文档内容
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》案例特训
专题六、施工安全管理
【真题再现】
年份 一建真题考点
①基础工程施工安全控制的主要内容有哪些?
2024
②现场施工安全管理检查还有那些内容?现场最常见发生的事故类别还有哪些?
①建筑工程施工安全检查的主要形式还有哪些?作业班组安全检查的时间有哪些?
②安全检查标准中塔式起重机的一般项目有哪些?
2023
③指出钢结构施工高处作业安全防护方案中的不妥之处,并写出正确做法。
(本问题3项不妥,多答不得分)安全防护栏杆的条纹警戒标示用什么颜色?
①施工企业安全生产管理制度内容还有哪些?
2022 ②写出满堂脚手架检查内容中的空缺项,分别写出属于保证项目和一般项目的检查内容。
③混凝土浇筑过程中的安全隐患主要表现形式还有哪些?
2021 ①脚手架拆除作业安全管理要点还有哪些?
①作为混凝土浇筑模板的材料种类都有哪些?
②写出表1中其他模板与支架承载力计算内容项目的参与荷载项。
2020 ③指出图1中模板支撑架剖面图中的错误之处。
①写出表中A-F所对应内容,施工安全评定结论分几个等级,评价依据有哪些?
②建筑工程施工安全检查还有哪些形式?
【重点串讲】
【建筑施工安全生产教育培训】【重要】
1.安全教育和培训的类型应包括各类上岗证书的初审、复审培训,三级教育(企业、项目、班
组)、岗前教育、日常教育、年度继续教育。
2.施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训,教育培训应包括下列内容:
①安全生产法律法规和规章制度;
②安全操作规程;
③针对性的安全防护措施;
④违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果;
⑤预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本知识、方法和措施。
【建筑施工安全生产费用】【必会】
(1)建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少 50%企业安
全生产费用。
(2)总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内将至少 50%企业安全生产费
用直接支付给分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。
(3)工程竣工决算后结余的企业安全生产费用,应当退回建设单位。
扫码关注更多
第 1 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
(4)本企业职工薪酬、福利不得从企业安全生产费用中支出。
【施工企业对分包(供)单位安全检查和考核应包括的内容】【重要】
①分包单位安全生产管理机构的设置、人员配备及资格情况;
②分包(供)单位违约、违章情况;
③分包单位安全生产绩效。
【应急救援管理】【了解】
施工企业应根据施工管理和环境特征,组织各管理层制订应急救援预案,应包括下列内容:
①紧急情况、事故类型及特征分析;
②应急救援组织机构与人员及职责分工、联系方式;
③应急救援设备和器材的调用程序;
④与企业内部相关职能部门和外部政府、消防、抢险、医疗等相关单位与部门的信息报告、联
系方法;
⑤抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排。
【重大危险源控制系统的组成】【重要】
1)重大危险源的辨识
2)重大危险源的评价
3)重大危险源的管理
4)重大危险源的安全报告
5)事故应急救援预案
事故应急救援预案应提出详尽、实用、明确和有效的技术措施和组织措施。
【安全检查的主要形式】【必会】
1.建筑工程施工安全检查的主要形式一般可分为日常巡查、专项检查、定期安全检查、经常性安
全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、开工、复工安全检查、专业性安全检查和设备设施安
全验收检查等。
2.施工现场经常性的安全检查方式主要有:
a.现场专(兼)职安全生产管理人员及安全值班人员每天例行开展的安全巡视、巡查。
b.现场项目经理、责任工程师及相关专业技术管理人员在检查生产工作的同时进行的安全检查。
c.作业班组在班前、班中、班后进行的安全检查。
【各检查表检查项目的构成】【必会】
序号 内容 保证项目 备注
安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、
1 安全管理
安全教育、应急救援【口诀】任教组查救技(任教主查救济)
现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火
2 文明施工
【口诀】封三现材地(封三县菜地)
扣件式钢管 施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀 均含施工
3
脚手架 撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收【口诀】立架撑板验方案 方案、脚
手板、交
4 悬挑脚手架 施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收
底与验收
扫码关注更多
第 2 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
5 模板支架 施工方案;支架基础;支架构造;支架稳定;施工荷载;交底与验收
施工方案;基抗支护;降排水;基坑开挖;坑边荷载;安全防护
6 基坑工程
【口诀】荷案护水挖防(河岸护水挖方)
安全装置;防护设施;附墙架与缆风绳;钢丝绳;安拆;验收
7 物料提升机
与使用
均含
安全装置;限位装置;防护设施;附墙架;钢丝绳;滑轮与对
8 施工升降机 安拆、验
重;安拆;验收与使用
收与使用
载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒
9 塔式起重机
与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用
高处作业检查评定项目:安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、
