当前位置:首页>文档>11.工业电气_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-机电《3D案例攻克》小超人SMR_讲义

11.工业电气_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_18-机电《3D案例攻克》小超人SMR_讲义

  • 2026-02-14 01:25:30 2026-01-26 15:51:35

文档预览

2026-01-26 15:51:35

文档内容

第1篇 机电工程技术 建造师小超人 工业电气 黄金N问: 案例背景: ... 进行变压器二次搬运时,采用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式,变压器搬运过程中,不应 有严重冲击或振动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,变压器运输倾斜 角为20°。 进行变压器吊装时,钢丝绳挂在变压器顶盖上部的吊环。 问题:案例中,变压器二次搬运和变压器吊装的错误分别是什么? 【答案】(1)二次搬运时:运输倾斜角为20°错误,不得超过15°。 (2)变压器吊装时,钢丝绳挂在变压器顶盖上部的吊环错误,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变 压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。 黄金N问: 背景资料: 某安装公司承包工业电气安装工程,工程内容有油浸电力变压器、配电装置、架空线路等。 变压器在就位时,牵引着力点应在变压器中心以下,运输倾斜角最大为 20°,牵引速度为 3m/min,监理工程师发现后,要求立即整改并检查变压器。施工单位整改后顺利完成了变压器的 就位如图所示。 变压器吊芯检查时,发现变压器有轻微受潮,经查明是由于运输不规范造成的。器身检查时, 主要进行了铁芯检查,绕组检查,绝缘围屏检查,引出线绝缘检查。 问题:1.安装公司应如何改正。图中坡度A,坡度B分别是多少? 2.此案例中,应如何防止受潮? 3.器身检查是否完整?不完整请补充。 1.【答案】(1)牵引着力点应在变压器重心以下并符合制造厂规定,运输倾斜角不得超过15°, 并采取防滑、防溜措施,牵引速度不应超过2m/min。 (2)坡度A为:2.0%~4.0%,坡度B为:1.0%~1.5%。 2【. 答案】充干燥气体,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须低于-40℃, 始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。 3.【答案】(1)不完整。(2)补充:无励磁调压切换装置的检查,有载调压切换装置的检查, 绝缘屏障检查,强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。 ★变压器安装技术 105第1篇 机电工程技术 建造师小超人 1)变压器运输与就位 (1)变压器在装卸和运输过程中,不应有严重冲击和振动,电压在220kV及以上且容量在150MV·A 及以上的变压器应装设三维冲击记录仪。 (2)充干燥气体运输的变压器, 油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa, 干燥气体露点必须低于-40℃,始终保持为正压力, 并设置压力表进行监视。 (4)当利用机械牵引变压器时,牵引着力点应在变压器重心以下并符合制造厂规定,运输倾斜角 不得超过15°,并采取防滑、防溜措施,牵引速度不应超过2m/min。 (5)变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上, 变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。 (6)变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合。装有气体继电器的变压器,除制造厂规定不 需要设置安装坡度外,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。 (7)用千斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱千斤顶支架部位,升降操作应协调,各 点受力均匀,并及时垫好垫块。 ★变压器器身检查要求: ①凡雨、雪天,风力达4级以上,相对湿度75%以上的天气,不得进行器身检查。 ②器身内检过程中,必须向箱体内持续补充干燥空气, 以保持含氧量不得低于18%,相对湿度不应大于20%。 (3)吊罩、吊芯检查时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°, 起吊过程中,器身不得与箱壁有接触。 (4)检查内容:铁芯检查;绕组检查;绝缘围屏检查;引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置检 查;有载调压切换装置检查;绝缘屏障检查; 强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。 (口诀:出租文章,琍姐心犹在) (5)器身检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗,不得有遗留杂物。 ★本体及附件安装 (3)冷却装置安装前应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验; 冷却器、强迫油循环风冷却器,持续30min应无渗漏; 强迫油循环水冷却器,持续1h应无渗漏。 (5)气体继电器应具备防潮、防水功能,并加装防雨罩; 电缆引线在接入气体继电器处应有滴水弯,进线孔封堵应严密。 (6)变压器一、二次引线的施工,不应使变压器的套管直接承受应力。 (7)变压器的低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线连接,变压器箱体、支架或外壳 应接地,且有标识。