(3)杆件间距与剪刀撑的位置不信符合规范要求。
微
系
(4)脚手板、立杆、纵向水联平杆、横向水平杆材质不符合规范要求。
题
押
(5)施工层脚手板未铺准满。
精
(6)脚手架搭设前未进 行交底,未组织脚手架分段及搭设完毕的检查验收,或验收记录不全面。
(7)脚手架上材料堆放不均 匀,荷载超过规范要求。
(8)通道及卸料平台的防护栏杆不符合规范要求。
(9)脚手架搭设人员未经专业培训上 岗作业。
知识延伸
(一)碗扣式钢管脚手架
8
(1)模板支撑架搭设高度不宜超过30m。 1 7
9
8
4
(2)立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不 应超过650mm。可调托信撑3和可调底座螺杆插入立杆的
微
长度不得小于150mm,伸出立杆的长度不宜大于300mm。 联
系
一
(3)当有既有建筑结构时,模板支撑架应与既有建筑结构可 靠连接唯,并应符合下列规定:
1)连接点竖向间距不宜超过两步,并应与水平杆同层设置;
2)连接点水平向间距不宜大于8m;
3)连接点至架体碗扣主节点的距离不宜大于300mm。
(4)根据施工进度,脚手架应在下列环节进行检查与验收:
1)施工准备阶段,构配件进场时;
2)地基与基础施工完后,架体搭设前;
3)首层水平杆搭设安装后;
4)双排脚手架每搭设一个楼层高度,投入使用前;
5)模板支撑架每搭设完4步或搭设至6m高度时;
6)双排脚手架搭设至设计高度后;
7)模板支撑架搭设至设计高度后。
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(二)承插型盘扣式钢管脚手架
(1)模板支架立杆可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过650mm,可调托座插入立杆长度不得小于
150mm。
(2)用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或
1.8m,且不宜大于3m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。双排脚手架沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向
斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑。
(3)脚手架首层立杆应采用不同的长度立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm,立杆底部应配
置可调底座。
(4)插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不
得小于3kN。
(5)连墙件的设置应符合下列规定:
1)连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件;同一层连墙件宜在同一平面;水平间距不应大于3跨,与
8
7
主体结构外侧面距离不宜大于300mm; 9 1
4
8
3
2)连墙件应设置在有水平杆的盘信扣节点旁,连接点至盘扣节点距离不应大于300mm;采用钢管扣件作连墙
微
系
杆时,连墙杆应采用直角扣件与立联杆连接;
题
押
(6)作业层设置应符合准下列规定:
精
1)钢脚手板的挂钩必须 完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺;
2)作业层的脚手板架体外侧 应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网;防护上栏杆
宜设置在离作业层高度为1000mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为500mm处;
(7)模板支架搭设与拆除要求
1)模板支架搭设应根据立杆放置可调底座 ,应按先立杆后水平杆再斜杆的顺序搭设,形成基本的架体单元,
应以此扩展搭设成整体支架体系。模板支架搭设高度不宜超过24m;当超过24m时,应另行专门设计。
8
2)立杆应通过立杆连接套管连接(采用铸钢套管 形式的立杆连接套长度不应小1于790mm,可插入长度不应
9
8
4
小于75mm;采用无缝钢管套管形式的立杆连接套长度不应小 于160mm,可插入长信度3不应小于110mm),在同一水
微
平高度内相邻立杆连接套管接头的位置宜错开,且错开高度不 宜 小于75mm联。
系
模板支架高度大于8m时,错开高
一
度不宜小于500mm。 唯
3)水平杆扣接头与连接盘的插销应用铁锤击紧至规定插入深度的刻度线。
4)每搭完一步支模架后,应及时校正水平杆步距,立杆的纵、横距,立杆的垂直偏差和水平杆的水平偏差。
立杆的垂直偏差不应大于模板支架总高度的1/500,且不得大于50mm。
5)拆除作业应按先搭后拆,后搭先拆的原则,从顶层开始,逐层向下进行,严禁上下层同时拆除,严禁抛
掷。
(8)构配件外观质量应符合下列要求:
1)钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀,不得采用对接焊接钢管;
2)钢管应平直,直线度允许偏差应为管长的1/500,两端面应平整,不得有斜口、毛刺;
3)铸件表面应光滑,不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净;
4)冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷;
5)焊缝应饱满,焊药应清除干净,不得有未焊透、夹渣、咬肉、裂纹等缺陷;
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(9)双排外脚手架搭设与拆除
1)一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。
2)当脚手架搭设至顶层时,外侧防护栏杆高出顶层作业层的高度不应小于1500mm。
3)脚手架拆除时应划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。
4)脚手架拆除应按后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时作业。
(10)检查与验收
1)模板支架应根据下列情况按进度分阶段进行检查和验收:
①基础完工后及模板支架搭设前;
②超过8m的高支模架搭设至一半高度后;
③搭设高度达到设计高度后和混凝土浇筑前。
2)脚手架应根据下列情况按进度分阶段进行检查和验收:
①基础完工后及脚手架搭设前;
8
7
②首段高度达到6m时; 9 1
4
8
3
③架体随施工进度逐层升高时;信
微
系
④搭设高度达到设计高度后。联
题
押
准 表6-5 脚手架参数对比
精
架体形式 扣件式脚手架 碗扣式脚手架 承插型盘扣式脚手架
顶部立杆自由端高度 500 650 650
扫地杆距地高度 200 400 550
可调托撑伸出钢管最大长度 300 300 400
8
可调托撑插入钢管最小长度 150 150 1 7 150
9
8
4
信
3
节点稳定性差,承载力 节点稳定性一般,微承 节点稳定性好,承载力
系
联
受节点影响大,整体可 载力受节点影一响大, 受节点影响小,整体可
唯
特点
靠性低,损耗大,工效 整体可靠性 一般,损 靠性高,损耗小,工效
低 耗较大,工效低 高
施工方案 施工方案 施工方案
立杆基础 架体基础 架体基础
架体与建筑结构拉结 架体稳定 架体稳定
检查评定保证项目
杆件间距与剪刀撑 杆件锁件 杆件设置
脚手板与防护栏杆 脚手板 脚手板
交底与验收 交底与验收 交底与验收
(三)满堂脚手架
(1)满堂脚手架搭设高度不宜超过36m;满堂脚手架施工层不得超过1层。
(2)满堂脚手架立杆接长接头必须采用对接扣件连接。
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每隔6m至8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭
设高度在8m以下时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑;当架体搭设高度在8m及以上时,应在架体底部、顶部
及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。剪刀撑宽度应
为6m~8m。
(4)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于
150mm。
(5)满堂脚手架的高宽比不宜大于3,当高宽比大于2时,应在架体的外侧四周和内部水平间隔6m~9m,
竖向间隔4m~6m设置连墙件与建筑结构拉结,当无法设置连墙件时,应采取设置钢丝绳张拉固定等措施。
(6)满堂脚手架应设爬梯,爬梯踏步间距不得大于300mm。
(7)满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于1/2 跨距。
(四)满堂支撑架
(1)满堂支撑架立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过0.5m。满堂支撑架搭设高度不宜超
8
7
过30m。 9 1
4
8
3
(2)竖向剪刀撑斜杆与地面的倾信角应为45°~60°。
微
系
(3)满堂支撑架的可调底座联、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。
题
押
(4)支撑架高宽比不应准大于3。
精
典型例题
1.【单选】脚手架连墙件设 置的做法中,符合规范的是()。
A.连墙件的竖向间距4步
B.连墙件的水平间距3跨
C.连墙件之上架体的悬臂高度3步
D.脚手架转角处连墙件竖向间距4.2m
8
【参考答案】B 1 7
9
8
4
2.【单选】根据《建筑施工承插盘扣式脚手架安全技术 标准》,不符合规定信的3是( )。
微
A.可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过650mm 联
系
一
B.可调托撑丝杆外露长度不应超过400mm 唯
C.可调底座丝杆外露长度不宜大于300mm
D.可调底座丝杆插入立杆长度120mm
【参考答案】D
3.【单选】某栋在建楼房的高度为28m,在搭设扣件式钢管脚手架的同时需要设置加固杆件,关于加固杆
件的设置正确的是( )。
A.在两端、转角以及中间每隔15m设置一道剪刀撑
B.中间每隔6跨设置一道剪刀撑
C.开口型脚手架只需在两端设置一道横向斜撑
D.封闭型脚手架在拐角和中间每隔6跨设横向斜撑
【参考答案】D
4.【单选】某施工现场搭设了高度为10m的承插型盘扣式模板支架并进行了验收,验收结果如下,其中存
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
在安全隐患的是( )。
A.模板支架立杆可调托座插入立杆长度为100mm
B.首层立杆采用不同的长度立杆交错布置,错开立杆竖向距离为500mm
C.同一层连墙件水平间距为3跨
D.立杆的垂直偏差是模板支架总高度的1/500,且不大于50mm
【参考答案】A
考点:悬挑式脚手架★★★★
(一)悬挑式脚手架准备工作
悬挑式脚手架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计算书,且符合安全技术条件,审批手续
齐全(施工单位编制→施工单位审批→施工单位技术负责人批准→报送监理单位→总监理工程师组织监理工程
师审核→总监理工程师批准→报送建设单位),并在专职安全管理人员监督下实施。
(二)悬挑式脚手架注意事项
8
7
1
9
1)悬挑式脚手架必须编制专项施工8 4方案,方案必须经企业技术负责人审批并签字盖章,架体高度在20m
3
信
微
及以上的悬挑式脚手架工程须按《系危险性较大的分部分项工程安全管理规定》组织专家论证。
联
2)安装符合专项施工方案要题求。
押
准
3)型钢悬挑梁悬挑端精应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于
100mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
图6-20 型钢悬 挑梁 系
联
一
4)悬挑式脚手架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架 等,不唯得采用钢管。
5)必须经过设计计算,其计算内容包括:①材料的抗弯强度;②抗剪强度;③整体稳定;④挠度。
6)悬挑式脚手架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外伸阳台上
或悬挑板上。
7)节点的制作(悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点)必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用扣件连接,
以保证节点是刚性的。
8)支承体与结构的连接方式必须进行设计,设计时考虑连接件的材质,连接件与型钢的固定方式。目前普
遍采用是预埋圆钢环或U形螺栓,预埋件不得使用螺纹钢。
9)每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁
受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20mm。
10)悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。
11)型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。用于锚固的U
型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。
12)锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。
13)悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。
14)悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。
15)锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图6-21 悬挑脚手架
典型例题
1.【单选】下列关于悬挑式脚手架说 法正确的一项是( )。
A.架体高度在15m及以上的悬挑式脚手架工程必须组织专家论证
B.型钢悬挑梁悬挑端外侧立杆定位点离悬挑梁端 部不应小于200mm
8
C.型钢悬挑梁固定段长度不应小于悬挑段长度的1 .5倍 9 1
7
8
4
D.型钢悬挑梁的固定预埋件不得使用螺纹钢 信
3
微
系
【参考答案】D 联
一
唯
2.【单选】某工程从主体结构3层开始搭设型钢悬挑脚手架。搭 设完 成后,项目部组织相关人员进行检查,
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130),上述验收情况中,存在隐患的验收项目序号是
( ) 。
序号 验收项目 验收情况
1 锚固悬挑梁的U形钢筋拉环直径 直径18mm
2 固定段长度与悬挑段长度的比值 比值1.35
3 悬挑梁悬挑端立杆的定位点位置 定位点离悬挑梁端部距离110mm
4 钢丝绳与建筑结构拉结的吊环钢筋型号及直径 使用HPB215级钢筋、直径18mm
A.①
B.②
C.③
D.④
优路官方网站:www.youlu.com 17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【参考答案】D
考点:操作平台★★★★
(一)移动式操作平台
图6-22 移动式操作平台
8
7
1
9
移动式操作平台的架体构造应符合下8 4列规定:
3
信
微
(1)从移动式的特点方面考虑系移动式操作平台的面积不应超过10m2;为防止操作平台倾覆,其高度不应超
联
过5m;为保证操作平台整体稳定题性,其高宽比不应大于2:1;为保证操作平台整体安全,其所承受的施工荷载
押
准
不应超过1.5kN/m2。 精
(2)单独设置的操作平台 应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯。
(3)操作平台四周必须设置防 护栏杆。
(4)移动式操作平台在移动时,操作平台上不得站人。
(二)落地式操作平台
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图6-23 落地式操作平台
落地式操作平台的架体构造应符合下列规定:
(1)落地式操作平台的面积不应超过10m2,高度不应超过15m,高宽比不应大于3:1。
(2)施工平台的施工荷载不应超过2.0kN/m2,接料平台的施工荷载不应超过3.0kN/m2。
(3)落地式操作平台应独立设置,并应与建筑物进行刚性连接,不得与脚手架连接。
(4)落地式操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件且间隔不应大于4m,同时,应设置水平剪
刀撑。连墙件应采用可承受拉力和压力的构造,并应与建筑结构可靠连接。
18 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(三)悬挑式操作平台
图6-24 悬挑式操作平台
悬挑式操作平台的设置应符合下列相关规定:
(1)悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上,且应可靠连接。
8
7
1
(2)未经专项设计的临时设施上,不4 9得设置悬挑式操作平台。
8
3
信
(3)悬挑式操作平台的悬挑长度微不宜大于5m,悬挑式操作平台的均布荷载不得大于5.50kN/m2,集中荷载
系
联
不应大于15kN。 题
押
准
(4)当悬挑式操作平台安装时,钢丝绳应采用专用的卡环连接,钢丝绳卡数量应与钢丝绳直径相匹配,且
精
不得少于4个。
(5)悬挑式操作平台的外侧应 略高于内侧,外侧应安装固定的防护栏杆并应设置防护挡板完全封闭。
(6)不得在悬挑式操作平台吊运 、安装时上人。
巧思妙记
表6-6 操作平台
移动式操作平台 落地式操作平台 悬挑式操作平台
8
面积 ≤10㎡ ≤10㎡ (1)平9台1
7
的搁置点、拉结点、
8
4
信
3
高度 ≤5m ≤1 5m 支 微 撑点应设置在主体结构上。
系
高宽比 ≤2:1 ≤3:1
联(2)悬挑式操作平台的悬挑长
一
唯
施工平台 ≤1.5kN/㎡ ≤2.0kN/㎡ 度不宜大于5m,均布荷载不应
施工荷载 接料平台≤3.0kN/㎡ 大于5.5kN/㎡,集中荷载不应
(1)平台四周设防护栏杆; (1)应独立设置并与建 大于15kN。
(2)移动时平台上不得站人; 筑物刚性连接,不得与脚 (3)平台的外侧应略高于内侧,
(3)台面铺满5cm厚的木板 手架连接; 外侧应安装固定的防护栏杆并
其他 或竹笆; (2)从底层第一步水平 应设置防护挡板完全封闭。
(4)单独设置的操作平台应 杆起逐层设置连墙件且 (4)不得在悬挑式操作平台吊
设置供人上下、踏步间距不大 间隔不应大于4m,同时, 运、安装时上人。
于400mm的扶梯。 应设置水平剪刀撑。
典型例题
1.【单选】项目部对于现场存在的三种操作平台进行了专项检查并形成了检查记录。记录中存在安全隐患
的是()。
优路官方网站:www.youlu.com 19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
A.移动式操作平台设置的供人上下的扶梯,踏步间距为350mm
B.落地式操作平台从底层第一步大横杆起设置间隔为4m的连墙件
C.落地式接料平台的施工荷载为2.5kN/m2
D.施工人员站在被吊运的悬挑式操作平台上安装高度为1.5m的防护栏杆
【参考答案】D
2.【单选】施工现场选用操作平台进行施工,关于操作平台的说法正确的是( )。
A.在操作平台明显位置标明允许负载值的限载牌
B.移动式操作平台高度为6m,宽度为2m
C.落地式操作平台与脚手架进行刚性连接
D.悬挑式操作平台三面临边应设高度为1.2m的防护挡板
【参考答案】A
考点:附着式升降脚手架★★★
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图6-25 附着式升降脚手架
20 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(一)结构构造
(1)附着式升降脚手架应由竖向主框架、水平支撑桁架、架体构架、附着支承结构、防倾装置、防坠装置
组成。
(2)附着式升降脚手架的尺寸应符合下列规定:
①架体高度不得大于5倍楼层高。
②架体宽度不得大于1.2m。
③直线布置的架体支承跨度不应大于7m,折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支承点处的架体外侧距离
不得大于5.4m。
④架体的水平悬挑长度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2。
⑤架体全高与支承跨度的乘积不得大于110m2。
(3)附着式升降脚手架竖向主框架结构构造应符合下列规定:
①竖向主框架可采用整体结构或分段对接式结构。结构形式应为竖向桁架或门型刚架形式等。
8
7
②主框架内侧应设有导轨。 9 1
4
8
3
③竖向主框架宜采用单片式主框架信;或可采用空间桁架式主框架。
微
系
(4)在竖向主框架的底部应联设置水平支承桁架,其宽度与主框架相同,平行于墙面,其高度不宜小于1.8m。
题
押
水平支承桁架结构构造应符合准下列规定:
精
①桁架上下弦应采用整根 通长杆件或设置刚性接头。腹杆上下弦连接应采用焊接或螺栓连接。
②内外两片水平桁架的上弦 和下弦之间应设置水平支撑杆件,各节点必应采用焊接或螺栓连接。
(5)附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆,其构造应符合下列规定:
①在竖向主框架所覆盖的每个楼层均 应设置一道附墙支座;每道附墙支座应能承担竖向主框架的全部荷载。
②在使用工况时,应将竖向主框架固定于 附墙支座上。
③在升降工况时,附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置。
8
④附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺 栓的螺母不得少于两个或应采1 7用弹簧垫片加单螺母,螺
9
8
4
杆露出螺母端部的长度不应少于3扣,且不得小于10mm, 垫板尺寸应由设计确信定3,且不得小于100mm×100mm
微
×10mm。 联
系
一
(6)水平支承桁架最底层应设置脚手板,并应铺满铺牢,与建 筑物唯墙面之间也应设置脚手板全封闭,在脚
手板的下面应用安全网兜底。
(7)架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5,且不得大于6m。
(8)当水平支承桁架不能连续设置时,局部可采用脚手架杆件进行连接,但其长度不得大于2.0m。
(9)物料平台不得与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连,其荷载应直接传递给建筑工程结构。
(10)架体外立面应沿全高连续设置剪刀撑,并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体连成一体,剪刀撑
的水平夹角应为45°~60°。
(11)架体结构应在以下部位采取可靠的加强构造措施:
①与附墙支座的连接处。
②架体上提升机构的设置处。
③架体上防坠、防倾装置的设置处。
④架体吊拉点设置处。
优路官方网站:www.youlu.com 21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
⑤架体平面的转角处。
⑥架体因碰到塔吊、施工电梯、物料平台等设施而需要断开或开洞处。
⑦其他有加强要求的部位。
(12)附着式升降脚手架的安全防护措施应符合下列规定:
①架体外侧必须用密目式安全立网,密目式安全立网的网目不应低于2000目/100cm2,且应可靠固定在架
体上。
②作业层外侧应设置1.2m高的防护栏杆和180mm高的挡脚板。
(13)附着式升降脚手架构配件应按照工艺要求及检验规程进行检验;对附着支承结构、防倾、防坠落装
置等关键部件的加工件应进行100%检验;构配件出厂时,应提供出厂合格证。
(14)附着式升降脚手架应在每个竖向主框架处设置升降设备,升降设备应采用电动葫芦或电动液压设备,
单跨升降时可采用手动葫芦。
(二)安全装置
8
7
(1)附着式升降脚手架必须具有防倾9 1覆、防坠落和同步升降控制的安全装置,各类装置应灵敏可靠。
4
8
3
(2)防倾覆装置应符合下列规定信:
微
系
①在升降和使用两种工况下,联最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4。
题
押
②应用螺栓与附墙支座连准接,其装置与导向杆之间的间隙不应大于5mm。
精
(3)防坠落装置必须符 合下列规定:
①防坠落装置应设置在竖向 主框架处并附着在建筑结构上,每一升降点不得少于一个防坠落装置,防坠落
装置在使用和升降工况下都必须起作用。
②防坠落装置必须是机械式的全自动 装置,严禁使用每次升降都需重组的手动装置。
③防坠落装置应具有防尘、防污染的措施 ,并应灵敏可靠和运转自如。
④防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上。
8
(4)同步控制装置应符合下列规定: 1 7
9
8
4
①附着式升降脚手架升降时,必须配备有限制荷载或水 平高差的同步控制系信统3。
微
②限制荷载自控系统应具有下列功能: 联
系
一
a)当某一机位的荷载超过设计值的15%时,应采用声光形式自 动报唯警和显示报警机位:当超过30%时,应
能使该升降设备自动停机。
b)应具有超载、失载、报警和停机的功能;宜增设显示记忆和储存功能。
c)应具有本身故障报警功能,并应能适应施工现场环境。
d)性能应可靠、稳定,控制精度应在5%以内。
③水平高差同步控制系统应具有下列功能:
a)当水平支承桁架两端高差达到30mm时,应能自动停机。
b)应具有显示各提升点的实际升高和超高的数据,并应有记忆和储存的功能。
(三)安装
(1)附着式升降脚手架应按专项施工方案进行安装,可采用单片式主框架的架体,也可采用空间桁架式主
框架的架体。
(2)附着式升降脚手架在首层安装前应设置安装平台,安装平台应有保障施工人员安全的防护设施,安装
22 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求。
(3)安装时应符合下列规定:
①相邻竖向主框架的高差不应大于20mm。
②竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差不应大于5‰,且不得大于60mm。
③预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于建筑结构外表面,其中心误差应小于15mm。
(4)升降设备、同步控制系统及防坠落装置等专项设备,均应采用同一厂家产品。
(5)升降设备、控制系统、防坠落装置等应采取防雨、防砸、防尘等措施。
(四)升降
(1)附着式升降脚手架可有手动、电动和液压三种升降形式,并应符合下列规定:
①单片架体升降时,可采用手动、电动和液压三种升降形式。
②当两跨以上的架体同时整体升降时,应采用电动或液压设备。
(2)附着式升降脚手架每次升降前,应按规定进行检查,经检查合格后,方可进行升降。
8
7
(3)附着式升降脚手架的升降操作应9 1符合下列规定:
4
8
3
①应按升降作业程序和操作规程进信行作业。
微
系
②操作人员不得停留在架体上联。
题
押
③升降过程中不得有施工准荷载。
精
④所有妨碍升降的障碍物 应已拆除。
⑤所有影响升降作业的约束 已经拆开。
⑥各相邻提升点间的高差不得大于30mm,整体架最大升降差不得大于80mm。
(4)升降过程中应实行统一指挥、规 范指令。升、降指令只能由总指挥一人下达;当有异常情况出现时,
任何人均可立即发出停止指令。
(5)当采用环链葫芦作升降动力时,应严密监视其运行情况,及时排除翻链、绞链和其他影响正常运行的
8
故障。 1 7
9
8
4
(6)当采用电动升降设备时,电动升降设备连续升降 距离应大于一个楼层信高3度,并应有制动和定位功能。
微
(7)架体升降到位后,应及时按使用状况要求进行附着固 定 。在没有完联
系
成架体固定工作前,施工人员不得
一
擅自离岗或下班。 唯
(8)附着式升降脚手架架体升降到位固定后,应按规定进行检查验收,合格后方可使用:遇5级及以上大
风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,不得进行升降作业。
(五)使用
(1)架体上的施工荷载必须符合设计规定,不得超载,不得放置影响局部杆件安全的集中荷载。
(2)架体内的建筑垃圾和杂物应及时清理干净。
(3)附着式升降脚手架在使用过程中不得进行下列作业:
①利用架体吊运物料。
②在架体上拉结吊装缆绳(或缆索)。
③在架体上推车。
④任意拆除结构件或松动连接件。
⑤拆除或移动架体上的安全防护设施。
优路官方网站:www.youlu.com 23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
⑥利用架体支撑模板或卸料平台。
⑦其他影响架体安全的作业。
(4)当附着式升降脚手架停用超过3个月时,应提前采取加固措施。
(5)当附着式升降脚手架停用超过1个月或遇6级及以上大风后复工时,应进行检查,确认合格后方可
使用。
(6)螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备同步控制装置等应每月进行维护保养。
(六)拆除
(1)附着式升降脚手架的拆除工作应按专项施工方案及安全操作规程的有关要求进行。
(2)必须对拆除作业人员进行安全技术交底。
(3)拆除时应有可靠的防止人员与物料坠落的措施,拆除的材料及设备不得抛扔。
(4)拆除作业应在白天进行。遇5级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,不得进行拆
卸作业。
8
7
典型例题 9 1
4
8
3
【单选】附着式升降脚手架应由竖信向主框架、水平支撑桁架、架体构架、附着支承结构、防倾装置、防坠
微
系
装置组成。关于附着式升降脚手架联的搭设要求说法不正确的是( )。
题
押
A.架体高度不得大于5倍准楼层高
精
B.架体宽度不得大于1.5 m
C.使用工况时应将竖向主框 架固定于附墙支座上
D.升降工况时附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置
【参考答案】B
重点回顾
考点 检测
8
1
7
(1)型钢悬挑梁悬挑端应设置 能使脚手架立杆与钢梁可
8
4靠9固定的定位点,定位点离
悬挑梁端部不应小于( )。 信
3
微
悬挑式脚手架
(2)悬挑式脚手架的支承结构应为 型 钢制作的
一
悬联挑
系
梁或悬桁架等,不得采用( )。
(3)支承体与结构的连接方式必须进行 设计,唯设计时考虑连接件的材质,连接件与
型钢的固定方式。目前普遍采用是预埋圆钢 环或U形螺栓,预埋件不得使用( )。
(4)悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的( )倍。
附着式升降脚手架的尺寸应符合下列规定:
①架体高度不得大于( )楼层高。
②架体宽度不得大于( )。
③直线布置的架体支承跨度不应大于( ),折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支
附着式升降脚手架 承点处的架体外侧距离不得大于5.4m。
④架体的水平悬挑长度不得大于( ),且不得大于跨度的( )。
⑤架体全高与支承跨度的乘积不得大于( )。
第二节 模板工程安全技术
考点 重要度星标
24 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:模板的分类及作用 ★
考点:模板的构造和使用材料的性能 ★
考点:荷载规定 ★
考点:设计计算 ★
考点:模板安装 ★★★★
考点:模板拆除 ★★★
考点:模板的分类及作用★
(1)定型组合模板包括定型组合钢模板、钢木定型组合模板、组合铝模板以及定型木模板。目前我国推广
应用量较大的是定型组合钢模板。
(2)墙体大模板有钢制大模板、钢木组合大模板以及由大模板组合而成的筒子模等。
8
7
(3)飞模是用于楼盖结构混凝土浇筑9 1的整体式工具式模板,具有支拆方便、周转快、文明施工的特点。
4
8
3
信
(4)滑升模板是整体现浇混凝土结构施工的一项新工艺。广泛应用于工业建筑的烟囱、水塔、筒仓、
微
系
竖井和民用高层建筑剪力墙、框剪联、框架结构施工。
题
押
(5)木模板板面采用木准板或木胶合板,支承结构采用木龙骨、木立柱,连接件采用螺栓或铁钉。
精
考点:模板的构造和使 用材料的性能★
模板工程所使用的材料,可以 是钢材、木材和铝合金等。
(一)钢材
模板支架的材料宜优先选用钢材。
(二)木材
木材的树种可根据各地区实际情况选用,材质不宜低于Ⅲ等材。有腐朽、折裂、枯节等疵病的木材不得使
8
1
7
用。
8
4 9
信
3
(三)铝合金 微
系
联
建筑模板结构若采用铝合金时,应采用纯铝加入锰、镁等合金元素后一的铝合金型材。
唯
(四)面板材料
面板除采用钢、木外,可采用胶合板、复合纤维板、塑料板、玻璃钢板等。
考点:荷载规定★
设计模板首先要确定模板应承受的荷载。荷载分为3类。
(一)荷载标准值
(1)恒荷载标准值。包括模板及其支架自重标准值、新浇筑混凝土自重标准值、钢筋自重标准值。
(2)活荷载标准值。包括施工人员及设备荷载标准值。
(3)风荷载标准值。
(二)荷载设计值
计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性和连接的强度时,应采用荷载设计值(荷载标准值乘以荷载分
项系数)。计算正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值。
优路官方网站:www.youlu.com 25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
荷载分项系数:永久荷载为1.2,活荷载为1.4。
钢模板及其支架的荷载设计值可乘以系数0.95予以折减。
典型例题
【单选】设计模板之前首先要确定模板应承受的荷载。以下不属于恒荷载标准值的是()。
A.新浇筑混凝土自重标准值
B.支架自重标准值
C.钢筋自重标准值
D.振捣器荷载标准值
【参考答案】D
考点:设计计算★
模板设计应包括的内容:
(1)根据混凝土的施工工艺和季节性施 工措施,确定其构造和所承受的荷载。
8
7
1
9
(2)绘制配板设计图、支撑设计布8置4图、细部构造和异形模板大样图。
3
信
微
(3)按模板承受荷载的最不利系组合对模板进行验算。
联
(4)制定模板安装及拆除的题程序和方法。
押
准
(5)编制模板及配件精的规格、数量汇总表和周转使用计划。
(6)编制模板施工安全、 防火技术措施及设计、施工说明书。
考点:模板安装★★★★
(1)对模板施工单位进行全面的安全技术交底,施工单位应是具有资质的单位。