10
攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台。
【检查评分方法】【必会】
1.检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算:
𝐁×𝐂
𝑨 =
𝟏 𝟏𝟎𝟎
式中 A—汇总表各分项项目实得分;B—汇总表中该项应得满分值;C—该项检查评分表实得
1
分。
2.当评分遇有缺项时,分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算:
𝐃
𝑨 = ×𝟏𝟎𝟎
𝟐 𝐄
式中 A—遇有缺项时总得分值;D—实查项目在该表的实得分值之和;E—实查项目在该表的应
2
得满分值之和。
【等级的划分原则】【必会】
等级 评定标准
优良 分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上
合格 分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上
①当汇总表得分值不足70分时;
不合格
②当有一分项检查评分表为零分时
【钢管脚手架的搭设】【必会】
1.垫板应采用长度不少于 2跨、厚度不小于 50mm、宽度不小于 200mm 的木垫板。
2.纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不应小于 3跨。
3.脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm
处的立杆上。横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
扫码关注更多
第 3 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
4.连墙件
(1)开口形脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,且不应
大于 4m。
(2)对高度 24m及以下的单、双排脚手架,宜釆用刚性连墙件与建筑物可靠连接,
亦可采用钢筋与顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用只有钢筋的柔性连墙件。
(3)对高度 24m以上的双排脚手架,必须釆用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
5.剪刀撑
(1)每道剪刀撑宽度 4~6跨,且应为 6~9m,斜杆与地面的倾角在 45°~60°之间。
(2)高度在 24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间不超过15m 的立面
上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。
(3)高度在 24m及以上的双排脚手架在外侧全立面连续设剪刀撑。
【钢管脚手架的拆除】【重要】
1.拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。
2.连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应
大于 2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
3.拆除作业应设专人指挥,当有多人同时操作时,应明确分工、统一行动,且应具有足够的操
作面。
4.拆除的构配件应采用起重设备吊运或人工传递到地面,严禁拋掷。
【钢管脚手架的检查验收】【必会】
(1)脚手架搭设过程中,应在下列阶段进行检查:
①基础完工后及脚手架搭设前;
②首层水平杆搭设后;
③作业脚手架每搭设一个楼层高度;
④悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后;
扫码关注更多
第 4 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
⑤搭设支撑脚手架,高度每2~4步或不大于6m。
(2)脚手架搭设达到设计高度或安装就位后,应进行验收,验收不合格的,不得使用。
(3)脚手架定期检查的主要内容
①主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件和连墙件应无缺失、无松动,架体应无明显变形;
②场地应无积水,立杆底端应无松动、无悬空;
③安全防护设施应齐全、有效,应无损坏缺失;
④附着式升降脚手架支座应稳固,防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制装置应处于良好工
作状态,架体升降应正常平稳;
⑤悬挑脚手架的悬挑支承结构应稳固。
【关联】脚手架的安全等级【重要】
落地作业脚手架 悬挑脚手架 满堂支撑脚手架(作业) 支撑脚手架
搭设 荷载 搭设 荷载 搭设 荷载 搭设 安全
荷载标准值
高度 标准值 高度 标准值 高度 标准值 高度 等级
m KN m KN m KN m KN
≤15kN/m²或≤20kN/m
≤40 — ≤20 — ≤16 — ≤8 Ⅱ
或≤7kN/点
>15kN/m²或>20kN/m
>40 — >20 — >16 — >8 Ⅰ
或>7kN/点
注:
1.支撑脚手架的搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级为Ⅱ级的条件时,安全等级划为 I级;
2.附着式升降脚手架安全等级均为 I级;
3.竹、木脚手架搭设高度在其现行行业规范限值内,其安全等级均为Ⅱ级。
【关联】施工脚手架设计【必会】
脚手架承受的荷载应包括永久荷载和可变荷载。
1.脚手架的永久荷载应包括下列内容:
(1)脚手架结构件自重;
(2)脚手板、安全网、栏杆等附件的自重;
(3)支撑脚手架所支撑的物体自重;
(4)其他永久荷载。
2.脚手架的可变荷载应包括下列内容:
(1)施工荷载;
(2)风荷载;
(3)其他可变荷载。
【关联】施工脚手架构造要求【必会】
1.作业脚手架连墙件
(1)连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件,并应与工程结构和架体连接牢固;
