文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
二、结构工程(车站、综合管廊)
1. 施工缝:
施工缝处浇筑混凝土,应符合下列要求:
① 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合
的水平施工缝,宜留在拱、板与墙交接处以下150~300mm处;垂直施工缝应避开地下水
和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
② 水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆、涂刷混
凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30~50mm厚的与结构混凝土成分相
同的水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。
8
③ 垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界7面处理剂或水
1
9
4
8
3
泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇筑混凝土。 信
微
系
联
一
唯
④ 中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确,固定应牢靠。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
中埋式止水带及外题贴式止水带可考核材料的检查验收存储和安装等内容。
押
准
精
⑤ 遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能;止水条与施工缝基面应密贴,中间不得有空
鼓、脱离等现象;止水 条应牢固地安装在缝表面或预留凹槽内;止水条采用搭接连接时,
搭接宽度不得小于30mm。
⑥ 预埋注浆管应设置在施工 缝断面中部,注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠,
固定间距宜为200~300mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
拓展:不同类型施工缝
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 变形缝
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)止水带埋设 位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。
(2)变形缝设置中埋式止水带时,混凝土浇筑符合下列要求:
a. 浇筑前应校正止水带位 置,表面清理干净,止水带损坏处应修补。
b. 应先浇筑嵌入式止水带下部 的混凝土,待嵌入式止水带压紧其上表面后,方可继
续浇筑。
8
1
7
c. 边墙处止水带应位置正确、平直、无卷 曲现象、固定牢固,内外
8
侧4 9混凝土应对称、
信
3
微
均匀、水平浇筑。
系
联
一
3. 后浇带(总结) 唯
(1)后浇带两侧的接缝表面应先清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
结晶型防水涂料;后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求。
(2)后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时
间不得少于28d(14d)。
补充:钢筋与主体结构一次绑扎好,模板及支架应独立设置;两侧砼养护42d后浇筑
后浇带混凝土;用高一个强度等级的补偿收缩(微膨胀)混凝土浇筑。后浇带在温度最低
时(夜间)进行。
4. 穿墙套管
(1)套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊,并做好防腐处理;套管内表
面应清理干净,穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理,并采用法兰
盘及螺栓进行固定。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
5. 结构其他细部的防水要求
8
4 9
信
3
微
(1)桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸到结构底板
系
联
一
垫层150mm处;桩头四周300mm范围内应抹聚合物水泥防 水砂唯浆过渡层。
(2)结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁,其与
桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。
(3)桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶,并应采取保护措施。
可结合给排水构筑物抗浮措施中的抗浮桩进行考核。
6. 主体结构防水施工
主体结构防水常用的有卷材防水层、水泥砂浆防水层、涂料防水层。
卷材防水按照卷材施工与主体结构先后顺序不同又分为外防外贴和外防内贴两种形
