文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
模考密钥(一)
一、单选题
1.关于室内供暖管道施工技术要求,说法正确的是( )。
A.凝结水管道的坡度不得小于5‰
B.散热器支管的坡度不得小于1%
C.热水干管变径处顶平偏心连接
D.盘管埋地部分允许有一个接头
2.下列金属柔性导管的敷设,错误的是( )。
A.动力工程中长度不大于0.8m
B.与刚性导管连接采用专用接头
C.可作为保护接地的接续导体
D.可用于吊顶内敷设的照明导管
8
7
1
9
3.下列风管中,进行严密性试验时应符合中4压风管规定的是( )。
8
3
信
A.排风风管 微
系
联
B.变风量空调的风管 题
押
C.新风风管 准
精
D.N1级洁净空调风管
4.空调设备过滤网的阻力状态监控开关可用( )。
A.压力开关
B.隔离开关
C.压差开关
D.空气开关
5.下列部件中,不属于自动扶梯的主传动系统的是( )。 8
7
1
9
4
A.电动机 8
3
信
微
B.张紧装置 系
联
C.减速装置 一
唯
D.制动器
6.火灾探测器到空调送风口边的水平距离不应小于( )。
A.0.5m
B.0.7m
C.1.0m
D.1.5m
7.关于机械设备的二次灌浆,说法正确的是( )。
A.一般采用与基础混凝土同等级的中石混凝土
B.一般情况下二次灌浆层的厚度不应小于25mm
C.外模板距设备底座面外缘的距离不宜大于60mm
D.要求高的设备二次灌浆一定要在精平24h后一次灌完
8.500kV架空线路导线采用螺栓式耐张线夹及钳压管连接时,说法正确的是( )。
A.握着强度试验的试件一共不得少于3组
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第1页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%
C.握着强度试验应由有资质的检测单位进行
D.在一个档距内每根导线不应超过三个补修管
9.工作温度为400℃的管道系统,其热态紧固的做法,错误的是( )。
A.在管道温度达到350℃时进行第一次紧固
B.在管道温度达到工作温度后进行第二次紧固
C.第二次紧固应在管道达到工作温度2h后进行
D.热紧固时,管道内必须完全卸压至常压
10.长输管道压力试验,说法错误的是( )。
A.压力表不少于2块,分别安装在试压管道的首末端
B.试压管段的首、末端都设置测温仪,测温仪24h记录
C.试压分三个阶段,第一阶段是达到强度试验压力的50%
D.严密性试验维持24h,压降不大于1%试验压力值则合格
11.以下属于锅炉受热面横卧式组合缺点的是( )。
A.钢材耗用量大 7 8
1
9
4
B.安全状况较差 3 8
信
微
C.组合场面积小 系
联
题
D.设备可能变形
押
准
12.下列关于流量检测仪表安精装,说法正确的是( )。
A.电磁流量计应安装在流量调节 阀的下游
B.在垂直的管道上安装时,被测流体 的流向应自下而上
C.电磁流量计上游应有2~3倍管径长度的 直管段
D.电磁流量计的两个测量电极应在管道的正上方和正下方
13.采用牺牲阳极阴极保护系统时,其牺牲阳极通常不采用( )。
A.铜与铜合金阳极
8
B.镁与镁合金阳极 1 7
9
8
4
C.锌与锌合金阳极 信 3
微
D.镁锌复合式阳极
系
联
一
14.下列关于粘贴法施工要求的说法,正确的是( )。 唯
A.绝热制品可随粘随用卡具或橡胶带临时固定,待胶粘剂干固前拆除
B.保冷制品的缺棱掉角部分应在制品粘贴时填补
C.球形容器保冷层宜采用预制成型的弧形板粘贴
D.采用泡沫玻璃制品粘贴时,不得在制品的端面涂抹胶粘剂
15.下列工程中,需编制专项方案并组织专家论证的是( )。
A.25t桥式起重机安装工程
B.单件最重8t的吊装工程
C.基础标高50m的塔吊安装工程
D.跨度40m的钢结构安装工程
16.以下不属于文明施工管理的是( )。
A.资源节约技术要点
B.场地管理
C.现场消防
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第2页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.治安管理
