夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 77 页PDF · 3.0MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准》第1页预览
2
《2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准》第2页预览
3
《2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准》第3页预览
4
《2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准》第4页预览
5
《2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准》第5页预览
6
《2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准》第6页预览
7
《2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准》第7页预览
8
《2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准》第8页预览
9
《2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准》第9页预览
10
《2026年二建精讲《机电实务》第6章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_14-2026年二建机电-优路教育-教材精讲班-黄老师_06.第六章相关标准》第10页预览

本文档共 77 页 剩余 67 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
机电工程管理与实务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
主讲人:黄老师
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第6章 相关标准
8
• 7
1
9
4
8
6.1 建筑机电工程设计与施工标3准
信
微
系
联
• 题
押
准
6.2 工业机电工程设计与施工标准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.1 建筑机电工程设计与施工标准
8
• 7
1
9
4
8
6.1.1 建筑电气及智能化系统工3程设计与施工标准
信
微
系
联
• 题
押
准
6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
精
•
6.1.3 通风与空调工程设计和施 工标准
•
6.1.4 消防和人防工程设计与施工标 准
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.1.1 建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
8
• 7
1
9
4
8
考点:设计标准 ★★★ 3
信
微
系
联
• 题
押
准
考点:施工标准 ★
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:设计标准★★★
1)《建筑电气与智能化通用规范》GB55024—2022
8
7
1
(1)建筑物电气设备用房和智能化4 9设备用房不应设在卫生间、
8
3
信
微
系
浴室等经常积水场所的直接下一层,联 当与其贴邻时,应采取防水措
题
押
准
精
施;地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,
设在地下层时不应小于0.15m;变电 所、柴油发电机房、智能化系
统机房不应有变形缝穿越;电气设备的 正上方不应设置水管道,无
关的管道和线路不得穿越该机房。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。
(3)备用电源和应急电源共用柴油发电机组时,备用电源和应
急电源应有各自的供电母线段及回路,备 用电源的用电负荷不应接
8
7
1
9
4
8
3
信
入应急电源供电回路。 微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组
时,应具备火灾时切除非消防负荷的功能,消防负荷应设置专用
的回路,应具备储油量低位报警或显示的功能。
8
7
1
9
4
8
3
信
(5)室外灯具防护等级不应低于微IP54,埋地灯具防护等级不
系
联
题
应低于IP67,水下灯具的防护等级押不应低于IP68。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下,且灯具采用
交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护,
额定剩余电流动作值不应大于30mA。疏散照明和疏散指示标志
8
7
1
9
4
8
灯安装高度在2.5m及以下时,应采用信 3安全特低电压供电(特低电
微
系
联
题
压配电系统的电压不应超过交流50V或直流120V)。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(7)建筑设备管理系统设计要求:
应支持开放式系统技术;应具备系统自诊断和故障部件自动
隔离、自动唤醒、故障报警及自动监控功 能;应具备参数超限报
8
7
1
9
4
8
3
信
警和执行保护动作的功能,并反馈其微动作信号;与其他建筑智能
系
联
题
化系统关联时,应配置与其他建筑押智能化系统的通信接口。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(8)导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管
或电缆槽盒内截面面积的40%;电缆槽盒内控制线缆的总截面面
积不应超过电缆槽盒截面面积的50%。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)《民用建筑电气设计标准》GB51348—2019
(1)供配电系统的设计应根据民用建筑工程的负荷性质、用
电容量、工程特点、系统规模和发展规划 以及当地供电条件,合
8
7
1
9
4
8
3
信
理确定设计方案。 微
系
联
题
押
(2)多层民用建筑的低压配准电系统设计要求:
精
①照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配电
系统。
②当用电负荷较大或用电负荷较重要时 ,应设置低压配电室,
8
1
7
9
并宜从低压配电室以放射式配电。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)《建筑照明设计标准》GB/T50034—2024
(1)选用与建筑一体化安装的灯具要求:
①安装在人员可触及场所的灯具,其输入7 8 电压应为安全特低电压(SELV)。
