1.1.1 建筑物分类与构成
1.1 建筑物的构成与设计要求 1.建筑物的分类
1.1.1 建筑物分类与构成 1)按建筑物的用途分类【821年】【23年】
1
7
1.1.2 建筑设计程序与要求 民用建筑、工业建筑、 8 4农9业建筑 农民工
信
3
1.1.3 建筑室内物理环境技术要求 微
系
1.1.4 建筑隔震减震设计构造要求 一
联
唯
长期
2022年
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
补
2 3 0 1 1 3 3 7
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 1二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
1.1.1 建筑物分类与构成 1.1.1 建筑物分类与构成
(2)根据《建筑设计防火规范(2018年版)》【19年】
2)按建筑物的层数或高度分类【22年补】
高度 使用功能 楼层的建筑面积
(1)根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019, 一类高
民用建筑按地上层数或高度(应符合防火规范)分类: 节点就低 高层民用建筑 54 50
名称 单、多层
一类 二类 二类高
默认非单 住宅建筑(包
按高度划分 住宅建筑 公共建筑 括设置商业服 H>54m 27m< H≤27m 27 24
超高层 H≤54m
低/多层 ≤27m ≤24m 务网点的) 单、多层
100 100
1.建筑高度>50m的公共建筑;
高层 >27m >24m
7 8 2.建筑高度24m以上部分任一楼层 住宅 公共
超高层 >100m 高层 4 9 1 建筑面积大于1000m2的商店、展览、 建筑 建筑
24 27 信 3 8 电 多 信 种 、 功 邮 能 政 组 、 合 财 的 贸 建 金 筑 融 ; 建筑和其他 除 层 一 建 类 筑 高 外 1.H>24m
微 的单层公共
系 公共建筑 3.医疗建筑、重要公共建筑、独立 的其他高
低/多层 建筑
联 建造的老年人照料设施;【25增】 层公共建
题 4.省级及以上的广播电视和防灾指 筑 2.H≤24m
押
公共建筑 住宅建筑 准 挥调度建筑、网局级和省级电力调
精 度建筑;
5.藏书超过100万册的图书馆
1.1.1 建筑物分类与构成 1.1.1 建筑物分类与构成
建筑高度的计算应符合下列规定: 2.建筑物的构成
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联 外面
一
唯
被截胡
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 2二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
1.1.2 建筑设计程序与要求 1.1.2 建筑设计程序与要求
2.建筑设计要求
1.建筑设计程序【24年】
建筑设计除了应满足相关的建筑标准、规范等要求之外,原
建筑设计的程序一般可分为方案设计、初步设计、施工
则上还应符合以下要求:【23年】
图设计、专项设计阶段。
1)满足建筑功能要求
满足建筑物的功能要求,是建筑设计的首要任务。
2)符合总体规划要求【19年】
规划设计是有效控制城市发展的重要手段。
8 3)采用合理的技术措施
7
1
9
4 采用合理的技术措施能为建筑物安全、有效地建造和使用提
8
3
信 供基本保证。
微
系 4)考虑建筑美观要求
联
题 5)具有良好的经济效益 总工管经济
押
准
精
1.1.3建筑室内物理环境技术要求 1.1.3建筑室内物理环境技术要求
1.室内光环境 2.室内声环境
(2)采光系数和室内天然光照度为采光设计的评价指标。 (3)室内允许噪声级应为关窗状态下昼间和夜间时段的标
8
(6)照明设计标准的规定【25增】 准值。昼间和夜间时段所1 7对应的时间:昼间,6:00—22:00
9
时;夜间,22:00—6:8040时。
① 照明方式分为:一般照明、局部照明、混合照明、重点 信 3
照明和氛围照明。怎么照 (5)对安静要求微较高的民用建筑,宜设置于本区域主要噪
系
② 照明种类分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫
声源 夏季主导风联向的上风侧。
一
照明以及障碍照明。 干什么用 3.室内 热工唯环境
外窗、透 光 幕墙、采光顶等透光外围护结构的面积不宜过大。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 3二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
1.1.3建筑室内物理环境技术要求 1.1.4建筑隔震减震设计构造要求
4)自然通风设计 4.抗震措施
(4)采用自然通风的建筑,进深应符合下列规定: 4)多层和高层钢结构房屋【25增】
① 未设置通风系统的居住建筑,户型进深不应超过12m。 (1)钢结构房屋需要设置防震缝时,缝宽应不小于相应钢
筋混凝土结构房屋的1.5倍。
② 公共建筑进深不宜超过40m,进深超过40m时应设置通
风中庭或天井。 (3)对6、7度时不超过50m的钢结构,尚可采用装配整体
式钢筋混凝土楼板。
(4)梁与柱的连接构造应符合下列要求:
8 ① 梁与柱的连接宜采用柱贯通型。
7
1
4 9 ② 柱在两个互相垂直的方向都与梁刚接时宜采用箱形截面。
8
信 3 当柱仅在一个方向与梁刚接时,宜采用工字形截面。
微
系 (5)框架柱的接头距框架梁上方的距离,可取1.3m和柱净
联
题 高一半二者的较小值。
押
准
精
1.1.4建筑隔震减震设计构造要求 1.1.4建筑隔震减震设计构造要求
5.建筑消能减震措施 6.建筑隔震措施
(4)消能器的抽样和检测应符合下列规定: (1)隔震层中隔震支座的设计使用年限不应低于建筑结构
8
① 消能器的抽样应由监理单位根据设计文件和相关规程的 的设计使用年限,且不宜1 7低于50年。
9
有关规定进行。 (4)隔震层采用的
信
隔3 8震
4
支座产品和阻尼装置应通过型式检
② 消能器的检测应由具备资质的第三方进行。【24年】 验和出厂检验。型微式检验除应满足相关的产品要求外,检验
消能部件的施工安装顺序,应由设计单位、施工单位和消
报 告 有效期不得联
系
超过6年。
一
能器生产厂家共同商讨确定。 (5) 隔震层唯中的隔震支座应在安装前进行出厂检验,并应
符合下 列规 定:
(8)钢筋混凝土构件作为消能器的支撑构件时,其混凝土
强度等级不应低于C30。 ① 特殊设防类、重点设防类建筑,每种规格产品抽样数量
应为100%;
(11)当消能器采用支撑型连接时,可采用单斜支撑布置、
V字形和人字形等布置,不宜采用K字形布置。 ② 标准设防类建筑,每种规格产品抽样数量不应少于总数
的50%;有不合格试件时,应100%检测;
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 4二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
1.2.2 墙体基本构造要求
1.2 建筑构造设计的基本要求 2.墙身细部构造
1.2.1楼地面基本构造要求 (1)勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材
料,高度不小于700mm。应与散水、墙身水平防潮层形
1.2.2墙体基本构造要求
成闭合的防潮系统。
1.2.3楼梯和电梯基本构造要求
(2)散水
1.2.4门和窗基本构造要求
散水的宽度宜为600~1000mm;当采用无组织排水时,
1.2.5屋面基本构造要求 散水的宽度可按檐口线放出200~300mm。
3长2短
1.2.6装饰装修基本构造 散水的坡度可为3%~5%。
8
7
1.2.7变形缝构造要求 9 1 当散水采用混凝土时,宜按20~30m间距设置伸缩缝。
4
8
信 3 散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填
2022年 微
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 补 2023年 2024年 系 弹性膨胀防水材料。
联
题 (5)女儿墙:与屋顶交接处必须做泛水,高度不小于
7 2 2 2 2 2 5 5
押 250mm。
准
精
1.2.3 楼梯和电梯基本构造要求 1.2.3 楼梯和电梯基本构造要求
1.楼梯的建筑构造 (9)楼梯踏步的高宽比应符合下表规定:【25变】
2)楼梯的空间尺度要求
8
(1)供日常交通用的公共楼梯的梯段最小净宽应根据建 1
7
9
筑物使用特征,按人流股数和每股人流宽度0.55m确定,
信
3 8
4
并不应小于2股人流的宽度。 微
系
(3)当梯段改变方向时,楼梯休息平台的最小宽度不应 联
一
小于梯段净宽,并不应小于1.20m。 唯
(5)公共楼梯每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不
应少于2级。
(7)室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。
建筑类别 疏散楼梯的最小净宽度(m)
医院病房楼 1.30
其他建筑 1.20
居住建筑 1.10
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 5二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
1.2.3 楼梯和电梯基本构造要求 1.2.4 门和窗基本构造要求
2.电梯的设置 1.门窗构造要求
(1)自动扶梯、自动人行道设置规定:【25增】 (4)民用建筑(除住宅外)临空窗的窗台距楼地面的净
① 出入口畅通区的宽度从扶手带端部算起不应小于2.50m; 高低于0.80m时应设置防护设施,防护高度由楼地面(或
自动扶梯的梯级、自动人行道的踏板或传送带上空,垂直 可踏面)起计算不应小于0.80m。
净高不应小于2.30m。
公共楼梯休息平台上部及下部过道处的净高不应小于
2.00m,梯段净高不应小于2.20m。
(2)电梯设置规定: 8
7
1
① 高层公共建筑和高层非住宅类居住建筑的电梯台数不应 4 9
8
少于2台。 信 3
微
② 建筑内设有电梯时,应设置至少1台无障碍电梯。 系
联
题
押
准
精
1.2.6 装饰装修基本构造 1.2.7 变形缝构造要求
4.墙体装修构造 1.变形缝设置
2)墙体裱糊工程 变形缝包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。
8
(3)旧墙面裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。 2.变形缝的分类 9 1
7
8
4
5)涂饰工程 按照变形缝两侧结信 3构特点分类
微
(1)新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗 ( 1)平面型 系 (2)转角型
碱封闭底漆。 不得大于 按 照变形
唯
缝一装
联
置使用特点分类
涂饰工程 裱糊工程
(1)普 通 型(2)防滑型(3)承重型
(4)抗震型(5)封缝型
混凝土或抹灰基 溶剂型涂料 8%
8%
层含水率 乳液型涂料 10%
木材基层含水率 12% 12%
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 6二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
1.3.1 结构可靠性要求
施耐庵
1.3 建筑结构体系和设计作用(荷载) 安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。
安全性(关键词):不倒塌、不破坏、能够保持承载力和整
1.3.1 结构可靠性要求
体稳固性。
1.3.2 常用建筑结构体系和应用
适用性(关键词):不影响正常使用、变形、裂缝、振幅。
1.3.3 结构设计基本作用(荷载)
耐久性(关键词):使用年限、使用寿命。
1.结构工程的安全性
2022年
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
补 8 安全等级 破坏后果
7
3 2 1 3 2 2 2 2 4 9 1 一级 很严重
8
3
信 二级 严重
微
系
三级 不严重
联
题
押
准
精
1.3.1 结构可靠性要求 1.3.1 结构可靠性要求
2.结构工程的适用性 2.结构工程的适用性
2)杆件刚度与梁的位移计算【22年补】【21年】 3)混凝土结构的裂缝控制8
1
7
梁的位移计算见下式: 裂缝控制主要针对受弯
8
4构9件(如混凝土梁)及受拉构件,裂
缝控制分为三个等级信
3
:
荷载 跨度 微 混凝土抗压不抗拉
( 1)构件不出现系拉应力。
𝑞𝑙(cid:2872) 联
𝑓(cid:3404)
8𝐸𝐼
起来 (2) 构件虽
唯
一有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度。
(3)允 许 出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值。
材料弹性模量 截面惯性矩 对(1)、(2)等级的混凝土构件,一般只有预应力构件
才能达到。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 7二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
1.3.1 结构可靠性要求 1.3.1 结构可靠性要求
3.结构工程的耐久性 3.结构工程的耐久性
房屋建筑的结构设计工作年限 2)混凝土结构耐久性的环境类别【17年】
类别 设计工作年限(年) 环境类别 名称 劣化机理
Ⅰ 一般环境 正常大气作用引起钢筋锈蚀
临时性建筑结构 5
Ⅱ 冻融环境 反复冻融导致混凝土损伤
普通房屋和构筑物 50
Ⅲ 海洋氯化物环境 氯盐引起钢筋锈蚀
特别重要的建筑结构 100
Ⅳ 除冰盐等其他氯化物环境 氯盐引起钢筋锈蚀
8
7
1
9 Ⅴ 化学腐蚀环境 硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1.3.1 结构可靠性要求 1.3.1 结构可靠性要求
4)混凝土结构耐久性的要求
4)混凝土结构耐久性的要求
(2)钢筋最小保护层厚度(mm)
(1)混凝土最低强度等级 8
1
7
9
满足耐久性要求的混凝土最低强度等级 构件类型
信
3 8
混
4
凝土强
板、
最
墙
小保护层 混凝土强
梁、
最
柱
小保护层
环境类别与 设计使用年限 环 境作用等级 系 微 度等级 厚度(mm) 度等级 厚度(mm)
作用等级 100年 50年 30年 设计使一用 联 年限 C25 25
Ⅰ-A C30 C25 C25 唯50年
≥C25 20
≥C30 20
Ⅰ-B C35 C30 C25
Ⅰ-A
设 计 使用年限 C30 25
≥C30 20
Ⅰ-C C40 C35 C30 100年 ≥C35 20
预制构件的保护层厚度可比表中规定减少5mm。
大截面混凝土墩柱在加大钢筋混凝土保护层厚度的前提下,
其混凝土强度等级可低于上表要求,但降低幅度不应超过
两个强度等级,且设计使用年限为100年和50年的构件,
其强度等级不应低于C25和C20。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 8二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
1.3.2 常用建筑结构体系和应用 1.3.2 常用建筑结构体系和应用
3)剪力墙结构
1.结构体系与应用
剪力墙结构既承受垂直荷载,也承受水平荷载,墙体既受剪
2)框架结构
又受弯,所以称剪力墙。
框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形
优点:侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。【18年】
成的结构体系。常用于公共建筑、工业厂房等。
缺点:剪力墙的间距小,结构建筑平面布置不灵活,结构自
优点:建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间。
重也较大。
缺点:侧向刚度较小,当层数较多时,会产生过大的侧
剪力墙结构多应用于住宅建筑,不适用于大空间的公共建筑。
移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏进而
影响使用。 7 8
