夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 19 页PDF · 1.1MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义》第1页预览
2
《2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义》第2页预览
3
《2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义》第3页预览
4
《2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义》第4页预览
5
《2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义》第5页预览
6
《2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义》第6页预览
7
《2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义》第7页预览
8
《2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义》第8页预览
9
《2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义》第9页预览
10
《2026二建机电破题第75—167题题目_2026二建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-2026年二建机电-荣盛教育-破题提升班-闫柯、王峰_王峰_讲义》第10页预览

本文档共 19 页 剩余 9 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
75.下列不属于室内给水系统的分项工程的是( )。
A.防腐
B.监测与控制仪表
C.试验与调试
D.绝热
E.卫生器具
76.室外排水管道施工程序中,防腐的紧前工作是( )。
A.通水试验
B.灌水试验
C.闭水试验
D.通球试验
77.室内供暖系统施工程序中,管道及配件安装后的工序是( )。
A.系统压力试验
8
B.供暖设备安装 7
1
9
4
C.散热器及附件安装 3 8
信
D.通水试验 微
系
联
78.关于建筑管道常用连题接方法,说法正确的是( )。
押
A.卡箍连接可以用于准直径大于50mm的消火栓架空管道
精
B.承插焊接时承口应顺着介质流向安装
C.DN20的铜管宜采用对口焊接
D.柔性承插连接宜采用石棉水泥密封
E.薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接
79.关于建筑管道元件进场验收,说法正确的是( )。
A.材料进场应经监理工程师核查确认
B.阀门严密性试验压力为公称压力的1.5倍
C.主干管上起切断作用的阀门,应逐个做强度试验和严密性试验
8
7
D.安全阀应由施工单位进行压力整定和密封试验 9 1
4
8
E.安全阀校验应做好记录、铅封,并应出具校验报告 信 3
微
80.下列关于建筑管道支吊架安装的说法,不正确的是( )。 系
联
A.同一区域内管架设置高度应一致 一
唯
B.卡箍连接接头两侧都应设置支吊架
C.楼层高度为5m时,室内给水金属立管管道支架每层设置不少于2个
D.不锈钢管道不得采用碳钢支架
E.管道支架高度距地面为1.5~1.8m
81.关于建筑管道安装的说法,正确的是( )。
A.管道安装应先上部后下部,先里后外,先塑料管后钢管,且压力管线宜避让重力流管线
B.管道穿地下室侧墙,穿墙管应先于室内管道安装
C.冷、热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧
D.低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管接头处应做好密封
82.下列关于供暖管道的安装要求,说法正确的是( )。
A.室内供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩
B.凝结水管道坡度不得小于8‰
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
C.汽水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于2‰
D.散热器支管的坡度应为1‰
83.下列关于排水管以及排水通气管的说法,正确的是( )。
A.排水管道严禁无坡或倒坡
B.排水通气管应与风道连接
C.排水通气管应高出屋面600mm,且必须大于最大积雪厚度
D.在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m
E.排水立管与排出管端部的连接不得采用两个45°弯头
84.下列不符合建筑管道安装要求的是( )。
A.高层建筑的雨水系统一般采用承压管材
B.中水箱的泄水管应与污水管道直接连接以便及时排水
C.超高层建筑的雨水系统采用镀锌无缝钢管
D.生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直径的直线管段
85.下列关于建筑管道防腐绝热工程施工,说法正确的是( )。
8
A.管道防腐方法主要有涂漆、衬里7和阴极保护
1
9
4
B.多遍涂刷油漆时,必须在上3一8遍涂膜干燥前涂刷第二遍
信
C.管道绝热按热流方向可分微为保温、保冷两种类型
系
联
D.管道保温材料为板材题时,直接在接口处涂胶、对接即可
押
E.水平管道金属保护准层环向接缝应顺水搭接
精
86.下列关于建筑管 道系统工程中设备试验要求,说法不正确的是( )。
A.散热器水压试验时间 为2~3min