(2)竖向模板和支架支承部分安装在基土 上时,应加设垫板,如钢管垫板上应加底座。
(3)模板及其支架在安装过程中,必须设置 有效防倾覆的临时固定设施。
(4)现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时 , 模板应起拱;当设计无具体要
1
7求8时,起拱高度宜为全跨
9
8
4
长度的1/1000~3/1000。
信
3
微
(5)现浇多层或高层房屋和构筑物,安装上层模板及其支 架应符合下列系规定:
联
一
①下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑; 唯
②上层支架立柱应对准下层支架立柱,并于立柱底铺设垫板;
(6)当层间高度大于5m时,应选用桁架支模或钢管立柱支模。当层间高度小于或等于5m时,可采用木立
柱支模。
(7)模板安装作业高度超过2m时,必须搭设脚手架或平台。
(8)模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手
板支搭在模板上,并严禁将模板与井字架脚手架或操作平台连成一体。
(9)五级风及其以上应停止一切吊运作业。
(10)拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板,安装过程中应设置足够的临时
固定设施。
(11)除设计图另有规定者外,所有垂直支架柱应保证其垂直。其垂直允许偏差,当层高不大于5m时为
6mm,当层高大于5m时为8mm。
26 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(12)已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。
(13)单立柱做支撑应符合下列要求:
1)立柱支撑群(或称满堂架)严禁使用门式脚手架,应沿纵、横向设水平拉杆其间距按设计规定;立杆上、
下两端200mm处设纵、横向扫地杆;架体外侧每隔6m置一道剪刀撑,并沿竖向连续设置,剪刀撑与地面的夹角
应为45°~60°。当楼层高超过10m时,还应设置水平方向剪刀撑。拉杆和剪刀撑必须与立柱牢固连接。
2)采用扣件式钢管脚手架作立柱支撑时,立杆接长必须采用对接,主立杆间距不得大于1m,纵横杆步距
不应大于1.2m。支撑高度超过10m时,应在外侧周边和内部每隔15m间距设置剪刀撑,剪刀撑不应大于4个间
距,与水平夹角应为45°~60°,沿竖向应连续设置,并用扣件与门架立杆扣牢。
3)满堂支架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆长度不得小于150mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图6-26 可调底座、可调托撑
(14)柱模板的安装应符合下列要求:
1)现场拼装柱模时,应设临时支撑固定, 斜撑与地面的倾角宜为60°,严禁将大片模板系于柱子钢筋上。
2)若为整体组合柱模,吊装时应采用卡环和 柱模连接。
3)当高度超过4m时,应群体或成列同时支模, 并应将支撑连成一体,形成整体框8架体系。
1
7
9
典型例题
信
3 8
4
微
1.【单选】各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计 的规定进行,下系列关于一般现浇楼盖及框架结构
联
一
的模板安装要求错误的一项是( )。 唯
A.现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时,模板应起拱,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000
B.当建筑层高不大于5m时,垂直支架柱垂直允许偏差为8mm
C.满堂支架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm
D.满堂支架的可调底座、可调托撑螺杆插入立杆长度不得小于150mm
【参考答案】B
2.【单选】当模板支架采用扣件式钢管脚手架作立柱支撑时,立杆接长必须采用对接。当支撑高度为12m
时,应()。
A.在外侧每隔10m设置一道竖向剪刀撑
B.在内部每隔12m设置一道竖向剪刀撑
C.在外侧周边和内部每隔15m设置一道竖向剪刀撑
D.在外侧周边和内部每隔6跨设置一道竖向剪刀撑
优路官方网站:www.youlu.com 27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【参考答案】C
考点:模板拆除★★★
模板拆除(简称拆模)时,下方不能有人,拆模区应设警戒线,以防有人误入被砸伤。
拆模施工应符合以下规定:
(一)拆模申请要求
拆模之前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技术负责人方可批准拆模。
(二)拆模顺序和方法的确定
各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行。模板设计无规定时,可按先支的后拆,后支的
先拆顺序进行。先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架。
(三)拆模时混凝土强度
(1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而
受损坏,即可拆除。一般墙体大模板在常温条 件下,混凝土强度达到1N/mm2即可拆除。
8
7
1
9
(2)承重模板,包括梁、板等水平8 4结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到规定,方
3
信
微
可拆除。 系
联
(3)在拆模过程中,如发现题实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模,
押
准
经妥当处理,实际强度达到精要求后,方可继续拆除。
(4)已拆除模板及其支架 的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许承受全
部设计的使用荷载。
(四)现浇楼盖及框架结构拆模
一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序如 下:
拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模 →拆梁侧模→拆梁底模。
(五)现浇柱模板拆除
8
1
7
柱模板拆除顺序如下:
8
4 9
信
3
拆除斜撑或拉杆(或钢拉条)→自上而下拆除柱箍或横楞 →拆除竖楞并由上微向下拆除模板连接件、模板面。
系
知识延伸 一
联
唯
(一)爬升模板
(1)每个单元的爬升不宜中途交接班,不得隔夜再继续爬升。每单元爬升完毕应及时固定。
(2)每步脚手架间应设置爬梯,作业人员应由爬梯上下,进入爬架应在爬架内上下,严禁攀爬模板、脚手
架和爬架外侧。
(3)脚手架上不应堆放材料,脚手架上的垃圾应及时清除。如需临时堆放少量材料或机具,必须及时取走,
且不得超过设计荷载的规定。
(4)所有螺栓孔均应安装螺栓,螺栓应采用50~60N·m的扭矩紧固。
(二)飞模
(1)飞模起吊时,应在吊离地面0.5m后停下,待飞模完全平衡后再起吊。吊装应使用安全卡环,不得使
用吊钩。
(2)飞模就位后,应立即在外侧设置防护栏,其高度不得小于1.2m,外侧应另加设安全网,同时应设置
28 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
楼层护栏。
(3)在飞模上操作的挂钩作业人员应穿防滑鞋,且应系好安全带,并应挂于上层的预埋铁环上。
(4)吊运时,飞模上不得站人和存放自由物料,操作电动平衡吊具的作业人员应站在楼面上,并不得斜拉
歪吊。
(5)飞模出模时,下层应设安全网,且飞模每运转一次后应检查各部件的损坏情况,同时应对所有的连接
螺栓重新进行紧固。
(三)模板拆除
(1)当拆除4~8m跨度的梁下立柱时,应先从跨中开始,对称地分别向两端拆除。拆除时,严禁采用连梁
底板向旁侧一片拉倒的拆除方法。
(2)拆除圆形屋顶、筒仓下漏斗模板时,应从结构中心处的支架立柱开始,按同心圆层次对称地拆向结
构的周边。
(3)拆除爬升模板时应设专人指挥,严禁交叉作业。拆除顺序应为:悬挂脚手架和模板、爬升设备、爬
8
7
升支架。 9 1
4
8
3
(4)飞模拆除,梁、板混凝土强信度等级不得小于设计强度的75%时,方准脱模。
微
系
(5)隧道模拆除,放下支卸联平台防护栏杆,先将一边的半隧道模推移至支卸平台上,然后再推另一边半
题
押
隧道模。 准
精
典型例题
1.【单选】施工项目部采用 飞模施工,关于飞模施工的做法存在安全隐患的是()。
A.飞模起吊时,应在吊离地面0.5m后停下,待飞模完全平衡后再起吊
B.飞模就位后,应立即在外侧设置高 度为1m的防护栏杆
C.在飞模上操作的挂钩作业人员应穿防滑 鞋且系好安全带
D.飞模出模时,下层应设安全网防护
8
【参考答案】B 1 7
9
8
4
2.【单选】隧道模拆除作业,是施工现场安全管理的重 点。下列隧道模拆除信做3法中,错误的是()。
微
A.放下支卸平台防护栏杆,将连接的隧道模整体推移至支 卸 平台 联
系
一
B.为使顶板不超过设计允许荷载,经设计核算加设临时支撑柱 唯
C.新浇混凝土强度在达到承重模板拆模要求后,方准拆模
D.拆除作业前,对作业人员进行安全技术交底和技术培训
【参考答案】A
重点回顾
考点 检测
(1)现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于( )时,模板应起拱;当设计无具体要求
时,起拱高度宜为全跨长度的( )。
模板安装 (2)除设计图另有规定者外,所有垂直支架柱应保证其垂直。其垂直允许偏差,当
层高不大于 5m 时为( ),当层高大于 5m 时为( )。
(3)满堂支架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过( ),插入立杆长度不
优路官方网站:www.youlu.com 29
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
得小于( )。
(1)一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序如下:
拆柱模斜撑与柱箍→( )→拆楼板底模→( )→拆梁底模。
模板拆除
(2)模板设计无规定时,可按( ),( )顺序进行。先拆( )的模板,后拆
( )的模板及支架。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
30 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第七章 城市轨道交通工程施工安全技术
考点数量
节名称 分值分布
一星 二星 三星 四星
第一节 城市轨道交通工程概述 (0)分 4 0 0 0
第二节 城市轨道交通工程施工主要工法及特点 (0-1)分 0 0 2 0
第三节 城市轨道交通工程施工主要安全技术 (0-1)分 0 1 2 0
第四节 城市轨道交通工程安全生产检查 (0)分 2 0 0 0
第五节 城市轨道交通工程建设风险管理 (0-1)分 2 2 0 0
第六节 城市轨道交通工程基坑、隧道施工坍 塌事故防范 (0-4)分 0 4 1 0
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联 第一节 城市轨道交通工程概述
题
押
准
精考点 重要度星标
考点:城市轨道交通发展史 ★
考点:城市轨道交通特点 ★
考点:城市轨道交通系统构成 ★
考点:城市轨道交通对城市发展的作用 ★
考点:城市轨道交通发展史★ 8
1
7
9
8
4
非常规考点。 信
3
微
系
考点:城市轨道交通特点★ 联
一
唯
非常规考点。
考点:城市轨道交通系统构成★
非常规考点。
考点:城市轨道交通对城市发展的作用★
城市轨道交通对城市发展有三方面的作用:
①大大提高城市交通供给水平,缓解大城市日益拥挤的道路交通;
②引导城市格局按规划意图发展,支持大型新区建设;
③通过对城市轨道交通的巨大投入,从源头为城市经济链注入活力,并通过巨大的社会效益提高整个城市
的综合价值。
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第二节 城市轨道交通工程施工主要工法及特点
考点 重要度星标
考点:地铁车站施工主要工法及特点 ★★★
考点:区间隧道施工主要工法及特点 ★★★
考点:地铁车站施工主要工法及特点★★★
目前地铁车站施工主要工法有明挖法、盖挖法、暗挖法及这几种方法的组合及变化形式,见下表。
表7-1 地铁车站施工主要工法及特点
序号 施工方法 使用条件 优点 缺点
适合多种不同类别的地质条件,适 工艺简单、技术成熟,施工 长时间占用地面或
1 明挖法 用于浅埋车站,征占8 地较容易,可 安全、质量易保证、便于大 中断地面交通,对
7
1
9
4
使用的空间比较8大,周边环境简单 型机械化施工 周围环境影响大
3
信
微
系
联 施工工序复杂,交
在地面题不能长期占用或交通不能长 占用场地时间短,对地面干
押
2 盖挖法 准 叉作业较多,施工
期精中断的情况下,可采用盖挖法 扰小,施工安全
环境差
避免大量拆改移工作,该法
由于地面环 境复杂,交通不允许中
工艺简单、灵活,无需大型 施工风险大、机械
断,地面建筑物众 多,或者管线错
3 暗挖法 设备,在变截面地段尤为适 化程度低,作业环
综复杂,不易改移, 不宜采用明挖
应,施工对道路交通基本无 境差,造价高
和盖挖法施工的地铁 车站
干扰
8
1
7
9
典型例题 8 4
信
3
微
【单选】某建筑公司准备建一地铁车站,该工程处闹市区 ,地面建筑物密系集、交通运输繁忙、地下管线密
联
布,最适用哪种方法( )。
唯
一
A.明挖法
B.盾构法
C.暗挖法
D.盖挖法
【参考答案】C
考点:区间隧道施工主要工法及特点★★★
目前城市轨道交通区间隧道施工的主要工法有明挖法、盖挖法、暗挖法、盾构法及这几种方法的组合及变
化形式。
(一)明挖法
明挖法是各国地铁施工的首选方法,在地面交通和环境允许的地方,通常采用明挖法施工。明挖法具有施
工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量和工程造价较低等优点,但因对城市生活干扰大,应用受到各
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
种因素的限制,尤其是当地面交通和环境不允许时,只能采用盖挖法或暗挖法。
明挖法施工主要分为围护结构施工、站内土方开挖、车站主体结构施作和回填上覆土以及恢复管线四个部
分。
(二)盖挖法
盖挖法是利用围护结构和支撑体系,在较繁忙交通路段利用结构顶板或临时结构设施维持路面交通,在其
下进行车站施工的方法。
按结构施工的顺序,盖挖法可分盖挖逆作法和盖挖顺作法两种。
(三)暗挖法
暗挖法又称矿山法,通常采用施工竖井、通道在地下开挖、支护、衬砌的施工方法。对地层适应性较广,
适于地面建筑物密集、交通运输繁忙、地下管线密布的地下构筑物施工。
暗挖法通常包括新奥法和浅埋暗挖法等。新奥法和浅埋暗挖法的主要区别在于有没有充分考虑围岩的自承
能力。
8
7
1.浅埋暗挖法 9 1
4
8
3
浅埋暗挖法即松散地层的新奥法施信工。浅埋暗挖法是针对埋置深度较浅、松散不稳定的土层和软弱破碎岩
微
系
层施工。 联
题
押
浅埋暗挖的基本工艺步骤准:
精
(1)地层超前支护,注 浆加固地层。常用的超前支护方法有小导管超前预注浆、开挖面深孔注浆和管棚
超前支护。
(2)隧道土方开挖和支护。根据不同的地质条件和隧道断面,选用不同的开挖方法、开挖步距和封闭成环
的段长。开挖一步,支护一步,同时进行 过程监控量测,依据量测结果随时调整开挖步距和支护形式。开挖一
段,封闭一段,待初期支护(简称初支)封闭 成环后,通过监控量测,确定达到稳定状态后再进行防水施工。
(3)防水施工。通常在隧道内侧铺贴防水板,封闭完成验收合格后再进行二次衬砌(简称二衬)钢筋混凝
8
土浇筑。 1 7
9
8
4
(4)二衬施工。二衬结构钢筋绑扎和混凝土浇筑施工 ,完成隧道结构。 信 3
微
浅埋暗挖法并没有充分考虑利用围岩的自承作用,要求初 期 支护(简称联初
系
支)具有一定刚度,以改造地质
一
条件为前提,以控制地表沉降为重点,以格栅和喷锚作为初期支护 手段,唯按照十八字原则(即管超前、严注浆、
短开挖、强支护、快封闭、勤量测)进行设计和施工。
①浅埋暗挖法不允许带水作业(即含水地层要疏干,大范围的淤泥质软土、粉细砂地层、降水有困难的地
层不适合采用此法);
②开挖面要有一定的自稳性(自稳时间足以进行必要的初期支护);
③开挖面前方地层预加固和预处理是浅埋暗挖法的必要前提,目的在于增强开挖面的稳定性。
浅埋暗挖法与明挖法、盖挖法相比,对地面建、构筑物等影响最小,在环境复杂区域应用广泛;缺点是工
序复杂、交叉作业多、作业环境差、安全风险大及工程造价高等。
2.新奥法
新奥法是充分利用围岩的自承能力和开挖面的空间约束作用的松弛和变形,采用锚杆和喷射混凝土为主要
支护手段,对围岩进行加固,约束围岩并通过对围岩和支护的量测、监控,指导地下工程的设计和施工。
新奥法适用于稳定地层,以利用围岩的自承能力为基点,使围岩成为支护体系的组成部分,为了充分利用
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
围岩的自承能力,要求初期支护具有一定柔度。
图7-1 新奥法
3.二者区别
表778-2 新奥法与浅埋暗挖法的区别
1
9
4
8
3
信
分类 微浅埋暗挖法 新奥法
系
联
题
适用条件 押 松散地层 稳定地层
准
精
没有充 分利用围岩的自承作用,以控制地
充分利用围岩的自承能力,采用锚
表沉降为重点,以格栅和喷锚作为初期支
杆和喷射混凝土为主要支护手段,
护手段,按照十 八字原则进行设计和施
对围岩进行加固,约束围岩并通过
工:管超前、严注浆 、短开挖、强支护、
对围岩和支护的量测、监控,指导
快封闭、勤量测
特点 地下工程的设计和施工
要求初期支护具有一定刚度, 不允许带水
要求初期支护具8有一定柔度
作业,地层预加固和预处理是 前提 1
7
9
8
4
信
3
(四)盾构法 微
系
盾构法是暗挖法施工中的一种全机械化施工方法。它是将盾 构机械在一地
联
中推进,通过盾构外壳和管片支承
唯
四周围岩防止发生往隧道内的坍塌。同时在开挖面前方用切削装置进行 土体开挖,通过出土机械运出洞外,靠
千斤顶在后部加压顶进,并拼装预制混凝土管片,形成隧道结构的一种机械化施工方法。
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
信 3 图7-2 盾构法
微
系
表7-3 盾构法优缺点
联
题
押
施工方法 使用条件 准 优点 缺点
精
①盾构的规划、设计、制造和组装
①机械化施工程度高,进度快; 时间长;
②隧道结构 形状准确; ②准备困难且费用高,只有长距离
适合长距离隧 ③对地面结构 影响小; 掘进时才较经济;
盾构法
道掘进作业 ④工作人员作业较 安全,劳动强度低; ③当地层条件变化大时,有实施风
⑤对环境影响较小,地下水位可保持;施工 险;
8
1
7
9
质量高,衬砌经济。 ④隧道
8
断4面变化的可能性小,断面
信
3
如需微变化,费用较高。
系
联
一
典型例题 唯
1.【单选】暗挖法又称矿山法,通常采用施工竖井、通道在地下开 挖、支护、衬砌的施工方法。关于其说
法错误的是( )。
A.浅埋暗挖法在土方开挖前需对土层做超前支护
B.浅埋暗挖法要求含水地层要疏干
C.新奥法要求初期支护具有一定刚度
D.新奥法采用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段
【参考答案】C
2.【单选】在城市轨道交通工程建设施工工法中,明挖法是各国地铁施工的首要方法。明挖法施工主要分
为围护结构施工、( )、车站主体结构施作和回填上覆土以及恢复管线四个部分。
A.地下水控制
B.站内土方开挖
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
C.管线迁移
D.防水施工
【参考答案】B
重点回顾
考点 检测
(1)( )法优点:工艺简单、技术成熟,施工安全、质量易保证、便于大型机械化
施工。
(2)( )法是充分利用围岩的自承能力和开挖面的空间约束作用的松弛和变形,采
区间隧道施工 用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段。
主要工法及特点 (3)( )法并没有充分考虑利用围岩的自承作用,要求初期支护(简称初支)具有
一定( ),以改造地质条件为前提,以控制地表沉降为重点,以格栅和喷锚作为初期
支护手段,按照十八字原则(即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测)
进行设计和施工。
8
7
1
9
4
第三节 城8市轨道交通工程施工主要安全技术
3
信
微
系
考点联 重要度星标
题
押
准
考点:车站暗挖施工及安全精技术 ★★
考点:区间暗挖施工及安全技术 ★★★
考点:区间盾构法施工及安全技术 ★★★
考点:车站暗挖施工及安全技术★ ★
(一)暗挖车站常见结构形式及选择原则
暗挖地铁车站的结构形式、工程环境条件及暗挖工法三者密切相关。按照车站不同的结构形式,全暗挖地
8
1
7
铁车站可分为单拱式车站、双连拱式车站、三连拱式车站 和分离式车站(局部暗挖
8
4车9站的暗挖段也可做上述分
信
3
类)等类型,而根据车站层数又分为单层车站、双层车站及多 层车站。 微
系
表7-4 暗挖工法结构 形式 一
联
唯
结构形式 暗挖工法
三拱双柱双层式车站
多拱双层式车站(断面大) PBA法、中洞法、侧洞法、柱洞法
双拱单柱双层式车站
三拱双柱单层式车站
双拱单柱单层式车站
多拱(或单拱多跨)
中洞法、柱洞法、侧洞法
单层式车站(断面中等)
单拱双柱单层式车站
单拱单柱单层式车站
单拱双层式车站(断面小) 单拱单位双层式车站 中洞法
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
单拱无柱双层式车站
双侧壁导坑法
(一般适用于岩石地层)
单拱无柱单层式车站 CRD法
分离式车站的分离式单拱双层式车站 PBA法、CRD法
分离式车站的分离式单拱单层式车站 CRD法
暗挖车站结构形式选择原则:
表7-5 暗挖车站结构形式选择原则
适用性(选择) 选择方法
在满足功能的前提下,车站的结构形式应尽量紧凑,压缩土建规模,
总原则
8
节省造价。 7
1
9
4
8
3
信
客流量较大,地质条件较微好,地下水可以疏干 多拱双层结构
系
联
题
客流量不大押,水文地质条件好时 多拱(或单拱多跨)单层结构
准
精
线间距不能拉开 ,岛式站台宽度小于12m 双拱或单拱结构
受周边的限制,或车站线间距较大的情况下 分离式结构(双、三洞)
周边限制、并可盖挖(明 挖)的时候 用局部暗挖(明挖、暗挖结合)
富水软弱地层中时,充分考虑地下 水的影响 单拱结构形式
8
“连拱不如小间距,洞室宜近不宜 连”的原则。(考虑防水、受
1
力7)
9
8
4
信
3
(二)暗挖车站工法选择原则
微
系
1.安全可行性原则 联
一
唯
2.工期可控性原则
3.经济合理性原则
(三)暗挖车站常用施工方法
1.PBA法
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
信 3 图7-3 PBA法
微
系
2.CRD法
联
题
施工步序:第一步,施作押超前支护,注浆加固地层,开挖1号洞室并施作永久及临时初期支护;第二至第
准
精
八步,与开挖1号洞室的方法相同,施作超前支护,注浆加固地层,并开挖2~8号洞室,施作初期支护;第九
步,分段拆除底部临时支撑,施 作底板及部分下部边墙;第十步,分段拆除底部临时支撑,施作中板及剩余下
部边墙;第十一步,分段拆除全部临 时支撑,施作拱部二衬及上部侧墙,完成车站主体结构。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图7-4 CRD法
3.双侧壁导坑法
施工步序:第一步,洞门加固及拱顶超前支护施工完成后,左右错开安全距离(10~15m)施作边导洞1;
第二步,错开安全距离施作导洞2;
第三步,自上而下,施作边导洞3、4、5,各导洞间前后保持安全距离(10~15m);
第四步,自上而下施工中洞6、7、8;
第五步,自端头向横通道,按设计长度分段拆除临时中隔壁,施作仰拱防水及防水保护层,及时做好临时
中隔壁换撑;
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第六步,分段局部破除临时仰拱初支,施作负二层侧墙防水及钢筋;
第七步,分段搭设脚手架,施作中板;
第八步,分段破除临时仰拱及中隔壁,及时施作负一层二衬;第九步,待二衬混凝土达到设计强度后,拆
除临时中隔壁及仰拱。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系 图7-5 双侧壁导坑法
联
题
4.中洞法 押
准
精
中洞法施工就是先开挖中间部分,在中洞内施作梁、柱结构,然后再开挖两侧部分,并逐渐将侧洞顶部荷
载通过中洞初期支护转移到梁、 柱结构上。这种施工方法,由于中洞的跨度较大,一般采用CD法、CRD法或双
侧壁导坑法等施工方法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图7-6 中洞法
5.侧洞法
侧洞法施工就是先开挖两侧部分,在侧洞内做梁、柱结构,然后再开挖中间部分,并逐渐将中洞顶部荷载
通过初期支护转移到梁、柱结构上。这种施工方法,在处理中洞顶部荷载转移时,相对中洞法要困难些。
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图7-7 侧洞法
8
7
1
6.柱洞法 4 9
8
3
信
柱洞法施工顺序大体上与中洞法微相同,也是先中洞后侧洞,区别在于柱洞法施工时,首先开挖四个彼此互
系
联
不连接的导洞,然后施作中洞永题久支护结构。在中洞衬砌的支撑下,开挖侧洞并完成隧道衬砌。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图7-8 柱洞法
典型例题
【单选】柱洞法是地铁车站暗挖施工常用的工法之一,施工内容包括:①中洞初支衬砌施工,二衬扣拱、底
板施工;②两柱洞初支衬砌施工,底梁、钢管柱、顶梁防水及结构施工:③侧洞初支施工;④侧洞二衬施工。关于
柱洞法的施工顺序,正确的()
A.①②③④
B.②①③④
C.③④①②
D.④③②①
【参考答案】B
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:区间暗挖施工及安全技术★★★
(一)区间暗挖常见施工方法
1.全断面法
(1)全断面法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工,适宜人工或机械作业。
(2)全断面法采取自上而下一次开挖成形,沿着隧道断面轮廓开挖,按施工方案一次进尺并及时进行初期
支护。
(3)全断面法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数,有利于围岩天然承载拱的形成,工序简便;缺点
是对地质条件要求较高,围岩必须有足够的自稳能力。
2.台阶法
(1)台阶法适用于土质较好的隧道施工。
(2)台阶法将结构断面分成两个以上部分,即分成上下两个工作面或几个工作面,分步开挖。
(3)台阶法优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度,灵活多变,适用性强。
8
7
1
3.预留核心土法 4 9
8
3
信
(1)环形开挖预留核心土法适用微于一般土质或易坍塌的软弱围岩、断面较大的隧道施工。
系
联
(2)一般情况下,将断面分题成环形拱部、上部核心土、下部台阶等三部分。根据断面的大小,环形拱部又
押
准
可分成几块交替开挖。
精
4.单侧壁导坑法
(1)单侧壁导坑法适用于断面 跨度较大、地表沉陷难于控制的软弱松散围岩中隧道施工。
(2)单侧壁导坑法是将断面横向 分成3块或4块。侧壁导坑尺寸应本着充分利用台阶的支撑作用,并考虑
机械设备和施工条件而定。
(3)一般情况下侧壁导坑宽度不宜超过0.5倍洞宽,高度以到起拱线为宜。
5.双侧壁导坑法(眼镜工法)
8
(1)双侧壁导坑法又称眼镜工法。当隧道跨度很 大,地表沉陷要求严格,围岩9 1
7
条件特别差,单侧壁导坑
8
4
法难以控制围岩变形时,可采用双侧壁导坑法,一般用于区 间暗挖单洞双线段。信
3
微
系
(2)双侧壁导坑法一般是将断面分成4块:左、右侧壁导坑 、上部核心联土、下台阶。导坑尺寸拟定的原则
一
唯
同前,但宽度不宜超过断面最大跨度的三分之一。
6.中隔壁法
(1)中隔壁法也称CD工法,主要适用于地层较差和不稳定岩体,且地面沉降要求高的地下工程施工。
(2)当CD工法不能满足要求时,可在CD工法基础上加设临时仰拱,即所谓的交叉中隔壁法(CRD工法)。
(3)CD工法和CRD工法在大跨度隧道施工中应用普遍,在施工中应严格遵守正台阶法的施工要点,每一
步开挖必须快速。
(二)区间暗挖施工安全技术
1.竖井使用安全技术
在井口设置明显的安全防护设施,设置安全使用警示牌、下井人员明细牌。井口地面设施牢固、安全。
严禁在井口附近堆码杂物,防止跌落井内。井内爬梯处必须有足够的照明设施。井内布设的各种管线必须牢固、
安全,不影响提升设备的运行。竖井内的提升设备应有足够的安全系数。建立严格的规章制度,定期详细检查
防止事故发生。下井施工人员必须穿戴符合要求的着装,严禁闲杂人员进入井内。井内和井外配备先进的通信
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
设备,并设专人值班,确保安全。
2.起重设备使用安全技术
设备正式使用前,先试空车。使用过程中不允许超额定负荷起吊、不允许吊钩下站人、不允许斜吊平拉、
不允许骤然反车、不允许限位器作开关使用、不允许起吊重物过久空悬。定期进行设备检查、维修。
3.结构开挖初支安全技术
坚持先护顶后开挖的原则施工。采用合理的开挖方式。严格控制每循环进尺,开挖成型后及时进行初期支
护,尽早施作仰拱封闭成环,对特殊地段缩小钢格栅的间距。
4.结构衬砌作业安全技术
模板台架工作平台、跳板、梯子等应安设牢固,其承重不得超过设计能力,并应在现场标明;有足够的净
空保证车辆、行人安全通行;工作平台应搭设不低于1m的栏杆,底板满铺,木板端头必须搭在支点上,严禁出
现探头板,上下平台的梯子一侧应有扶手。
灌筑混凝土前,应先检查挡头板是否稳定和严密,灌筑时必须两侧对称进行,不使台架受到偏压。
8
7
5.模板脚手架施工安全技术 9 1
4
8
3
架设工具材料的规格和质量必须符信合有关技术规定的要求;自行加工的架设工具必须符合设计要求,并经
微
系
试验合格后方可使用。 联
题
押
编制脚手架施工方案,制准定具体安全保护措施,所有架设人员必须有架子工上岗证。
精
采取二次检查脚手架的方 法,消除隐患,保证脚手架安全、可靠。
6.装、卸渣与运输安全技术
装载料具时,不得超出装载限界。装运大体积或超长料具时,应捆扎牢固。各种运输设备不得人、料混装,
严禁除司机外的其他人员搭乘非运人的车 辆。装载机工作场地,应设车辆机械调度与指挥人员。禁止使用装载
机当“吊机”爬坡和当运输车用,以免违章发 生事故。
典型例题
8
【单选】暗挖法又称矿山法,通常采用施工竖井、 通道在地下开挖、支护、衬砌1 7的施工方法。地铁区间隧
9
8
4
道采用暗挖施工时,说法正确的是()。 信 3
微
A.竖井井口附近可堆放少量杂物 联
系
一
B.严格控制每循环进尺,开挖成型后及时进行二次衬砌 唯
C.衬砌作业浇筑混凝土应自一端向另一端进行
D.自行加工的架设工具必须符合设计要求,并经试验合格后方可使用
【参考答案】D
考点:区间盾构法施工及安全技术★★★
(一)起重吊装安全技术
(1)参加起重吊装作业人员,包括司机、信号指挥、电焊工等均应属特种作业人员,必须是经专业培训、
考核取得合格证,并经体检确认可进行高处作业的人员。
(2)大型起重吊装作业前应详细勘察现场,按照工程特点及作业环境编制专项方案,并经企业技术负责人
审批后方可实施,且必须安排相关安全管理人员现场监督。
(3)在吊装过程中,有时移动式起重机需带载行走时,载荷不得超过允许起重量的70%,行走道路应坚实
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
平整,重物应在起重机正前方向,重物离地面不得大于0.5m,并应拴好拉绳,缓慢行驶。严禁长距离带载行驶。
起重机地面松软不平时,起吊禁止同时进行两个动作。
(4)在吊装盾体时,有时需要用两台或多台起重机同时吊运,在吊运过程中钢丝绳应保持垂直,各台起重
机的升降、运行应保持同步,各台起重机所承受的载荷均不得超过各机的额定起重能力,达不到上述要求时,
应降低额定起重能力至80%。
(二)用电安全技术
盾构法隧道施工中除一般机械设备用电和生活用电等常规用电之外,盾构掘进动力系统的供电电压高达
10kV。可以说盾构法施工临时用电安全管理是最重要的部分之一。
盾构机动力系统掘进用电一般是采用双回路专供的电缆路专供的电缆,但电缆从变电站接到盾构机上面一
般采用埋地敷设,高压电缆埋地深度不小于0.7m,电缆周围需铺50mm厚的细砂,上面盖红砖保护,然后回填
夯实,并在醒目位置设置警示标志牌。
(三)刀具更换安全技术
8
7
刀盘内更换刀具也是盾构法隧道施工9过1程中一项相对较危险的作业工序,所以在更换刀具之前要将换刀所
4
8
3
需的工具、设备、简易药箱等应急物品信准备齐全,对土舱内的气体进行检测,在保证无有毒气体的情况下才可
微
系
进行刀具更换。 联
题
押
另外在土舱必须提供充足准的照明,但刀盘内潮湿、水气大,随着温度的升高会产生雾化现象,对电器、电
精
线绝缘性能要求高,需选用2 4V以下的安全电压,包括行灯等局部照明工具。
在地质条件比较稳定的情况 下,一般采取常压换刀。
在盾构机前方或上方的土体不能自稳的情况下,需进行气压换刀。
1.常压换刀
(1)在更换刀具之前要选择合适的地点并 预先对地层进行加固处理。
(2)开舱过程应在开舱点垂直上方和重要建(构)筑物四周设置监测点,严密注视它们的位移和沉降情况。
8
在开舱之前,首先要观察土压的变化情况,待情况稳定 后再进入舱内进行刀具更换。1 7
9
8
4
(3)作业人员进入土舱前要系上安全绳,在舱口外还应 至少挂有一把斧头,信以3备发生紧急情况时在人员撤
微
离后能及时砍断入舱的电线电缆等障碍物并关上舱门。 联
系
一
(4)更换刀具时,土舱内的照明工具,包括行灯等局部照明工 具,唯必须是24V以下的安全电压,且应设置
应急灯,在断电时可以应急照明,保障作业人员安全散离。
(5)作业面要保持通风,及时排净废气,防止二氧化碳等有害气体积聚在下方造成作业人员不适,同时也
可以降温,改善作业面的环境等。
(6)在开舱之前,必须准备好开舱需要的设备工具和刀具等,还需准备好担架和配有应急药品的简易药箱
等,并且要求电瓶车在最后一节台车后面应急备用,如发生作业人员受伤等意外情况,可乘电瓶车将其快速运
出。
(7)拆装刀具时应尽量借助机械装置,可合理运用葫芦等起重装置和滑轨等移动装置,以及支架等固定装
置,吊运过程中千斤顶位要铺设走道板,防止砸坏千斤顶油缸。
(8)刀盘非期望转动伤人在盾构施工过程中屡有发生,因此重新启动盾构机时一定要再三确认土舱内没有