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1.3.2 常用建筑结构体系和应用 1.3.2 常用建筑结构体系和应用
4)框架-剪力墙结构 2.工程结构设计要求【22年】
框架-剪力墙结构是在框架结构中设置适当剪力墙的结构。
8
优点:框架结构平面布置灵活、空间较大、侧向刚度较大。 9 1
7
安全性 8 4
剪力墙:主要承受水平荷载 信 3
微
框架:主要承担竖向荷载 系
联
框架-剪力墙结构适用于不超过170m高的建筑。 一
唯
5)筒体结构
筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系,可分为框架-
核心筒结构、筒中筒结构以及多筒结构等。
筒体结构适用于高度不超过300m的建筑。
适用性
耐久性
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 9二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
1.3.3 结构设计基本作用(荷载)
1.作用(荷载)的分类【19年】【21年】【23年】 1.4 建筑结构设计构造基本要求
外部作用分类 内容和举例 1.4.1 混凝土结构设计构造基本要求
永久作用 结构自重、土压力、预加应力 1.4.2 砌体结构设计构造基本要求
直接施加在结 可变作用 楼面和屋面活荷载、起重机荷载、 1.4.3 钢结构设计构造基本要求
构上 雪荷载、覆冰荷载、风荷载
偶然作用 爆炸力、撞击力、火灾、地震
2022年
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
间接作用 温度作用、混凝土收缩、徐变 8 补
7
1
4 9 0 3 0 0 4 1 5 3
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1.4.1 混凝土结构设计构造基本要求 1.4.1 混凝土结构设计构造基本要求
(3)混凝土结构构件的最小截面尺寸应符合下列规定:【23年】
3.结构混凝土
(2)对设计工作年限为50年的混凝土结构,结构混凝土的强度等级尚
构件 形式 截面尺寸 应符合下列规定。对设计工
1
7作 8 年限大于50年的混凝土结构,结构混凝土
9
多层建筑截面厚度 不小于140mm 的最低强度等级应比下列8 4规定提高。
剪力墙 信 3
高层建筑截面厚度 不小于160mm ①素混凝土结构构件 微 的混凝土强度等级不应低于C20。
框架梁 矩形截面宽度 不小于200mm 钢 筋 混凝土结构 联 构
系
件的混凝土强度等级不应低于C25。
矩形截面边长 不小于300mm 钢-混 凝土组 唯 合一结构构件的混凝土强度等级不应低于C30。
框架柱
圆形截面直径 不小于350mm 预应力混 凝 土楼板结构的混凝土强度等级不应低于C30。【22年】
其他预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C40。
现浇钢筋混凝土实心楼板厚度 不小于80mm
② 承受重复荷载作用的钢筋混凝土结构构件,混凝土强度等级不应低于
实心屋面板厚度【25增】 不小于100mm
C30。
板 现浇空心楼板(顶板、底板)厚度 不小于50mm
③ 抗震等级不低于二级的钢筋混凝土结构构件,混凝土强度等级不应低
预制实心叠合楼板(预制底板及后浇混凝
不小于50mm 于C30。
土)厚度
④ 采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件,混凝土的强度
等级不应低于C30。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 10二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
1.4.2 砌体结构设计构造基本要求 1.4.3 钢结构设计构造基本要求
(7)圈梁构造要求【24年】 建筑钢结构常采用的结构体系:
① 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁 大跨度钢结构按照传力途径划分,可采用平面结构和空间结构。
被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。 其中:
附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中垂直间距的2倍,且
平面结构又分为桁架、拱及预应力结构;
不得小于1m。
空间结构又分为薄壳结构、网架结构、网壳结构及预应力结构。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1.4.3 钢结构设计构造基本要求 1.5 装配式建筑设计基本要求
2.钢结构构造 剪力墙结构设计要求
(1)重要连接或有等强要求的对接焊缝应为熔透焊缝,较厚板件 (2)预制剪力墙宜采用一 8 字形,也可采用L形、T形或U形; 蓝图
或无需焊透时可采用部分熔透焊缝。 装配式装饰装修设计9流 1
7
程宜按照技术策划、方案设计、部品集
8
4
(2)在次要构件或次要焊接连接中,可采用断续角焊缝。腐蚀环 成与选型、深化设信 3计四个阶段进行。
微
境中不宜采用断续角焊缝。 系
建筑设计联的程序一般可分为方案设计、初步设计、施
一
工图唯设计、专项设计阶段。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 11二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.1 结构工程材料
2.1.1 建筑钢材的性能与应用
2.1.2 水泥的性能与应用
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
2.1.4 砌体材料的性能与应用
2022年
8 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
1 7 补
9
4
8 6 1 4 4 1 9 2 1
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.1.1 建筑钢材的性能与应用 2.1.1 建筑钢材的性能与应用
2.常用的建筑钢材
1.建筑钢材的主要钢种
3)钢筋混凝土结构用钢
(1)钢材按化学成分分为碳素钢和合金钢两大类。
8
热轧光圆钢筋强度较1低
7
,与混凝土的粘结强度也较低,主要用
9
0.25% 0.6%
二八二五六 作板的受力钢筋、箍
信
3筋8
4
以及构造钢筋。
热轧带肋钢筋与微混凝土之间的握裹力大,其中的HRB400级钢
系
含碳量 筋是 钢筋混凝土联用的主要受力钢筋,是目前工程中常用的钢筋牌号。
一
低碳钢 中碳钢 高碳钢
国 家标准唯规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:在
5% 10% 五金 表中已有 带 肋钢筋牌号后加E (例如:HRB400E、HRBF400E ) 的
钢筋。【20年】
含合金元素
该类钢筋除满足表中的强度标准值要求外,还应满足以下要求:
低合金钢 中合金钢 高合金钢
【21年】【22年补】
(1)抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
(强屈比)
(2)屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30。
(3)最大力总延伸率实测值不应小于9%。【18年】
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 12二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.1.1 建筑钢材的性能与应用 2.1.1 建筑钢材的性能与应用
国家标准还规定,热轧带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志、 3.建筑钢材的性能【18年】
生产企业序号(许可证后3位数字)和公称直径毫米数字,
还可轧上经注册的厂名(或商标)。 拉冲疲
不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。铬的含量越
高,钢的抗腐蚀性越好。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.1.1 建筑钢材的性能与应用 2.1.1 建筑钢材的性能与应用
1)拉伸性能 2)冲击性能
屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。 冲击性能是指钢材抵抗8冲击荷载的能力。
1
7
强屈比越大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大, 钢的冲击性能受温
8
度4 9的影响较大,冲击性能随温度的下降
安全性越高;但强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费 而减小;脆性临界温信
3
度的数值越低,钢材的低温冲击性能好。
微
材料。 所 以,在负温下系使用的结构,应当选用脆性临界温度较使用
钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率越大,说明钢 温度 为低的钢 一 材
联
。
唯
材的塑性越大。 3)疲劳 性 能
受交变荷载反复作用时,钢材在应力远低于其屈服强度的
屈服强度 抗拉强度
情况下突然发生脆性断裂破坏的现象,称为疲劳破坏。一般
钢筋开 抗拉强度高,其疲劳极限也较高。
始受拉
变形 钢筋被
拉断
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 13二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.1.1 建筑钢材的性能与应用 2.1.2 水泥的性能与应用
4.钢材化学成分及其对钢材性能的影响 1.水泥分类
化学元素 对钢材性能影响 水泥名称 简称 代号 强度等级
硅 当含量小于1%时,可提高钢材强度,对塑性和韧性 硅酸盐水泥 硅酸盐水泥 P • Ⅰ 、P •Ⅱ 42.5、42.5R 、52.5、
影响不明显。硅是我国钢筋用钢材中的主要添加元素 52.5R 、62.5、62.5R
普通硅酸盐水泥 普通水泥 P • O
锰 使钢材的热加工性能改善,同时也可提高钢材强度
P • S • A 、
磷、氮、碳 可提高强度,塑性和韧性下降 林丹黑 矿渣硅酸盐水泥 矿渣水泥 P • S • B 32.5、 32.5R
硫、磷、氧 有害元素 POS机 42.5、 42.5R
火山灰质硅酸盐水泥 火山灰水泥 P • P
碳、磷 增加钢材的冷脆性 9 1 7 8 粉煤灰硅酸盐水泥 粉煤灰水泥 P • F 52.5、 52.5R
4
硫、氧 热脆性 信 3 8 复合硅酸盐水泥 复合水泥 P • C 42.5、42.5R 、52.5、
硫、磷、氧、碳 降低可焊性 微 52.5R
系
联 强度等级中,R表示早强型。
碳是决定钢材性能的最重要元素。 题
押
准
精
2.1.2 水泥的性能与应用 2.1.2 水泥的性能与应用
2.常用水泥的特性及应用【18年】【21年】
3.常用水泥的技术要求
狂热 山神 分裂 1)水泥的凝结时间
8
水
名
泥
称
硅酸盐水泥 普通水泥 矿渣水泥 火山灰水泥 粉煤灰水泥 复合水泥 水泥的凝结时间分初凝
8
4 时 9 1
7
间和终凝时间。
初凝时间是从水泥加信 3水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需
①凝结硬化快、 ① 凝结硬化较快、①凝结硬化慢 、早期强度低 ,后期强度 ①凝结硬化慢、 的时间; 微
早期强度高 早期强度较高 增长较快 早期强度低, 系
② 水化热大 ② 水化热较大 ② 水化热较小 后期强度增长 终凝 时间是从 一 水联泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开
③ 抗冻性好 ③ 抗冻性较好 ③抗冻性差 较
较
快
小
②
③
水
抗
化
冻
热
性
始产生 强度 唯所需的时间。
主要
④ 耐热性差 ④ 耐热性较差 ④耐热 性好 ④耐热性较差 差 ④耐蚀性较 国家标准 规定,六大常用水泥的初凝时间均不应小于45min,
特性
⑤ 耐蚀性差 ⑤ 耐蚀性较差 ⑤耐蚀性较好 好 ⑤其他性能 硅酸盐水泥的终凝时间不应大于6.5h,其他五类常用水泥的
与所掺入的两
⑥ 干缩性较小 ⑥ 干缩性较小 ⑥干缩性 较大 ⑥干缩性较小 种或两种以上 终凝时间不应大于10h。
抗裂性较高 混合材料的种 初凝
泌水性大 、 抗渗性较好 类、掺量有关 时间 开始失去 完全失去
抗渗性差 可塑性 可塑性
加水
拌合
终凝时间
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 14二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.1.2 水泥的性能与应用 2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
2)水泥的安定性 普通混凝土(以下简称混凝土)一般是由水泥、砂、石和
水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的 水组成。为改善混凝土的某些性能,还常加入适量的外加剂
均匀性。施工中必须使用安定性合格的水泥。水泥安定性试 和掺合料。
验采用沸煮法和压蒸法。【25增】 1.混凝土组成材料的技术要求
3)水泥强度及强度等级 1)水泥
国家标准规定,采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强 一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的1.5〜2.0倍为宜,对
度和抗折强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。 于高强度等级混凝土可取0.9〜1.5倍。
4)其他技术要求 7 8
1
9
其他技术要求包括水泥中水溶性铬(V)、放射性核素限量、水 8 4
3
泥细度、碱含量与化学要求等。水泥的细度、碱含量属于选 信
微
择性指标,由买卖双方协商确定。【25变】 奸细 系
联
题
押
准
精
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用 2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
2)细骨料 4)水
粒径在4.75mm以下的骨料称为细骨料,在普通混凝土中 未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土。在
8
指的是砂。 无法获得水源的情况下, 1 7海水可用于素混凝土,但不宜用于
9
(1)颗粒级配及粗细程度 装饰混凝土。
信
3 8 4
在相同质量条件下,细砂的总表面积较大,而粗砂的总表 微
系混凝土养护用水的水质检验项目
面
砂
积
的
较
总
小
表
。
面
为
积
达
和
到
砂
节
粒
约
间
水
的
泥
空
和
隙
提
,
高
即
强
选
度
用
的
级
目
配
的
良
,
好
应
的
尽
粗
量
砂或
减少
中
包 括 p
唯
H一值
联
、𝐶𝑙(cid:2879) 、𝑆𝑂
(cid:2872)
(cid:2870)(cid:2879)、 碱含量(采用碱活性骨料时检验)
砂比较好。
可不检 验 不溶物和可溶物、水泥凝结时间和水泥胶砂强度
砂的颗粒级配和粗细程度,常用筛分析的方法进行测定。
将砂分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级配区。用细度模数表示砂的粗细
程度。细度模数越大,表示砂越粗,按细度模数砂可分为粗
砂、中砂、细砂、特细砂四级。
配置混凝土时宜优先选用Ⅱ区砂。对于泵送混凝土,宜选
用中砂。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 15二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用 2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
5)外加剂 2.混凝土的技术性能
外加剂掺量一般不大于水泥质量的5%(特殊情况除外)。 1)混凝土拌合物的和易性 流水聚
6)矿物掺合料 和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保