B.分水器安装前应进行水压试验
C.密闭水箱水压试验压力为工作压 力的1.15倍
D.敞口水箱安装前满水试验应静置24 h
87.下列符合建筑管道系统压力试验要求 的是( )。
A.管道压力试验宜采用液压试验,试验前应 编 制专项施工方案
1
7 8
9
8
4
B.各种材质给水管道系统强度试验压力均为工作 压力的1.5倍,但不
信
得3小于0.6MPa
微
C.高层建筑管道施工结束后应立即进行整体压力试验 系
联
一
D.供暖系统应在管道保温完成后进行水压试验 唯
E.热水供暖系统应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于
0.3MPa
88.下列关于建筑管道系统试验的说法,正确的是( )。
A.室内隐蔽的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验
B.室内雨水管整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水斗
C.室外排水管网按排水检查井分段试验
D.排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应一起进行通水试验
E.排水主立管及水平干管管道均应做通球试验
89.A公司承接某商场建筑给排水及供暖工程,材料进场时,对品种、规格、外观等进行了检查验收,
并按规定对绝热材料的性能参数进行了复验。在第一批以橡胶制品作为密封材料的阀门(如表1所
示)进场时,按现行标准规范进行了相关试验,阀门试验持续时间规范标准如表2所示。经查在主
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
干管上起切断作用的DN300的闸阀以及其他阀门都符合设计要求。
表一
名称 公称压力 DN300 DN250 DN200 DN100
闸阀 1.6MPa 6
球阀 1.6MPa 38 22
蝶阀 1.6MPa 12 26
合计 6 50 22 26
表二
最短试验持续时间(s)
公称直径DN(mm) 严密性试验
强度试验
金属密封 非金属密封
≤50 15 15 15
65~200 30 7 8 15 60
1
9
4
250~450 603 8 30 180
信
微
系
联
给水系统水泵为整题体安装,监理工程师在检查时发现水泵安装存在质量问题(如下图所示),
押
要求A公司进行整改准。
精
问题:
8
1.第一批进场的阀门严密性试验压力为多少?计 算至少有多少个阀门需进行试9 1
7
验?闸阀的试验
8
4
时间有何要求? 信 3
微
2.绝热材料进场时应复验哪些性能参数?有何要求? 系
联
3.整体安装的水泵,其安装水平应在哪些位置进行检测?纵 向、
唯
横一向偏差有何要求?
4.水泵安装存在哪些质量问题?如何整改?
90.某公司承接了一居民楼的管道安装工程。其中一段工作压力为 0.3MPa 的室内给水
管道施工图纸如下图所示:
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
问题:
1.指出图中错误并改正。
2.指出封堵①、封堵②以及套管材质相关要求。
3.此给水管道水压强度试验压力应为多少?如何检验?
91.A公司以施工总承包方式承接了某办公楼工程。部分管道施工图如下所示。施工过程中,监理工
程师检查发现一段室内埋地的排水管道缺少灌水试验记录,另一段排水水平干管缺少通球试验记录,
于是要求A公司补齐相关试验。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.说明图中①②名称,指出图中错误并 改正。
8
2.灌水试验的灌水高度有何要求?如何检验 ? 9 1
7
8
4
3.哪些管道要做通球试验?通球试验有何要求 ? 信 3
微
3.2 建筑电气工程施工技术 系
联
92.配电柜安装程序中,二次线路连接的紧后工序是( )
唯
一。
A.母线连接
B.送电运行验收
C.试验调整
D.箱体固定
93.建筑防雷接地施工程序中,引下线敷设的紧后工序是( )。
A.接地干线施工
B.均压环施工
C.接地体施工
D.接闪带施工
94.下列符合配电柜安装技术要求的是( )。
A.基础型钢一般采用10号槽钢制作
B.每组型钢框架的两端应采用不小于100mm2镀锌扁钢与接地干线电焊连接
C.配电柜与基础框架间应焊接固定
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
D.暂时不用的电流互感器二次线圈应短路后再接地
E.手车式配电柜投入时主触头应比接地触头先接触
95.下列符合母线槽施工技术要求的是( )。
A.安装前应用1000V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻
B.母线槽分接单元处应设置支吊架将其固定牢固
C.室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm
D.母线槽与设备连接可采用搭接或伸缩节连接
E.分支母线槽的末端需保护接地
96.下列关于梯架、托盘、槽盒的施工要求,说法正确的是( )。
A.梯架在垂直段时,每1.5~3m设置一个支架
B.金属吊架的圆钢直径不得小于6mm
C.铝合金梯架长度超过15m应设置伸缩节
D.镀锌梯架之间的连接处可不跨接保护联接导体
E.40m长的金属梯架不应少于2处与保护接地导体连接
8
97.下列符合导管施工技术要求的是7( )。
1
9
4
A.暗配导管的弯曲半径不应小于3 8管外径的10倍
信
B.壁厚3mm的钢导管不得采微用套管熔焊连接
系
联
C.可弯曲金属导管连接题处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体
押
D.柔性导管在照明工准程中长度不宜大于0.8m
精
E.导管支架圆钢直径不得小于8mm
