文档文本内容
本质筑安 考注安 更简单
2026 中级注册安全工程师
化工安全实务
@注安宋晓婷
精讲班
第四章 化学品储运安全技术
目录
第一节 化工企业常用储存设施及安全附件
第二节 罐区安全技术
第三节 储罐安全操作与维护技术
第四节 气柜安全技术
第五节 铁路装卸设施及作业安全技术
第六节 船舶装运安全技术
第七节 汽车装卸作业安全技术
第八节 油气回收安全技术
第九节 危险化学品包装安全技术
第二节 罐区安全技术
考点1 罐区安全技术
一、罐区基本安全管理要求
1、储存、收发甲乙丙类易燃、可燃液体的储罐区、泵房、装卸作业场所应设置可燃气
体报警器。
2、防火堤要求:防火堤内不得种植作物或树木,不得有超过0.15m的草坪。防火堤与
消防道路之间不得种植树木,覆土罐顶部附件周围5m内不得有枯草。
3、泵房:付油亭下部设有阀室或泵房的,应敞口通风,不得设置围墙。
4、电气管理:禁止任何一级电压的架空线路跨越储罐区、桶装油品区、收发油作业区、
油泵房等危险区域的上空。在爆炸危险区内,禁止对设备、线路进行带电维护、检修作业。
5、防雷防静电要求
(1)石油库和罐区的防雷、防静电接地装置每半年进行一次测试。
(2)当防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等
设备共用接地装置时,按最小考虑其接地电阻不应大于4Ω。
(3)铁路装卸油设施,钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应按规范作等电位跨接并接
地,其接地电阻不应大于10Ω。
(4)罐区不宜装设消雷器。
(5)严禁使用塑料桶或绝缘材料制作的容器灌装或输送甲、乙类油品。
1
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
(6)不准使用两种不同导电性能的材质制成的检尺、测温和采样工具进行作业。
(7)严禁用压缩空气吹扫甲、乙类油品管道和储罐,严禁使用汽油、苯类等易燃溶剂
对设备、器具擦洗和清洗。
(8)储存甲、乙、丙A类油品储罐的上罐扶梯入口处、泵房的门外和装卸作业操作平
台扶梯入口处等应设导除人体静电接地装置。
6、罐区安全检查内容和要求
(1)呼吸阀、阻火器每年进行一次检查、校验。
(2)安全阀要每年对其定压值校验一次。
(3)储罐的静电接地电阻每半年测试一次,不合格的部位,要立即整改。
(4)储罐泡沫发生器每年检查一次。
(5)储罐按要求每年进行一次外部检查,每6年进行一次内部全面检查。储罐防腐涂
层起皮脱落总面积达到1/4时应立即更换清除。
(6)储罐的其他附件,如人孔、加热器、排污孔等,要作为操作人员日常巡回检查的
内容。
(7)每月对球罐罐底注水设施进行试验,每天对注水泵进行盘车。
7、储罐防火堤要求
(1)立式储罐应按下列规定设置隔堤:
多品种罐组之间应设置隔堤:①甲 、乙 类液体储罐与其他类可燃液体储罐之间;②
B A
水溶性可燃液体储罐与非水溶性可燃液体之间;③相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐
之间、助燃剂及强氧化剂腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间。
(2)隔堤内沸溢性液体储罐数量不应多于2座。
(3)非沸溢性的丙 类液体储罐之间,可不设置隔堤。
B
【例题】(模拟)关于储罐安全检查要求的描述,下列说法错误的是( )。
A.储罐的静电接地电阻每季度测试一次,不合格部位要立即整改
B.储罐泡沫发生器每年检查一次,呼吸阀和阻火器每年进行一次检查校验
2
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
C.储罐每年进行一次外部检查,每6年进行一次内部全面检查
D.球罐罐底注水设施每月进行试验,注水泵每天进行盘车
【答案】A
【解析】储罐的静电接地电阻应每半年(而非每季度)测试一次,不合格部位要立即整
改。
3
课程咨询请扫码