专题一 机电工程技术
案例1【一建2023年案例三(第2问)】
【背景资料】安装公司中标某工业厂房机电安装工程,合同内容包含电气工程、管道工
程、通风空调工程、设备安装及配套发电工程等所有机电安装,合同还约定了其相应的系统
性能考核。
某管道系统在设计温度时的试验压力为 3MPa;在常温试压时,试验温度与设计温度下
的管材许用应力比值为6.5。安装公司在进行该系统压力试验时,设置了常温下临时压力试
验系统。
【经典问题】计算该管道系统8试压时的试验压力。
7
1
9
4
8
【参考答案】 信 3
微
系
根据背景资料可知联,该管道系统在设计温度时的试验压力为 3.0MPa,因此其设计工作
题
押
压力为3.0÷1.5=2准.0MPa;根据管道压力试验要求,当管道的设计温度高于试验温度时,管
精
道的试验压力 P= 1.5P[σ]/[σ]t,因此该管道系统压力试验时的试验压力
T T
P=1.5P[σ]/[σ]t=1.5×2.0×6.5=19.5MPa。
T T
案例2【一 建2022年案例三(第3问)】
【背景资料】某工程使用3台热管蒸 汽发生器提供蒸汽,产生的蒸汽经集气缸汇集后,
8
1
7
由一条蒸汽管道输送至用汽车间,热管蒸汽发生 器部分数据见表1,蒸汽
8
集4 9汽缸数据见表2。
信
3
微
表1 热管蒸汽发生器部分数据
系
联
额定蒸发量(t/h) 1.0 额定蒸汽压力 (MPa)
唯
一1.0
锅内水容积(L) 27 额定蒸汽温度(℃ ) 190
NO 排放(mg/m³) <30 机组重量(kg) 2980
x
表2 蒸汽集汽缸数据
产品名称 集汽缸 TS
产品编号 压力容器类型 Ⅱ类 制造日期
设计压力 1.6MPa 耐压试验压力 2.2MPa 最高允许工作压力 -
设计温度 203℃ 容器净重 296kg 主体材料 Q345R
容积 0.28m³ 工作介质 水蒸气 产品标准
制造许可级别 D 制造许可证编号
蒸汽管道采用无缝钢管,材质为20#钢,蒸汽管道设计压力为1.0MPa,设计温度为190℃,
属于GC2级压力管道。
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【经典问题】计算蒸汽管道的水压试验压力,蒸汽集汽缸能否与管道作为一个系统按
管道试验压力进行试验?说明理由。
【参考答案】
(1)蒸汽管道的水压试验压力应为设计压力的1.5倍,即为1.5×1.0=1.5MPa;
(2)蒸汽集汽缸可以与管道作为一个系统并按管道的试验压力进行压力试验;
(3)根据相关规定,当管道的试验压力小于等于设备的试验压力时,管道与设备可以
作为一个系统并按管道的试验压力进行压力试验;本工程管道的试验压力是 1.5MPa,蒸汽
集汽缸的试验压力是 2.2MPa,管道的试验压力小于设备的试验压力,因此蒸汽集汽缸可以
与管道作为一个系统并按管道的试验压力进行压力试验。
8
7
1
9
4
8
案例信 33【一建2021年案例四(第3问)】
微
系
【背景资料】A公司联中标某工业改建工程,合同内容包含厂区内所有的设备及工艺管线
题
押
安装等施工总承包准,A公司进场后,根据工程特点对工程合同进行了分析管理,将其中亏损
精
风险较大的部分埋地 工艺管道(设计压力0.2MPa)的施工分包给具有相应资质的B公司。
B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分管道的液压清洗方案,方案因工艺管道埋
地部分设计未明确试验压力, 拟用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措
施,该方案被A公司否定。
【经典问题】该工程的埋地管道试验压 力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种
8
1
7
保护措施?
8
4 9
信
3
微
【参考答案】
系
联
一
(1)根据规范要求,埋地钢管道的试验压力应为设 计压力唯的1.5倍且不低于0.4MPa,
本工程埋地管道设计压力为 0.2MPa,经计算 1.5×0.2=0.3MPa,小于 0.4MPa,因此本工程
埋地管道的试验压力应为0.4MPa;
(2)油清洗合格后的管道,应采取封闭或充氮保护措施。
案例4【一建2020年案例五(第5问)】
【背景资料】某施工单位承接一处500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目,工程中的
氧气管道设计压力为0.8MPa,材质为20号钢、304不锈钢、324不锈钢,规格主要有φ377、
φ325、φ159、φ108、φ89、φ76。
施工单位编制了施工组织设计和各项施工方案,经审批通过,在氧气管道安装合格具备
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
压力试验条件后,对管道系统进行了强度试验。采用氮气作为试验介质,先缓慢升压到设计
压力的50%,经检查无异常,再以10%试验压力逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,
稳压10min降到设计压力,检查管道无泄漏。
【经典问题】计算氧气管道采用氮气进行压力试验的试验压力。氧气管道的酸洗钝化
有哪些工序内容?
【参考答案】
(1)氧气管道采用氮气进行压力试验的试验压力应为设计压力的 1.15 倍,即 1.15×
0.8=0.92MPa。
(2)氧气管道的酸洗钝化工序内容有脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩
空气吹干。 8
7
1
9
4
8
信
3
微
系
联案例5【一建2019年案例一(第3问)】
题
押
【背景资料】某准安装公司承接一大型商场的空调工程,工程内容有空调风管、空调供回
精
水、开式冷却水等系统 的钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购;设备由建设单
位采购。
空调供水管及开式冷却水 系统施工完成后,项目部进行了强度试验和严密性试验,施工
图中注明空调供水管的工作压力为1 .3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。
【经典问题】计算空调供水管和冷却 水管的试验压力,试验压力最低不应小于多少
8
1
7
MPa?
8
4 9
信
3
微
【参考答案】
系
联
一
(1)空调供水管的试验压力:1.3+0.5=1.8MPa; 唯
(2)冷却水管的试验压力:0.9×1.5=1.35MPa;
(3)试验压力最低不应小于0.6MPa。
案例6【一建2018年案例一(第2问)】
【背景资料】某项目管道工程,内容包括建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水
系统的施工。某分包单位承接该任务后,编制了施工方案、施工进度计划、劳动力配置计划
和材料采购计划等。
施工中,采购的第一批阀门(见下表)按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,
按规范要求进行了强度试验和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300的阀门和其
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
他规格的阀门抽查均无渗漏,验收合格。
阀门规格数量
名称 公称压力 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
球阀 1.6MPa 38 62 84
蝶阀 1.6MPa 16 26 12
合计 4 8 32 50 50 62 84
【经典问题】第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查多少个进行强度试验?其中,
DN300的闸阀的强度试验压力应为多少MPa?最短持续时间是多少?
【参考答案】
(1)第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查 44 个进行强度试验,即
8
7
1
4+8+2+3+4+7+9+2+3+2=44个; 9
4
8
3
信
(2)DN300的闸阀的强微度试验压力应为2.4MPa,即1.6×1.5=2.4MPa;
系
联
题
(3)DN300的闸押阀的强度试验最短持续时间是180s。
准
精
案例7【一建2023年案例五(第5问)】
【背景资料】某安装公司 承接一个干熄焦发电项目,工程内容包括干熄焦系统、工业炉
系统、热力系统、电站、电气、仪表及自动化控制系统。
工程中配置1套高温高压自然循环锅炉及辅助系统,同时配套发电机组及辅助系统,利
用锅炉产生的高温高压蒸汽发电,高温高压 自然循环锅炉参数见下表。 8
1
7
9
8
4
高温高压自然循 环锅炉参数 信 3
微
锅炉出口 9.50MPa 蒸 发量 联
系
95t/h
一
蒸汽压力 汽包 11.28MPa 过热器唯出口处 540℃±5℃
蒸汽温度
过热器出口 9.81MPa 允许最 高工作温度 550℃
锅炉入口烟气温度 800~960℃ 锅炉出口烟气温度 160~180℃
【经典问题】计算锅炉整体水压试验压力。锅炉水压试验时,对设置的压力表有哪些
要求?
【参考答案】
(1)锅炉整体水压试验的试验压力:1.25×11.28=14.10MPa。
(2)锅炉水压试验时,对设置的压力表的要求是:试压系统的压力表不应少于2只;
压力表的精度等级不应低于1.6级;压力表应经过校验并合格,其表盘量程应为试验压力的
1.5~3倍。
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例8【一建2018年案例五(第4问)】
【背景资料】A 公司承建某 2×300MW 锅炉发电机组工程,锅炉为循环流化床锅炉,汽
机为凝汽式汽轮机,锅炉的部分设计参数见下表:
锅炉的部分设计参数
项目 单位 数值
蒸发量 t/h 1025
过热蒸汽出口压力 MPa 17.76
汽包设计压力 MPa 20.00
锅炉安装后进行整体水压试验。
(1)水压试验时,在汽包和过 热器出口联箱处各安装了一块精度为1.0级的压力表,量
8
7
1
9
4
程符合要求;在试压泵出口也8安装了一块同样精度和规格的压力表。
3
信
微
系
(2)在试验压力保联持期间,压力降∆p=0.2MPa,压力降至汽包工作压力后全面检查:
题
押
准
压力保持不变,在精受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾,受压元件没有明显变形。
【经典问题】计 算锅炉一次系统(不含再热蒸汽系统)的水压试验压力。压力表的精度
和数量是否满足水压试验要 求?本次水压试验是否合格?(超纲)
【参考答案】
(1)锅炉一次系统的水压试验压力应为汽包设计压力的1.25倍,即1.25×20=25MPa;
(2)压力表的精度和数量满足水压试 验要求;
8
1
7
9
(3)本次水压试验合格。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
专题二 机电工程相关法规与标准
机电工程相关法规与标准暂无计算考题。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
专题三 机电工程项目管理实务
案例1【一建2022年案例四(第5问)】
【背景资料】某机电施工单位通过招标,总承包某超高层商务楼机电安装工程,承包范
围包括建筑给水排水、建筑电气、通风空调、消防和电梯等工程。工程所需的三联供机组、
电梯和自动扶梯等主要设备已由建设单位通过招标选定制造厂家,且建设单位已与制造厂签
订了三联供机组等设备的供货合同。
招标文件中,电梯和自动扶梯是由电梯制造厂负责安装及运维;为方便现场施工协调,
建设单位授权机电施工单位按主合同的招标条件与电梯制造厂签订供货和安装合同,工期为
210天,不可延误,每延误一天扣罚人民币5万元。
设备安装后,某台自动扶梯试8运行时机械传动部分发生故障,经检查是某个梯级轴存在
7
1
9
4
8
质量问题,影响了自动扶梯的信 3安装精度和运行质量,损坏了中间传动环节;制造厂提供零部
微
系
件返工返修后,自动扶联梯安装试运行合格,但使整个工期耽误了14天,为此建设单位扣罚
题
押
了机电施工单位的准延误费用,机电施工单位对扣罚的费用提出异议。
精
【经典问题】建 设单位扣罚机电施工单位多少延误费用?是否正确?说明理由,机电
施工单位应如何处理?
【参考答案】
(1)建设单位扣罚机电单位延 误费用:14×5=70万元;
(2)建设单位扣罚机电施工单位正确 ;
8
1
7
(3)扣罚理由:电梯是建设单位授权机电 施工单位按主合同招标条
8
4件9与电梯制造厂签
信
3
微
订供货和安装合同,其合同主体是机电施工单位和电梯制造厂,因此其延误损失应由机电施
系
联
一
工单位负责。 唯
(4)处理方式:因为是由于自动扶梯的质量问题造成了工期延误,因此机电施工单位
应根据供货合同的相应条款,向电梯制造厂追讨相关费用。
案例2【一建2021年案例四(第2问)】
【背景资料】A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区内所有的设备及工艺管线
安装等施工总承包,A公司进场后,根据工程特点对工程合同进行了分析管理,将其中亏损
风险较大的部分埋地工艺管道的施工分包给具有相应资质的B公司。
B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管
道,造成 A 公司 65 万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用 43 万元,每天人员窝工费用
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.8万元,工期延误25天,B公司机械停滞费用18万元;
管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元,
为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。
【经典问题】计算A公司可以索赔的费用,索赔成立的前提条件是什么?