98.关于导线和电缆敷设 要求,说法不正确的是( )。
A.同一槽盒内不宜同时敷设 绝缘导线和电缆
B.同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内
C.槽盒内绝缘导线总截面积不应超过 槽盒内截面积的50%
D.绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒 内
8
99.关于照明配电箱的安装要求,说法不正 确的( )。
1
7
9
8
4
A.垂直度允许偏差不应大于 1.5‰ 信 3
微
B.同一电器的接线端子上的导线连接不应多于2根 系
联
C.箱内宜分别设置中性导体和保护接地导体汇流排
唯
一
D.PE汇流排的同一端子上可以连接不同回路PE线
100.下列不符合灯具检查要求的是( )。
A.灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.5mm
B.Ⅰ类灯具的金属外壳应有专用的接地端子
C.消防应急灯具应有消防产品合格认证标志
D.当对水下灯具密闭和绝缘性能有异议时,应按批抽样送有资质的检测机构进行检测
101.下列关于灯具固定与接线的说法,正确的是( )。
A.吸顶安装的灯具,其固定螺栓不应少于4个
B.在混凝土楼板上应采用木榫或塑料塞固定灯具
C.钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm
D.固定质量大于3kg灯具的螺栓,其直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
E.引向单个灯具的绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于1mm²
102.关于开关安装要求说法不正确的是( )。
A.安装在同一建筑物内的开关,开关通断位置应一致
B.开关距地面高度宜为1.3m
C.开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m
D.开关应控制灯具的中性线,不得控制相线
103.下列符合插座安装要求的是( )。
A.三相四孔插座的上孔应接PE
B.保护接地线在插座间应串联连接
C.插座的保护接地线端子应与中性线端子连接
D.中性线可利用插座本体的接线端子转接供电
E.小学的插座距地面高度不宜小于1.8m
104.关于建筑防雷与接地的材料与7连8接要求,说法正确是的( )。
1
9
4
A.镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度3 8应不小于80g/m2
信
微
B.连接应采用对接焊接 系
联
题
C.焊接处可刷防锈漆和银粉漆做防腐处理
押
准
D.铜排之间搭接精长度为铜排宽度的 2 倍,不少于两面施焊
105.下列不符合接地体施工要求的是( )。
A.镀锌圆钢做垂直接地 体,直径应不小于 12mm
B.垂直接地体的长度一般 为 2.5m
C.水平接地体距地面至少为 0.6m
D.可利用工程桩钢筋做垂直接地 体
E.共用接地体的接地电阻应小于 4Ω
106.关于接地线的施工要求,说法不正确的是( )。
A.室内接地干线多为明敷
1
7 8
9
B.利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应 采用螺栓连接 8 4
信
3
C.接地线跨越建筑物伸缩缝可用接地线本身完成弧状 代替补偿器 微
系
D.接地支线与电气设备连接时,接头应采用接线端子螺栓连接 ,并用防松联螺帽或防松垫片
一
唯
E.为做好成本控制,一个接地线应串接多个需接地的电气装置
107.下列关于等电位连接说法不正确的是( )。
A.按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结
B.当等电位联结导体暗敷时,其导体间的连接应采用螺栓压接
C.等电位联结导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接
D.等电位联结线与接地线(PE)一样,在其端部应有黄绿相间的色标
108.某安装公司承接了一小区配电室建筑电气安装工程,包括10kV干式变压器、配电柜、电气线路等。
干式变压器进场后,进行开箱检查,其型号规格皆符合技术要求,并且有出厂合格证和技术文件。变
压器铭牌上注明有制造厂名称、接线组别等技术参数。变压器安装完成后,进行交接试验时,测量了绕组
连同套管的直流电阻,且进行了额定电压下的冲击合闸试验。
小区配电室配电柜进线为母线槽进线方式,出线为电缆梯架。母线槽运至现场后进行进场验收,对于
部分用于消防控制室的防火型母线槽,安装公司检查了其相应报告文件。监理工程师在审查安装公司施工
记录时,发现部分施工内容如下图所示,并且缺少母线槽与设备端子连接前的电气试验合格记录,于是要
求安装公司进行整改。经整改后,安装公司对配电柜内的断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关等电气
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
元件进行了安装后的检查,而后进行交接试验,内容包括:高压配电柜交接试验;低压成套配电柜、控制
柜绝缘电阻测量;二次回路耐压试验;直流柜试验、柜内剩余电流动作保护器动作时间测试等。
8
问题: 7
1
9
4
1.变压器铭牌上还应注明哪些内容3?8
信
2.变压器交接试验还包括哪些内微容?冲击合闸试验应进行几次,间隔多长时间?
系
联
3.图中软铜线截面积有何题要求?说明低压成套配电柜线间绝缘电阻值并补充配电柜交接试验其他试验项目。
押
4.防火型母线槽应具备准哪些报告?母线槽连接方式有哪些?电气试验时对于低压和高压母线槽绝缘电阻值
精
有何要求?
5.指出图中错误之处并改 正。
109.