(2)连墙点的水平间距不得超过3跨,竖向间距不得超过3步,连墙点之上架体的悬臂高度
不应超过2步;
(3)在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件,连墙件竖向间距不应大于建筑物
层高,且不应大于4m。
扫码关注更多
第 5 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
2.作业脚手架的纵向外侧立面上的竖向剪刀撑
(1)每道剪刀撑的宽度应为 4~6跨,且不应小于 6m,也不应大于 9m;剪刀撑斜杆与水平面的
倾角应在 45°~60°之间;
(2)当搭设高度在 24m以下时,应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m 各设置一道剪刀撑,
并应由底至顶连续设置;当搭设高度在 24m及以上时,应在全外侧立面上由底至顶连续设置;
(3)悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。
3.支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0。
4.脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆
插入脚手架立杆内长度不应小于150mm,且调节螺杆伸出长度应经计算确定,并应符合下列规定:
(1)当插入的立杆钢管直径为 42mm 时,伸出长度不应大于200mm;
(2)当插入的立杆钢管直径为 48.3mm及以上时,伸出长度不应大于500mm。
5.可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于2.5mm。
【关联】施工脚手架通用规范
1.脚手架的拆除
①架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行,不应上下同时作业。
②同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位
杆件时拆除。
③作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除,不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。
④作业脚手架拆除作业过程中,当架体悬臂段高度超过2步时,应加设临时拉结。
2.脚手架验收应包括的内容
(1)材料与构配件质量;
(2)搭设场地、支承结构件的固定;
(3)架体搭设质量;
扫码关注更多
第 6 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
(4)专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料。
【高处作业安全管理要点】【必会】
1.洞口作业
(1)电梯井口应设置防护门,其高度不应小于 1.5m,并应设置挡脚板。
(2)在电梯施工前,电梯井道内应每隔 2层且不大于 10m 加设一道安全平网。
2.防护栏杆
(1)临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成,防护栏杆应符合下列规定:
1)防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为 1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置;
2)当防护栏杆高度大于1.2m 时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm;
3)防护栏杆立杆间距不应大于2m;
4)挡脚板高度不应小于180mm。
(2)防护栏杆的立杆和横杆的设置、固定及连接,应确保防护栏杆在上下横杆和立杆任何部位
处,均能承受任何方向 1kN 的外力作用。
(3)防护栏杆应张挂密目式安全立网或其他材料封闭。
3.操作平台
序号 类别 安全控制要点
台面不得超过10㎡,高度不得超过5m,高宽比不应大于2:1,
1 移动式操作平台 施工荷载不应大于1.5kN/m2
平台移动时,操作平台上不得站人
高度不应大于15m,高宽比不应大于3:1,
2 落地式操作平台 施工荷载不应大于2.0kN/m2
与建筑物应进行刚性连接或加设防倾措施,不得与脚手架连接
平台应设置4个吊环,吊运时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环
3 悬挑式操作平台
外侧应略高于内侧;外侧应安装防护栏杆并应设置防护挡板全封闭
4.交叉作业安全防范措施
(1)交叉作业时,下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外,见下表。
作业高度及坠落半径
序号 上层作业高度(h) 坠落半径(m)
b
1 2≤h≤5 3
b
2 5<h≤15 4
b
3 15<h≤30 5
b
4 h>30 6
b
扫码关注更多
第 7 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
(2)交叉作业时,坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安
全隔离措施时,应设置警戒隔离区,人员严禁进入隔离区。
(3)对搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业,应设置安全防护网,当在多层、髙层建筑
外立面施工时,应在二层及每隔四层设一道固定的安全防护网,同时设一道随施工高度提升的安全
防护网。
(4)当建筑物髙度大于24m 并采用木质板搭设时,应搭设双层安全防护棚。两层防护的间距
不应小于700mm,安全防护棚的高度不应小于4m。
【建筑机具安全操作要点】【必会】
1.塔吊的安全控制要点
(1)塔吊的拆除必须配备下列人员:
持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员;
具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司
索工等特殊作业操作人员。
(2)在无载荷情况下,塔身与地面的垂直度偏差不得超过4/1000。