式。
按照粘贴方式又可分为冷粘法、自粘法和热熔法。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)基层面应符合下列要求:
a. 基层面应密实、洁净、无油渍。
b. 基层表面平整度应根据材料的种类,符合D/L≤1/8~1/30的要求。
c. 阴、阳角处应做成半径为100mm的圆弧或50mm×50mm的钝角。
d. 除潮湿基面可施工的卷材外,基层面应干燥,含水率不宜大于9%。
e. 基面不应有明水。 8
7
1
9
4
8
(2)防水采用的原材料信、3配件等应符合设计要求,并有出厂合格证,经检验符合要
微
系
求后方可使用。 联
题
押
拓展:材料看准、检、验、存的通用知识可以借此考核。
精
(3)卷材铺贴应 符合下列要求:
① 与基层粘结为冷粘法和自粘法时,不应低于5℃(低于5℃用风机加热);热熔粘
结时不应低于-10℃;雨、雪天 气,应做好已铺卷材层的防护。
② 立面和顶板的卷材与基层面 、附加层与基层面、附加层与卷材及卷材之间必须全
粘贴。——原教材内容
8
1
7
③ 双层铺贴的上下两层卷材应粘贴密实, 不应有空鼓;上下两层卷
8
材4 9的接缝应错开
信
3
微
1/3~1/2幅宽,且两层卷材不应相互垂直铺贴;相邻两幅卷材的短边搭接缝应错开,且不
系
联
一
应小于300mm。 唯
④ 围护结构与主体结构墙为复合墙结构形式。
⑤ 地下连续墙作为主体结构的一部分与衬砌结构组成叠合墙结构时。
(4)拓展知识点:外防水层的保护措施
防水验收合格后,进行回填土施工时需要在防水层外侧贴苯板或砌筑砖墙,回填材料
尽量不要采用有尖锐棱角的碎石。采用小型夯实机具进行夯实。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
7. 结构施工质量控制要点
(1)钢筋进场时应抽取试件做力学性能和工艺性能试验。
(2)混凝土强度按检验批进行检验评定,划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间
不宜超过3个月。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。
(3)首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度
等应满足设计配合比要求。 8
7
1
9
4
8
(4)底板混凝土应沿线信路3方向分层留台阶灌注,灌注至高程且在初凝前,应用表面振
微
系
捣器振捣一遍后抹面;联墙体混凝土左右对称、水平、分层连续灌注,至顶板交界处间歇
题
押
1~1.5h,然后再灌准注顶板混凝土;顶板混凝土连续水平、分台阶由边墙、中墙分别向结
精
构中间方向灌注。灌 注至高程初凝前,应用表面振捣器振捣一遍后抹面;混凝土柱可单独
施工,并应水平、分层灌注。
8. 拓展知识
混凝土浇筑过程中会出现跑模、 胀模、支架倒塌等;拆模后可能会有蜂窝、露筋、孔
洞等。
8
1
7
1)混凝土跑模的原因:
8
4 9
信
3
微
(1)材料原因:对拉螺栓间距大、直径小、质量不合格、反复使用次数多。
系
联
一
(2)混凝土浇筑原因:浇筑速度快、下料高度高、 布料集唯中、振捣棒撞击模板或螺
栓。
2)混凝土浇筑过程中支架垮塌。
(1)设计不合理:如:横杆、立杆步距大,斜撑不足,未设置剪刀撑或剪刀撑间距
大,扫地杆距离地面太高,底托底座外露距离过大。
(2)材料强度不足,或材料疲劳破坏。
(3)施工操作不当:如杆件安装不牢固,浇筑顺序措施等。
3)混凝土产生“露筋”的原因,预防及处理措施。
露筋:即混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露出来,未被混凝土包裹。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)露筋产生的原因:
① 浇筑混凝土时钢筋保护层垫块位移、太少或漏放;
② 构件截面小、钢筋密;
③ 混凝土配合比不当、离析、露筋处缺浆漏浆;
④ 木模板干燥,钢模板未进行清理。
(2)预防,质量通病的预防与8原因基本上一一对应。
7
1
9
4
8
(3)露筋处理方法: 信 3
微
系
表面露筋可洗净后联在表面抹1:2水泥砂浆,露筋较深应处理好界面后用高一级细石混
题
押
凝土填塞压实。 准
精
9. 盖挖法结构施 工技术
为保证逆作法墙板之间的施工缝混凝土质量,侧墙模板上口应留置斜向混凝土浇筑口
(槽),便于混凝土浇筑和振捣 ,确保接缝密实。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
三、隧道工程相关考点
隧道分为浅埋暗挖法、钻爆法、盾构和TBM法施工,其中浅埋暗挖和盾构考核的可能
性相对较高。钻爆法可以结合浅埋暗挖进行考核。
(一)浅埋暗挖
浅埋暗挖涉及的案例有竖井和隧道两部分内容,其中隧道施工又涉及地层预支护和预
加固、隧道开挖方法、一次衬砌、二次衬砌、柔性防水等。开挖方法又分为全断面法、台
阶法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法(CD法)、交叉中隔壁法(CRD法)、中洞
法、侧洞法、柱洞法、洞桩法等,台阶法可分为正台阶法和上台阶环形开挖预留核心土
法。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【2024年二建市政A卷案例三】背景资料
