文档内容
[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
第三专题 建筑工程施工技术综合管理
3.4 主体结构工程施工
3.4.1 混凝土结构工程施工
3.4.2 砌体结构工程施工
3.4.3 钢结构工程施工
3.4.4 装配式混凝土结构工程施工
3.4.5 钢-混凝土组合结构工程施工
3.4.6 常用施工脚手架
3.4.1 混凝土结构工程施工
知识点一、模板分项工程
1.常见模板特性及适用情况?
1)胶合板模板:优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。
2)组合钢模板:优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,导致混凝土
成型后外观质量差。
3)大模板:它由板面结构、支撑系统、操作平台和附件等组成。是现浇墙、壁结构施工的一种工具式模板。其
特点是以建筑物的开间、进深和层高为大模板尺寸,由于面板为钢板组成,其优点是模板整体性好、抗震性强、
无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机械吊运。
2.模板工程设计原则?
1)实用性:应保证构件各部分形状、尺寸和位置准确,且构造简单,支拆方便、表面平整、接缝严密不漏浆等。
2)安全性:应满足承载力和刚度的要求,并应保证其整体稳固性,保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
3)经济性:在确保工程质量、安全和工期的前提下,尽量减少一次性投入,增加模板周转,减少支拆用工。
3.木模板在浇筑混凝土前如何处理?
模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水,杂物清理干净,与混凝土接
触面要涂刷隔离剂。
4.梁柱节点模板安装要求?起拱要求?后浇带的模板和支架要求?
1)对跨度≥4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度
的1/1000~3/1000。
2)模板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。
3)后浇带的模板及支架应独立设置。
5.底模及支架拆除混凝土强度要求?试块要求?
同条件养护试块达到设计的
构件类型 构件跨度 混凝土立方体抗压强度
标准值的百分率
板 ≤2m ≥50%[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
>2m,≤8m ≥75%
>8m ≥100%
≤8m ≥75%
梁拱壳
>8m ≥100%
悬臂构件 ≥100%
6.不承重模板拆除要求?模板拆除顺序?
不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。
模板的拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。
7.快拆体系模板要求?
快拆支架体系的支架立柱间距应≤2m,拆模时应保留立杆并顶托支撑楼板,拆模时的混凝土强度可取构件跨度为
2m按表的规定确定。
知识点二、钢筋分项工程
1.各种钢筋下料长度计算?直钢筋、弯起钢筋、箍筋
直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度
弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
上述钢筋如需要搭接,还要增加钢筋搭接长度。
2.并筋?
构件中的钢筋可采用并筋的配置方式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm钢筋并筋数量宜
为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
等的原则换算确定。
3.钢筋代换原则?代换时的流程?
1)代换原则:等强度代换或等面积代换。
当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换;
当构件按最小配筋率配筋时,或同钢号钢筋之间的代换,按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。
2)钢筋代换时,应征得设计单位的同意,并办理相应手续。
钢筋代换除应满足设计要求的构件承载力、最大力下的总延伸率、裂缝宽度验算以及抗震规定外,还应满足最小
配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。
周 周解梦】设设计:抗震缝大大
4.钢筋连接的方法?
钢筋的连接方法有:焊接、机械连接和绑扎连接三种。前两种要做力学实验。
5.直接动力荷载的钢筋应怎么样连接?[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接
头。
直接承受动力荷载的构件,纵向钢筋不宜采用焊接接头。
6.钢筋机械连接有哪几种方法?最常用的是?不宜采用绑扎连接的钢筋直径?
钢筋机械连接:有钢筋套筒挤压连接、钢筋锥螺纹套筒连接和钢筋直螺纹套筒连接 包括钢筋镦粗直螺纹套筒连
接、钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接)等方法。目前最常见、采用最多的方式是钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接。
当受拉钢筋直径>25mm、受压钢筋直径>28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。
7.钢筋加工包括什么?
钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。
钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。
钢筋弯曲成型可采用钢筋弯曲机、四头弯筋机及手工弯曲工具等进行。钢筋弯折应一次完成,不得反复弯折。
8.光圆&带肋钢筋冷拉率各为多少?
钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直,也可采用冷拉调直。当采用冷拉调直时,HPB300光圆钢筋的冷拉率
宜≤4%;HRB400、HRB500带肋钢筋的冷拉率宜≤1%。
9.钢筋除锈的方法 两种)?
钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;二是可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗除锈和手工除锈等。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
10.柱钢筋绑扎应注意哪些 顺序、第一个接头位置,“柱包梁”)?
1)柱钢筋的绑扎应在柱模板安装前进行。
2)框架梁、牛腿及柱帽等钢筋,应放在柱子纵向钢筋内侧。
11.墙钢筋绑扎应注意哪些?
1)墙钢筋的绑扎,也应在模板安装前进行。
2)采用双层钢筋网时,在两层钢筋间应设置撑铁或绑扎架,以固定钢筋间距。
12.梁、板钢筋绑扎应注意哪些?
1)a.框架梁的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。
b.板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/2跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/4跨度范围内。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
2)当梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁模板顶上绑扎,然后再落位;当梁的高度较大 ≥1.0m)时,梁的钢
筋宜在梁底模上绑扎,其两侧模板或一侧模板后装。板的钢筋在模板安装后绑扎。
3)梁纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋。
4)应注意板上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免拆模
后断裂。
5)板、次梁与主梁交叉处,板钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在
上。
知识点三、混凝土分项工程
1.混凝土配合比?[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
混凝土配合比由具有资质的试验室进行计算,并经试配调整后确定。混凝土配合比应为重量比。
2.混凝土运输中发生了分层离析如何处理?
混凝土在运输中不宜发生分层、离析现象;否则,应在浇筑前二次搅拌。要尽量减少混凝土的运输时间和转运次
数,确保混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕。
3.泵送混凝土的施工顺序?
混凝土泵或泵车应尽可能靠近浇筑地点。由远至近倒退式浇筑混凝土。多根输送管同时浇筑时,其浇筑速度宜保
持一致。周整合P93设
4.不同粒径的粗骨料如何选择泵管内径?
混凝土输送宜采用泵送方式。混凝土粗骨料最大粒径≤25mm时,可采用内径不小125mm的输送泵管;混凝土粗骨料
最大粒径≤40mm时,可采用内径≥150mm的输送泵管。
5.竖向混凝土浇筑前,为了防止分层离析如何处理?
在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;浇筑过程中混凝
土不得发生离析现象。
6.竖向混凝土浇筑时,为了防止分层离析如何处理?
竖向混凝土浇筑时,其自由倾落高度应符合如下规定,当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。
1)粗骨料料径>25mm时,宜≤3m;
2)粗骨料料径≤25mm时,宜≤6m。
7.混凝土应怎么样振捣?[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
混凝土宜分层浇筑,分层振捣。
8.与竖向结构连成整体的梁板浇筑时,在竖向构件浇筑完应注意什么?
在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5h,再继续浇筑。
9.梁板同时浇筑的混凝土浇筑顺序及其他要求?
梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和高度>
1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。
10.混凝土运输与浇筑过程中的要求?
混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水,混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁直接用于结构浇筑。
11.施工缝留置的时间与位置要求?
浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇
筑完毕;否则,应留置施工缝。
1)施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置
应符合下列规定:
1)柱:宜留置在基础、楼板、梁的顶面,也可留设在楼层结构底面;当板下有梁托时,可留设在梁托下0~20mm
2)单向板:留置在平行于板的短边的任何位置;
3)有主次梁的楼板,应留置在次梁跨中1/3范围内;
4)墙:留置在门洞口连梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处;[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
5)楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板端部的1/3范围内。
6)特殊结构部位留设施工缝应经设计单位确认。
12.施工缝处继续浇筑混凝土时应符合的规定?