【参考答案】
(1)A公司可以索赔的费用:
65+43+4.8×25+18=246万元
(2)索赔成立的前提条件是:
①与合同对照,事件已经造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失;
②造成费用增加或工期损失的8原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
7
1
9
4
8
③承包人按合同规定的信程3序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
微
系
联
题
押
准 案例3【一建2018年案例二(第3问)】
精
【背景资料】某 施工单位中标某大型商业广场,工程内容包括配电、照明、通风空调、
管道、设备安装等;主要设备如冷水机组、配电柜、水泵、阀门均由建设单位指定产品,施
工单位负责采购,其余设备材 料均由施工单位自行采购。
设备制造完毕,因运输问题导致 设备延期5天运到施工现场。施工期间,当地发生地震,
造成工期延误20天,项目部应建设单位要 求,为防止损失扩大,直接投入抢险费用50万元;
8
1
7
外用工因待遇低而怠工,造成工期延误3天;在 调试时,因运营单位技术
8
人4 9员误操作,造成
信
3
微
冷水机组的冷凝器损坏,回厂修复,直接经济损失20万元,工期延误40天。
系
联
一
【经典问题】计算本工程可以向建设单位索赔的工期 和费唯用。
【参考答案】
本工程可以向建设单位索赔的工期和费用计算如下:
(1)本工程可以索赔的工期:20+40=60天。
(2)本工程可以索赔的费用:50+20=70万元。
案例4【一建2017年案例二(第3问)】
【背景资料】某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工,土建工程由B建筑公司承包
施工,A安装公司和B建筑公司均按照《建设工程施工合同(示范文本)》与建设单位签订
了施工合同。合同约定,A安装公司负责工程设备和材料的采购,合同工期为214天(3月
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1日到9月30日),工程提前1天奖励2万元,延误1天罚款2万元。
合同实施过程中发生了如下事件:
事件1:A安装公司项目部进场后,因B建筑公司的原因,土建工程延期10天交付给A
安装公司项目部,使得A安装公司项目部的开工时间延后10天。
事件2:因供货厂家原因,订购的不锈钢阀门延期15天送达施工现场。
因以上事件造成安装工期延误,A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔,要求
增加工期25天。项目部采取了技术措施,施工人员加班加点赶工期,使得机电安装工程在
10月4日完成。
该机电安装工程完工后,建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用,在使用
3天后发现不锈钢管道焊缝渗漏严8重。建设单位要求项目部进行返工抢修,项目部抢修后,
7
1
9
4
8
经再次试运转检验合格,并信于310月11日重新投用。
微
系
【经典问题】A安装联公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款?金额是多少万
题
押
元?说明理由。 准
精
【参考答案】
(1)A安装公司项目部应得到工期提前奖励;
(2)奖励金额是12万元 ;
(3)事件1,A安装公司和B建 筑公司分别与建设单位签订施工合同,且由于B建筑公
司的原因,土建工程延期10天交付给A安 装公司,使得A安装公司项目部的开工时间延后
8
1
7
10天,必然会导致总工期延误10天,因此可以 索赔10天的工期延误;事
8
4 9件2,由于合同约
信
3
微
定,A安装公司负责工程设备和材料的采购,因此订购的不锈钢阀门延期15天送达,属于A
系
联
一
公司自身的责任,不可索赔;综上所述,A 安装公司可以 向建唯设单位索赔的工期是 10 天,
由于合同工期是214天,因此调整后的工期是224天。本工程自3月1日开始至10月4日
截止总计218天,因此实际工期是218天,因此工期提前224-218=6天,可获得工期提前奖
励12万元。
案例5【一建2016年案例三(第4问)】
【背景资料】A单位中标某厂新建机修车间的机电工程,除两台20t桥式起重机安装工
作分包给具有专业资质的B单位外,余下的工作均自行完成。B单位将起重机安装工作分包
给C劳务单位。
B单位检查了与桥式起重机安装有关的安装精度和隐蔽工程记录等资料,编写了桥式起
9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重机试车方案,经获批准后,由C单位组织进行桥式起重机满负荷重载行走试验。桥式起重
机在试验中,由于大车的限位开关失灵,大车在碰撞车挡后停止,剧烈的甩动造成试验配重
脱落,砸坏了停在下方的一辆叉车,造成8万元的经济损失。
经查,行程开关失灵的原因是其控制线路虚接。之后按规范接线及测试,达到合格要求。
该事故致使项目工期超过合同约定3天后才交工。
建设单位根据与A单位的合同约定,对A单位处3万元的延迟交工罚款。A单位向C单
位要求11万元的索赔,C单位予以拒绝。A单位按规定的程序进行了索赔,并获得了经济补
偿。
【经典问题】A单位向C单位索赔11万元是否合理?说明原因,A单位应如何索赔?
【参考答案】 8
7
1
9
4
8
(1)A单位向C单位索信赔311万元不合理;
微
系
(2)虽然索赔的费联用11万元没有问题,但是A单位和C单位没有直接的合同关系,因
题
押
此A单位不能直接准向C单位索赔;
精
(3)A单位应向 与之有合同关系的B单位进行索赔,B单位赔偿A单位的损失后,由B
单位向C单位追偿。
案例6【一 建2014年案例五(第3问)】
【背景资料】为响应国家节能减排、上 大改小的环保要求,某水泥厂把原有的一条日产
8
1
7
1000吨的湿法生产线,在部分设备不变的基础 上,改成日产1000吨的干
8
4法9生产线,同时对
信
3
微
前几年因资金困难而中途停建的一条日产4000吨的干法生产线恢复建设;另外征用土地,
系
联
一
再独立建设一条日产8000吨的干法生产线。 唯
建设单位实施三项工程各自独立核算,分别管理,以PC承包形式分别招标投标,最终
A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程。工程以固定综合单价计价,工程量按实调整,
并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型起重机及其操作司机由建设单位提供。
B公司在施工过程中,因设备延期交付,延误工期5天,并发生窝工费及其他费用5万
元;150吨起重机在吊装过程中因司机操作失误致使起重机零部件部分损坏造成停工4天,
发生窝工费2万元;因大暴雨成灾停工3天;设备安装工程量经核实增加费用4万元;因材
料涨价,增加费用20万元;非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。
【经典问题】分别计算B公司可以向建设单位索赔的费用和工期。
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【参考答案】
B公司可以向建设单位索赔的费用和工期计算如下:
可以索赔的费用:2+4+16=22万元
可以索赔的工期:4+3=7天
案例7【一建2012年案例三(第4问)】
【背景资料】某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括
设备基础、设备钢架、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,施工单位按合
同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
施工进度计划
上述施工进度计划中,设备钢架 吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机,其
它工序不使用塔机。经建设单位审核确认 ,施工单位按该进度计划进场组织施工。
8
1
7
在施工过程中,由于建设单位要求变更设计 图纸,致使设备钢架制作
8
4 9工作停工10天,
信
3
微
其它工作持续时间不变。建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔机按原计划进
系
联
一
场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。 唯
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意,施工
单位提出的费用补偿要求如下,但建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元;
(2)塔机闲置10天损失费,1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000元;
(3)设备钢架制作工作停工10天造成其它有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000
元。
【经典问题】施工单位提出的 3 项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工
单位的总费用。
11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【参考答案】
第(1)项费用补偿要求合理,应补偿赶工费10000元;
第(2)项费用补偿要求不合理,应补偿塔机闲置损失费3900元,即
(1600-300)×(10-7)=3900元;
第(3)项费用补偿要求合理,应补偿施工单位有关机械闲置、人员窝工等综合损失费
15000元。
因此,建设单位应补偿施工单位的总费用为10000+3900+15000=28900元。
案例8【一建2011年案例四(第3问)】
【背景资料】A公司以EPC交8钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目,中标
7
1
9
4
8
价2.5亿美元。合同约定总信工3期36个月,支付币种为美元,设备全套由中国制造,所有技
微
系
术标准、规范全部执行联中国标准和规范。
题
押
工程进度款每准月10日前按上月实际完成量支付,竣工验收后全部付清,工程进度款支
精
付每拖欠一天,业主 需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及
各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。
施工过程中,A公司发生了 下列情况:
(1)当地发生短期局部战乱, 造成工期延误30天,窝工损失30万美元;
(2)原材料涨价,增加费用150万美 元;
8
1
7
(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,工期 延误5天,共计增加劳务
8
工4 9工资50万美元;
信
3
微
(4)美元贬值,损失人民币1200万元;
系
联
一
(5)进度款多次拖延支付,影响工期4天,经济损 失(含唯利息)40万美元;
(6)所在国税率提高,税款比原来增加50万美元;
(7)遭遇百年一遇的大洪水,工期拖延10天,直接经济损失20万美元;
【经典问题】A公司可向业主索赔的工期和费用分别是多少?
【参考答案】
A公司可向业主索赔的工期:30+4+10=44天
A公司可向业主索赔的费用:40万美元。
案例9【一建2022年案例五(第5问)】
【背景资料】A施工单位中标北方某石油炼化项目,项目的冷换框架采用模块化安装,
12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
整个冷换框架分成4个模块,最大一个模块重132t,体积12m×18m×26m,并在项目旁设立
预制厂,进行模块的钢结构制作、换热器安装、管道敷设、电缆桥架安装和照明灯具安装等。
模块建造费用详见下表,项目部采用赢得值法分析项目的相关偏差,指导项目运行,经
过4个月的紧张施工,单位工程陆续具备验收条件。
模块建造费用
第一个月底时累计 第二个月底时累计 第三个月底时累计 第四个月底时累计
(万元) (万元) (万元) (万元)
已完工程预算费用 600 960 1350 1680
计划工程预算费用 550 950 1500 1700
已完工程实际费用 660 1080 1580 1760
【经典问题】第二月底到第三月底期间项目进度超前还是落后了多少万元?此期间项
8
7
目盈利还是亏损了多少万元? 9 1
4
8
3
信
【参考答案】 微
系
联
题
由模块建造费用表可知,第二月底到第三月底期间;
押
准
精
已完工程预算费用为1350-960=390万元;
计划工程预算费用 为1500-950=550万元;
已完工程实际费用为15 80-1080=500万元;
因此:
进度偏差=已完工程预算费用-计划 工程预算费用=390-550=-160万元;
费用偏差=已完工程预算费用-已完工程 实际费用=390-500=-110万元; 8
1
7
9
8
4
由此可知,第二月底到第三月底期间项目进 度落后了 160 万元,信在3此期间项目亏损了
微
系
110万元。 联
一
唯
案例10【一建2020年案例四(第2问)】
【背景资料】A公司承包某商务园区电气工程,工程内容包括10/0.4-LN9731型变电所
和供电线路的施工;室内主要电气设备由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材
料由A公司采购。
A公司将3000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为130元/m,工期30天,B公司
签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司只完成电缆排管1000m,
但支付给B公司的工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司提出警告,要求加快施
工进度。
13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【经典问题】计算B公司电缆排管施工的CPI和SPI,判断B公司电缆排管施工进度是
提前还是落后。
【参考答案】
根据背景资料可知,3000m电缆排管施工的工期是30天,第15天结束前只完成1000m,
但实际已花费200000元,而按照施工进度计划,此时应完成1500m,因此:
已完工程预算费用=1000m×130元/m=130000元
已完工程实际费用=200000元
计划工程预算费用=1500m×130元/m=195000元
CPI=已完工程预算费用÷已完工程实际费用=130000÷200000=0.65
SPI=已完工程预算费用÷计划8工程预算费用=130000÷195000=0.67
7
1
9
4
8
由于SPI<1,因此B公信司3电缆排管施工进度落后。
微
系
联
题
押
准 案例11【一建2017年案例五(第5问)】
精
【背景资料】某机 电安装公司承接南方沿海某成品油罐区的安装任务,该机电公司项目
部认真组织施工,在第一批油罐底板到达现场后,即组织下料作业,连夜进行喷砂除锈。
项目部采取措施,采用赢 得值法监控项目的进度和费用,绘制了项目执行60天的赢得
值分析法曲线图,如下图所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
赢得值分析法曲线图
【经典问题】根据赢得值分析法曲线图,指出项目进度在第60天时,是超前或滞后了
多少万元?若用时间表达,是超前或滞后了多少天?指出第60天时,项目费用是超支或结
余了多少万元?
【参考答案】
(1)根据赢得值分析法曲线图,项目进度在第60天时,进度偏差SV=已完工程预算费
用BCWP-计划工程预算费用BCWS=1200-700=500万元>0,因此项目进度在第60天时超前了
14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
500万元;
(2)若用时间表达,项目进度在第60天时超前了22天,即项目原本计划于第82天完
成1200万元的工程,实际在第60天即已完成此目标,82-60=22天。
(3)根据赢得值分析法曲线图,项目进度在第60天时,费用偏差CV=已完工程预算费
用BCWP-已完工程实际费用ACWP=1200-900=300万元>0,因此项目费用在第60天时结余了
300万元。
案例12【一建2015年案例五(第3问)】
【背景资料】A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供
机组、配电柜、水泵等设备安装和冷8热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、
7
1
9
4
8
水泵等设备由业主采购;金信属3管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。
微
系
A安装公司项目部进联场后,编制了施工进度计划(见下表)。在施工中,项目部将2000m
题
押
电缆排管施工分包准给 B公司,预算单价为120元/m,在3月22 日结束时检查,B公司只完
精
成电缆排管施工 1000 m,但支付给B 公司的工程进度款累计已达160000元,项目部对 B 公
司提出警告,要求加快施工进度。
施工进度计划
持续 开始 完成 紧前 3月 4月 5月 6月
序号 工作内容
时间 时间 时间 工 序 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21
1 施工准备 10d 3.1 3.10 -
8
1
7
2 基础验收 20d 3.1 3.20 -
8
4 9
3 电缆排管施工 20d 3.11 3.30 1 信
3
微
系
4 水泵及管道安装 30d 3.11 4.9 1 联
一
5 机组安装 60d 3.31 5.29 2、3 唯
6 配电及控制箱安装 20d 4.1 4.20 2、3
7 电缆敷设、连接 20d 4.21 5.10 6
8 调试 20d 5.30 6.18 4、5、7
9 配电设施安装 20d 4.21 5.10 6
10 试运行验收 10d 6.19 6.28 8、9
【经典问题】计算上述事件中的CPI和SPI及其影响,请问是否影响总工期?