混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。 水性三方面的含义。
【16年】 工地上常用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍
非活性矿物掺合料:磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等 落扩展度,作为流动性指标,坍落度或坍落扩展度越大表示
流动性越大。对坍落度值小于10mm的干硬性混凝土拌合物,
活性矿物掺合料:粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉。
则用维勃稠度(s)作为流动性指标,稠度值越大表示流动性
粉煤灰来源广泛,是当前用量最大、使用范围最广的矿物掺 8
7 越小。【20年】
1
合料。 4 9
二石 3 8 混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进
信
微 行评定。
系
联
题
押
准
精
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用 2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
2)混凝土的强度
影响混凝土拌合物和易性的主要因素。【18年】
(1)混凝土立方体抗压强度【20年】
8
按国家标准制作边长1为7150mm的立方体试件,在标准条
9
件下,养护到28d龄
信
期3 8
4
,测得的抗压强度值为混凝土立方体试
件抗压强度。 微
系
(3 )混凝土的联轴心抗压强度
一
轴心抗 压强唯度的测定采用150mm×150mm×300mm棱柱体
作为标准 试 件。试验表明,轴心抗压强度fc=(0.70〜0.80)fcu。
(4)混凝土的抗拉强度
混凝土抗拉强度只有抗压强度的1/20〜1/10,且随着混凝土强
度等级的提高,比值有所降低。
砂子、石子、水泥、水
掺合料、外加剂 混凝土抗压不抗拉
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 16二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用 2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
(5)影响混凝土强度的因素 3)混凝土的变形性能【21年】
混凝土强度影响因素 变形 例子
水泥强度与水胶比,骨料的种类、质量、数
原材料 非荷载型变形 化学收缩、碳化收缩、干湿变形、温度变形
量,外加剂和掺合料
生产工艺 搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期 在短期荷载作用下的变形和长期荷载作用下
荷载型变形
的徐变
砂子、石子、水泥、水
掺合料、外加剂 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用 2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
4)混凝土的耐久性 3.混凝土外加剂的功能、种类与应用
混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持 2)外加剂的分类
8
其良好使用性能和外观完整性的能力。它是一个综合性概念, 我们可按其主要使用功能9 1
7
分为以下四类: 有强度的液体
包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的
(1)改善混凝土拌信合
3 8
物
4
流动性的外加剂。包括各种减水剂、
钢筋锈蚀等性能。 微
引 气剂和泵送剂系等。
联
(2)调节混一凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、
唯
早强剂 和速 凝剂等。
(3)改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻
锈剂等。【22年】
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 17二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用 2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
3)外加剂的适用范围 (4)引气剂是在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、
有强度的液体
(1)混凝土中掺入减水剂 稳定而封闭的微小气泡的外加剂。引气剂可改善混凝土拌合
① 若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性; 物的和易性,减少泌水离析,并能提高混凝土的抗渗性和抗
冻性。同时,含气量的增加,混凝土弹性模量降低,对提高
② 当减水而不减少水泥时,可提高混凝土强度;
混凝土的抗裂性有利。由于大量微气泡的存在,混凝土的抗
③ 若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。
压强度会有所降低。引气剂适用于抗冻、防渗、抗硫酸盐 、
同时,混凝土的耐久性也能得到显著改善。 泌水严重的混凝土等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.1.4 砌体材料的性能与应用 2.1.4 砌体材料的性能与应用
1.块体的种类及强度等级 2.砂浆的种类及强度等级
烧结普通砖(240mm×115mm×53mm) 名称 标准养护条件
1
7 8养护龄期 试块边长(单位:mm)
9
(
烧
孔
结
洞
多
率
孔
≥
砖
3
(
3%
孔
)
洞
,
率
主
≥
要
2
用
8%
于
)
承
烧
重
结
部
多
位
孔
的
砌
砖
块
,
砂浆
相
温
对
度
湿
20
度
℃
9
±
0%
2
信
℃
以
3
,8
上
4
28d 70.7×70.7×70.7
烧结砖 微
砌筑时孔洞垂直于受压面【25变】 系 立方体抗压强度:
温度20 联 ℃±2℃, 150×150×150(立方体)
烧结空心砖(孔洞率≥40%),用于框架填充 混凝土
相对唯湿
一
度95%以上
28d
轴心抗压强度:
墙和自承重隔墙,砌筑时孔洞水平
150×150×300(棱柱体)
经高压釜蒸汽养护而形成的砖,不能用于长期
蒸压砖 受热200℃以上,受急冷急热或有酸性介质腐
蚀的建筑部位
冷酸灵
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 18二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.1.4 砌体材料的性能与应用
抗压强度试验结果确定原则:
(1)应以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的砂浆
立方体试件抗压强度平均值,精确至0.1MPa;
(2)当三个测值的最大值或最小值中如有一个与中间值的
差值超过中间值的15%时,则把最大值及最小值一并舍去,
取中间值作为该组试件的抗压强度值;
(3)当两个测值与中间值的差值均超过中间值的15%时,
则该组试件的试验结果为无效。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
中间值 中间值 中间值 联
85% 115% 题
押
准
精
2.2.1 饰面板材(砖)和建筑陶瓷特性与应用
2.2装饰装修工程材料
1.饰面石材【19年】【20年】【24年】
2.2.1 饰面板材(砖)和建筑陶瓷的特性与应用 石材类型 酸碱性
1
7 8 特点 使用部位
9
2.2.2 木材和木制品的特性与应用 构8 4造致密、强度高、密度大、吸水 室内外地面、
信
3
天然花岗石 酸性 率极低、质地坚硬、耐磨、抗风化、 墙面、柱面、
2.2.3 建筑玻璃的特性与应用 微
系 耐久性好、不耐火 台阶等
2.2.4 涂饰与裱糊材料的特性与应用 一
联
质地较密实、抗压强度较高、吸水 一般只用于室
天然大 理石 唯碱性
2.2.5 建筑金属材料的特性与应用
率低、质地较软、属碱性中硬石材 内(无地面)
2022年
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
补
1 1 2 3 0 3 1 1
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 19二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.2.2 木材和木制品的特性与应用 2.2.2 木材和木制品的特性与应用
1.木材的特性与应用 2.木制品的特性与应用
2)木材的湿胀干缩变形 1)实木地板
(1)影响木材物理力学性质和应用的最主要的含水率指标 (2)特性:实木地板具有质感好、弹性好、脚感舒适、美
是纤维饱和点和平衡含水率。 观大方等特点。
(2)只有吸附水的改变才影响木材的变形,而纤维饱和点 (4)应用:实木地板适用于体育馆、练功房、舞台、住宅
正是这一变化的转折点。 等地面装饰。
(4)干缩会使木材翘曲、开裂、接榫松动、拼缝不严。湿 2)人造木地板
胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干 8
7 (1)实木复合地板
1
燥,使其接近于与环境湿度相适应的平衡含水率。平衡含水 4 9
8 特性:既有普通实木地板的优点,又有效地调整了木材之间
率是木材和木制品使用时避免变形或开裂而应控制的含水率 信 3
微 的内应力,不易翘曲开裂;既适合普通地面铺设,又适合地
指标。
系
热采暖地板铺设。
联
(3)由于木材构造的不均匀性,木材的变形在各个方向上 题
也不同;顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。【18年】 押
准
精
顺境闲
2.2.2 木材和木制品的特性与应用 2.2.3 建筑玻璃的特性与应用
(2)浸渍纸层压木质地板 1.平板玻璃
浸渍纸层压木质地板商品名称为强化木地板。 (2)特性 8
1
7
特性:表面耐磨性高,抗压、抗冲击性能好;价格便宜,但 ① 有良好的透视、透光
8
4 9性能。对太阳光中近红外热射线的透
脚感较生硬、可修复性差。 过率较高。对阳光中信
3
紫外线的透过率较低。【22年补】
微
应用:适用于办公室、写字楼、商场、健身房、车间等的地 ② 隔声、有一定系的保温性能。
面铺设。 ③ 有 较高的
唯
化一
联
学稳定性。
(3)软木地板:栓皮栎橡树的树皮可再生,属于绿色建材。 ④ 热稳 定 性 较差,急冷急热,易发生炸裂。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 20二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.2.3 建筑玻璃的特性与应用 2.2.3 建筑玻璃的特性与应用
3.安全玻璃 4.节能装饰型玻璃
安全玻璃主要包括钢化玻璃、均质钢化玻璃、防火玻璃和夹 (2)低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)
层玻璃。 ① 低辐射镀膜玻璃对于太阳可见光和近红外光有较高的透过
1)钢化玻璃 率,有利于自然采光,可节省照明费用。
(1)特性 ② 玻璃的镀膜对阳光中和室内物体所辐射的热射线均可有效
① 机械强度高; 阻挡,因而可使夏季室内凉爽而冬季则有良好的保温效果,
总体节能效果明显。
② 弹性好;
③ 热稳定性好; 1 7 8 ③ 低辐射膜玻璃还具有较强的阻止紫外线透射的功能,可以
4 9 有效地防止室内陈设物品、家具等受紫外线照射产生老化、
④ 碎后不易伤人; 3 8
信 褪色等现象。
微
⑤ 可发生自爆。 硫化镍结石 系 ④ 低辐射镀膜玻璃一般不单独使用。
联
题
押
准
精
2.2.4 涂饰与裱糊材料的特性与应用
外墙用腻子应用
①普通型:适用于普通外墙涂饰工程(除外墙外保温涂饰外)。 8
1
7
②柔性:适用于普通外墙、外墙外保温等有抗裂要求的建筑
8
4 9
外墙涂饰工程。 信
3
微
③弹性:适用于抗裂要求较高的建筑外墙涂饰工程。 系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 21二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.3.1 建筑防水材料的特性与应用
2.3 建筑功能材料 防水卷材的主要性能
2.3.1 建筑防水材料的特性与应用 主要性能 指标
2.3.2 建筑防火材料的特性与应用 防水性 不透水性、抗渗透性等
机械力学性能 拉力、拉伸强度和断裂伸长率等
2.3.3 建筑保温、隔热材料的特性与应用
温度稳定性 耐热度、耐热性、脆性温度等
2022年
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 大气稳定性 耐老化性、老化后性能保持率等
补
7 8 柔韧性 柔度、低温弯折性、柔性等
0 2 0 4 3 0 1 0 1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.3.1 建筑防水材料的特性与应用 2.3.2 建筑防火材料的特性与应用
3.建筑密封材料 1.钢结构防火涂料
建筑密封材料分为定型和非定型密封材料。 1)钢结构防火涂料分类 8
1
7
定
非
型
定
材
型
料
密
包
封
括
材
止
料
水
是
带
指
、
密
止
封
水
膏
条
、
、
密
密
封
封
胶
条
、
等
密
。
封剂等黏稠状的密 按火灾防护对象 信 3 8
4 9
普 特 通 种 钢 钢 结 结 构 构 防 防 火 火 涂 涂 料 料
微
封材料。 系 室内钢结构防火涂料
按 使用场所分
一
类联
室外钢结构防火涂料
唯
按分散 介 质 分类
水基性钢结构防火涂料
溶剂性钢结构防火涂料
膨胀型钢结构防火涂料(厚度≥1.5mm)
按防火机理分类
非膨胀型钢结构防火涂料(厚度≥15mm)
(5)耐火性能分级:钢结构防火涂料的耐火极限分为:
0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、2.50h和3.00h。
防火玻璃:按耐火极限可分为五个等级:0.50h、1.00h、
1.50h、2.00h、3.00h。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 22二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
2.3.2 建筑防火材料的特性与应用 2.3.3 建筑保温、隔热材料的特性与应用
2.防火堵料 2.影响保温材料导热系数的因素【19年】
(1)材料的性质。导热系数以金属最大,非金属次之,液
在使用过程长期不硬化,可塑性好,容易封堵各
体较小,气体更小。【22年】 固体>液体>气体
种不规则形状的孔洞,能够重复使用。遇火时发
有机防火堵料
泡膨胀,因此具有优异的防火、水密、气密性能。 (2)表观密度与孔隙特征。表观密度小的材料,导热系数
(可塑性防火堵料)
施工操作和更换较为方便,因此尤其适合需经常 小。孔隙率相同时,孔隙尺寸越大,导热系数越大。
更换或增减电缆、管道的场合。
(3)湿度。材料吸湿受潮后,导热系数就会增大。
具有无毒无味、固化快速,耐火极限与力学强度
(4)温度。材料的导热系数随温度的升高而增大。
无机防火堵料 较高,能承受一定重量,又有一定可拆性的特点。
8
(速固型防火堵料)有较好的防火和水密、气密性能。主要用于封堵 1 7 (5)热流方向。当热流平行于纤维方向时,保温性能减弱;
9
后基本不变的场合。 8 4 而热流垂直纤维方向时,保温材料的阻热性能发挥最好。
3
信
微
防火包 系
(耐火包或阻火包)
适合于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架防火分隔。联
题
押
准
精
3.1 施工测量
3.1.1 常用工程测量仪器8的性能与应用
1
7
9
3.1.2 施工测量的方法8
4
和要求
信
3
微
系
201 8年 2019一年
联
2020年 2021年 2022年
2022年
2023年 2024年
唯
补
2 1 1 5 1 6 1 1
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 23二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.1.1 常用工程测量仪器的性能与应用 3.1.2 施工测量的方法和要求