①已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm۶;
②已硬化的混凝土表面应进行凿毛处理,清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,加以充分湿润和冲洗干净,
且不得积水;
③在水平施工缝处浇筑混凝土时,宜先铺一层30mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆;
13.后浇带填充有什么要求?
④ 填充后浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d的湿润养护。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
14.混凝土养护分为哪几类?施工现场一般为什么养护?
混凝土浇筑后应及时进行保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。
养护方式应根据现场条件、环境温度湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素确定。
周 周解梦】设技施湿条
15.不同水泥拌制的混凝土养护时间有何不同 仅主体)
对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,≥7d;其余的全是14d,
地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱,宜适当增加养护时间。混凝土的养护用水应符合要求。
知识点四、预应力混凝土
1.预应力混凝土的分类?预加应力为何种应力?
先张法、后张法 按预应力筋粘结状态又可分为:有粘结预应力混凝土和无粘结预应力混凝土)
预应力是靠预应力筋与混凝土之间的粘结力传递给混凝土,并使其产生预压应力。
2.先张法张拉顺序?放张时混凝土强度?
张拉顺序宜由下向上,由中到边 对称)进行,预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无要求时,
应不小于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
3.后张法的张拉顺序,张拉时混凝土强度?后张法无粘结与有粘结的区分?[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
张拉顺序宜先上后下逐层进行,先张拉楼板、次梁后张拉主梁预应力筋张拉时,混凝土强度必须符合设计要求;
同条件养护的混凝土立方体抗压强度不小于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。后张法预应力梁和板,
现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于7d和5d。
无粘结不需预留孔道和灌浆。
3.4.2 砌体结构工程施工
知识点一、砌筑砂浆
1.砌筑砂浆配合比满足要求?
砌筑砂浆应进行配合比设计,根据现场的实际情况进行计算和试配确定,并且满足稠度、保水率和抗压强度的要
求
知识点二、砖砌体工程
1.基底标高不同时,应如何砌筑?
基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭接长度不应小于基础底的高差。
2.砖是否需要提前浇水?
混凝土砖、蒸压砖的生产龄期应达到28d后,方可用于砌体的施工。
砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前1〜2d适度湿润,不得采用干砖或处[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
于吸水饱和状态的砖砌筑。
3.砌筑方法有哪些?三一?
砌筑方法有“ 三一”砌筑法、挤浆法 铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。通常宜采用“ 三一”砌筑法,即一铲灰、
一块砖、一揉压的砌筑方法。
4.二四墙最上一皮砖的要求?砖墙灰缝宽度要求?水平砂浆饱满度要求? 区分填充墙上斜砌)
240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、砖墙阶台水平面上及挑出层,应整砖丁砌。
砖墙灰缝宽度宜为10mm, 且不应小于8mm,也不应大于12mm。
5.墙体哪些部位不得设置脚手眼?
1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
2)过梁上与过梁成60°的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;
3)宽度<1m的窗间墙;
4)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内,转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内;
5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
6)设计不允许设置脚手眼的部位。
7)轻质墙体;
8)夹心复合墙外叶墙;[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
6.墙体留槎要求?必须留直槎时,应怎么做?
砖墙的转角处和纵横交接处应同时咬槎砌筑,烈度8度以上,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成
斜槎,烈度6、7度当不能留斜槎时,除转角外,可留直槎,但必须做成凸槎,且设置拉结筋。
7.直槎拉结筋设置要求?
可留直槎,但必须做成凸槎,且设置拉结筋:
① 当墙厚为120mm时,应设置2φ6拉结钢筋;
每120mm墙厚应设置1φ6拉结钢筋;
②间距沿墙高不应超过500mm;
③埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm;对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;
④ 末端应设90°弯钩。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
8.构造柱的做法?
