文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施
★★
工程序
3.1 建筑给水排水 3.1.2 建筑排水管道施工技术 ★★★
与供暖工程 3.1.3 建筑给水管道施工技术 ★★★
施工技术 3.1.4 建筑供暖管道施工技术 ★★★
3.1.5 建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★★★
3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序 ★★
3.2.2 变配电施工技术 ★★★
3.2 建筑电气工程 3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 ★★★
施工技术 3.2.4 电气照明施工技术 ★★★
3.2 .5 电气动力设备安装技术 ★★★
8
7
1
39.2.6 建筑防雷与接地施工技术 ★★★
4
8
第3章 信 3 3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序 ★★
微
建筑机电 系
联 3.3.2 通风与空调风系统施工技术 ★★★
工程 题
3.3 通风押与空调工 3.3.3 通风与空调水系统施工技术 ★★★
施工技术 准
精
程施工技术 3.3.4 通风与空调设备安装技术 ★★★
3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 ★★★
3.3.6 净化空调系统施工技术 ★★★
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 ★★
3.4 智能化系统工 3.4.2 智能化系统的线缆和光缆施工技术 ★★
程施工技术 3.4.3 智能化系统的设备安装技术 ★★★
3.4.4 智能化系统的调试和检测 ★★★
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 8 ★★
7
3.5 电梯工程安装 1
9
3.5.2 电梯设备安装技术 4 ★★
8
技术 信 3
3.5.3 自动扶梯安装技术 微 ★★
系
3.6.1 消防系统的分部分项工程及联施工程序 ★★
一
3.6 消防工程施工
唯
3.6.2 消防工程施工技术要求 ★★★
技术
3.6.3 消防工程验收规定与实施 ★★★
P64~P68 变配电施工技术 ★★★
考点要求:
【读】建筑电气的分部分项工程
【读】建筑电气工程的施工程序
【读】变压器安装
【记】配电柜安装
历年考情:
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
年份 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
题型 ~ ~ 案例 案例 ~
1. 建筑电气的分部分项工程
分部工程 子分部工程 分项工程
箱式变电所安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线,电缆
室外电气 头制作,导线连接和线路绝缘测试,灯具安装,照明通电
试运行,接地装置安装等
变压器安装,成套配电柜、控制柜和配电箱安装,母线槽
变配电室 安装,梯架安装,电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线
路绝缘测试,接地干线敷设等
母线槽安装,梯架安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿
供电干线 线,电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,接地干线敷
建筑电气 设等7 8
1
9
4
8配电箱(控制箱)安装,电动机检查接线,电气设备试验
3
信
电气动力 微 和试运行,梯架安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和
系
联
槽盒内敷线,电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试等
题
押
准 配电箱安装,槽盒安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线
精
电气照明 和槽盒内敷线,电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,
灯具安装,开关、插座、风扇安装,照明通电试运行等
自备电源 柴油发电机组安装,UPS及EPS安装等
防雷及接地装置 接地装置安装,防雷引下线及接闪器安装,等电位联结等
2. 建筑电气工程的施工程序
(1)干式变压器:开箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试验→送电前检
查→送电运行验收。 8
1
7
9
8
4
(2)配电柜安装:开箱检查→二次搬运→基 础框架制作安装→柜信体3固定→母线连接→
微
系
二次线路敷设连接→试验调整→送电运行验收。 联
一
唯
(3)母线槽安装:检查验收→支架安装→单节母线槽 绝 缘测试→母线槽安装→插接单
元安装→通电前绝缘测试→送电验收。
(4)防雷与接地:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带
(接闪杆、接闪网)施工。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
3. 变压器安装【读一读】 1
9
4
8
3
信
1)变压器检查验收 微
系
联
三相干式电力变压题器、变压器箱、分接开关、风机、温度计等附件检查,型号规格符
押
准
精
合设计要求,外观无锈蚀、无损伤;产品技术文件齐全。
2)室内电力变压器 安装
室内三相电力变压器就位时,应注意方位和距离尺寸与图纸相符;变压器本体、基础
型钢、箱体应分别单独与接地保 护导体可靠连接。
3)室外箱式变压器安装
室外箱式变电所的基础应高于室外地坪 ,金属箱体应与保护导体可靠连
8
接,且有标
1
7
9
识。金属箱体内外涂层应完整、无损伤,有通风 口的,其通风口防护网