操作人员,且工具材料已全部回收。
2.气压换刀
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)加压舱在使用前必须认真检查所有的阀门、管路是否有堵塞和漏气现象,压力表是否准确,通信装置、
照明设备是否正常,舱门开关是否灵便,所需的工具、器材是否完备和加压系统、供氧系统等辅助设备是否准
备齐全,必要时需对加压舱进行耐压和泄漏试验。
(2)在正式进行气压换刀之前,还应进行无人压力试验,作业人员进入时,操作人员应掌握好升压的速度,
若舱内有人感到升压过快要马上停止升压或适当降低压力,待适应后再适当增加升压的速度。
(3)在压力舱内作业时,舱内的照明要求也更高,必须是经得起压力的防爆灯。
(四)隧道内轨道运输安全技术
盾构隧道施工时,需要电机车等临时轨道运输工具水平运送管片、钢轨、轨枕等材料和出渣土。电机车司
机在电机车起步、转弯或者比较黑暗处必须鸣笛示警,并且要严格控制好速度,且电机车进出隧道时严禁搭乘
各类人员,以防脱轨时电机车倾翻将人员压伤。
另外在电机车停下时,后面拖车车轮必须用铁楔或木楔卡住车轮,严防溜车,特别是在盾构机位置,电机
车与盾构机之间几乎没有空隙,稍不注意人员就可能挤卡在中间。
8
7
(五)盾构法施工的管片拆除 9 1
4
8
3
在盾构施工过程中,有负环管片、信洞门管片和联络通道管片需要拆除。在拆除负环管片时,应按拆除技术
微
系
方案规定的顺序拆除,不得一次将联整环管片螺栓全部松懈或拆除,以免发生一次性大面积脱落。
题
押
(六)盾构机组装和拆卸安全准技术
精
盾构机在始发出洞之前必 须进行组装,当完成施工任务进洞后必须对其进行拆卸并转场。在组装和拆卸盾
构机时需要站在盾体上进行焊接 吊耳、气割气刨等动火作业。动火作业区必须配备足够的消防器材,并且将易
燃易爆物质移开至安全有效距离,以免发生火灾或者爆炸的危险。交流电焊机必须具备有效的二次侧降压漏电
保护器。
典型例题
1.【单选】在城市轨道交通区间隧道盾构法施工的过程中,起重吊装作业贯穿了盾构法施工的全过程。关
8
于起重吊装作业中的施工安全管理要求不正确的是( )。 1 7
9
8
4
A.大型起重吊装作业前应编制专项方案,并经企业技术 负责人和项目总监理信工3程师审批后方可实施
微
B.吊装过程中使用移动式起重机带载行走时,载荷不得超 过 允许起重量联的
系
80%
一
C.起重机地面松软不平时,起吊禁止同时进行两个动作 唯
D.吊装盾体使用两台起重机同时吊运时,各台起重机的升降、运行应保持同步
【参考答案】B
2.【单选】在安装盾构机时,需要用到移动式起重机。下列关于移动式起重机要求说法错误的一项是()。
A.移动式起重机需带载行走时,载荷不得超过允许起重量的75%
B.移动式起重机作业时,重物应在起重机正前方向,重物离地面不得大于0.5m
C.起重机地面松软不平时,起吊禁止同时进行两个动作
D.移动式起重机严禁长距离带载行驶
【参考答案】A
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
重点回顾
考点 检测
(1)坚持( )的原则施工。采用合理的开挖方式。严格控制每循环进尺,开挖
结构开挖初支安全技术
成型后及时进行( ),尽早施作仰拱( ),对特殊地段( )钢格栅的间距。
第四节 城市轨道交通工程安全生产检查
考点 重要度星标
考点:《指南》概述 ★
考点:城市轨道交通工程参建单位安全检查项目 ★
考点:《指南》概述★
非常规考点。
8
7
1
9
4
考点:城市轨道交通工程参建单8位安全检查项目★
3
信
微
系
非常规考点。
联
题
押
准 第五节 城市轨道交通工程建设风险管理
精
考点 重要度星标
考点:城市轨道交通工程建设风险基本类型 ★
考点:城市轨道交通工程建设风险管理基本要点 ★★
考点:城市轨道交通工程建设施工风险管理 ★
考点:城市轨道交通工程关键节点风险管控 8★★
1
7
9
8
4
考点:城市轨道交通工程建设风险基本类型★ 信 3
微
系
表7-6 城市轨道交通工程建设风 险基本类联型
一
唯
按风险损失分类 按 建 设 内容与实施过程分类
(1)人员伤亡风险。 (1)规划阶段风险管理。
(2)环境影响风险。 (2)可行性研究风险管理。
(3)经济损失风险。 (3)勘察与设计风险管理。
(4)工期延误风险。 (4)招标、投标与合同风险管理。
(5)社会影响风险。 (5)施工风险管理。
巧思妙记
按风险损失分类:人环经工社
按建设内容与实施过程分类:滑(划)行看(勘)招工
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:城市轨道交通工程建设风险管理基本要点★★
(一)风险辨识的基础资料
(1)工程周边水文地质、工程地质、自然环境及人文、社会区域环境等资料。
(2)已建线路的相关工程建设风险或事故资料,类似工程建设风险资料。
(3)工程规划、可行性分析、设计、施工与采购方案等相关资料。
(4)工程周边建(构)筑物(含地下管线、道路、民防设施等)等相关资料。
(5)工程邻近既有轨道交通及其他地下工程等资料。
(6)可能存在业务联系或影响的相关部门与第三方等信息。
(7)其他相关资料。
(二)风险分析方法
(1)定性分析方法。
(2)定量分析方法。
8
7
1
(3)综合分析方法。 4 9
8
3
信
工程施工风险管理中宜采用综合微风险分析方法。
系
联
(三)风险处置方式 题
押
准
风险处置有四种基本对策,可选择一种或多种对策实施风险控制,城市轨道交通地下工程建设风险处置对
精
策包括:
(1)风险消除。不让工程建设 风险发生或将工程建设风险发生的概率降低到最小。
(2)风险降低。通过采取措施或 修改技术方案等降低工程建设风险发生的概率和(或)损失。
(3)风险转移。依法将工程建设风险 的全部或部分转让或转移给第三方(专业单位),或通过保险等合法
方式使第三方承担工程建设风险。
(4)风险自留。风险自留的前提是所接受的工 程建设风险可能导致的损失比风险消除、风险降低和风险
8
转移所需的成本低。采取风险自留对策时应制定可行的 风险应急处置预案,采取必要9 1
7
的安全防护措施等。
8
4
(四)风险清单内容 信
3
微
系
城市轨道交通应建立风险清单,其内容一般包括:风险名称 、风险因素联、风险发生可能性、风险损失、风
一
唯
险发生位置及征兆等。
典型例题
1.【单选】城市轨道交通工程建设风险处置方式包括风险消除、风险降低、风险转移和风险自留等四种。
下列工程建设风险处置方式中,属于风险转移的是()。
A.购买工程保险
B.编制专项施工方案
C.采取措施或修改技术方案
D.制定可行的风险应急处置预案
【参考答案】A
2.【单选】城市轨道交通工程建设风险管理是一项复杂的系统过程,在轨道交通工程施工阶段应建立风险
清单,其内容不包括()。
A.风险因素
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
B.风险损失
C.风险发生的可能性
D.风险评估
【参考答案】D
考点:城市轨道交通工程建设施工风险管理★
(一)风险管理实施的主要阶段
(1)施工准备期。
(2)施工期。
(3)车辆及机电系统安装与调试。
(4)试运行和竣工验收。
(二)风险管理应完成的工作
(1)建设各方施工风险分析及职责划分 。
8
7
1
9
(2)制定现场工程建设风险管理实8施4制度。
3
信
微
(3)编制关键节点工程建设风系险管理专项文件。
联
(4)编制突发事件或事故应题急预案。
押
准
(三)城市轨道交通地下工精程主要风险因素
(1)邻近或穿越既有或保 护性建(构)筑物、军事区、地下管线设施区等地段施工。
(2)穿越地下障碍物地段施工 。
(3)浅覆土层地段施工。
(4)小曲率区地段施工。
(5)大坡度地段施工。
(6)小净距隧道施工。
8
1
7
(7)穿越江河湖海地段施工。
8
4 9
信
3
(8)特殊地质条件或复杂地段施工。 微
系
(四)施工期建设风险管理应完成的工作 一
联
唯
(1)施工中的风险辨识和评估。
(2)编制现场施工风险评估报告,并以正式文件发送给工程建设各方,经各方沟通研究后,形成现场风险
管理实施文件记录。
(3)施工对邻近建(构)筑物影响风险分析。
(4)施工风险动态跟踪管理。
(5)施工风险预警预报。
(6)施工风险通告。
(7)现场重大事故上报及处置。
典型例题
【单选】在城市轨道交通工程建设施工风险管理的过程中,施工单位应负责施工现场建设风险管理的执行
与落实。若因建设风险处置措施的实施而发生的费用增加或工期延长,应经过()的批准后方可实施。
优路官方网站:www.youlu.com 17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
A.施工总承包单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位
【参考答案】C
考点:城市轨道交通工程关键节点风险管控★★
1.关键节点风险管控主要内容
(1)勘察和设计交底的完成情况。
(2)专项施工方案编制、审批和专家论证情况。
(3)监测方案编制、审批及落实。
(4)施工安全技术交底情况。
(5)安全技术措施落实情况。
8
7
1
9
(6)周边环境核查和保护措施落实8情4况。
3
信
微
(7)材料、施工机械准备情况系。
联
(8)项目管理、技术人员和题劳动力组织情况。
押
准
(9)应急预案编制、精审批和救援物资储备情况。
(10)相关工程质量检测资 料合规情况。
(11)法规、标准及合同约定 的其他情况。
2.关键节点风险管控程序
(1)施工单位根据《关键节点分类清单 》编制《关键节点识别清单》,报监理单位审批。
(2)施工单位对照经监理单位批准的《关 键节点识别清单》,对关键节点施工前条件自检自评,符合要求
的报监理单位。
8
1
7
(3)监理单位对关键节点施工前条件进行预核查, 通过后报建设单位。
8
4 9
信
3
(4)建设单位(或委托监理单位)依据相关制度规定和 标准规范组织开展微关键节点施工前条件核查。
系
(5)通过核查的,方可进行关键节点施工;未通过核查的, 相关单位一按
联
照核查意见进行整改,整改完成后
唯
建设单位重新组织核查。
3.风险管控保障措施
(1)明确核查人员工作职责。参加关键节点施工前条件核查的人员应具备相应职业资格,按照建质〔2010〕
5号文件和相关标准规范对涉及的施工条件逐项进行核查,形成明确核查意见和书面核查记录(包括影像资料),
并对签署的核查意见负责。
(2)加强督促检查。城市轨道交通工程质量安全监管部门要督促参建单位做好关键节点风险管控工作,对
因关键节点风险管控不到位而引发事故的责任单位和责任人,要依法进行处理、处罚。
(3)建立关键节点风险管控相关制度。进一步明确关键节点施工前条件核查标准、程序、内容和组织方式,
确保关键节点风险管控落实到位,有效防范生产安全事故发生。
典型例题
【单选】在城市轨道交通工程关键节点风险管控中,( )应依据相关制度规定和标准规范组织开展关键
18 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
节点施工前条件核查。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设主管部门
D.监测单位
【参考答案】A
重点回顾
考点 检测
(1)( ):依法将工程建设风险的全部或部分转让或转移给第三方(专业单位),或
通过保险等合法方式使第三方承担工程建设风险。
(2)( ):风险自留的前提是所接受的工程建设风险可能导致的损失比风险消除、风
险降低和风险转移所需的成本低。采取风险自留对策时应制定可行的风险应急处置预
风险处置方式
案,采取必要的安8全防护措施等。
7
1
9
(3)( ):不8让4工程建设风险发生或将工程建设风险发生的概率降低到最小。
3
信
(4)( ):微通过采取措施或修改技术方案等降低工程建设风险发生的概率和(或)损
系
失。 联
题
押
准
(精1)施工单位根据《关键节点分类清单》编制《关键节点识别清单》,报( )审批。
( 2)施工单位对照经监理单位批准的《关键节点识别清单》,对关键节点施工前条件
自检自 评,符合要求的报监理单位。
(3)( ) 对关键节点施工前条件进行预核查,通过后报( )。
关键节点风险管控程序
(4)建设单位(或委托监理单位)依据相关制度规定和标准规范组织开展关键节点
施工前条件核查。
(5)通过核查的, 方可进行关键节点施工;未通过核查的,相关单位按照核查意见
进行整改,整改完成后 ( )重新组织核查。
8
1
7
第六节 城市轨道交通工程基坑、隧道施工坍塌事故防9范
8
4
信
3
微
考点 系 重要度星标
联
一
唯
考点:基本规定 ★★★
考点:基坑工程施工坍塌防范 ★★
考点:矿山法隧道施工坍塌防范 ★★
考点:盾构法隧道施工坍塌防范 ★★
考点:应急响应 ★★
考点:基本规定★★★
(一)构建基坑、隧道防范坍塌体系
(1)城市轨道交通工程基坑、隧道属于超过一定规模的危大工程,必须严格执行《危险性较大的分部分项
工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)及相关要求。
(2)建设单位牵头构建基坑、隧道防范坍塌体系,细化任务分工,认真组织实施,层层压实责任,强化各
优路官方网站:www.youlu.com 19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
参建单位的责任落实。
(3)组织开展重点项目科技攻坚,推广应用城市轨道交通工程创新技术;推动危险性较大的分部分项工程
和关键工序的机械化施工水平,促进“机械化换人、自动化减人”;新技术、新工艺、新材料、新设备的应用,
应有认证、鉴定、评估或推广证书。
(4)严格执行地下水控制措施,落实控制效果,加强止水帷幕和帷幕注浆止水效果检测,避免带水作业,
及时封堵涌水,必要时采用地层回灌、跟踪补偿注浆等措施,确保地下水控制处于安全状态。
(5)建设单位应在基坑开挖前、盾构始发前,组织勘察、设计、施工、监理第三方检测等单位,结合水文
地质情况和周边建(构)筑物、管线情况进行现状调查,形成现状调查报告并分析评估,研究制定相关保护措
施。
(二)完善基坑、隧道施工防范暴雨措施
(1)暴雨易导致基坑、隧道积水,若疏浚不及时,易诱发坍塌风险。施工现场应确保场地排水系统排水能
力满足规范要求,定期检查,确保无淤积、堵塞等现象。
8
7
(2)避免在汛期进行新建线与既有线9 1相接部位的开洞连通施工,若必须在汛期施工,应制定汛期施工保障
4
8
3
措施。 信
微
系
(3)基坑(竖井、斜井)、车联站出入口等周边挡水墙强度、相对高度应满足防汛要求,并定期检查挡水墙
题
押
完好性,及时修补处理。 准
精
(4)雨期开挖基坑(槽 、沟)时,应注意边坡稳定,应加强对边坡坡脚、支撑等的处理,暴雨期间应停止
土石方作业。
(5)汛期前,应做好周边河流、管线渗漏情况摸排,对隐患部位及时进行处理。
(三)管理行为
1.监管部门
(1)城市轨道交通工程质量安全监管部门应加强对基坑、隧道施工的监督管理,促进参建各方加强坍塌隐
8
患排查治理,对发现的突出问题依法依规进行处理,对 重大坍塌隐患挂牌督办,建立1 7健全防坍塌工作机制。
9
8
4
(2)质量安全监管部门要督促建设单位建立不良地质 信息、应急及灾害事信件3信息库。可引入第三方作为
微
监管辅助手段。 联
系
一
(3)质量安全监管部门应创新监督方式,开发应用城市轨道 交通工唯程质量安全监督管理平台,建立基坑、
隧道防坍塌管理信息系统,实现互联互通;应加快智能化、信息化、网络化技术与城市轨道交通需求的深度融
合,全面提高城市轨道交通工程勘察、设计、施工、监理等参建单位信息化管理水平。
2.建设单位
(1)建设单位落实质量安全首要责任,确保工期、造价合理,保障工程施工资金到位,安全文明费用专
款专用,全面履行质量安全管理职责。
(2)建设单位牵头构建勘察、设计、施工、监理、监测、检测等参建单位共同参与、各负其责的基坑、隧
道防坍塌管理体系,明确参建各方管理责任。
(3)建设单位及时提供真实、准确、完整的工程相关资料,强化地质风险防控,提升信息化管理水平,逐
步实现关键部位监测自动化,督促监测数据实时上传,关键工序管理数据实时记录。建设单位可委托第三方咨
询机构进行风险评估。
3.勘察、设计单位
20 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)勘察单位应完善不良地质地区勘察细则,建立地下水动态勘察机制。
(2)设计单位应按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计,开展风险辨识、分析、跟踪和设计服务。
(3)设计宜量化地面沉陷影响范围,结合实际情况制定合理的监测项目、频率和预警控制值;对于不良地
质段及关键部位,应将深层沉降监测列为必测项目。
4.施工单位
(1)负责施工阶段的坍塌风险辨识、分析评价和动态管控,排查治理坍塌隐患,建立应急制度,完善应急
措施。
(2)应严格按照设计文件、施工方案及相关技术标准进行施工,深入辨识工程自身、不良地质、周边环境
和自然灾害等可能造成的坍塌风险,明确风险等级和管控措施,形成风险分析报告并进行专家评审。
(3)应当对工程周边环境进行核查。
(4)应采用探地雷达法等先进适用方法对施工影响范围内的地下空洞及疏松体、管线渗漏等进行探测,由
专业工程师对探测结果进行分析、验证、评估。
8
7
5.监理单位 9 1
4
8
3
(1)应按照法律法规、标准、设计信文件和合同要求配备专业监理人员,应当结合危大工程专项施工方案编
微
系
制监理实施细则,并对危大工程施联工实施专项巡视检查。
题
押
(2)按照工程建设强制准性标准要求,审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案,监督施工单位
精
按施工方案组织施工,做好施 工期间重要工序旁站、巡视等工作。
(3)应检查施工监测点布置 和保护情况,比对分析施工监测和第三方监测数据及巡视信息。发现异常及时
向建设、施工单位反馈并督促施工单位采取应对措施。
(4)监理过程中发现施工单位未按专 项施工方案施工的,应当要求其进行整改:情节严重,可能存在坍塌
风险的,应当要求其暂停施工并及时报告建设 单位。
典型例题
8
【单选】下列选项中,需要对基坑、隧道施工中发 现的突出问题进行依法依规处1 7理,并建立健全防坍塌工
9
8
4
作机制的是( )。 信 3
微
A.建设单位 联
系
一
B.监管部门 唯
C.勘察单位
D.设计单位
【参考答案】B
考点:基坑工程施工坍塌防范★★
(一)一般规定
(1)对围护结构侵限、止水帷幕渗漏、支撑或锚杆(索)轴力超标或松弛、监测值达到红色预警、地下水
控制失效、周边建(构)筑物倾斜或产生裂缝等情况处置过程中,设计单位应参与并提出应急保障措施。
(2)采用连续墙作为围护结构的,拐角处连续墙不得采用“一”字型结构,连续墙接缝处宜采用旋喷桩、
预留注浆管等止水措施。连续墙接缝处宜“先探后挖”,发现渗漏及时注浆堵漏,连续墙接缝渗漏治理方案应纳
入危大工程管理。
优路官方网站:www.youlu.com 21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)加强围护结构施工质量检测,采用声波透射法、钻芯法、低应变法等方法对围护桩、连续墙等围护结
构进行完整性检测。
(4)宜采用声呐、超声波、光纤维、电位差等方法对围护结构(含止水帷幕)进行渗漏水检测。
(二)施工准备阶段
(1)基坑工程设计前必须调查地质水文、周边环境及地下管线等情况,严禁情况不明开展设计工作(2)
基坑施工前应按照相关规定编制专项施工方案并组织专家论证,确保按照经审查合格的设计文件和方案组
织实施,做好方案交底,严禁擅自改变施工方法。
(三)施工阶段
(1)基坑开挖前应组织开展关键节点施工前安全条件核查,未经安全条件核查或条件核查不合格的,不得
开挖施作。
(2)土方开挖时严格遵循自上而下分层分段进行,严格控制开挖与支撑之间的时间、空间间隔,严禁超挖;
软弱地层支撑应采用钢筋砼支撑等加强措施;应先撑后挖,采用换撑方案时应先撑后拆;支撑不到位严禁开挖
8
土体;严格换撑、拆撑验收,严禁支撑架设1 7滞后、违规换撑、拆撑。
9
4
8
3
(3)钢支撑架设必须设置防坠落信装置。
微
系
(4)基坑工程应按照设计文联件规定进行支撑轴力、围护结构变形、地下水位、地面沉降等监控量测,监控
题
押
量测数据超过预警值应科学分准析并及时处置,超过控制值时应分析查明原因并制定有效处置措施,未采取处置
精
措施前,严禁组织后续施工。
考点:矿山法隧道施工坍塌防范★★
(一)一般规定
(1)矿山法隧道工程采用爆破法施工时 应符合当地有关管理规定,建立严格的爆破专项方案并经专家评审
论证,按规定报批后方可实施;爆破人员持证上 岗;严格控制爆破装药量,当天剩余的爆破器材必须清点数量,
及时退库;爆破时划定爆破警戒区,严禁人员进入。
8
1
7
(2)调整设计文件和施工方案主要技术措施参数( 如混凝土强度、配筋、结
8
构4 9尺寸等),应经设计专业负
信
3
责人书面同意,并重新按规定审查。建设单位项目负责人、总 监理工程师或总微监理工程师代表、项目经理或项
系
目总工程师、设计专业负责人等应参加涉及调整主要技术措施参 数的四方一会
联
议,并在会议纪要上签字确认。
唯
(3)矿山法隧道施工应进行超前地质探测工作。
(4)施工单位应对重要管线核查清楚,针对可能的风险采取相应措施后,方可进行矿山法隧道施工。(5)
施工单位必须建立矿山法隧道掌子面与地面的通信联络机制;通信联络可采用有线电话、无线电话、网络
通信等方式,确保两种以上联络方式畅通。
(二)施工准备阶段
(1)设计单位应进行隧道坍塌风险辨识、分析,并制定相应措施,开展隧道坍塌风险跟踪和设计服务。
(2)设计应采取适当的隧道超前支护方法(大管棚、双层小导管、深孔注浆等),对掌子面前方一定范围
内的地层进行超前支护。
(3)采用冻结法施工的通道,工程勘察应提供土层的热物理特性指标,应由有资质的单位进行专项设计;
施工现场应有充足的物资、设备和配件储备,应有两路以上的电力供应,且有备用发电机。
(4)设计单位必要时进行应急设计,应参与初支结构侵限、土体超前加固不足、渗漏水、监测值达到红色
预警等特殊情况下的应急设计方案制定。
22 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(三)施工阶段
(1)施工单位应按设计和施工方案要求进行降(止)水施工,确保矿山法隧道施工的安全作业条件。
(2)严格控制超前注浆量,超前支护效果达到安全作业条件时方可进行土方开挖。注浆人员应经专业培训
考核合格后上岗。
(3)矿山法隧道开挖进尺应严格执行相关规范、标准、规定及设计要求,严禁超挖,严禁仰挖,严禁以土
柱代替格栅支护。
(4)矿山法隧道(非爆破)掌子面应安装视频监控设备,全面记录掌子面围岩情况、地下水控制、超前
(8)采用冻结法施工的通道,土方开挖前(积极冻结期结束)及停止冻结前应进行条件验收。
(9)加强矿山法隧道施工期间上部道路管理,有条件时采取铺设钢板、车辆限重、限速等措施,确保隧道
施工安全。
(10)开挖阶段隧道内应配置应急抢险物资(工字钢、小导管、加气块、钢筋网片等),根据工程进度就近
放置。
8
7
典型例题 9 1
4
8
3
1.【单选】采用冻结法施工的通道信,工程勘察应提供土层的热物理特性指标,应由资质单位进行( )。
微
系
A.应急设计 联
题
押
B.施工设计 准
精
C.专项设计
D.安全设计
【参考答案】C
2.【单选】下列材料和设备中,不需 要在车站暗挖隧道作业面附近存放的应急抢险物资是( )。
A.工字钢
B.小导管
8
C.加气块 1 7
9
8
4
D.钢筋网片 信 3
微
E.变压器 联
系
一
【参考答案】E 唯
考点:盾构法隧道施工坍塌防范★★
(一)一般规定
(1)施工项目部应配备具有盾构施工经验且经过培训的土木、机电、测量等相关专业技术人员。盾构机
操作工应经专业技能培训考试合格并具有一定操作经验持证上岗。
(2)严格盾构选型程序;盾构机宜优先配备双闸门螺旋机及渣土自动计量装置、径向孔注入系统和超前
注浆系统;施工单位必须建立盾构机安全技术档案并使用具备安全技术档案的盾构机。
(3)施工单位应建立盾构机驾驶室与地面通信联络机制;通信联络可采用有线电话、无线电话、网络通信
等方式,确保两种以上联络方式畅通。
(二)施工准备阶段
(1)盾构机在进场前应通过适应性评估,由建设(或监理)单位组织专家和相关人员验收合格后方可进场;
严禁未经验收或验收不合格的盾构机进场。
优路官方网站:www.youlu.com 23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)针对工程地质、水文地质和周边环境情况,制定盾构始发、接收方案并经专家论证,强化盾构始发、
接收土体加固、地下水控制措施;加强对地层加固效果的检测,确保始发、接收过程安全。
(三)施工阶段
(1)施工单位应建立掘进参数动态调整机制,以出土量控制为核心,确保盾构姿态稳定。
(2)施工单位应按照设计文件规定实施监控量测,监控量测数据超过预警值应科学分析并及时处置。
(3)盾构穿越高风险区段前,必须保证盾构机运行状况良好,有条件的宜设置穿越试验段以检验并调整掘
进参数。对于复杂地质条件,应在风险较低的地段适当设置掘进试验段,调整确定适合的掘进方式和掘进参数。
(4)盾构开仓方案应经专家评审通过后实施。开仓前应进行安全条件核查,核查通过后现场严格组织,确
保开仓作业安全。
考点:应急响应★★
(1)各地城市轨道交通建设主管部门以及工程参建各方要根据险情类型、部位、级别、影响范围等实际情
况,定期进行基坑、隧道防坍塌事故应急培训 。
8
7
1
9
(2)建设单位应组织勘察、设计、8施4工、监理、监测、检测等各方参与的基坑、隧道防坍塌演练,提高应
3
信
微
急处置实效,完善应急联动机制,系督促各方落实应急措施。
联
(3)施工单位应建立健全题生产安全事故应急工作责任制,根据自身工程特点和内容,编制基坑、隧道防
押
准
坍塌专项应急预案和现场处精置方案,建立应急抢险队伍,配备必要的应急救援装备和物资并进行经常性维护保
养;作业人员进入有限空间作业 应做好防范坍塌措施。
(4)建设、施工单位建立与工 程周边产权单位联动机制,发生坍塌事件,第一时间通知影响区范围内的房
屋、管线产权单位,及时启动应急响应,保证社会人员安全。
(5)险情发生后建设单位应按程序报告 险情并组织现场抢险,协调有关工程专家及应急抢险队伍、设备
进场。建设、施工单位应防止事态扩大,尽量避 免事故次生灾害和衍生灾害发生。
(6)勘察、设计单位应配合做好地质水文勘察、险情分析,参与制定、优化重大险情应急抢险实施方案。
8
1
7
第三方监测单位应配合做好抢险期间险情发生部位的加密 监测工作。
8
4 9
信
3
重点回顾 微
系
联
考点 检测
唯
一
(1)( )牵头构建基坑、隧道防范坍塌体系,细化任务分工,认真组织实施,层层
压实责任,强化各参建单位的责任落实。
基本规定 (2)( )应加强对基坑、隧道施工的监督管理,促进参建各方加强坍塌隐患排查治
理,对发现的突出问题依法依规进行处理,对重大坍塌隐患挂牌督办,建立健全防坍
塌工作机制。
土方开挖时严格遵循( )分层分段进行,严格控制开挖与支撑之间的时间、空间间
隔,严禁超挖;软弱地层支撑应采用钢筋砼支撑等加强措施;采用换撑方案时应( );
基坑工程施工坍塌防范
支撑不到位严禁开挖土体;严格换撑、拆撑验收,严禁支撑架设滞后、违规换撑、拆
撑。
盾构法隧道施工坍塌防 盾构机在进场前应通过适应性评估,由( )组织专家和相关人员验收合格后方可进
范 场;严禁未经验收或验收不合格的盾构机进场。
24 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第八章 专项工程施工安全技术
考点数量
节名称 分值分布
一星 二星 三星 四星
第一节 危险性较大的分部分项工程安全技术 (2-10)分 0 1 1 1
第二节 钢结构工程安全技术 (0-1)分 0 3 0 0
第三节 建筑幕墙工程安全技术 (0-1)分 0 3 1 0
第四节 机电安装工程安全技术 (0-1)分 0 2 0 0
第五节 装饰装修工程安全技术 (0-1)分 1 4 0 0
第六节 有限空间作业安全技术 (2-10)分 0 1 1 1
8
7
1
9
4
第七节 装配式混凝土结构安全技术 3 8 (0-1)分 1 1 2 0
信
微
系
第八节 建筑拆除工程安全技术 联 (0-1)分 2 2 1 0
题
押
准
精
第 一节 危险性较大的分部分项工程安全技术
考点 重要度星标
考点:前期保障 ★★
考点:专项施工方案 ★★★★
考点:现场安全管理 ★8★★
1
7
9
8
4
考点:前期保障★★ 信 3
微
系
(1)勘察单位
联
一
唯
勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料,在勘察文件中 说 明地质条件可能造成的工程风险。
(2)设计单位
设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工
安全的意见,必要时进行专项设计。
(3)建设单位
1)应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。
2)应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单,要求施工单位在投标时补充完善危
大工程清单并明确相应的安全管理措施。
3)应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费,保障危
大工程施工安全。
4)在申请办理安全监督手续时,应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:专项施工方案★★★★
专项施工方案编制:施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承
包的,专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分
包单位组织编制。
(一)专项施工方案编制范围
表8-1 危大工程和超危大工程范围
危险性较大的分部分项工程 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
(1)开挖深度超过3m(含3m)的基坑的
土方开挖、支护、降水工程。 (1)开挖深度超过5m(含5m)的基坑的土方开挖、支护、
基坑
(2)开挖深度虽未超过3m,但复杂的土 降水工程。
方开挖、支护、降水工程。
8
7
1
9
(1)各类工具式模板工程: 8 4
3
信
包括滑模、爬模、飞模、隧微道模工程。 (1)各类工具式模板工程:
系
联
(2)混凝土模板支撑工题程: 包括滑模、爬模、飞模、隧道模工程。
押
准
搭设高度5m及以上精; (2)混凝土模板支撑工程:
模板 搭设跨度10m及以上; 搭设高度8m及以上;
及支 施工总荷载10kN/m2及以上 ; 搭设跨度18m及以上;
撑 集中线荷载15kN/m及以上; 施工总荷载15kN/m2及以上;
高度大于支撑水平投影宽度且相对独 立 集中线荷载20kN/m及以上。
无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承
(3)承重支撑体系:用于钢结构安装等 受单点集中荷载7kN以上。
8
1
7
满堂支撑体系。
8
4 9
信
3
微
(1)采用非常规起重设备、方法,且单 (1)采用非 常规起重设备系、方法,且单件起吊重量在100kN
联
一
起吊 件起吊重量在10kN(1t)及以上的起重 (10t)及以上 的起重唯吊装工程。
及安 吊装工程。 (2)搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及
装 (2)采用起重机械进行安装的工程。 以上,或起重量300kN(30t)及以上的起重机械安装和拆
(3)起重机械安装和拆卸工程。 卸工程。
(1)搭设高度24m及以上的落地式钢管
脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手
(1)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
架)。
脚手 (2)提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附
(2)附着式升降脚手架工程。
架 着式升降操作平台工程。
(3)悬挑式脚手架工程。
(3)分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
(4)高处作业吊篮。
(5)卸料平台、操作平台工程。
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(6)异形脚手架工程。
(1)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有
毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、
拆除 可能影响行人、交通、电力设施、通信设
构筑物的拆除工程。
工程 施或其他建、构筑物安全的拆除工程。
(2)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制
范围的拆除工程。
暗挖
采用矿山法(暗挖法)、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
工程
(1)建筑幕墙安装工程。 (1)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
(2)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 (2)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m
(3)人工挖孔桩工程。 8 及以上的网架和索膜结构安装工程。
7
1
9
4
(4)水下作业工程。 3 8 (3)开挖深度大于16m及以上的人工挖孔桩工程。
信
微
其他 (5)装配式建筑混凝土预系制构件安装工 (4)水下作业工程。
联
题
程。 押 (5)重量1000kN(100t)及以上的大型结构整体顶升、平
准
精
(6)采用新技术、新工艺、新材料、新 移、转体等施工工艺。
设备及尚无相关技术标准的分部分项工 (6)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技
程。 术标准的分部分项工程。
(二)方案编制内容
危险性较大的分部分项工程专项方案由项 目技术负责人组织项目工程技术人员进行编制,专项方案包括以
下几个方面:
(1)项目概况。危险性较大的分部分项工程概况 和 特点、工程地质与水文地质条
1
7 8件、周边环境条件施工平
9
8
4
面及立面布置、施工要求、风险辨识与分级、施工地的气候 特征和季节性天气、
信
参3建各方责任主体单位等。
微
(2)编制依据。相关法律、法规、规范性文件、标准、规 范及施工设计系文件、施工组织设计等。
联
一
(3)施工计划。施工进度计划、材料与设备计划、劳动力计 划。 唯
(4)施工工艺技术。技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等。
(5)施工安全保证措施。组织保障措施、技术措施、监测监控措施等。