(3)塔吊的动臂变幅限制器、行走限位器、力矩限制器、吊钩高度限制器以及各种行程限位开
关等安全保护装置,必须安全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操作机
构。
(4)在起吊荷载达到塔吊额定起重量的 90%及以上时,应先将重物吊离地面 200~500mm,然后
进行下列检查:机械状况、制动性能、物件绑扎情况等,确认安全后方可继续起吊。
2.施工电梯的安全控制要点
(1)在施工电梯周围 5m 内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟开
槽。电梯 2.5m 范围内应搭坚固的防护棚。
(2)经常检查基础是否完好,是否有下沉现象,检查导轨架的垂直度是否符合出厂说明书要
求,说明书无规定的就按 80m 高度不大于25mm,100m 高度不大于35mm 检查。
3.气瓶的安全控制要点
(1)氧气瓶和乙炔瓶在室温下,满瓶之间的安全距离至少 5m;气瓶距明火的距离至少 10m。
(2)气瓶内的气体不能用尽,必须留有剩余压力或重量。
(3)严禁抛、滑、滚动或撞击。
【生产安全事故等级划分】【必会】
等级 死亡人数 重伤人数 直接经济损失
特別重大事故 30人以上 100人以上 1亿元以上
10人以上,30人以 50人以上,100人以
重大事故 5000万元以上,1亿元以下
下 下
较大事故 3人以上,10人以下 10人以上,50人以下 1000万元以上,5000万元以下
一般事故 3人以下 10人以下 1000万元以下
注:上表中“以上”包括本数,“以下”不包括本数。
【关联】危大工程专项施工方案
【编制单位】【必会】
1.施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案,实行施工总承包的,
专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专
业分包单位组织编制。
2.危大工程专项施工方案的主要内容
1)工程概况;
2)编制依据;
3)施工计划;
4)施工工艺技术;
5)施工安全保证措施;
6)施工管理及作业人员配备和分工;
7)验收要求;
扫码关注更多
第 8 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
8)应急处置措施;
9)计算书及相关施工图纸。
【审批流程】【必会】
1.专项方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签
字、加盖执业印章后方可实施。
2.危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术
负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。
【专家论证】【必会】
知识点 具体内容
施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证
组织者
实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会
前提 专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查
①专家组成员;②建设单位项目负责人;③有关勘察、设计单位项目技术负责人及
参会人员 相关人员;④总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目
(6方) 负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及
相关人员;⑤监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师
符合专业要求且人数不得少于5名
专家组
与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会
①专项施工方案内容是否完整、可行;
主要内容 ②专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范;
③专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全
【验收人员】【必会】
危大工程验收人员(5方)
(1)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负
责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;
(2)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师;
(3)有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
【提示】危大工程验收人员共5方,分别是:监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位(总
承包单位和分包单位)、监测单位。
【区分】注意联系与区分如下4点:①专家论证会的参会人员;②危大工程验收人员;③地基
基础分部工程验收组织;④单位工程验收组织。
【归纳】项目负责人
序号 考点 内容
塔式起重机的拆装必须配备下列人员:①持有安全生产考核合格证书
的项目负责人和安全负责人、机械管理人员;②具有建筑施工特种作
1 塔吊拆装人员
业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、 起重信号工、
司索工等特殊作业操作人员。
一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案
2 动火作业 二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动
火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火。
地基与基础工程:验收组成员由总监理工程师(建设单位项目负责人),
3 分部工程验收 勘察、设计、施工单位项目负责人, 施工单位项目技术、质量负责人,
以及施工单位技术、质量部门负责人组成
总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收,