【参考答案】
根据背景资料可知,在3月22日结束时:
已完工程预算费用=1000m×120元/m=120000元;
已完工程实际费用=160000元;
15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
计划工程预算费用=1200m×120元/m=144000元。
因此,上述事件中的CPI及SPI计算及影响如下:
费用绩效指数CPI=已完工程预算费用÷已完工程实际费用=120000÷160000=0.75<1,
说明费用超支;
进度绩效指数SPI=已完工程预算费用÷计划工程预算费用=120000÷144000=0.83<1,
说明进度延误。
综上所述,上述事件中的电缆排管施工进度延误。另外,由于电缆排管施工属于关键工
作,总时差为0,因此电缆排管施工进度延误影响总工期。
案例13【一8建2014年案例三(第3问)】
7
1
9
4
8
【背景资料】某机电工程信 3公司通过投标总承包了一个工业项目,主要内容包括:设备基
微
系
础施工、厂房钢结构制联作和吊装、设备安装调试、工业管道安装及试运行等。项目开工前,
题
押
该机电工程公司按准合同约定向建设单位提交了施工进度计划。
精
工程施工中,由于 工艺设备是首次安装,经反复多次调整后才达到质量要求,致使项目
部工程费用超支,工期拖后。在第150天时,项目部用赢得值法分析,取得以下3个数据:
已完工程预算费用3500万元, 计划工程预算费用4000万元,已完工程实际费用4500万元。
【经典问题】计算第150天时的 进度偏差和费用偏差。
【参考答案】
8
1
7
第150天时的进度偏差和费用偏差计算如下 :
8
4 9
信
3
微
(1)进度偏差=已完工程预算费用-计划工程预算费用=3500-4000=-500万元
系
联
一
(2)费用偏差=已完工程预算费用-已完工程实际费 用=35唯00-4500=-1000万元
综上所述,进度落后了500万元,费用超支了1000万元。
案例14【一建2013年案例一(第1问)】
【背景资料】某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积
32000㎡,施工内容包括:给水排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程,工程于2010
年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元。
施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线,如下图所示,对工程进度和费用偏差
进行分析。
16
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
进度和费用的S形曲线
【经典问题】计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差。
8
7
【参考答案】 1
9
4
8
3
信
根据进度和费用的S形微曲线图可知,工程施工到第10个月时,已完工程预算费用是1200
系
联
万元,已完工程实际费题用是1400万元,计划工程预算费用是1800万元,因此:
押
准
精
进度偏差=已完工程预算费用-计划工程预算费用=1200-1800=-600万元;
费用偏差=已完工程 预算费用-已完工程实际费用=1200-1400=-200万元。
案例15【 一建2020年案例五(第3问)】
【背景资料】某施工单位承接一处 500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目,该项目熔
炼房内设有一台冶金桥式起重机,额定起重 量为50t,跨度为19m,安装方案
8
采用直立单桅
1
7
9
杆吊装系统进行设备就位安装。
信
3 8
4
微
为了保证富氧底吹炉内衬砌筑质量,施工单位对砌 筑中的质量问
系
题进行了现场调查并统
联
一
唯
计出质量问题,统计数据如下表所示,针对各质量问题分别 用 因果分析图法进行分析,经确
认找出了导致问题发生的主要原因。
富氧底吹炉砌筑质量问题统计表
序号 质量问题 频数(点) 累计频数(点) 频率(%) 累计频率(%)
1 错牙 44 44 47.3 47.3
2 三角缝 31 75 33.3 80.6
3 圆周砌体的圆弧度超差 8 83 8.6 89.2
4 端墙砌体的平整度超差 5 88 5.4 94.6
5 炉膛砌体的线尺寸超差 2 90 2.2 96.8
6 膨胀缝宽度超差 1 91 1.0 97.8
7 其他 2 93 2.2 100.0
8 合计 93
17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【经典问题】影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到
质量问题的主要原因之后要做什么工作?
【参考答案】
(1)影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有错牙和三角缝,累计频率是80.6%;
(2)找到质量问题的主要原因之后要做的工作是质量问题评审处置,需要对质量问题
进行处理的,要制定纠正措施,并根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度,确定处置
方案,经建设单位、监理单位同意并批准后组织实施。
案例16【一8建2017年案例五(第2问)】
7
1
9
4
8
【背景资料】某机电安装信 3公司承接南方沿海某成品油罐区的安装任务,该机电公司项目
微
系
部认真组织施工,在第一联批油罐底板到达现场后,即组织下料作业,连夜进行喷砂除锈和底
题
押
漆喷涂作业。 准
精
质检员检查底漆 喷涂质量后发现,涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺陷,统计
数据如下表所示,项目部启动了质量问题处理程序,针对产生的质量问题,分析了原因,明
确了整改方法,整改措施完善 后得以妥善处理,并按原验收规范进行验收。
质量缺陷数据统计表
序号 缺陷名称 缺陷点数 占缺陷总数的百分比%
1 局部脱皮 20 10.0
1
7 8
9
2 大面积气泡 29 14.5 8
4
信
3
3 返锈 131 65.5 微
系
4 流挂 6 3.0
联
一
唯
5 针孔 9 4.5
6 漏涂 5 2.5
【经典问题】根据质检员的统计表,按排列图法,将底漆质量分别归类为A类因素、B
类因素和C类因素。
【参考答案】
排列图法是把影响质量的项目按照从重要到次要的顺序排列,并按累计频率分为A类、
B类、C类等三类因素,累计频率0~80%的为A类因素,80%~90%的为B类因素,90%~100%
的为C类因素。
因此,根据质检员的统计表,按排列图法经计算可知:
A类因素有,返锈、大面积气泡;
18
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B类因素有,局部脱皮;
C类因素有,针孔、流挂、漏涂。
案例17【一建2016年案例三(第2问)】
【背景资料】A单位中标某厂新建机修车间的机电工程,除两台20t桥式起重机安装工
作分包给具有专业资质的B单位外,余下的工作均自行完成。
在机器设备就位后,A 单位的专业质检员发现设备安装的垫铁组共有 20 组不合格,统
计数据如下表所示,A单位项目部分析了垫铁组超标成因并进行了整改,达到规范要求。
8 不合格垫铁组统计表
7
1
9
4
序号3 8 不合格原因 不合格数量 频率(%)
信
微
系1 垫铁组超厚 10 50
联
题 2 垫铁组距超标 7 35
押
准 3 垫铁组超薄 2 10
精
4 垫铁翘曲 1 5
【经典问题】将统 计表中不合格的垫铁组按累计频率划分为A类、B类、C类。
【参考答案】
(1)对质量问题进行ABC分类,通常按累计频率进行划分,(0~80%)属于A类问题即
主要问题,(80%~90%)属于B类问题即次要问题,(90%~100%)属于C类问题即一般问题;
(2)因此,垫铁组超厚属于A类问题, 垫铁组距超标属于B类问题,垫8铁组超薄和垫
1
7
9
8
4
铁翘曲属于C类问题。 信 3
微
系
联
一
唯
案例18【一建2015年案例一(第3问)】
【背景资料】A公司承包某市大型标志性建筑大厦机电工程项目,内容包括管道安装、
电气设备安装及通风空调工程。建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格安全和质量管
理,并签订了施工合同。
在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题,项目部采用排列图法对制作中出现
的质量问题进行了统计、分析、分类,并建立了风管制作不合格点数统计表(见下表),予
以纠正处理。
19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
风管制作不合格点数统计表
代号 检查项目 不合格点数 频率(%) 累计频率(%)
1 咬口开裂 24 30 30
2 风管几何尺寸超差 22 27.5 57.5
3 法兰螺栓孔距超差 16 20 77.5
4 翻边宽度不一致 8 10 87.5
5 表面平整度超差 6 7.5 95
6 表面划伤 4 5 100
合计 - 80 100 -
【经典问题】对表中的质量问题进行ABC分类。
【参考答案】
(1)对质量问题进行ABC分类,通常按累计频率进行划分,(0~80%)属于A类问题即
8
7
1
主要问题,(80%~90%)属于B类4 9问题即次要问题,(90%~100%)属于C类问题即一般问题;
8
3
信
微
(2)因此,咬口开裂、风管几何尺寸超差、法兰螺栓孔距超差属于A类问题;翻边宽
系
联
题
度不一致属于B类问押题;表面平整度超差、表面划伤属于C类问题。
准
精
案例19【一建2018年案例四(第4问)】
【背景资料】某项目机电 工程由某安装公司承接,该项目地上10层,地下2层,工程
范围主要是防雷接地装置、变配电 室、机房设备和室内电气系统等的安装。
在签订合同时,业主还与安装公司约定,提前一天完工奖励5万,延后一天罚款5万,赶
工时间及赶工费用见下表;变配电室设备进 场后,变压器因保管不当受潮,干8燥处理增加费
1
7
9
8
4
用3万,最终安装公司在约定送电前提前6d完工, 验收合格。 信 3
微
系
赶工时间及赶工费 用 联
一
唯
序号 工作内容 计划费用(万元) 赶工时间 ( d ) 赶工费用(万元/d)
1 基础框架安装 10 2 1
2 接地干线安装 5 2 1
3 桥架安装 20 - -
4 变压器安装 10 - -
5 开关柜配电柜安装 30 3 2
6 电缆敷设 90 - -
7 母线安装 80 - -
8 二次线路敷设 5 - -
9 试验调整 30 3 2
10 计量仪表安装 4 - -
11 检查验收 2 - -
【经典问题】列式计算变配电室工程的成本降低率。
20
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【参考答案】
计划费用:10+5+20+10+30+90+80+5+30+4+2=286万元
赶工费用:2×1+2×1+3×2+3×2=16万元
变压器干燥处理:3万元
工期提前6天奖励:6×5=30万元
赶工后的实际费用:286+16+3-30=275万元
变配电室工程的成本降低率
=(计划成本-实际成本)÷计划成本
=(286-275)÷286
=3.85% 8
7
1
9
4
8
信
3
微
系
联案例20【一建2011年案例三(第2问)】
题
押
【背景资料】某准安装公司分包一商务楼的变配电工程,工程的主要设备如三相干式电力
精
变压器、手车式开关 柜和抽屉式配电柜等由业主采购,设备已运抵施工现场。其他设备、材
料由安装公司采购;合同工期60d,并约定提前1d奖励5万元人民币,延迟1d罚款5万元
人民币。
安装公司项目部进场后,依据合 同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,编制了变
配电工程的施工方案、进度计划、劳动力 计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5d。
8
1
7
正式施工时,因商场需提前送电,业主要求变配 电工程提前5d竣工。项
8
4目9部按工作持续时
信
3
微
间及计划费用分析,在关键工作上,以最小的赶工增加费用,在试验调整工作前赶出5d。
系
联
一
唯
变配电工程进度计划(单位:d)
21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
工作持续时间及计划费用
持续时间 计划费用 可压缩时间 压缩单位时间增加费用
代号 工作内容 紧前工作
(d) (万元) (d) (万元/d)
A 基础框架安装 - 10 10 3 1.0
B 接地干线安装 - 10 5 2 1.0
C 桥架安装 A 8 15 3 0.8
D 变压器安装 A、B 10 8 2 1.5
E 开关柜、配电柜安装 A、B 13 32 3 1.5
F 电缆敷设 C、D、E 8 90 2 2.0
G 母线安装 D、E 10 80 - -
H 二次线路敷设 E 4 4 1 -
I 试验调整 F、G、H 20 30 3 1.5
J 计量仪表安装 G、H 2 4 - -
K 检查验收 I、J7 8 2 2 - -
1
9
4
8
进入试验调整工作时,信发3现有 2 台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用去
微
系
3d,并增加费用3万元联,项目部又赶工3d,变配电工程最终按业主要求提前5d竣工,验收
题
押
合格后,资料整理准齐全,准备归档。
精
【经典问题】变 配电工程原计划施工费用是多少?赶工后实际施工费用是多少?计算
变配电工程的成本降低率。
【参考答案】
(1)变配电工程原计划施工费 用:10+5+15+8+32+90+80+4+30+4+2=280万元。
(2)变配电工程赶工后的实际施工费 用计算如下:
8
1
7
①总的赶工费用:2×1+2×1+3×1.5+3×1.5=13万元 9
8
4
信
3
②变压器干燥费用:3万元 微
系
联
一
③提前5d竣工奖励:5×5=25万元
唯
因此,变配电工程赶工后的实际施工费用:280+13+3-25=271万元。
(3)变配电工程的成本降低率
=(计划成本-实际成本)÷计划成本
=(280-271)÷280
=3.21%。
案例21【一建2018年案例一(第1问)】
【背景资料】某项目管道工程,内容包括建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水
系统的施工。某分包单位承接该任务后,编制了施工方案、施工进度计划(见表1中细实线)、
22
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
劳动力配置计划(见表2)和材料采购计划等。
施工进度计划在审批时被否定,原因是生活给水与排水系统的先后顺序违反了施工原
则,分包单位调整了该顺序,见表1中粗实线。
表1 建筑生活给水、排水、消防和空调水系统施工进度计划表
施工内容 施工人员 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
生活给水系统施工 40人
排水系统施工 20人
消防水系统施工 20人
空调水系统施工 30人
机房设备施工 30人
单机、联动试运行 40人
竣工验收 30人
8
7
1
表2 建筑生活4 9给水、排水、消防和空调水系统施工劳动力计划表
8
3
信
月份 3月微 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
系
联 140人 140人
题
押
准 100人
精
80人
施工人员 60人
4 0人 40人
30人
【经典问题】劳动力计划调整后 ,3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化
配置的依据有哪些?
8
1
7
【参考答案】
8
4 9
信
3
微
(1)劳动力计划调整后,3月份的施工人员是2 0人,7月份的系施工人员是120人,即
联
一
40+20+30+30=120人; 唯
(2)劳动力优化配置的依据有:项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项
目的劳动力供给市场状况,包括劳动力供给方的议价能力和可获得性。
案例22【一建2014年案例四(第3问)】
【背景资料】某安装公司承包一商场的建筑电气施工。工程内容有变电所、供电干线、
室内配线和电气照明。主要设备有电力变压器、配电柜、插接式母线槽(供电干线)、照明
电器(灯具、开关、插座和照明配电箱)。合同约定设备、材料均由安装公司采购。
安装公司项目部进场后,编制了建筑电气工程的施工方案、施工进度及劳动力计划(见
23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
下表)。在施工过程中,堆放在施工现场的插接式母线槽,因保管措施不当,母线槽受潮,
安装前绝缘测试不合格,返回厂家干燥处理,耽误了工期,直到7月31日才完成供电干线
的施工。项目部调整施工进度计划及施工人数,变电所及供电干线的送电验收调整到8月1
日开始。
施工进度及劳动力计划
5月 6月 7月 8月
施工内容 施工人数
1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21
施工准备 10人
变电所施工 20人
供电干线施工 30人
变电所及供电干线送电验收 10人
室内配线施工 40人8
7
1
9
照明灯具安装 8340人
3
信
开关、插座安装 微 20人
系
照明系统送电调试 联 20人
题
押
竣工验收准 10人
精
【经典问题】计 划调整后 7 月下旬每天安排有多少施工人员?施工人员配置的依据有
哪些?