(6)施工管理及作业人员配备和分工。施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业
人员等名单及岗位职责。
(7)验收要求。验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等。
(8)应急处置措施。应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责、应急事件(重大隐患和事
故)及其应急措施、周边相关单位联系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)、应急物资准备。
(9)计算书及相关图纸。
巧思妙记
保概编计划,工人应验。
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(三)方案审核要求
专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相
关专业承包单位技术负责人签字。
不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图 8-1 危大工程编制及审核流程
(四)方案论证要求
1.论证参与人员
8
1
7
下列人员应当参加专家论证会:
8
4 9
信
3
(1)专家。 微
系
(2)建设单位项目负责人。 一
联
唯
(3)有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
(4)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、
专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。
(5)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
2.专家论证的主要内容
(1)专项方案内容是否完整、可行。
(2)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范。
(3)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图8-2 超危大 工程编制、审核及论证流程
知识延伸 8
1
7
9
(一)专家条件
信
3 8
4
微
设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门建立 的专家库专家应系当具备以下基本条件:
联
一
(1)诚实守信、作风正派、学术严谨; 唯
(2)从事相关专业工作15年以上或具有丰富的专业经验;
(3)具有高级专业技术职称。
(二)专家库管理
设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当加强对专家库专家的管理,定期向社会公布专家
业绩,对于专家不认真履行论证职责、工作失职等行为,记入不良信用记录,情节严重的,取消专家资格。
(三)危大工程验收
对于按照规定需要验收的危大工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的,经施
工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下一道工序。
危大工程验收合格后,施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌,公示验收时间及责任人员。危
大工程验收人员应当包括:
(1)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;
(2)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师;
(3)有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
3.其他注意事项
专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。
该报告作为专项方案修改完善的指导意见。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位
技术负责人、项目总监理工程师签字后,方可组织实施。实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专
业承包单位技术负责人签字。
专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。
施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。
如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当重新审核。对于超过一定
规模的危大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证。
8
7
典型例题 9 1
4
8
3
1.【单选】某工程施工期间,施工信单位在施工现场显著位置对危险性较大的分部分项工程进行公告。下列
微
系
分部分项工程中,属于超过一定规联模的危险性较大的分布分项工程的是( )。
题
押
A.施工高度40m的建筑幕准墙安装工程
精
B.跨度30m的网架和索膜 结构安装工程
C.开挖深度18m的人工挖孔 桩工程
D.提升高度90m的附着式升降脚手架工程
【参考答案】C
2.【单选】某施工单位在挖深基坑作业前 ,编制了专项施工方案,并聘请相关专家进行方案论证。论证意
见明确了方案应进行修改完善。下列关于修改完善后的专项施工方案管理的说法,正确的是( )。
8
A.施工单位安全总监和总监理工程师审核签字后实 施 1 7
9
8
4
B.施工单位技术负责人和总监理工程师审核签字后实施 信 3
微
C.项目经理和安全总监审核签字并组织实施 联
系
一
D.报备建设方安全总监和施工单位负责人审核签字后实施 唯
【参考答案】B
考点:现场安全管理★★★
1.施工单位
(1)施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员,并在危险区域设
置安全警示标志。
(2)施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更
等原因确需调整的,修改后的专项施工方案应当重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的,建设单位应当按
照约定予以调整。
(3)施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职。
(4)施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视,发现危及人身安全的紧急情况,应当立
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
即组织作业人员撤离危险区域。
(5)危大工程发生险情或者事故时,施工单位应当立即采取应急处置措施,并报告工程所在地住房城乡建
设主管部门。
(6)施工单位应当建立危大工程安全管理档案。应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检
查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。
2.建设单位
危大工程应急抢险结束后,建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案,并对应
急抢险工作进行后评估。
3.监理单位
(1)监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则,并对危大工程施工实施专项巡视检查。
(2)监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的,应当要求其进行整改;情节严重的,应当要求其
暂停施工,并及时报告建设单位。
8
7
(3)施工单位拒不整改或者不停止施9 1工的,监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设
4
8
3
主管部门。 信
微
系
(4)监理单位应当建立危大联工程安全管理档案。应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检
题
押
查、验收及整改等相关资料纳准入档案管理。
精
4.监测单位
监测单位应当编制监测方案 。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章,报送监理单位后
方可实施。
监测单位应当按照监测方案开展监测 ,及时向建设单位报送监测成果,并对监测成果负责;发现异常时,
及时向建设、设计、施工、监理单位报告,建 设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。
5.编制人员或者项目技术负责人
8
专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责 人应当向施工现场管理人员进1 7行方案交底。
9
8
4
6.施工现场管理人员 信 3
微
施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并 由 双方和项目联专
系
职安全生产管理人员共同签字确
一
认。 唯
7.项目专职安全生产管理人员
项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督,对未按照专项施工方案施工
的,应当要求立即整改,并及时报告项目负责人,项目负责人应当及时组织限期整改。
典型例题
1.【单选】危大工程施工过程中,项目部根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,开展现场安全
管理工作。以下危大工程现场安全管理的做法中,错误的是( )。
A.跨度为40m的网架和索膜结构安装工程无需编制专项施工方案
B.项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督
C.对于需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应资质的单位进行监测
D.危大工程验收合格后,施工单位应在施工现场明显位置设置验收标识牌
【参考答案】A
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
2.【单选】某建筑公司为了加强工程建设项目安全管理,对危险性较大的分部分项工程(简称“危大工程”)
的管理作了规定。关于危大工程安全管理规定的说法,错误的是( )。
A.第三方监测单位应当取得相应的安全资质
B.项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底
C.施工单位未按照专项方案施工且拒不整改的,监理单位应当及时报所在地住建部门
D.建设单位在应急抢险结束后,应对抢险工作进行评估
【参考答案】A
3.【单选】某混凝土模板支撑体系,搭设跨度为15m,施工之前总承包单位组织分包单位编制了专项施工
方案,关于专项施工方案的说法不正确的是( )。
A.专项施工方案不需组织专家论证会
B.专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人签字并盖单位公章
C.监理单位结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则,并对危大工程施工实施专项巡视检查
8
7
D.施工现场专职安全生产管理人员应9当1向作业人员进行安全技术交底
4
8
3
【参考答案】D 信
微
系
重点回顾 联
题
押
准
危险性较大的分部分项工程 超过一定规模的分部分项工程
精
(1)开挖深度超过( )的基坑的土 (1)开挖深度超过( )的基坑的土方开挖、支护、
基坑
方开挖、支护、降水工程。 降水工程。
(1)混凝土模板支撑工程: (1)混凝土模板支撑工程:
搭设高度( )及以上; 搭设高度( )及以上;
模板及
搭设跨度( )及以上; 搭设跨度( )及以上;
支撑 8
施工总荷载( )及以上; 施工 总荷载( )及以上; 1
7
9
8
4
集中线荷载( )及以上; 集中线 荷载( )及以上信。
3
微
系
联
(1)起重量(
唯
)一及以上,或搭设总高度( )及
起吊及
(1)起重机械安装和拆卸工程。 以上,或搭设基础 标高在( )及以上的起重机械安装
安装
和拆卸工程。
(1)搭设高度( )及以上的落地 (1)搭设高度( )及以上落地式钢管脚手架工程。
式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井 (2)提升高度在( )及以上的附着式升降脚手架工
脚手架 脚手架)。 程或附着式升降操作平台工程。
(2)附着式升降脚手架工程。 (3)分段架体搭设高度( )及以上的悬挑式脚手架
(3)悬挑式脚手架工程。 工程。
(1)建筑幕墙安装工程。 (1)施工高度( )及以上的建筑幕墙安装工程。
其他 (2)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 (2)跨度大于( )及以上的钢结构安装工程;跨度
(3)人工挖孔桩工程。 大于( )及以上的网架和索膜结构安装工程。
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)开挖深度大于( )及以上的人工挖孔桩工程。
第二节 钢结构工程安全技术
考点 重要度星标
考点:钢结构构件的制作加工安全技术 ★★
考点:钢结构构件连接施工安全技术 ★★
考点:钢结构涂装施工安全技术 ★★
考点:钢结构构件的制作加工安全技术★★
(一)触电伤害事故预防安全技术
(1)电器设备应使用合格产品,进入施工现场应严格落实验收手续。(合格产品)
8
(2)总配电箱应设在靠近电源的区域,7分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关
1
9
4
8
箱的距离不得超过30m,开关箱与其控信制3的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
微
系
(3)确保三级配电,两级保护。每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2
联
题
台及2台以上用电设备(含插押座)。
准
精
(4)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、
不合格的电器。(防雨防尘)
(5)电缆线路应采用埋地或架空 敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应
设方位标志。
(二)机械伤害事故预防安全技术(通用)
(1)操作人员应熟悉机械工具的安全操作规 程。
(2)机械工具应具有合格证等质量证明文件,经 验收合格后方能使用。 8
1
7
9
(3)建立机械使用台账,专人负责管理,做好日常 维 护保养工作。
信
3 8
4
微
(4)发生故障时,应及时报告项目部并由专业人员负责检 修,不得使用系有故障的设备进行作业。
联
一
(三)物体打击伤害事故预防安全技术 唯
钢结构构件在制作加工时,转运、存放过程中有发生物体打击事故的风险,应注意如下几点:
(1)构件码放应设定专门区域,设置警示标识,底部按设计位置设置垫木。
(2)构件存放应保证物料安全存放的自稳角度或设置插架等保证物料不滑脱。
(四)电气焊作业安全技术(通用)
(1)电焊工必须持证上岗。
(2)严格落实动火作业审批制度。
(3)动火作业时,看火人必须持有效合格的灭火器材,在焊渣掉落的最下方安全距离外履职。
(4)合理安排施工工序,防止上方动火作业时下方可燃材料未隔离。
考点:钢结构构件连接施工安全技术★★
(一)高处坠落事故预防安全技术
进行钢结构构件的连接作业时,应使用梯子或其他登高设施。当钢柱或钢结构接高时,应设置操作平台。
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
并应注意如下事项:
(1)钢柱吊装松钩时,施工人员宜通过钢挂梯登高,并应采用防坠器进行人身保护。钢挂梯应预先与钢柱
可靠连接,并应随柱起吊。
(2)监督作业工人正确使用个人安全防护用品,在钢梁或钢桁架上行走的作业人员应佩戴双钩安全带。
(二)起重伤害事故预防安全技术
钢结构构件连接施工时应注意如下几点:
(1)起重吊装作业前,必须编制吊装作业专项施工方案,并应进行安全技术措施交底;作业中,未经技术
负责人批准,不得随意更改。
(2)起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗,严禁非起重
机驾驶人员驾驶、操作起重机。
(3)严格执行“十不吊”。
(4)吊装大、重构件和采用新的吊装工艺时,应先进行试吊,确认无问题后,方可正式起吊。
8
7
(5)吊装作业起重臂旋转半径范围内9 1应拉设警戒线,设专职安全管理人员旁站监督。
4
8
3
(三)触电伤害事故预防安全技术 信
微
系
钢结构构件连接过程中易发生联触电伤害,施工过程中应注意如下几点:
题
押
(1)电焊机导线应具有准良好的绝缘性能,绝缘电阻不得小于0.5MΩ,接地线接地电阻不得大于4Ω;
精
接线部分不得有腐蚀和受潮。
(2)电焊机的二次线应采用 防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不宜大于30m,一次线长度不宜大于5m,
电焊机必须设单独的电源开关和自动断电装置,应配装二次侧空载降压器。
(3)吊装作业使用行灯照明时,电压 不得超过36V。
典型例题
【单选】下列关于焊接机械电气防护要求说法错误的一项是( )。
8
A.焊接现场不得有易燃、易爆物品 1 7
9
8
4
B.交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m 信 3
微
C.电焊机械的二次侧电缆长度不应小于30m 联
系
一
D.严禁露天冒雨从事电焊作业 唯
【参考答案】C
考点:钢结构涂装施工安全技术★★
钢结构建筑易锈蚀且不耐高温,因此钢结构工程往往需要做防腐蚀和防火处理。除了热浸镀锌外,使用涂
料进行防腐蚀和防火是最为方便简单又经济有效的方法。钢结构涂装施工过程中应注意如下几点:
(1)油漆、稀释剂与其他物资分类分库存放,仓库要有禁止烟火等明显标识。
(2)涂装作业区保证空气流通,促进通风换气。
(3)监督作业工人正确佩戴个人安全防护用品。
重点回顾
考点 检测
触电伤害事故预防 (1)电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不宜大于( )m,
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
安全技术 一次线长度不宜大于( )m,电焊机必须设单独的电源开关和自动断电装置,应配装
二次侧空载降压器。两侧接线应压接牢固,必须安装可靠的防护罩。
(2)吊装作业使用行灯照明时,电压不得超过( )V。
第三节 建筑幕墙工程安全技术
考点 重要度星标
考点:物体打击事故预防安全技术 ★★
考点:高处坠落事故预防安全技术 ★★★
考点:机械伤害事故预防安全技术 ★★
考点:焊接工程安全技术 ★★
8
7
考点:物体打击事故预防安全技术9 1★★
4
8
3
信
微
(1)幕墙施工时,下方均应设置警戒隔离区,防止高空坠物。
系
联
(2)高处作业所使用的工具题和零配件等,应放在工具袋(盒)内,并严禁抛掷。
押
准
(3)所用材料不得随精意抛掷,当有交叉作业可能时,应搭设防护棚或通道,否则不得进行交叉作业。
(4)幕墙材料存放应单独 设置存放区,材料存放高度应满足安全要求,保证自稳角度。
考点:高处坠落事故预防安全技术★★★
建筑幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程,施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程属于超过一
定规模的危险性较大的分部分项工程,施工前 必须编制专项安全施工方案,确保作业人员安全。
(一)脚手架作业安全注意事项
(1)作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实,并应用 安 全网双层兜底,施工层以下
1
每7 8隔10m应用安全网封闭。
9
8
4
(2)脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密目 式安全网宜设置在脚
信
3手架外立杆内侧,并应与架体
微
绑扎牢固。 系
联
一
(3)连墙件设置位置、数量应按专项施工方案确定实施,连墙 件布唯置应靠近主节点设置,偏离主节点距离
不能大于300mm, 连墙杆应呈水平设置。
(二)吊篮作业安全注意事项
(1)吊篮脚手架工程施工单位必须在施工前编制安全专项施工方案。
(2)高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安全绳应固定在建筑物可靠位
置上,不得与吊篮上的任何部位连接,安全绳与安全锁扣的规格应一致。
(3)吊篮内的作业人员不应超过2人。
(4)吊篮正常工作时,人员应从地面进入吊篮内,不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。
(5)吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。
典型例题
【单选】搭设脚手架进行建筑幕墙安装作业时,脚手架作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实,施工层以下每
隔( )应用安全网封闭。
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
A.5m
B.6m
C.10m
D.20m
【参考答案】C
考点:机械伤害事故预防安全技术★★
(1)操作人员应熟悉机械工具的安全操作规程。
(2)机械工具应具有合格证等质量证明文件,经验收合格后方能使用。
(3)建立机械使用台账,专人负责管理,做好日常维护保养工作。
(4)发生故障时,应及时报告项目部并由专业人员负责检修,不得使用有故障的设备进行作业。
考点:焊接工程安全技术★★
8
(1)电焊工必须持证上岗。 1 7
9
4
8
3
(2)严格落实动火作业审批制度信。
微
系
(3)动火作业时,看火人必联须持有效合格的灭火器材,在焊渣掉落的最下方安全距离外履职。
题
押
(4)合理安排施工工序,防止上方动火作业时下方可燃材料未隔离。
准
精
第四节 机电安装工程安全技术
考点 重要度星标
考点:机电安装工程安全技术总体要求 ★★
考点:机电安装工程施工安全技术 ★★
考点:机电安装工程安全技术总体要求★★
8
1
7
9
8
4
根据工程项目特点,施工组织设计中应有针对性的施工 安全技术措施,其主
信
要3内容包括:
微
(1)施工总平面布置的安全技术要求: 系
联
一
①油料及其他易燃、易爆材料库房与其他建筑物的安全距离。 唯
②电气设备、变配电设备、输配电线路的安全位置、距离等。
③材料、机械设备与结构坑、槽的安全距离。
④加工场地、施工机械的位置应满足使用、维修的安全距离。
⑤配置必要的消防设施、装备、器材,确定控制和检查手段、方法、措施。
(2)确定机电工程项目施工全过程中的人员资格。对作业人员、特殊工种、管理人员和操作人员安全作业
资格进行审查。
考点:机电安装工程施工安全技术★★
(一)机电安装阶段
(1)安装吊顶内线照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料;因作业需要行走时,必
须铺设脚手板;有触电危险的照明设施应采用36V及以下安全电压。
(2)从事剔槽、打洞作业的人员,必须戴防护眼镜。打过墙、楼板透眼时,墙体后面,楼板下面不得有人
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
靠近。
(二)机电调试阶段
(1)试验接线应一人接线,另一人核对检查,防止误接,损坏仪器设备及损伤人员。
(2)试验时不允许带电接线。
(3)用万用表检查时,应先打好挡位,方可进行。
(4)所有调试人员应持证上岗,严禁无证操作。
(5)送电的设备应挂送电标记牌,防止危害人身安全和设备安全。
(三)移动式脚手架
(1)门式脚手架立杆离墙面净距不宜大于150mm,上、下榀门架的组装必须设置连接棒及锁鼻,内外
两侧均应设置交叉支撑并与门架立杆上的锁销锁牢。
(2)门式脚手架的安装应自一端向另一端延伸,并逐层改变搭设方向,不得相对进行。
(3)当门架搭设高度小于45m时,沿脚手架高度,水平架应至少两步一设;当门架搭设高度大于45m时,
8
7
水平架应每一步一设。 9 1
4
8
3
典型例题 信
微
系
【单选】现场使用门式脚手架联进行机电安装工程作业时,不符合要求的是()。
题
押
A.门式脚手架立杆离墙面准净距不宜大于150mm
精
B.门式脚手架的安装应从 两端向中间相对进行
C.连接门架与配件的锁臂、 搭钩必须处于锁止状态
D.当门架搭设高度大于45m时,水平架应每一步一设
【参考答案】B
重点回顾
考点 检测
8
1
7
(1)门式脚手架立杆离墙面净 距不宜大于( ),上、下
8
4榀9门架的组装必须设置连接
棒及锁鼻,内外两侧均应设置交 叉支撑并与门架立杆上信
3
的锁销锁牢。
微
(2)门式脚手架的安装应自一端向 另 一端延伸,联并
系
逐层改变搭设方向,不得( )。
一
门式脚手架 交叉支撑、水平架或脚手板应紧随门架的 安装唯及时设置;连接门架与配件的锁臂、搭
钩必须处于( )状态。
(3)当门架搭设高度小于( )时,沿脚手架高度,水平架应至少( )步一设;当
门架搭设高度大于( )时,水平架应每( )步一设。
第五节 装饰装修工程安全技术
考点 重要度星标
考点:高处坠落和物体打击事故预防安全技术 ★★
考点:触电伤害事故预防安全技术 ★
考点:机械、机具伤害事故预防安全技术 ★★
考点:使用有毒有害物品的安全技术 ★★
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:火灾事故预防安全技术 ★★
考点:高处坠落和物体打击事故预防安全技术★★
(一)高处坠落防护
(1)在坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立
网或工具式栏板封闭。
(2)在洞口作业时,应采取封堵、盖板覆盖、栏杆隔离等防坠落措施,并使其处于良好的防护状态。
(二)登高作业防护
1.基本规定
(1)不得两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子作业时,应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层
上不得使用梯子进行作业。
(2)单梯不得垫高使用,使用时应与水平面成75°夹角,踏步不得缺失,其间距宜为300mm。当梯子需接
长使用时,应有可靠的连接措施,接头不得7 8超过1处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度。
1
9
4
8
2.移动式操作平台 信 3
微
(1)移动式操作平台的面积不系应超过10m2,高度不应超过5m,高宽比不应大于2:1,施工荷载不应超过
联
题
1.5kN/m2。 押
准
精
(2)移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固,立柱底端离地面不得超过80mm,行走轮和导向轮应
配有制动器或刹车闸等固定措施。
(3)移动式行走轮的承载力不应 小于5kN,行走轮制动器的制动力矩不应小于2.5N·m,移动式操作平台
架体应保持垂直,不得弯曲变形,行走轮 的制动器除在移动情况外,均应保持制动状态。
(4)移动式操作平台在移动时,操作平台上不得站人。
(三)物体打击防护
(1)充分利用安全网、安全带、安全帽等防护用 品,保证施工人员在有安全保障8措施的情况下施工。
1
7
9
(2)“四口”“五临边”应采用安全网等预防落物伤 人 的措施。
信
3 8
4
微
“四口”:预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口; 系
联
一
典型例题 唯
【单选】在进行工程的装饰装修阶段应采取有效措施预防高处坠落 及物体打击事故的发生。使用移动式操
作平台进行作业时,移动式操作平台的行走轮的制动力矩不应小于( )。
A.5N·m
B.5.5N·m
C.2.5N·m
D.15N·m
【参考答案】C
考点:触电伤害事故预防安全技术★
非常规考点。
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:机械、机具伤害事故预防安全技术★★
(1)各种木工机械配置相应的安全防护装置,尤其徒手操作接触危险部位的,一定要有安全防护措施。
(2)对产生噪声、木粉尘或挥发性有害气体的机械设备,要配置与其机械运转相连接的消声、吸尘或通风
装置。
(3)木工机械的刀轴与电气应有安全联控装置,在装卸或更换刀具及维修时,能切断电源并保持断开位置,
以防误触电源开关或突然供电启动机械而造成人身伤害事故。
(4)针对木材加工作业中的木料反弹危险,应采用安全送料装置或设置分离刀、防反弹安全屏护装置,以
保障人身安全。
(5)操作人员必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣,不得戴手套操作。
考点:使用有毒有害物品的安全技术★★
(1)油漆作业场所应有良好的通风条件,在施工条件不好的情况下必须安装通风设备方可施工。油漆存放
要求专库专存,通风良好,专人管理灭火器7 8材和设置“严禁烟火”的明显标志。
1
9
4
(2)对树脂类防腐蚀工程施工,应3 8组织操作人员进行身体检查,患有气管炎、心脏病、肝炎、高血压以及
信
微
对某些物质有过敏反应的,均不能系安排其参加施工。
联
题
(3)采用毒性较大的材料押施工时,施工操作人员穿戴好防护用品,并适当减少作业时间,施工前制定有效
准
精
的安全防护措施,并严格执行安全技术交底施工作业。
(4)如果化学材料起火,要根据起火物性质选择灭火方法,同时注意救火人员的自身安全,防止中毒。
考点:火灾事故预防安全技 术★★
建筑装饰装修工程施工中易燃材料施 工前,应制定相关的安全技术措施;明火作业前应履行批准手续;
易挥发装饰材料的使用场所应采取必要的通风 措施并应远离火源;对作业人员进行培训交底,及时制止违章作
业;专业管理人员对作业环境进行检查和配备必要的消防器材等。具体要求如下:
8
(1)现场要有明显的防火宣传标志,严禁吸烟。定 期对职工进行防火教育,定期1 7组织防火检查,建立防火
9
8
4
工作档案。 信
3
微
系
(2)电气焊工作业,要有操作资格证和动火证。动火前要清 除附近易燃联物,设置看火人员和配备灭火用具。
一
唯
动火证当日有效,动火地点变换,要重新办理。
(3)施工材料的堆放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品,应专库储
存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆,稀释易燃、易爆液体。
(4)在施工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材料,要根
据工程计划限量进入,并采取可靠的防火措施。
(5)氧气瓶、乙炔气瓶工作间距不小于5m,两瓶与明火作业距离不小于10m。
典型例题
【单选】电气焊作业时,氧气瓶、乙炔气瓶与动火点的距离不应小于( )。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【参考答案】B
重点回顾
考点 检测
(1)电气焊工作业,要有( )证和( )证。动火前要清除附近易燃物,设置看
火灾事故预防安全技术 火人员和配备灭火用具。动火证当日有效,动火地点变换,要( )。
(2)氧气瓶、乙炔气瓶工作间距不小于( ),两瓶与明火作业距离不小于( )。
第六节 有限空间作业安全技术
考点 重要度星标
考点:有限空间作业基础知识 ★★
考点:有限空间的危险因素识别 ★★★
8
考点:有限空间作业安全管理 1 7 ★★★★
9
4
8
3
信
考点:有限空间作业基础知微识★★
系
联
(一)有限空间的分类 题
押
准
有限空间指封闭或部分精封闭,人员可以进入或探入,但进出或活动受限,通风不良,易造成有毒有害、易
燃易爆物质积聚或氧气含量不足 的空间。
有限空间分为三类:一是密闭 设备,如贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、
锅炉等;二是地下有限空间,如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、
地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水 道等;三是地上有限空间,如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、
温室、冷库、粮仓、料仓等。
有限空间作业场景的判定,应同时满足3个物理条件和至少1个危险特征。
8
1
7
同时满足3个物理条件:
8
4 9
信
3
(1)封闭或部分封闭的空间,且通风不良。 微
系
(2)空间内有人员进出的需求和可能。 一
联
唯
(3)进出口或空间内活动存在限制。
至少存在1个危险特征:
(1)存在或可能出现氧气含量不足。
(2)存在或可能出现有毒有害气体。
(3)存在或可能出现易燃易爆物质。
(二)有限空间危害的特点
(1)可导致死亡,属高风险作业。
(2)有限空间存在的危害,大多数情况下是完全可以预防的。如加强培训教育,完善各项管理制度,严格
执行操作规程,配备必要的个人防护用品和应急抢险设备等。
(3)发生的地点形式多样化。如船舱、贮罐、管道、地下室、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下
水道、发酵池等。
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(4)危害具有隐蔽性并且难以探测。
(5)可能多种危害共同存在。如有限空间存在硫化氢危害的同时,还存在缺氧危险。
(6)某些环境下具有突发性。如开始进入有限空间检测时没有危险,但是在作业过程中突然涌出大量的有
毒气体,造成急性中毒。
典型例题
【单选】某工程污水管井施工作业前,项目部对井内有毒有害气体进行检测,检测结果显示无危险。在作
业过程中,井内瞬间涌出大量有毒气体,造成人员急性中毒。该起事故反映出有限空间作业危害的特点是( )
A.可预防性
B.多样性
C.持续性
D.突发性
【参考答案】D
8
7
1
考点:有限空间的危险因素识别★9★★
4
8
3
信
微
(一)缺氧窒息 系
联
1.窒息气体种类 题
押
准
在有限空间内由于通风精不良、生物的呼吸作用或物质的氧化作用,会使有限空间形成缺氧状态。一旦作业
场所空气中的氧浓度低于19.5 %,就会有缺氧的危险,可能导致窒息事故发生。此外,单纯性窒息气体也会引