设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土。墙与构造柱应沿高度方
向每500mm设拉结筋;构造柱应与圈梁连接;砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm,凹
凸尺寸宜为60mm。马牙搓从每层柱脚开始,应先退后进。
9.砖墙每日砌筑高度要求?
正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。
10.砖柱的要求?
砖柱砌筑不得采用包心砌法。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
知识点三、普通混凝土小型空心砌块砌体
1.小砌块砌筑方法?
1)砌筑墙体时,小砌块应将生产时 龄期28d)的底面朝上反砌于墙上。
2)砌筑小砌块时,宜使用专用铺灰器铺放砂浆,且应随铺随砌。当未采用专用铺灰器时,砌筑时的一次铺灰长
度不宜大于2块主规格块体的长度。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
3)正常施工条件下,小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在1.4m或一步脚手架高度内。
2.混凝土小型空心砌块灰缝宽度要求?
小砌块砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm, 也不应大于12mm, 且灰缝应横平竖直。
3.小砌块通缝的处理?
小砌块墙体应对孔错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适当调
整,但不宜小于小砌块长度的1/3,且不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结
钢筋或钢筋网片, 但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。
知识点四、填充墙
1.填充墙材料有?
填充墙砌体工程通常采用烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块 提前1-2d)、蒸压加气混凝土砌块 当天)[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
2.轻骨料混凝土小型空心砌块或加气混凝土砌块不得用于哪些部位?
1)建筑物防潮层以下部位。
2)长期处于有振动源环境的墙体。
3)长期浸水或化学侵蚀的墙体。
4)砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
3.主体坎台高度?填充墙可否留置脚手眼?
在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混
凝土坎台,其高度宜为150mm。
4.烧结空心砖砌筑方法?
烧结空心砖墙应侧立砌筑,孔洞应呈水平方向。空心砖墙底部宜砌筑3皮普通砖,且门窗洞口两侧一砖范围内应采
用烧结普通砖砌筑。
3.4.3 钢结构工程施工
知识点一、钢结构的连接
1.钢结构的连接方法?
钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接
①作业环境温度不应低于-10°C;
②焊接作业区的相对湿度不应大于90%[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
知识点二、钢结构的连接-焊接
2.采用控制变形的焊接顺序?
①对接接头、T形接头和十字接头,在构件放置条件允许或易于翻转的情况下,宜双面对称焊接;
②长焊缝宜采用分段退焊法、跳焊法或多人对称焊接法。
多人分段跳)[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
知识点三、钢结构的连接-栓接
可采用喷砂、喷丸、酸洗、打磨等方法。经处理后的摩擦面应采取保护措施,不得在摩擦面上作标记。
1.普通螺栓
1)制孔的要求?
制孔可采用钻孔、冲孔、铣孔、铰孔、镗孔和锪孔等方法,钻孔用钻床、电钻、风钻和磁座钻等加工。 电磁风床)
2)普通螺栓垫圈要求?
1)螺栓头和螺母下面应放置平垫圈,螺栓头侧放置的垫圈不应多于2个,螺母侧垫圈不应多于1个。
2)螺栓拧紧后,外露丝扣应≥2扣。
3)同一个连接接头螺栓数量不应少于2个。
4)承受动力荷载的螺栓连接,设计有防松动要求时,应采取有防松动装置的螺母或弹黉垫圈,弹簧垫圈应放在螺
母侧;
5)对工字钢、槽钢等有斜面的螺栓连接,宜采用斜垫圈;[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
2.高强螺栓
1)扩孔的流程,要求?
高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。若螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺
栓孔,不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,修整后或扩孔后的孔径应≤1.2倍螺栓直径。
2)高强螺栓安装的重要程序?!