A公司承包了某办公楼电 气安装工程,包括照明系统、泵房电气系统、防雷接地系统等工程
内容。照明系统所需设备及材料进 场时,A公司严格进行进场验收。检查确认照明配电箱箱体及
内部绝缘隔板皆采用不燃材料制作, 并对灯具的绝缘性能进行了检测,对于Ⅰ类灯具专用的PE
端子也进行了确认。图中15kg吊灯在安装 前,对其悬吊装置进行了相关试验,且形成了试验记
录。施工过程中,监理对照明系统进行检查,发现照明配电箱内的SPD接地导线位置有误,且
8
1
7
SPD连接导线过长,于是要求A公司进行整改,另外检查确认了Ⅰ类灯具外露9可导电部分采用的
8
4
是铜芯软导线和保护导体可靠连接。办公楼某设备间 动力系统施工时电缆信镀
3
锌导管采用明配,螺
微
纹连接,图中为380V电动机。监理人员在审核图纸时发 现有不符合规系范之处要求整改。图纸设
联
一
计为利用钢结构做接地线,在钢结构上采用钻孔、攻丝,用 螺栓和
唯
接地线跨接。
问题:
1.灯具绝缘性能检测有何要求?图中吊灯的悬吊装置应进行什么试验,简述试验要求。对于Ⅰ类
灯具接地用的铜芯软导线截面有何要求,导线间如何连接?
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
2.说明SPD接地导线及连接导线的具体要求。
3.说明图中设备间存在的安装错误并改正,380V电动机绝缘电阻及抽查数量有何要求。
4.指出图中防雷接地系统存在的错误并改正。说明断接卡高度及跨接线要求。
3.3通风与空调工程施工技术
110.金属风管安装程序中,风管调整的紧后工作是( )。
A.风管检查
B.风管绝热
C.漏风量测试
D.组合连接
111.多联机系统安装程序中,系统充制冷剂的紧后工作是( )。
A.管道强度及真空试验
B.调试运行
C.管道及设备绝热
D.质量检查
8
112.下列符合风管制作技术要求的是(7 )。
1
9
4
A.镀锌钢板板材的镀锌层不应低3 8于 80g/m²
信
B.复合材料风管的内层绝微热材料可以采用难燃材料
系
联
C.金属风管规格以内径题或内边长为准
押
D.有复合保护层的准钢板不得采用焊接连接
精
E.板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接
113.下列风管需要采 取加固措施的是( )。
A.直径为630mm,管段长 度为800mm的直咬缝圆形风管
B.边长为630mm,管段长度为 1250mm的矩形保温风管
C.单边平面面积1m²的矩形低压风 管
D.直径为2500mm的用于高压系统的螺旋风管
114.关于风管系统的安装要求,说法正确的是( )。
A.吊架宜设置在自控装置处将其固定牢固
8
B.防排烟系统密封材料应用软聚氯乙烯板 9 1
7
8
4
C.风管穿越变形缝无隔断墙时,可在变形缝处采用难 燃的柔性短管连接风管信 3
微
D.矩形薄钢板法兰弹簧夹安装方向应一致 系
联
E.边长630mm的防火阀应设置独立的支吊架
唯
一
115.关于空调水系统的施工技术要求,说法不正确的是( ) 。
A.空调水系统的镀锌管道不得焊接连接
B.冷凝水排水管当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于 8‰,且应坡向出水口
C.凝结水系统应进行通水试验
D.制冷剂管道应进行强度、气密性和抽真空试验
116.下列符合通风与空调设备安装技术要求的是( )。
A.冷却塔进风侧距建筑物应大于1000mm
B.组装的冷却塔应在所有电气焊作业前完成填料安装
C.风阀开启方向应顺气流方向
D.过滤器应在单机试运行完成后安装
E.换热器在连接管道前应进行满水试验
117.关于通风空调系统防腐绝热施工,说法正确的是( )。
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
A.风管保护层可采用不燃或难燃材料
B.空调设备绝热工程施工应在系统严密性试验之前进行
C.为免影响送风温度,风管调节阀的调节手柄要采取绝热措施
D.风管上经常拆卸的过滤器应采用可单独拆卸的绝热结构
E.水平管道金属保护层的纵向接缝应设于管道侧下方
118.空调水系统进行测定和调整时,空调水系统的开机顺序为( )。
A.冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→空调末端装置→制冷机组
B.制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置
C.冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组
D.冷冻水泵→冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→制冷机组
119.关于通风空调系统非设计满负荷条件下联合调试的要求,正确的是( )。
A.系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于15%
B.各风口的风量与设计风量的允许7偏8差不应大于10%
1
9
C.空调热水系统总流量与设计流8 4量的偏差不应大于10%
3
信
D.定流量系统的各空气处理微机组的水流量允许偏差应为5%
系
120.关于洁净风管制作安联装技术要点,说法正确的是( )。
题
押
A.风管制作完成清洗后立即安装的可不封口
准
精
B.矩形风管边长不大于630mm时不得有纵向接缝
C.洁净度等级为N4级, 风管严密性检验应按照中压系统的风管制作要求
D.严禁在垫料表面刷涂料
E.法兰垫片宜采用直缝对接连接
121.A安装公司总承包了某购物中心机电安装工程,包括建筑给排水、建筑电气、通风与空调系统等。
图纸设计工作压力为600Pa的风管采用 镀锌钢板制作,风管批量制作前,通过相关试验对制作工艺进行
了检验,确认无误后进行风管制作,且在风 管弯头处增设了导流片。施工6个月后,为保证购物中心能
尽早开业,建设单位提出设计变更,要求顶层美 食城通风与空调系统风管采用成品风管制作安装。成品
8
风管到场后,监理工程师要求施工单位提供成品风管 相关证书及报告以证明其质量合1格7。成品风管安装
9
时,安装公司按照设计要求,对其进行了加固。
信
3 8
4
微
问题: 系
1.风管批量制作前,应进行哪些试验以检测制作工艺?结合背 景,分别说一明
联
其试验压力。
唯
2.如何证明成品风管质量合格?