变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。 106第1篇 机电工程技术 建造师小超人 黄金N问: 案例背景: 某装公司承接一变配电工程...... 油浸式变压器安装完成后,进行了交接试验,内容如下: 绝缘油试验或SF6气体试验;测量绕组连同套管的直流电阻;检查所有分接的电压比;检查变压 器的三相联接组别;测量铁芯及夹件的绝缘电阻;测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比;绕组 连同套管的交流耐压试验 问题:油浸式变压器交接试验是否完整?不完整请补充。 【答案】(1)不完整;(2)补充:额定电压下的冲击合闸试验;检查相位 黄金N问: 案例背景: 变压器交接试验时,某项实验测试如下图所示: 问题:该实验室测量什么的?合格标准是什么? 【答案】(1)测量绕组连同套管的直流电阻; (2)合格标准:①变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。 ②1600kVA及以下三相变压器,各相绕组之间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间 各绕组之间差别不应大于2%。 ③1600kVA以上变压器,各相绕组之间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间差别不应 大于1%。 黄金N问: 案例背景: ...... 施工单位对750kV变压器进行冲击合闸试验,共进行3次,每次运行时间宜为5min。相关部 门认为不符合要求。 问题:施工单位正确做法是什么? 【答案】冲击合闸试验应进行5次,750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行 时间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。 黄金N问: 案例背景: 某安装公司承包一商务楼(地上20层,地下2层,1~5层商场)的变配电安装工程。工程主要 设备:三相干式电力变压器(10/0.4kV),配电柜、开关柜。 变压器施工中的某工序示意图(图4-2)。 107第1篇 机电工程技术 建造师小超人 问题:图4-2是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级应选择多少伏? 【答案】(1)图4-2是变压器交接试验中的绕组连同套管的绝缘电阻测量。 (2)高压侧应选择2500V兆欧表(摇表),低压侧应选择2500V兆欧表(摇表)。用2500V摇 表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值。 黄金N问: 案例背景 ... 进场了10kVA,6300kVA变压器各1台。变压器交接试验时,对绕组连同套管的直流电阻测 试如下: 变压器规格 各相绕组间差别 无中性点引出的绕组线间各绕组之间差别 10kVA 4% 2% 6300kVA 6% 3% 问题:绕组连同套管的直流电阻测试能否通过?说明理由。 【答案】(1)6300kVA不能通过。 (2)1600kVA及以下三相变压器,各相绕组之间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组线间 各绕组之间差别不应大于2%。 1600kVA以上变压器,各相绕组之间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间差别不应大于 1%。 黄金N问: 背景资料: 某安装公司承包工业电气安装工程,工程内容有油浸电力变压器、配电装置、架空线路等。 在进行油浸电力变压器交接试验时,严格进行绝缘油试验和其他交接试验,顺利完成。 问题:绝缘油试验经过哪些试验才能注入设备? 【答案】绝缘油的试验项目包括外状、水溶性酸、酸值、闪点、水含量、界面张力、介质损耗因 数、击穿电压、体积电阻率、油中含气量、油泥与沉淀物、油中溶解气体组分含量色谱分析、变 压器油中颗粒度限值。 ★变压器的交接试验 (1)绝缘油试验或SF6气体试验 (2)测量绕组连同套管的直流电阻 (3)检查所有分接电压比 (4)检查变压器的三相连接组别 (5)测量铁芯及夹件的绝缘电阻 (6)测量绕组连同套管的绝缘电阻值、吸收比 108第1篇 机电工程技术 建造师小超人 (7)绕组连同套管的交流耐压试验 (8)额定电压下的冲击合闸试验 (9)变压器的相位 (口诀:油炸铁鸭子,对象交流吸收比) ★绝缘油试验或SF6气体试验 ①绝缘油的试验项目包括外状、水溶性酸、酸值、闪点、水含量、 界面张力、介质损耗因数、击穿电压、体积电阻率、油中含气量、 油泥与沉淀物、油中溶解气体组分含量色谱分析、变压器油中颗粒度限值。 ②SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏。 ★测量绕组连同套管的直流电阻 ①变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。 ②1600kVA及以下三相变压器,各相绕组之间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间 各绕组之间差别不应大于2%。 ③1600kVA以上变压器,各相绕组之间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间差别不应 大于1%。 ★检查所有分接电压比 ①电压等级在35kV以下, 电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。 ②其他变压器额定分接下,电压比允许偏差不应超过±0.5%。 其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内, 且允许偏差应为±1%。 (4)检查变压器的三相连接组别 可以采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性和连接组别。 (5)测量铁芯及夹件的绝缘电阻 ①在变压器所有安装工作结束后应进行 铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及 铁芯对夹件的绝缘电阻测量。 ②变压器上有专用铁芯接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝缘电阻。 ★测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比 ①用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳 的绝缘电阻值。测量完后,将高、低压绕组进行放电处理。 ②吸收比是通过计算得出的,测量绝缘电阻时,摇表摇15s和60s时,阻值有差异,此时的比值 109第1篇 机电工程技术 建造师小超人 就是吸收比。 ★绕组连同套管的交流耐压试验 ①电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对10kV以下 小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。 ②变压器交流耐压试验不但对绕组,对其他高、低耐压元件都可进行。进行耐压试验前,必须将 试验元件用摇表检查绝缘状况。 ★额定电压下的冲击合闸试验 ①在额定电压下,变压器冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象, 其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次 合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。 ②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,进行中性点接地的电力系统试验时,变压器中性点应接地。 ★送电试运行 (1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。 (2)变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况。 (3)要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压及温度,并做好试运行记录。 (4)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。 黄金N问:GIS(六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备)交接试验有哪些? 【答案】测量主回路的导电电阻;密封性试验;测量六氟化硫气体含水量;主回路交流耐压试验; 操动试验以及气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。 黄金N问:GIS(六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备)密封试验,气体含水量的测量应在什么时 间进行? 【答案】(1)密封试验应在封闭式组合电器充气24h后,且在组合电器操动试验后进行。 (2)气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h 后进行。 黄金N问:真空断路器交接试验项目主要包括哪些? 【答案】测量绝缘电阻;测量每相导电回路的电阻;交流耐压试验;测量断路器的分、合闸时间, 测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝 缘电阻和直流电阻以及断路器操动机构的试验等。 黄金N问:隔离开关、负荷开关交接试验项目主要包括哪些? 【答案】测量绝缘电阻;测量负荷开关导电回路电阻;交流耐压试验;检查操动机构线圈的最低 动作电压以及操动机构的试验等 。 110第1篇 机电工程技术 建造师小超人 黄金N问:金属氧化物避雷器的交接试验项目主要包括? 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和 持续电流;测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的 泄漏电流;检查放电计数器动作情况及监视电流表指示;工频放电电压试验。 黄金N问:互感器交接试验项目主要包括哪些? 【答案】测量绝缘电阻;测量35kV 及以上电压等级的互感器的介质损耗因数及电容量;局部放 电试验;交流耐压试验;绝缘介质性能试验;测量绕组的直流电阻;检查绕组组别和极性;误差 及变比测量;电流互感器励磁特性曲线测量。 黄金N问: 案例背景: ... 进场了3800v电动机。测量绝缘电阻时,定子绕组绝缘电阻为2MΩ,转子绕组绝缘电阻为1MΩ。 监理工程师认为不符合要求,要求施工单位进行干燥。 问题:监理工程师要求施工单位进行干燥理由是什么? 【答案】3800v电动机的绝缘电阻,不满足要求。 应满足:定子绕组绝缘电阻不低于3.8MΩ。转子绕组绝缘电阻不低于1.9MΩ。 备注:1kV以上电动机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻不应低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻 不应低于0.5MΩ/kV,并做吸收比(R60/R15)试验,吸收比不小于1.3。 黄金N问: 案例背景: 某项目建设单位与A公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施工总承包合用。工程包括: 设备及钢结构厂房基础,配电室建筑施工,厂房钢结构制造、安装。 ... 电动机试运行前,A公司与监理单位、建设单位对电动机绕组绝缘电阻、电源开关、启动设 备、控制设备进行了检查,结构符合要求。 问题:电动机试运行前,对电动机的安装和保护接地还需要做哪些检查? 【答案】(1)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。 (2)电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4mm²,有防松弹簧垫圈。 (3)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。 (6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时,在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源 线即可。 (7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。 黄金N问: 案例背景: 某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季。 ... 因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵电动机安装接线时, 发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线(如图1)。项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检 查时,发现380V的异步电动机绝缘电阻为0.2MΩ,施工单位认为符合要求,继续安装,被监理叫 停。 111第1篇 机电工程技术 建造师小超人 项目部整改后,进行干燥,绝缘电阻达到规范要求。 问题:1.案例中380V的异步电动机绝缘电阻合格标准是什么? 2.图1中的电动机为何种接线方式?电动机干燥处理技术要求有哪些? 1. 【答案】380V的异步电动机绝缘电阻应不低于0.5MΩ。 2.【答案】(1)三角形接法;(2)电动机干燥时注意事项:【21一案A2】 ①在干燥前应根据电动机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。 ②烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃。 ③干燥中要严格控制温度,在规定范围内,干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,一般 铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80℃。 ④干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。 ⑤定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。测定时一定 要断开电源,以免发生危险。 ⑥当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。 ★电动机设备安装技术 2)抽芯检查 在电动机检查过程中,应做抽芯检查的有: (1)电动机出厂期限超过制造厂保证期限; 或出厂日期已超过1年。 (2)经外观检查或电气试验,质量可疑的。 3)电动机的干燥 (1)电动机绝缘电阻不能满足下列要求时,必须进行干燥。 电压等级 兆欧表选择 要求 1kV 及以 500 ~ 1000V 绝缘电阻值不应低于1MΩ/kV。 下电动机 兆欧表 1kV 以上 2500V摇表 定子绕组绝缘电阻不应低于1MΩ/kV, 转子绕组绝缘电阻不应低 电动机 于0.5MΩ/kV,并做吸收比(R60/R15)试验,吸收比小于1.3。 (2)干燥方法 ①外部加热干燥法。 ②电流加热干燥法。 (3)电动机干燥时注意事项: ①在干燥前应根据电动机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。 112第1篇 机电工程技术 建造师小超人 ★电动机接线 1)电动机接线方式 电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同, 可接成星形(Y)或三角形(△)两种形式。 ★电动机试运行 1)试运行前的检查 (1)应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于380V的异步电动机应不低于0.5MΩ。 (2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。 (3)电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4mm²,有防松弹簧垫圈。 (4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。 (5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。 熔丝选择是否合格。热继电器调整是否适当。 短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确。 (6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时, 在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。 (7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。 ★试运行中的检查 (1)电动机的旋转方向应符合要求,无杂声。 (2)绕线型电动机的换向器、滑环及电刷的工作情况正常。 (3)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载试运行时间宜为2h,机身和轴承的温升、 电压和电流等应符合工艺装置的空载状态运行要求, 并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据。 (4)无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min, 并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。 黄金N问: 案例背景: 某安装公司承接一架空线路施工。 