7.1 电力工程施工
2.主要施工内容及要求
(1)基础及构支架的施工
8
7
基础的位置、高程应按照基础平面设计图和土1建场地的轴线标桩及规定的水准点进行测量,并应与房建专业高程一
9
4
8
3
致;基坑开挖一般采用人工开挖、机械开信挖或爆破;基坑开挖完成后,应对开挖基坑底面进行地基承载力试验。
微
系
(2)遮拦及栅栏施工 联
题
押
隔离防护设施,防止无关人员进准入带电区域,保障运行安全。
精
遮栏及栅栏应有良好的接地,所有能开启的门应用软铜线与立柱连接;遮栏及栅栏与带电部分的距离应符合有关规
定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(3)电力变压器施工
电力变压器施工内容包括油浸变压器(以绝缘油为冷却和绝缘介质)、干式变压器(采用空气自然冷却(AN)或强迫
空气冷却(AF))、干式调压器的运输、安装、调整。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1)施工流程为:运输道路状况调查→运输与安装准备→短运距运输→本体就位安装→绝缘介质或器件检测→附件
安装(散热器)→注油→电气接(配)线及接地→调整调试→清洁与防腐→填写记录。
电气接(配)线:连接一次侧(高压)和二次侧7 8(低压)的电气线路
1
9
4
8
一次侧(高压侧):指变压器接收输入电信 3能的一侧
微
系
二次侧(低压侧):指变压器输出电能的一侧
联
题
押
2)操作要点:变压器短距离运输、装卸应进行相关调查并编制运输装卸专项方案。
准
精
变压器运输、装卸应符合下列要 求:
①运输便道硬化路变应满足承载要 求;
②在平整路面上用滚杠作短途运输时的速度不应超过0.9km/h,牵引着力点应在设备重心以下;
③油浸变压器在装卸和运输过程中不应有严 重冲击和振动,油浸变压器运输倾斜角度不得超过15°。
④充气运输的变压器在运输途中应保持气体压力 在0.01~0.03MPa的正压(保持正压可以防止外界空气和湿气进入
变压器内部)。变压器宜采用机械吊装就位,吊装机械 应与变压器重量匹配。
8
变压器附件安装: 1
7
9
8
4
信
3
散热器及风机安装、储油柜安装,二次配线,最后注入 经试验合格的绝缘油。注油完毕后,110kV及以下变压
微
系
器静置24h(让绝缘油中的气泡自然上浮消散,避免运行时局部放电 ),220kV、联330kV变压器静置48h后,将各部位的
一
唯
残余气体排尽。
二次配线:连接绕组温度表、油位计、压力释放阀等信号线路
(4)互感器施工
一次设备:指的是直接参与电能传输、分配和转换的高压设备,它们承担着高电压、大电流的处理任务,是电力系
统的核心组成部分。
1.电能转换:
变压器:将高压电能转换为低压电能(如配电变压器)或反之(如电力变压器)。
电抗器:限制短路电流或补偿无功功率。
2.电能控制与保护
断路器:正常通断电路,故障时快速切断故障电流。
隔离开关:无负荷分合闸,用于设备检修时的电气隔离。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
熔断器:过电流时熔断,保护电路。
3.电能测量与监测
电流互感器(CT):将大电流转换为小电流供测量和保护。
电压互感器(PT):将高电压转换为低电压供测量和保护。
4.电能存储与调节
电容器:补偿无功功率,提高功率因数。
避雷器:限制过电压,保护设备绝缘。
二次设备:二次设备是指不直接参与电能传输与变换,而是通过监测、控制、保护和信号处理间接保障系统安全稳
定运行的设备。它们如同电力系统的 “神经中枢”,依赖弱电信号(如电压、电流、数字指令)实现对一次设备
的管理。
1.监测与测量:实时采集电压、电流、功率等8参 数,监控设备运行状态(如温度、压力-数字电表、在线测温装
7
1
9
4
置)。 3 8
信
微
2.保护与控制:检测异常(如短路、系过载)并触发保护动作(如断路器跳闸),或远程控制设备分合闸。
联
题
3.信号与通信:通过灯光、音响押报警,或与调度中心通信(如 SCADA 系统)实现自动化管理。
准
精
互感器作用:
1.电压互感器(PT / VT)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
功能:
将一次侧高电压(如 10kV~1000kV)按比例转换为低电压(如 100V 或 100/√3 V)。
为二次设备(如电压表、继电保护装置)提供电压信号。
2.电流互感器(CT / IT)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
功能:
将一次侧大电流(如 100A~50kA)按比例转换为小电流(如 5A 或 1A)。
为二次设备(如电流表、继电保护装置)提供电流信号。
8
7
互感器施工内容包括电压互感器、电流互感器1的安装.
