文档内容
一级建造师
机电工程管理与实务
章节精要04
主讲老师:朱旭阳
一懂 · 二炼 · 三实战本节内容对应2024版精讲:(17)~(22)
下节内容对应2024版精讲:(23)~(28)
2
一懂 · 二炼 · 三实战一、建筑电气
1.配电柜、控制柜安装
(1)基础型钢框架制作安装
1)成套配电柜的基础框架一般采用10号槽钢制作,成套配电柜一般采用整体基础型钢框架底座,
制作完成后涂刷防锈漆。
2)一般基础型钢框架顶部宜高出土建地坪100mm,移开式开关柜的基础型钢框架顶面与土建地面
相平。安装完成后用水平仪检查。
3
一懂 · 二炼 · 三实战3)基础型钢安装允许偏差应符合下表规定:
允许偏差(mm)
项 目
每米 全长
不直度 1 2
水平度 1 2
不平行度 - 2
【口诀:12真水平】
4)基础型钢安装后,需可靠接地。将截面不小于100mm 镀锌扁钢与基础槽钢焊接,每组配电柜
²
的基础型钢不少于两处接地。
4
一懂 · 二炼 · 三实战(2)成套配电柜的安装固定
1)配电柜垂直度允许偏差不应大于1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm;
2)柜与柜之间应用镀锌螺栓固定,且防松零件应齐全,柜体无明显缝隙。
3)配电柜体与基础型钢框架间应分别采用镀锌螺栓固定,且防松零件应齐全。
(3)成套配电柜内母线安装和接地
1)母线搭接的接触面涂导电膏,用力矩扳手紧固连接螺栓,连接螺栓拧紧后露出2~3扣为宜;
2)柜、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;
3)对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm 的黄绿色绝缘
²
铜芯软导线连接,并应有标识。
5
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】关于配电柜基础型钢制作,说法正确的是( )。
A.基础框架一般采用10号槽钢制作
B.一般基础型钢框架顶部宜高出土建地坪200mm
C.移开式开关柜的基础型钢框架顶面与土建地面相平
D.基础型钢安装完毕后用水准仪检查水平度
E.基础型钢接地采用截面不小于100mm 的接地镀锌扁钢焊接
²
【答案】ACE
6
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】关于成套配电柜安装的说法,错误的是( )。
A.配电柜相互间接缝不应大于2mm
B.成列配电柜盘面偏差不应大于5mm
C.配电柜柜体之间应焊接固定
D.柜内母线搭接应用力矩扳手紧固连接螺栓
【答案】C
7
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】写出图中整改的规范要求,柜体垂直度及盘面允许偏差是多少?
答:1)基础型钢的接地应不少于两处,且连接牢固、导通良好;
2)每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接;
3)柜体相互间接缝不应大于2mm;
4)柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5‰,成列盘面偏差不应大于5mm。
8
一懂 · 二炼 · 三实战2.母线槽施工
(1)安装前检查
1)防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。
2)用1kV兆欧表测量每段母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于20MΩ。
(2)支架安装
1)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm;
2)水平或垂直敷设的母线槽,每节不得少于一个支架,距拐弯0.4~0.6m处应设置支架,固定点
位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
9
一懂 · 二炼 · 三实战(3)母线槽安装及连接
1)母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置;
2)母线槽直线敷设长度超过80m,每50~60m宜设置伸缩节。
3)母线槽不宜平行安装在水管的正下方。
4)母线槽的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧支架,其孔洞四周
应设置高度为50mm及以上的防水台,并采取防火封堵措施。
5)母线槽连接后不应使母线及外壳受额外应力;母线槽连接的接触电阻应小于0.1Ω。连接紧固
应用力矩扳手。
6)母线槽的金属外壳应与保护导体可靠连接,每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全
长与保护导体可靠连接不应少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与接地保护导体可靠连接。
10
一懂 · 二炼 · 三实战(4)母线槽通电前检查
1)母线槽通电前,母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格,母线槽绝缘电阻值不应小于
0.5MΩ。
2)分接单元插入时,接地触头应先于相线触头接触,且触头连接紧密,退出时,接地触头应后于
相线触头脱开,分接单元内开关设备处于断路状态。
11
一懂 · 二炼 · 三实战3.梯架、托盘和槽盒施工
(1)支架安装
1)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。
