文档内容
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
建筑电气
黄金N问:写出干式变压器施工程序。
【答案】开箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。
黄金N问:写出母线槽施工程序。
【答案】检查验收→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。
黄金N问:
案例背景:
某电力公司,承接某办公楼配电室安装工程,工程主要内容有,高低压成套配电柜,电力变
压器,插接母线,槽钢,高压电缆采购及安装工程。
配电柜柜体安装固定好后,专业监理工程师检査指出,部分配电柜安装不符合规范要求(如
图二),施工人员按要求进行整改。
问题:配电柜整改的规范要求。柜体垂直度和盘面偏差分别是多少?
【答案】
(1)柜体的相互间接缝3mm不符合规范要求,其间隙应≤2mm;
(2)基础型钢仅有1处接地不符合规范要求,基础型钢的接地应不少于两处。
(3)柜体垂直度偏差≤1.5‰(每米允许偏差为1.5mm)。
(4)柜体的成列盘面偏差≤5mm,相邻两柜面≤1mm。
29第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
题目训练:
问题:根据图 2 计算 A 相电流。
【答案】100/5*1=20A。
★配电柜安装
1)开箱检查
具有机械、电气防误操作的联锁装置,
机械联锁装置不允许采用钢丝。
2)基础型钢框架制作安装
基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架顶部宜高出地坪100mm,
移开式开关柜的基础型钢框架顶面与土建地面相平。每组型钢框架的接地应采用截面积不小于
100mm²的镀锌扁钢电焊连接,不少于两处接地。
3)成套配电柜安装固定
按配电柜编号顺序排列安装,先安装中间位置的配电柜,调整水平度、垂直度后, 再安装调整左
右相邻的柜体。柜体与柜体之间、柜体与基础框架之间应分别用镀锌螺栓固定,成套配电柜安装
允许偏差见表:
项目 允许偏差(mm)
垂直度 每米 1.5
水平度 相邻两柜顶部 2
水平度 成列柜顶部 5
平面度 相邻两柜面 1
成列柜面 5
柜间缝隙 2
4)配电柜接地
每台柜体均应单独与型钢框架做接地保护连接。
装有电器的柜门应用截面积≥4mm² 的裸铜软线与金属柜体可靠连接,
并有标识。
6)二次线路敷设要求
配电柜二次回路绝缘铜芯导线的截面积一般不应小于1.5mm²,电流互感器回路导线截面积不应小
于2.5mm²。互感器安装就位后,各接地引出端子应良好接地。
暂时不用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。
(补充:配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和
PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘,
PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。)
30第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:柜内电器检测内容有哪些?
【答案】测量开关主回路直流电阻和绝缘电阻、检测绝缘拉杆的绝缘电阻;检测每相导电回路直
流电阻;检测断路器的分、合闸时间;检测断路器主触头分、合闸的同期性;检测断路器合闸的
触头弹跳时间;检测分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻;检查SF₆气体断路器的漏气率及含水率
等。
黄金N问:柜内电器试验内容有哪些?
【答案】断路器交流耐压试验;断路器分、合闸能力试验;断路器操作机构动作试验;互感器、
电容器性能试验;备用自投试验;操作联动试验;避雷器试验等。
黄金N问:柜内电器整定内容有哪些?
【答案】过电流保护整定,过负荷告警整定,三相一次重合闸整定,
零序过电流保护整定,过电压保护整定。
(口诀:降服刘亚玲)
黄金N问:配电装置送电验收应提交哪些技术资料?
【答案】施工图纸、施工记录、产品合格证、使用说明书等技术资料。
(口诀:书记品涂料)
黄金N问:
背景资料:
防火型母线槽(180N/m)进场后检查了相关的检测报告。母线槽安装完成后,因没能很好的
进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安
装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装提出了返工要求,母线槽拆下后,有5节母
线槽的绝缘电阻测试值如表2所示。母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合
格,但造成了工期的延误。
问题:1.背景中,该母线槽主要检查的报告有哪些?
2.表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。
3.图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。
4.根据背景,母线槽应设置哪些支架?母线槽通电前,绝缘电阻不小于多少?