事件一,由于施工不规范,有一根电杆未设置拉线,如下图所示。 事件二,监理工程师认为施工不满足规范要求,要求整改,如下图所示。 问题:1.请指出图中错误之处,并改正。 113第1篇 机电工程技术 建造师小超人 2.架空线路试验有哪些? 1.【答案】(1)导线有2个接续管错误。改正:66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导 线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管。 2.【答案】架空线路试验 (1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻: (2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。 (3)检查线路各相两侧的相位应一致。 (4)冲击合闸试验在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次。 (5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。 (6)导线接头测试。 ★杆塔施工 (1)混凝土电杆 ①预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝;普通钢筋混凝土电杆及细长构件不得有纵向 裂缝,横向裂缝宽度不应超过0.05mm。 ★导线连接 (1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。 (2)导线或架空地线应使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。 (3)架线施工前应由具有资质的检测单位 对试件进行连接后的握着强度试验。 (4)握着强度试验的试件不得少于3组。 导线采用螺栓式耐张线夹及钳压管连接时, 其试件应分别制作。 (5)试件握着强度试验结果应符合要求。 液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%; 螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%; 钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。 (7)66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三 个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管; 110~750kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补修 管。 ★线路试验 (1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻: (2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。 (3)检查线路各相两侧的相位应一致。 (4)冲击合闸试验在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次。 (5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。 (6)导线接头测试。 (口诀:他冲到前线两侧) ★导线接头测试: ①电压降法:导线接头两端的电压降,不超过同样长度导线电压降的1.2倍。 114第1篇 机电工程技术 建造师小超人 ②温度法:红外线测温仪,可距被测点一定距离外进行测温,通过导线接头温度的测量,来检验 接头的连接质量。 黄金N问: 案例背景: A安装公司承包一变配电输送项目,工程内容包括:架空线路、直埋电缆、变压器安装等工 程。安装公司在材料采购上,严格执行材料进场的要求,得到建设单位和监理单位的表扬。进行 架空线路导线连接前,安装公司制定了架空线路导线连接的技术方案。进行直埋电缆敷设时,监 理工程师认为不符合规范,如下图。 问题:图中有那些错误之处?并改正。 【答案】(1)错误之处:①电缆埋深0.7m错误;②保护板选用木质盖板错误;③保护板覆盖 宽度超过电缆两侧以外各20mm错误;④电缆上部铺100mm卵石错误;⑤电缆下部铺100mm 卵石错误;⑥电缆选用错误。 (2)改正:①直埋电缆的埋深,穿越农田时应不小于1m。②保护板应为混凝土保护板,或用砖 代替混凝土保护板。③保护板覆盖宽度超过电缆两侧以外各50mm。④电缆敷设后,上面要铺 100mm厚的软土或细沙。⑤沟底为石块或硬质杂物时,应先铺设一层100mm厚的软土或细沙, 再敷设电缆。⑥直埋电缆一般使用铠装电缆。 ★直埋电缆敷设要求 ①铠装电缆的金属层要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。 ②直埋电缆的埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉 及绕过地下建筑物处可浅埋,但应采取保护措施。 ③电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙, 再盖上混凝土保护板, 覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm, 或用砖代替混凝土保护板。 ④直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的 方位标志或标桩。 ⑤电缆中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接 头保护盒两端600~700mm。 ⑥电缆引入建筑物、隧道时,要穿在管中,并将管口堵塞,防止渗水。 ⑦电缆互相交叉、与非热力管和管道交叉、穿越公路时,都要穿在保护管中,保护管长度超出交 叉点1m,交叉净距不应小于250mm,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 115第1篇 机电工程技术 建造师小超人 ★排管电缆敷设要求 ①敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆孔径应不小于75mm。 ②埋入地下的排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm; 一般地区应不小于700mm;在直线距离超过100m、 排管转弯和分支处都要设置排管电缆井;排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流 入井坑内。 黄金N问: 案例背景: A安装公司承包一变配电输送项目,工程内容包括:架空线路、埋地电缆、变压器安装等工 程。 直埋电缆为YJV22-26/35-3x240大截面电缆,进行YJV22-26/35-3x240大截面电缆敷设时,安 装公司采用机械敷设,一次敷设长度为500m,安装公司直接绑住电缆芯牵引,被监理工程师制止。 交流单芯电缆埋地并穿入排管中敷设,A安装公司将交流单芯电缆单独穿入钢管内,被监理 工程师制止。 A安装公司改正后,进行了电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验。 问题:1.指出安装公司错误之处,并改正。 2.电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验具体要求有哪些? 1.【答案】 错误之处:(1)安装公司直接绑住电缆芯牵引。(2)交流单芯电缆单独穿入钢管内。 改正:(1)电缆牵引头必须加装钢丝套。注:长度在300m以内的大截面电缆,可直接绑住电缆 116第1篇 机电工程技术 建造师小超人 芯牵引。(2)交流单芯电缆不得单独穿入钢管内 2.【答案】YJV22-26/35-3x240电缆额定电压26/35kV,3芯240mm²。 (1)绝缘电阻的测量 1)1kV及以上的电缆可用2500V的兆欧表测量其绝缘电阻。 2)电缆线路绝缘电阻测量前,用导线将电缆对地短路放电。当接地线路较长或绝缘性能良好时, 放电时间不得少于1min。 3)测量完毕或需要再测量时,应将电缆再次接地放电。 (2)耐压试验 1)耐压试验用直流电压进行试验,试验电压标准应符合要求。 2)在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量泄漏电流。 ★电缆敷设前检查 (3)按设计和实际路径计算每根电缆的长度, 合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 (4)电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验。 6kV以上的电缆,应做交流耐压和直流泄漏性试验; 1kV以下的电缆用兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。 (5)电缆施放 ①人工施放时必须每隔1.5~2m放置滑轮一个,电缆端头从线盘上取下放在滑轮上,再用绳子扣 住向前拖拽,不得把电缆放在地上拖拉。 ②用机械敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过15m/min, 牵引头必须加装钢丝套。长度在300m以内的大截面电缆, 可直接绑住电缆芯牵引,敷设时不得损坏保护层。 ④交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。 ★电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验 (1)绝缘电阻的测量 ①1kV及以上的电缆可用2500V的兆欧表测量其绝缘电阻。不同电压等级电缆的最低绝缘电阻值 应符合规定。 ②电缆线路绝缘电阻测量前,用导线将电缆对地短路放电。当接地线路较长或绝缘性能良好时, 放电时间不得少于1min。测量完毕或需要再测量时,应将电缆再次接地放电。 ③每次测量都需记录环境温度、湿度、绝缘电阻表电压等级及其他可能影响测量结果的因素。 (2)耐压试验 ①用直流电压进行试验,试验电压标准应符合要求。 ②在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量泄漏电流。三相泄漏电流最大不对称 系数一般不大于2。对于10kV及以上的电缆,若泄漏电流小于20μA,其三相泄漏电流最大不对 称系数不作规定。 黄金N问: 案例背景: A安装公司承包一变配电输送项目,地处偏远地区,雷电比较强烈,输出电压 220kV,采用 架空线路形式将电力输送至A市区。 该架空线路采用双接闪线,如下图所示: 117第1篇 机电工程技术 建造师小超人 A安装公司严格执行输电线路的防雷措施进行施工,得到监理单位和建设单位的表扬。 问题:1.角度α的具体名称是什么?针对本案例,角度有哪些要求? 2.简述输电线路的防雷措施。 1.【答案】(1)角度α是:接闪线对导线的保护角(2)案例中,输出电压220kV,保护角应为20°~ 30°。 2.【答案】 (1)架设接闪线。 (2)增加绝缘子串的片数加强绝缘。 (3)减低杆塔的接地电阻。 (4)装设管型接闪器或放电间隙,以限制雷击形成过电压。 (5)装设自动重合闸。 (6)采用消弧圈接地方式。 ★输电线路的防雷措施 (1)架设接闪线。使雷直接击在接闪线上,保护输电导线不受雷击。 (2)增加绝缘子串的片数加强绝缘。当雷电落在线路上,绝缘子串不会有闪络。 (3)降低杆塔的接地电阻。可快速将雷电流泄入地下,不使杆塔电压升太高,避免绝缘子被反击 而闪络。 (4)装设管型接闪器或放电间隙, 以限制雷击形成过电压。 (5)装设自动重合闸。预防雷击造成的外绝缘闪络使断路器跳闸后的停电现象。 (6)采用消弧圈接地方式。 (7)不同电压等级输电线路的接闪线设置:500kV及以上送电线路,应全线装设双接闪线,且输 电线路愈高,保护角愈小。220~330kV送电线路, 应全线装设双接闪线, 杆塔上接闪线对导线的保护角为20°~30°。 110kV送电线路沿全线装设接闪线, 在雷电特别强烈的地区采用双接闪线; 在少雷区或雷电活动轻微的地区, 可不沿线架设接闪线,但杆塔应随基础接地。 118