施工单位项目负责人、项目技术负责人参加
4 单位工程验收
建设单位收到工程竣工报告后,应由建设单位项目负责人组织监理、
施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收
扫码关注更多
第 9 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
建设工程施工招标项目的投标文件内容应当包括拟派出的项目负责人
5 主要投标工作要求
与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等
施工单位:总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术
专家论证会及
6 人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专
危大工程验收人员
职安全生产管理人员及相关人员
7 施工组织设计 应由项目负责人主持编制,可根据项目实际需要分阶段编制和审批
项目经理
序
考点 内容
号
单位工程
1 单位工程开工前, 由项目经理组织,在项目技术负责人领导下进行编制
进度计划
项目质量计划应由项目经理组织编写,须报企业相关管理部门批准并得到发
2 项目质量计划
包方 和监理方认可后实施
①取得相应工程建设类注册执业资格,包括注册建筑师、勘察设计注册工程
师、 注册建造师或者注册监理工程师等;未实施注册执业资格的,取得高级
专业技术职称;
工程总承包 ②担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工
3 项目经理应 项目负责人或者项目总监理工程师;
具备的条件 ③熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范;
④具有较强的组织协调能力和良好的职业道德。
工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包
项目经理、施工项目负责人
项目部主要 项目经理应取得注册建造师职业资格证,并取得安全生产考核合格证书B证
4
人员执业资格 ……
5 定期安全检查 施工现场的定期安全检查应由项目经理亲自组织
【模拟训练】
【练习·案例节选】【2025二建】
某保障性住房工程,地下 1 层、地上均为 12 层,建筑面积 5 万平方米,结构形式为钢筋混凝土
剪力墙结构。
施工过程中监理工程师在安全检查时发现以下问题:
脚手架搭设达到设计高度后,立即投入使用,配电架空线架设在脚手架上,桶装油漆,放置在距
离厨房 20m处。根据《建筑施工安全查标准》JGT59 的要求,该项目建筑施工安全检查评分汇总表如
表3所示,且分项检查评分表无零分。
安全管理 文明施工 脚手架 其他
(满分10分) (满分15分) (满分10分) (基坑工程、模板支架等,满分65分)
8 12 8 52
【问题】
3.针对监理工程师在安全检查时发现的问题,指出正确做法。
4.本项目的建筑施工安全检查评定为哪个等级?并说明理由。
【参考答案】
3.监理工程师在安全检查时发现的问题正确做法如下:
正确做法1:脚手架搭设达到设计高度或安装就位后,应进行验收。验收不合格的,不得使用。
正确做法2:架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
正确做法3:有明火的生产辅助区和生活用房与易燃材料之间,至少应保持30m的防火间距。
4.本项目的建筑施工安全检查评定等级为:优良。
理由:分项检查评分表无零分,汇总表得分值为8+12+8+52=80分,故评定等级为优良。
扫码关注更多
第 10 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
【练习·案例节选】
施工总承包单位编制了《大堂顶板模板工程施工方案》,并绘制了《模板及支架示意图:剖面图
纵向》如下,立杆采用直径为42mm的钢管。监理工程师审查后要求重新绘制。
【问题】
指出《模板及支架示意图》中不妥之处,并写出正确做法。
【参考答案】
不妥之一:立杆底部未加垫板。
正确做法:为合理传递荷载,立柱底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫。当支承在地
基上时,应对地基土的承载力进行验算。
不妥之二:立柱存在搭接现象。
正确做法:立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接。
不妥之三:可调支托伸出高度为400mm。
正确做法:当插入的立杆钢管直径为42mm时,模板支撑脚手架可调托撑调节螺杆伸出长度不应
大于200mm。
不妥之四:木模板起拱高度6mm。
正确做法:当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。本题中,跨度为7700mm,
故木模板起拱高度至少为7.7mm。
【练习·案例】
某施工单位承接了一项市大型重点工程。市领导对该项目极为重视,要求施工单位务必做好项目
质量、安全、进度等重要内容的现场协调管理。
事件一:工程开工前,市重要领导人在建设单位组织的第一次工地会议上,着重强调了现场安全
管理方面的要求。市领导要求施工企业相关负责人至少每旬定期安全检查一次,为防止现场管理人员
和作业人纪律松懈、懈怠心理,要重点抓好节假日安全检查,认真检查各项安全防范措施的落实情况。
事件二:2023年4月28日,市住建局相关部门人员根据现行《建筑施工安全检查标准》JCJ50
等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。在考核专职安全员对安全管理检查评分表中保证项目
的内容时,安全员回答出“安全检查”和“施工组织设计及专项施工方案”两项。有关部门随后分
别考核了安全员对于文明施工、基坑工程、高处作业、施工用电等方面的检查项目,安全员都只能回
答出部分内容。
事件三:本次安全检查,分项检查评分表无零分,汇总表得分值68分。
【问题】
1.除了定期安全检查和节假日安全检查,施工现场安全检查的主要形式还包括哪些?
2.专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证项目的回答还应包括哪几项?