1
9
4
8
3
信
微
系
②正常工作条件下,人员可触及灯具表面的温度不应超过45℃。
联
题
押
准
精
③安装于地面及潮湿场所的灯具,其防护等级不应低于IP67。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)照明节能:
①照明节能应在满足规定的照度和照明质量要求的前提下,
进行综合评价。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
②照明节能应采用一般照明的照系明功率密度(LPD)作为评
联
题
押
价指标。 准
精
③一般照明在满足照度均匀度条件下,宜选择单灯功率较大、
光效较高的光源。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)交流照明配电系统要求:
①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大
于三相负荷平均值的115%,最小相负荷 不宜小于三相负荷平均
8
7
1
9
4
8
3
信
值的85%。 微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或
LED灯具数不宜超过25个;
当连接建筑装饰性组合灯具时,回路 电流不宜大于20A,光源
8
7
1
9
4
8
3
信
数不宜超过60个; 微
系
联
题
押
连接高强度气体放电灯的单相准分支回路的电流不宜大于25A。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
④主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满
足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应 小于相线截面。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)照明分支线路应采用铜芯绝缘线缆,室内分支线截面积
不应小于1.5mm²;室外分支线截面积不应小于2.5mm²。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4)《智能建筑设计标准》GB50314—2015
(1)建筑设备监控系统包括建筑设备监控系统、建筑能效监
管系统,以及需纳入管理的其他业务设施 系统等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
①建筑设备监控系统监控的设备系范围包括冷热源、供暖通风
联
题
押
和空气调节、给水排水、供配电、准 照明、电梯等,采集的信息包
精
括温度、湿度、流量、压力、压差 、液位、照度、气体浓度、电
量、冷热量等建筑设备运行基础状态信 息。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
②建筑能效监管系统中,能耗计量的分项及类别包括电量、
水量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等使用状态信
息。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
考点:设计标准 ★★ 3
信
微
系
联
• 题
押
准
考点:施工标准 ★★
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:设计标准★★
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
8
7
1
(1)给水系统的供水水质、水量和4 9水压应满足用户的正常用水
8
3
信
微
系
需求。 联
题
押
准
精
(2)给水系统应充分利用室 外管网压力直接供水,系统供水方
式及供水分区应根据建筑用途、建筑 高度、使用要求、材料设备性
能、维护管理、运营能耗等因素合理确定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)集中热水供应系统应设热水循环系统,居住建筑热水配
水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于15s,公共
建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019
(1)当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大
于0.45MPa;当设有集中热水系统时,分 区静水压力不宜大于
8
7
1
9
4
8
3
信
0.55MPa。 微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)空气源热泵热水供应系统的设计要求:
①最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜采用空气源热泵热水
供应系统。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
②最冷月平均气温小于10℃且不系小于0℃的地区,空气源热泵
联
题
押
热水供应系统宜采取设置辅助热源准 ,或采取延长空气源热泵的工
精
作时间等满足使用要求的措施。
③最冷月平均气温不小于10℃的地区,空气源热泵热水供应
系统可不设辅助热源。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:施工标准★★
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
8
7
1
(1)排水管道不得布置在生活饮用4 9水池(箱)的上方。
8
3
信
微
系
联
(2)地下室、半地下室中的卫题生器具和地漏不得与上部排水管
押
准
精
道连接,应采用压力流排水系统。
(3)卫生器具的水封深度不得小于50mm,排水管段上不得重
复设置水封。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准
8
• 7
1
9
4
8
考点:设计标准 ★★ 3
信
微
系
联
• 题
押
准
考点:施工标准 ★
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:设计标准★★
1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736—2012
8
7
1
(1)空调区较多,建筑层高较低且4 9各区温度要求独立控制时,
8
3
信
微
系
宜采用风机盘管加新风空调系统;空联 调区的空气质量、温湿度波动
题
押
准
精
范围要求严格或空气中含有较多油烟时,不宜采用风机盘管加新风
空调系统。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)事故排风的室外排风口与机械送风系统的进风口的水平
距离不应小于20m;当水平距离不足20m时,排风口应高出进风