某城市浅埋暗挖隧道长550m,沿线下穿道路、管线等市政设施。隧道设计为马蹄形断
面,复合式衬砌结构由外向内依次为初期支护、X、二次衬砌,如图3-1所示。隧道开挖断
面尺寸为11.5m×8.5m,断面开挖分块如图3-2所示。全线设三座竖井相向掘进施工。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图3-1 隧道断面示意图 图3-2 断面开挖分块示意图(单位:mm)
施工过程中发生如下事件:
事件一:项目部编制了隧道暗挖专 项施工方案,经项目经理审批后组织专家论证。
8
专家组认为:
1
7
9
8
4
① 所选取的隧道贯通位置不合理,建议调整 ; 信
3
微
系
② 开始贯通时需停止一个开挖面作业,改为单向 掘进,方案一
联
应明确此时两个开挖面的
唯
距离。
事件二:由于工期紧迫,项目部在初期支护养护结束后向监理工程师申请施作二次衬
砌,监理工程师分析监测数据后拒绝了项目部的要求,并进一步明确了隧道二次衬砌的施
作条件。
【问题】
1. 给出复合式衬砌结构中“X”的名称。
【参考答案】X为防水层。
2. 结合图3-2给出该浅理暗挖施工方法的名称;用图3-2中的字母表示隧道断面的开
挖顺序。
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【参考答案】单侧壁导坑法;开挖顺序:C→A→B。
4. 事件一中,分别给出选取隧道贯通位置的原则及开始贯通时两个开挖面的距离。
【参考答案】
原则:土质较好、地层稳定、避开检查井等构筑物。
两个开挖面的距离:2×11.5=23m。
5. 事件二中,给出二次衬砌的施作条件。
【参考答案】
初期支护变形基本稳定,且防水层施工完成后施作。
1. 工作井施工技术
(1)施工准备——总结 8
7
1
9
4
8
施工前,应对竖井及隧信道3范围内的地下管线调查、改移、保护加固、施工过程中进行
微
系
监测。竖井上方设置防联雨棚、四周设挡水墙、排水沟,地面硬化;井口周边堆载不得超过
题
押
设计规定值,行走准的机械设备与竖井边缘保持安全距离;井口周边设置防护护栏,悬挂警
精
示装置(标志)。
(2)竖井喷射混凝土要求:
喷射混凝土的强度和厚度 等应符合设计要求,喷射混凝土应密实、平整,不得出现裂
缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏 水等现象。——适用竖井、隧道、土钉墙
(3)马头门要求
8
1
7
① 竖井初期支护施工至马头门处应预埋暗 梁及暗桩,并应沿马头门
8
拱4 9部外轮廓线打入
信
3
微
超前小导管,注浆加固。
系
联
一
② 马头门的开挖应分段破除竖井井壁,宜按照先拱 部、再唯侧墙、最后底板的顺序破
除。
③ 马头门一侧隧道掘进15m后,方可开启另一侧马头门。马头门标高不一致时,宜遵
循“先低后高”的原则。
2. 地层预支护预加固
(1)小导管
① 在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用挤压、渗透注浆法;在黏土
层中宜采用劈裂法等。
② 注浆顺序:应由下而上、间隔对称进行;相邻孔位应错开、交叉进行。
③ 注浆施工期应进行监测,监测项目通常有地(路)面隆起、地下水污染等。
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
④ 超前小导管应选用直径为40~50mm的钢管或水煤气管,长度应大于循环进尺的两
倍,宜为3~5m。前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1.0m。
(2)管棚支护
① 施工工艺流程:
测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆(向钢管内和管周围土体)→封
口。
② 双向相邻管棚的搭接长度不小于3m。
③ 钻孔顺序应由高孔位向低孔位进行。
④ 钢管在安装前应逐孔逐根进行编号,按编号顺序接管推进、不得混接。管棚接头应
相互错开。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3. 隧道局部断面开 挖衬砌施工顺序:
超前小导管布设→注浆→土方开挖→初喷混凝土→安装钢筋网片→安装钢拱架→安装
锚杆→安装锁脚锚杆→复喷射混 凝土(一次衬砌完成)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4. 一次衬砌喷射混凝土:
喷射混凝土应分段、分片、分层自下而上依次进行。分层喷射时,后一层喷射应在前
一层混凝土终凝后进行。
5. 初期支护背后注浆:
(1)隧道初期支护封闭后,应及时进行初支背后回填注浆。注浆作业点与掘进工作
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
面宜保持5~10m的距离。
(2)根据地层变形的控制要求,可在初期支护背后多次进行回填注浆。注浆结束后,
宜经雷达等检测手段检测回填效果,并应填写和保存注浆记录。
6. 浅埋暗挖法施工质量控制指标
超前小导管和超前锚杆所用钢材的品种、级别、规格和数量,超前小导管和超前锚杆
注浆量、注浆压力、配合比;注浆材料,浆液配合比,注浆加固终凝后注浆效果检查;格
栅钢架原材料,钢材品种、级别、规格和数量,钢筋的弯制、末端的弯钩、焊缝质量,钢