1)高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉,应符合:
①不应少于安装孔总数的1/3;
②安装螺栓不应少于2个;
③冲钉穿入数量不宜多于安装螺栓数量的30%;
④不得用高强度螺栓兼做安装螺栓。
2)高强螺栓应在构件安装精度调整后拧紧。应符合:
①扭剪型高强度螺栓安装时,应采用专用电动扳手施拧。螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧;
②大六角头高强度螺栓安装时,可采用扭矩法或转角法。螺栓头下垫圈有倒角的一侧应朝向螺栓头,螺母带圆台
面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。
3)高强度螺栓连接节点螺栓群初拧、复拧和终拧,应采用合理的施拧顺序。原则上应按接头刚度较大的部位向约
束较小的方向、螺栓群中央向四周的顺序。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
高强螺栓的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。
3)焊接与螺栓连接并用的节点,施工顺序?
高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计文件无规定时,宜按先螺栓紧固后焊接的施工顺序。
知识点四、钢结构安装
1.钢结构交接验收
钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应办理交接验收。当基础
工程分批进行交接时,每次交接验收不应少于一个。
安装单元的柱基基础,并应符合下列规定 强压轴)
①基础混凝土强度应达到设计要求;
②基础周围回填夯实应完毕;
③基础的轴线标志和标高基准点应准确、齐全。
2.钢结构安装
安装时,每节钢柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上。
知识点五、钢结构涂装
1.油漆防腐涂装可采用涂刷法、手工滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法。应符合下列规定:
①环境温度宜为5〜38°C,相对湿度不应大于85%,钢材表面温度应高于露点温度3℃,且钢材表面温度不应超过[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
40℃;
②被施工物体表面不得有凝露;
③遇雨、雾、雪、强风天气时应停止露天涂装,应避免在强烈阳光照射下施工;风力超过5级时,室外不宜喷涂作
业。
④涂装后4h内应采取保护措施,避免淋雨和沙尘侵袭。
3.4.4 装配式混凝土结构工程施工
知识点一、预制构件吊装与运输
1.预制构件的吊装?
吊索水平夹角不宜小于60°,不应小于45°。起吊应采用慢起、稳升、缓放的操作方式。
2.预制构件的运输?
1)外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝外,梁、板、楼梯、阳台宜采用水平运输;
2)采用靠放架立式运输时,构件与地面倾斜角应大于 80°,构件应对称靠放,每层不大于2层;
3)采用插放架直立运输时,应采取防止构件倾斜措施,构件之间应设置隔离垫块;
4)水平运输时,预制梁、柱构件叠放不宜超过3层,板类构件叠放不宜超过6层。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
知识点二、预制构件连接
1.预制构件钢筋连接方式?
预制构件钢筋可以采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或螺栓连接、钢筋机械连接等连接方式。
2.灌浆施工应符合下列规定:
a.施工中应检查灌浆压力、灌浆速度,灌浆速度宜先快后慢;
b.灌浆作业应采用压浆法从灌浆套筒下灌浆孔注入,当灌浆料拌合物从构件其他灌浆孔、出浆孔平稳流出后应及
时封堵;
c.竖向钢筋套筒灌浆连接采用连通腔灌浆时,应采用一点灌浆的方式;
d.灌浆料宜在加水后30min内用完,散落的灌浆料拌合物不得二次使用。[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
e.构件安装就位后宜及时灌浆,不宜两层及以上集中灌浆;当两层及以上集中灌浆时,应经设计确认,专项施工
方案应进行技术论证。
知识点二、构件安装与连接
2.灌浆施工应符合下列规定:
f.任何情况下灌浆料拌合物温度不应低于5℃,不宜高于30℃;当灌浆施工开始前的气温、施工环境温度低于5℃
时,应采取加热及封闭保温措施,宜确保从灌浆施工开始24h内施工环境温度、灌浆部位温度不低于5℃,之后宜
继续封闭保温2d。
当灌浆施工过程的气温低于0℃时,不得采用常温型灌浆料施工:
g.低温型灌浆料、低温型封浆料的使用应符合下列规定:
当连续3d的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均低于10℃时,可采用低温型灌浆料及低温型封浆料;灌浆施
工过程中的施工环境温度、灌浆部位温度不应高于10℃;应采取保温措施确保灌浆施工过程中施工环境温度不低[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
于0℃,确保从灌浆施工开始24h内灌浆部位温度不低于-5℃,必要时采取加热措施;当连续3d平均气温大于5℃
时,可换回常温型灌浆料及常温型封浆料。
3.后浇混凝土的施工要求?