口,并不宜小于6m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)《建筑碳排放计算标准》GB/T51366—2019
(1)建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如
建筑材料生产及运输、建造及拆除、建筑 物运行三个阶段,并可
8
7
1
9
4
8
3
信
将分段计算结果累计为建筑全生命期微碳排放。
系
联
题
押
准
精
(2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热
水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系统在建筑运行期间的
碳排放量。暖通空调系统能耗应包括冷源能 耗、热源能耗、输配
8
系统及末端空气处理设备能耗。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:施工标准★
非常规考点。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准
8
• 7
1
9
4
8
考点:设计标准 ★★★ 3
信
微
系
联
• 题
押
准
考点:施工标准 ★★
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:设计标准★★★
1)《《消防设施通用规范》GB55036—2022
8
7
1
(1)消防水泵应采取自灌式吸水;4 9消防水泵控制柜应位于消防
8
3
信
微
系
水泵控制室或消防水泵房内,在平时联 应使消防水泵处于自动启泵状
题
押
准
精
态,且应具有机械应急启泵功能,机械应急启泵时,消防水泵应能
在接受火警后5min内进入正常运行 状态。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的供水管网水力计
算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼
层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表
8
7
1
9
4
8
以及试水接头组成。 信 3
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)建筑高度大于100m的住宅、建筑高度大于50m的公共
建筑等的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设
置机械加压送风系统。对于建筑高度大于100m的建筑中的防烟
8
7
1
9
4
8
楼梯间及其前室,其机械加压送风系统信 3 应竖向分段独立设置,且
微
系
联
题
每段的系统服务高度不应大于100m。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要
求:前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走
道之间的压差应为25~30Pa;防烟楼梯间与疏散走道之间的压差
8
7
1
9
4
8
应为40~50Pa。 信 3
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)建筑高度大于50m的公共建筑、建筑高度大于100m的
住宅建筑,其机械排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑中
每段的系统服务高度应小于或等于50m,住宅建筑中每段的系统
8
7
1
9
4
8
服务高度应小于或等于100m。 信 3
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃
时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
排烟风机入口处;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
排烟管道穿越防火分区处; 系
联
题
押
准
垂直主排烟管道与每层水平排精 烟管道连接处的水平管段上;
一个排烟系统负担多个防烟分区 的排烟支管上。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(7)全淹没二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所。
(8)干粉灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部
应用灭火系统,应保证系统动作后在防护 区内或保护对象周围形
8
7
1
9
4
8
3
信
成设计灭火浓度,要求如下: 微
系
联
题
押
①对于全淹没干粉灭火系统,准干粉持续喷放时间不应大于30s。
精
②对于室外局部应用干粉灭火系统,干粉持续喷放时间不应
小于60s。
③对于有复燃危险的室内局部应用干粉 灭火系统,干粉持续
8
1
7
9
喷放时间不应小于60s。对于其他室内局部应用 干粉灭火系
8
4统,
信
3
微
系
干粉持续喷放时间不应小于30s。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【单选】对于全淹没干粉灭火系统,干粉持续喷放时间( )。
8
7
1
9
4
8
A.不应大于30s 信 3
微
系
联
题
B.不应小于30s 押
准
精
C.不应大于60s
D.不应小于60s
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【参考答案】A
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:施工标准★★
1)《建筑防火通用规范》GB55037—2022
8
7
1
(1)除通风管道井、送风管道井、4 9排烟管道井、必须通风的燃
8
3
信
微
系
气管道竖井及其他有特殊要求的竖井联 可不在层间的楼板处分隔外,
题
押
准
精
其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施,且防火分隔组件的耐
火性能不应低于楼板的耐火性能。
(2)电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、
建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166—2019
材料、设备及配件进入施工现场应具有清单、使用说明书、
质量合格证明文件、国家法定质检机构的 检验报告等文件,火灾
8
7
1
9
4
8
3
信
自动报警系统中的强制认证产品还应微有认证证书和认证标识。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例
背景资料:
8
7
工程开工后,监理单位在审查点型1烟感火灾探测器进场报验
9
4
8
3
信
微
资料时,发现缺少3C认证证书,经系补充后通过验收。
联
题
押
准
精
问题:
1.点型烟感火灾探测器的进场报验资料还应有哪些?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【参考答案】