17.下列施工组织设计编制依据中,属于工程文件的是( )。
A.投投标书
B.标准规范
C.工程合同
D.会议纪要
18.下列材料管理工作内容中,属于材料使用的是( )。
A.分类存放
B.防止丢失
C.定额发料
D.进场验收
19.下列记录中,不属于运行管理记录的是( )。
A.易损易耗配件型号参数名册
B.日常事故分析及其处理记录
C.运行值班记录及交接班记录 7 8
1
9
4
D.管道系统的安装及检验记录 3 8
信
微
20.新购置的履带起重机,在办理使用系登记前必须进行的检验是( )。
联
题
A.安装检验
押
准
B.定期检验 精
C.首次检验
D.监督检验
二、多选题
21.耐火电缆广泛应用的场所有( )。
A.高层建筑
B.油罐区
8
C.高温场所 9 1
7
8
4
D.地铁站 信
3
微
系
E.地下商场 联
一
唯
22.下列参数中,属于断路器性能参数的有( )。
A.额定电流
B.接点负载能力
C.接地能力
D.短路开断能力
E.额定电压
23.设备基础的测量工作一般包括( )。
A.基础位置的确认
B.基础放线
C.标高基准点确立
D.沉降观测
E.基础标高的测量
24.关于卸扣,说法正确的有( )。
A.卸扣不得超载使用
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第3页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.无额定负荷标记的卸扣不得使用
C.卸扣表面不得有毛刺、夹层等缺陷
D.发现裂纹可以用焊接方法进行修补
E.使用卸扣时,只应承受横向拉力
25.焊缝按结合形式可分为( )。
A.对接焊缝
B.横焊缝
C.端接焊缝
D.塞焊缝
E.槽焊缝
26.下列计量设备中,属于B类计量设备的有( )。
A.氯气报警仪
B.4米钢卷尺
C.经纬仪
D.焊接检验尺 7 8
1
9
4
E.兆欧表 3 8
信
微
27.下列情形中,经事后报告就可中止系供电的情况有( )。
联
题
A.私自向外转供电力者
押
准
B.受电装置检查不合格 精
C.拒不在限期内拆除私增用电容 量者
D.可能发生电气火灾的
E.可能造成停电行为的
28.设备吊装作业时,常用的地基处理方法包括( )。
A.辗压法
B.换填法
8
C.强夯法 1 7
9
8
4
D.桩基法 信
3
微
E.压重法
系
联
一
29.以下属于高炉本体的有( )。 唯
A.炉体框架
B.冷却设备
C.焦槽设备
D.热风炉设备
E.炉喉钢砖
30.关于人防工程电力系统的要求,正确的是( )。
A.电力系统电源应满足平时一级电力负荷
B.引接两路电力系统电源时不能同时工作
C.任一路电源均应满足消防负荷用电需要
D.任一路电源应满足正常照明负荷的用电
E.电源容量应满足战时总计算负荷的需要
三、实务操作和案例分析题
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第4页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
31.背景资料:
某安装公司承包一新建风电项目的35kV升压站和35kV架空线路及高压电缆敷设等。根据线路设计,架空线路需跨
越铁路,升压站内设置一台35kV的油浸式变压器。合同约定发电机组、变压器等由建设单位采购,电力电缆由安
装公司采购,安装公司进场后结合工期进度要求在电缆采购前,对供货商的技术水平、生产能力、周期建设进行
考查。 安装公司招标后选定了供应商,结合现场条件,每盘高压电缆长度不能超过200m,为防止电缆中间出现接
头,根据施工图编制了电缆清单表(表1),对高压电缆进行分盘策划。
表1 部分高压电缆清单表
电缆芯数及截面积
编号 型号 长度(m) 起端 终端
(mm²)
① ZRC-YJV-8.7/P 3×120 60 高压配电柜 设备1
② ZRC-YJV-8.7/P 3×120 100 高压配电柜 设备2
③ ZRC-YJV-8.7/P 3×120 60 高压配电柜 设备3
④ ZRC-YJV-8.7/P 3×120 100 高压配电柜 设备4
⑤ ZRC-YJV-8.7/P 3×120 50 高压配电柜 设备5