1.水准仪 1.施工测量的基本工作
水准仪主要由望远镜、水准器和基座三个主要部分组成。 测量的基本工作:测角、测距和测高差。
水准仪的主要功能是测量两点间的高差h,它不能直接测量待 3.施工测量方法
定点的高程H,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程;
另外,利用视距测量原理,它还可以测量两点间的水平距离, 测量方法 适用范围
但精度不高。 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时,采
直角坐标法
用直角坐标法放线最为方便。
水准仪有高精密、精密、普通等几种不同精度的仪器。【25变】
极坐标法 极坐标法适用于测设点靠近控制点,便于量距的地方。
高精密水准仪主要用于国家一等水准测量及地震水准测量。 8
1 7 适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。对于一
精密水准仪用于国家二等水准测量及其他精密水准测量; 8 4 9 角度前方交会法 般小型建筑物或管线的定位,亦可采用此法。
3
信
普通水准仪用于国家三、四等水准测量及一般工程水准测量。 微 距离交会法 不超过测距尺的长度,不需要使用仪器,但精度低
系
联 方向线交会法 测定点由相对应的两已知点或两定向点的方向线交会
题 而得
押
准
精
3.1.2 施工测量的方法和要求 3.1.2 施工测量的方法和要求
4)建筑物细部点高程位置的测设 4.建筑施工期间的变形测量
(1)地面上点的高程测设 (1)在施工期间应对以下8对象进行变形监测: 重要 易变形
1
7
① 安全设计等级为一级
8
4 9、二级的基坑。
② 地基基础设计等信级
3
为甲级,或软弱地基上的地基基础设计
微
等 级为乙级的建系筑。
联
③ 长 大跨度
唯
或一体形狭长的工程结构。
④ 重要 基 础 设施工程。
⑤ 工程设计或施工要求监测的其他对象。
甲乙一二大长重
H +a = H +b
A B
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 24二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.1.2 施工测量的方法和要求 3.1.2 施工测量的方法和要求
(9)监测点布置要求有: (15)当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立
① 基坑围护墙或基坑边坡顶部变形监测点沿基坑周边布置, 即实施安全预案,同时应提高观测频率或增加观测内容:
周边中部、阳角处、邻近被保护对象的部位应设点;监测点 【16年案】
水平间距不宜大于20m,且每边监测点不宜少于3个;水平 ① 变形量或变形速率出现异常变化;
和垂直监测点宜共用同一点。 ② 变形量或变形速率达到或超出预警值;
② 基坑围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在围护墙的 ③ 周边或开挖面出现塌陷、滑坡情况;
中间部位、阳角处及有代表性的部位,监测点水平间距20〜
④ 建筑本身、周边建筑及地表出现异常;
60m,每侧边不应少于1个。
8
7 ⑤ 由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情
1
9
8 4 况。
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.2 土石方工程施工
3.2.1 岩土的分类和工程8性能
1
7
9
3.2.2 基坑支护工程8施4工
信
3
3.2.3 人工降排微水施工
系
3. 2.4 土石一方
联
工程与回填施工
唯
3.2.5 基 坑验槽要求
2022年
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
补
4 3 2 3 5 2 4 4
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 25二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.2.1 岩土的分类和工程性能 3.2.2 基坑支护工程施工
2.深基坑支护
2.岩土的工程性能
2)地下连续墙支护
(2)土抗剪强度【21年】
适用条件:适用于周边环境条件很复杂的深基坑。
是指土体抵抗剪切破坏的极限强度,参数包括内摩擦角和黏
聚力。【25变】 地下连续墙施工要求有:【23年】
(4)土的天然含水量:土中所含水的质量与土的固体颗粒 (1)应设置现浇钢筋混凝土导墙。混凝土强度等级不应低
质量之比的百分率。土的天然含水量对挖土的难易、土方边 于C20,厚度不应小于200mm;导墙顶面应高于地面
坡的稳定、填土的压实等均有影响。【17年】 100mm,高于地下水位0.5m以上;导墙底部应进入原状土
200mm以上;导墙高度不应小于1.2m;导墙内净距应比地
(6)土的干密度:单位体积内土的固体颗粒质量与总体积 7 8
的比值。在土方填筑时,常以土的干密度控制土的夯实标准。 4 9 1 下连续墙设计厚度加宽40mm。
8
3
(8)土的可松性:是挖填土方时,计算土方机械生产率、 信
微
回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、 系
联
土方平衡调配的重要参数。 题
押
准
精
量
3.2.2 基坑支护工程施工 3.2.2 基坑支护工程施工
(2)地下连续墙单元槽段长度宜为4〜6m。槽内泥浆面不
厚度加宽40mm 应低于导墙面0.3m,同时
8
应高于地下水位0.5m以上。
1
7
9
100mm
8
4
信
3
>0.5m ≥200mm 微
系 ≤0.3m
联
一
导墙 导墙 唯
>0.5m
≥1.2m
>200mm
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 26二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.2.2 基坑支护工程施工 3.2.2 基坑支护工程施工
(3)水下混凝土应采用导管法连续浇筑。导管水平布置距 (4)混凝土达到设计强度后方可进行墙底注浆。注浆管应
离不应大于3m,距槽段端部不应大于1.5m,导管下端距槽 采用钢管;单元槽段内不少于2根,槽段长度大于6m时宜增
底宜为300〜500mm;钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土, 加注浆管;注浆管下端应伸到槽底200〜500mm;注浆压力
间隔不宜大于4h;现场混凝土坍落度宜为200±20mm,强 应控制在2MPa以内,注浆总量达到设计要求或注浆量达到
度等级应比设计强度提高一级进行配制;混凝土浇筑面宜高 80%以上,压力达到2MPa可终止注浆。
出设计标高300〜500mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.2.2 基坑支护工程施工 3.2.2 基坑支护工程施工
3)土钉墙 (2)土钉墙的构造要求
土钉墙的分类:单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水 ① 土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比(墙面垂直高度与
8
泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土钉墙等类型。 水平宽度的比值)不宜大1
7
于1:0.2。
9
8
4
③ 土钉水平间距和
信
竖3向间距宜为1〜2m;土钉倾角宜为5°〜
20°。 微
系
⑥ 土钉墙应配联置钢筋网和通长的加强钢筋,宜采用HPB300
一
级钢筋 。土唯钉与加强钢筋宜采用焊接连接。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 27二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.2.2 基坑支护工程施工 3.2.2 基坑支护工程施工
(3)土钉墙的施工要求【19年】【21年】 ⑤ 成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工。第一次注
① 土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作, 浆宜为水泥砂浆,注浆量不应小于钻孔体积的1.2倍 ,第一
限时封闭,严禁超挖”的原则要求。 次注浆初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,
注浆量为第一次注浆量的30%〜40%。注浆压力宜为0.4〜
② 每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。(土钉检
0.6MPa。
测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测
数量不应少于3根。) ⑨ 土钉筋体保护层厚度不应小于25mm。
③ 开挖后应及时封闭临空面,应在24h内完成土钉安放和喷
射混凝土面层。在淤泥质土层开挖时,应在12h内完成土钉
8
安放和喷射混凝土面层。 1 7
9
4
8
⑦ 钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,采用双层钢筋网时, 3
信
第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。 微
系
⑧ 作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而上,一次 联
题
喷射厚度不宜大于120mm。 押
准
④ 上一层土钉完成注浆48h后,才可开挖下层土方。 精
3.2.2 基坑支护工程施工 3.2.2 基坑支护工程施工
9)锚杆(索) 不同支护结构形式适用条件【20年】【22年】
锚杆布置应符合以下规定:
8
① 锚杆上下排垂直间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于 9 1
7
8
4
1.5m;
信
3
微
② 锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m; 系
③ 锚杆倾角宜为15°~25°,且不应大于45°,不应小于10°。 一
联
唯
(2)锚固段强度大于15MPa并达到设计强度的75%后方可
进行张拉。
≥ 4.0m
≥ 2.0m
15°~25°
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 28二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.2.2 基坑支护工程施工 3.2.3 人工降排水施工
3.基坑监测
1.地下水控制技术方案选择
容易发生危险
(4)下列基坑工程的监测方案应进行专项论证:
(3)当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑
破坏后果严重
① 工程地质、水文地质条件复杂的基坑工程; 底突涌验算。必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,
② 邻近重要建筑、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程; 保证坑底土层稳定,避免突涌的发生。【16年】
③ 已发生严重事故,重新组织实施的基坑工程;
④ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工
程;
⑤ 其他需要论证的基坑工程。 8
7
1
9
(6)基坑工程整个施工期内,每天均应有专人进行巡视检 4
8
3
查。巡视检查应包括主要内容:支护结构、施工状况、周边 信
微
环境、监测设施及其他巡视检查内容。 系
联
(7)巡视检查的方法以目测为主,可辅以锤、钎、量尺、 题
押
放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。 准
精
基坑本身 支护结构 周围环境
3.2.4 土石方工程与回填施工 3.2.4 土石方工程与回填施工
1.土方开挖 3.土方回填
1)浅基坑的开挖 3)土方填筑与压实
8
1
7
(4)基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土, (2)填土应从场地最低9处开始,由下而上整个宽度分层铺
8
4
基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留150〜300mm 填。每层虚铺厚度应信 3根据夯实机械确定,一般情况下每层虚
一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开 铺厚度见下表。【微18年案】
系
挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留200 联
〜300mm厚土层人工挖除。
压实机
唯
具一 分层厚度(mm) 每层压实遍数(次)
(7)基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、平面位置、
平 碾 250~300 6~8
振动压实机 250~350 3~4
水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等经常复测检查。
柴油打夯机 200~250 3~4
人工打夯 <200 3~4
(3)填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
(4)压实系数为土的控制(实际)干土密度与最大干土密
度的比值。
200 250 300 350
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 29二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.2.5 基坑验槽要求 3.2.5 基坑验槽要求
1.验槽具备的资料和条件 轻型动力触探
(1)勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员 轻型动力触探进行基槽检验时,应检查下列内容: 承载力 稳定性
到场; (1)地基持力层的强度和均匀性;
(2)地基基础设计文件; (2)浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层;
(3)岩土工程勘察报告; (3)浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、墓穴
(4)轻型动力触探记录(可不进行时除外); 和空洞等。
(5)地基处理或深基础施工质量检测报告; 遇到下列情况之一时,可不进行轻型动力触探:
8
(6)基底应为无扰动的原状土,留置有保护层时其厚度不 7 ① 承压水头可能高于基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂时;
1
9
应超过100mm。 8 4 ② 基坑持力层为砾石层或卵石层,且基底以下砾石层和卵石
3
信
微 层厚度大于1m时;
系
联 ③ 基础持力层为均匀、密实砂层,且基底以下厚度大于
题
1.5m时。
押
准
精
3.2.5 基坑验槽要求
轻型动力触探宜采用机械自动化实施,检验深度及间距
应满足下表要求。检验完毕后,触探孔应灌砂填实。
8
排列方式 基坑(槽)宽度 检验深度 检验间距 9 1
7
8
4
中心一排 <0.8m 1.2m 信 3
一般1.0~1.5m,出现
微
两排错开 0.8m~2.0m 1.5m 明显异常时,需加密 系
至足够掌握异常边界
联
梅花型 >2.0m 2.1m 一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 30二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.3.1 常用地基处理方法与施工
3.3 地基与基础工程施工 2.夯实地基
夯实地基可分为强夯和强夯置换处理地基。一般有效加
3.3.1 常用地基处理方法与施工
固深度3〜10m。
3.3.2 桩基础施工
(1)强夯和强夯置换施工前,应在施工现场有代表性的场