8
7
1
9
4
8
1.清单、使用说明书、质量合格证明信文3 件、国家法定质检机构的
微
系
联
检验报告等文件。 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1)《建筑电气与智能化通用规范》GB5508 424—2022
3
信
微
系
建筑 (2)应急电源与非应急电源之间,应联采取防止并列运行的措施。
题
押
准
电气 (4)当民用建筑的消防负荷和非精消防负荷共用柴油发电机组时,应具备火灾
及智 时切除非消防负荷的功能,消防负荷应设置专用的回路,应具备储油量低位报
能化 警或显示的功能。
系统 (8)导管和槽盒内敷线的总截面面积:配电电线≤40%;控制线缆≤50%。
工程 (3)交流照明配电系统要求: 8
1
7
9
8
4
信
3
设计 ①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不 宜大于三微相负荷平均值
系
联
一
与施 的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。 唯
工标 ②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或LED灯具数不宜
准 超过25个;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于20A,光源数不
宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
建筑
(1)给水系统的供水水质、水量和水压应8满足用户的正常用水需求。
7
1
9
给水 8 4
3
信
(3)居住建筑热水配水点出水温度达微到最低出水温度的出水时间不应大于15s,
系
排水 联
题
公共建筑配水点出水温度达到最低押出水温度的出水时间不应大于10s。
准
与供 精
2)《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019
暖工
(2)空气源热泵热水供应系统的设计 要求:
程设
①最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜采用空气源热泵热水供应系统。
计和
②最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃的地 区,宜设置辅助热源,或延长空气源
施工 8
1
7
热泵的工作时间。
8
4 9
信
3
标准
微
③最冷月平均气温不小于10℃的地区,可不设辅助热 源。
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
通风 1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736—2012
8
与空 (2)事故排风的室外排风口与机械送风系7统的进风口的水平距离不应小于20m;
1
9
4
8
3
信
调工 当水平距离不足20m时,排风口应高出微进风口,并不宜小于6m。
系
联
题
程设 2)《建筑碳排放计算标准》GB/T押51366—2019
准
精
计和 (2)建筑运行阶段碳排放计算范 围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可
施工 再生能源、建筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。暖通空调系统能耗应包括冷
标准 源能耗、热源能耗、输配系统及末端空气 处理设备能耗。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1)《消防设施通用规范》GB55036—2022
(2)最不利点洒水喷头处应设置末端试水装8 置,其他防火分区、楼层均应设置DN25
7
1
9
4
8
3
的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力信 表以及试水接头组成。
微
系
联
(3)机械加压送风系统应竖向分段独题立设置,且每段的系统服务高度不应大于100m。
押
消防 准
精
(4)前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为
和人
25~30Pa;防烟楼梯间与疏散走道之间 的压差应为40~50Pa。
防工
(5)机械排烟系统应竖向分段独立设置, 且公共建筑中每段的系统服务高度应小于或
程设
等于50m,住宅建筑中每段的系统服务高度应小于或等于100m。
计与
(6)下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具 有在280℃时自行
8
关闭和联锁关闭
1
7
施工 9
8
4
相应排烟风机、补风机的功能:排烟风机入口处;排 烟管道穿越防信
3
火分区处;垂直主
微
标准 系
联
排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;一个排烟一系统负担多个防烟分区
唯
的排烟支管上。
(8)干粉灭火系统:①全淹没≤30s。②室外局部≥60s。③复燃危险的室内局部
≥60s。其他室内局部≥30s。
6.2.1 石油化工工程设计与施工3标准
信
微
系
联
• 题
押
准
6.2.2 电力工程设计与施工标准
精
•
6.2.3 冶炼工程设计与施工标准
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.2.1 石油化工工程设计与施工标准
8
• 7
1
9
4
8
考点:设计标准 ★★ 3
信
微
系
联
• 题
押
准
考点:施工标准 ★★
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:设计标准★★
1)《工业金属管道设计规范(2008年版)》GB50316—2000
8
7
1
(1)剧烈循环条件下的管道中采用4 9斜接弯管时,其一条焊缝方
8
3
信
微
系
向改变的角度不应大于22.5°。 联
题
押
准
精
(2)对于氧气管道不应使用 快开、快闭型的阀门。阀内垫片及
填料不应采用易脱落碎屑、纤维的材 料或可燃的材料制成。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)预计有频繁的大幅度温度循环条件下的管道、剧烈循环
条件下的管道,应采用对焊法兰,不应采用平焊(滑套)法兰。
(4)粘接接头不应使用于金属的压力 管道中。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:施工标准★★
1)《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205—2020
8
7
1
(1)紧固件连接要求: 4 9
8
3
信
微
系
联
①永久性普通螺栓紧固应牢固、题 可靠,外露丝扣不应少于2扣。
押
准
精
②高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允