信
3应8
4
完好。
微
4. 配电柜安装
系
联
一
唯
1)开箱检查【选择】
配电柜的规格型号符合设计要求,柜体应有吊环;
柜内电器及部件无损伤和裂纹等缺陷;
具有机械和电气防误操作的联锁装置,机械联锁不允许使用钢丝;
柜内母线标明相序颜色且相序排列一致;
技术文件齐全,电器元件均有合格证。
2)基础型钢框架制作安装
基础框架一般采用10号槽钢;框架顶部高出地坪100mm,移开式开关柜的基础型钢框
架顶面与土建地面齐平;每组型钢框架的接地应采用截面积不小于100mm²的镀锌扁钢电焊
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
连接,接地点的数量不少于2处。
3)成套配电柜安装固定
按配电柜编号顺序排列安装,先安装中间位置的配电柜,调整水平度、垂直度后,再
安装调整左右相邻的柜体。柜体与柜体之间、柜体与基础框架之间应分别用镀锌螺栓固
8
7
定,成套配电柜安装允许偏差见1下表。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
项目 允许偏差
成列柜体顶部水平度 5mm
8
成列柜面平面度 5mm
1
7
9
8
4
相邻柜面平面度 1mm 信
3
微
系
柜间缝隙 2mm 一
联
唯
4)配电柜接地
每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接;装有电器的柜门应用截面积不小于
4mm²的裸铜软线与金属柜体可靠连接,并有标识。
5)配电柜母线安装
检查柜内绝缘端子是否有损坏和裂纹,保证裸铜母线间有足够的电气绝缘安全距离;
母线搭接的接触面涂导电膏,使用力矩扳手紧固螺栓。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
6)二次线路敷设要求
配电柜二次回路绝缘铜芯导线的截面积一般不应小于1.5mm²,电流互感器回路导线截
面积不应小于2.5mm²,互感器安装就位后,各接地引出端子应良好接地,暂时不用的电流
互感器的二次线圈应短路后再接地。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
7)配电柜安装后检查【读一 读】
(1)开关操作检查,应先手动后 电动,操作机构工作平稳,无卡阻和冲击等异常现
象,开关传动部件灵活,分、合闸指示正确 ,开关与接插件动作闭锁可靠,
8
电气插接件对
1
7
9
接良好,手推式开关拉出或推入灵活,对位与接 触紧密度良好。
信
3 8
4
微
(2)柜内仪器和仪表完好、工作正常,接线端子 无损坏,柜面
系
标牌、标识正确清晰。
联
一
唯
8)柜内电器检测与试验【记一记】
项目 内容
检测导电回路的直流电阻;
检测绝缘拉杆的绝缘电阻;
检测开关主回路的直流电阻和绝缘电阻;
检测分合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻;
检测
检测断路器分合闸的时间;
检测断路器主触头分合闸的同期性;
检测断路器合闸的触头弹跳时间;
检查SF₆气体断路器的漏气率及含水率
断路器交流耐压试验;
试验
断路器分合闸能力试验;
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
断路器操作机构动作试验;
互感器和电容器性能试验;
避雷器试验;备用自投试验;操作联动试验
过负荷告警整定,过电流保护整定,零序过电流保护整定;
整定
过电压保护整定,三相一次重合闸整定
9)配电装置送电运行验收
(1)送电前的准备【读一读】
成立试运行组织,明确试运行指挥者、操作者和监护人;备齐验电器、绝缘靴、绝缘
手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫和灭火器材等。
(2)送电前的检查【读一读】
检查安装接线是否符合要求,8试验项目是否合格,并有试验报告单;检查设备上无遗
7
1
9
4
8
留工具、金属材料及其他物信件3;检查所安装的电器设备接触是否良好,抽出式组件动作是
微
系
否灵活;检查机械联锁联的可靠性,开关柜的接地是否牢固,有无明显标志;检查并试验所
题
押
有表计及继电器动准作是否正确。
精
(3)送电验收【 记一记】
由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误,合高压柜进线开关,
检查高压电压是否正常;合变压器开关,检查变压器是否正常;合低压柜进线开关,检查
低压电压是否正常;分别合其他柜开 关。空载运行24h,无异常情况办理验收移交,同时
提交施工图纸、施工记录、产品合格证、 使用说明书等技术资料。
8
1
7
【2022】某电力工程公司承接一办公楼变配 电室安装工程,工程内容
8
4 9包括:高低压成
信
3
微
套配电柜、电力变压器、插接母线、槽盒、高压电缆等的采购及安装。
系
联
一
配电柜柜体安装固定后专业监理工程师检查指出部分 配电唯柜安装不符合规范要求,如
图2所示,施工人员按要求进行了整改。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题】写出图中整改的规范要求,柜体盘面允许偏差是多少?
【问题】1)基础型钢的接地应不少于2处;
2)每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接;
3)柜体相互间接缝不应大于2mm;
4)柜体盘面允许偏差不应大于5mm。
【2023】某安装公司承包一商务楼的变配电安装工程。变配电工程完工后,供电部门
检查合格送电,经过验电、校相无误。分别合高、低压开关,空载运行24h,无异常,办
理验收手续,交建设单位使用;同时整理技术资料,准备在商务楼竣工验收时归档。
【问题】变配电装置空载运行时间是否满足验收要求?项目部整理的技术资料应包括
哪些内容? 8
7
1
9
4
8
【问题】1)变配电装置信空3载运行时间24h满足验收要求;
微
系
2)项目部整理的技联术资料应包括:施工图纸、施工记录、产品合格证、使用说明书。
题
押
考点总结 准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178