3.风管根据哪些因素判断是否需要进行加固?加固形式有哪些?矩形风管采用何种加固件?
122.某施工单位承接了一办公楼通风空调工程。施工前施工单位编制了风管施工方案,交底后进行施工,
其中部分风管安装图如下所示:
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
监理单位检查后,要求施工单位按规范整改。经整改后,风管系统安装完成,施工单位对主、干风管分段
进行了严密性试验。
施工单位在水系统阀门安装前进行了外观检查,并且对工作压力为1.1MPa的阀门进行了相关试验,
8
且试验合格,而后进行安装。工作压力71.1MPa的空调冷冻水管和工作压力为0.9MPa的冷却水管安装完成
1
9
4
经外观检查后,按设计要求进行了3水8压试验。试验合格后,施工单位对管段上的波纹补偿器进行了相关调
信
整。 微
系
联
问题: 题
押
1.施工单位应按规范如准何整改。
精
2.风管严密性试验主要检查哪些部位?
3.背景中工作压力1.1M Pa的阀门安装前应进行什么试验?还有哪些阀门需要进行相关试验?
4.结合背景说明空调冷冻水和 冷却水系统水压试验压力。
5.水压试验后,波纹补偿器如何 进行调整,使其处于何种状态?
123.某施工单位承包一办公楼中央空调 系统安装工程。施工单位按照图纸要求,采购的300台风机盘管机组情
况及进场复验情况如下表所示:
风机盘管一览表
型号 厂家 数量 供热量(w) 功率(w)
8
F85 A 200 5400 87 9 1
7
8
4
F68 B 20 4320 72 信
3
微
F102 C 80 6480 108 系
联
一
监理工程师认为风机盘管机组进场时仅复验供热量及功率,不符合相 关规范唯,要求施工单位整改。施工单位整
改后,进行风机盘管的安装,安装前进行了相关试验。安装后技术负责人 对其安装质量进行检查,其安装图纸
如下图所示。
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
8
7
1
9
4
8
3
信
通风与空调系统安装完毕投微入使用前,施工单位进行了单机试运行以及系统非设计满负荷条件下的联合
系
联
试运行及调试。项目调试正题值冬季,施工单位仅做了带热源的试运行及调试,监理单位认为不完整,不予通过
押
验收。 准
精
问题:
1.背景中风机盘管机组进 场复验数量至少应为多少台?还应复验哪些性能参数?
2.指出图中错误并改正。说明 透明软管长度有何要求。
3.风机盘管机组安装前宜进行哪些 试验?有何要求?
4.单机试运行时风机盘管机组调试检测 有哪些要求?空调系统带热源的连续试运行时间为多久?监理单位做
法是否正确?说明理由。
124.A公司承接某医院通风空调系统工程, 包括住院楼、急诊楼的制冷机组、冷却塔、风管等安装工
程。住院楼通风空调系统施工完成,A公司在进行系统非设计满负荷条件下联合试运行时,对防排烟
8
1
7
系统的风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差进行了测定,并调整至符合设计与消9防的规定。
8
4
信
3
在急诊楼3楼有一洁净手术室,其室内装修工程尚未全部完成,A公司为赶工期,先进行了高效过滤
微
系
器的安装,并且在安装前对高效过滤器进行了检查。项目技术负 责人认为此举联不妥,要求整改。经整改后,
一
A公司进行了净化空调系统的检测和调整。 唯
问题:
1.简述冷却塔安装程序。
2.住院楼通风空调系统非设计满负荷条件下联合试运行及调试内容还有哪些?