【参考答案】
(1)计划调整后7月下旬每天 的施工内容及施工人数为:供电干线施工30人、室内配
线施工40人、照明灯具安装30人、开 关插座安装20人,因此,计划调整后7月下旬每天
安排的施工人员是30+40+30+20=120人;
1
7 8
9
8
4
(2)施工人员配置的依据有:项目所需劳动 力的种类及数量;项信目
3
的进度计划;项目
微
系
的劳动力供给市场状况,包括劳动力供给方的议价能力 和可获得性联。
一
唯
24
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第二部分 图表实操题
专题一 机电工程技术
案例1【一建2020年案例三(第3问)】
【背景资料】某生物新材料项目由A公司总承包,A公司项目部项目经理在策划组织机
构时,根据项目大小和具体情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。
项目中料仓盛装的浆糊流体介质温度约为42℃,料仓的外壁保温材料为半硬质岩棉制
品;料仓由A、B、C、D四块不锈钢壁板组焊而成,尺寸和安装位置如下图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
料仓安装示意图
【经典问题】料仓出料口端平面标高基准点和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量
仪器?
【参考答案】
料仓出料口端平面标高基准点的测量 应使用水准仪,纵横中心线的测量应使用经纬仪。
8
1
7
8
4
9
信
3
微
案例2【一建2013年案例二(第2问)】
系
联
一
【核心背景】某机电工程施工单位承包了一项设备总 装配厂唯房钢结构安装工程。合同约
定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。
钢结构屋架为桁架,单片桁架吊装重量为28t,采用地面组焊后整体吊装。施工单位项
目部采用2台起重机抬吊的方法,选用60t汽车起重机和50t汽车起重机各一台。根据现场
的作业条件,60t起重机最大吊装能力为15.7t,50t起重机最大吊装能力为14.8t。项目部
认为起重机的总吊装能力大于桁架总重量,满足要求,并为之编写了吊装技术方案。
施工过程中,监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时,认为若不计索吊具重量,吊装方
案亦不可行。
【经典问题】通过计算吊装载荷,说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行?
【参考答案】
25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
根据背景资料,在不计索吊具重量的情况下,单片桁架由两台起重机共同抬吊的最小吊
装计算载荷为:Q=k×k×Q=1.1*1.1*28=33.88t
j 1 2
根据现场作业条件,两台起重机最大吊装能力分别为 15.7t 和 14.8t,总吊装能力为
15.7+14.8=30.5t<33.88t,因此该吊装方案不可行。
案例3【一建2024年案例三(第1问)】
【背景资料】A安装公司承接一个山地风电安装项目,工程规模:9台5.6MW风力发电
机组(五段塔筒,轮毂中心高度 120m)安装。风力发电机组安装内容包括塔筒、机舱(单
件吊装最大件)、叶轮及附属设备的安装及电气施工。
A公司根据风机机型、机位平8台大小、地形地貌、场内交通条件等综合考虑,风机吊装
7
1
9
4
8
选用800t履带式起重机为主信吊3;采用标准风电臂工况,126m主臂,12m风电副臂,主副臂
微
系
夹角15°,转台配重26联5t,中央配重95t,250t级吊钩。在履带下方铺设2.2m×6.0m路基
题
押
箱。辅吊采用300t准、100t全地面起重机各1台。
精
A公司对土建施工 单位移交的吊装平台验收合格后,进行履带起重机的安装。路基箱铺
设(见下图),被现场巡视的监理工程师叫停,要求整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
履带起重机路基箱铺设(立面和平面)示意图
【经典问题】图中路基箱铺设存在哪些问题?单侧履带下方至少应铺设多少块路基
箱?(超纲)
【参考答案】
(1)图中路基箱铺设存在的问题有:路基箱铺设的方向不对,应旋转90°铺设;路基
箱铺设的数量不足;
(2)单侧履带下方至少应铺设7块路基箱。
26
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例4【一建2018年案例二(第1问)】
【背景资料】某施工单位中标某大型商业广场,工程内容包括配电、照明、通风空调、
管道、设备安装等;主要设备如冷水机组、配电柜、水泵、阀门均由建设单位指定产品,施
工单位负责采购,其余设备材料均由施工单位自行采购。
施工单位项目部进场后,编制了施工组织设计和各专项施工方案。由于设备布置在主楼
三层设备间,因此采用了设备先垂直提升到三楼,再水平运输至设备间的运输方案。设备水
平运输时,使用混凝土结构柱做牵引受力点,并绘制了设备水平运输示意图(见下图),报
监理单位及建设单位后被否定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
设备水平运输示意图
【经典问题】设备运输方案被 监理单位和建设单位否定的原因何在?如何改正?
【参考答案】
8
设备运输方案被监理单位和建设单位否定 的原因及改正措施如下:
1
7
9
8
4
(1)牵引绳采用结构柱为受力点,须报原设 计单位校验同意后实信施
3
。
微
系
(2)设备的牵引绳不能直接绑扎在混凝土结构柱 上,应在一混
联
凝土柱四角使用木方(或
唯
角钢)对混凝土柱进行保护。
案例5【一建2019年案例三(第1问)】
【背景资料】某安装工程项目,工程内容包括工艺管道、设备、电气及自动化仪表安装
调试。工程的循环水泵为离心泵,两用一备,泵的吸入管道和排出管道均设置了独立且牢固
的支架;泵的吸入口和排出口均设置了变径管;泵的水平吸入管向泵的吸入口方向倾斜。
在质量检查时,发现水泵的吸入管路和排出管路上存在着管件错用、管件漏装和安装位
置错误等质量问题,如下图所示,不符合规范要求,监理工程师要求项目部进行整改。
27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
水泵安装示意图
【经典问题】指出图中管件安装的质量问题,应如何整改?
8
7
【参考答案】 1
9
4
8
3
信
图中管件安装的质量问微题及相应的整改措施如下:
系
联
(1)水泵吸水管题上安装金属软管不符合要求,应将该金属软管更换为橡胶软管,即柔
押
准
精
性接头;
(2)水泵出水管上 变径管安装位置不符合要求,应将变径管安装在水泵和橡胶软管之
间;
(3)水泵吸水管和出水管漏 装管件不符合要求,吸水管上应安装闸阀、压力表、过滤
网;出水管上还应安装止回阀;
(4)水泵和电机底座应设置减振装置。
8
1
7
9
信
3
8
4
微
系
联
一
唯
案例6【一建2018年案例一(第 3问 )】
【背景资料】某项目管道工程,内容包括建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水
系统的施工。某分包单位承接该任务后,编制了施工方案、施工进度计划、劳动力配置计划
和材料采购计划等。
在水泵施工质量验收时,监理人员指出水泵进水管接头和压力表接管的安装存在质量问
题,如下图所示,要求施工人员返工,返工后质量验收合格。
28
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
水泵安装示意图
【经典问题】图中所示水泵运行时会产生哪些不良后果?绘出合格的返工部分示意图。
【参考答案】
(1)根据背景资料图中所示情况,水泵运行时会产生以下不良后果:进水管的同心异
8
7
径接头会形成气囊;压力表没有1设置表弯会受到压力冲击而损坏。
9
4
8
3
信
(2)合格的返工部分微示意图如下:
系
联
题
押
准
精
水泵安装返工示意图
案例7【一建2 023年案例四(第4问)】
8
【背景资料】某安装公司承包一商务楼的 变配电安装工程。工程主要设
1
7备:三相干式电
9
8
4
力变压器、配电柜、开关柜等设备由业主采购,并 已运抵施工现场,其信他
3
设备、材料由安装
微
系
公司采购。 一
联
唯
项目部施工准备充分,落实资源配置,依据施工方案要求 向作业人员进行技术交底,明
确变压器、配电柜等主要分项工程的施工程序,明确各工序之间的逻辑关系、技术要求、操
作要点和质量标准;变压器施工中的某工序示意图如下图所示。
29
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
变压器施工中的某工序示意图
【经典问题】图中所示是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级应选
8
7
择多少伏?各工序之间的逻辑关1系主要有哪几个?
9
4
8
3
信
【参考答案】 微
系
联
(1)图中所示是题变压器施工程序中的变压器的交接试验。
押
准
精
(2)图中的兆欧表电压等级应选择2500V。
(3)各工序之间的 逻辑关系主要有顺序、平行、交叉。
案例8【 一建2022年案例二(第3问)】
【背景资料】某电力工程公司承接 一办公楼变配电室安装工程,工程内容包括:高低压
成套配电柜、电力变压器、插接母线、槽盒 、高压电缆等的采购及安装。
8
1
7
9
配电柜柜体安装固定后,专业监理工程师检 查 指出部分配电柜安装
信
不3 8
4
符合规范要求,如
微
下图所示,施工人员按要求进行了整改。
系
联
一
唯
低压侧配电柜安装示意图
【经典问题】写出图中整改的规范要求,柜体垂直度及盘面允许偏差是多少?
30
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【参考答案】
(1)基础型钢的接地应不少于2处,且连接牢固、导通良好;
(2)每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接;
(3)柜体相互间接缝不应大于2mm;
(4)柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5‰,成列盘面偏差不应大于5mm。
案例9【一建2021年案例一(第2问)】
【背景资料】某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季。因工期紧张,设
备提前到达施工现场,施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭
后进行接线,如下图所示。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
电动机接线示意图
项目部在循环水泵单体试运转前, 对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,采
用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理, 用水银温度计测量温度时,被监理
8
叫停。项目部
1
7
9
整改后,严格控制干燥温度,绝缘电阻达到规范 要求。
信
3 8
4
微
【经典问题】图中电动机接线为何种接线方式 ?电动机干燥
系
处理时为什么被监理叫
联
一
唯
停?应如何整改?
【参考答案】
(1)图中电动机接线方式为三角形连接;
(2)电动机干燥时,施工单位使用水银温度计测量温度不符合要求,因此被监理叫停;
(3)电动机干燥时,施工单位应使用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶测量温度。
案例10【一建2019年案例四(第4问)】
【背景资料】某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设
备监控系统、安全技术防范系统、公共广播系统、防雷与接地系统、机房工程。
31
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
在工程质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范的要
求,如下图所示,监理工程师对40×4镀锌扁钢的搭接焊接提出整改要求,项目部返工后通
过验收。
40×4镀锌扁钢焊接搭接示意图
【经典问题】给出正确的扁钢搭接焊接示意图,扁钢与扁钢搭接至少几面施焊?
【参考答案】
8
7
扁钢与扁钢搭接,其搭接长度1不小于扁钢宽度的2倍,且至少三面施焊,正确的扁钢搭
9
4
8
3
信
接焊接示意图如下: 微
系
联
题
押
准
精
扁钢与扁钢搭接焊接示意图
案例11【一 建2014年案例四(第5问)】
【背景资料】某安装公司承包一商场 的建筑电气施工,合同约定设备、材料均由安装公
8
1
7
司采购。安装公司项目部进场后,编制了建筑电 气工程的施工方案、施工进
8
4 9度及劳动力计划。
信
3
微
在施工过程中,因商业广告需要,在商场某区域增加了40套广告灯箱(荧光灯40W×3),
系
联
一
施工人员把 40 套灯箱接到就近的射灯照明 N4 回路上( 见下图唯),在照明通电调试时,N4
回路开关跳闸。施工人员又将额定电流为16A的开关调换为32A开关,被监理检查发现,后
经整改通过验收。
某照明配电箱系统图
32
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【经典问题】针对上述事件,写出照明配电箱的施工技术要求,应如何整改?
【参考答案】
(1)针对上述事件的照明配电箱的施工技术要求是:正常照明单相分支回路的电流不
宜大于 16A,所接光源数或 LED 灯具数不宜超过 25 个;当连接建筑装饰性组合灯具时,回
路电流不宜大于20A,光源数不宜超过60个。
(2)由于每套灯箱内含荧光灯的规格数量是 40W×3,因此 40 套灯箱安装在一个回路
时的电流值是I=P/U=40套×40W×3÷220V≈22A,超过了回路及开关允许的额定电流16A,
施工人员可将40套灯箱分为2组,每组20套,分别接在N5和N6两个备用回路上,如此可
保证每个回路电流值符合要求,且光源数量亦符合要求。
8
7
1
9
4
8
案例信132【一建2024年案例四(第4问)】
微
系
【背景资料】A公司联承接某生物医药车间的机电工程项目,其中空调工程包含洁净度等
题
押
级为N4的洁净室。准开工前,组织了设计交底和图纸会审,将图纸中的质量隐患与问题消灭
精
在施工之前。
洁净室安装完工后,项目部检测人员进行洁净度检测(见下图),被监理工程师制止,
检测人员按规定重新进行了检 测,通过验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
洁净度检测现场示意图
【经典问题】图中存在哪些不符合规定的情况?