2)采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3~0.5m处
应有固定支架。
12
一懂 · 二炼 · 三实战(2)安装接地要求
1)金属梯架、托盘和槽盒的连接板及与支架间的固定螺栓应采用方颈螺栓紧固,螺母应位于梯架、
托盘和槽盒外侧,避免电缆敷设时螺栓头损伤电缆。
2)配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸汽管平行上下敷设时,
应敷设在热水管、蒸汽管的下方。
3)金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时与保护导体可靠连接不应少于2处,全长大于30m时,
每隔20~30m应增加一个接地连接点,终端和起始端均应可靠接地。
4)非镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间连接的两端应跨接保护连接导体。
5)镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间不跨接保护连接导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽
或防松垫圈的连接固定螺栓。
13
一懂 · 二炼 · 三实战4.导管施工技术
(1)进场验收及支架安装
1)埋入土壤中的热浸镀锌钢材,其镀锌层厚度不应小于63μm。
2)当导管采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于 8mm,并应设置防晃支架。
3)在距离盒(箱)、分支处或端部0.3~0.5m处应设置固定支架。
14
一懂 · 二炼 · 三实战(2)导管施工要求
1)导管穿越密闭或防护密闭隔墙时,应设置预埋套管,预埋套管的制作和安装应符合设计要求,
套管两端露出墙面的长度宜为30~50mm,导管穿越密闭穿墙套管的两侧应设置过线盒,并应做好封堵。
2)进入配电(控制)柜、台、箱内的导管,当箱底无封板时,管口应高出柜、台、箱、盘的基础
面50~80mm。
3)室外埋地敷设的钢导管的壁厚应大于2mm,并做好防腐处理;导管的管口不应敞口垂直向上,
导管管口应在盒、箱内或导管端部设置防水弯;导管管口在穿入绝缘导线或电缆后应做好密封处理。
15
一懂 · 二炼 · 三实战(3)金属导管与保护导体连接要求
1)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护连接导体,保护连接导体宜为
圆钢,且直径不应小于6mm,搭接长度应为圆钢直径的6倍。
2)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护连接导
体;保护连接导体应为截面不小于4mm 的铜芯软导线。
²
16
一懂 · 二炼 · 三实战(4)柔性导管敷设
1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,
在照明工程中不宜大于1.2m。
2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头,柔性导管与刚性导管无专用
接头可用时,可使用接线盒过渡连接。
3)明配柔性导管固定点间距不应大于1m,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应
小于O.3m。
4)金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。
17
一懂 · 二炼 · 三实战5.电缆敷设
(1)敷设要求
1)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头,中间接头位置应
避免设置在倾斜处、转弯处、交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处。
2)并列敷设的电缆,其接头位置宜相互错开。
3)电缆明敷接头,应用托板托置固定;
18
一懂 · 二炼 · 三实战(2)管内穿线要求
1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内。
3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
(3)槽盒内敷线要求
1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。控制和信号等非电
力线路敷设于同 一槽盒,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的50%。
19
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】关于母线槽安装技术要求,说法正确的是( )。
A.垂直安装时不应设置弹簧支架
B.每节母线槽的支架不应少于1个
C.圆钢吊架直径不得小于6mm
D.穿越楼板的孔洞不用进行防火封堵
【答案】B
20
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】关于柔性导管敷设的说法正确的是( )。
A.柔性导管长度在动力工程中不宜大于0.9m
B.柔性导管长度在照明工程中不宜大于1.3m
C.柔性导管与电气设备连接采用专用接头
D.金属柔性导管可作为保护导体的连续导体
【答案】C
21
一懂 · 二炼 · 三实战【背景】厂房照明工程施工方案确定,高处作业使用A公司在钢结构施工时的脚手架和移动登高设
施,进行镀锌钢导管敷设、管内穿线及灯具安装等。
【问题】本工程钢导管的连接两端应如何进行接地跨接?