3.高效过滤器何时安装?安装前进行哪些检查?
4.净化空调系统的检测和调整至少应在系统正常运行多长时间后进行?洁净室洁净度的检测在什么状态下
进行?对室内检测人员有何要求?
3.4智能化系统工程施工技术
125.建筑智能化系统的一般施工程序中,管线敷设的紧后工序是( )。
A.施工图深化
B.系统调试
C.设备、元件安装
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
D.系统检测
126.在综合布线系统施工程序中,线缆敷设的紧后工序是( )。
A.链路或信道测试
B.信息插座安装
C.软件安装
D.系统调试
127.建筑智能化施工图深化设计前,应先确定智能化产品的( )。
A.质量等级
B.品牌
C.数量
D.型号
E.规格
8
7
1
128.建筑智能化工程中接口技术4文9件包括( )。
8
3
信
A.接口通信协议 微
系
联
B.结果评判
题
押
C.数据流向 准
精
D.接口位置
E.测试内容
129.下列关于智能化系统线缆施工要求的说法,不正确的是( )。
A.弱电线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角
B.低电压供电时,弱电线缆不得与电源 线同管敷设
C.弱电线缆在电缆沟内支架上敷设时应在最 下层支架
D.同轴电缆应一线到位,中间无接头 8
1
7
9
130.关于光缆施工技术要求,说法正确的是( ) 。 8 4
信
3
A.长距离传输宜采用多模光纤 微
系
联
B.敷设光缆时,最小动态弯曲半径应大于光缆外径的15倍 一
唯
C.光缆牵引速度宜为10m/min
D.光纤接头的预留长度不应小于8m
E.牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的90%
131.下列属于建筑监控设备主要输出设备的是( )。
A.现场控制器
B.电磁流量计
C.温度传感器
D.电动调节阀
E.电磁阀
132.关于输入设备安装要求的说法,正确的是( )。
A.风管型传感器应在保温层完成前安装
B.铂温度传感器接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地
C.电磁流量计应安装在流量调节阀的上游
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
D.流量计的下游应有10倍管径长度的直管段
E.涡轮式流量传感器应水平安装
133.下列符合综合布线系统设备安装要求的是( )。
A.机柜单排安装时,前面净空不应小于800mm
B.机柜多排安装时,列间距不应小于1200mm
C.暗装在墙体上的信息插座盒底距地高为200mm
D.工作台临近墙面上的信息插座盒底距地宜为0.5m
134.下列关于智能化系统的调试和检测说法正确的是( )。
A.系统检测不合格,经整改后,重新检测时抽检应扩大范围
B.系统检测应在系统试运行合格前进行
C.应依据检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方案
D.系统检测程序应为分项工程→子分部工程→分部工程
8
7
E.应由检测负责人做出检测结论9 1
4
8
3
信
135.公共广播系统的检测内容有( )。
微
系
A.漏出声衰减 联
题
押
B.音量自动调节功能准
精
C.系统设备信噪比
D.最高级别优先权
E.声场不均匀度
136.视频监控系统调试检测时,属于摄像机检查及调试内容的是( )。
A.监控范围
B.图像切换
C.聚焦 8
1
7
9
D.字符叠加 8
4
信
3
微
E.抗逆光效果 系
联
137.建筑设备监控系统调试检测时,属于锅炉机组调试检测 内容
唯
的一是( )。
A.热交换系统功能检测
B.冷却塔功能检测
C.压力
D.流量
E.冷却水泵
138.应通过( )的自动调节来控制送风温度达到设定值。
A.风阀
B.水阀
C.电气连锁
D.加湿阀
139.某安装公司承接了一商业中心的建筑智能化工程。施工前安装公司和建筑结构、
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
建筑装饰等工程做好了工序交接和接口确认工作,并且进行了施工图深化,在选择
工程所用产品时,综合考虑了产品的品牌以及标准化程度等信息。选择的产品送到
现场后,施工单位进行进场验收,工程所用设备及材料都有相应产品合格证、质检
报告等资料文件,因工程所用电磁流量计为进口产品,监理工程师要求安装公司提
供除上述资料外的其他资料。进场检查验收合格后,安装公司开始进行安装。
问题:
1.智能化工程施工前,还应做好与哪些工程的工序交接和接口确认工作?
2.智能化工程在选择产品时,还应考虑哪些信息?
3.电磁流量计还应提供哪些资料文件?
4.设备、材料的检测重点应包括哪些项目?