9
4
8
3
施工流程为:施工准备→设备吊装→二次信配线(PT 二次侧接电压表、电能表等,CT 二次侧接电流表、保护装置)
微
系
→电气试验(绝缘电阻测试)→填写联记录
题
押
(5)高压断路器 准
精
它不仅可以切断或闭合高压电路 中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切
断过负荷电流和短路电流,它具有相 当完善的灭弧结构和足够的断流能力。承担控制和保护的双重作用。
消灭高温电弧
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)隔离开关、负荷开关及高压熔断器
隔离开关是一种主要用于"隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路",无灭弧功能的开关器件。
电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒
闸,所进行的操作叫倒闸操作。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
负荷开关:负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和
一定的过载电流,但不能切断短路电流。
8
7
1
9
4
8
3
信 六氟化硫负荷开关
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
高压熔断器:熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设 备免受过载和短路电信流3的损害,在牵引变电所主要用
微
系
于变电所内的电力变压器、电压互感器等电气设备的过载和短路保 护。 联
一
唯
隔离开关及负荷开关安装与调整:隔离开关的相间距离 误差:110kV及以下不应大于10mm,220kV及以上不应
大于20mm
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
注:高电压设备需保持足够相间绝缘(空气绝缘)距离(如 220kV 设备空气间隙需≥1.8m)
三相联动的隔离开关在分合闸时触头应同时接触,触头接触时的不同期值一般为:10~35kV小于5mm,63~110kV小
于10mm,220~330kV小于20mm。
注:就是A、B、C三相合闸时,动、静触头接触相差不大于10mm,即A相完全合闸到位后,B、C相最多差10mm完全合
闸。
三相触头不同期接触会导致:
合闸时:非同期接通引发相间环流,局部过热。
分闸时:电弧持续时间差异增大过电压风险(如截流过电压)。
(7)高压开关柜
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
高压开关柜是指用于铁路电力系统中输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用的设备。
高压开关柜施工内容包括SF全封闭 组合电器、SF气体绝缘高压开关柜(GIS)和空气绝缘高压开关柜(AIS)的安
6 6
装及调整。
SF
6
全封闭组合电器:除变压器以外的一次设 备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、
避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优 化设计有机地组合成一个整体。
(8)集中无功补偿装置
8
集中无功补偿装置施工包括固定无功补偿装置、动态无功 补偿装置(SVC)及动态无功发1 7生器(SVG)的安装。
9
8
4
在交流电路中,储能元件(如电感、电容)与电源之间来回‘ 吞吐’的功率,不直信接
3
消耗能量,但会影响电网的效
微
系
率和稳定性。 联
一
唯
①提升电网效率、②稳定电压质量:动态调节无功,避免因无功不足导 致 的电压下降或波动。
③降低设备容量:减少发电机、变压器等设备的无功输出负担,释放有功容量。
(1)动态无功补偿装置(SVC)安装流程:
工作原理:通过晶闸管控制电抗器(TCR)或投切电容器(TSC),实时调节无功输出。
施工准备→基础测量→框架、绝缘子安装、接地线焊接→电容器、电抗器、晶闸管阀组安装→母线安装→柜体安
装、电气接线→质量检查→填写记录。
(9)低压开关柜
低压开关柜,也被称为低压柜,主要用于电力系统中低压配电部分,通常安装在配电室内。它的结构主要由接线端
子、各种刀闸、保护设备(如空气开关、熔断器等)、测量设备(如电压表、电流表等)以及计量设备(如有功、
无功功率表等)组成。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
低压开关柜施工主要包括抽出式或固定式开关柜的施工。
8
7
低压开关柜施工流程:施工准备→开关柜组9立1→柜间连接→母线桥安装→母线安装→一、二次电缆连接→整体检查
4
8
3
信
→电气试验→填写记录。 微
系
联
(10)综合自动化系统及二次配线
题
押
综合自动化系统及二次配线施工准包括屏、柜、台、箱的安装及其二次回路接线施工。
精
综合自动化系统就是将变电站二次设备(包括仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置)经过功能的组合
和优化设计,利用先进的计算机技术 ,现代电子技术和通信设备及信号处理技术,实现对全变电站主要设备和输配
电线路的自动监视、测量、自动控制和微 机保护以及与调度通信等综合性自动化功能。
(11)母线装置(18单)
母线装置施工包括额定电压220kV及以下软母线、 硬母线、管形母线装置的安装及调整,绝缘子及穿墙套管的安装
与调整。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
软母线的安装及调整施工流程:施工准备→绝缘子组装→测量下料→金具安装(母线的固定、悬挂、支撑、防护等
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
作用的金具)→母线连接→母线悬挂→弛度调整→跳线连接→引下线制安→挂相序牌→填写记录。
注:跳线即在两跨软母线之间用于连接两跨软母线之间的导线
软母线引下线是从软母线上引下并与地下装置连接的导线,
母线涂刷相色漆和设置的相色标志:
三相交流母线:A相为黄色,B相为绿色,C相为8 红色;
7
1
9
4
单相交流母线与引出相的颜色相同; 3 8
信
微
交流接地母线为黑色; 系
联
题
直流母线:正极为赭(zhě)色(押红褐色),负极为蓝色;
准
精
(11)交直流电源装置
同时提供稳定的交流(AC 220V/38 0V)和直流(DC 24V/48V/110V/220V)电源,具备市电优先、蓄电池备电的智能
切换能力。
普通型直流电源装置的安装流程
施工准备→盘柜安装→蓄电池(免维护)安装→ 蓄电池导线连接→充电装置空载→蓄电池充放电(激活电池化学活
性,验证其充放电能力)→蓄电池容量校验→填写记 录。