发窒息事故,其本身无毒,但由于 它们的存在对氧气有排斥作用,且这类气体绝大多数比空气重,易在空间底
部聚集,并排挤氧空间,而造成进入空间作业的人员缺氧窒息。常见的单纯性窒息气体包括:二氧化碳、氮气、
甲烷、氩气、水蒸气和六氟化硫等。
2.导致缺氧的典型物质特性
1)二氧化碳
8
1
7
二氧化碳为无色气体,高浓度时略带酸味,比空气重 ,溶于水、烃类等多数有
8
4机9溶剂。若遇高热、容器内
信
3
压增大,有开裂和爆炸的危险。 微
系
二氧化碳本身没有毒性。在有限空间吸入高浓度二氧化碳时 ,因人体一内
联
组织缺氧,会出现昏迷、四肢抽搐、
唯
大小便失禁,以及头痛、恶心呕吐等表现,轻者有头痛、头昏、无力等 不适症状,重者可窒息死亡。
2)氮气
氮气为无色无臭气体,微溶于水、乙醇,不燃烧。空气中氮气含量过高,会使吸入氧气浓度下降,引起缺
氧窒息。
3)甲烷
甲烷为无色、无味的气体,比空气轻,溶于乙醇、乙醚、微溶于水。甲烷易燃,爆炸极限为5%~15%,与空
气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险,造成人员伤亡。
甲烷对人基本无毒,麻痹作用极弱。但浓度过高时会排挤空气中的氧,使空气中氧含量降低,引起单纯性
窒息。
(二)中毒窒息
1.有毒物质种类
优路官方网站:www.youlu.com 17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
有限空间中可能存在大量的有毒物质,人一旦接触后易引起化学性中毒可能导致死亡。常见的有毒物质包
括:硫化氢(10mg/m³)、一氧化碳(30mg/m³)、苯系物(苯6mg/m³)、磷化氢(0.3mg/m³)、氯气、氮氧化物、
二氧化硫(5mg/m³)、氨气(20mg/m³)、氰和腈类化合物、易挥发的有机溶剂、极高浓度刺激性气体等。
2.导致中毒的典型物质特性
1)硫化氢
硫化氢为无色,有臭鸡蛋气味的气体,属于剧毒物,比空气重,溶于水生成氢硫酸,可溶于乙醇。硫化氢
易燃,爆炸极限的浓度范围为4.3%~45.5%,与空气混合能燃爆,遇明火、高热、氧化剂发生爆炸。人对硫化
氢的嗅觉感知有很大的个体差异,不同浓度的硫化氢对人体的危害也不同。
2)一氧化碳
一氧化碳为无色、无臭、无味、无刺激性的气体,与空气密度相当,几乎不溶于水,可溶于氨水。一氧化
碳在空气中燃烧呈蓝色火焰,遇热、明火易燃烧爆炸,爆炸极限的浓度范围为12.5%~74.2%。
一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息,
8
7
严重时死亡。一氧化碳对全身的组织细胞9均1有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。一氧化碳在工作场
4
8
3
所空气中的时间加权平均容许浓度不能信超过20mg/m³,短时接触容许浓度不能超过30mg/m³。
微
系
3)苯 联
题
押
苯为具有特殊芳香气味的准无色油状液体。苯不溶于水,溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。苯易燃,爆炸
精
极限的浓度范围为1.45%~8 .0%。其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合气体,遇明火、高热极易燃烧爆炸,与
氧化剂能发生强烈反应,易产生 和聚集静电。其蒸气比空气密度大,在较低处能扩散至很远处,遇明火会引起
回燃。
苯是人类致癌物,慢性苯中毒会引起 上呼吸道、皮肤和眼睛的强烈刺激,出现支气管炎、过敏性皮炎、
喉头水肿及血小板下降等疾病;长期接触可引 起各种类型的白血病。
(三)燃爆
8
1.易燃、易爆物质种类 1 7
9
8
4
易燃、易爆物质是可能引起燃烧、爆炸的气体、蒸气或 粉尘。有限空间内可信能3存在大量易燃、易爆气体,
微
如甲烷、天然气、氢气、挥发性有机化合物等,当其浓度高于 爆 炸下限时,联遇
系
到火源或以其他形式提供一定的
一
能量时就会发生燃烧或爆炸。 唯
2.对人体的危害
燃爆会对作业人员产生非常严重的影响。燃烧产生的高温引起皮肤和呼吸道烧伤;燃烧产生的有毒物质可
致中毒,引起脏器或生理系统的损伤;爆炸产生的冲击波引起冲击伤,产生的物体破片或砂石可能导致破片伤
和砂石伤等。
(四)其他危害因素
除以上因素外,有限空间作业还可能存在淹溺、高处坠落、触电(超过50mA,会使人死亡)、机械伤害等
危险。
典型例题
【单选】有限空间中可能存在大量的有毒物质,人一旦接触后易引起化学性中毒可能导致死亡。下列物质
不属于有限空间常见的有毒物质的是()。
A.苯系物
18 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
B.氯气
C.氨气
D.六氟化硫
【参考答案】D
考点:有限空间作业安全管理★★★★
(一)有限空间作业的安全管理要求
(1)单位主要负责人是有限空间作业安全第一责任人,应当组织制定有限空间作业安全管理制度。安全管
理制度主要包括安全责任制度、作业审批制度、作业现场安全管理制度、相关从业人员安全教育培训制度、应
急管理制度等。应当明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责,以及安全培训、作业审批、防护
用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。
(2)组织制定有限空间作业专项作业方案,明确审批要求。
(3)保证有限空间作业的安全投入,配备 符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、
8
7
1
9
呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品8 4和应急救援装备,并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期
3
信
微
检测,确保能够正常使用。 系
联
(4)督促、检查本单位有限题空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求。
押
准
(5)提供应急救援保精障,做好应急救援工作。
(6)及时、如实报告生产 安全事故。
(二)有限空间作业辨识
(1)存在有限空间作业的单位应根据有限空间的定义,辨识本单位存在的有限空间及其安全风险,确定有
限空间数量、位置、名称、主要危险有害因 素、可能导致的事故及后果、防护要求、作业主体等情况,建立有
限空间管理台账并及时更新。
(2)对辨识出的有限空间作业场所,应在显著位置设置安全警示标志或安全告知牌,以提醒人员增强风险
8
1
7
防控意识并采取相应的防护措施。
8
4 9
信
3
(三)气体检测和通风 微
系
气体检测是保证作业安全的重要手段之一,有限空间作业必 须“先通一风
联
,再检测,后作业”。
唯
(1)在作业人员进入有限空间前,应对作业场所内的气体进行检测 ,以判断其内部环境是否适合人员进入。
(2)在作业过程中,应当安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。作业中断的,作业人员再次
进入有限空间作业前,应当重新通风、气体检测合格后方可进入。
(3)无论气体检测合格与否,对有限空间作业都必须进行通风换气。
(4)使用风机强制通风时,若检测结果显示处于易燃易爆环境中,必须使用防爆型风机。
(四)有限空间作业要求
(1)凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的,施工单位应实施作业审批。未经作业负责人审批,任
何人不得进入有限空间作业。
(2)有限空间出入口附近应设置醒目的警示标识,并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施,防止未
经许可人员进入作业现场。
(3)有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员,不得在没有监护人的情况下作业。相
优路官方网站:www.youlu.com 19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
关人员应明确自身职责,掌握相应技能:
①作业现场负责人。填写有限空间作业审批材料,办理作业审批手续;对全体人员进行安全交底;确认作
业人员上岗资格、身体状况符合要求;掌控作业现场情况,作业环境和安全防护措施符合要求后许可作业,当
有限空间作业条件发生变化且不符合安全要求时,终止作业;发生有限空间作业事故,及时报告,并按要求组
织现场处置。
②监护人员。接受安全交底;检查安全措施的落实情况,发现落实不到位或措施不完善时,有权下达暂停
或终止作业的指令;持续对有限空间作业进行监护,确保和作业人员进行有效的信息沟通;出现异常情况时,
发出撤离警告,并协助人员撤离有限空间;警告并劝离未经许可试图进入有限空间作业区域的人员。
③作业人员。接受安全交底;遵守安全操作规程,正确使用有限空间作业安全防护设备与个体防护用品;
服从作业现场负责人安全管理,接受现场安全监督,配合监护人员的指令,作业过程中与监护人员定期进行沟
通;出现异常时立即中断作业,撤离有限空间。
(4)生产经营单位委托承包单位进行有限空间作业时,应严格承包管理,规范承包行为,不得将工程发包
8
7
给不具备安全生产条件的单位和个人。 9 1
4
8
3
生产经营单位将有限空间作业发包信时,应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同中
微
系
约定各自的安全生产管理职责。存联在多个承包单位时,生产经营单位应对承包单位的安全生产工作进行统一协
题
押
调、管理。承包单位应严格遵准守安全协议,遵守各项操作规程,严禁违章指挥、违章作业。
精
(5)生产经营单位应对 有限空间作业分管负责人、安全管理人员、作业现场负责人、监护人员、作业人
员和应急救援人员每年至少进行 一次有限空间作业专题安全培训,培训内容包括:
①有限空间作业安全相关法律法规和标准;
②有限空间作业事故案例;
③有限空间作业危险因素和防护措施;
④有限空间作业安全管理要求;
8
⑤有限空间作业安全操作流程; 1 7
9
8
4
⑥安全防护和应急救援设备设施的正确使用; 信 3
微
⑦紧急情况下的应急处置措施等。 联
系
一
作业单位和发包单位应对有限空间作业专题安全培训时间、内 容、师唯资、参加人员、考核结果等情况如实
记录,并将培训签到表、讲义和影像资料等相关材料归档保存。
(6)生产经营单位应制定有限空间作业应急救援预案,明确救援人员及职责,落实救援设备器材,掌握事
故处置程序,提高对突发事件的应急处置能力。专项应急预案应每年至少演练1次,现场处置方案应每半年至
少演练1次。
有限空间发生事故时,监护人员应及时报警,救援人员应做好自身防护,配备必要的呼吸器具、救援器材,
严禁盲目施救,导致事故扩大。
知识延伸
房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南
(一)有限空间施工方案
1.施工单位应在有限空间识别后,及时编制有限空间作业专项施工方案或在所涉及的分部分项工程施工方
案中专篇制定有限空间作业安全技术措施。主要内容应包括:
20 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)有限空间作业概况。
(2)施工计划与施工工艺。
(3)个体防护、通风、检测、通讯和照明等装备型号和配备数量。
(4)作业人员、监护人员、监督人员及应急救援人员配备和职责。
(5)应急救援装备的配备和使用方法、应急处置措施。
2.有限空间作业实施前,项目技术负责人或方案编制人员,应向施工单位现场管理人员进行方案交底。施
工单位现场管理人员应向作业人员、监护人员进行安全技术交底。交底人与被交底人应签字确认,作业人员更
换时,应重新组织相应交底。
(二)个体防护装备
为作业人员配置头部、手部、足部、呼吸防护用具及防护服装等个体防护装备,并满足以下要求:
(1)易燃易爆环境,应配置防静电服、防静电手套、防静电鞋。
(2)涉水作业环境,应配置防水服、防水胶鞋。
8
7
(3)可能接触化学品和颗粒物的场所9 1,应配置化学防护服和呼吸器。
4
8
3
(4)作业人员应穿戴高可视警示信服,佩戴全身式安全带和安全帽。
微
系
(5)作业人员进入有限空间联,应根据作业环境,佩戴安全绳,安全绳应固定在有限空间外可靠的挂点上,
题
押
挂点装置应符合规定。 准
精
(6)应按照规定选择呼 吸防护用品,并满足以下要求:
1)经通风,气体检测结果合 格,且作业过程中氧气和有毒有害气体、蒸气浓度值保持稳定的,作业人员宜
携带自给开路式压缩空气逃生呼吸器。
2)经通风,气体检测结果合格,但作 业过程中可能发生氧含量异常变化,或有毒有害气体、蒸气浓度值突
然上升的,作业人员应佩戴连续供气式长管呼 吸器。
3)经通风,气体检测结果仍不合格的,不得进入有限空间内作业。确需作业的,作业人员必须佩戴隔绝式
8
正压呼吸防护用品。 1 7
9
8
4
(三)通风和气体检测装备 信 3
微
通风装备应满足以下要求: 联
系
一
(1)有限空间内进行局部通风,宜采用压入式通风方式。通风 装备唯应配置风管,风管长度应能确保新鲜空
气送入有限空间作业区域。
(2)通风装备的换气量应满足稀释有毒有害气体需要量,新风量应不低于每人30m3/h,换气次数应不少
于12次/h。
(3)通风装备应安装在有限空间外侧,风管应顺直避免急弯。
气体检测报警仪应符合规定,施工现场选择和配备应满足以下要求,至少能检测硫化氢、一氧化碳、可燃
气体和氧气。
(1)作业人员需经常进入的有限空间场所,应设置固定式气体检测报警仪,鼓励安装具备物联网功能的
气体检测报警仪,实现有毒有害气体远程监测。
(2)在有限空间外部进行气体检测的,宜使用泵吸式气体检测报警仪。
(3)作业人员进入有限空间作业时,必须佩戴扩散式气体检测报警仪。
(4)气体检测报警仪的校准周期应不大于1年(使用说明书有要求的按其要求),定期检验周期应不超过
优路官方网站:www.youlu.com 21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
3年。
有限空间使用的照明安全电压:
(1)有限空间内使用的照明灯具额定电压不应超过36V。
(2)进入金属结构有限空间作业时,照明灯具额定电压不应超过24V。
(3)在积水、结露等潮湿环境的有限空间作业时,照明灯具额定电压不应超过12V。
(四)现场安全管理要求
(1)有限空间作业应严格遵守“先通风、再检测、后作业、有监护”的原则。
(2)施工单位应向有限空间作业专项培训考核合格的人员,发放可视化标识。作业人员和监护人员持标识
上岗,标识应在定期轮训时更新。
(3)有限空间作业必须执行作业前审批制度,施工单位签发作业票,作业班组方可开展有限空间作业。
(4)有限空间作业票应包括有限空间作业基本信息(作业班组、地点、人员、时间等),核查信息(人员
培训、通风、检测、应急等),签字审批(申请、审批、完工确认)。
8
7
(5)有限空间作业票应由作业班组现9 1场负责人申请,由施工单位现场管理人员核准确认。作业票一式两
4
8
3
份,作业班组持票现场公示,施工单位信持票保存一年。
微
系
(6)有限空间场景内存在动联火作业等其他危险作业的,应同时办理相应作业审批。
题
押
(7)当次作业结束后,准施工单位现场管理人员应在作业票上进行完工确认签字。
精
(8)有限空间作业票有 效时间为当班作业结束时间,且最长不得超过12h。
(五)通风和检测
(1)作业前,必须采取通风措施,且保持空气流通30min以上。
(2)采用自然通风时,应充分利用上 下游井口、人孔等孔洞,促进空气流动。
(3)对存在人员坠落风险的井口、洞口, 作业时可使用透气式格栅盖板进行通风。
(4)气体检测包含准入检测和过程检测,分别指进入有限空间作业前和作业过程中,对有限空间内的气体
8
成分和浓度进行的检测活动。 1 7
9
8
4
(5)准入检测和过程检测应优先使用泵吸式气体检测 报警仪。 信 3
微
(6)有限空间作业过程中应全程进行气体检测: 联
系
一
1)作业人员应携带扩散式气体检测报警仪,并全程开启。 唯
2)有限空间场所设有固定气体检测装备的,应全程开启。
3)监护人员应每隔30min如实记录一次过程检测结果。记录内容应包括检测位置、检测时间、检测气体
种类和浓度等信息。
(六)作业和监护
(1)有限空间内作业人员不宜超过2人。如有超过2人的作业需求,应在施工方案中明确,同时加强通风、
照明、防护等安全技术措施。
(2)有限空间作业应避免交叉作业,确需交叉作业的,应做好防护措施。
(3)有限空间作业人员持续作业时间不宜超过2h,应通过轮换作业等方式,避免人员长时间在有限空间
内工作。
(4)作业中断时间超过30min,再次进入有限空间前,应当重新进行通风和检测,并确认合格后方可进入。
(5)作业班组应在有限空间外,配备专职监护人员,不得擅离职守。监护人员可通过佩戴铭牌、袖标,
22 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
服装标识等可视化方式表明专职身份。
(6)施工单位应指定监督人员,对有限空间作业和监护的规范性进行监督管理。
典型例题
【单选】有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员。相关人员应明确自身职责,掌握相
应技能,关于相关人员的技能不正确的是( )。
A.当有限空间作业条件不符合安全要求时,作业负责人应及时终止作业
B.在紧急情况时监护人员应向作业人员发出撤离警告
C.作业负责人应根据作业环境、程序等情况授权批准作业
D.监护人员发现作业人员身体不适的,应立即下井施救
【参考答案】D
重点回顾
考点 检测
8
7
1
9
(1)常见的单8 4纯性窒息气体包括:( )、( )、甲烷、氩气、水蒸气和六氟化硫等。
有限空间的危险因素 信 3
(2)常见微的有毒物质包括:( )、( )、苯系物、磷化氢、氯气、氮氧化物、二氧化
识别 系
硫、氨联气、氰和腈类化合物、易挥发的有机溶剂、极高浓度刺激性气体等。
题
押
准
精 第七节 装配式混凝土结构安全技术
考点 重要度星标
考点:基本规定 ★
考点:混凝土构件进场及存放 ★★
考点:混凝土构件安装 ★★★
8
考点:混凝土结构安全防护 1★7★★
9
8
4
信
3
微
装配式建筑是用预制好的房屋构件装配而成的建筑。装配 式建筑施工中高系空作业、立体交叉作业较多,吊
联
装重型构件作业频繁,发生高处坠落、物体打击等事故的风险较大 。
唯
一
考点:基本规定★
(1)预制构件中的预埋件不宜兼用;确需兼用时,应同时满足各设计工况的计算要工求;外防护架体用预
埋件不得兼用。
(2)吊索具的选型、使用与维护应符合下列规定:
1)绑扎所用的钢丝绳吊索的规格应根据构件吊重进行选用;钢丝绳夹应根据所使用的钢丝绳直径选用。
2)采用模数化吊装梁进行预制构件吊装时,吊点与预制构件的吊装孔不得交叉连接。
3)专用内埋式螺母、螺杆及配套吊索具、滑轮、地锚等,应根据相应的产品标准和产品说明书进行选用。
考点:混凝土构件进场及存放★★
(1)预制构件进场时应进行检查验收,检查验收应包括下列内容:
①构件产品质量证明文件。
优路官方网站:www.youlu.com 23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
②构件上喷涂的产品标识应清晰、耐久。标识内容应包括生产厂标志、制作日期、品种、编码、检验状态
等。
(2)装配式混凝土结构的施工现场平面布置应符合下列规定:
①现场施工道路应坚实平整并设排水措施,承载力和变形应满足构件运输车辆通行需求。
②构件存放场地宜紧邻施工道路,并应在起重机的有效起重范围内;场地周边应设置围挡及警示标志。
(3)预制构件装卸应符合下列规定:
①预制构件装卸时,应对称装卸;预制墙板宜直立装卸,不应翻转。
②装卸吊运应采用慢起、稳升、缓放的操作方式,吊运过程,应保持稳定,不得偏斜、摇摆和扭转,吊装
构件不得长时间悬停在空中。
③预制构件装卸时,应设专人指挥,操作人员应位于安全位置,保持通信畅通。
④构件卸车摘挂吊钩时,均应设置专用登高工具,不得沿构件攀爬。
(4)预制构件存放应符合下列规定:
8
7
①按使用部位、吊装顺序分区存放;9按1产品种类、规格型号、检验状态分类存放。
4
8
3
②存放库区宜实行分区和信息化台信账管理。
微
系
③构件存放时,预埋吊件应朝联上,标识宜朝向堆垛间的通道。
题
押
④构件叠放时,层与层之准间应垫平、垫实,各层支垫应上下对齐,最下面一层支垫应通长设置;叠合板叠
精
放层数不应大于6层且不宜超 过1.5m;带檐阳台板应单层存放;楼梯叠放层数不应超过4层;PCF板应立放或
单层平放。
⑤预制柱、梁等宜采用平放且用不少于两道垫木支撑。
(5)相邻堆垛之间应有足够的作业空 间和安全操作距离,通道宽度不宜小于1.6m,宜有明确的安全通道
线或围栏;构件存放时,不应超出存放区域范 围。
考点:混凝土构件安装★★★
8
1
7
(1)装配式混凝土结构吊装作业前,应完成下列准 备工作:
8
4 9
信
3
①特种作业人员应持证上岗。 微
系
②检查并复核起重机械及吊索具,应处于安全操作状态。 一
联
唯
③复核气候条件及吊运线路,应满足预制构件吊装施工要求。
④清除吊装范围内的障碍物,设置作业安全警戒线和安全标志。
(2)装配式混凝土结构部品、部件吊装作业应符合下列规定:
①安全生产管理人员应现场监督。
②信号指挥人员应保持信号明确;起重作业人员应穿防滑鞋、戴安全帽;高处作业人员应佩挂安全带并系
挂可靠,高挂低用;非施工作业人员不得进入警戒区域。
③确需夜间作业时,作业面应有充足的照明。
④起吊前,起重机械的主钩位置、吊具及构件重心在竖直方向上应重合,且吊索水平夹角不宜小于60°,
不应小于45°。
⑤在构件起吊、移动、就位的过程中,信号工、司索工、起重机械司机应协调一致,保持通信畅通,信号
不明不得吊运和安装。
24 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)预制墙板、预制柱等竖向构件的吊装应符合下列规定:
①预制墙板宜直立起吊。
②预制柱采用水平存放时,翻转起吊过程中应采取辅助措施防止构件滑动或倾覆,并应缓慢垂直提升,禁
止摆动大臂,待构件翻转90°正位后再缓慢起吊。
(4)叠合板、叠合梁、阳台板、空调板的吊装应符合下列规定:
①构件应垂直下落安装就位,施工人员在保证安全操作前提下,通过牵引绳调整叠合板方向,将板的边线
与墙上的安放位置线对准放下时应停稳慢放,不得快速猛放。
②构件两端应设置溜绳。
(5)构件吊装、套筒灌浆施工等关键工序应有监理人员旁站;预制竖向构件连接部位灌浆同条件养护灌浆
料试块强度达到35MPa前,相关预制竖向构件不得受到扰动。竖向构件连接部位的灌浆料强度达到35MPa后,
且在装配式结构达到后续施工承载要求后,方可拆除临时支撑及固定措施。
(6)底模及支架应在混凝土强度达到设计要求后再拆除。
8
7
1
9
(7)阳台板安装应符合下列规定:8 4
3
信
微
①阳台板安装前搭设临时支撑系,且应设置水平拉接与结构墙体形成可靠连接。
联
题
②阳台板安装时,外侧安押全防护高度不应小于1.2m。
准
精
(8)冬期施工期间应编 制灌浆专项施工方案,经专家论证后方可实施。
典型例题
【单选】装配式建筑施工高空作业 、立体交叉作业较多,吊装重型构件作业频繁,施工人员发生高处坠落、
物体打击等事故风险较大,下列装配式混凝土构件的安装作业,符合要求的是( )。
A.阳台板安装时,外侧安全防护高度为1m
B.竖向构件连接部位的灌浆料强度达到35MPa后 ,即可拆除临时支撑及固定措施
8
C.预制楼梯板吊装时,应使踏步平面呈水平状态 9 1
7
8
4
信
3
D.预制柱水平存放时,翻转起吊过程中可通过摆动大臂, 待构件翻转90°微正位后再缓慢起吊
系
【参考答案】C 联
一
唯
考点:混凝土结构安全防护★★★
(1)装配式结构外防护架宜选用工具式外防护架;防护架体形式不得随意更改,施工过程中的安全防护系
统的实际荷载不得超过设计限值。
(2)装配式混凝土结构的安全防护应符合下列规定:
①外防护架宜选用工具化、标准化产品,进场验收合格后方可使用。
②预制构件存放区四周宜设置防护栏杆。
③预制楼梯板安装后未安装正式栏杆前应设防护栏杆。
④坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工
具式栏板封闭。
⑤尚未安装栏板的阳台、无女儿墙的屋面周边、框架楼层周边,应设置防护栏杆,并张挂密目式安全立网。
优路官方网站:www.youlu.com 25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
⑥脚手架作业层应设置防护栏杆。
⑦室内洞口应进行有效防护。
⑧防护栏杆高度不应低于1.2m。
(3)附着式升降脚手架高度小于3层楼层高度时,宜符合下列规定:
①竖向主框架应沿架体高度通长布置,不得间断;与竖向主框架连接的附着支承装置不应少于两个。
②单片架体竖向主框架的间距不宜小于架体长度50%,且宜对称布置,当单片架体竖向桁架的间距小于架
体长度50%时,应采取稳定措施。
典型例题
【单选】装配式结构外防护架宜选用工具式外防护架,下列关于装配式混凝土结构的安全防护的说法,正
确的是( )。
A.预制楼梯板安装后可以不设防护栏杆
8
7
B.预制楼梯板安装后必须设置防护栏杆1
9
4
8
3
C.防护栏杆高度不应低于1.5m 信
微
系
D.防护栏杆高度不应低于1.联2m
题
押
【参考答案】D 准
精
重点回顾
考点 检测
(1)竖向构件连接部位的灌浆料强度达到( )后,且在装配式结构达到后续施工承
载要求后,方可 拆除临时支撑及固定措施。
(2)阳台板安装应 符合下列规定:
混凝土构件安装
①阳台板安装前搭设临 时支撑,且应设置水平拉接与结构墙体形成可靠连接。
②阳台板安装时,外侧安全 防护高度不应小于( )。
8
1
7
(3)冬期施工期间应编制( ) ,经专家论证后方可实施
8
4。9
信
3
微
第八节 建筑拆除工程 安全技术 系
联
一
唯
考点 重要度星标
考点:基本规定 ★★
考点:施工准备 ★
考点:拆除施工 ★★★
考点:安全管理 ★★
考点:文明施工 ★
考点:基本规定★★
(1)拆除工程施工前,应签订施工合同和安全生产管理协议。
(2)拆除工程施工前,应编制施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案。
(3)对危险性较大的拆除工程专项施工方案,应按相关规定组织专家论证。
26 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(4)拆除工程施工应按有关规定配备专职安全生产管理人员,对各项安全技术措施进行监督、检查。
(5)拆除工程施工应先切断电源、水源和气源,再拆除设备管线设施及主体结构;主体结构拆除宜先拆除
非承重结构及附属设施,再拆除承重结构。
(6)拆除工程施工不得立体交叉作业。
(7)对有限空间拆除施工,应先采取通风措施,经检测合格后再进行作业。
(8)当进入有限空间拆除作业时,应采取强制性持续通风措施,保持空气流通。严禁采用纯氧通风换气。
考点:施工准备★
(1)拆除工程施工前,应掌握有关图纸和资料。
(2)拆除工程施工前,应进行现场勘查,调查了解地上、地下建筑物及设施和毗邻建筑物、构筑物等分布
情况。
(3)对拆除工程施工的区域,应设置硬质封闭围挡及安全警示标志,严禁无关人员进入施工区域。
(4)拆除工程施工前,应对影响施工的 管线、设施和树木等进行迁移工作。需保留的管线、设施和树木应
8
7
1
9
采取相应的防护措施。 8 4
3
信
微
考点:拆除施工★★★ 系
联
题
押
(一)人工拆除
准
精
(1)人工拆除施工应从 上至下逐层拆除,并应分段进行,不得垂直交叉作业。当框架结构采用人工拆除
施工时,应按楼板、次梁、主梁 、结构柱的顺序依次进行。
(2)当人工拆除建筑墙体时,严 禁采用底部掏掘或推倒的方法。
(3)当拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件时,应与建筑结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。建筑
的承重梁柱,应在其所承载的全部构件拆除后 ,再进行拆除。
(4)当采用牵引方式拆除结构柱时,应沿结构 柱底部剔凿出钢筋,定向牵引后,保留牵引方向同侧的钢筋,
切断结构柱其他钢筋后再进行后续作业。
1
7 8
9
8
4
(二)机械拆除
信
3
微
(1)对拆除施工使用的机械设备,应符合施工组织设计要 求,严禁超载系作业或任意扩大使用范围。
联
一
(2)当采用机械拆除建筑时,应从上至下逐层拆除,并应分 段进行唯;应先拆除非承重结构,再拆除承重
结构。
(3)当采用机械拆除建筑时,机械设备前端工作装置的作业高度应超过拟拆除物的高度。
(4)当拆除作业采用双机同时起吊同一构件时,每台起重机载荷不得超过允许载荷的80%,且应对第一吊
次进行试吊作业,施工中两台起重机应同步作业。
(5)当拆除桥梁时,应先拆除桥面系及附属结构,再拆除主体。
(三)爆破拆除
(1)爆破拆除设计前,应对爆破对象进行勘测,对爆区影响范围内地上、地下建筑物、构筑物、管线等进
行核实确认。
(2)爆破拆除的预拆除施工,不得影响建筑结构的安全和稳定。预拆除作业应在装药前全部完成,严禁
预拆除与装药交叉作业。
(3)装药前应对每一个炮孔的位置、间距、排距和深度等进行验收;对验收不合格的炮孔,应按设计要求
优路官方网站:www.youlu.com 27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
进行施工纠正或由爆破技术负责人进行设计修改。
(4)当爆破拆除施工时,应按设计要求进行防护和覆盖,起爆前应由现场负责人检查验收。
(5)爆破拆除可采用电力起爆网路、导爆管起爆网路或电子雷管起爆网路。导爆管起爆网路应采用复式交
叉闭合网路;当爆区附近有高压输电线和电信发射台等装置时,不宜采用电力起爆网路。
(四)静力破碎拆除
(1)对建筑物、构筑物的整体拆除或承重构件拆除,均不得采用静力破碎的方法拆除。
(2)当采用静力破碎剂作业时,施工人员必须佩戴防护手套和防护眼镜。
(3)孔内注入破碎剂后,作业人员应保持安全距离,严禁在注孔区域行走或停留。
(4)静力破碎剂严禁与其他材料混放,应存放在干燥场所,不得受潮。
典型例题
【单选】伴随着城市化进程的加快,旧建筑拆除工程日益增多,拆除种类也逐渐增多,拆除作业过程中的
安全管理尤为重要,下列关于拆除施工作业的说法,正确的是( )。
8
7
A.可以先行拆除建筑的栏梯、楼板等9构1件
4
8
3
B.可采用静力破碎的方法拆除承重信构件
微
系
C.当拆除作业采用双机同时起联吊同一构件时,每台起重机载荷不得超过允许载荷的80%
题
押
D.爆破拆除作业中,对验准收不合格的炮孔,应由现场爆破操作人员进行设计修改
精
【参考答案】C
考点:安全管理★★
(1)拆除工程施工组织设计和安全专项施工方案,应经审批后实施。
(2)拆除工程施工前,应对作业人员进 行岗前安全教育和培训,考核合格后方可上岗作业。
(3)拆除工程施工前,必须对施工作业人 员进行书面安全技术交底,且应有记录并签字确认。
(4)拆除工程施工必须按施工组织设计、安全专项施工方案实施;在拆除施工现场划定危险区域,设置警
8
1
7
戒线和相关的安全警示标志,并应由专人监护。
8
4 9
信
3
(5)当遇大雨、大雪、大雾或六级及以上风力等影响施 工安全的恶劣天气微时,严禁进行露天拆除作业。
系
(6)当拆除工程施工过程中发生事故时,应及时启动生产安 全事故应一急
联
预案,抢救伤员、保护现场,并应
唯
向有关部门报告。
(7)拆除工程施工应建立安全技术档案,应包括下列主要内容:
①拆除工程施工合同及安全生产管理协议。
②拆除工程施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案。
③安全技术交底及记录。
④脚手架及安全防护设施检查验收记录。
⑤劳务分包合同及安全生产管理协议。
⑥机械租赁合同及安全生产管理协议。
⑦安全教育和培训记录。
28 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点:文明施工★
(1)拆除工程施工组织设计中应包括相应的文明施工、绿色施工管理内容。
(2)施工总平面布置应按设计要求进行优化,减少占用场地。
(3)拆除工程施工,应采取节水措施。
(4)拆除工程施工,应采取控制扬尘和降低噪声的措施。
(5)施工现场严禁焚烧各类废弃物。
(6)电气焊作业应采取防光污染和防火等措施。
(7)施工现场应设置车辆冲洗设施,运输车辆驶出施工现场前应将车轮和车身等部位清洗干净。运输渣土
的车辆应采取封闭或覆盖等防扬尘、防遗撒的措施。
重点回顾
考点 检测
(1)拆除工程施工8应先( ),再拆除设备管线设施及主体结构;主体结构拆除宜先
7
1
9
( ),再拆除8(4 )。
基本规定 信 3
(2)当进微入有限空间拆除作业时,应采取强制性持续通风措施,保持空气流通。严
系
禁采用联( )通风换气。
题
押
准
(精1)人工拆除施工应( )逐层拆除,并应分段进行,不得垂直交叉作业。当框架结
构 采用人工拆除施工时,应按( )的顺序依次进行。
(2)当 人工拆除建筑墙体时,严禁采用( )的方法。
(3)当采 用机械拆除建筑时,应( )逐层拆除,并应分段进行;应先( ),再( )。
拆除施工 (4)当拆除桥梁时,应先( ),再( )。
(5)爆破拆除预拆除作业应在( )全部完成,严禁预拆除与装药交叉作业。
(6)装药前应对每 一个炮孔的位置、间距、排距和深度等进行验收;对验收不合格
的炮孔,应按设计要求 进行施工纠正或由( )进行设计修改。
(7)对建筑物、构筑物的 整体拆除或承重构件拆除,均不得8采用( )的方法拆除。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
优路官方网站:www.youlu.com 29
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第九章 建筑施工应急管理
考点数量
节名称 分值分布
一星 二星 三星 四星
第一节 应急救援体系概述 (0-1)分 0 1 1 0
第二节 综合应急预案 (0-1)分 0 5 0 0
第三节 专项应急预案 (0-1)分 0 1 0 0
第四节 现场处置方案 (0-1)分 0 4 0 0
第五节 应急演练 (1-6)分 0 2 0 3
8
7
1
9
4
3 8第一节 应急救援体系概述
信
微
系
联
考题点 重要度星标
押
准
考点:应急救援体系结构 精 ★★
考点:应急预案管理 ★★★
考点:应急救援体系结构★★
完整的应急救援体系包括组织机制、运作机制、法律基础、保障系统,总体要求为“横向到边、纵向到底”,
是全覆盖、无缝隙的组织结构和系统。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图9-1 应急救援体系结构
(一)组织机制
应急救援体系组织机制建设中的管理机构是指维持应急日常管理的负责部门;功能部门包括与应急活动有
关的各类组织机构,如消防、医疗机构等;指挥中心是在应急预案启动后,负责应急救援活动场外与场内指挥
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
系统;而救援队伍则由专业和志愿人员组成。
(二)运作机制