1 )预制构件结合面疏松部分的混凝土应剔除并清理干净;
2)模板安装尺寸及位置应正确,并应防止漏浆;
3)在浇筑混凝土前应洒水湿润,结合面混凝土应振捣密实;
4)构件连接部位后浇混凝土与灌浆料的强度达到设计要求后,方可撤除临时固定措施。
3.4.5 钢-混凝土组合结构工程施工
知识点一、型钢-混凝土组合结构设计与施工
1.钢-混凝土组合构件设计时,组合结构及构件的安全等级不应低于二级,对钢构件进行强度、刚度和稳定验算。
2.钢-混凝土组合楼板总厚度不应小于90mm。
3.隐蔽工序验收应符合下列规定:
①钢筋、模板安装前,应检验钢构件施工质量。
②混凝土浇筑前,应检验连接件、栓钉和钢筋施工质量。
③混凝土浇筑后,应检验组合构件的施工质量。
周 周解梦】设栓莲[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
5.3 主体结构工程相关规定
5.3.1 《混凝土结构通用规范》有关规定
钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合标准规定,接头试
件应从工程实体中截取。
知识点一、基本规定?
1.砌体结构施工质量控制等级应根据现场质量管理水平、砂浆和混凝土质量控制、砂浆拌合工艺、砌筑工人技术
等级四个要素从高到低分为A、B、C三级,设计工作年限为50年及以上的砌体结构工程,应为A级或B级。
2.砌体结构所处的环境类别依据气候条件及结构的使用环境条件分为五类,分别是:1类干燥环境,2类潮湿环境,
3 类冻融环境,4类氯侵蚀环境,5类化学侵蚀环境。
周 周解梦】设干冻冻 ))腐腐
3.混凝土砌块砌体的灌孔混凝土最低强度等级不应低于Cb20。
栓焊并用连接应按全部剪力由焊缝承担的原则,对焊缝进行疲劳验算。
[B-4,2020]1.装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,应进行哪些隐蔽工程验收?
1)混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置;
2)钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;
3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;
4)预埋件、预留管线的规格、数量、位置;[[[[注注注注::::天天天天一一一一文文文文化化化化专专专专有有有有版版版版权权权权,,,,未未未未经经经经许许许许可可可可不不不不可可可可转转转转发发发发或或或或复复复复印印印印传传传传播播播播]]]]
5)预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法
6)保温及其节点施工。
[B-4,2024]2.专业企业生产的预制构件进场时,预制构件结构性能检验的规定:
1)梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验。
2)对不做结构性能检验的预制构件,应采取的措施
①施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程。
② 当无驻厂监督时,预制构件进场时应对主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体
检验
2.混凝土预制构件安装与连接的主控项目要求?
1)钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时,灌浆应饱满、密实,所有出口均应出浆。
2)钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接的灌浆料强度应符合标准的规定和设计要求。每工作班应制作 1 组且每
层不应少于 3 组 40mm × 40mm × 160mm 的长方体试件,标养28 天后进行抗压强度试验。
3)预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。每工作班同一配合比应制作1组且每层不应少于3组边长为
70.7mm的立方体试件,标养28天后进行抗压强度试验。
4)外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。每 1000㎡外墙 含窗)面积应划分为一个检验批,不足 1000㎡时
也应划分为一个检验批;每个检验批应至少抽查一处,抽查部位应为相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接
缝区域,面积不得少于 10m۶,进行现场淋水试验。