【参考答案】
根据相关规定,洁净室洁净度的检测应在空态或静态下进行,因此图中有运行中的生产
设备不符合规定;室内检测人员不宜多于3人,因此图中人数不符合规定;检测人员应穿着
与洁净室等级相适应的洁净工作服,因此图中有人着装不符合规定;检测时生产人员不得进
入洁净室。
33
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例13【一建2022年案例一(第1问)】
【背景资料】某施工单位中标南方一高档商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括建
筑给水排水、建筑电气、通风与空调和智能化系统等,工程的主要设备由建设单位指定品牌,
施工单位组织采购。
商务楼机电工程完工后,施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现风机盘管机组
的安装资料中,没有查到水压试验记录,其安装如下图所示,施工单位对预验收中存在的工
程质量问题进行了整改,并整理竣工资料,将工程项目移交给建设单位。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
风机盘管机组安装示意图
【经典问题】风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?
如何整改?
【参考答案】
8
(1)风机盘管安装前应进行风机三速试 运转及盘管水压试验。
1
7
9
8
4
(2)图中风机盘管安装的错误之处及整改要 求如下: 信
3
微
系
错误1:供回水管道与风机盘管机组采用镀锌钢管 刚性连接一错
联
误。
唯
整改1:供回水管道与风机盘管机组的连接,应采用耐压 值大于或等于1.5倍工作压力
的金属或非金属柔性连接。
错误2:供水管道上的过滤器的安装方向错误。
整改2:调转供水管道上的过滤器的安装方向。
错误3:凝结水管道与设备的软连接长度200mm错误。
整改3:凝结水管道与设备的软连接长度应不大于150mm,且采用透明软管。
错误4:凝结水管道的坡度i=0.005错误。
整改4:凝结水支管的坡度宜大于或等于1%,且坡向出水口。
34
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例14【一建2019年案例一(第2问)】
【背景资料】某安装公司承接一大型商场的空调工程,工程内容有空调风管、空调供回
水、开式冷却水等系统的钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购,主要设备由建
设单位采购。
项目部进场后,编制了空调工程的施工技术方案,随即组织施工。质检员在巡视中发现
空调供水管的施工质量不符合规范要求,如下图所示,通知施工作业人员整改。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
空调供水管穿墙示意图
精
【经典问题】图 中存在的错误有哪些?如何整改?
【参考答案】
(1)管道接口焊缝设置在 套管内不符合要求,管道接口焊缝不应在套管内,应设置在
套管外;
(2)管道穿越防火墙,管道与套管之 间的缝隙采用聚氨酯发泡封堵不符合要求,管道
8
1
7
与套管之间的缝隙应采用不燃绝热材料进行防火 封堵。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
案例15【一建2016年案例二(第3问)】
【背景资料】安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调、建
筑给水排水、建筑电气和消防等工程。
通风空调的风管和配件安装后,监理工程师在检查中,发现风管及配件安装(见下图)
不符合规范要求,要求项目部整改。
35
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
风管安装立面示意图
【经典问题】指出图中的风管及配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
【参考答案】
(1)穿墙套管厚度1.2mm不符8合规范要求;风管穿过需要密闭的防火、防爆的楼板或
7
1
9
4
8
墙体时,应设壁厚不小于1.信63mm的钢制预埋管或防护套管;
微
系
(2)风管与防护套联管之间采用水泥砂浆密封不符合规范要求;风管与防护套管之间应
题
押
采用不燃且对人体准无害的柔性材料封堵;
精
(3)防火阀未设 置支吊架不符合规范要求;边长或直径大于或等于630mm的防火阀宜
设置独立的支吊架;
(4)防火阀距离防火墙2 50mm不符合规范要求;防火分区隔墙两侧安装的防火阀距墙
不应大于200mm。
8
1
7
案例16【一建2012年案 例四(第5问)】
8
4 9
信
3
微
【背景资料】A安装公司承包某大楼空调设备的智能监控系统安装工程,主要监控设备
系
联
一
有现场控制器、电动调节阀、电动风阀驱动器,以及水管 型和风唯管型温度传感器。大楼的空
调工程由B安装公司承包施工。合同约定全部监控设备由A公司采购,其中电动调节阀和电
动风阀驱动器由B公司安装,空调系统的调试由两家公司共同负责。
A安装公司项目部进场后,依据B安装公司提供的空调工程施工组织设计、空调工程施
工方案、变风量空调机组监控设计方案(见下图)和空调工程施工进度计划等资料,编制了
空调监控设备的施工方案、监控设备施工进度计划和监控设备材料采购计划。
A公司在监控工程实施过程中,积极与B公司协调,及时调整偏差,使监控工程的施工
符合空调工程的施工进度计划,A公司和B公司共同实施对通风空调系统的联动试运行调试,
使空调监控工程按合同要求完工。
36
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
变风量空调机组监控示意图
【经典问题】空调机组联合试8运转调试由哪个安装公司为主组织实施,变风量空调机
7
1
9
4
8
组联合试运转调试中主要检信测3哪些参数?
微
系
【参考答案】 联
题
押
(1)空调机组准联合试运转调试由B安装公司为主组织实施。
精
(2)变风量空调 机组联合试运转调试中主要检测的参数有:
①新风量以及送风风量;
②新风温度、送风温度以 及回风温度;
③过滤网的压差开关报警信号;
④风机故障报警信号。
8
1
7
8
4
9
信
3
微
案例17【一建2024年案例一(第2问)】
系
联
一
【背景资料】某机电安装公司总承包一大型商务办公 楼的唯机电安装工程。承包范围:建
筑给水排水、建筑电气、通风空调、消防和电梯(12 部曳引式电梯)等安装工程。曳引式
电梯机房的设备布置如下图所示。
曳引式电梯机房设备布置示意图
37
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【经典问题】图中的①、②分别表示什么部件?除机房外曳引式电梯还有哪些组成部
分?
【参考答案】
(1)图中的①表示曳引轮;②表示限速器。
(2)除机房外曳引式电梯的组成部分还有:井道、轿厢、层站。
案例18【一建2022年案例四(第3问)】
【背景资料】某机电施工单位通过招标,总承包某超高层商务楼机电安装工程,承包范
围包括建筑给水排水、建筑电气、通风空调、消防和电梯等工程。
设备安装后,某台自动扶梯试8运行时机械传动部分(见下图)发生故障,经检查是某个
7
1
9
4
8
梯级轴存在质量问题,影响信了3自动扶梯的安装精度和运行质量,损坏了中间传动环节。
微
系
联
题
押
准
精
自动扶梯机 械传动部分安装示意图
8
1
7
【经典问题】自动扶梯机械传动部分安装示 意图中的①、②、③分别
8
4 9表示什么部件?
信
3
微
【参考答案】
系
联
一
自动扶梯机械传动部分安装示意图中的 ① 表示梯级 ;② 唯表示牵引链条;③ 表示导轨
系统。
案例19【一建2023年案例一(第4问)】
【背景资料】安装公司承包一商业综合办公楼机电工程,承包内容包括通风空调工程、
建筑给水排水及供暖工程、建筑电气工程和消防工程等;工程设备均由安装公司采购。
商务楼计算机房的消防采用七氟丙烷自动灭火系统,在系统调试合格后,安装公司对系
统设备、阀门等设置了标识,便于运维人员的管理操作。竣工验收时,提交了工程质量保修
书及其他文件。
38
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
管网式灭火设备构成图
8
7
1
9
【经典问题】图中的①、8②4、③应分别选用哪种阀门?阀门的保修期限是多少?从哪
3
信
微
一天开始计算? 系
联
题
【参考答案】 押
准
精
(1)①选择阀 ;②液流单向阀(液体单向阀);③安全阀。
(2)阀门的保修期 限为2年。
(3)保修期自竣工验收合格之日起计算。
8
案例20【一建2019年 案例二(第2问)】
1
7
9
8
4
【背景资料】A公司以施工总承包方式承接了 某医疗中心机电工程信项
3
目,工程内容包括
微
系
给水排水、消防、电气、通风空调等设备材料的采购、 安装及调试一
联
。A公司经建设单位同意,
唯
将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水 管道、水源和排水设施)的安
装和调试分包给B公司。
在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵、稳压泵、报警
阀的调试,完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未
完成;且自动喷水灭火系统末端试水装置的出水方式和排水立管不符合规范规定,如下图所
示。B公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作,交付给A公司完成联动试
验等各项工作;系统各项性能指标均符合设计及相关规范的要求,工程质量验收合格。
39
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
末端试水装置安装示意图
【经典问题】末端试水装置的8出水方式和排水立管存在哪些质量问题?末端试水装置
7
1
9
4
8
漏装了哪个管件? 信 3
微
系
【参考答案】 联
题
押
(1)末端试水准装置的出水方式,直接与排水管连接不符合规范要求,应采用孔口出流
精
的方式进行排水;
(2)末端试水装置的排水立管,采用 DN50 的排水管不符合规范要求,应采用不小于
DN75的排水管;
(3)该末端试水装置漏装了试 水接头及排水漏斗。
8
1
7
案例21【一建2021年案 例五(第4问)】
8
4 9
信
3
微
【背景资料】某安装公司中标某化工项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设备和工
系
联
一
艺管道的安装,厂房内主要设备有压缩机组和32/5t桥式 起重机唯,压缩机组由活塞式压缩机、
汽轮机、联轴器、分离器、冷却器、润滑油站、高位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助
设备和系统组成。
在压缩机组地脚螺栓安装前,已将基础预留孔中的杂物、地脚螺栓上的油污、氧化皮等
清除干净,螺纹部分也按规定涂抹油脂,并按方案要求配置了垫铁,高度符合要求。在压缩
机组初步找平、找正,地脚螺栓孔灌浆前,监理工程师检查后,认为压缩机组地脚螺栓和垫
铁安装存在质量问题,如下图所示,要求整改。
40
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
压缩机组地脚螺栓、垫铁安装示意图
【经典问题】图中垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的质量检查应形成
8
7
哪个质量记录(表)? 1
9
4
8
3
信
【参考答案】 微
系
联
(1)垫铁和地脚题螺栓安装存在的问题及整改措施如下:
押
准
精
①15mm 厚的平垫铁放在最下面不符合要求;放置平垫铁时,厚的放在下面,薄的放在
中间,因此由图可知1 5mm厚的平垫铁应放在中间;
②斜垫铁露出设备底面外缘60mm不符合要求;斜垫铁露出设备底面外缘宜为10~50mm;
③地脚螺栓距离孔壁10mm不 符合要求;地脚螺栓任一部分与孔壁的间距不宜小于15mm,
且底端不应碰触孔底。
(2)整改后的质量检查应形成隐蔽工程 验收记录(表)。
8
1
7
9
信
3
8
4
微
案例22【一建2023年案例三 (第2问)】
系
联
一
唯
【背景资料】安装公司中标某工业厂房机电安装工程, 合 同内容包含电气工程、管道工
程、通风空调工程、设备安装及配套发电工程等所有机电安装,合同还约定了其相应的系统
性能考核。安装公司在进行该系统压力试验时,设置了常温下临时压力试验系统(见下图)。
临时试压系统示意图
41
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【经典问题】图中的A点和B点应设置在管网系统的何处位置?
【参考答案】
(1)A点压力表应设置在始端(第一个阀门之后)和系统末端最高点(排气阀处)。
(2)B点排气阀应设置在管道系统的最高点。
案例23【一建2021年案例四(第5问)】
【背景资料】A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区内所有的设备及工艺管线
安装等施工总承包,A公司进场后,根据工程特点对工程合同进行了分析管理,将其中亏损
风险较大的部分埋地工艺管道的施工分包给具有相应资质的B公司。
A公司在质量巡查中,发现工8艺管道安装中的膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不
7
1
9
4
8
符合规范要求,如下图所示信,3要求整改。
微
系
联
题
押
准
精
工艺管道节点 安装示意图(单位:mm)
8
1
7
【经典问题】说明A公司要求对工业管道安 装进行整改的原因。
8
4 9
信
3
微
【参考答案】
系
联
一
(1)波纹管膨胀节内套焊缝安装在介质流向的流出 端不符唯合要求;波纹管膨胀节或补
偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应安装在上端;
(2)法兰螺栓孔中心线与管道的垂直中心线和水平中心线重合不符合要求;法兰螺栓
孔应跨中布置;
(3)管道对口处的平直度偏差为 3/200=1.5%不符合要求;管道对口平直度允许偏差
应为1%。
案例24【一建2020年案例一(第2问)】
【背景资料】某安装公司承包大型制药厂机电安装工程,工程内容包括设备、管道和通
风空调等的安装。不锈钢管道系统安装后,施工人员使用洁净水(水中氯离子含量小于
42
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
25ppm)对管道系统进行试压时,监理工程师认为下图中压力试验的条件不符合规范规定,
要求整改。
管道系统水压试验示意图
8
7
1
9
【经典问题】图中的水压8试4验有哪些不符合规范规定,写出正确的做法。
3
信
微
【参考答案】 系
联
题
(1)压力表的数押量仅为 1 块不符合规范要求,压力表的数量应不少于 2 块,需增加 1
准
精
块压力表;
(2)压力表的安装 位置不符合规范要求;压力表应安装在加压系统的第一个阀门后和
系统最高点排气阀处。
(3)碳钢管和不锈钢管直接 连接会发生电化学腐蚀不符合规范要求;不同材质的管道
的连接应采取防止发生电化学腐蚀的措 施,可采用与管道相同材质的过渡件进行连接,或用
8
与管道相同材质的法兰分别与管道焊接后,再 用螺栓连接。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
案例25【一建2013年案例三( 第2问)一
联
】
唯
【背景资料】某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气 总站(压缩天然气CNG),工艺
流程如下图所示。气源由D325×8埋地无缝钢管,从距离总站420m的天然气管网接驳,管
网压力1.0Mpa,主要设备工艺参数如图所示,P表示工作压力,Q表示流量。
燃气加气总站工艺流程
43
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【经典问题】根据流程图,工艺管道试压宜采用什么介质?应采取哪些主要技术措施?