答:本工程钢导管为镀锌钢导管,镀锌钢导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体,
保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm 。
²
22
一懂 · 二炼 · 三实战【背景】数据中心F2层变配电室的某段金属梯架全长45m,敷设一条扁钢作接地保护导体,监理
单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架可靠接地。
【问题】变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点的位
置。
答:1)变配电室内全长45m的金属梯架,由于长度大于30m,因此应至少设置3个与接地保护导体
的连接点;
2)连接点的位置分别是起始端、终点端、中间位置(每隔20~30m)。
23
一懂 · 二炼 · 三实战【背景】电气安装工程中,楼板内电气预埋导管采用DN20、DN25等非镀锌钢导管进行施工,导管
接头采用螺纹连接,接头两端焊接圆钢跨接地线,非镀锌钢导管接头示意图见图2。
【问题】圆钢跨接地线直径最小为多少?并计算最小搭接长度L。
答:1)圆钢跨接地线直径不应小于6mm。
2)圆钢跨接地线搭接长度应为圆钢直径的6倍,最小搭接长度=6×6=36mm。
24
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】关于导管内穿线和槽盒内敷线的说法,正确的有( )。
A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内
B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内
C.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆
D.导管内的导线接头应设置在专用接线盒内
E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定
【答案】BCD
25
一懂 · 二炼 · 三实战6.电气照明
(1)灯具检查与固定
1)灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。灯具内部接线应为
铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm 。
²
2)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时按
每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
26
一懂 · 二炼 · 三实战3)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷强度试验,且持
续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记
录,应全数检查。
4)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。按每检验批的
不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
5)悬吊式灯具安装要求:质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩
的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于1Omm,壁
厚不应小于1.5mm。
27
一懂 · 二炼 · 三实战(2)灯具接线与接地
1)引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面不应小于1mm 。
²
2)由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且不应在灯槽内
明敷;柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。
3)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接。
4)Ⅱ类灯具不需要与保护导体连接。
5)Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。
28
一懂 · 二炼 · 三实战(3)插座接线要求
1)面对插座板,左零右火上接地。
2)同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
3)保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。
4)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
29
一懂 · 二炼 · 三实战【习题】关于三相四孔插座接线的说法,正确的是( )。
A.保护接地导体(PE)应接在下孔
B.保护接地导体(PE)在插座间串联连接
C.同一场所的三相插座接线相序应一致
D.相线利用插座本体的接线端子转接供电
【答案】C
30
一懂 · 二炼 · 三实战【背景】商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验,并记录为合格。
【问题】指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
答:按750kg做了过载试验错误,质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒
定均布载荷强度试验,持续时间不少于15min;
31
一懂 · 二炼 · 三实战【背景】灯具类型及安装高度(见表1-2)。在施工质量的检查中,监理工程师发现单项三孔插座
的保护接地线(PE线)在插座间串联连接(见 图1),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供
电。监理工程师要求返工,使用连接器对插座的保护接地线、相线和中性线进行分路连接,施工人员
按要求整改后通过实验。
32
一懂 · 二炼 · 三实战【问题】
1.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。
2.图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
答:问题1
1)只有一类灯具需要与保护导体可靠连接,一共3350个需要与保护导体可靠连接。
2)连接要求:一类灯具外露可导电部分必须用铜芯软线与保护导体可靠连接,连接处设置接地标
识,铜芯软线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
问题2
1)不良后果是:插座在一个回路,容易烧坏。接地在同一个回路,容易漏电。
2)正确的插座保护接地线连接如下图所示:
33
一懂 · 二炼 · 三实战7.防雷接地
(1)接地装置敷设
1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。
2)圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜排等接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。
3)人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。
4)自然接地体是利用钢筋混凝土基础中的钢筋(桩基及底板钢筋)作为接地体。
34
一懂 · 二炼 · 三实战(2)接地装置的搭接要求
1)扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。
2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。
3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。
4)扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
35
一懂 · 二炼 · 三实战(3)接闪器及引下线安装
1)接闪线和接闪带安装应平正顺直、无急弯。固定支架高度不宜小于150mm,固定支架应间距均
匀,支架间距应符合规范的规定。每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。
3)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓
连接。
36
一懂 · 二炼 · 三实战【背景】在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范的要
求,监理工程师对40×4的镀锌扁钢的焊接搭接(见 图4)提出整改要求,项目部返工后通过验收。
【问题】给出正确的扁钢焊接搭接示意图,扁钢与扁钢搭接至少几面施焊?
答:扁钢与扁钢的搭接,其搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,且至少三面施焊。
37
一懂 · 二炼 · 三实战一懂 · 二炼 · 三实战