文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第八节 危险化学品重大危险源安全监控
《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》GB17681
危险化学品重大危险源安全监控系统(以下简称“系统”)包括基本过程控制系统、安全仪
表系统、气体检测报警系统、电视监视系统、雷电预警系统、接地电阻监测系统中的一个或
多个。
(一)基本要求
1.系统应与危险化学品重大危险源主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2.系统应具备各类监控参数的信息采集、实时展示、操作控制、连续记录、报警预警、信息
存储等功能,支持查询各类监控信8息的实时数据、历史数据、报警数据,视频图像信息储存
7
1
9
4
8
时间不应小于90天,其他监信控3信息储存时间不应少于1年。系统应有人值守。
微
系
3.BPCS、SIS、GDS控制联器的供电回路至少一路应采用UPS供电,UPS的后备电池组应在外部
题
押
电源中断后提供不准少于30min的供电时间。
精
(二)技术要求
1.常压和低压储罐区监控要求
(1)储罐应至少设置2套液位连续检测仪表,或1套液位连续检测仪表和2个液位开关。
(2)应在系统中设置高液位报警、低液位报警、高高液位报警、低低液位报警,并应符合下
8
7
1
列规定: 4 9
8
3
信
微
①外浮顶储罐和内浮顶储罐的低低液位报警设定值不应低于浮盘落底高度。
系
联
一
②高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道上远程控制的开关阀唯,并对进料泵采取防憋压措施;
低低液位报警应联锁切断出料。
(3)设有氮气密封保护系统的甲B、乙A类易燃液体储罐,应控制氧气浓度不大于极限氧
浓度的50%。
【注】极限氧浓度(LOC):在氮气惰化条件下,无论可燃气体浓度多少,刚好不能发生燃烧
/爆炸的最低氧浓度(体积分数)。低于LOC,绝对不会爆炸。
LOC的50%:在LOC基础上再打对折,形成双重安全裕度。
(4)未设氮气密封保护系统的甲B、乙A类易燃液体储罐,储罐内可燃气体检测值大于介
质爆炸下限的50%时,储罐应停运检修、改造浮盘系统或加装氮气密封保护系统。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
当采用在线检测方式时,第一级报警阈值应≤介质爆炸下限的25%,第二级报警阈值应≤介
质爆炸下限的50%。
2.压力式储罐区监控要求
(1)压力式储罐应至少设置2套液位连续检测仪表和1个高高液位开关,或设置3套液位
连续检测仪表。【双保险+独立连锁】
(2)高液位报警设定值应≤储罐的设计储存高液位;
低液位报警设定值应满足从报警开始15min内泵不会汽蚀的要求。
(3)高高液位报警设定值应≤液相体积达到储罐计算容积90%时的高度。
8
7
1
9
4
8
2.压力式储罐区监控要求 信 3
微
系
(4)压力式储罐的压力联报警高限应至少设置两级,第一级报警阈值应为正常工作压力的上
题
押
限,第二级报警阈准值应为下列计算值的较小值:
精
a)正常工作压力上限 值与安全阀设定压力值之和的50%;
b)安全阀设定压力值的90%。
(5)储存对氧含量敏感物质的 储罐单元应设在线氧含量检测仪表。
3.全冷冻储罐区监控要求
8
1
7
(1)储罐液位检测仪表设置和液位控制应符合 下列规定
8
4 9
信
3
微
①应至少设置3套液位检测仪表,其中至少2套应为液位连续检测仪表,用于液位测量和高
系
联
一
低液位报警、高高液位报警及联锁、低低液位报警及联锁 。 唯
②储罐的低低液位报警设定值应≥①泵不发生汽蚀的最低液位高度+②储罐7天蒸发量所对
应的液位高度,低低液位报警应联锁停泵并关闭泵的出口阀门。
③储罐的低液位报警设定值应≥①低低液位高度+②储罐15min最大体积外输量对应的液位
高度,储罐达到低液位时应报警。
3.全冷冻储罐区监控要求