应急救援活动一般分为应急准备、初级反应、扩大应急和应急恢复四个阶段。应急机制与这四个阶段的应
急活动密切相关。应急运作机制主要由统一指挥、分级响应、属地为主和公众动员这四个基本机制组成。
统一指挥是应急活动的基本原则。应急指挥一般可分为集中指挥与现场指挥,或场外指挥与场内指挥等。
分级响应是指在初级响应到扩大应急的过程中实行的分级响应的机制,扩大或提高应急级别的主要依据是
事故灾难的危害程度,影响范围和控制事态能力。影响范围和控制事态能力是升级的最基本条件。扩大应急救
援主要是提高指挥级别,扩大应急范围等。
属地为主强调“第一反应”的思想和以现场应急、现场指挥为主的原则。
公众动员机制是应急机制的基础,也是整个应急体系的基础。
(三)法律基础
法制建设是应急体系的基础和保障,也是开展各项应急活动的依据,与应急有关的法规可分为法律、行政
8
7
法规、部门规章与地方行政法规、标准规9范14个层次。
4
8
3
(四)保障系统 信
微
系
列于应急保障系统第一位的是联信息与通信系统,构筑集中管理的信息通信平台是应急体系最重要的基础建
题
押
设。 准
精
考点:应急预案管理★ ★★
生产经营单位主要负责人负责 组织编制和实施本单位的应急预案,并对应急预案的真实性和实用性负责;
各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。生产经营单位应急预案根据《生产经营单位生产安
全事故应急预案编制导则》(GB/T29639)、《生 产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第
88号)分为综合应急预案、专项应急预案和现场 处置方案。
综合应急预案,是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案,是本单位应对生产
8
1
7
安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。
8
4 9
信
3
专项应急预案,是指生产经营单位为应对某一种或者多种 类型生产安全事微故,或者针对重要生产设施、重
系
大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案 。 一
联
唯
现场处置方案,是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型,针 对具体场所、装置或者设施所制定的应
急处置措施。
(一)预案编制的程序
生产经营单位应急预案编制程序包括成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急资源调查、编
制应急预案、桌面推演、应急预案评审和批准实施8个步骤。
1.成立应急预案编制工作组
结合本单位职能和分工,成立以单位有关负责人为组长,单位相关部门人员(如生产、技术、设备安全、
行政、人事、财务人员)参加的应急预案编制工作组,明确工作职责和任务分工,制订工作计划,组织开展应
急预案编制工作。预案编制工作组中应邀请相关救援队伍以及周边相关企业、单位或社区代表参加。
2.资料收集
应急预案编制工作组应收集下列相关资料:
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(1)适用的法律法规、部门规章、地方性法规和政府规章、技术标准及规范性文件;
(2)企业周边地质、地形、环境情况及气象、水文、交通资料;
(3)企业现场功能区划分、建(构)筑物平面布置及安全距离资料;
(4)企业工艺流程、工艺参数、作业条件、设备装置及风险评估资料;
(5)本企业历史事故与隐患、国内外同行业事故资料;
(6)属地政府及周边企业、单位应急预案。
3.风险评估
开展生产安全事故风险评估,撰写评估报告,其内容包括但不限于:
(1)辨识生产经营单位存在的危险有害因素,确定可能发生的生产安全事故类别;
(2)分析各种事故类别发生的可能性、危害后果和影响范围;
(3)评估确定相应事故类别的风险等级。
4.应急资源调查
8
7
全面调查和客观分析本单位以及周边9单1位和政府部门可请求援助的应急资源状况,撰写应急资源调查报告,
4
8
3
其内容包括但不限于: 信
微
系
(1)本单位可调用的应急队联伍、装备、物资、场所;
题
押
(2)针对生产过程及存准在的风险可采取的监测、监控、报警手段;
精
(3)上级单位、当地政 府及周边企业可提供的应急资源;
(4)可协调使用的医疗、消 防、专业抢险救援机构及其他社会化应急救援力量。
5.编制应急预案
应急预案编制工作包括但不限下列:
(1)依据事故风险评估及应急资源调查结 果,结合本单位组织管理体系、生产规模及处置特点,合理确立
本单位应急预案体系;
8
(2)结合组织管理体系及部门业务职能划分,科学 设定本单位应急组织机构及1职7责分工;
9
8
4
(3)依据事故可能的危害程度和区域范围,结合应急 处置权限及能力,清信晰3界定本单位的响应分级标准,
微
制定相应层级的应急处置措施; 联
系
一
(4)按照有关规定和要求,确定事故信息报告、响应分级与启 动、唯指挥权移交、警戒疏散方面的内容,落
实与相关部门和单位应急预案的衔接。
6.桌面推演
按照应急预案明确的职责分工和应急响应程序,结合有关经验教训,相关部门及其人员可采取桌面演练的
形式,模拟生产安全事故应对过程,逐步分析讨论并形成记录,检验应急预案的可行性,并进一步完善应急预
案。
7.应急预案评审
应急预案编制完成后,建筑施工企业应组织评审。评审分为内部评审和外部评审,内部评审由企业主要负
责人组织有关部门和人员进行。外部评审由企业组织外部有关专家和人员进行评审。应急预案评审合格后,由
企业主要负责人(或分管负责人)签发实施,向从业人员进行公布,并发放至本单位有关部门、岗位和相关应
急救援队伍。
(1)评审内容
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
应急预案评审内容主要包括:风险评估和应急资源调查的全面性、应急预案体系设计的针对性、应急组织
体系的合理性、应急响应程序和措施的科学性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性。
(2)评审程序
应急预案评审程序包括下列步骤:
1) 评审准备。成立应急预案评审工作组,落实参加评审的专家,将应急预案、编制说明、风险评估、应
急资源调查报告及其他有关资料在评审前送达参加评审的单位或人员。
2)组织评审。评审采取会议审查形式,企业主要负责人参加会议,会议由参加评审的专家共同推选出的组
长主持,按照议程组织评审;表决时,应有不少于出席会议专家人数的三分之二同意方为通过;评审会议应形
成评审意见(经评审组组长签字),附参加评审会议的专家签字表。表决的投票情况应以书面材料记录在案,并
作为评审意见的附件。
3)修改完善。生产经营单位应认真分析研究,按照评审意见对应急预案进行修订和完善。评审表决不通过
的,生产经营单位应修改完善后按评审程序重新组织专家评审,生产经营单位应写出根据专家评审意见的修改
8
7
情况说明,并经专家组组长签字确认。 9 1
4
8
3
8.批准实施 信
微
系
通过评审的应急预案,由生产联经营单位主要负责人签发实施。
题
押
建筑施工企业在应急预案准公布之日起20个工作日内,按照分级属地原则,向县级以上人民政府应急管理
精
部门和其他负有安全生产监督 管理职责的部门进行备案,并依法向社会公布。建筑央企总部(上市公司)的应
急预案,报国务院主管的负有安 全生产监督管理职责的部门备案,并抄送应急管理部;其所属单位的应急预案
报所在地的省、自治区直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案,并抄送
同级人民政府应急管理部门。
(二)应急预案体系的基本构成
建筑施工企业的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。
8
1.综合应急预案 1 7
9
8
4
综合应急预案是生产经营单位为应对各种生产安全事故 而制定的综合性工作信方3案,是本单位应对生产安全
微
事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。 联
系
一
2.专项应急预案 唯
专项应急预案是生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故,或者针对重要生产设施、重大危
险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项工作方案。
专项应急预案与综合应急预案中的应急组织机构、应急响应程序相近时,可不编写专项应急预案,相应的
应急处置措施并入综合应急预案。
3.现场处置方案
现场处置方案是生产经营单位根据不同生产安全事故类型,针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处
置措施。现场处置方案重点规范事故风险描述、应急工作职责、应急处置措施和注意事项,应体现自救互救、
信息报告和先期处置的特点。
事故风险单一、危险性小的生产经营单位,可只编制现场处置方案。
典型例题
【单选】建筑施工企业针对现场频发的高处坠落事故和起重伤害事故制定了应急预案,此预案属于()。
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
A.综合应急预案
B.现场处置方案
C.专项施工方案
D.专项应急预案
【参考答案】D
重点回顾
考点 检测
完整的应急救援体系包括组织机制、( )、法律基础、( ),总体要求为“横
应急救援体系结构
向到边、纵向到底”,是全覆盖、无缝隙的组织结构和系统。
生产经营单位应急预案编制程序包括成立应急预案编制工作组、资料收集、( )、应
预案编制的程序
急资源调查、编制应急预案、( )、应急预案评审和批准实施 8 个步骤。
8
7第二节 综合应急预案
1
9
4
8
3
信
考点 微 重要度星标
系
联
题
考点:总则 押 ★★
准
精
考点:应急组织机构及职责 ★★
考点:应急响应 ★★
考点:后期处置 ★★
考点:应急保障 ★★
考点:总则★★
8
1.适用范围 9 1
7
8
4
说明应急预案适用的范围。 信
3
微
系
2.响应分级 联
一
唯
依据事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力, 对 事故应急响应进行分级,明确分级响应
的基本原则。响应分级不必照搬事故分级。
考点:应急组织机构及职责★★
明确应急组织形式(可用图示)及构成单位(部门)的应急处置职责。应急组织机构可设置相应的工
作小组,各小组具体构成、职责分工及行动任务应以工作方案的形式作为附件。
考点:应急响应★★
1.信息报告
(1)信息接报
明确应急值守电话、事故信息接收、内部通报程序、方式和责任人,向上级主管部门、上级单位报告事故
信息的流程、内容、时限和责任人,以及向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息的方法、程序和责任人。
(2)信息处置与研判
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
1)明确响应启动的程序和方式。根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性,结合响应分级明确的条件,
可由应急领导小组作出响应启动的决策并宣布,或者依据事故信息是否达到响应启动的条件自动启动。
2)若未达到响应启动条件,应急领导小组可作出预警启动的决策,做好响应准备,实时跟踪事态发展。
3)响应启动后,应注意跟踪事态发展,科学分析处置需求,及时调整响应级别,避免响应不足或过度响应。
2.预警
(1)预警启动
明确预警信息发布渠道、方式和内容。
(2)响应准备
明确作出预警启动后应开展的响应准备工作,包括队伍、物资、装备、后勤及通信。
(3)预警解除
明确预警解除的基本条件、要求及责任人。
3.响应启动
8
7
确定响应级别,明确响应启动后的程9序1性工作,包括应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、
4
8
3
后勤及财力保障工作。 信
微
系
4.应急处置 联
题
押
明确事故现场的警戒疏散准、人员搜救、医疗救治、现场监测、技术支持、工程抢险及环境保护方面的应急
精
处置措施,并明确人员防护的 要求。
5.应急支援
明确当事态无法控制情况下,向外部(救援)力量请求支援的程序及要求、联动程序及要求,以及外部(救
援)力量到达后的指挥关系。
6.响应终止
明确响应终止的基本条件、要求和责任人。
8
考点:后期处置★★ 1
7
9
8
4
信
3
明确污染物处理、生产秩序恢复、人员安置方面的内容。 微
系
联
考点:应急保障★★ 一
唯
1.通信与信息保障
明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法,以及备用方案和保障责任人。
2.应急队伍保障
明确相关的应急人力资源,包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍。
3.物资装备保障
明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理
责任人及其联系方式,并建立台账。
4.其他保障
根据应急工作需求而确定的其他相关保障措施(如:能源保障、经费保障、交通运输保障、治安保障、技
术保障、医疗保障及后勤保障)。
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第三节 专项应急预案
考点 重要度星标
考点:专项应急预案 ★★
考点:专项应急预案★★
专项应急预案内容
1.适用范围
说明专项应急预案适用的范围,以及与综合应急预案的关系。
2.应急组织机构及职责
明确应急组织形式(可用图示)及构成单位(部门)的应急处置职责。应急组织机构以及各成员单位或人
员的具体职责。应急组织机构可以设置相应的应急工作小组,各小组具体构成、职责分工及行动任务建议以工
作方案的形式作为附件。
8
7
1
9
3.响应启动 4
8
3
信
明确响应启动后的程序性工作,微包括应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、后勤及财力保
系
联
障工作。 题
押
准
4.处置措施 精
针对可能发生的事故风险、 危害程度和影响范围,明确应急处置指导原则,制定相应的应急处置措施。
5.应急保障
根据应急工作需求明确保障的内容 。
第四节 现场处置方案
考点 重要度星标
8
1
7
9
考点:事故风险描述
8
4 ★★
信
3
微
考点:应急工作职责 系 ★★
联
一
唯
考点:应急处置 ★★
考点:注意事项 ★★
考点:事故风险分析★★
简述事故风险评估的结果。
考点:应急工作职责★★
根据现场工作岗位、组织形式及人员构成,明确各岗位人员的应急工作分工和职责。
考点:应急处置★★
应急处置主要包括以下内容:
(1)应急处置程序。根据可能发生的事故及现场情况,明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员
的引导、事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接的程序。
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)现场应急处置措施。针对可能发生的事故,从人员救护、工艺操作、事故控制、消防、现场恢复等方
面制定明确的应急处置措施。
(3)明确报警负责人、报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员,事故报告基本
要求和内容。
考点:注意事项★★
包括人员防护和自救互救、装备使用、现场安全等方面的内容。
第五节 应急演练
考点 重要度星标
考点:应急演练类型 ★★
考点:应急演练内容 ★★
8
7
1
考点:综合演练组织与实施 9 ★★★★
4
8
3
信
微
考点:应急演练评估与总结 ★★★★
系
联
题
考点:持续改进 押 ★★★★
准
精
考点:应急演练类型★ ★
应急演练按照演练内容分为综 合演练和单项演练,按照演练形式分为实战演练和桌面演练,按目的与作用
分为检验性演练、示范性演练和研究性 演练,不同类型的演练可相互组合。
(一)按照演练内容划分
(1)综合演练:针对应急预案中多项或全 部应急响应功能开展的演练活动。
(2)单项演练:针对应急预案中某一项应急响 应功能开展的演练活动。
8
(二)按照演练形式划分 9 1
7
8
4
信
3
(1)桌面演练:针对事故情景,利用图纸、沙盘、流程图、计算机模拟、视频会议等辅助手段,进行交
微
系
互式讨论和推演的应急演练活动。 联
一
唯
(2)实战演练:针对事故情景,选择(或模拟)生产经营活动 中 的设备、设施、装置或场所,利用各类
应急器材、装备、物资,通过决策行动、实际操作,完成真实应急响应的过程。
(三)按照目的与作用划分
(1)检验性演练:为检验应急预案的可行性、应急准备的充分性、应急机制的协调性及相关人员的应急
处置能力而组织的演练。
(2)示范性演练:为检验和展示综合应急救援能力,按照应急预案开展的具有较强指导宣教意义的规范性
演练。
(3)研究性演练:为探讨和解决事故应急处置的重点、难点问题,试验新方案、新技术、新装备而组织
的演练。
考点:应急演练内容★★
(1)预警与报告:根据事故情景,向相关部门或人员发出预警信息,并向有关部门和人员报告事故情况。
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)指挥与协调:根据事故情景,成立应急指挥部,调集应急救援队伍和相关资源,开展应急救援行动。
(3)应急通信:根据事故情景,在应急救援相关部门或人员之间进行音频、视频信号或数据信息互通。
(4)事故监测:根据事故情景,对事故现场进行观察、分析或测定,确定事故严重程度、影响范围和变化
趋势等。
(5)警戒与管制:根据事故情景,建立应急处置现场警戒区域,实行交通管制,维护现场秩序。
(6)疏散与安置:根据事故情景,对事故可能波及范围内的相关人员进行疏散、转移和安置。
(7)医疗卫生:根据事故情景,调集医疗卫生专家和卫生应急队伍开展紧急医学救援,并开展卫生监测和
防疫工作。
(8)现场处置:根据事故情景,按照相关应急预案和现场指挥部要求对事故现场进行控制和处理。
(9)社会沟通:根据事故情景,召开新闻发布会或事故情况通报会,通报事故有关情况。
(10)后期处置:根据事故情景,应急处置结束后,所开展的事故损失评估、事故原因调查、事故现场清
理和相关善后工作。
8
7
(11)其他:根据相关行业(领域)9安1全生产特点所包含的其他应急功能。
4
8
3
信
考点:综合演练组织与实施微★★★★
系
联
应急演练实施基本流程包括题计划、准备、实施、评估总结、持续改进五个阶段。
押
准
(一)演练计划 精
演练计划应包括演练目的、 类型(形式)、时间、地点,演练主要内容、参加单位和经费预算等。
(二)演练准备
1.成立演练组织机构
综合演练通常成立演练领导小组,下设 策划组、执行组、保障组、评估组等专业工作组。根据演练规模大
小,其组织机构可进行调整。
2.编制演练文件
8
1
7
(1)演练工作方案。内容主要包括:目的及要求、 事故情景、参与人员及范
8
4围9、时间与地点、主要任务
信
3
及职责、筹备工作内容、主要工作步骤、技术支撑及保障条 件、评估与总结。微
系
(2)演练脚本。根据需要,可编制演练脚本。演练脚本是应 急演练工一作
联
方案具体操作实施的文件,帮助参
唯
演人员全面掌握演练进程和内容。演练脚本一般采用表格形式,主要内 容包括:演练模拟事故情景、处置行动
与执行人员、指令与对白、步骤及时间安排、视频背景与字幕、演练解说词等。
(3)演练评估方案。通常包括:演练信息、评估内容、评估标准、评估程序、附件。
(4)演练保障方案。针对应急演练活动可能发生的意外情况制定演练保障方案或应急预案,并进行演练,
做到相关人员应知应会,熟练掌握。演练保障方案应包括应急演练可能发生的意外情况、应急处置措施及责任
部门,应急演练意外情况中止条件与程序等。
(5)演练观摩手册。根据演练规模和观摩需要,可编制演练观摩手册。演练观摩手册通常包括应急演练时
间、地点、情景描述、主要环节及演练内容、安全注意事项等。
(三)应急演练的实施
(1)现场检查。确认演练所需的工具、设备、设施、技术资料以及参演人员到位。对应急演练安全设备、
设施进行检查确认,确保安全保障方案可行,所有设备、设施完好,电力、通信系统正常。
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(2)演练简介。应急演练正式开始前,应对参演人员进行情况说明,使其了解应急演练规则、场景及主要
内容、岗位职责和注意事项。
(3)启动。应急演练总指挥宣布开始应急演练,参演单位及人员按照设定的事故情景,参与应急响应行动,
直至完成全部演练工作。演练总指挥可根据演练现场情况,决定是否继续或中止演练活动。
(4)执行。
1)桌面演练执行
在桌面演练过程中,演练执行人员按照应急预案或应急演练方案发出信息指令后,参演单位和人员依据接
收到的信息,回答问题或模拟推演的形式,完成应急处置活动。通常按照四个环节循环往复进行:
①注入信息:执行人员通过多媒体文件、沙盘、消息单等多种形式向参演单位和人员展示应急演练场景,
展现生产安全事故发生发展情况;
②提出问题:在每个演练场景中,由执行人员在场景展现完毕后根据应急演练方案提出一个或多个问题,
或者在场景展现过程中自动呈现应急处置任务,供应急演练参与人员根据各自角色和职责分工展开讨论;
8
7
③分析决策:根据执行人员提出的问9题1或所展现的应急决策处置任务及场景信息,参演单位和人员分组开
4
8
3
展思考讨论,形成处置决策意见; 信
微
系
④表达结果:在组内讨论结束联后,各组代表按要求提交或口头阐述本组的分析决策结果,或者通过模拟操
题
押
作与动作展示应急处置活动。准
精
各组决策结果表达结束后 ,导调人员可对演练情况进行简要讲解,接着注入新的信息。
2)实战演练执行
按照应急演练工作方案,开始应急演练,有序推进各个场景,开展现场点评,完成各项应急演练活动,妥
善处理各类突发情况,宣布结束与意外终 止应急演练。实战演练执行主要按照以下步骤进行:
①演练策划与导调组对应急演练实施全过 程的指挥控制;
②演练策划与导调组按照应急演练工作方案(脚本)向参演单位和人员发出信息指令,传递相关信息,控
8
制演练进程:信息指令可由人工传递,也可以用对讲机 、电话、手机、传真机、网络1 7方式传送,或者通过特定
9
8
4
声音、标志与视频呈现; 信 3
微
③演练策划与导调组按照应急演练工作方案规定程序,熟 练 发布控制信联息
系
,调度参演单位和人员完成各项
一
应急演练任务;应急演练过程中,执行人员应随时掌握应急演练进 展情况唯,并向领导小组组长报告应急演练中
出现的各种问题;
④各参演单位和人员,根据导调信息和指令,依据应急演练工作方案规定流程,按照发生真实事件时的应
急处置程序,采取相应的应急处置行动;
⑤参演人员按照应急演练方案要求,做出信息反馈;
⑥演练评估组跟踪参演单位和人员的响应情况,进行成绩评定并作好记录。
(5)演练记录。演练实施过程中,安排专门人员采用文字、照片和音像手段记录演练过程。
(6)中断。在应急演练实施过程中,出现特殊或意外情况,短时间内不能妥善处理或解决时,应急演练总
指挥按照事先规定的程序和指令中断应急演练。
(7)结束。完成各项演练内容后,参演人员进行人数清点和讲评,演练总指挥宣布演练结束。
典型例题
1.【单选】应急演练实施基本流程包括计划、准备、实施、评估总结、持续改进五个阶段。其中成立演练
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
组织机构属于( )阶段。
A.计划阶段
B.准备阶段
C.实施阶段
D.总结阶段
【参考答案】B
2.【单选】施工单位在组织触电伤害事故应急演练活动之前,编制了演练工作方案和保障方案,以下不属
于演练保障方案的是()。
A.应急演练中止条件和程序
B.应急演练技术支撑及保障条件
C.演练可能发生的意外情况
D.应急处置措施及责任部门
8
7
【参考答案】B 9 1
4
8
3
信
考点:应急演练评估与总结微★★★★
系
联
(一)应急演练评估 题
押
准
(1)评估原则 精
实事求是、科学考评、依法 依规、以评促改。
(2)评估组
评估组由应急管理方面专家和相关领域专业技术人员或相关方代表组成,规模较大、演练情景和参演人员
较多或实施程序复杂的演练,可设多级评估 ,并确定总体负责人及各小组负责人。
评估组负责对演练准备、组织与实施等进行 全过程、全方位地跟踪评估。演练结束后,及时向演练单位或
演练领导小组及其他相关专业工作组提出评估意见、建议,并撰写演练评估报告。
8
1
7
(3)评估实施
8
4 9
信
3
演练开始后,演练评估人员通过观察、记录和收集演练信 息和相关数据、微信息和资料,观察演练实施及进
系
展、参演人员表现等情况,及时记录演练过程中出现的问题。在 不影响演一练
联
进程的情况下,评估人员可进行现
唯
场提问并做好记录。
(4)评估报告
评估报告主要内容通常包括:
1)演练基本情况:演练的组织及承办单位、演练形式、演练模拟的事故名称、发生的时间和地点、事故过
程的情景描述、主要应急行动等;
2)演练评估过程:演练评估工作的组织实施过程和主要工作安排;
3)演练情况分析:依据演练评估表格的评估结果,从演练的准备及组织实施情况、参演人员表现等方面具
体分析好的做法和存在的问题以及演练目标的实现、演练成本效益分析等;
4)改进的意见和建议:对演练评估中发现的问题提出整改的意见和建议;
5)评估结论:对演练组织实施情况的综合评价,并给出优(无差错地完成了所有应急演练内容)、良(达
到了预期的演练目标,差错较少)、中(存在明显缺陷,但没有影响实现预期的演练目标)、差(出现了重大错
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
误,演练预期目标受到严重影响,演练被迫中止,造成应急行动延误或资源浪费)等评估结论。
(二)应急演练总结
演练结束后,由演练组织单位根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料,对演练进行全
面总结,并形成演练书面总结报告。报告可对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。参与单位也可对
本单位的演练情况进行总结。
演练总结报告的内容主要包括:
(1)演练基本概要;
(2)演练发现的问题,取得的经验和教训;
(3)应急管理工作建议。
(三)演练资料归档与备案
(1)应急演练活动结束后,将应急演练工作方案以及应急演练评估、总结报告等文字资料,以及记录演
练实施过程的相关图片、视频、音频等资料归档保存。
8
7
(2)对主管部门要求备案的应急演练9 1资料,演练组织部门(单位)应将相关资料报主管部门备案。
4
8
3
典型例题 信
微
系
1.【单选】应急演练结束后,联演练组织单位应对演练进行全面总结,并形成演练书面总结报告。以下不属
题
押
于演练总结报告内容的是(准 )。
精
A.演练基本概要
B.演练计划
C.取得的经验和教训
D.演练发现的问题
【参考答案】B
2.【单选】某建筑施工企业组织了火灾事故的现场演练,演练完成后,进行了评估与总结。下列工作内容
8
中,不属于评估与总结阶段的是( )。 1 7
9
8
4
A.在演练现场,评估人员或评估组负责人对演练效果及 发现的问题进行口头信点3评
微
B.应急演练结束后,组织应急演练的部门根据问题和建议 进 行改进 联
系
一
C.演练组织单位根据演练情况对演练进行全面总结 唯
D.应急演练结束后,将应急演练文字资料等归档
【参考答案】B
考点:持续改进★★★★
(一)应急预案修订完善
根据演练评估报告中对应急预案的改进建议,由应急预案编制部门按程序对预案进行修订完善。
(二)应急管理工作改进
应急演练结束后,组织应急演练的部门(单位)应根据应急演练评估报告、总结报告提出的问题和建议对
应急管理工作(包括应急演练工作)进行持续改进,并督促相关部门和人员,制订整改计划,明确整改目标,
制定整改措施,落实整改资金,并应跟踪督查整改情况。
原则上,建筑施工企业应当每三年进行一次应急预案评估,对预案内容的针对性和实用性进行分析,作出
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
是否修订的结论。有下列情形之一的,应急预案应及时修订并归档:
(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的。
(2)应急指挥机构及其职责发生调整的。
(3)安全生产面临的风险发生重大变化的。
(4)重要应急资源发生重大变化的。
(5)在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的。
(6)编制单位认为应当修订的其他情况。
建筑施工企业按照应急预案规定,落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备,建立应急物资、
装备配备及其使用档案,对应急物资、装备进行定期检测和维护。发生生产安全事故时,第一时间启动应急预
案,进行应急响应,组织有关力量进行救援,并按照规定进行事故报告。生产安全事故应急处置和应急救援结
束后,对应急预案实施情况进行总结评估。
典型例题
8
7
【单选】建筑施工企业应根据自身特9点1编制应急预案,原则上,应急预案应当每()进行一次评估。
4
8
3
A.半年 信
微
系
B.1年 联
题
押
C.2年 准
精
D.3年
【参考答案】D
重点回顾
考点 检测
(1)应急演练实施基 本流程包括( )、准备、实施、评估总结、( )五个阶段。
综合演练组织与实施 (2)演练工作方案。内容 主要包括:目的及要求、( )、参与人员及范围、时间与地
8
点、主要任务及职责、筹备工 作内容、主要工作步骤、技术1 7支撑及保障条件、( )。
9
8
4
信
3
(1)演练总结报告的内容主要包括 :演练( )、演微练发现的问题,取得的经验和教
系
训、( )。 联
应急演练评估与总结 一
(2)应急演练活动结束后,将应急演练 ( )唯以及应急演练( )报告等文字资料,
以及记录演练实施过程的相关图片、视频、 音频等资料归档保存。
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
第十章 建筑施工安全类案例
考点数量
节名称 分值分布
一星 二星 三星 四星
第一节 事故上报与调查 (5-15)分 0 0 0 2
第二节 人员配备与职责 (2-5)分 0 0 3 1
第三节 人员培训与交底 (2-5)分 0 1 1 1
第四节 现场检查与评价 (0-5)分 0 0 3 1
第五节 事故防范与措施 (5-10)分 0 0 0 1
第六节 其他 (2-5)分 0 2 0 1
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联 第一节 事故上报与调查
题
押
准
精考点 重要度星标
考点:事故上报与调查 ★★★★
考点:事故调查结果 ★★★★
考点:事故上报与调查★★★★
(一)事故上报程序
表10-1 事故上报
8
1
7
9
上报对象 上报 时 限
信
3 8
4
最高上报级别
微
系
事故现场有关人员 立即向本单位负责人 报告 联 ——
一
唯
1小时内向县级应急管理部门和负 有安全
单位负责人 ——
生产监督管理职责的有关部门报告
县级向市级 2小时内报告 一般事故
市级向省级 2小时内报告 较大事故
省级向国务院管理部门 2小时内报告 重大及特别重大事故
事故报告后出现新情况的,应当及时补报。
自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。道路交通事故、火灾事故
自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
优路官方网站:www.youlu.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
图10-1 事故上报与调查
(二)事故报告内容
事故报告应当包括:
(1)事故发生单位概况;
8
7
(2)事故发生的时间、地点以及事故9 1现场情况;
4
8
3
(3)事故的简要经过; 信
微
系
(4)事故已经造成或者可能联造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;
题
押
(5)已经采取的措施和准其他应当报告的情况。
精
(三)事故调查
省级人民政府、设区的市级 人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查,也可以授权或者
委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位
组织事故调查组进行调查。
根据事故的具体情况,事故调查组由有关 人民政府、应急管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部
门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。
8
事故调查组可以聘请有关专家参与调查。 1 7
9
8
4
(四)事故调查报告内容 信 3
微
事故调查报告应当包括: 联
系
一
(1)事故发生单位的概述; 唯
(2)事故发生经过和事故救援情况;
(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失;
(4)事故发生的原因和事故性质;
(5)事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议;
(6)事故防范和整改措施。
(五)事故调查职责
事故调查职责应当包括:
(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;
(2)认定事故的性质和事故责任;
(3)提出对事故责任者的处理建议;
(4)总结事故教训,提出防范和整改措施;
2 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(5)提交事故调查报告。
事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批
准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过60日。
典型例题
事故发生后,项目负责人立即向相关单位进行了事故报告。
根据以上场景,回答下列问题:
【多选】事故发生后,项目负责人应报告生产安全事故的单位有()。
A.项目所在地检察院
B.项目所在地公安部门
C.项目所在地工会组织
D.项目所在地应急管理部门
E.项目所在地住房和城乡建设管理部门
8
7
【参考答案】DE 9 1
4
8
3
信
考点:事故调查结果★★★微★
系
联
题
(一)事故类别(根据《企业押职工伤亡事故分类》 危险有害因素)
准
〈GB6441〉辨识
精
(1)物体打击,物体在 受重力或其他外力的作用下产生运动,打击人体或设备设施造成的事故。
(2)厂(场)内车辆致害, 车辆在生产经营单位内部或生产作业场所内进行生产经营活动过程中由于碰
撞、刮擦、碾压、挤压、翻车、脱轨等造成的事故。