1.【答案】防火等级和燃烧报告。
2.【答案】(1)第③、⑤节母线槽绝缘电阻值不符合规范要求。
(2)母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。
3.【答案】(1)母线槽吊架直径φ6mm不符合规范要求;母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得
31第1篇 机电工程技术 建造师小超人
小于8mm。
(2)母线槽吊架间距3m不符合规范要求,吊架间距不应大于2m。
(3)母线槽拐弯处支架设置不符合规范要求,转弯处应增设支架加强。
4.【答案】(1)母线槽应设置圆钢吊架,直径不得小于8mm,还需设置抗震支架。
(2)母线槽通电前,绝缘电阻不小于0.5MΩ。
★母线槽施工技术
1)检查验收
(1)用1KV兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻,
绝缘电阻值不得小于20MΩ。
(2)母线槽连接部件的防护等级应与母线槽本体防护等级一致,其标识应完整。防火型母线槽应
有防火等级和燃烧报告。
2)支架安装要求
(1)母线槽支架安装应牢固,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;重力不小于150N/m母线
槽应进行抗震设防,设置抗震支架。
(2)水平敷设的母线槽,每节不得少于1个支架,
距转角0.4~0.6m处应设置支架,
支架固定点不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
(3)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于
6mm。
3)母线槽安装连接要求
(1)母线槽安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5‰,
全长允许偏差不宜大于20mm;照明母线槽水平度允许偏差全长不应大于5mm,
垂直度允许偏差不应大于10mm。母线槽与外壳同心度的允许偏差不应大于5mm。
(2)母线槽不宜平行安装在水管的正下方。如果母线槽与水管有交叉穿越时,宜从水管上方穿越,
如果从水管下方穿越时,应在母线槽与水管之间设置防水挡板。
(3)母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m时,每50~
60m宜设置伸缩节。
(4)母线槽的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧支架,其孔洞四
周应设置高度为50mm及以上的防水台,
并采取防火封堵措施。
(5)母线的连接紧固应用力矩扳手。
母线槽连接后的接触电阻值应小于0.1Ω。
(6)母线槽的金属外壳间应连接可靠,
母线槽全长与接地保护导体连接不应少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与接地保护导体连
接。
4)母线槽通电前检查
(1)母线绝缘电阻测试和耐压试验应合格,
母线槽绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
(2)分接单元插入时,接地触头应先于相线触头接触,
且触头应连接紧密;退出时,接地触头应后于相线触头脱开,分接单元内开关设备处于断路状态。
黄金N问:
背景资料:
32第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:找出图中的错误之处,说明理由。
【答案】(1)镀锌槽盒设置2处接地错误。
理由:镀锌槽盒总长50m,金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体
可靠连接;全长大于30m时,每隔20〜30m应增加一个接地连接点,起始端和终点端均应可靠
地接地。
(2)有些镀锌槽盒之间未设置保护连接导体。
理由:镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间不跨接保护连接导体时,连接板每端不应少于2个有防松
螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
非镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间连接的两端应跨接保护连接导体,保护连接导体的截面应符合
设计要求。
(3)镀锌槽盒布置在热水管上方不妥。
理由:配线槽盒宜安装在冷水管的上方、热水管道和蒸汽管道的下方。当不能满足要求时,应采
取防水、隔热措施。
(4)槽盒内既敷设电缆,又敷设导线不妥。
理由:同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(5)空调回路敷设在不同槽盒内错误。
理由:同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
★梯架(槽盒)施工技术
2)支架安装要求
(1)在建筑钢结构的构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。在承力建筑钢结构上设置支架时,
需与设计单位沟通。
(2)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,
垂直安装的支架间距不应大于2m。采用金属吊架固定时,
圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,
在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支架。
重力不小于150N/m的梯架(槽盒)应设置抗震支架。
3)金属梯架(槽盒)安装要求
(1)金属梯架(槽盒)的连接螺栓、与支架的固定螺栓应采用
方颈螺栓,螺母应位于梯架(槽盒)外侧,
以避免电缆敷设时螺栓头损伤电缆。
33第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(2)梯架(槽盒)穿越电气竖井楼板处和穿越不同防火区时,应有防火隔离措施,穿越楼板处的
预留洞周边应砌筑防水台。
4)金属梯架(槽盒)接地要求
(1)金属梯架(槽盒)全长不大于30m时,与保护接地导体连接不应少于2处;全长大于30m
时,每隔20~30m处应增加一个接地连接点,终端和起始端均应接地。
(2)非镀锌金属梯架(槽盒)之间连接的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面应符合
设计要求。
镀锌金属梯架(槽盒)之间不跨接保护联结导体时,
连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
黄金N问:
背景资料:
某建设单位开发一小区高层民用住房建筑,工程内容有室内供配电、灯具安装、建筑管道、
消防、电梯等。地下一层供电线路施工时,A单位不符合规范要求,被监理制止。如下图:
34第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:根据案例背景,指出图中不符合规范之处并改正。
【答案】(1)配电柜相互间接缝5mm,错误。改正:相互间接缝不应大于2mm。
(2)配电柜基础型钢与保护导体连接只有1处,错误。改正:配电柜基础型钢与保护导体连接不
少于2处。