【参考答案】
(1)根据流程图,工艺管道试压介质宜采用干燥洁净的空气;
(2)工艺管道试压应采取的主要技术措施有:根据管道工作压力采取分段试压的措施;
对试压管道进行区域划分并设置明显的标记;将待试管道与无关系统用盲板或其他隔离措施
隔离;划定禁区,无关人员不得进入;试验前应用0.2MPa的压缩空气进行预试验;试验时
应装有设定压力不高于1.1倍试验压力的压力泄放装置。
案例26【一建2021年案例二(第2问)】
【背景资料】某工程公司采用8EPC方式承包一供热站安装工程,工程内容包括:换热器、
7
1
9
4
8
疏水泵、管道、电气及自动化信 3安装等。工程公司成立采购小组,根据工程施工进度、关键工
微
系
作和主要设备进场时间联采购设备、材料等物资,保证设备材料采购与施工进度合理衔接。
题
押
取源部件到货准后,工程公司进行取源部件的安装,压力取源部件的取压点选择范围如图
精
1所示,温度取源部件 在管道上开孔焊接安装如图2所示,在准备系统水压试验时,温度取
源部件的安装被监理要求整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
图1 压力取源部件安装范围示意图 图2 温度取一
联
源部件安装示意图
唯
【经典问题】图 1 中取压点范围适用于何种介质管道? 说明图 2 中温度取源部件安装
被监理要求整改的原因。
【参考答案】
(1)图1中取压点范围适用于蒸汽介质管道。
(2)图2中温度取源部件安装被监理要求整改的原因包括:
① 温度取源部件顺着介质流向安装不正确;温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,
宜逆着介质流向安装,其轴线与管道轴线相交;
② 温度取源部件在管道的焊缝上开孔焊接不正确;安装取源部件时,不应在设备或管
道的焊缝及其边缘上开孔及焊接。
44
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例27【一建2024年案例二(第3问)】
【背景资料】某天然气处理厂采用公开招标的方式选择施工承包商A、B、C、D、E五家
公司通过资格预审,在电子招标投标交易平台进行投标,最终B公司中标。
丙烷制冷塔高度为71m,分两段到货,现场组焊,整体吊装。塔体经组焊、压力试验后
项目部编制了整体吊装专项方案,审批后进行技术、安全交底;塔体按设计要求吊装到位(见
下图)。在早上9点阳光斜照时,进行塔体垂直度调整:测点1与塔中心线的连线与测点2
与塔中心线的连线成60°夹角。调整时风力5级,温度26℃,调整工作被监理工程师叫停,
后选择正确的时间、天气条件进行测量调整,塔体安装验收合格。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
塔设备施工示意图
【经典问题】监理工程师叫停 塔体垂直度调整是否正确?说明理由。
【参考答案】
8
(1)监理工程师叫停塔体垂直度调整正 确。
1
7
9
8
4
(2)理由:首先,图中测点1与塔中心线的 连线与测点2与塔中信心
3
线的连线应成90°
微
系
夹角;其次,高度大于等于20m的塔,其垂直度的测量 工作不应一在
联
一侧阳光照射或风力大于
唯
4级的条件下进行。
案例28【一建2024年案例二(第4问)】
【背景资料】某天然气处理厂采用公开招标的方式选择施工承包商A、B、C、D、E五家
公司通过资格预审,在电子招标投标交易平台进行投标,最终B公司中标。
丙烷制冷塔高度为71m,分两段到货,现场组焊,整体吊装。塔体经组焊、压力试验后
项目部编制了整体吊装专项方案,审批后进行技术、安全交底;塔体按设计要求吊装到位(见
下图)。
45
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
塔设备施工示意图
【经典问题】塔体就位调整后,还需要对塔体的哪些部位进行保冷施工?图中的 A 部
位保护层应如何搭接?
8
7
1
9
【参考答案】 8 4
3
信
微
(1)塔体就位调整后系,除塔体本身外,还需要对塔体的以下部位进行保冷施工:裙座、
联
题
支座、吊耳、仪表管押座、支吊架等附件。
准
精
(2)图中的A 部位保护层应上搭下(顺水搭接)。
案例29【一建2024年案例五(第4问)】
【背景资料】某钢厂建设一个 年产100万t的板材轧机工程项目,通过招标,具有冶金
施工总承包一级资质的A公司中标,A公 司近几年安装过多种类型的轧机设备,轧机工程施
8
工业绩较好。项目主要内容包括:土建基础施 工,厂房钢结构安装,车间
1
3700t双梁桥式起
9
8
4
重机安装,轧机设备安装、调试及试运行等。 信
3
微
系
机架安装固定后,以轧机机列中心线、轧机底座标 高为基准一,
联
进行轧辊装置、传动装置、
唯
工作辊等部件的安装与调整。在传动装置(见下图)安装后的 检查中,测量复核传动电机的
水平度;用百分表和专用工具测量联轴器的径向和轴向偏差;检查齿轮座时,发现齿轮啮合
间隙不符合规范要求,经重新调整后,传动装置验收合格。
传动装置安装示意图
46
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【经典问题】电机水平度的测量复核应以哪个部位为测量面?联轴器转动测量时应记
录几个位置的径向和轴向位移值?A公司对图中的①、②、③哪个部件进行了重新调整?检
查齿轮的啮合间隙可采用哪种方法?
【参考答案】
(1)电机水平度的测量复核应以转子轴颈为测量面;
(2)联轴器转动测量时应记录5个位置的径向和轴向位移值;
(3)A公司对图中的部件②进行了重新调整;
(4)检查齿轮的啮合间隙可采用压铅法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
47
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
专题二 机电工程相关法规与标准
2014 年案例四的第 5 问“针对上述事件,写出照明配电箱的施工技术要求,应如何整
改?”,该问题所考查的内容曾经属于“建筑电气工程”,虽然目前该内容已调整至“建筑
机电工程设计与施工标准”中,但是为了便于考生学习,仍将其列入专题一的电气工程中,
以方便与其他电气工程相关题目共同对比学习。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
48
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
专题三 机电工程项目管理实务
案例1【一建2023年案例四(第1问)】
【背景资料】某安装公司承包一商务楼的变配电安装工程。工程主要设备:三相干式电
力变压器(10kV/0.4kV)、配电柜、开关柜等由业主采购,并已运抵施工现场,其他设备、材
料由安装公司采购。
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图纸及施工总进度计划,编制了变配电工程的
施工方案、施工进度计划(见下图),报建设单位审批时被否定,要求优化进度计划,缩短
工期,并承诺赶工费由建设单位承担。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
施工进度计划
项目部依据公司及项 目所在地的资源情况,优化施工资源配置,列出进度计划可压缩时
间及费用增加表(见下表)。
进 度计划可压缩时间及费用增加表
代号 工作内容 持续时间(d) 可压缩时间(d) 增加费用(万元)
A 施工准备 10 - -
8
B 基础框架安装 8 3 0.59 1
7
8
4
C 接地施工 10 4 信0
3
.5
微
D 桥架安装 10 3
系
1
联
一
E 变压器安装 20 4 唯 1.5
F 开关箱配电柜安装 25 6 1.5
G 电缆敷设 10 4 2
H 母线交接 15 5 1
I 二次线路敷设连接 5 - -
J 试验调整 20 5 1
K 计量仪表安装 5 - -
L 试运行验收 10 4 1
【经典问题】图中项目部编制的施工进度计划的工期为多少天?最多可压缩工期多少
天?需增加多少费用?
【参考答案】
(1)图中项目部编制的施工进度计划的工期为90天。
49
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)最多可压缩工期24天。
(3)增加费用:4×0.5+6×1.5+5×1+5×1+4×1+2×0.5+1×1.5=27.5万元。
案例2【一建2021年案例三(第2问)】
【背景资料】某安装公司承接某商务楼机电安装工程,工程内容主要包括设备、管道和
通风空调等的安装,商务楼办公区域空调系统采用多联机组。
项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进度计划,详见下表,报公司
审批时被否定,要求重新编制。
多联机组空调系统施工进度计划
3月 4月 5月 6月
8
序号 工作内容 1 7
4 9 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21
8
3
信
1 施工准备微
系
2 室外机组联安装
题
3 室内押机组安装
准
精
4 制冷剂管路连接
5 冷凝水 管道安装
6 风管安 装
7 制冷剂灌注
8 系统压力试验
9 调试及验收移交
【经典问题】项目部编制的施工进 度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,
制冷剂管道需要进行哪些试验?
1
7 8
9
8
4
【参考答案】 信
3
微
系
(1)项目部编制的施工进度计划被安装公司否定 主要原因在联于制冷剂灌注与系统压力
一
唯
试验顺序错误,应先进行系统压力试验,合格后再进行制冷 剂 灌注;
(2)制冷剂管道安装完毕,检查合格后,制冷剂灌注前应进行系统管路强度试验、气
密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。
案例3【一建2020年案例四(第1问)】
【背景资料】A公司承包某商务园区电气工程,工程内容包括10/0.4-LN9731型变电所
和供电线路的施工;室内主要电气设备如三相变压器、开关柜等由建设单位采购,设备已运
抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图和资源配置计划编制了变电所
安装工作的逻辑关系及持续时间表(见下表)。
50
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
10kV/0.4kV变电所安装工作的逻辑关系及持续时间
代号 工作内容 紧前工作 持续时间(d) 可压缩时间(d)
A 基础框架安装 - 10 3
B 接地干线安装 - 10 2
C 桥架安装 A 8 3
D 变压器安装 A、B 10 2
E 开关柜、配电柜安装 A、B 15 3
F 电缆敷设 C、D、E 8 2
G 母线安装 D、E 11 2
H 二次线路敷设 E 4 1
I 试验、调整 F、G、H 20 3
J 计量仪表安装 G、H 2 -
K 试运行验收 I、J 2 -
8
【经典问题】按表计算变电1所7安装的计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电
9
4
8
3
信
所安装最多可以压缩到多少微天?
系
联
【参考答案】 题
押
准
(1)根据变精电所安装工作逻辑关系及持续时间表可知该工程的关键工作是A(B)、E、
G、I、K,因此变电所安装的计划工期为10+15+11+20+2=58天;
(2)如果每项工作都 按表压缩天数,AB 工作可同时压缩 2 天,E 工作可压缩 3 天,G
工作可压缩 2天,I 工作可压缩 3天,因此总计最多可以压缩 10 天,故变电所安装最多可
以压缩到48天。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案例4【一建2019年案例四(第 2问 )】
【背景资料】某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设
备监控系统、安全技术防范系统、公共广播系统、防雷与接地系统、机房工程。
安装公司项目部进场后,依据商业中心工程的施工总进度计划,编制了建筑智能化工程
的施工进度计划,如下表所示,该进度计划在报安装公司审批时被否定,要求重新编制。
51
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
建筑智能化工程施工进度计划
5月 6月 7月 8月 9月
序号 工作内容
1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21
1 建筑设备监控系统施工
2 安全技术防范系统施工
3 公共广播系统施工
4 机房工程施工
5 系统检测
6 系统试运行调试
7 验收移交
【经典问题】项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?这种表达方式的施
工进度计划有哪些缺点?
8
【参考答案】 1 7
9
4
8
3
信
(1)项目部编制的施工进度计划被安装公司否定的原因,其一在于系统检测应在系统
微
系
联
试运行合格后进行,其题二在于计划中缺少防雷与接地系统的施工;
押
准
(2)横道图精施工进度计划,这种表达方式的缺点有:
①不能反映工作所具有的机动时间,不能反映影响工期的关键工作和关键线路,也就无
法反映整个施工过程的关键 所在,因而不便于施工进度控制人员抓住主要矛盾,不利于施工
进度的动态控制;
②工程项目规模大、工艺关系复杂 时,横道图施工进度计划很难充分暴露施工中的矛盾,
因此,利用横道图计划控制施工进度有较大的局限性;适用于中、小型项目或大型项目的子
8
1
7
9
项目。 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
案例5【一建2017年案例三(第 1问 )】
【背景资料】某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组安装工程,工程开工
前,施工单位向监理工程师提交了工程安装主要施工进度计划(见下图,单位:天),满足
合同工期的要求并获业主批准。
在施工进度计划中,因为工作E和G需吊装载荷基本相同,所以租赁了同一台塔吊安装,
并计划在第76天进场。
52
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工进度计划
【经典问题】在原计划中如果按照先工作 E 后工作 G 组织吊装,塔吊应安排在第几天
投入使用可使其不闲置?说明理由。
【参考答案】
(1)在原计划中如果按照先工作E后工作G组织吊装,塔吊应安排在第91天投入使用
8
7
1
9
可使其不闲置; 8 4
3
信
微
(2)由图可知工作系G是在工作D结束后开始吊装,即第121天开始吊装,因此,为使
联
题
塔吊连续作业不闲置押,只需要使工作E同样在第120天结束即可,由于工作E的持续时间为
准
精
30天,因此工作E 应自第91天开始进行吊装作业,持续30天,并在第120天结束,所以
塔吊应安排在第91天投 入使用可使其不闲置。
案例6【一 建2017年案例三(第2问)】
【背景资料】某机电工程公司通过招 标承包了一台660MW火电机组安装工程,工程开工
8
前,施工单位向监理工程师提交了工程安装主 要施工进度计划(见下图,单
1
7位:天),满足
9
8
4
合同工期的要求并获业主批准。 信
3
微
系
在施工进度计划中,因为工作E和G需吊装载荷基 本相同,所一以
联
租赁了同一台塔吊安装,
唯
并计划在第76天进场。
施工进度计划
在锅炉设备搬运过程中,由于叉车故障在搬运途中失控,使所运设备受损,返回制造厂
维修,工作B中断20天,监理工程师及时向施工单位发出通知,要求施工单位调整进度计
53
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
划,以确保工程按合同工期完成。对此施工单位提出了调整方案,即将工作E调整为工作G
完成后开工。
【经典问题】工作B停工20天后,施工单位提出的计划调整方案是否可行?说明理由?