140.A安装公司中标一办公楼的机电安装工程,包括给排水、通风空调、电梯、智能化等内容。
工程所需设备材料按期进场,电动风阀控制器安装前,A公司检查其线圈和阀体间的电阻等内
容都符合要求。智能化系统安装完成后,由项目专业技术负责人主持进行调试。待试运行合格
后在系统检测前,提交了相关资料, 然后按照分项、子分部、分部工程的顺序进行系统检测,
8
7
1
并形成了相应检测记录。针对给4水9排水监控系统,A公司对其给、排水及中水系统液位、水泵
8
3
信
投运切换等内容进行了调试检测。
微
系
问题: 联
题
押
1.电动风阀控制器安准装前还应检测哪些内容?
精
2.系统检测汇总记录 应由建设单位哪个人员签字确认?
3.给排水监控系统调试检 测内容还有哪些?
3.5电梯工程安装技术
141.下列属于液压电梯分项工程 的是( )。
A.设备进场验收
B.驱动主机
C.随行电缆
D.补偿装置
1
7 8
9
E.导轨 8
4
信
3
微
142.运行速度2.5m/s的电梯属于( )。 系
联
一
A.低速
唯
B.中速
C.高速
D.超高速
143.从系统功能划分,属于曳引式电梯组成的是( )。
A.导向系统
B.驱动系统
C.重量平衡系统
D.层站
E.泵站
144.下列属于电梯安装单位应提供的资料是( )。
A.制造许可证明文件
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
B.安装许可证
C.电气原理图
D.施工方案
E.安装告知书
145.下列关于曳引式电梯土建交接验收说法正确的是( )。
A.轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力
B.厅门预留孔保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板
C.机房接地装置的接地电阻不应大于4Ω
D.井道照明电压宜采用36V安全电压,照度不得小于100lx
E.井道中间灯间距不宜超过5m
146.下列装置中,不属于电梯安全部件的是( )
A.门锁装置
B.限速器 7 8
1
9
4
C.对重 3 8
信
D.缓冲器 微
系
联
147.下列符合曳引式电梯题驱动主机安装要求的是( )。
押
准
A.制作驱动主机承精重梁的钢板厚度不应小于10mm
B.承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜超过墙中心 20mm,且不应小于 75mm
C.主机安装完毕后,所有 旋转部件外侧均应涂成红色
D.手动释放制动器的操作部件 应涂成黄色
148.下列关于曳引式电梯门系统的 安装,说法正确的是( )。
A.层门地坎要高出最终装饰地平面10mm
B.乘客电梯层门下端与地坎的间隙不应大于 8mm
8
C.层门与轿厢门地坎之间水平最大距离不应大于 35mm 1 7
9
8
4
D.由动力操纵的水平滑动门,在关门1/3行程之后 ,阻止关门的力严禁信超
3
过100N
微
149.曳引式电梯动力装置导体对地的绝缘电阻至少应为 ( )。联
系
一
A.0.5MΩ 唯
B.1MΩ
C.2MΩ
D.4MΩ
150.下列关于电梯整机验收,说法正确的是( )。
A.控制电路必须有过载保护装置
B.限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠,且应使驱动主机缓慢制动
C.上、下极限开关必须是安全触点
D.渐进式安全钳进行动作试验时轿厢应载有均匀分布的额定载重量
E.电梯安装完成后轿厢应分别在空载、额定载荷工况下进行运行试验,每天不少于8h
151.下列关于自动扶梯整机验收,说法不正确的是( )。
A.自动扶梯梯级上方垂直净高度不应小于2.3m
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
B.动力电路导体之间绝缘电阻不得小于0.5MΩ
C.自动扶梯电路接地故障时必须自动停止
D.扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为±5%
152.某电梯安装公司承包了一购物中心电梯安装工程,其中曳引式电梯 6 部,自动扶
梯 20 部,液压电梯 2 部。自动扶梯进场时,对产品出厂合格证、装箱单等随机文件进
行了验收,并且梯级、踏板等设备技术资料齐全。曳引式电梯和自动扶梯部分施工图
如下所示。电梯安装完成后,安装单位进行了自检及试运行,经相关工作后具备交付
使用条件。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图一曳引式电梯 图二自动扶梯
问题:
1.自动扶梯进场验收随机文件还应该有哪些内容?技术资料必须提供哪些文件?