(3)灯具采用木楔固定,错误。改正:应采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,在砌体和混凝土
结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。
(4)连接灯具的柔性导管1.5m错误。改正:柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.2m。
(5)连接电动机的柔性导管1.2m错误。改正:柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m。
(6)导管采用6mm圆钢吊架,错误。改正:圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
(7)镀锌导管采用熔焊保护联结导体,错误。改正:镀锌钢导管连接处的两端宜用专用接地卡固
定保护联结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
(8)灯具回路与电动机回路在同一导管内,错误。改正:不同回路、不同电压等级和交流与直流
线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
黄金N问:
背景资料:
问题:指出图中错误之处,并改正。
【答案】(1)套管两端露出墙面的长度20mm,错误。
改正:套管两端露出墙面的长度宜为30~50mm。
(2)导管穿越密闭穿墙套管的仅有一侧设置过线盒,错误。
改正:导管穿越密闭穿墙套管的两侧应设置过线盒,并应做好封堵。
★导管施工技术
2)支架安装要求
(1)导管采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
在距离盒(箱)、分支处或端部0.3~0.5m处应设置固定支架。
内径不小于60mm的导管应设置抗震支架。
3)金属导管敷设要求
(1)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,
不得采用套管熔焊连接。镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接。
(2)明配导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固;在距弯头、终端或柜、箱等边缘150~500mm
范围内应设有固定管卡。
35第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(3)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,
其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
埋设于混凝土内的导管弯曲半径不宜小于管外径的6倍,
当埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。
(4)暗配导管的表面埋设深度与建筑物(构筑物)
表面距离不应小于15mm。
(5)导管穿越防护密闭隔墙时,应设置预埋套管,预埋套管两端露出墙面的长度宜为30~50mm,
导管穿越密闭穿墙套管的两侧应设置过线盒,并做好封堵。
(6)进入配电(控制)柜、箱内的导管,当箱底无封板时,管口应高出柜、箱的基础面50~80mm。
(7)室外埋地敷设的钢导管壁厚应大于2mm;导管的管口不应敞口垂直向上,在盒、箱的导管
端部应设置防水弯,导管管口在穿入绝缘导线或电缆后应做好密封处理。
4)金属导管接地要求
(1)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,
连接处的两端应焊接保护联结导体,
保护联结导体宜为圆钢,且直径不应小于6mm,
搭接长度应为圆钢直径的6倍。
(2)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护连接
导体;保护连接导体应为截面积不小于4mm²的铜芯软导线。
(3)机械连接的金属导管,管与管、管与盒(箱),当连接处的接触电阻值符合国家现行标准要
求时,连接处可不设置保护联结导体,但导管不应作为保护联结导体的接续导体。
(4)金属导管与金属梯架(槽盒)、配电箱(柜)连接时,
镀锌材质的连接端宜用专用接地卡固定保护联结导体,
非镀锌材质的连接处应焊接保护联结导体。
36第1篇 机电工程技术 建造师小超人
5)塑料导管敷设要求
(2)当塑料导管在墙体上剔槽埋设时,
应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,
且砂浆厚度不应小于15mm。
6)柔性导管敷设要求
(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,
在照明工程中不宜大于1.2m。
(3)金属柔性导管不应作为保护联结导体的接续导体。
★导管内穿线和槽盒内导线敷设要求
1)导管内穿线要求
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒(箱)或器具内,接线盒(箱)
的设置位置应便于检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线
不应穿于同一导管内。
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。控制和信号等非
电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的50%。
黄金N问:
题目训练:
37第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:案例中,必须接地的灯具有多少个?必须做恒定均布载荷强度试验的灯具有多少个?试验
应如何进行?
【答案】(1)必须接地的灯具有3350个,Ⅰ类灯具。
(2)必须做恒定均布载荷强度试验的灯具有410个。
(3)按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
黄金N问:
案例背景:
问题:指出图中错误之错并改正。
【答案】(1)灯具接线错误,改正:采用螺口灯头时,相线应接于螺口灯头中间的端子上。
(2)开关控制中性线错误,改正:开关应控制灯具的相线,不得控制中性线(N线)。
(3)插座接线错误,改正:单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性
线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)连接。
黄金N问:
案例背景:
某机电安装单位承接一幼儿园机电安装项目。插座及开关安装如下图所示。
问题:请指出图中错误之处,并改正。
【答案】(1)插座距地0.3m错误。
改正:托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m。
(2)开关距地0.8m,距离门框0.5m错误。
改正:开关边缘至门框距离宜为0.15~0.2m,开关距地面高度宜为1.3m。
黄金N问:
案例背景:
某机电安装单位承接建筑机电安装项目,
内容包括配电箱安装、灯具安装、电动机安装等。
进行灯具(3.5Kg)安装时,安装公司严格按照设计图纸施工,
如下所示,得到监理工程师好评。
问题:说明该类灯具施工时有那些要求?