【参考答案】
(1)工作B停工20天后,施工单位提出的计划调整方案可行。
(2)首先,工作B停工20天,并不会导致关键线路发生变化,因此也不会影响总工期。
但是只有一台塔吊,如果按照原计划,先进行工作E再进行工作G,就会影响工作G的正常
开始时间,导致工期延误,因此施工单位才考虑提出调整方案,即先进行工作G的吊装再进
行工作E的吊装。工作B延误20天后,先进行工作G吊装,工作G第165天完工(45+75+45=165
天),因此工作 E 的工期延误8天数为 165-(75+20)=70 天;而工作 E 的总时差是
7
1
9
4
8
45+75+45+105-(75+20)-30-信703=75天,工作E的工期延误天数小于总时差,因此不会影响总
微
系
工期,计划调整方案可联行。
题
押
准
精
案例7【一建2016年案例一(第1问)】
【背景资料】某制氧站经过招标投标,由具有安装资质的公司承担全部机电安装工程和
主要机械设备的采购。安装公 司进场后,按合同工期、工作内容、设备交货时间、逻辑关系
及工作持续时间(见下表)编制了施 工进度计划。在计划实施过程中,电气安装滞后10天,
调试滞后3天。
8
1
7
制氧站安装公司工作内容 、逻辑关系及持续时间表
8
4 9
信
3
工作内容 紧前工 作 微 持续时间(d)
系
施工准备 - 联 10
一
唯
设备订货 - 60
基础验收 施工准备 20
电气安装 施工准备 30
机械设备及管道安装 设备订货、基础验收 70
控制设备安装 设备订货、基础验收 20
调试 电气安装、机械设备及管道安装、控制设备安装 20
配套设施安装 控制设备安装 10
试运行 调试、配套设施安装 10
【经典问题】根据上表计算总工期需多少天?电气安装滞后及调试滞后是否影响总工
期?分别说明理由。
【参考答案】
(1)根据背景资料可知,该工程关键工作是设备订货、机械设备及管道安装、调试、
54
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
试运行,因此工程总工期为60+70+20+10=160天;
(2)电气安装滞后10天不影响总工期;调试滞后3天影响总工期3天;
(3)电气安装工作不是关键工作,且总时差为90天,因此电气安装滞后10天不影响
总工期;调试工作是关键工作,总时差为0天,因此调试滞后3天影响总工期3天。
案例8【一建2016年案例四(第2问)】
【背景资料】A 公司承包一个 10MW 光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期 150
天,位于北方草原,光伏板金属支架采用工厂制作现场安装,每个光伏发电回路(660VDC,
5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转换成0.4kV三相交流电,通过变电站升至35kV,
采用架空线路与电网连接。 8
7
1
9
4
8
A公司项目部进场后,依信据3合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、
微
系
安全技术措施和绿色施联工要点。在 10MW 光伏发电工程施工进度计划(见下表)审批时,A
题
押
公司总工程师指出准项目部编制的进度计划中某两个施工内容的工作时间安排不合理,不符合
精
安全技术措施要求,容 易造成触电事故,施工内容调整后审批通过。项目部在作业前进行了
施工交底,重点是防止触电的安全技术措施。
10MW光伏发电工程施工进度计划
工作时间 6月 7月 8月 9月
施工内容 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21
支架基础及接地施工
8
1
7
支架及光伏板安装 9
8
4
电缆敷设 信
3
微
光伏板电缆接线
系
联
一
汇流箱安装、电缆接线 唯
逆变器安装、电缆接线
系统试验调整
系统送电验收
【经典问题】项目部应如何调整施工进度计划中施工内容的工作时间?为什么说该施
工安排容易造成触电事故?(超纲)
【参考答案】
(1)10MW光伏发电工程施工进度计划调整如下:汇流箱的电缆接线工作调整到7月21
日~8月10日;光伏组件的电缆接线工作调整到8月11日~8月31日。
(2)因为光伏组件串联后形成660V高压直流电,电缆与光伏组件串连接后,电缆为带
电状态,在后续的电缆施工和接线中容易造成触电事故。
55
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例9【一建2015年案例五(第4问)】
【背景资料】A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供
机组、配电柜、水泵等设备安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、
水泵等设备由业主采购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。
A安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见下表)、预算费用计划和质量预控
方案。在施工中发生以下事件:在热水管道施工中,按施工图设计位置施工,碰到其他管线,
使热水管道施工受阻,项目部向设计单位提出设计变更,要求改变热水管道的走向,结果使
水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。
8 施工进度计划
7
1
9
4
8
持续 开信始3 完成 紧前 3月 4月 5月 6月
序号 工作内容 微
时间系 时间 时间 工序 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21
联
1 施工准备 题10d 3.1 3.10 -
押
2 基础验收 准 20d 3.1 3.20 -
精
3 电缆排管施工 20d 3.11 3.30 1
4 水泵及管道安装 30d 3.11 4.9 1
5 机组安装 60d 3.31 5.29 2、3
6 配电及控制箱安装 20d 4.1 4.20 2、3
7 电缆敷设、连接 20d 4.21 5.10 6
8 调试 20d 5.30 6.18 4、5、7
9 配电设施安装 20d 4.21 5.10 6
10 试运行验收 10d 6.19 6.28 8、9 8
1
7
9
【经典问题】上述事件,延误是否影响总工 期?承包单位如何才能修8
4
改图纸?
信
3
微
【参考答案】 系
联
一
唯
(1)上述事件中,改变热水管道走向,虽然导致本应 在 4月9日完工的水泵及管道安
装工作拖延到4月29日才完成,但是并不影响总工期。理由:水泵及管道安装不是关键工
作,且有50天的总时差,因此水泵及管道安装延误20天,小于总时差,不影响总工期。
(2)上述事件中,承包单位修改施工图纸的要求如下:
① 施工单位提出变更报监理单位审核;审核技术是否可行、施工难易程度和对工期的
影响,对造价的影响;
② 审核后报建设单位审批;建设单位同意后,通知设计单位实施变更,出变更图纸或
变更说明;
③ 建设单位将变更图纸或变更说明发至监理单位和施工单位。
56
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例10【一建2014年案例三(第1问)】
【背景资料】某机电工程公司通过投标总承包了一个工业项目,主要内容包括:设备基
础施工、厂房钢结构制作和吊装、设备安装调试、工业管道安装及试运行等。
项目开工前,该机电工程公司按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,编制了各项
工作逻辑关系及工作时间表(见下表)。
各项工作逻辑关系及工作时间表
代号 工作内容 工作时间(d) 紧前工序
A 工艺设备基础施工 72 -
B 厂房钢结构基础施工 38 -
C 钢8结 构制作 46 -
7
1
9
D 钢4结构吊装、焊接 30 B、C
8
3
信
E 微 工艺设备安装 48 A、D
系
联F 工业管道安装 52 A、D
题
押G 电气设备安装 64 D
准
精
H 工艺设备调整 55 E
I 工业管道试验 24 F
J 电气设备调整 28 G
K 单机试运行 12 H、I、J
L 联动 及负荷试运行 10 K
【经典问题】根据上表找出该项 目的关键工作,并计算总工期。
【参考答案】
8
1
7
(1)该项目的关键工作有:钢结构制作、钢结构吊装和焊接、工艺设9备安装、工艺设
8
4
信
3
备调整、单机试运行、联动及负荷试运行。 微
系
联
一
(2)该项目的总工期是:46+30+48+55+12+10=201 天。 唯
案例11【一建2014年案例四(第2问)】
【背景资料】某安装公司承包一商场的建筑电气施工。工程内容有变电所、供电干线、
室内配线和电气照明。主要设备有电力变压器、配电柜、插接式母线槽、照明电器。合同约
定设备、材料均由安装公司采购。安装公司项目部进场后,编制了建筑电气工程的施工方案、
施工进度及劳动力计划(见下表)。
采购的变压器、配电柜及插接式母线槽在5月11日送达施工现场,经二次搬运到安装
位置,施工人员依据施工方案制定的施工程序进行安装,项目部对施工项目动态控制,及时
调整施工进度计划,使工程按合同要求完成。
57
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
在施工过程中发生了以下事件:堆放在施工现场的插接式母线槽,因保管措施不当,母
线槽受潮,安装前绝缘测试不合格,返回厂家干燥处理,耽误了工期,直到7月31日才完
成供电干线的施工。项目部调整施工进度计划及施工人数,变电所及供电干线的送电验收调
整到8月1日开始。
施工进度及劳动力计划
5月 6月 7月 8月
施工内容 施工人数
1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21
施工准备 10人
变电所施工 20人
供电干线施工 30人
变电所及供电干线送电验收 10人
室内配线施工 40人8
7
1
9
照明灯具安装 8340人
3
信
开关、插座安装 微 20人
系
照明系统送电调试 联 20人
题
押
竣工验收准 10人
精
【经典问题】 上述事件的发生是否影响施工进度?说明理由。写出施工进度计划调整
的内容。
【参考答案】
(1)上述事件的发生影响施工 进度。
(2)理由:根据横道图施工进度计 划可知,“变电所及供电干线送电验收”原计划的
起止时间是7月21日~7月31日,持续时 间 11天,由于上述事件的发生
1
7,8导致“供电干
9
8
4
线施工”延误到 7月 31日才能完成,致使“变电 所及供电干线送电验信收
3
”被调整到 8月 1
微
系
日开始,持续11天并于8月11日结束,这样就导致了 本应该在联8月11日开始的“照明系
一
唯
统送电调试”被推迟到8月12日才能开始,因此上述事件的 发生影响施工进度,并导致工
期延误1天。
(3)施工进度计划调整的内容:施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、
资源供应。
案例12【一建2014年案例四(第4问)】
【背景资料】某安装公司承包一商场的建筑电气施工。工程内容有变电所、供电干线、
室内配线和电气照明。主要设备有电力变压器、配电柜、插接式母线槽、照明电器。合同约
定设备、材料均由安装公司采购。安装公司项目部进场后,编制了建筑电气工程的施工方案、
58
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工进度及劳动力计划(见下表)。
采购的变压器、配电柜及插接式母线槽在5月11日送达施工现场,经二次搬运到安装
位置,施工人员依据施工方案制定的施工程序进行安装,项目部对施工项目动态控制,及时
调整施工进度计划,使工程按合同要求完成。
在施工过程中发生了以下事件:堆放在施工现场的插接式母线槽,因保管措施不当,母
线槽受潮,安装前绝缘测试不合格,返回厂家干燥处理,耽误了工期,直到7月31日才完
成供电干线的施工。项目部调整施工进度计划及施工人数,变电所及供电干线的送电验收调
整到8月1日开始。
施工进度及劳动力计划
5月 6月 7月 8月
8
施工内容 施工1人7数
4 9 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21
8
3
信
施工准备 微 10人
系
变电所施工 联 20人
题
供电干线施工押 30人
准
精
变电所及供电干线送电验收 10人
室内配线施工 40人
照明灯具安装 30人
开关、插座安装 20人
照明系统送电调试 20人
竣工验收 10人
【经典问题】采购的母线槽在哪天 进场比较合理?写出针对上述事件中插接式母线槽
的施工技术要求。
1
7 8
9
8
4
【参考答案】 信
3
微
系
(1)插接式母线槽属于供电干线的一部分,因此 应安排在供联电干线施工前进场,原计
一
唯
划供电干线施工的起止时间是6月11日~7月20日,因此采 购的插接式母线槽应在6月11
日(10日)进场比较合理。
(2)针对上述事件,母线槽受潮,经干燥处理后,应测量每节母线槽的绝缘电阻值且
不得小于 20MΩ,不合格者不得安装;另外,母线槽在安装过程中必须随时做好防水渗漏措
施,安装完毕认真检查,确保完好准确无误。
案例13【一建2013年案例四(第3问)】
【背景资料】某安装公司承接一商务楼的电梯安装工程,工程有32层32站曳引式电梯
8台,工期为90天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在
59
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4 月 30 日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用。安装公司项目部进
场后,将拟安装的电梯情况,书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督管理部门,
并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划(见下表)。
施工进行到客梯单机试运行调试时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查是导轨的安装精
度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格,但导轨的校正固定,
使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序(群控试运行调试、竣工验收)均按工序
时间实施,电梯安装工程比合同工期提前完工,交付业主。
电梯施工进度计划
日(5天) 工序 4月 5月
工序 时间 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26
8
导轨安装 20d 1 7
9
4
8
机房设备安装 信2+36d
微
井道内配管配线 系3+9d
联
轿厢和对重安装题 3+9d
押
电梯层门安准装 6+18d
精
电器和相关附 件安装 4+12d
单机试运行和调试 2+6d
消防电梯验收 1d
群控试运行和调试 4d
竣工验收交付业主 3d
【经典问题】消防电梯从开工到 验收合格用了多少天?电梯安装工程比合同工期提前
了多少天?