扫码关注更多
第 11 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
3.分别写出文明施工、基坑工程、施工用电检查评分表中的保证项目,以及高处作业的安全检查
项目。
4.建筑施工安全检查评定结论有哪些等级?本次检查应评定为哪个等级?说明理由。
【参考答案】
1.施工现场安全检查的主要形式还包括:日常巡查、专项检查、经常性安全检查、季节性安全检
查、开复工安全检查、专业性安全检查、设备设施安全验收检查。
2.还应包括:安全生产责任制、安全教育、应急救援、安全技术交底。
3.(1)文明施工检查评分表中的保证项目:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办
公与住宿、现场防火。
(2)基坑工程检查评分表中的保证项目:施工方案、基抗支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、
安全防护。
(3)施工用电检查评分表中的保证项目:外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与
开关箱。
(4)高处作业的安全检查项目:安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、
攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台。
4.(1)建筑施工安全检查评定结论包括优良、合格、不合格三个等级。
(2)本次检查应评定等级为不合格。
理由:安全检查评定等级不合格的条件有:汇总表得分值不足 70 分时;有一分项检查评分表为
零分。该次安全检查,汇总表得分值68分,故应判定为不合格。
【练习·案例节选】
某住宅工程,建筑面积21600m2,基坑开挖深度6.5m,地下2层,地上12层,筏板基础,现浇钢
筋混凝土框架结构。
工程由某总承包单位施工,基坑支护由专业分包单位承担,基坑支护施工前,专业分包单位编制
了基坑支护专项施工方案,分包单位技术负责人审批签字后,报总承包单位备案并直接上报监理单位
审查,总监理工程师审核通过。随后分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人
员召开论证会,形成论证意见:“方案采用土钉喷护体系基本可行,需完善基坑监测方案,修改完善
后通过”。
【问题】
1.本项目基坑支护专项施工方案编制到专家论证的过程有何不妥?说明正确做法。
2.专家论证会的参会人员包括哪些?
【参考答案】
1.不妥之处一:分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查,总
监理工程师审查通过。
正确做法:实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包技术负责
人签字。
不妥之处二:分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查,总监
理工程师审查通过。
正确做法:需专家论证的专项施工方案不得由分包直接上报监理单位审核签字。
不妥之处三:分包单位组织召开专家论证会。
正确做法:实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证。
不妥之四:3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会。
正确做法:专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。
2.专家论证会的参会人员:
1)专家组成员。
2)建设单位项目负责人。
3)有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
4)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责
人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。
5)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
【练习·案例节选】【2024二建B卷】
扫码关注更多
第 12 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
新建住宅楼工程,地下 1 层,地上 15 层,裙房 3 层。主楼为剪力墙结构,裙房为混凝土加框架
结构,裙房临近主楼之间留有后浇带,项目所处位置要求文明施工程度较高,施工单位中标后有序开
展工程施工。
公司对项目部进行安生检查时发现以下违规之处:
(1)安生帽使用期超过3年;
(2)地下室后浇带附近水平模板随其他模板一起拆除后回顶后浇带两边楼板;
(3)木工作业人员佩戴防护手套进行平刨操作;
(4)三层结构施工时,开始按要求搭设人员进出的通道防护棚;
(5)办公区域配电箱PE线上装设了开关。
裙房在结构施工期间,外围搭设了落地式作业钢管脚手架,脚手架的设计考虑了永久荷载和可
变荷载,包括:脚手板、安全网、栏等附件的自重,其他永久荷载和其他可变荷载等。
【问题】
3.答出安全检查出来的违规之处的正确做法?
4.脚手架设计永久荷载和可变荷载还包括哪些?作业脚手架还有哪些类型?
【参考答案】
3.正确做法:安全帽使用年限不得超过2年;
正确做法:后浇带附近的水平模板及支撑严禁随其他模板一起拆除,待后浇带浇筑并达到拆模
要求后方可拆除;
正确做法:平刨的护手装置必须齐全有效,严禁拆除安全护手装置进行刨削,严禁戴手套进行
操作;
正确做法:结构施工自二层起,凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚。
正确做法:PE线上严禁装设开关。
4.(1)①脚手架的永久荷载还应包括:脚手架结构件自重、支撑脚手架所支撑的物体自重。
②脚手架的可变荷载还应包括:施工荷载、风荷载。
(2)作业脚手架还有悬挑脚手架、附着式升降脚手架等。
【练习·案例节选】【2024二建A卷】
某学校教学楼工程,地上5层,结构类型为钢筋混凝土框架结构。
施工前,项目部编制了模板工程专项施工方案,监理单位要求进行修改,经总监理工程师审查
合格后再组织召开危大工程专项施工方案专家论证会。
【问题】
2.危大工程专项施工方案专家论证的主要内容有哪些?
【参考答案】
2.危大工程专项施工方案专家论证的主要内容:
①专项施工方案内容是否完整、可行;
②专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范;
③专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全。
扫码关注更多
第 13 页 共 14 页 内容学员专用 请勿外泄
【专题总结】
扫码关注更多
第 14 页 共 14 页 内容