(3)道路(轨道)车辆致害,车辆在 公共道路或轨道上进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、碾压、
挤压、翻车、脱轨等造成的事故。
(4)机械致害,机械设备(含部件)或加工件直接与人体或设备设施接触造成的夹击、碾压、绞、剪切、
8
割、刺及物体飞溅等事故。 1 7
9
8
4
(5)起重致害,起重机械在运行、检修、试验过程中因 发生挤压、倾覆、折信断
3
、倒塌、部件坠落、吊具打
微
系
击、起重物坠落等造成的事故。 联
一
唯
(6)触电,由于电流通过人体或带电体与人体间发生放电造成 的事 故。
(7)淹溺,大量液体或液态物质经口、鼻进入肺部使呼吸道阻塞,引起人体急性缺氧窒息伤亡的事故。
(8)灼烫,高温物质、高温物体或化学品作用于人体造成伤亡的事故。
(9)火灾,在时间或空间上失去控制的燃烧造成的事故。
(10)高处坠落,高处作业时发生坠落造成的事故。
(11)跌落,非高处作业时,坠落或跌倒至非液体或非液态物质基准面造成的事故。
(12)坍塌,建筑物、构筑物或堆置物等在外力、重力或环境作用下超过自身的强度极限或因结构稳定性
破坏发生塌落、倾倒造成的事故。
(13)水害,由于防治水措施不到位导致地表水或地下水无控制地进入生产作业区造成的事故。
(14)容器爆炸,各类容器由于质量缺陷、使用不当或维护不当等原因发生爆炸造成的事故。
(15)管道爆炸,各类管道由于质量缺陷、使用不当或维护不当等原因发生爆炸造成的事故。
(16)可燃气体爆炸,可燃气体与空气(氧气或其他氧化性气体)形成爆炸性混合物,遇点火源发生爆炸
优路官方网站:www.youlu.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
造成的事故。
(17)可燃液体蒸气爆炸,可燃液体蒸气与空气(氧气或其他氧化性气体)形成爆炸性混合物,遇点火源
发生爆炸造成的事故。
(18)粉尘爆炸,粉尘与空气(氧气或其他氧化性气体)形成爆炸性混合物,遇点火源发生爆炸造成的事
故。
(19)民用爆炸物品爆炸,民用爆炸物品在生产、经营、存储、运输或使用过程中发生爆炸造成的事故。
(20)烟花爆竹爆炸,烟花爆竹在生产、经营、存储、运输或燃放过程中发生爆炸造成的事故。
(21)其他可燃固体爆炸,除粉尘、民用爆炸物品、烟花爆竹之外的可燃固体发生爆炸造成的事故。
(22)高温熔融物爆炸,高温熔融物遇水发生爆炸造成的事故。
(23)中毒,人体经消化系统、呼吸系统摄入或皮肤接触有毒物质造成的急性中毒事故。
(24)窒息,由于环境缺氧或机械性窒息造成的事故。
(25)滑坡,由生产经营活动引发的斜坡岩土体沿着贯通剪切破坏面产生相对滑移造成的事故。
8
7
(26)泄漏,仅发生气体、液体或固9体1颗粒等流出或漏出造成的事故。
4
8
3
(27)其他,不能归于前 26 种类信型的事故。
微
系
知识延伸 联
题
押
危险、有害因素的分类方准法中,按导致事故的直接原因分类,根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》
精
(GB/T 13861)将生产过程中 的危险和有害因素分为4类。
1.人的因素
(1)心理、生理性危险和有害因素。
(2)行为性危险和有害因素。(指挥 错误、操作错误、监护失误)
2.物的因素
(1)物理性危险和有害因素。(设备、设施、工具、附件缺陷、防护缺陷、电危害、噪声、振动危害、明
8
火、标志标识缺陷等) 1 7
9
8
4
(2)化学性危险和有害因素。 信 3
微
(3)生物性危险和有害因素。 联
系
一
3.环境因素 唯
(1)室内作业场所环境不良。
(2)室外作业场所环境不良。
(3)地下(含水下)作业环境不良。
(4)其他作业环境不良。
4.管理因素
(1)职业安全卫生组织机构和人员配备不健全。
(2)职业安全卫生责任制不完善或未落实。
(3)职业安全卫生管理规章制度不完善或未落实。(建设项目“三同时”制度、安全风险分级管控
、事故隐患排查治理、培训教育制度、操作规程、职业卫生管理制度)
(4)职业安全卫生投入不足。
(5)应急管理缺陷。(应急资源调查不充分、应急能力、风险评估不全面、事故应急预案缺陷
4 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
应急预案培训不到位、应急预案演练不规范、应急演练评估不到位)
(6)其他管理因素缺陷。
(二)事故等级
表10-2 事故等级划分
事故等级 X死亡(人) Y重伤(人) Z直接经济损失(元)
特别重大事故 X≥30 Y≥100 Z≥1亿
重大事故 10≤X<30 50≤Y<100 5000万≤Z<1亿
较大事故 3≤X<10 10≤Y<50 1000万≤Z<5000万
一般事故 X<3 Y<10 Z<1000万
备注:
8
7
1
9
1.口诀:313,151,151;(3.15晚会4)
8
3
信
2.重伤包括急性工业中毒; 微
系
联
3.按最严重的来判别(从重题原则)。
押
准
4.特种设备事故等级 精
(1)起重机械主要受力结 构件折断或者起升机构坠落的,为一般事故。
(2)起重机械整体倾覆的,为 较大事故。
(三)事故性质
事故按其性质可分为:
1)责任事故:指由于人们违背自然或客观 规律,违反法律法规、规章和标准等行为造成的事故;
2)非责任事故:指遭遇不可抗拒的自然因素或 目前科学无法预测的原因造成的事故。
8
1
7
(四)事故原因 9
8
4
信
3
1.事故直接原因:指与事故发生有直接因果关系的物的 不安全状态和人的微不安全行为。
系
(1)事故现场各类构筑物、建筑物、设备、机械、物质或环 境的不安
联
全状态;
一
唯
(2)事故现场作业人员的不安全行为。
物的不安全状态包括但不限于以下内容:
(1)安全设施缺乏或有缺陷;
(2)设备、设施、工具、附件有缺陷;
(3)个体防护装备存在缺陷;
(4)生产(施工)场地环境不良;
(5)其他。
人的不安全行为包括但不限于以下内容:
(1)操作错误;
(2)造成安全装置失效;
(3)使用不安全设备设施;
(4)冒险进入危险场所、设备;
优路官方网站:www.youlu.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(5)冒进信号;
(6)违规装载货物;
(7)在起吊物下作业、停留;
(8)设备运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作;
(9)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)放置不当;
(10)注意力不集中;
(11)个体防护不当;
(12)不安全装束;
(13)对易燃、易爆等危险物品处理不当;
(14)未及时清扫粉尘;
(15)无证作业;
(16)锁闭逃生通道;
8
7
(17)其他。 9 1
4
8
3
2.事故间接原因:指导致事故直接信原因产生的原因,以及促成事故发生的非直接方面的原因。
微
系
(1)技术和设计缺陷;(设计联缺陷,如未严格按照国家标准、行业标准进行设计,或者应当依法进行设计
题
押
而没有设计。技术缺陷,如工准艺不达标,采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺,新开发的危险
精
化学品生产工艺,没有在小试 、中试、工业化试验的基础上直接进行工业化生产,国内首次使用的化工工艺且
没有经过安全可靠性论证)
(2)事故发生单位、相关单位安全管理缺陷;(安全管理缺陷,如未依法取得证照或资质,安全责任制等
规章制度缺失或与实际不符或未落实,劳 动组织不合理,没有安全操作规程或不健全,安全技术交底缺失或不
全面、不正确,风险辨识不全面或隐患整改不 力,现场管理职责不清,错误指导或指挥现场作业,安全评价、
检测、检验弄虚作假或存在重大疏漏,未按规定进行安全教育培训,作业人员缺乏安全操作技能,安全意识淡
8
薄) 1 7
9
8
4
(3)监管部门在安全监管方面存在的问题。 信 3
微
3.事故原因分析方法 联
系
一
(1)事故树分析法;(2)事件树分析法;(3)排除法;(4) 模拟试唯验法;(5)科学论证法。
(五)事故损失
1.直接经济损失:因事故造成人身伤亡后所支出的费用、财产损失价值、事故应急救援费用、清理事故现
场以及影响区域的费用和事务性费用的经济价值。
(1)人身伤亡后所支出的费用:医疗费、护理费、营养费、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资
或误工费、残疾赔偿金或死亡赔偿金。
(2)财产损失价值:固定资产损失价值、存货损失价值、在建工程及工程物资损失价值、生物资产损失价
值。
(3)事故应急救援费用:救援人工费、救援物资费、救援设备费或设备使用费、救援保障费。(由企业支
出的费用应计入直接经济损失,由政府或公益救援机构支出的费用应计入间接经济损失)
(4)清理事故现场以及影响区域的费用:为恢复事故现场及影响区域、整理和清除残留物所支付的所有费
用。
6 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(5)事务性费用:事故伤亡人员亲属在参与善后处理过程中产生的交通费、伙食费、住宿费。
2.间接经济损失:受事故影响导致停产、减产、停业、复产、资源破坏和受事故影响而造成其他损失的经
济价值。
(1)停产、减产、停业、复产损失价值。
(2)工作损失价值。
(3)资源损失价值:包括矿藏资源、森林资源、能源资源、景观资源等有形资源的损失价值。
(4)其他民事赔偿费:因发生事故导致不能如期履行合同的赔偿费等。
(5)事故罚款:对发生事故负有责任的生产经营单位处以的罚款。
(6)补充新从业人员的招收和培训费用:包括技术工人的培训费用、技术人员和管理人员的培训费用、其
他人员的培训费用、从事特殊职业人员的培训费用、招收和培训人员的费用。
(7)事故调查费:包括调查处理事故工作期间的办公费、交通费、食宿费、差旅费、检测检验费、模拟实
验费、技术鉴定费、技术咨询费、技术服务费、制作视频费、文印费和聘请专家费等。
8
7
(8)消除事故次生危害主动支出的费9 1用:事故责任方为保护公私财产、人身安全,消除事故次生危害主动
4
8
3
支出的处置费用;因生产安全事故造成信的环境污染损害费用、污染治理费。
微
系
(9)其他间接经济损失:包联括器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费、残疾器具费等。
题
押
知识延伸 准
精
事故对人身伤害程度分类
(1)零伤亡事故:无轻伤、 重伤和死亡的事故。
(2)轻伤事故:指只有轻伤的事故。轻伤:指损失工作日低于105日的失能伤害。
(3)重伤事故:指有重伤无死亡的事 故。重伤:指损失工作日等于和超过105日的失能伤害。
(4)死亡事故。
典型例题
8
1.【单选】施工现场常见的事故类别有: 高处坠落 、物体打击、起重致害、机械1 7致害和坍塌等。下表中列
9
8
4
举了4种生产安全事故情况: 信 3
微
系
序号 事故情况联
一
唯
① 塔式起重机顶升过程中倾覆,造成人员 伤亡
② 基坑边坡滑坡,造成人员伤亡
③ 砂轮锯使用中砂轮碎裂,造成人员伤亡
④ 高处作业吊篮悬挂机构从屋面坠落,造成地面人员伤亡
根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)上述事故情况与事故类别判定正确的是 ()
A.①-机械致害,②-坍塌,③-物体打击,④-起重致害
B.①-起重致害,②-滑坡,③-机械致害,④-物体打击
C.①-机械致害,②-坍塌,③-起重致害,④-物体打击
D.①-起重致害,②-滑坡,③-物体打击,④-机械致害
【参考答案】B
2.【单选】某工程项目部按照事故发生的原因,从人的因素,物的因素,环境因素和管理因素等四个方面
优路官方网站:www.youlu.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
进行辨识。下列危险有害因素中,属于管理因素的是()。
A.违章指挥
B.违章作业
C.监护失误
D.安全投入不足
【参考答案】D
3.【案例】某建筑公司承接某城市环境治理工程,新建一条污水管线,工程合同额3600万元。公司组建工
程项目部,因工程量较小,未配备专职安全生产管理人员,由施工员兼职安全员。
2019年7月20日,工程项目部完成了新建污水管线的施工任务,在新建污水管线与原污水管线连通过程
中,劳务分包单位负责人甲在未报工程项目部批准、未对井下进行有毒有害气体检测的情况下,安排乙、丙两
名作业人员到新建污水管线接头的检查井内拆除临时封堵挡墙。乙、丙两人未接受专门教育培训和安全技术交
底,并未佩戴劳动防护用品。乙下到井底进行封堵挡墙拆除作业,丙负责井上看护。5 min后,丙通过对讲机
8
7
呼叫,但未获得乙回应。丙在向周边作业9人1员丁呼救后,即下井查看,很快晕倒在井内。丁在报告甲后,立即
4
8
3
下井施救,也晕倒在井内。甲赶到现场信后,阻止其他人员继续下井,并拨打119,120救援电话。消防人员赶到
微
系
现场后救出井下3名作业人员,经联医生抢救无效死亡。
题
押
经专业机构对井内进行气准体检测分析,发现原污水管线的污水流入新建污水管线检查井内,硫化氢等有毒
精
有害气体浓度超标。
事故发生后,该建筑公司按规 定进行上报并成立事故善后小组,安抚遇难人员家属,进行赔偿和事故处理。
经统计,人身伤亡赔偿费用平均每人85万元,抢救费用共5万元,对现场全体人员进行安全培训费用5000元,
停工损失60万元,缴纳事故罚款30万元 。
根据以上场景,回答下列问题:
1.说明该起事故的类别和等级。
8
2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(G B6721),计算该起事故造成的1 7直接经济损失。
9
8
4
3.分析该起事故的间接原因。 信 3
微
【参考答案】1.该起事故的类别和等级:事故类别为中毒 ; 级别为较大联事
系
故。
一
2.该起事故造成的直接经济损失:85×3+5=260(万元)。 唯
3.该起事故的间接原因:
(1)项目部未按规定配备专职安全管理人员;
(2)劳务分包单位未报工程项目部批准;
(3)未对作业人员进行安全技术交底;
(4)未进行专门的教育培训;
(5)未设置警示标志;
(6)外包单位负责人违规安排作业。
4.【案例】某公司承接城市更新改造工程,对某老旧小区进行维修改造。工程内容包括:小区节能改造、环
境治理、外立面及楼道粉刷、通信增容等。其中,小区环境治理需要重新铺装沥青混凝土路面,通信增容需从
小区外光缆交换箱沿地下管廊敷设一根长约2公里的光缆,对网络系统、监控系统进行检修升级,项目经理和
工程技术人员现场勘查时,发现该地下管廊有三组综合性工作管井(以下简称工作井)。工作井为圆形井,井口
8 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
直径0.80m,用圆形井盖盖住,井深2.90m,井内尺寸6.00m×2.00m,底部为电缆沟,侧面设置有排管和电缆支架。
井内有积水,深度约30cm~50cm,底部有淤泥,水面有落叶和油污。经初步检测,井内一氧化碳浓度为2.90mg/m3、
硫化氢浓度为16.52mg/m3,氧含量为16%~17%。
根据以上场景,回答下列问题:
1.根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)辨识该光缆施工过程中存在的危险有害因素。
【参考答案】根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441),该光缆施工过程中存在的危险有害因素有:中毒、
窒息、高处坠落、物体打击、淹溺、触电、可燃气体爆炸、其他。
重点回顾
上报对象 上报时限 最高上报级别
事故现场有关人员 ( )向本单位负责人报告 ——
8
( )小7时内向县级应急管理部门和负有安
1
单位负责人 4 9 ——
8
信全3生产监督管理职责的有关部门报告
微
系
联
县级向市级 题 ( )小时内报告 ( )事故
押
准
精
市级向省级 ( )小时内报告 ( )事故
省级向国务院管理部门 ( )小时内报告 ( )及特别重大事故
第二节 人员配备与职责
考点 重要度星标
考点:安全管理机构和人员配备要求 ★
8
★★★
1
7
9
考点:企业主要负责人职责
信
3 8
4
★★★
微
系
考点:专职安全生产管理人员的职责 联 ★★★
一
唯
考点:项目负责人的职责 ★★★
考点:安全管理机构和人员配备要求★★★★
(一)企业机构设置和人员配备
企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求,并应根据经营规模、设备管理和生
产需要予以增加:
表10-3 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备
特级 一级 二级及以下 不分资质
总承包 不少于6人 不少于4人 不少于3人 —
专业承包 — 不少于3人 不少于2人 —
劳务分包 — — — 不少于2人
分支机构(分公司、区域公司) — — — 不少于2人
优路官方网站:www.youlu.com 9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
企业施工活动涉及建筑起重机械的,在上述基础上,至少增加配备1名机械类专职安全生产管理人员。
(二)项目机构设置和人员配备
项目专职安全生产管理人员的配备应当满足下列要求:
总承包单位配备项目专职安全生产管理人员:
表10-4 总承包单位配备项目专职安全生产管理人员
建筑面积 1万平以下 5万平以下 5万平及以上,不少于3人且每增加5
(建筑、装修工程) 万平方米,应当至少增加1人
合同造价 5千万以下 2亿元以下 2亿元及以上,不少于 3 人,且每增加
(市政基础设施工程) 2亿元,应当至少增加1人
专职安全生产管理人员 不少于1人 不少于2人 ---
在上述基础上,施工活动涉及建筑起重机械的,应当至少增加1名机械类专职安全生产管理人员。
分包单位配备项目专职安全生产管理人员:
8
7
表10-5 9分1包单位配备项目专职安全生产管理人员
4
8
3
信
分包单位(劳务、专业)施微工人数 50人以下 50~200人 200人及以上
系
联
专职安全生产管
题
理人员 不少于1人 不少于2人 不少于3人,且不得少于
押
准 工程施工人员总人数
精
的1%
巧思妙记
口诀:643 32 22
典型例题
【案例】A公司具有市政公用工程施工总承包一级资质,2019年4月,承揽了某市政工程三标段,合同造
价3.80亿元。A公司成立了工程项目部。
8
根据以上场景。回答下列问题: 1
7
9
8
4
指出A公司安全生产管理机构和三标段工程项目部至少 应配备专职安全生产信管
3
理人员的人数要求。
微
系
【参考答案】A公司安全生产管理机构应配备专职安全生产 管理人员至联少4人,三标段工程项目部应配备
一
专职安全生产管理人员至少3人。 唯
考点:企业主要负责人职责★★★
企业主要负责人(不含安全总监)共同对本单位安全生产全面负责,履行下列安全生产职责:
(1)建立健全企业安全生产管理体系,明确企业内设机构、分支机构、子公司和项目的安全生产职责,落
实安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备,加强安全生产标准化建设;
(2)建立健全企业全员安全生产责任制,明确从企业主要负责人到一线从业人员的岗位责任、考核标准等
内容,组织制定企业主要负责人安全生产职责清单,加强对企业全员安全生产责任制落实情况的监督考核;
(3)组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程;
(4)组织制定并实施企业安全生产教育、培训计划和安全生产资金投入计划;
(5)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、带班检查企业的安全生
产工作,及时消除生产安全事故隐患;
10 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(6)组织建立并落实企业主要负责人施工现场带班检查和项目负责人施工现场带班生产制度,明确工作内
容、职责权限和考核奖惩等要求;
(7)组织制定并实施企业生产安全事故应急救援预案;
(8)及时、如实报告生产安全事故。
企业主要负责人应当根据项目进度,带班检查企业在建项目的安全生产工作,每年检查时间不少于企业全
年施工时间的25%,相关检查记录分别在企业和项目存档备查。
项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,企业主要负责人应当到施工现场进行带班检
查。
对于有分支机构(非独立法人)的企业,企业主要负责人因故不能到现场的,可以书面委托分支机构负责
人对施工现场进行带班检查。
企业技术负责人应当按照规定审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案并签字确认,不得委托他人行
使上述职责。
8
7
企业主要负责人应当熟悉房屋市政工9程1生产安全重大事故隐患判定标准,每月对企业重大事故隐患排查整
4
8
3
改情况至少开展1次专项检查。企业主信要负责人应当每半年至少组织开展1次应急预案演练;企业安全总监应
微
系
当协助做好组织实施工作。 联
题
押
知识延伸 准
精
安全总监的设置及职责
(一)企业安全总监
特级、一级施工总承包资质序列企业和一级专业承包资质序列企业宜设置专职安全总监。鼓励其他有条件
的企业、分支机构、子公司结合生产经营 规模、安全风险等因素设置安全总监。
企业安全总监应当通过安全生产知识及管 理能力的考核,具备中级及以上注册安全工程师执业资格,取得
建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书,且在本行业领域内从事安全管理工作满3年。
8
(二)项目安全总监 1 7
9
8
4
建设规模符合下列条件之一的项目,应当配备安全总监 ,设置独立的安全生信产3管理机构:
微
(1)施工现场管理人员和施工人员峰值超过500人的; 联
系
一
(2)房屋建筑工程施工面积大于10万平方米的; 唯
(3)市政基础设施工程合同价款大于4亿元的,或者隧道、城市轨道交通工程施工累计长度超过4千米
的。
鼓励企业根据安全风险、工期进度、项目重要性等因素,在上述范围外的项目配备安全总监、设置独立的
安全生产管理机构。
项目安全总监应当具备注册安全工程师执业资格(建筑施工安全类),取得建筑施工企业项目负责人安全
生产考核合格证书,且在本行业领域内从事安全管理工作满2年。
项目安全总监和专职安全生产管理人员实行企业委派制度,接受企业安全生产管理机构直接领导。
项目安全总监和专职安全生产管理人员应当协助项目经理做好安全生产工作,并定期将项目安全生产管理
情况报告企业安全生产管理机构。
企业应当在办理施工许可证时向项目所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门提供项目安全
生产管理人员名单,如有变更,及时报备。项目建设期间,项目经理、项目安全总监原则上不得调整;确需调
优路官方网站:www.youlu.com 11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
整的,履行相关变更手续。
考点:专职安全生产管理人员的职责★★★
(一)企业安全生产管理机构以及专职安全生产管理人员的职责
(1)组织或者参与拟定企业安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
(2)组织或者参与拟定企业安全生产教育、培训相关制度和计划,如实记录安全生产教育和培训情况;
(3)组织或者参与企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设,督促落实危险性较大的
分部分项工程安全管理、重大事故隐患防治措施;
(4)组织或者参与企业应急救援演练;
(5)组织开展企业在建项目的安全生产检查工作,重点检查包括项目负责人在内的项目全员安全生产责任
履行情况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;
(6)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,并记入企业和项目安全管理档案;
(7)督促落实企业安全生产整改措施,组 织或者参与对企业生产安全事故、重大事故隐患和重大险情的调
8
7
1
9
查处理工作,研究提出对责任单位和责任8 4人员的处理建议;
3
信
微
(8)督促落实企业淘汰和限制系使用危及生产安全的落后工艺、设备和材料;
联
(9)协助企业主要负责人组题织召开安全生产会议,协助组织开展安全生产专题学习,研究部署安全生产重
押
准
要工作。 精
(二)项目安全生产管理机构以 及专职安全生产管理人员的职责
(1)组织或参与拟定项目安全 生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
(2)组织或参与拟定项目安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;
(3)组织或参与项目安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防工作机制建设,开展危险源辨识与评估,
确认危险性较大的分部分项工程施工现场管理人 员向作业人员安全技术交底情况,现场监督检查危险性较大的
分部分项工程安全专项施工方案实施情况;
8
1
7
(4)组织或参与项目应急救援演练;
8
4 9
信
3
(5)检查项目安全生产状况,及时排查生产安全事故隐 患,提出改进安全微生产管理的建议;
系
(6)及时复核现场安全生产条件,制止和纠正违章指挥、强 令冒险作一业
联
、违反操作规程的行为,并记入企
唯
业安全管理档案;
(7)督促落实项目安全生产整改措施。
考点:项目负责人的职责★★★
项目经理是项目安全生产的第一责任人,对项目安全生产管理全面负责,履行下列安全生产职责:
(1)建立健全项目全员安全生产责任制,明确各岗位的责任人员、责任范围等内容,加强对项目全员安全
生产责任制落实情况的监督、考核;
(2)建立健全项目安全生产管理体系,加强安全生产标准化建设;
(3)组织制定并实施项目安全生产规章制度和操作规程;
(4)组织制定并实施项目安全生产教育、培训计划;
(5)保证项目安全生产投入的有效实施;
(6)组织建立并落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,在危险性较大的分部分项
12 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
工程施工现场履职,组织开展危险源辨识与评估;
(7)为一线作业人员创造安全生产条件,落实带班生产制度,督促、检查项目的安全生产工作,及时组织
消除生产安全事故隐患;
(8)组织制定项目生产安全事故应急救援预案,开展应急演练;
(9)及时、如实报告生产安全事故。
项目经理、项目安全总监均应当落实带班生产制度,每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因
其他事务需短期离开施工现场时,应当书面委托项目相关负责人负责其外出时的安全生产工作。
项目配备安全总监的,正常施工期间,项目经理离开施工现场时应当委托项目安全总监负责其外出时的安
全生产管理工作。
项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,项目经理应当在施工现场履职。
知识延伸
(1)施工作业班组应当设置兼职安全巡查员,对本班组的作业场所进行安全巡视检查。企业应当定期对兼
8
7
职安全巡查员进行安全教育培训。 9 1
4
8
3
(2)兼职安全巡查员、施工作业人信员应当及时报告房屋市政工程生产安全重大事故隐患、重大险情和违章
微
系
指挥、违章操作行为,企业应当对联报告者予以适当奖励。
题
押
(3)施工总承包企业应准牵头组织分包企业建立项目施工安全生产管理体系。分包企业的项目专职安全生产
精
管理人员、施工作业班组的安 全巡查员应当服从施工总承包企业项目经理、项目安全总监和项目专职安全生产
管理人员的安全生产管理。
典型例题
【多选】根据《建设工程安全生产管 理条例》(国务院令第393号),下列工作职责中,属于工程项目部专
职安全生产管理人员的有( )。
A.建立安全生产责任制度
8
B.对施工现场进行监督检查 1 7
9
8
4
C.对违章指挥、违章操作立即制止 信 3
微
D.发现安全生产事故隐患及时报告 联
系
一
E.根据工程情况制定安全施工措施 唯
【参考答案】BCD
重点回顾
企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求,并应根据经营规模、设备管理和生
产需要予以增加:
特级 一级 二级及以下 不分资质
总承包 不少于( )人 不少于( )人 不少于( )人 —
专业承包 — 不少于( )人 不少于( )人 —
劳务分包 — — — 不少于( )人
分支机构 — — — 不少于( )人
项目专职安全生产管理人员的配备应当满足下列要求:
优路官方网站:www.youlu.com 13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
总承包单位配备项目专职安全生产管理人员:
建筑面积 ( )万平以下 ( )万平以下 ( )万平及以上,不少于( )人且每增加5
(建筑、装修) 万平方米,应当至少增加( )人
合同造价 ( )千万以下 ( )亿元以下 ( )亿元及以上,不少于( )人,且每增加
(市政基础) 2亿元,应当至少增加( )人
安全管理人员 不少于1人 不少于2人 ---
分包单位配备项目专职安全生产管理人员:
分包单位(劳务、专业) ( )人以下 ( )人 ( )人及以上
施工人数
安全管理人员 不少于1人 不少于2人 不少于( )人,且不得少于工程施工人员
总人数的( )
第8三 节 人员培训与交底
7
1
9
4
8
3
信
考点 微 重要度星标
系
联
考点:主要负责人和安全生产管题理人员的考核 ★★
押
准
精
考点:对特种作业人员教育培训 ★★★★
考点:对其他从业人员的教育培 训和交底 ★★★
考点:主要负责人和安全生产 管理人员的考核★★
安全生产考核包括安全生产知识考核和 管理能力考核。
(1)安全生产知识考核内容包括:建筑施工 安全的法律法规、规章制度、标准规范,建筑施工安全管理基
本理论等。
8
1
7
(2)安全生产管理能力考核内容包括:建立和落实 安全生产管理制度、辨识
8
4和9监控危险性较大的分部分
信
3
项工程、发现和消除安全事故隐患、报告和处置生产安全事 故等方面的能力。微
系
联
安全生产考核合格证书有效期为3年,证书在全国范围内有效。证书一式样由国务院住房城乡建设主管部门
唯
统一规定。主要负责人证书封皮为红色,项目负责人证书封皮为绿色, 专职安全生产管理人员证书封皮为蓝色。
考点:对特种作业人员教育培训★★★★
(一)特种作业操作证
特种作业的范围包括:电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属
非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金(有色)生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安
全作业、应急管理部认定的其他作业。
特种作业操作证有效期为6年,在全国范围内有效。特种作业人员持有的特种作业操作证有效期届满,需
要继续从事特种作业的,应当换领新证。
特种作业人员申请换证的,应当在特种作业操作证有效期届满前6个月内完成相应的特种作业安全技术理
论培训和理论考试,并在特种作业操作证有效期届满前60日内,由本人或者委托他人向考核发证机关提出换证
申请。
14 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(二)特种设备作业人员证
1.承压类特种设备
承压类特种设备是指承载一定压力的密闭设备或管状设备,主要包括锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道。
2.机电类特种设备
机电类特种设备是指必须由电力牵引或者驱动的设备,包括电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和
场(厂)内专用机动车辆等。
特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。特种设备作业人员作业种类与项目目录由
原国家质量监督检验检疫总局统一发布。从事特种设备作业的人员应当按照规定,经考核合格取得特种设备作
业人员证,方可从事相应的作业或者管理工作。《特种设备作业人员证》每4年复审一次。
(三)建筑施工特种作业操作资格证
建筑施工现场常见特种设备:塔式起重机、施工升降机、物料提升机、桥式门式起重机、吊管机、轮胎起
重机、履带式起重机、架桥机、气瓶(氧气瓶、乙炔气瓶)、叉车。
8
7
建筑施工特种作业人员:建筑电工、(9 1电)焊工、架子工、起重机械司索工、信号工、塔式起重机司机、
4
8
3
施工升降机司机、物料提升机司机、起信重机械安拆工、吊篮安拆工等。
微
系
(1)资格证书在全国范围内联有效,有效期为3年。建筑施工特种作业人员需要延续资格证书有效期的,应
题
押
当在资格证书有效期届满30准个工作日前向原考核发证机关提出延期复核申请。
精
建筑施工特种作业人员在 资格证书有效期内符合相关规定,并完成用人单位或者培训机构组织的安全生产
教育培训的,经原考核发证机关 复核通过,资格证书有效期延续3年。
(2)取得国务院有关部门认定的特种作业、特种设备作业等相关职业资格的人员,可以按照有关规定申请
领取建筑施工特种作业相应工种的资格证 书。
(3)建筑施工特种作业人员违法违章行 为,除依法给予行政处罚外,实行记分管理。记分周期与资格证
书有效期一致。
8
县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门发现 建筑施工特种作业人员违反相1 7应工种操作规则作业的,
9
8
4
应当予以记录并作相应记分。分数跨省累积。建筑施工特种 作业人员可以按照规信定3通过学习相关安全生产课程
微
进行相应减分。 联
系
一
(4)建筑施工特种作业人员因违法违章行为资格证书累积记 分达到唯12分的,不予延期。
(5)年龄超过60周岁从事建筑施工特种作业,未按规定每年进行1次体检并提交体检报告的,不予延期。
(6)首次取得资格证书的建筑施工特种作业人员在正式上岗前,用人单位应当安排不少于6个月的实习
操作。实习期内,实习人员应当穿戴醒目实习标志,并由从事相应工种6年以上的建筑施工特种作业人员进行
作业指导,不得独立作业。
(7)用人单位应当建立本单位建筑施工特种作业人员实习管理制度,并详细记录实习作业情况。实习作业
记录由相关作业人员签字确认。合理安排作业时间,连续作业不得超过4小时且间隔休息时间不得少于1小时。
典型例题
1.【案例】为完成施工任务,施工单位配备了塔式起重机司机4人、信号司索工8人、普通工10人、钢结
构安装工10人、电焊工5人、架子工5人、电工4人、测量工2人和无损探伤工2人。
根据以上场景。回答下列问题:
施工单位配备的作业人员中,应列入特种作业人员管理的有哪些?