8
1
7
9
【参考答案】 8
4
信
3
微
(1)电梯工程开工时间为3月18日,电梯安装 准备工作、机房系和井道的检查验收、电
联
一
唯
梯设备进场验收、基准线安装等工作用了14天,并于4月 1 日开始电梯导轨安装,截止到
4月21日消防电梯竣工验收,总计14+21=35天,故消防电梯从开工到验收合格用了35天;
(2)根据电梯施工进度计划可知,项目部编制的电梯施工进度计划是在5月30日竣工
验收交付业主,因此电梯安装的计划工期是14+30+30=74天。在电梯安装中,因单机试运行
比原工序多用3天,但后续工序均按计划完成,因此电梯安装的实际工期为74+3=77天;根
据背景资料可知合同工期是90天,因此该电梯安装工程比合同工期提前13天。
案例14【一建2012年案例三(第X问)】
【背景资料】某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括
60
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,施工
单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示:
施工进度计划
8
7
1
9
上述施工进度计划中,设备8 4钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机,其
3
信
微
它工序不使用塔机。经建系设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。
联
题
在施工过程中,押由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工10天,
准
精
其它工作持续时间不 变。建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔机按原计划进
场,调整进度计划,保证 该项目按原计划工期完工。
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意,施工
单位提出的费用补偿要求如下,但 建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩3天, 增加赶工费10000元;
8
(2)塔机闲置10天损失费,1600元/天 (含运行费300元/天)×10
1
天7=16000元;
9
8
4
(3)设备钢架制作工作停工10天造成其它有 关机械闲置、人员窝工信
3
等综合损失费15000
微
系
元。 一
联
唯
【经典问题】用节点代号表示施工进度计划的关键线路 ,该计划的总工期是多少天?
【参考答案】
(1)该工程施工进度计划的关键线路是①→⑤→⑥→⑩→⑪→⑫。
(2)该计划的总工期是75+32+64+10+10=191天。
【经典问题】施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几
天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。
61
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【参考答案】
(1)施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第37天,因为设
备钢架吊装工作最早是在第37天开始。
(2)按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装不能连续作业。
(3)理由:按原计划,工艺设备吊装应在工艺设备基础施工及设备钢架吊装均完成后
才能进行,由双代号网络图可知,工艺设备基础施工的完成时间是第75天,而设备钢架吊
装的完成时间是第68天,因此塔机需要在现场闲置7天。
【经典问题】说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。
【参考答案】 8
7
1
9
4
8
根据双代号网络图可知信,3设备钢架制作的总时差是7天,由于建设单位要求变更设计图
微
系
纸致使设备钢架制作停联工10天,将导致总工期延误的天数为10-7=3天;因此施工单位采取
题
押
措施将关键线路上准的关键工作(工艺设备调整)的持续时间压缩3天,可以保证总工期不变,
精
仍为191天。
【经典问题】施工单位提 出的 3 项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工
单位的总费用。
【参考答案】
8
1
7
第(1)项费用补偿要求合理,应补偿赶工 费10000元;
8
4 9
信
3
微
第(2)项费用补偿要求不合理,应补偿塔机闲置损失费3900元,即
系
联
一
(1600-300)×(10-7)=3900元; 唯
第(3)项费用补偿要求合理,应补偿施工单位有关机械闲置、人员窝工等综合损失费
15000元。
因此,建设单位应补偿施工单位的总费用为10000+3900+15000=28900元。
案例15【一建2012年案例四(第3问)】
【背景资料】A安装公司承包某大楼空调设备的智能监控系统安装工程,主要监控设备
有现场控制器、电动调节阀、电动风阀驱动器,以及水管型和风管型温度传感器。大楼的空
62
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
调工程由B安装公司承包施工,合同约定全部监控设备由A公司采购。
A安装公司项目部进场后,依据B安装公司提供的空调工程施工组织设计、空调工程施
工方案、变风量空调机组监控设计方案和空调工程施工进度计划(见下表)等资料,编制了
空调监控设备的施工方案、监控设备施工进度计划和监控设备材料采购计划。
空调工程施工进度计划
日(5天) 4月 5月
工序 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26
施工准备
设备开箱检查
空调机组安装
风管制作安装保温
风口安装 8
7
1
9
冷热水管安装 8 4
3
信
水系统试压清洗保微温
系
试运转、调联试
题
押
验收交准付业主
精
【经典问题】电 动调节阀最迟到货时间是哪天?安装前主要检验哪些内容?
【参考答案】
(1)在空调工程施工进 度计划中,冷热水管道安装的开始时间是4月11日,因此电动
调节阀的最迟到货时间是4月11日 。
(2)电动调节阀安装前应按说明书 规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验
和压力试验。
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案例16【一建2012年案例四(第4问)】
【背景资料】A安装公司承包某大楼空调设备的智能监控系统安装工程,主要监控设备
有现场控制器、电动调节阀、电动风阀驱动器,以及水管型和风管型温度传感器。大楼的空
调工程由B安装公司承包施工,合同约定全部监控设备由A公司采购。
A安装公司项目部进场后,依据B安装公司提供的空调工程施工组织设计、空调工程施
工方案、变风量空调机组监控设计方案和空调工程施工进度计划(见下表)等资料,编制了
空调监控设备的施工方案、监控设备施工进度计划和监控设备材料采购计划。
63
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
空调工程施工进度计划
日(5天) 4月 5月
工序 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26
施工准备
设备开箱检查
空调机组安装
风管制作安装保温
风口安装
冷热水管安装
水系统试压清洗保温
试运转、调试
验收交付业主
【经典问题】写出铂温度传感器(风管型)的安装起止时间及连接到现场控制器的接
8
7
1
线电阻要求。 4 9
8
3
信
微
【参考答案】 系
联
题
(1)因为风管型押传感器的安装应在风管保温完成后进行,在空调工程施工进度计划中,
准
精
风管制作安装保温工 作是在5月5日结束,并在5月16日开始风口安装,因此铂温度传感
器安装的起止时间是5月6日~5月15日。
(2)铂温度传感器与现 场控制器之间的接线电阻应小于1Ω。
案例17【一建2 011年案例三(第1问)】
【背景资料】某安装公司分包一商务楼 的 变配电工程,工程的主要设备
1
7如8三相干式电力
9
8
4
变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜等由业主采 购,设备已运抵施工信现
3
场。其他设备、材
微
系
料由安装公司采购;合同工期60d,并约定提前1d奖励 5万元人民联币,延迟1d罚款5万元
一
唯
人民币。
安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,编制了变
配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5d。
正式施工时,因商场需提前送电,业主要求变配电工程提前5d竣工。项目部按工作持续时
间及计划费用分析,在关键工作上,以最小的赶工增加费用,在试验调整工作前赶出5d。
64
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
变配电工程进度计划(单位:d)
工作持续时间及计划费用
持续时间 计划费用 可压缩时间 压缩单位时间增加费用
代号 工作内容 紧前工作
(d) (万元) (d) (万元/d)
A 基础框架安装 - 10 10 3 1.0
B 接地干线安装 - 10 5 2 1.0
8
C 桥架安装 A 1 7 8 15 3 0.8
9
4
8
D 变压器安装 信 3A、B 10 8 2 1.5
微
E 开关柜、配电柜安装系 A、B 13 32 3 1.5
联
F 电缆敷设 题 C、D、E 8 90 2 2.0
押
准
G 母线安装 D、E 10 80 - -
精
H 二次线路敷 设 E 4 4 1 -
I 试验调整 F、G、H 20 30 3 1.5
J 计量仪表安装 G、H 2 4 - -
K 检查验收 I 、J 2 2 - -
进入试验调整工作时,发现有 2 台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用去
3d,并增加费用3万元,项目部又赶工 3d,变配电工程最终按业主要求提前5d竣工,验收
合格后,资料整理齐全,准备归档。
1
7 8
9
8
4
【经典问题】项目部在哪几项工作上赶工了 ?分别列出其赶工的天信
3
数和增加的费用。
微
系
【参考答案】
联
一
唯
根据背景资料可知,本工程关键线路有两条,分别是:
①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩
①→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩
由关键线路可知,本工程关键工作有 A、B、E、G、I、K,且 A 和 B 为并列关键工作;
因此,项目部可通过压缩关键工作的持续时间实现赶工的目标,由于A和B为并列关键工作,
因此必须同时将A和B压缩2d才能使总工期缩短2d,同时可将工作E压缩3d,这样才能在
试验调整工作(I)前赶出5d。但是试验调整时又由于变压器干燥处理用去3d,因此还需将试
验调整工作压缩3d,才能使变配电工程最终按业主要求提前5d竣工。
基础框架安装工作(A)赶工2d,赶工费:2×1=2万元;
65
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
接地干线安装工作(B)赶工2d,赶工费:2×1=2万元;
开关柜配电柜安装工作(E)赶工3d,赶工费:3×1.5=4.5万元;
试验调整工作(I)赶工3d,赶工费:3×1.5=4.5万元;
综上所述,总的赶工费用是2+2+4.5+4.5=13万元。
案例18【一建2023年案例二(第4问)】
【背景资料】某公司中标石化厂柴油加氢装置施工承包项目,其中加氢压缩机2台,为
对置式活塞机组,散件到货,现场清洗组装。机组安装采用联合基础,压缩机曲轴箱采用预
埋活动地脚螺栓锚板的方式,减速箱和电动机的地脚螺栓采用预留孔方式。
在定期的安全培训中,安全工8程师将本项目中出现的几种违反安全规定的情况,画成施
7
1
9
4
8
工现场示意图(见下图),要信求3施工人员对照识别。
微
系
联
题
押
准
精
1
7
8
9
几种违反安全规定的情 况 画成施工现场示意图
信
3 8
4
微
【经典问题】指出图中A、B、C、D各点分别存 在哪些安全隐患
系
?
联
一
唯
【参考答案】
图中A、B、C、D各点分别存在以下安全隐患:
A点:高处物品未固定,存在高空坠物的隐患。
B 点:未按规定穿着防护服容易造成人身伤害(头发不应在帽子外面、不应穿裙子、不
应穿高跟鞋);站在机器作业区域后方指挥倒车站位容易造成人员伤亡;存在机械伤害的隐
患。
C点:吊装作业不规范、单点吊装、钢丝绳断脱、构件受力后引起滑脱,存在物体打击
的隐患。
D点:作业半径未设置警戒线、未设立安全警示牌、工人在吊装作业区随意走动,存在
66
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
人身伤害的隐患。
案例19【一建2020年案例三(第2问)】
【背景资料】某生物新材料项目由A公司总承包,项目中料仓盛装的浆糊流体介质温度
约为42℃,料仓的外壁保温材料为半硬质岩棉制品;料仓由A、B、C、D四块不锈钢壁板组
焊而成,尺寸和安装位置如下图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
料仓安装示意图
精
在门吊架横梁上 挂设4只手拉葫芦,通过卸扣、钢丝绳吊索与料仓壁板上的吊耳(材质
为Q235)连接成吊装系统。料仓的吊装顺序为A、C→B、D;料仓的四块不锈钢壁板的焊接
方法采用手工焊条电弧焊。
【经典问题】分析图中存在哪些 安全事故危险源?
【参考答案】
8
1
7
图中存在的安全事故危险源有:料仓上平面 洞口无防护栏杆,存在高
8
4空9坠落的危险;料
信
3
微
仓焊接成整体之前,存在吊装伤害和物体打击的危险;临时设施固定不牢,存在坍塌倒塌的
系
联
一
危险;钢丝绳和绳扣的安全系数或质量不符合要求,存在 断脱的唯危险;对不锈钢壁板进行高
空组对焊接作业,存在高空坠落和触电的危险;
案例20【一建2018年案例三(第2问)】
【背景资料】A公司承担某炼化项目的硫磺回收装置施工总承包任务,其中烟气脱硫系
统包含的烟囱由外筒和内筒组成,外筒为钢筋混凝土筒壁,高 145m;内筒为等直径自立式
双管钢筒,高 150m,内筒与外筒之间有 8 层钢结构平台,每层之间由钢梯连接,钢结构平
台安装标高,如下图所示。
67
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
烟囱结构示意图
A公司与B公司签订了烟囱钢结8构平台及钢梯分包合同,B公司施工前,编制了钢平台和
7
1
9
4
8
钢梯吊装专项方案,利用烟囱信 3外筒顶部预置的两根吊装钢梁,悬挂两套滑车组,通过在地面
微
系
的两台卷扬机牵引滑车联组提升钢平台和钢梯;编制方案时,通过分析不安全因素,识别出显
题
押
性的和潜在的危险准源。
精
【经典问题】钢 结构平台在吊装过程中,吊装设施的主要危险因素有哪些?
【参考答案】
钢结构平台在吊装过程中 ,吊装设施的主要危险因素有:
(1)烟囱外筒顶端支撑钢结构 吊装钢梁的混凝土强度不能满足承载能力的要求;
(2)钢结构吊装钢梁强度及稳定性不 够;
8
1
7
(3)钢丝绳安全系数不够;
8
4 9
信
3
微
(4)起重机具(卷扬机、滑车组)不能满足使用要求。
系
联
一
唯
案例21【一建2013年案例五(第1问)】
【背景资料】A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程,材料和设备由建设单位提
供。A公司除自己承担主工艺线设备安装外,非标准件制作安装工程、防腐工程等均分包给
具有相应施工资质的分包商施工。
考虑到该地区风多雨少,建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司
项目部,项目部安排两层教学楼的一层做材料工具库,二层作现场办公室,楼旁临河边修建
简易厕所和浴室,污水直接排入河中,并对其他空地做了施工平面布置,如下图所示。
68
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工平面布置图
【经典问题】项目部的施工平面布置对安全和环境保护会产生哪些具体危害?
【参考答案】
8
7
1
9
项目部的施工平面布置对8安4全和环境保护产生的具体危害有:
3
信
微
(1)油库和危险品库系紧邻现场办公室及材料库,一旦泄漏或发生火灾爆炸会危害现场
联
题
办公人员及材料安全押;
准
精
(2)非标制作 场地紧邻居民区,产生的噪声污染和光污染会危害居民健康;
(3)喷砂场地紧邻 居民区,产生的粉尘污染和大气污染会危害居民健康;
(4)油库和危险品库距离河流太近,一旦泄漏会造成水污染;
(5)厕所和浴室的污水直接排 入河中会造成水污染。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
69
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178