3.3.3 混凝土基础施工 地上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。每个
试验区面积不宜小于20m×20m。
2022年 (3)强夯置换夯锤底面形式宜采用圆形。
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
补
8
7
1 13 4 4 12 0 3.5 5 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.3.2 桩基础施工 3.3.2 桩基础施工
1.钢筋混凝土预制桩 2.钢筋混凝土灌注桩
2)静力压桩法 1)泥浆护壁灌注桩
8
1
7
(1)施工程序:测量定位→压桩机就位→吊桩、插桩→桩 (1)泥浆护壁钻孔灌注9桩施工工艺流程
8
4
身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩→终止压 场地平整→桩位放线信 3 →开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就
桩→检查验收→转移桩机。 位 、孔位校正→系成 微 孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→清孔换
(2)施工要求: 浆→ 终孔验收→
联
下钢筋笼和钢导管→二次清孔→清孔质量检
一
① 施工前进行试压桩,数量不少于3根。 罗汉捏卡包 验→浇 筑水 唯下混凝土→成桩。【25年变】
④ 桩接头可采用焊接法,或螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍
式等机械快速连接方法。
⑦ 同一承台桩数大于5根时,不宜连续压桩。密集群桩区的
静压桩不宜24h连续作业 ,日停歇时间不宜少于8h。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 31二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.3.2 桩基础施工 3.3.2 桩基础施工
(2)施工要求 ⑥ 清孔可采用正循环清孔、泵吸反循环清孔、气举反循环清
① 应进行工艺性试成孔,数量不少于2根。 孔等方法。清孔后孔底沉渣厚度要求:端承型桩应不大于
② 施工时,钻孔内泥浆液面高出地下水位0.5m。 50mm,摩擦型桩应不大于100mm,抗拔、抗水平荷载桩
应不大于200mm。
③ 正、反循环成孔机具应根据桩型、地质条件及成孔工艺选
择,砂土层成孔宜选用反循环钻机。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
正循环 反循环准
精
3.3.2 桩基础施工 3.3.2 桩基础施工
⑧ 水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置,坍落度宜 3.桩基检测技术
为180〜220mm;水下混凝土灌注应采用导管法连续灌注;
(1)施工前,为设计提供8依据的试验桩检测,主要确定单
水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1m以上,充盈系 1
7
桩极限承载力;桩基施工9后,为验收提供依据的工程桩检测,
数不应小于1。 主要进行单桩承载力信 3和 8
4
桩身完整性检测。【18年】
⑨ 桩底注浆导管应采用钢管,单根桩上数量不少于两根。注 微
系
浆终止条件应控制注浆量与注浆压力两个因素,以前者为主。 联
一
满足下列条件之一即可终止注浆: 唯
a.注浆总量达到设计要求;
b.注浆量不低于80%,且压力大于设计值。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 32二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.3.2 桩基础施工 3.3.3 混凝土基础施工
(3)桩基检测开始时间应满足条件:【25年变】 1.钢筋工程施工技术要求
桩基检测类型 开始时间 无期
纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度
受检桩混凝土强度≥70%设计强度
低应变法和声波透射法 无垫层(直接接触土体) 不应小于70mm
且≥15MPa
设计使用年限达到100年
受检桩混凝土龄期达到28d或同条 不应小于50mm
钻芯法 有垫层 的地下结构和构件
件养护试块强度达到设计强度
无特殊条件 不应小于40mm
(5)验收检测时,宜先进行桩身完整性检测,后进行承载
8
7
力检测。桩身完整性检测应在基坑开挖后进行。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.3.3 混凝土基础施工 3.3.3 混凝土基础施工
2.模板工程施工技术要求 4.大体积混凝土工程
高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过40m时,宜设置 大体积混凝土供应能力应满 8 足混凝土连续施工需要,不宜低
贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于 于单位时间所需量的1.29 1倍
7
。
8
4
800mm,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。 (2)大体积混凝土信施3工温控指标应符合下列规定:
微
(4)后浇带和施工缝侧面宜采用快易收口网、钢板网、 ① 混凝土浇筑体系在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃
铁丝网或小木板作为侧模,在后浇带混凝土浇筑前应予拆 ② 混凝土浇筑一
联
体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜
除,将混凝土界面凿毛并清理干净。 大于2 5 ℃; 唯
③ 混凝土浇筑体降温速率不宜大于2.0℃/d;【17年】
④ 拆除保温覆盖时混凝土浇筑体表面与大气温差不应大于
20℃。【21年】
(4)大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度
的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜不应少于4次;入模温度
测量,每台班不应少于2次。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 33二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.4.1 混凝土结构工程施工
1.模板工程
2)模板工程设计 按实际
(1)模板设计三原则是实用性、安全性、经济性。
(2)设计与构造要求
② 应根据实际情况确定模板支撑脚手架上的施工荷载标准值,
且一般工况下不应低于2.5kN/m2,有水平泵管设置时不应
低于4.0kN/m2。
7 8 ④ 模板支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.4.1 混凝土结构工程施工 3.4.1 混凝土结构工程施工
⑦ 模板支撑脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚 2.钢筋工程
手架立杆内的长度不应小于150mm,且调节螺杆伸出长 1)钢筋配料
8
度应经计算确定,并应符合下列规定: (1)各类钢筋下料长度9 1计 7 算如下:
8
4
a.当插入的立杆钢管直径为42mm时,伸出长度不应大于 ① 直钢筋下料长度信=3构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度
200mm; 微
② 弯起钢筋下料系长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯
b.当插入的立杆钢管直径为48.3mm及以上时,伸出长度 钩增 加长度 一 联
不应大于500mm。 唯
③ 箍筋 下料 长度=箍筋周长+箍筋调整值
⑧ 可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间
④ 上述钢筋如需要搭接,还要增加钢筋搭接长度。
隙不应大于2.5mm。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 34二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.4.1 混凝土结构工程施工 3.4.1 混凝土结构工程施工
4)钢筋加工 (3)梁、板钢筋绑扎
(1)钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成 ① 框架梁的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,
型等。 调出断肠曲 下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。板的上部
(2)钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直,也可采 钢筋接头位置宜设置在跨中1/2跨度范围内,下部钢筋接头
用冷拉调直。当采用冷拉调直时,HPB300级光圆钢筋的冷 位置宜设置在梁端1/4跨度范围内。【25增】
拉率不宜大于4%;HRB400、HRB500级带肋钢筋的冷拉率
不宜大于1%。
(3)钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;二是
8
7
可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗除锈和手工除锈等。 9 1
4
8
(4)钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。 杀鸡手酸 信 3
微
(5)钢筋加工宜在常温状态下进行,加工过程中不应加热 系
联
钢筋。钢筋弯折应一次完成,不得反复弯折。
题
押
准
精
3.4.1 混凝土结构工程施工 3.4.1 混凝土结构工程施工
④ 板的钢筋网绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间
3.混凝土工程
部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。 2)混凝土的搅拌与运输
8
双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。采用双层 (3)要尽量减少混凝土9 1的
7
运输时间和转运次数,确保混凝
钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋 土在初凝前运至现场
信
并3 8
4
浇筑完毕。
位置正确。 微
(4)混凝土泵或泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由远
系
至近 进行。 联
一
(5) 混凝土唯输送当采用泵送方式时,
混凝土粗 骨料最大粒径≤25mm时,可采用内径≥125mm的
输送泵管;
混凝土粗骨料最大粒径≤40mm时,可采用内径≥150mm的
输送泵管。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 35二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.4.1 混凝土结构工程施工 3.4.1 混凝土结构工程施工
3)混凝土浇筑 4)施工缝和后浇带
(3)在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于 施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。
30mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;浇筑过 ② 竖向施工缝和后浇带的留设位置应符合下列规定:
程中混凝土不得发生离析现象。
a.有主次梁的楼板施工缝应留设在次梁跨度中间1/3范围内
混凝土自由倾落高度应符合如下规定:
b.单向板施工缝应留设在与跨度方向平行的任何位置
① 粗骨料料径>25mm时,不宜超过3m;
c.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1/3范围内
② 粗骨料料径≤25mm时,不宜超过6m。
d.墙的施工缝宜设置在洞口连梁跨中1/3范围内,也可留设
(7)在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙 7 8 在纵横墙交接处
1
浇筑完毕后停歇1〜1.5h,再继续浇筑。 4 9
3 8 端部1/3
(8)梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着 信 施工缝位置
微
次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和 系
联
高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。 题
押
准
精
3.4.1 混凝土结构工程施工 3.4.1 混凝土结构工程施工
(3)在施工缝和后浇带处继续浇筑混凝土时,应符合下列
养护类型 养护时间
规定:
8
① 已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm²; 大体积 9 1混7凝土 14d
8
4
② 已硬化的混凝土表面应进行凿毛处理,清除水泥薄膜和松 后 信 浇3带混凝土 14d
动石子以及软弱混凝土层,加以充分湿润和冲洗干净,且不 采用缓凝型外加系剂 微 、矿物掺合料配置的混凝土 14d
得积水; 联
抗渗混凝土一、强度等级C60及以上的混凝土 14d
③ 在水平施工缝处浇筑混凝土时,宜先铺一层30mm厚与混 唯
凝土成分相同的水泥砂浆; 采用硅酸 盐 水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐
7d
水泥配制的混凝土
④ 填充后浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强
度提高一级,并保持至少14d的湿润养护。后浇带接缝处按 现浇泡沫混凝土保温层 7d
施工缝的要求处理。【18年案】
防水混凝土、防水砂浆 14d
地下室防水后浇带 28d
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 36二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.4.1 混凝土结构工程施工 3.4.1 混凝土结构工程施工
4.预应力工程 (2)施加预应力时,混凝土强度应符合设计要求,且同条
4)后张法预应力施工 件养护的混凝土立方体抗压强度,应符合下列规定:
后张法按预应力筋粘结状态又可分为:有粘结预应力混凝土 ① 不应低于设计混凝土强度等级值的75%;
和无粘结预应力混凝土。 ③ 后张法预应力梁和板,现浇结构混凝土的龄期分别不宜小
后张法的特点是:先浇筑混凝土,达到一定强度后,再在其 于7d和5d。
上张拉预应力筋;预应力是靠锚具传递给混凝土,并使其产 (3)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求,并应符合下列
生预压应力。 规定:
8 ② 预应力筋宜按均匀、对称的原则张拉;
7
1
4 9 ③ 现浇预应力混凝土楼盖,宜先张拉楼板、次梁的预应力筋,
8
3
信 后张拉主梁的预应力筋;
微
系 ④ 对预制屋架等平卧叠浇构件,应从上而下逐榀张拉。
联
题
押
准
精
3.4.1 混凝土结构工程施工 3.4.2 砌体结构工程施工
(4)预应力张拉要符合设计要求;通常预应力筋张拉方式 1.技术要求
有一端张拉和两端张拉; (6)墙上留置临时施工洞
8
口净宽度不应大于1m,其侧边距
张拉方式 张拉长度
交接处墙面不应小于5
8
0
4
901
7
mm;
信
3
≤20m
微
有粘结预 一端张拉 预应力筋为直线时,一端张 联 系
应力筋 拉长度可延长至35m。
唯
一
两端张拉 >20m
无粘结预 一端张拉 ≤40m
应力筋 两端张拉 >40m
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 37二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.4.2 砌体结构工程施工 3.4.2 砌体结构工程施工
