文档内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
【2015年一建案例真题五】
背景资料
某公司承建城市主干道的地下隧道工程,长520m,为单箱双室箱型钢筋混凝土结构,
采用明挖顺作法施工。隧道基坑深10m,侧壁安全等级为一级,基坑支护与结构设计断面
如图所示。围护桩为钻孔灌注桩,止水帷幕为双排水泥土搅拌桩,两道内支撑中间设立柱
支撑,基坑侧壁与隧道侧墙的净距为1m。
项目部编制了专项施工方案,确定了基坑施工和主体结构施工方案,对结构施工与拆
撑、换撑进行了详细安排。
1
www.haixue.com
地 下 水
截(
搅
位
水 帷
拌
围
幕
桩
护
冠
)
桩
梁
80
100
传
第
第
力
一
二
底
带
道
道
板
内
内
支
支
撑
撑
001
08
立
隧
柱
道 中 心
断
线
80
3000
面 图
中 墙
单 位 : c m
顶 板
传
侧
力
墙
带
100
围
0001
截 水
护 桩
帷 幕
地
建
下
筑
管
物
线
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4 8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
基坑支护与主体结构设计断面示意图(单位:cm)
8
施工过程发生如下事件: 7
1
9
4
8
3
事件一:进场踏勘发现有一条横跨隧道的架空高压线无法改移,鉴信于水泥土搅拌桩机
微
系
联
设备高,距高压线距离处于危险范围,导致高压线两侧计20m范一围内水泥土搅拌桩无法施
唯
工。项目部建议变更此范围内的止水帷幕桩设计,建设单位同意设计变更。
事件二:项目部编制的专项施工方案,隧道主体结构与拆撑、换撑施工流程为:① 底
板垫层施工→②→③ 传力带施工→④→⑤ 隧道中墙施工→⑥ 隧道侧墙和顶板施工→⑦
基坑侧壁与隧道侧墙间隙回填→⑧。
事件三:某日上午监理人员在巡视工地时,发现以下问题,要求立即整改:
① 在开挖工作面位置,第二道支撑未安装的情况下,已开挖至基坑底部。
② 为方便挖土作业,挖掘机司机擅自拆除支撑立柱的个别水平联系梁,当日下午,项
目部接到基坑监测单位关于围护结构变形超过允许值的报警。
③ 已开挖至基底的基坑侧壁局部位置出现漏水,水中夹带少量泥沙。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题】
1. 本工程还有哪些专项方案需要专家论证?简述本工程专项方案应编制的内容。
2. 本工程止水帷幕桩应变更成什么形式?理由是什么。
3. 指出施工流程中缺少的②、④、⑧工序的名称。
4. 对监理在巡视过程中发现的问题,项目部应如何采取措施?
5. 项目部接到基坑报警的通知后,该如何处理?
1. 本工程还有哪些专项方案需要 专家论证?简述本工程专项方案应编制的内容。
【参考答案】
8
1
7
9
(1)需要专家论证的专项方案:深基坑土 方 开挖、支护、降水施
信
工3 8方
4
案;顶板混凝土
微
模板支撑(支架)施工方案。
系
联
一
唯
(2)专项方案应编制的内容:工程概况;编制依据; 施 工计划;施工工艺技术;施工
安全保证措施;施工管理及作业人员配备和分工;验收要求;应急处置措施;计算书及相
关施工图纸。
2. 本工程止水帷幕桩应变更成什么形式?理由是什么。
背景资料:
围护桩为钻孔灌注桩,止水帷幕为双排水泥土搅拌桩。
事件一:进场踏勘发现有一条横跨隧道的架空高压线无法改移,鉴于水泥土搅拌桩机
设备高,距高压线距离处于危险范围,导致高压线两侧计20m范围内水泥土搅拌桩无法施
工。项目部建议变更此范围内的止水帷幕桩设计,建设单位同意设计变更。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 本工程止水帷幕桩应变更成什么形式?理由是什么。
【参考答案】
本工程截水帷幕桩应变更成“高压旋喷桩”或“咬合桩”形式。
采用高压旋喷桩理由:设备高度低,可以满足高压线下施工的安全距离。
采用咬合桩理由:本工程中高压线未对钻孔灌注桩设备造成影响,且咬合桩围护结构
可以兼做止水帷幕。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
水泥土搅拌桩 题
押
准
精
咬合桩 高压旋 喷桩
8
1
7
3. 指出施工流程中缺少的②、④、⑧工序 的名称。
8
4 9
信
3
微
背景资料:
系
联
一
围护桩为钻孔灌注桩,止水帷幕为双排水泥土搅拌桩 ,两唯道内支撑中间设立柱支撑,
基坑侧壁与隧道侧墙的净距为1m。
事件二:项目部编制的专项施工方案,隧道主体结构与拆撑、换撑施工流程为:
① 底板垫层施工→②→③ 传力带施工→④→⑤ 隧道中墙施工→⑥ 隧道侧墙和顶板
施工→⑦ 基坑侧壁与隧道侧墙间隙回填→⑧。
②—底板施工;④—第二道支8撑拆除;⑧—第一道支撑及立柱拆除。
7
1
9
4
8
4. 对监理在巡视过程中信发3现的问题,项目部应如何采取措施?
微
系
背景资料:事件三联:某日上午监理人员在巡视工地时,发现以下问题,要求立即整
题
押
改: 准
精
① 在开挖工作面 位置,第二道支撑未安装的情况下,已开挖至基坑底部。
② 为方便挖土作业,挖掘机司机擅自拆除支撑立柱的个别水平联系梁,当日下午,项
目部接到基坑监测单位关于围 护结构变形超过允许值的报警。
③ 已开挖至基底的基坑侧壁局 部位置出现漏水,水中夹带少量泥沙。
4. 对监理在巡视过程中发现的问题, 项目部应如何采取措施?
8
1
7
【参考答案】
8
4 9
信
3
微
(1)停止开挖,立即安装第二道支撑,并加强监测。
系
联
一
(2)立即安装被拆除的立柱水平联系梁,如有变形 ,进行唯加固。
(3)立即采取插引流管、双快水泥封堵、坑外相应位置注浆等措施,并做好坑内排
水。
5. 项目部接到基坑报警的通知后,该如何处理?
【参考答案】
(1)停止施工、人员撤离,并继续监测。
(2)启动应急预案,并分析(查清)原因。
(3)采取有效措施后,确认安全情况下方能继续施工。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178