2.指出图一中①②③的名称。说明图二中L1、L2、L3高度要求。
3.电梯试运行结束后应经哪些工作方可交付使用。
3.6消防工程施工技术
153.自动喷水灭火系统施工程序中,喷洒头支管安装的紧后工作是( )。
A.喷洒头安装
B.管道试压
C.减压装置安装
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
D.系统通水调试
154.火灾自动报警及联动控制系统施工程序中,线缆连接的紧后工作是( )。
A.设备安装
B.绝缘测试
C.管线敷设
D.单机调试
155.下列关于消防给水及消火栓系统的施工技术要求,说法错误的是( )。
A.系统的总出水管上应安装压力开关
B.地下式消火栓顶部出水口与消防井盖底面的距离不应小于0.4m
C.室内消火栓栓口中心距地面应为1.1m
D.室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射
试验
8
156.自动喷水灭火系统的喷头安装前1应7进行( )。
9
4
8
A.强度性能试验 信 3
微
系
B.喷洒性能试验
联
题
C.密封性能试验 押
准
精
D.耐湿性能试验
157.自动跟踪定位射流灭火系统管网安装完毕不必进行的是( )。
A.强度试验
B.喷射功能试验
C.冲洗
D.严密性试验
158.下列关于气体灭火系统施工技术要求,说法不正确的是( )。
8
1
7
A.低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压 管接到室外
8
4 9
信
3
B.灭火剂输送管道安装完成应进行强度试验和气压严密性 试验 微
系
C.不带装饰罩的喷嘴安装在吊顶下时连接管道管端螺纹应露 出吊顶
联
一
唯
D.气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气 试验 和模拟切换操作试验
159.下列不符合泡沫灭火系统施工技术要求的是( )。
A.常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验,试验压力应为储罐装满水后的静压力
B.盛水试验试验时间不应小于1h
C.管道安装完毕后应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.5倍
D.地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口不宜朝向消防车道
160.下列关于防排烟系统施工要求的说法错误的是( )。
A.防火风管的本体应为不燃材料,密封材料可采用难燃材料
B.排烟防火阀的安装位置、方向应正确,阀门应迎着气流方向关闭
C.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不小于200mm
D.排烟防火阀与水管系统共用支吊架时应采用防晃固定支架
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
E.防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置
161.关于火灾自动报警及消防联动设备的安装说法不正确的是( )。
A.各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm
B.火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管内或金属线槽内
C.控制与显示类设备与消防电源的连接,应使用电源插头连接以方便通断
D.可燃气体探测器的安装位置,应根据探测气体密度确定
162.火力发电厂的燃气轮机组宜采用( )。
A.消火栓灭火系统
B.泡沫灭火系统
C.全淹没气体灭火系统
D.自动喷水灭火系统
163.下列建设工程竣工后应向消防设计审查验收主管部门申请消防验收的是( )。
8
7
A.单体建筑面积25000m²的公共建筑9 1
4
8
3
B.建筑总面积10000m²的客运车信站候车室
微
系
C.建筑总面积2500m²的中联学教学楼
题
押
D.建筑总面积2000m准²的医院病房楼
精
E.档案楼
164.特殊建设工程消防验 收时,建设单位无需提供的资料是( )。
A.消防验收申请表
B.审批手续齐全的施工方案
C.工程竣工验收报告
D.涉及消防的建设工程竣工图纸
165.下列关于特殊建设工程消防验收的说法 ,不正确的是( )。 8
1
7
9
A.验收程序通常为验收受理、现场评定和出具消 防验收意见等阶段 8 4
信
3
微
B.应由施工单位组织填写“消防验收申请表”,提出验 收申请 系
联
C.现场评定要对消防设施的功能进行抽样测试
唯
一
D.大型特殊建设工程申请实施局部建设工程的消防验收
166.下列属于消防设施的功能性验收的是( )。
A.地坪下的消防供水管网验收
B.精装修消防验收
C.疏散指示灯投入使用前的验收
D.粗装修消防验收。
167.A公司中标了一建筑总面积15000m²的商场的消防工程,施工内容包括消火栓系统、自动喷水灭
火系统、火灾自动报警及消防联动设备等。部分自动喷水灭火系统(图一)和点型探测器(图二)施
工情况如图所示。监理工程师认为图一中自动喷水灭火系统不符合安装规定,要求A公司进行整改。
A公司整改后,在对自动喷水灭火系统调试时,进行了稳压泵的调试,并进行了联动试验。
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
0311-67663978
8
7
1
9
4
8
3
信
微
待消防设施性能检测合格系、消防设计和合同约定的消防各项内容完成等验收条件具备后,建设
联
单位组织填写了“消防题验收申请表”,申请特殊建设工程的消防验收。
押
准
问题: 精
1.指出图一中的错误 并改正。图二点型感烟探测器与墙壁以及空调送风口的水平距离有何要
求?
2.自动喷水灭火系统的调试还 应包括哪些内容?
3.特殊建设工程的消防验收还应具 备哪些条件?
4.列举特殊建设工程消防验收所需资料。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178