(7)施工脚手眼不得设置在下列墙体或部位: 2.砖砌体工程
① 120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱; 1)烧结砖砌体
② 过梁上与过梁成60°的三角形范围及过梁净跨度1/2的高 (1)混凝土砖、蒸压砖的生产龄期应达到28d,方可用于砌体的施工。
度范围内; 砌体材料 湿润情况
③ 宽度小于1m的窗间墙; 烧结普通砖、烧结多孔砖、烧
应提前1~2d适度湿润,严禁采用干砖
④ 门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内; 结空心砖、蒸压灰砂砖、蒸压 或处于吸水饱和状态的砖砌体
粉煤灰砖
转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内;
⑤ 梁或梁垫下及其左右500mm范围内; 7 8 混凝土多孔砖 不需浇水湿润,但在气候干燥炎热的
9 1 混凝土实心砖 情况下,宜在砌筑前对其喷水湿润
⑥ 轻质墙体; 8 4
信 3 轻骨料混凝土小型空心砌块 宜提前1~2d适度湿润
⑦ 夹心复合墙外叶墙; 微
系 蒸压加气混凝土砌块 砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润
⑧ 设计不允许设置脚手眼的部位。 联
题 块体湿润程度宜符合下列规定:
押
准 ① 烧结类块体的相对含水率60%~70%。
精
③ 其他非烧结类块体的相对含水率40%~50%。
3.4.2 砌体结构工程施工 3.4.2 砌体结构工程施工
(7)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。 (8)砖砌体的转角处和交接处对非抗震设防及在抗震设
在抗震设防烈度8度及以上地区,对不能同时砌筑的临时间 防烈度为6度、7度地区的
8
临时间断处,当不能留斜槎时,
断处应砌成斜槎。 除转角处外,可留直槎, 9 1 7但应做成凸槎。留直槎处应加设
拉结钢筋,其拉结筋应8
4
符合下列规定:
信
3
砌体材料种类 斜槎长高情况 ① 每120mm墙厚微应设置1Φ6拉结钢筋;当墙厚为
系
烧结普通砖砌体 斜槎水平投影长度≥高度的2/3 120 mm时,应联设置2Φ6拉结钢筋;
一
② 间 距沿墙唯高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超
烧结多孔砖砌体 斜槎水平投影长度≥高度的1/2
过100mm ;
混凝土小型空心砌块砌体 斜槎水平投影长度≥高度
③ 埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm;对抗
烧结空心砖砌体 斜槎高度不宜大于1.2m 震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;
轻骨料混凝土小型空心砌块砌体 斜槎水平投影长度≥高度的2/3 ④ 末端应设90°弯钩。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 38二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.4.2 砌体结构工程施工 3.4.2 砌体结构工程施工
3.混凝土小型空心砌块砌体工程 4.填充墙砌体工程
(2)小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。 (3)在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空
每日砌筑高度 心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混
凝土坎台,其高度宜为150mm。
类型 砌体每日砌筑高度
正常施工条件下:砖砌体 宜控制在1.5m或一步脚手架高度内
正常施工条件下:小砌块砌体 宜控制在1.4m或一步脚手架高度内
冬期施工 不得超过1.2m
8
7
雨期施工 不得超过1.2m 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.4.2 砌体结构工程施工 3.4.2 砌体结构工程施工
2)烧结空心砖砌体 4)蒸压加气混凝土砌块砌体
(1)烧结空心砖墙应侧立砌筑,孔洞应呈水平方向。空心 砌体搭砌长度总结
8
砖
采
墙
用
底
烧
部
结
宜
普
砌
通
筑
砖
3
砌
皮
筑
普
。
通砖,且门窗洞口两侧一砖范围内应 砌体材料种类
信
3 8
4搭
单
9 1
7
排
砌
孔
长
=
度
1/2砌块长度
微
混凝土小型空心砌块
系
多排孔≥1/3砌块长度
联
一
蒸压加 气混唯凝土砌块 ≥1/3砌块长度,且不应小于150mm
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 39二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.4.2 砌体结构工程施工 3.4.3 钢结构工程施工
(2)蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法砌筑时,应 1.钢结构构件的连接
符合下列规定: 1)焊接连接
① 砌筑砂浆应采用专用粘结砂浆; (2)焊接时,作业区环境温度、相对湿度和风速等应符合
② 砌块不得用水浇湿,其灰缝厚度宜为2~4mm; 下列规定,当超出本条规定且必须进行焊接时,应编制专项
(3)采用非专用粘结砂浆砌筑时,水平灰缝厚度和竖向灰 方案:
缝宽度不应超过15mm。 ① 作业环境温度不应低于-10℃;
② 焊接作业区的相对湿度不应大于90%; 数九寒天
砌体材料种类 灰缝尺寸
7 8 (3)当焊接作业环境温度低于0℃且不低于-10℃时,应采
砖墙砌体 8~12mm 1
4 9 取加热或防护措施。
8
小砌块砌体 8~12mm 3
信
微
空心砖墙砌体 8~12mm
系
联
蒸压加气混凝土砌块 ≤15mm; 粘结砂浆2~4mm
题
押
准
精
3.4.3 钢结构工程施工 3.4.3 钢结构工程施工
2)紧固件连接 (5)高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉。在每个
(3)普通螺栓作为永久性连接螺栓时,紧固连接应符合下 节点上穿入的安装螺栓和冲
8
钉数量,应根据安装过程所承受
列规定: 头重脚轻 的荷载计算确定,并应符 9 1 7合下列规定:
① 螺栓头和螺母侧应分别放置平垫圈,螺栓头侧放置的垫圈 ① 不应少于安装孔 信 总3数8
4
的1/3;
不应多于2个,螺母侧放置的垫圈不应多于1个; ② 安装螺栓不应少微于2个;
系
④ 同一个连接接头螺栓数量不应少于2个; ③ 冲钉穿入数
联
量不宜多于安装螺栓数量的30%;
一
唯
⑤ 螺栓紧固后外露丝扣不应少于2扣,紧固质量检验可采用 ④ 不得 用高 强度螺栓兼作安装螺栓。
锤敲检验。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 40二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.4.3 钢结构工程施工 3.4.3 钢结构工程施工
(7)高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔,不得 4.钢结构安装
强行穿入。螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整 (10)大跨度空间钢结构
螺栓孔,不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计单位同
① 高空散装法适用于全支架拼装的各种空间网格结构,也可
意,修整后或扩孔后的孔径不应超过螺栓直径的1.2倍。
根据结构特点选用少支架的悬挑拼装施工方法。
(10)高强度螺栓连接节点螺栓群初拧、复拧和终拧,应
② 分条或分块安装法适用于分割后结构的刚度和受力状况改
采用合理的施拧顺序。原则上应按接头刚度较大的部位向
变较小的空间网格结构。
约束较小的方向、螺栓群中央向四周的顺序。
③ 滑移法适用于能设置平行滑轨的各种空间网格结构,尤其
(11)高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计文件无
8 适用于跨越施工或场地狭窄、起重运输不便等情况。
规定时,宜按先螺栓紧固后焊接的施工顺序。 1 7
4 9 ④ 整体提升法适用于平板空间网格结构。 平替
(12)高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内 3 8
信 ⑤ 整体顶升法适用于支点较少的空间网格结构。
完成。 微
系 ⑥ 整体吊装法适用于中小型空间网格结构。
高强度螺栓连接副应在终拧完成1h后、48h内进行终拧 联
题 ⑦ 折叠展开式整体提升法适用于柱面网壳结构。 网开一面
检查。 押
准 ⑧ 高空悬拼安装法适用于大悬挑空间钢结构。
精
3.4.3 钢结构工程施工 3.4.4 装配式混凝土结构工程施工
6.钢结构涂装 2.预制构件生产、吊运与存放
(4)钢结构涂装时的环境温度和相对湿度,除应符合涂料 1)生产要求
8
产品说明书的要求外,还应符合下列规定: (3)预制构件生产宜建9 1 立
7
首件验收制度。
8
4
① 当产品说明书未作规定时,环境温度宜为5~38℃,相对 2)吊装、运输要求信 3
湿度不应大于85%; 微
( 1)吊装要求系
④ 涂装后4h内应采取保护措施,避免淋雨和沙尘侵袭;
联
① 根 据预制
唯
构一件的形状、尺寸、重量和作业半径等要求选择
⑤ 风力超过5级时,室外不宜喷涂作业。 吊具和 起重 设备;
③ 吊索水平夹角不宜小于60°,不应小于45°;
④ 起吊应采用慢起、稳升、缓放的操作方式,严禁吊装构件
长时间悬停在空中。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 41二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.4.4 装配式混凝土结构工程施工 3.4.4 装配式混凝土结构工程施工
3.预制构件安装 (3)钢筋套筒灌浆施工要求【24变】
1)一般要求 ① 灌浆施工方式应符合设计及专项施工方案要求,并应符合
(2)预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装 下列规定:
完成后进行。 b.连通灌浆区域内任意两个灌浆套筒间距离不宜超过1.5m。
(3)竖向预制构件安装采取临时支撑时,应符合下列规定: ③ 灌浆施工应符合下列规定:
① 预制构件的临时支撑不宜少于两道; b.施工中应检查灌浆压力、灌浆速度。灌浆施工过程应合理
② 对预制柱、墙板构件的上部斜支撑,其支撑点距离板底的 控制灌浆速度,宜先快后慢。
距离不宜小于构件高度的2/3,且不应小于构件高度的1/2。 7 8 c.对竖向钢筋套简灌浆连接,灌浆作业应采用压浆法从灌浆
1
4 9 套筒下灌浆孔注入,当灌浆料拌合物从构件其他灌浆孔、出
8
3
信 浆孔平稳流出后应及时封堵。
微
系 d.竖向钢筋套筒灌浆连接采用连通腔灌浆时,应采用一点灌
联
题 浆的方式
押
准 e.灌浆料宜在加水后30min内用完。
精
3.4.6 常见施工脚手架 3.4.6 常见施工脚手架
(2)脚手架根据脚手架种类、搭设高度和荷载采用不同的 3.施工脚手架构造要求
安全等级。脚手架安全等级的划分见下表规定。 (3)作业脚手架应按设计
8
计算和构造要求设置连墙件,
落地作业脚手架 悬挑脚手架 满堂 ( 支 作 撑 业 脚 ) 手架 支撑脚手架 安全 并 ② 应 连 符 墙 合 点 下 的 列 水 要 平 求 间 : 信距3不 8 4 9 得 1
7
超过3跨,竖向间距不得超过3步,
搭设高 荷载标准 搭设高 荷载标准 搭设高 荷载标准 搭设高 荷载标准值 等级 连墙点之上架体的微悬臂高度不应超过2步;
系
度(m) 值(kN) 度(m)值(kN)度(m)值(kN) 度(m) (kN)
③ 在架体的转
联
角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件,
一
≤15kN/m2或 连墙件 竖向唯间距不应大于建筑物层高,且不应大于4m。
≤40 — ≤20 — ≤16 — ≤8 ≤20kN/m或 Ⅱ
≤7kN/点
>15kN/m2
>40 — >20 — >16 — >8 或>20kN/m Ⅰ
或>7kN/点
注:1.支撑脚手架的搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级为Ⅱ级的条
件时,其安全等级应划为Ⅰ级;
2.附着式升降脚手架安全等级均为Ⅰ级;
3.竹、木脚手架搭设高度在其现行行业规范限值内,其安全等级均为Ⅱ级。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 42二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.4.6 常见施工脚手架
(4)作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑,
并应符合下列规定:
① 每道剪刀撑的宽度应为4~6跨,且不应小于6m,也
不应大于9m;剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°~60°
之间;
② 当搭设高度在24m以下时,应在架体两端、转角及中
间每隔不超过15m各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连
续设置;当搭设高度在24m及以上时,应在全外侧立面
8
上由底至顶连续设置; 1 7
9
4
③ 悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由 3 8
信
底至顶连续设置。 微
系
联
题
押
准
精
3.5.1 屋面工程构造和施工
3.5 屋面与防水工程施工 1.屋面防水等级和设防要求
3.5.1 屋面工程构造和施工 8
9 1
7
防水层
3.5.2 保温隔热工程施工 防水等级 防水做8 4法
信 3 防水卷材 防水涂料
3.5.3 地下室防水工程施工 微
一级 不系应少于3道 卷材防水层不应少于1道
3.5.4 室内与外墙防水工程施工 二级 一不
联
应少于2道 卷材防水层不应少于1道
唯
三级 不应少于1道 任选
2022年
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
补
2 2 0 0 0 1 6 1
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 43二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.5.1 屋面工程构造和施工 3.5.1 屋面工程构造和施工
4.屋面卷材防水层施工 (3)卷材搭接缝应符合下列规定:
(1)卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:【19年】 ① 平行屋脊的搭接缝应顺流水方向;
① 卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋 ② 同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm;
面最低标高向上铺贴; ③ 上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;
②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭 ④ 搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。
接缝应顺流水方向;
(6)厚度小于3mm的改性沥青防水卷材,严禁采用热熔
③卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。 法施工。
(2)立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少 7 8
1
卷材短边搭接。 4 9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.5.1 屋面工程构造和施工 3.5.2 保温隔热工程施工
7.檐口、檐沟、天沟、水落口等细部的施工 1.屋面保温隔热工程
(1)卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘, 5)保温层施工