38第1篇 机电工程技术 建造师小超人
【答案】(1)质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应
小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。
(2)当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。
(3)灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
黄金N问:
题目训练:
问题:图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
【答案】单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串联连接,不良后果是,一处接地线路断
开,与之连接的远端插座接地保护全部失效。
★灯具现场检查
(1)灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。灯具内部接线应
为铜芯绝缘导线,导线截面积应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm²。
★灯具安装固定
(1)灯具安装固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检
查时按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
(2)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。按每检验批
的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
(3)质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上时,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯
具挂销直径,且不应小于6mm。采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于
1.5mm。
(4)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,
且持续时间不得少于15min。查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
★灯具的接线要求
(1)引向单个灯具的绝缘导线截面积应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于
1mm²。
39第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★防触电保护灯具的类型及接线要求
灯具类型 防触电措施 要求
Ⅰ类 不仅依靠基本绝缘,还需把外露可导 必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接。
电部分连接到保护导体上 铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具
的电源线截面相同
Ⅱ类 不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘 不需要与保护导体连接
或加强绝缘
Ⅲ类 依靠安全特低电压,电源电压不超过 外壳不许与保护导体连接
交流50V,采用隔离变压器供电,并
且其内部不会产生高于安全特低电压
★开关安装接线要求
开关距地面高度宜为1.3m,相同型号开关并列安装时高度宜一致。
开关应控制灯具的相线,不得控制中性线(N 线),
防止开关处于断位时灯具带电。
★插座安装接线要求
1)插座安装要求
(1)一个房间内的插座宜由同一回路配电。插座距地面高度一般为0.3m,
托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m,
同一场所安装的插座高度应一致。
2)插座接线要求
(1)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性
线(N)连接。单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,
上孔与保护接地线(PE)连接。
(2)三相四孔及三相五孔插座的上孔应接保护接地线(PE);
插座的保护接地线端子不得与中性线端子连接;
同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(3)保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的
接线端子转接供电。
黄金N问:
案例背景:
某项目机电工程由某安装公司承接。
工程利用建筑物女儿墙上接闪带作为接闪器,
支架为圆钢,并采用明敷引下线(圆钢)。
但安装公司并未严格按照规范施工,
被监理工程师制止,如下图所示:
在测量接地装置的接地电阻时,
接地电阻偏大。未达到设计要求,
安装公司采取了能降低接地电阻的措施后,
书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。
40第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:1.图中,安装公司存在那些问题?如何改正?
2.写出本工程降低接地电阻的措施。
1.【答案】
错误之处:(1)接闪带采用Φ8mm普通圆钢错误。
改正:接闪带使用Φ12mm镀锌圆钢制作。
(2)接闪带支架高度100mm错误。
改正:固定支架高度不宜小于150mm。
(3)接闪带支架间距为1.5m错误。
改正:采用镀锌圆钢支架的间距为1m。
(4)接闪带在过建筑物变形缝处的跨接没有补偿措施错误。
改正:接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。
(5)接地体埋深0.6m错误。
改正:接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。
(6)接地体间距4m错误。
改正:间距不应小于5m。
2.【答案】可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设备监控系统,安全
技术防范系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程。
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理
工程师对40x4mm镀锌扁钢的焊接搭接提出整改要求,对扁钢与钢管的焊接搭接提出整改要求,
项目部返工后,通过验收。
问题:画出案例中40x4mm镀锌扁钢、扁钢与钢管的正确的焊接搭接方式?并写出相关要求。
【答案】
★连接要求
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间搭接,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
41第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用尺寸为40mm×4mm的镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制作。接闪带固定支架
高度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每个
固定支架应能承受49N的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
(2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,
如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属柱灯、
冷却塔等。(备注:室外风管系统拉锁除外)
★引下线的施工要求
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器,采用热镀
锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作
防雷引下线时,应离地0.5m处做接地测试点,
接地测试点通常不少于2个,并有明显标识。
★人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于4mm,镀锌圆
钢的直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于
0.6m,垂直接地体的水平间距应不小于5m。
(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm, 截面积应不小于100mm²; 镀锌圆钢的截面积
应不小于100mm²。水平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯实,以减少接地
电阻。
★当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土措施和接地模块来降低接地电阻值。
★采用接地模块降低接地电阻值
接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,
接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。
42