文档内容
016(水泥混凝土面层工程6)
Y I J I J I A N Z A O S H I
民民 航航 机机 场场 工工 程程 管管 理理 与与 实实 务务
精讲课程(2024版教材)水泥混凝土道面面层施工质量控制标准(MH 5006-2015、MH 5007-2017)
编号 检查项目 质量指标或允许偏差 检验频率 检验方法
现场成型室内标养小梁弯拉强度试验,试验
每500m³成型1组28d 试件;每 方法:JTG 3420—2020 中 T 0551—2020
不小于混凝土设计强度(详见 3000m³增做不少于1组试件,供竣工 及 T 0558—2005;钻芯劈裂强度试验方法:
1 弯拉强度 MH 5007-2017 附录C 水泥混 验收时进行试验;每20000m²钻芯一 JTG 3420—2020 中 T 0551—2020 及 T
凝土弯拉强度评定) 处进行劈裂强度试验,每标段不少于3 0561—2005,劈裂强度折算为弯拉强度方
个芯样 法见《民用机场水泥混凝土面层施工技术规
范》MH 5006—2015第 18.0.9条的规定
在摊铺现场未振捣前留样制件,每
2 混凝土抗冻等级 有抗冻要求时:≥F250 JTG 3420—2020 中 T 0565—2005
20000㎡留一组,每标段不少于3组
3 板厚度 与设计厚度偏差不超过-5mm, 抽查分块总数的10% 拆模后用尺量
极值为-6mm
每一个钻芯试件 对钻芯试件用尺量
≤3mm(合格率≥90%) 用3m长直尺和塞尺测定,一块板量3次,
4 平整度 分块总数的20%
≤5mm(极值) 纵、横、斜各测一次,取其中最大值
跑道IRI≤2.2m/km 跑道主要轮迹带 车载平整度检测仪检测柚子民航建设工程有限公司 柚子民航建设工程有限公司
柚子 橙子
柚子 橙子柚子民航建设工程有限公司
柚子民航建设工程有限公司
橙子
柚子 柚子 橙子符合设计要求(合格率 每块抽查3点,布置在板的任一对角线的两端
5 表面平均纹理深度 ≥90%)与设计值偏差不 用铺砂法、检查分块总数的10% 附近和中间,检测方法:JTG 3450—2019
超过:-0.1mm(极值) 中 T 0962— 1995
6 跑道摩擦系数 ≥0.55 跑道主要轮迹带 摩擦系数测试车检测
槽深: -1,+2
槽宽:-1,+2
刻槽质量
7 每5000m2抽测一处 用游标卡尺及尺量
(mm) 相邻槽中线间距:-1,+2
槽直线性:≤10
±5mm(合格率≥85%) 不大于10m间距测一横断面,相邻测
8 高程 用水准仪测量板角表面高程
±8mm(极值) 点间距不大于两块板宽
≤2mm(合格率≥85%)
9 相邻板高差 分块总数的20% 纵、横缝,用塞尺量
≤4mm(极值)
10 纵、横缝直线性 ≤10mm(合格率≥85%) 抽查接缝总长度10% 用20m长直线拉直检查纹
理
深
度
检
查摩擦系数检测 摩擦系数检测刻槽质量检查 高程的测量检查高程的测量检查(频率)相邻板高差检查 直线性检查跑道、平行滑行道:
11 长度偏差 验收时沿中线测量全长 按一级导线测量规定精度检查
±1/7000
跑道、滑行道、机坪:
12 宽度偏差 每100m测量一处 用钢尺自中线向两侧测量
±1/2000
预埋件预留孔位
13 ≤10mm(合格率≥85%) 抽查总数的20% 纵、横两个方向用钢尺量
置中心偏差
1. 不应有以下严重缺陷:断板,严重裂缝,错台,边角断裂,大面积不均匀沉陷、起皮、剥落
、露石等。
2. 不宜有以下一般缺陷:局部较小面积的剥落、起皮、露石、粘浆、印痕、积瘤、发丝裂纹、
14 外观
蜂窝、麻面、灌缝不良等。
3. 面层表面纹理应均匀一致。
4. 填缝料饱满,粘结牢固,无开裂、脱落、气泡,缝缘清洁整齐。宽度测量 预埋件预留孔位置测量关于场道质检项目合格率与极值的确定原则(MH5007-2017)
实测项目分为保证项目和一般项目,评定为合格应符合下列规定:
1. 实测项目有规定极值的,任一单个检测值都不得超出规定极值,实测项目无规定极
值的,单点检测值的偏差不应超过允许偏差值的2倍。
2. 保证项目的合格率不得低于95%,一般项目的合格率不得低于85%,合格率另有
规定的,按其规定执行。
合格率计算公式:合格率=检测合格的点(组)数/全部检测点(组)数x100%《运输机场专业工程竣工验收管理办法》
合格标准
验收阶段 抽测频率
合格率 极值
5007、5006质检表(若表中无 5007、5006质检表(若表中无
分部工程验收 5007、5006质检表中的频率 规定则按照5007规定的原则取 规定则按照5007规定的原则取
)
)
分部验收的10%
竣工预验收 (弯拉强度用预留试块试验,不少于3 同上 同上
组,劈裂强度每标段不少于2个芯样)
分部验收的3%或预验收的30% 允许偏差依据5006、5007质检
竣工验收 同上
(弯拉强度项目除外每3000m3一组) 表主控100%,一般85%
当竣工验收合格率低于合格标准时,应至少加密抽测该项施工过程检查频率的3%(或预验收检查频率的30%)
预验收阶段,除满足上述频率外,针对下面几个项目的频率,还应有如下规定:平整度检查不小于20块(板),刻槽
检查不少于10处,相邻板高差检查不小于20处(块板),宽度检查不少于3处。