8
卷材收头应采用金属压条钉压,并应用密封材料封严。 (1)进场的保温材料应9 1 检
7
验下列项目:
檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。
板状保温材料检查信
3
表
8
4
观密度或干密度、压缩强度或抗
(2)檐沟和天沟的防水层下应增设附加层,附加层伸 压强度、导热系系 微 数、燃烧性能;
入屋面的宽度不应小于250mm;女儿墙泛水处的防水
纤 维保温材一料
联
应检验表观密度、导热系数、燃烧性能。
层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应 唯
(2)块 状 材料保温层铺贴方法有干铺法、粘贴法和机
小于250mm。
械固定法。
(4)喷涂硬泡聚氨酯保温层施工时,喷嘴与施工基面
的间距应由试验确定。一个作业面应分遍喷涂完成,每
遍喷涂厚度不宜大于15mm,硬泡聚氨酯喷涂后20min
内严禁上人。作业时,应采取防止污染的遮挡措施。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 44二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.5.2 保温隔热工程施工 3.5.2 保温隔热工程施工
保护层
(5)现浇泡沫混凝土保温层施工时,浇注出口离基层 (7)倒置式屋面保温层要求 保温层
防水层
的高度不宜超过1m,泵送时应采取低压泵送;泡沫混 ① 倒置式屋面基本构造自下而上宜由结构层、找坡层、
找平层
凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200mm,保 找平层、防水层、保温层及保护层组成。 找坡层
湿养护时间不得少于7天。 结构层
(8)种植屋面保温层要求
(6)保温层施工环境温度要求:干铺的保温材料可在
① 种植屋面不宜设计为倒置式屋面。屋面坡度大于50%
负温度下施工;用水泥砂浆粘贴的块状保温材料不宜低
时,不宜做种植屋面。
于5℃;喷涂硬泡聚氨酯宜为15~35℃,空气相对湿度
② 种植屋面和地下建(构)筑物种植顶板工程防水等级应
宜小于85%,风速不宜大于三级;现浇泡沫混凝土宜为
5~35℃;雨天、雪天、五级风以上的天气停止施工。 7 8 为一级,并应至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水层,
1
9 其上应设置保护层。
4
8
3
钢结构涂装:当产品说明书未作规定时,环境温度宜为5~38℃, 信
微
相对湿度不应大于85%。 系
焊接作业区的相对湿度不应大于90%。 联
题
押
准
精
3.5.2 保温隔热工程施工 3.5.3 地下室防水工程施工
(1)外墙外保温工程 1.地下工程防水等级与做法
① 粘贴保温板薄抹灰外保温系统
8
1 7 外设防水层 现浇混凝土
防水9混
1—基层 防水等级 防水做法 信 3凝8 4 土 防水卷材 防水涂料 水 水 泥 材 基 料 防 结 渗 构 等 最 级 低抗
微
2—粘结层(胶粘剂) 系 为1道, 不少于2道;防水卷材或防水涂
3—保温层(EPS板、XPS板、PUR板、PIR板)
一 级 不应少
一
联于3道
应选 料不应少于1道
P8
唯 为1道,
4—玻纤网 二级 不 应少于2道 不少于1道;任选 P8
应选
5—抹面层(抹面胶浆)
为1道,
三级 不应少于1道 —— P6
6—饰面层 应选
7—锚栓
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 45二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.5.3 地下室防水工程施工 3.5.3 地下室防水工程施工
2.防水混凝土施工要求 2)混凝土浇筑与养护
1)混凝土制备 (2)防水混凝土留设施工缝规定
(1)防水混凝土抗渗等级不得小于P6。其试配混凝土 ① 墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的
的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。 交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。
(2)用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、 墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
普通硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定。 ② 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜
砂宜选用坚硬、抗风化性强、洁净的中粗砂,含泥量不 与变形缝相结合。
应大于3%,泥块含量不宜大于1%。不宜使用海砂。 8 (5)防水混凝土保温保湿养护时间不得少于14d,后浇
7
1
(4)防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间不 9 带不得少于28d。
4
8
宜小于2min。 信 3
微
系
水泥砂浆应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水 联
泥。砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%。 题
押
准
精
3.5.3 地下室防水工程施工 3.5.4 室内与外墙防水工程施工
(6)采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列 1.室内防水工程施工
规定: 1)室内防水设计
8
① 先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。 (2)室内工程防水设计9 1 工
7
作年限不应低于25年。室内楼地
8
4
② 临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑,内表面宜做找平 面防水做法见下表规信 3定。室内墙面防水层不应少于1道。
层。 微
系
防水层
③ 从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位, 防水 等级 防水
联
做法
一
应采用空铺法施工。 唯
防水卷材 防水涂料 水泥基防水材料
④ 卷材接槎的搭接长度,改性沥青类卷材应为150mm,
一级 不应少于2道 防水卷材或防水涂料不应少于1道
合成高分子类卷材应为100mm。 二级 不应少于1道 任选
(7)采用外防内贴法铺贴卷材防水层时卷材宜先铺立
屋面工程防水设计工作年限不应低于20年。
面,后铺平面;铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。
在正常使用和正常维护的条件下,外保温工程的使用年限不应
少于25年。
室内工程防水设计工作年限不应低于25年。
地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 46二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.5.4 室内与外墙防水工程施工
(3)淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,
且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池、盆等用水处墙面防
水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻
起高度不应小于250mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.6.1 轻质隔墙工程施工
3.6 装饰装修工程施工 4.施工要点
3.6.1 轻质隔墙工程施工 1)轻钢龙骨罩面板施工 8
1
7
(1)施工流程 9
3.6.2 吊顶工程施工 8 4
弹线→安装龙骨→机信
3
电管线安装→安装横撑龙骨(需要
3.6.3 地面工程施工 微
时 )→门窗等洞系口制作→安装罩面板(一侧)→安装填
3.6.4 墙体饰面工程施工 充材 料(岩棉)
联
→安装罩面板(另一侧)。
一
唯
3.6.5 建筑幕墙工程施工
2022年
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
补
1 4 2 6 3 2 1 4
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 47二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.6.2 吊顶工程施工 3.6.3 地面工程施工
1.吊顶工程的分类 1.建筑地面工程分类
按照吊顶的分项工程分为:【25年变】
(1)整体面层吊顶
(2)板块面层吊顶
(3)格栅吊顶
3.施工要求
1)施工流程
8
放线→弹龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安 1 7
9
4
装副龙骨→安装罩面板→安装压条。【16年】 8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.6.3 地面工程施工 3.6.5 建筑幕墙工程施工
4.施工要点 1.建筑幕墙分类
1)石材饰面施工 (2)按幕墙面板支承形式
8
分类【25新增】
1
7
(1)施工流程:基底处理→放线→试拼石材→铺设结 ①框支承幕墙:分为构9件式幕墙、单元式幕墙和半单元
8
4
合层砂浆→铺设石材→养护→勾缝。 式幕墙。 信 3
微
⑤ 养护:养护时间不得小于7d。 ② 肋支承幕墙:系分为玻璃肋支承玻璃幕墙(全玻璃幕墙)、
⑥ 勾缝:铺装完成28d或胶粘剂固化干燥后,进行勾缝, 金属 肋支承幕一墙
联
和木肋支承幕墙。
唯
缝要求清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝色与石 ③点支 承幕 墙:分为穿孔式点支承幕墙、夹板式点支承
材颜色基本一致。
幕墙、背栓式点支承幕墙和短挂件点支承幕墙。
(3)按幕墙施工方法,可分为构件式幕墙、单元式幕
墙。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 48二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.6.5 建筑幕墙工程施工 3.6.5 建筑幕墙工程施工
4.建筑幕墙防火、防雷构造、成品保护技术要求 2)建筑幕墙的防雷构造要求【19年】【20年】
1)建筑幕墙防火构造要求 【25年变】【19年】 (1)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连
(1)设置幕墙的建筑,其上下层外墙上开口之间应设 接。
置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、 (2)幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一
长度不小于开口宽度的防火挑檐。 根立柱采用柔性导线,把上柱与下柱的连接处连通。
填塞高度
(2)幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、 3)建筑幕墙的成品保护与清洗
≥200mm
下沿处分别采用矿物棉等背衬材料填塞且填塞高度均不 清洗作业时,不得在同一垂直方向的上下面同时作业。
应小于200mm;背衬材料承托板应采用钢质承托板,
8
7
且承托板的厚度不应小于1.5mm。 9 1
4
8
(3)同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。 信 3
钢微质承托板
系
≥1.5mm
联
题
押
准
精
3.7 智能建造新技术
2.建筑垃圾减量化与资源化利用技术【25增】
施工工艺
1.轻钢龙骨罩面板施工:弹线→安装龙骨→机电管线安装→安装横撑龙骨(需要时)→门窗等洞
(4)建筑垃圾减量化与
1
资
7 8
源化利用主要措施:
①实施建筑垃圾分类收集9、分类堆放;
口制作→安装罩面板(一侧)→安装填充材料(岩棉)→安装罩面板(另一侧)。 8 4
②碎石类、粉类的建信
3
筑垃圾进行级配后用作基坑肥槽、
2.吊顶工程施工:放线→弹龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板 微
→安装压条。【16年】
路 基 的回填材料
联
系;
③采用移动式一快速加工机械,将废旧砖瓦、废旧混凝土
3.石材饰面施工:基底处理→放线→试拼石材→铺设结合层砂浆→铺设石材→养护→勾缝。
唯
就地分 拣、 粉碎、分级,变为可再生骨料。
4.瓷砖面层:基底处理→放线→浸砖→铺设结合层砂浆→铺砖→养护→勾缝。【21年案】
5.裱糊施工:基层处理→刷基膜→放线→裁纸→刷胶→裱贴。
6.软包饰面施工:基层处理→放线→裁割衬板→试铺衬板→裁填充料和面料→粘贴填充料→包面
料→安装。
7.金属幕墙:放线→连接件安装→固定骨架→安装幕墙金属板→节点处理→密封→清理。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 49二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.8 季节性施工技术
3.8.1 冬期施工技术
3.8.2 雨期施工技术
3.8.3 高温天气施工技术
2022年
8
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
补
2023年 2024年
7
1
4 9 0 3 4 0 0 2 3 0
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.8.1 冬期施工技术 3.8.1 冬期施工技术
冬期施工期限划分原则是:根据当地多年气象资料 4.混凝土工程
统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬 (1)冬期施工配制混凝土
8
宜选用硅酸盐水泥或普通硅
期施工。 酸盐水泥。采用蒸汽养护9 1 7 时,宜选用矿渣硅酸盐水泥。
2.砌体工程 (3)冬期施工混凝信土3 8 搅
4
拌前,原材料的预热应符合下
砂浆拌合水温不宜超过80℃,砂加热温度不宜超过 列规定: 微
系
40℃,砂浆稠度宜较常温适当增大。 ① 宜加热拌合 联 水。当仅加热拌合水不能满足热工计算要
一
砌筑时砖与砂浆的温度差值宜控制在20℃以内,且不 求时, 可加唯热骨料。
应超过30℃。【24增】 ② 水泥、 外加剂、矿物掺合料不得直接加热。应事先贮
于暖棚内预热。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 50二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.8.1 冬期施工技术 3.8.2 雨期施工技术
(9)冬施浇筑的混凝土,其临界强度应符合下列规定: 6.钢结构工程
(1)雨期由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤,
受冻临界强度/设计强
冬施浇筑混凝土 同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次,并由管理人员及时做
度值
好烘烤记录。
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 ≥30%
(2)焊接作业区的相对湿度不大于90%;如焊缝部位比较
矿渣、粉煤灰、火山灰、复合硅 潮湿,必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干,保持接缝
≥40%
酸盐水泥 干燥,没有残留水分。
强度等级≥C50 ≥30% (3)雨天构件不能进行涂刷工作,涂装后4h内不得雨淋;
8
7
有抗渗要求 ≥50% 9 1 风力超过5级时,室外不宜喷涂作业。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.8.3 高温天气施工技术
1.砌体工程
(1)现场拌制的砂浆随拌随用。当施工期间最高气温超过
8
30℃时,应在2h内使用完毕。 9 1
7
8
4
(2)采用铺浆法砌筑砌体,施工期间气温超过30℃时,铺 信 3
浆长度不得超过500mm。 微