优路官方网站:www.youlu.com 15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
【参考答案】施工单位配备的作业人员中,应列入特种作业人员包括:电工、电焊工、架子工、塔式起重
机司机、信号司索工。
2.【多选】根据《特种设备目录》,本工程使用的特种设备有()。
A.盾构机
B.汽车式起重机
C.履带式起重机
D.升降式作业平台
E.门式起重机
【参考答案】CE
考点:对其他从业人员的教育培训和交底★★★
(一)安全教育
(1)工程项目部应建立安全教育培训制 度;
8
7
1
9
(2)当施工人员入场时,工程项目8部4应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理
3
信
微
规定及各工种安全技术操作规程为系主要内容的三级安全教育培训和考核;
联
三级安全教育: 题
押
准
企业教育内容:国家和精地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准、规范和企业安全规章制度;
项目教育内容:施工现场安 全生产制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等;
班组教育内容:本工种的安全 操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位等讲评。
(3)当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时,应进行安全教育培训;
(4)施工管理人员、专职安全员每年度 应进行安全教育培训和考核。
(二)安全技术交底
(1)施工负责人在分派生产任务时,应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底;
8
1
7
(2)安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工 栋号分部分项进行:
8
4 9
信
3
(3)安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工 序,对危险因素微、施工方案、规范标准、操作规
系
程和应急措施进行交底: 一
联
唯
(4)安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字 确认。
典型例题
【多选】根据《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号),该公司对新入职的
工人乙安全教育培训的内容应包括( )。
A.本工种岗位安全操作规程
B.地铁施工现场的危害因素
C.个人防护用品的使用和维护
D.事故发生时现场紧急处置措施
E.工伤事故申报、索赔程序
【参考答案】ABCD
重点回顾
16 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
考点 检测
建筑施工现场常见特种设备:( )、( )、物料提升机、桥式门式起重机、吊管机、轮
对特种作业人员 胎起重机、履带式起重机、气瓶( )、叉车。
教育培训 建筑施工特种作业人员:建筑( )、(电)焊工、( )、起重机械司索工、信号工、塔
式起重机司机、施工升降机司机、物料提升机司机、( )、吊篮( )等。
第四节 现场检查与评价
考点 重要度星标
考点:施工现场安全生产检查 ★★★★
考点:检查评定等级 ★★★
考点:各类设施报废标准 ★★★
8
考点:施工企业安全生产评价 1 7 ★★★
9
4
8
3
信
考点:施工现场安全生产检微查★★★★
系
联
题
(一)安全管理检查内容
押
准
安全管理检查评定保证精项目:安全生产责任制,施工组织设计及专项施工组织方案,安全技术交底,安全
检查,安全教育,应急救援。
一般项目应包括:分包单位安全管理,持证上岗,生产安全事故处理、安全标志。
(二)文明施工安全检查内容
文明施工检查评定保证项目应包括:现 场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公及住宿、现场
防火。
一般项目应包括:综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务。
8
1
7
(三)扣件式钢管脚手架检查内容
8
4 9
信
3
扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案 、立杆基础、架体微与建筑结构拉结、杆件间距与剪
系
联
刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。 一
唯
一般项目应包括:横向水平杆设置、杆件搭接、架体防护、脚手 架 材质、通道。
(四)悬挑脚手架安全检查内容
悬挑式脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收。
一般项目应包括:杆件间距、架体防护、层间防护、脚手架材质。
(五)门式脚手架检查内容
门式脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收。
一般项目应包括:架体防护、材质、荷载、通道。
(六)碗扣式钢管脚手架检查内容
碗扣式钢管脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底
与验收。
一般项目应包括:架体防护、材质、荷载、通道。
优路官方网站:www.youlu.com 17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(七)附着式升降脚手架检查内容
附着式升降脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架
体升降。
一般项目应包括:检查验收、脚手板、防护、操作。
(八)承插型盘扣式钢管脚手架检查内容
承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件、脚手板、交
底与验收。
一般项目应包括:架体防护、杆件接长、架体内封闭、材质、通道。
(九)满堂式脚手架检查内容
满堂脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收。
一般项目应包括:架体防护、材质、荷载、通道。
(十)高处作业吊篮安全检查内容
8
7
高处作业吊篮检查评定保证项目应包9括1:施工方案、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装、升降操作。
4
8
3
一般项目应包括:交底与验收、防信护、吊篮稳定、荷载。
微
系
(十一)基坑支护、土方作业检查联内容
题
押
基坑支护、土方作业检查准评定保证项目应包括:施工方案、基坑支护与支撑拆除、基坑降排水、坑边荷载、
精
临边防护。
一般项目应包括:上下通道 、土方开挖、基坑支护变形监测、作业环境。
(十二)模板支架安全检查内容
模板支架检查评定保证项目应包括: 施工方案、立杆基础、支架稳定、施工荷载、交底与验收。
一般项目应包括:立杆设置、水平杆设置 、支架材质、支架拆除。
(十三)高处作业检查内容
8
高处作业检查评定保证项目应包括:安全帽、安全 网、安全带、临边防护、洞口1 7防护、通道口防护、攀登
9
8
4
作业、悬空作业、移动式操作平台、物料平台、悬挑式钢平 台。 信 3
微
(十四)施工用电安全检查内容 联
系
一
施工用电检查评定保证项目应包括:外电防护、接地与零线保 护系统唯、配电线路、配电箱与开关箱。
一般项目包括:配电室与配电装置、现场照明、用电档案。
(十五)物料提升机检查内容
物料提升机检查评定保证项目应包括:安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆、验收与使
用。
一般项目应包括:基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置。
(十六)施工升降机检查内容
施工升降机检查评定保证项目应包括:安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、
安拆、验收与使用。
一般项目应包括:导轨架、基础、电气安全、通信装置。
(十七)塔式起重机安全检查内容
塔式起重机检查评定保证项目应包括:荷载限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢
18 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用。
一般项目应包括:附着、基础与轨道、结构设施、电气安全。
(十八)起重吊装安全检查内容
起重吊装检查评定保证项目应包括:施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、索具、作业环境、作业人员。
一般项目应包括:起重吊装、高处作业、构件码放、警戒监护。
(十九)施工机具检查内容
施工机具检查评定项目应包括:平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗
车、潜水泵、振捣器、桩工机械。
考点:检查评定等级★★★
建筑施工安全检查评定中,保证项目应全数检查。
应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分,对建筑施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个
等级。
8
7
1
9
优良: 8 4
3
信
微
分项检查评分表无零分,汇总系表得分值应在80分及以上。
联
合格: 题
押
准
分项检查评分表无零分精,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。
不合格:
1)当汇总表得分值不足70分 时;
2)当有一分项检查评分表得零分时。
当建筑施工安全检查评定的等级为不合 格时,必须限期整改达到合格。
表10-8 建筑施工安全检查评分汇总表
企业名称: 资质等级: 年 月 日
8
1
7
9
单 位 建筑 结 构 总 计 项目名称及分
信
值3 8
4
微
工程 面积 类型 得 分 安 全 文 明 脚 手 基 坑 模 板 高 处系 施 工 物 料 塔 式 施 工
联
一
( 施 (m2) (满 管理 施工 架 工程 支 架 唯作 业 用 电 提 升 起 重 机具
工 现 分 分 ( 满 ( 满 ( 满 ( 满 ( 满 ( 满 ( 满 机 与 机 与 ( 满
场) 值 分10 分15 分10 分10 分10 分10 分10 施 工 起 重 分 5
名称 100 分) 分) 分) 分) 分) 分) 分) 升 降 吊 装 分)
分) 机 ( 满
( 满 分10
分10 分)
分)
评语
优路官方网站:www.youlu.com 19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
检 查 负 责 受 检 项 目
单位 人 项目 经理
典型例题
【多选】根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59),甲检查时发现落地式扣件钢管脚手架存在的5项安全
隐患中,属于落地式扣件钢管脚手架检查评定保证项目的有( )。
A.架体未设供人员上下的专用斜道
B.作业面脚手板下方未采用安全平网兜底
C.作业层外侧设置高度150 mm的挡脚板
D.搭设完毕未办理验收手续
E.落地式扣件钢管脚手架未编制专项施工方案
【参考答案】CDE
8
7
1
考点:各类设施报废标准★★★4 9
8
3
信
微
(一)吊钩报废标准 系
联
题
(1)用20倍放大镜观察表面有裂纹;
押
准
(2)钩尾和螺纹部分精等危险截面及钩筋有永久性变形;
(3)挂绳处截面磨损量超 过原高度的10%;
(4)心轴磨损量超过其直径的5%;
(5)开口度比原尺寸增加15%。
(二)钢丝绳报废标准
(1)断丝、腐蚀、直径减小大于5%;
(2)钢丝绳断股、局部直径明显减小;
8
1
7
9
(3)笼状、波浪状变形;
8
4
信
3
(4)钢丝绳弯折、扭结、环状突出、局部扁平; 微
系
联
(5)热和电焊导致损伤。 一
唯
(三)卷筒和滑轮报废标准
(1)裂纹或轮缘破损;
(2)卷筒壁磨损量达原壁厚的 10%;
(3)滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 20%;
(4)滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25%。
(四)制动器零件报废标准
(1)可见裂纹;
(2)制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的50%;
(3)制动轮表面磨损量达1.5mm~2mm;
(4)弹簧出现塑性变形;
(5)电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的10%。
20 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(五)车轮报废标准
(1)可见裂纹;
(2)车轮踏面厚度磨损量达原厚度的15%;
(3)车轮轮缘厚度磨损量达原厚度的50%。
典型例题
【案例】在吊装作业前,塔式起重机产权单位检查了两台塔式起重机的钢丝绳,发现1号塔式起重机的主
卷扬钢丝绳出现了磨损痕迹,经测量钢丝绳直径减小了3%;2号塔式起重机的变幅钢丝绳出现了扭结缺陷。
根据以上场景。回答下列问题:
列举3种以上满足钢丝绳报废标准的情况,并判断施工现场两台塔式起重机钢丝绳是否达到报废标准。
【参考答案】钢丝绳报废标准:
(1)断丝、腐蚀、直径减小大于5%;
(2)钢丝绳断股、局部直径明显减小;
8
7
(3)笼状、波浪状变形; 9 1
4
8
3
(4)钢丝绳弯折、扭结、环状突信出、局部扁平;
微
系
(5)热和电焊导致损伤。 联
题
押
1号机的主卷扬钢丝绳直准径减小只有3%未达到报废标准,2号机的变幅钢丝绳出现扭结达到报废标准。
精
考点:施工企业安全生 产评价★★★
(一)评价内容
施工企业安全生产条件应按安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、企业市场行为和施工现场安
全管理等5项内容进行考核并评价。
(1)安全生产管理评价应为对企业安全管理 制度建立和落实情况的考核,其内容应包括安全生产责任制度、
安全文明资金保障制度、安全教育培训制度、安全 检查及隐患排查制度、生产安全事故报告处理制度、安全生
8
产应急救援制度等6个评定项目。 1 7
9
8
4
信
3
(2)安全技术管理评价应为对企业安全技术管理工作的 考核,其内容应包微括法规、标准和操作规程配置,
系
施工组织设计,专项施工方案(措施),安全技术交底,危险源控 制等5个一
联
评定项目。
唯
(3)设备和设施管理评价应为对企业设备和设施安全管理工作的 考核,其内容应包括设备安全管理、设施
和防护用品、安全标志、安全检查测试工具等4个评定项目。
(4)企业市场行为评价应为对企业安全管理市场行为的考核,其内容包括安全生产许可证、安全生产文明
施工、安全质量标准化达标、资质机构与人员管理制度等4个评定项目。
(5)施工现场安全管理评价应为对企业所属施工现场安全状况的考核,其内容应包括施工现场安全达标、
安全文明资金保障、资质和资格管理、生产安全事故控制、设备设施工艺选用、保险等6个评定项目。
(二)评价方法
1.施工企业每年度应至少进行一次自我考核评价。发生下列情况之一时,企业应再进行复核评价:
(1)适用法律、法规发生变化时;
(2)企业组织机构和体制发生重大变化后;
(3)发生生产安全事故后;
优路官方网站:www.youlu.com 21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(4)其他影响安全生产管理的重大变化。
2.施工企业考核自评应由企业负责人组织,各相关管理部门均应参与。
3.评价人员应具备企业安全管理及相关专业能力,每次评价不应少于3人。
4.抽查及核验企业在建施工现场,应符合下列要求:
(1)抽查在建工程实体数量,对特级资质企业不应少于8个施工现场;对一级资质企业不应少于5个施
工现场;对一级资质以下企业不应小于3个施工现场;企业在建工程实体少于上述规定数量的,则应全数检查;
(2)核验企业所属其他在建施工现场安全管理状况,核验总数不应少于企业在建工程项目总数的50%。
5.抽查发生因工死亡事故的企业在建施工现场,应按事故等级或情节轻重程度,在前条规定的基础上分别
增加2~4个在建工程项目;应增加核验企业在建工程项目总数的10%~30%。
对评价时无在建工程项目的企业,应在企业有在建工程项目时,再次进行跟踪评价。
6.安全生产条件和能力评分应符合下列要求:
(1)施工企业安全生产评价应按评定项目、评分标准和评分方法进行,满分分值均应为100分;
8
7
(2)在评价施工企业安全生产条件能9 1力时,应采用加权法计算,权重系数应符合下表规定。
4
8
3
信 表10-9 权重系数
微
系
联
题
押评价内容 权重系数
准
精
① 安全生产管理 0.3
② 安全技术管理 0.2
无施工项目
③ 设 备和设施管理 0.2
8
④ 企业市场 行为 9 1
7
0.3
8
4
信
3
微
系
有施工项目 ①②③④加权值 联 0.6
一
唯
⑤ 施工现场安全管理 0.4
7.评价等级
企业安全生产考核评定应分为合格、基本合格、不合格三个等级,并宜符合下列要求:
(1)对有在建工程的企业,安全生产考核评定宜分为合格、不合格2个等级;
(2)对无在建工程的企业,安全生产考核评定宜分为基本合格、不合格2个等级。
表10-10 施工企业安全生产考核评价等级划分
考 核 内 容
考核评价等级 各项评分表中的实得分为 各评分表实得分数(分) 汇总分数(分)
零的项目数(个)
合格 0 ≥70且其中不得有一个施工现场评定 ≥75
22 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
结果为不合格
基本合格 0 ≥70 ≥75
不合格 出现不满足基本合格条件的任意一项时
重点回顾
考点 检测
吊钩禁止补焊,有下列情况之一的应予以报废:
(1)用20倍放大镜观察表面有裂纹;
(2)钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形;
吊钩报废标准
(3)挂绳处截面磨损量超过原高度的( );
(4)心轴磨损量超过其直径的( );
(5)开口度比原尺寸增加( )。
钢丝绳报废标准:
(1)断丝、腐蚀、直径减小大于( );
8
7
(2)钢丝绳断股1、局部直径明显减小;
9
钢丝绳报废标准 8 4
(3)笼状、信波3浪状变形;
微
(4)钢丝系绳弯折、扭结、环状突出、局部扁平;
联
(5)题热和电焊导致损伤。
押
准
精
第五节 事故防范与措施
考点 重要度星标
考点:安全技术、管理措施制定 ★★★★
考点:安全技术、管理措施制定★★ ★★
(一)安全技术措施
8
1.高处坠落 9 1
7
8
4
信
3
(1)高处作业人员必须系挂安全带。 微
系
(2)临边、洞口处按规定设置防护设施。 联
一
唯
(3)设置人员上下专用梯道。
(4)作业下方设置安全网。
(5)作业周边悬挂安全警示标志。
(6)作业前编制高处作业施工方案。
(7)作业前进行安全培训及安全技术交底。
2.触电
(1)作业人员穿戴绝缘手套橡胶鞋。
(2)开关箱设置漏电保护器。
(3)建立设备使用台账,定期对设备进行维护保养。
(4)电工持证上岗。
(5)带电维修应设置监护人。
(6)作业前进行安全培训及安全技术交底。
优路官方网站:www.youlu.com 23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(7)采用安全特低电压。
3.机械致害
(1)减少接触机械危险部件和部位。
(2)采取防护装置。
(3)佩戴相应劳保用品。
(4)操作人员应熟悉机械工具的安全操作规程。
(5)机械工具应具有合格证等质量证明文件,经验收合格后方能使用。
(6)建立机械使用台账,专人负责管理,做好日常维护保养工作。
(7)发生故障时,应及时报告项目部并由专业人员负责检修,不得使用有故障的设备进行作业。
4.火灾
(1)以不燃材料代替可燃材料。
(2)张贴禁止吸烟和明火标志。
8
7
(3)配备灭火设施和器材。 9 1
4
8
3
(4)设置看火人。 信
微
系
(5)严格落实动火作业审批联制度。
题
押
5.中毒、窒息 准
精
(1)准入制度;(管理)
(2)安全警示标志。
(3)作业前通风、检测。
(4)个体防护。
(5)监护。
(6)报警装置。
8
6.起重致害 1 7
9
8
4
(1)下方设置警戒隔离区。 信 3
微
(2)个体防护。 联
系
一
(3)验收制度。 唯
(4)安全保护装置。
(5)防护棚等防护设备。
(二)安全管理措施
可以从安全生产管理组织机构、安全生产管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训、日常安全管
理等方面进行识别。
(1)健全并落实安全生产责任制。
(2)完善现场安全生产规章制度(或完善现场操作规程)并落实。
(3)加强员工安全教育培训,提高对危险有害因素辨识能力。
(4)完善应急救援预案,加强应急演练。
(5)加强现场安全检查和指导。
(6)采取高效措施,整改现场,消除事故隐患。
24 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(7)保证安全生产投入。
(8)建立并完善安全管理组织机构和人员配置。
(9)加强设备管理及其维护、保养、检测和维修。
(10)作业前进行危险因素辨识、安全技术交底等。
典型例题
【案例】监理公司对现场进行安全检查,发现模板支撑架工程存在下列隐患:①模板支撑架施工未按专项
施工方案进行搭设;②工程项目部未对施工作业人员进行入场安全教育培训和安全技术交底;③模板支撑架搭
设人员无证上岗作业;④模板支撑架搭设作业场所无工程项目部管理人员。
监理公司对工程项目部下达了停工令。
根据以上场景,回答下列问题:
提出A公司针对停工令组织整改应采取的安全技术措施。
【参考答案】A公司采取的安全技术措施:
8
7
(1)严格按照专项施工方案组织施工,9 1不得擅自修改方案。
4
8
3
(2)就《模板支撑架专项施工方案信》组织分级安全技术交底,包括编制人员或者项目技术负责人向施工现场
微
系
管理人员进行交底,施工现场管理联人员向作业人员进行安全技术交底,并进行入场安全教育培训。
题
押
(3)对模板支撑架施工作准业人员进行登记,搭设人员需持有特种作业操作资格证书方可上岗作业。
精
(4)项目负责人应当在施 工现场履职,项目专职安全生产管理人员应对专项施工方案实施情况进行现场监
督。
第六节 其他
考点 重要度星标
考点:建筑工程施工许可管理 ★★
8
1
7
考点:安全生产费用的提取与使用
8
4 9★★★★
信
3
微
考点:工伤保险 系 ★★
联
一
考点:建筑工程施工许可管理★★ 唯
(1)建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
申请领取施工许可证。但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权
限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。(工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平
方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。)
(2)申请办理施工许可证,应当按照下列程序进行:
1)建设单位向发证机关领取《建筑工程施工许可证申请表》。
2)建设单位持加盖单位及法定代表人印鉴的《建筑工程施工许可证申请表》,并附相关的证明文件,向发
证机关提出申请。
3)发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后,对于符合条件的,
应当自收到申请之日起十五日内颁发施工许可证。建筑工程在施工过程中,建设单位或者施工单位发生变更的,
应当重新申请领取施工许可证。
优路官方网站:www.youlu.com 25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
(3)建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延
期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
考点:安全生产费用的提取与使用★★★★
1.建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据,于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。提取标
准如下:
(1)矿山工程3.5%;
(2)铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程3%;
(3)水利水电工程、电力工程2.5%;
(4)冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程2%;
(5)市政公用工程、港口与航道工程、公路工程1.5%。
建设工程施工企业编制投标报价应当包含并单列企业安全生产费用,竞标时不得删减。
2.建设单位应当在合同中单独约定并于工 程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。
8
7
1
9
总包单位应当在合同中单独约定并于8 4分包工程开工日一个月内将至少50%企业安全生产费用直接支付分包
3
信
微
单位并监督使用,分包单位不再重系复提取。
联
工程竣工决算后结余的企业题安全生产费用,应当退回建设单位。
押
准
3.建设工程施工企业安精全生产费用应当用于以下支出:
(1)完善、改造和维护安 全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括施工现
场临时用电系统、洞口或临边防护 、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有
害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等
设施设备支出;
(2)应急救援技术装备、设施配置及维护 保养支出,事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队
伍建设、应急预案制修订与应急演练支出;
8
1
7
(3)开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出 ,安全风险分级管控和事
8
4 9故隐患排查整改支出,工程
信
3
项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出; 微
系
(4)安全生产检查、评估评价(不含新建、改建、扩建项目 安全评价一
联
)、咨询和标准化建设支出;
唯
(5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
(6)安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出;
(7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
(8)安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出;
(9)安全生产责任保险支出;
(10)与安全生产直接相关的其他支出。
典型例题
【单选】某城市建设集团拟新建一大型城市轨道交通工程项目,关于该新建项目安全生产费用使用范围和标
准的说法,不正确的有( )。
A.提取的安全生产费用可用于从业人员现场发现并报告事故隐患奖励支出
B.提取的安全生产费用的计提比例应当为工程造价的3%
26 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
C.在新建项目合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少60%企业安全生产费用
D.施工企业编制投标报价应当包含并单列企业安全生产费用,竞标时不得删减
【参考答案】C
考点:工伤保险★★
建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤
害保险,支付保险费。
(一)工伤认定
(1)职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:
1)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;
2)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;
3)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;
4)患职业病的;
8
7
1
9
5)因工外出期间,由于工作原因受8到4伤害或者发生事故下落不明的;
3
信
微
6)在上下班途中,受到非本人系主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;
联
7)法律、行政法规规定应当题认定为工伤的其他情形。
押
准
(2)职工有下列情形精之一的,视同工伤:
1)在工作时间和工作岗位 ,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;
2)在抢险救灾等维护国家利益 、公共利益活动中受到伤害的;
3)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。
(3)职工有下列情形之一的,不得认定 为工伤或者视同工伤:
1)故意犯罪的;
2)醉酒或者吸毒的;
8
1
7
3)自残或者自杀的。
8
4 9
信
3
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴 定为职业病,所微在单位应当自事故伤害发生之日
系
或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险 行政部门一
联
提出工伤认定申请。遇有特殊情况,
唯
经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。
提出工伤认定申请应当提交下列材料:
1)工伤认定申请表;
2)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;
3)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。
工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。职工或者其近亲属
认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任。
(二)劳动能力鉴定
劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。
劳动功能障碍分为十个伤残等级,最重的为一级,最轻的为十级。
生活自理障碍分为三个等级:生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。
优路官方网站:www.youlu.com 27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
点亮职业人生
劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请,并提供工
伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。
(三)工伤保险待遇
职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇
不变,由所在单位按月支付。
停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适
当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按照规定享受伤残待遇。
生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的,由所在单位负责。
伤残等级 一次性伤残补助金 按月支付伤残津贴 后续
(本人工资月数) (占本人工资比例)
一级 27 90% 工伤保险基金按月支 退休后,停发伤残津贴,享受基本养老保
二级 25 85% 付;低于最低工资标 险待遇。
8
7
三级 23 80% 9 1准由基金补足 基本养老保险待遇低于伤残津贴的,由工
4
8
3
信
四级 21 微75% 伤保险基金补足差额。
系
联
五级 18 70% 难以安排工作的,由 经职工本人提出,可与用人单位解除或终
题
押
六级 16 准 60% 用人单位按月发放; 止劳动关系,由工伤保险基金支付一次性
精
低于最低工资标准由 工伤医疗补助金,由用人单位支付一次性
用人单位补足 伤残就业补助金
七级 13 劳动 、聘用合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的,工伤
八级 11 保险基 金支付一次性工伤医疗补助金,用人单位支付一次性伤残就业补助金。
九级 9
十级 7
8
典型例题 9 1
7
8
4
信
3
【案例】伤者尹某经市劳动能力鉴定委员会鉴定,鉴定伤 残等级为四级。微
系
根据以上场景。回答下列问题: 联
一
唯
根据市劳动能力鉴定委员会的鉴定结果,尹某应享受的一次性伤 残 补助金和按月支付伤残津贴标准分别是
多少?
【参考答案】尹某应享受的一次性伤残补助金标准是21个月的本人工资;按月支付伤残津贴标准为本人工
资的75%。
重点回顾
考点 检测
安全生产费用的提取与 房屋建筑工程、城市轨道交通工程( )。
使用 公用工程、港口与航道工程、公路工程( )。
28 优路官方网站:www.youlu.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178