许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
③连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与
被连接钢板相匹配,并满足设计要求,其间距、边距等应满足设
计要求。检查数量:应按连接节点数抽查1%,且不应少于3个。
8
7
1
9
4
8
3
信
④高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔微 ,当不能自由穿入时,应
系
联
题
用铰刀修正。修孔数量不应超过该押节点螺栓数量的25%,扩孔后
准
精
的孔径不应超过1.2倍的螺栓直径。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》
GB50461—2008
(1)设备安装测量基准应符合下列规 定:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
①以设备支座的底面作为安装标系高的基准。
联
题
押
准
②以立式设备任意两条相邻的精 方位线作为设备垂直度测量基准。
③以卧式设备两侧水平方位线作 为水平度的测量基准。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基
准,以支架底板的底面作为安装标高的测量基准,以一根支架柱
的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【单选】卧式容器安装水平度的测量基准是( )。
8
7
1
9
4
8
A.设备基础的中心线 信 3
微
系
联
题
B.设备两侧水平方位线 押
准
精
C.设备基础的上表面
D.设备预埋板的上表面
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1)《风力发电场设计规范》GB51096—2015
8
7
1
(1)风力发电机组的塔筒中心与公4 9路、铁路、机场、输电线路、
8
3
信
微
系
通信线路、天然气石油管线等设施的联 避让距离宜大于轮毂高度与叶
题
押
准
精
轮之和的1.5倍。
(2)风力发电场变电站布置:变 电站的位置宜靠近风力发电场
中心,并靠近主干道路;便于架空和电缆线路的引入和引出。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点:施工标准★★
1)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—2015
8
7
1
(1)当风速大于制造厂家的规定时4 9,不得进行塔架、机舱、风
8
3
信
微
系
轮、叶片等部件的吊装作业。制造厂联 家未规定安装风速的,叶片和
题
押
准
精
风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。
(2)上段塔架与机舱应连续安装 ,特殊情况不能连续安装的,
应采取安全措施防止塔架共振。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)《光伏发电站施工规范》GB50794—2012
(1)固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打,不应气
割扩孔。对热镀锌材质的支架,现场不宜 打孔。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(2)同一光伏组件或光伏组件串系 的正负极不应短接。
联
题
押
准
(3)严禁在雨中进行光伏组精件的连线工作。
(4)汇流箱进线端及出线端与汇 流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。
(5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线 前应检查电缆绝缘,校对电缆
相序和极性。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【多选】根据《风力发电工程施工与验收规范》,当风速为9m/s
8
7
1
9
时可吊装的风电设备为( )。 8 4
3
信
微
系
联
A.塔架 题
押
准
精
B.风轮
C.机舱
D.叶片
8
1
7
E.发电机
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
(1)斜接弯管,其一条焊缝方向改变的角信 度不应大于22.5°。
微
系
联
(2)氧气管道不应使用快开、快闭型题的阀门。
押
准
(3)剧烈循环条件下的管道,应采精用对焊法兰,不应采用平焊(滑套)法兰。
考点:施工标准
石油化
1)《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020
工工程
(1)紧固件连接要求:
设计与
①永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣 不应少于2扣。
施工标
8
②高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2 ~3扣,其中允许9 1
7
有10%的螺栓
8
4
准
信
3
丝扣外露1扣或4扣。 微
系
联
一
③连接薄钢板的自攻钉、拉铆钉、射钉等检查:按连接节 点唯数抽查1%,且不应少
于3个。
④修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%,扩孔后的孔径不应超过1.2倍的螺栓
直径。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461—2008
石油化 (1)设备安装测量基准应符合下列规定:
8
7
1
9
4
8
工工程 ①以设备支座的底面作为安装标高的基准信 3。
微
系
设计与 ②以立式设备任意两条相邻的方位线联作为设备垂直度测量基准。
题
押
准
施工标 ③以卧式设备两侧水平方位线作为精水平度的测量基准。
准 ④套管式换热器以顶层换热管的上表 面作为水平度的测量基准,以支架底板的底面
作为安装标高的测量基准,以一根支架柱 的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。
考点:设计标准
(1)风力发电机组的避让距离宜大于轮毂高度 与叶轮之和的1.5倍。
8
1
7
9
电力工 考点:施工标准
8
4
信
3
微
程设计 1)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—20 15 系
联
一
唯
与施工 (1)叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机舱安 装 风速不宜超过10m/s。
标准 (2)上段塔架与机舱应连续安装,不能连续安装的,应采取安全措施防止塔架共振。
2)《光伏发电站施工规范》GB50794—2012
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
感谢观看!