系
2.混凝土工程
联
一
唯
(1)当日平均气温达到30℃及以上时,应按高温施工要求
采取措施。
(4)混凝土的搅拌应符合下列规定:
② 对原材料进行直接降温时,宜采用对水、粗骨料进行降温
的方法。
④ 混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 51二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
4.1.1 城市道路、地下水与建筑工程施工管理规定
1.城市道路管理与建筑工程施工的相关规定
2)城市道路占用、挖掘的相关规定
(1)未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准,
任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路。
(2)《城市地下管线工程档案管理办法》(原建设部令第
136号)中规定:
① 因建设单位未移交地下管线工程档案,造成施工单位在施
8 工中损坏地下管线的,建设单位依法承担相应的责任。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4.1.2 城市建设档案管理规定 4.1.2 城市建设档案管理规定
1.基本规定 2.归档文件质量要求
建设单位
(1)工程文件应随工程建设进度同步形成,不得事后补编。 (1)归档的纸质工程文件
8
应为原件。
1
7
(2)每项建设工程应编制一套电子档案,随纸质档案一并移 (5)工程文件中文字材9料幅面尺寸规格宜为A4幅面,图纸
总包 8 4
交城建档案管理机构。电子档案签署了具有法律效力的电子 宜采用国家标准图幅信 3。
印章或电子签名的,可不移交相应纸质档案(竣工图除外), ( 6)所有竣工图系 微 均应加盖竣工图章。
对于数字化扫描形成的电子文件,实行纸质、电子双套制移 分包 分包 分包
3.归 挡要求 一
联
交。【25年增】 唯
(4)工 程 档案的编制不得少于两套,一套应由建设单位保管,
(4)建设工程项目实行总承包管理的,总包单位应负责收集、
另一套(原件)应移交当地城建档案管理机构保存。
汇总各分包单位形成的工程档案,并应及时向建设单位移交;
各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移
交总包单位。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 52二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
4.1.3 施工许可管理规定 4.1.3 施工许可管理规定
1.申请领取施工许可证应当具备的条件 2.建筑工程施工许可的相关管理规定
(1)依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用 (1)建筑工程在施工过程中,建设单位或者施工单位发生变
地批准手续。 更的,应当重新申请领取施工许可证。
(2)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工 (2)建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。
程规划许可证。 因故不能按期开工的应当在期满前向发证机关申请延期,并
(3)施工场地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其 说明理由;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工
进度符合施工要求。 又不申请延期或者超过延期次数、时限的,施工许可证自行
废止。
(4)已经确定有效的施工企业。 8
7
1
(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料,建 4 9
8
3
设单位应当提供建设资金已经落实承诺书,施工图设计文件 信
微
已按规定审查合格。 系
联
(6)有保证工程质量和安全的具体措施。 题
押
准
精
4.1.4 建设项目工程总承包管理规定
1.工程总承包
工程总承包是指承包单位按照与建设单位签订的合同,对工
8
程设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包。 9 1
7
8
4
2.工程总承包项目的发包和承包 信 3
微
(1)工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程 系
设计资质和施工资质,或者由具有相应资质的设计单位和施
联
一
工单位组成联合体。 唯
(2)联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 53二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
4.2.1《施工脚手架通用规范》的有关规定 4.2.1《施工脚手架通用规范》的有关规定
3.脚手架设计 (12)脚手架的拆除作业应符合下列规定:
(3)脚手架杆件和构配件强度应按净截面计算;杆件和构配 ① 架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行,不应上下同
件稳定性、变形应按毛截面计算。 时作业。
(7)雷雨天气、6级及以上大风天气应停止架上作业。 ② 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜
撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时拆除。
五级保质量、六级保安全
③ 作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除,不应先将连
墙件整层或数层拆除后再拆架体。
8 ④ 作业脚手架拆除作业过程中,当架体悬臂段高度超过2步
7
9 1 时,应加设临时拉结。
4
8
3
信 (13)架体拆除作业应统一组织,并应设专人指挥,不得交
微
系 叉作业。
联
题
押
准
精
4.2.1《施工脚手架通用规范》的有关规定 4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定
5.检查与验收 2.重大事故隐患判定条件
(3)脚手架搭设达到设计高度或安装就位后,应进行验收, (1)施工安全管理有下列
8
情形之一的,应判定为重大事故隐
验收不合格的,不得使用。脚手架的验收应包括下列内容: 患: 9 1
7
8
4
① 材料与构配件质量;
实体+资料
① 建筑施工企业未信取3得安全生产许可证而擅自从事建筑施工
② 搭设场地、支承结构件的固定; 活 动; 系 微
③ 架体搭设质量; ② 施工单位的 一
联
主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理
人员未 取得唯安全生产考核合格证书而从事相关工作;
④ 专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查
记录、测试记录等技术资料。 ③ 建筑施 工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书
而上岗作业;
④ 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,
或未按规定要求对的专项施工方案组织专家论证。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 54二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定 4.2.3 危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定
(4)脚手架工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
① 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求;
② 未设置连墙件或连墙件整层缺失;
③ 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4.2.3 危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定
需编制专项施工方案 需编方案且需专家论证
危大工程及超过一定规模的危大工程范围划分
搭设高度≥24m落地式钢管脚
搭设高度≥50m落地式钢管脚手架工程
需编制专项施工方案 需编方案且需专家论证 手架工程8
1
7
9 提升高度≥150m附着式升降脚手架工程
土方开挖、 附着式升降8脚4手架工程
支护、降 开挖深度≥3m或<3m但地 开挖深度≥5m 脚手架 信 3 或附着式升降操作平台工程
质条件和环境复杂 工程 悬挑微式脚手架工程 分段架体高度≥20m悬挑式脚手架工程
水工程 系
联高处作业吊篮
各类工具式模板工程:滑模、爬模、飞模、隧道模等工程 卸唯 一 料平台、操作平台工程 ——
混凝土模板支撑工程: 混凝土模板支撑工程: 异形脚手架工程
高 搭设高度≥5m 搭设高度≥8m 建筑幕墙安装工程 施工高度≥50m的建筑幕墙安装工程
模板工程
跨 搭设跨度≥10m 搭设跨度≥18m 人工挖扩孔桩工程 开挖深度≥16m的人工挖孔桩工程
及支撑体
总 施工总荷载≥10kN/m2 施工总荷载≥15kN/m2 跨度36m及以上的钢结构安装工程;或
系 钢结构、网架和索膜结构安装
线 集中线荷载≥15kN/m 集中线荷载≥20kN/m 其他 工程 跨度60m及以上的网架和索膜结构安装
工程
承重支撑体系:用于钢结 承重支撑体系:满堂支撑体系,
水下作业工程
构安装等满堂支撑体系 承受单点集中荷载7kN及以上
采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国
家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 55二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
4.2.3 危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定 4.2.3 危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定
4.危大工程专项施工方案 (2)审批流程
(1)主要内容包括: ① 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖
工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全 单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方
保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应 可实施。
急处置措施、计算书及相关施工图纸。 ② 危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专
项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负
人有“四技”只求安 责人共同审核签字并加盖单位公章。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4.2.3 危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定 4.2.3 危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定
(3)专家论证 ③ 专家论证会的参会人员【19年案】
① 对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专 专家组成员 8
1 7 专家+五方
家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由 建设单位项目负责人8 4 9 。
施工总承包单位组织召开专家论证会 信
3
监理单位项目总微监理工程师及专业监理工程师。
② 专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专 系
家库中选取,符合专业要求且人数不得少于5名。与本工程有
总 承包单位
一
和联分包单位技术负责人或授权委派的专业技术
人 员、项
唯
目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制
利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。
人员 、 项 目专职安全生产管理人员及相关人员。
勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 56二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
4.2.3 危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定 4.2.3 危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定
④ 专家论证的主要内容【23年】 (5)危大工程验收人员应当包括:
a.专项方案内容是否完整、可行。 ① 总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术
b.专项方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范。 人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、
项目专职安全生产管理人员及相关人员。
c.专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全。
② 监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
⑤ 专家论证结论
③ 有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
专家论证会后,应当形成论证报告,对专项施工方案提出通过、
修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签
8 无专家、建设单位
字确认。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4.2.4 施工现场建筑垃圾减量化的有关规定 4.2.5 国家主管部门近年来安全生产及施工现场管理的
有关规定
1.基本规定 2.《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设
(1)施工现场建筑垃圾的减量化工作应遵循“估算先行、源 备和材料淘汰目录(第一批8)》的规定【22年案】【25增】
1
7
头减量、分类管理、就地处理、排放控制”的总体原则。 1)禁止使用的施工工
8
艺4 9
6.计量与排放 (1)禁止使用现场信简
3
易制作钢筋保护层垫块工艺。可使用专
微
(1)经场内处理的再生产品不应计入建筑垃圾出场统计范围。 业 化压制设备和系标准模具生产垫块工艺等替代。
联
(2)施工现场建筑垃圾宜按月计量,应根据各类施工现场建 (2) 禁止使
唯
一用卷扬机钢筋调直工艺。可使用普通钢筋调直机、
筑垃圾综合处置实际情况,填写施工现场建筑垃圾出场统计表。 数控钢 筋调 直切断机的钢筋调直工艺等替代。
(3)施工单位应对施工现场建筑垃圾进行分类计量并建立台 (3)禁止使用饰面砖水泥砂浆粘贴工艺。可使用水泥基粘接
账,未分类的施工现场建筑垃圾不得运输出场。计量应符合下 材料粘贴工艺等替代。
列规定: 2)限制使用的施工工艺
① 工程弃土、工程泥浆应按体积计量; (1)限制使用钢筋闪光对焊工艺。可使用套筒冷挤压连接、
② 工程弃料应按金属类、无机非金属类、有机非金属类与混 滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺替代。
合类分别按重量计量。 (2)限制使用基桩人工挖孔工艺。可使用冲击钻、回转钻、
旋挖钻等机械成孔工艺替代。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08