架安装的位置、接头连接、纵向拉杆,格栅钢架的主筋连接;喷射混凝土原材料、配合
比、喷射混凝土强度。
7. 锁脚锚管(锚杆)作用: 8
7
1
9
4
8
控制护拱变形、掉落,信加3固围岩,稳定拱脚,开挖下部时超前支护。
微
系
联
题
押
准
精
8
8. 隧道柔性防水施工:
1
7
9
8
4
(1)基层面处理:清理混凝土表面,剔除尖 、突部位并用水泥砂信浆
3
压实、找平,防
微
系
水层铺设基面凹凸高差不应大于50mm,基面阴阳角应处 理成圆角一
联
或钝角,圆弧半径不宜小
唯
于100mm。
(2)防水卷材固定在初期衬砌面上;采用软塑料类防水卷材时,宜采用热焊固定在垫
圈上。
9. 二衬混凝土施工技术措施
(1)绑扎二次衬砌钢筋应对柔性防水层采取保护措施。
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)模板台车属于隧道模。
(3)浇筑前,应对组立模板的外形尺寸、中线、标高、各种预埋件等进行隐蔽工程
验收,并填写记录;验收合格后方可进行浇筑。
(4)二次衬砌施工完成后应进行二次衬砌背后回填注浆施工,注浆应密实,可采用雷
达探测进行空洞检测。
(5)结构变形基本稳定的条件下施作;变形缝应根据设计来设置,并与初期支护变
形缝位置重合。
(二)盾构
1. 盾构始发施工技术要点
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
2. 盾构接收施工流程:
信
3 8
4
微
洞门凿除→接收基座的安装与固定→洞门密封安 装→到达段掘
系
进→盾构接收。
联
一
唯
3. 管片拼装
在曲线地段或需纠偏时,管片类型和拼装位置的选择应根据隧道设计轴线和上一环管
片姿态、盾构姿态、盾尾间隙、推进油缸行程差和铰接油缸行程差等参数综合确定。
4. 壁后注浆
(1)同步注浆
同步注浆与盾构掘进同时进行,是通过同步注浆系统,在盾构向前推进盾尾空隙形成
的同时进行,浆液在盾尾空隙形成的瞬间及时起到充填作用,使周围土体获得及时的支
撑,可有效防止岩体的坍塌,控制地表的沉降。
(2)二次注浆
12
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
管片背后二次补强注浆则是在同步注浆结束以后,通过管片的吊装孔对管片背后进行
补强注浆(补充部分未填充的空腔,提升管片背后土体的密实度),以提升同步注浆的效
果。
5. 盾构姿态控制要点
(1)应通过调整盾构掘进液压缸和铰接液压缸的行程差控制盾构姿态。
(2)应实时测量盾构里程、轴线偏差、俯仰角、方位角、滚转角和盾尾管片间隙,
应根据测量数据和隧道轴线线型,选择管片型号。
(3)纠偏时应控制单次纠偏量,应逐环和小量纠偏,不得过量纠偏。
6. 近接施工
(1)防止开挖面的土水压力不8均衡引起变形。
7
1
9
4
8
① 土压平衡盾构:压力信平3衡+增加土体塑流性。
微
系
② 泥水平衡盾构:联压力平衡+泥浆特性调整。
题
押
(2)减小盾尾准脱出导致地层变形。
精
① 正确选用注浆 材料与配比。
② 及时进行同步注浆、二次注浆。
③ 加强注浆量与注浆压力 控制。
7. 施工监测项目
类别 监测项目
8
1
7
9
施工区域地表隆沉、沿线建( 构)筑物和地下管线变形8 4
必测项目 信
3
微
隧道结构变形 系
联
一
唯
岩土体深层水平位移和分层竖向位移
选测项目 管片结构应力
地层与管片的接触应力
(三)钻爆法施工
1. 超前地质预报的方法
隧道超前地质预报可以采用地质调查法、超前钻探法、物探法、超前导坑预报法和综
合超前地质预报方法。
2. 钻爆施工
钻爆施工包括钻孔、装药、堵塞和爆破后可能出现的问题处理等。
13
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3. 装药
a:不耦合装药;b:间隔装药;c:反向起爆装药;d:正向起爆装药。实践表明,反
向起爆有利于克服岩石的挟制作用,能提高炮孔利用率,减小岩石破碎块度,爆破效果较
正向起爆为好。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
4. 盲炮 系
联
题
(1)盲炮的预防押:提高爆破设计质量。设计内容包括炮孔布置、起爆方式、延期时
准
精
间、网路敷设、起爆 电流、网路检查等。对于重要爆破,必要时须进行网路模拟试验。
(2)浅孔爆破盲炮 处理:
a. 可重新起爆。
b. 打平行孔装药爆破。
c. 用聚能药包诱爆。
8
d. 风水管吹出盲炮填塞物及炸药,回收 雷管。
1
7
9
8
4
e. 当班不能处理或未处理完毕,应将盲炮情 况(盲炮数量、炮孔信方
3
向、装药数量和
微
系
起爆药包位置、处理方法和处理意见)在现场交接清楚 ,由下一一班
联
继续处理。
唯
(四)TBM法隧道施工(了解)
1. TBM施工主要流程
TBM施工主要流程为:施工准备→全断面开挖与出渣→外层管片式衬砌或初期支护→
TBM前推→管片外灌浆或二次衬砌
2. 敞开式TBM施工工序:
TBM掘进→初期支护(钢拱架安装、锚杆安装、网片安置、喷射混凝土施工)→TBM掘
进→二次支护
3. TBM管片混凝土浇筑完成后,进行蒸汽养护,严格控制蒸汽养护时间、升温梯度、
恒温时间、降温梯度和相对湿度,脱模后及时进行水中养护。
14
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178