④储罐的高高液位报警设定值应≤①设计高液位高度+②储罐充装15min最大充装体积流量
所对应的液位高度。
高高液位报警应联锁关闭储罐进料管道上远程控制的开关阀和联锁停运进料泵。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.全冷冻储罐区监控要求
(2)全冷冻式储罐应设置满足正常操作压力、高压、低压及负压监测需要的压力检测仪表,
并应符合下列规定:
①根据压力检测调节蒸发气体压缩机负荷。
②设置高压力报警,并打开蒸发气压力控制阀使蒸发气排至安全泄放系统。
③设置高高压力报警,并联锁切断低温液体进料。
④设置低压力报警,并启动低压补气设施。
⑤设置低低压力报警,并联锁停蒸发气压缩机和(或)切断液相出料。
8
7
1
9
4
8
3.全冷冻储罐区监控要求 信 3
微
系
(3)储罐温度检测仪表联的设置应符合下列规定:
题
押
①内罐应设置多点准温度检测仪表,相邻2个测温传感器之间的垂直距离不应大于2m。
精
②气相空间应设置温 度检测仪表。
③内罐罐壁及底部应设置监测预冷及升温的温度检测仪表。
④内罐外壁侧环形空间底部应 设置监测泄漏的温度检测仪表,温度达到低限值时应报警。
4.仓库监控要求
8
1
7
仓库中储存介质可能释放出可燃气体和(或)有 毒气体时,应在仓库外墙
8
上4 9设置机械通风设
信
3
微
备。
系
联
一
泄漏气体比空气轻:机械通风设备应安装在外墙上部; 唯
泄漏气体比空气重:机械通风设备应安装在外墙下部。
事故换气次数不应<12次/h。
5.实时监测每座储罐的接地点接地电阻值,接地电阻值不应>10Ω。
6.涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级危险化学品重大危险源的生产单元、储
存单元(仓库除外)应配备SIS。
7.在使用或产生有毒气体、甲类可燃气体或甲类、乙A类可燃液体的重大危险源生产单元、
储存单元内,应按区域控制和重点控制相结合的原则,设置GDS。
8.GDS应独立于BPCS和SIS。当可燃气体和(或)有毒气体探测器联锁回路具有SIL等级要
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
求时,探测器应独立于GDS设置,探测器输出信号应送至SIS,气体探测器联锁回路配置应
符合GB/T 50770的有关规定。
【例题】依据GB17681-2024《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》,关于常压和低压
储罐区监控要求的说法,错误的是( )。
A.储罐应至少设置2套液位连续检测仪表
B.储罐可设置1套液位连续检测仪表和2个液位开关
C.设有氮气密封保护系统的甲B类易燃液体储罐,应控制氧气浓度不大于极限氧浓度的50%
D.常压储罐无需监测接地点接地电8阻值
7
1
9
4
8
3
信
微
系
答案:D 联
题
押
解析:常压和低压储准罐可设置2套液位连续检测仪表,或1套液位连续检测仪表和2个液位
精
开关,A、B正确;
设有氮气密封保护系统的甲 B、乙A类易燃液体储罐,氧气浓度控制要求正确,C正确;
需实时监测每座储罐的接地点 接地电阻值,D错误。
【例题】依据GB17681-2024《危险化学品 重大危险源安全监控技术规范》,关于仓库监控要
8
1
7
求的说法,正确的是( )。
8
4 9
信
3
微
A.仓库中储存介质不会释放可燃或有毒气体时,也必 须设置机械通
系
风设备
联
一
B.泄漏气体比空气轻时,机械通风设备应安装在外墙下部 唯
C.事故换气次数不应小于12次/h
D.BPCS、SIS、GDS控制器的供电回路无需采用UPS供电
答案:C
解析:只有储存介质可能释放可燃或有毒气体时,才需设置机械通风设备,A错误;
泄漏气体比空气轻时,通风设备应安装在外墙上部,B错误;
事故换气次数不应小于12次/h,C正确;
相关控制器供电回路至少一路应采用UPS供电,D错误。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178