8
7
设计交底后,项目部依据批准的施工组织设计9和1施工方案,逐级进行了交底。但在变压器管母线安装时,发现母线出线
4
柜出口与变压器接口不在同一直线上,导致3 8管母线无法安装。经核实,是因变压器基础位置与站内道路冲突,土建设计
信
师已对变压器基础进行了位置变更,但电微气设计师未及时跟进电气图纸修改,管母线仍按原设计图供货,经协调,管母
线返厂进行加工处理。为保证合同工期系,项目部组织人员连夜加班,进行管母线安装,采用大型照明灯,增配电焊机、
联
切割机等机具,期间因扰民被投诉,题项目部整改后完成施工,但造成了工期延误。
押
油浸式变压器到场后,安装公司对变压器进行了吊芯检查,检查内容包括:绝缘围屏,无励磁调压切换装置,有载调压
准
切换,绝缘屏障检查,油循环精管路与下轭绝缘接口检查。检查合格后进行安装。 升压站安装完成后,进行了变压器交
接试验,试验内容见表2,监理认 为试验内容不全,项目部补充了交接试验项目,通过验收。
表2 变压器交接试验内容
序号 试验部位 试验内容
1 绕组连同套管 绝缘电阻、吸收比
2 绕组连同套管 直流电阻
3 检查所有分接电压比
8
4 检查变压 器的三相连接组别 9 1
7
8
4
信
3
5 变压器 的相位 微
系
联
6 额定电压下的冲击 合闸试
唯
验一
(1)变压器交接试验还应补充哪些项目?表1中电缆最少可装几个电缆 盘?每个电缆盘长度为多少米?
(2)在降低噪声和控制光污染方面,项目部应采取哪些措施?
(3)吊芯检查还应补充哪些项目?
(4)35kV架空线路在一个档距内不应超过多少个接续管和多少个补修管?35kV架空线路的哪些测试内容?
32.背景资料:
某安装公司承接了某商业综合体(地上30层,地下2层,每层垂直净高5.0m)的曳引式电梯安装工程。整栋建筑设
置14台电梯和2台扶梯。电梯功能划分如下图2所示:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第5页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工过程中发生了如下事件: 事件1:电梯进场验收时,检查了曳引式电梯的随机文件,包括:门锁装置、限速
器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件,设备装箱单,电气原理图。 事件2:B单位的项
目部结合项目实际情况,从人工费和材料成本两个方面制定了详细的施工成本控制措施,有效地控制了项目成
本。
事件3:自动扶梯整机验收时,自动扶梯梯级上 方的垂直净高度为2m;测量控制电路的绝缘电阻为0.3MΩ;在额定
8
7
1
频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运4 9行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±2%;扶手带的运
8
3
信
行速度相对梯级的速度允许偏差为3%;空载制动试验时测得制定距离为1.2m。监理工程师发现有问题,要求安装
微
系
公司按规范整改。整改后经校验、调联试及试运行验收合格。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
(1)按运行速度分,L1、L10、L13、E1各属于什么电梯? 唯
(2)电梯的随机文件还缺少哪些内容?电气原理图包括哪几个电路?
(3)找出自动扶梯整机验收时发现的问题,并纠正。
(4)简述劳务节约的要点。
33.背景材料:
A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供(供电、供冷、供热)机组、配电柜、水
泵等设备的安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。A安装公司项目部进场后,编制了各项工作逻辑关系表(见
表)、预算费用计划及质量预控方案。同时,A公司还中标一处储罐的组焊安装工程,A公司成立储罐工程施工项
目部,强化质量和安全管理。工程施工中,发生以下事件:
表 各项工作逻辑关系表
序号 工作内容 持续时间 紧前工序
1 施工准备 10d —
2 基础验收 20d —
3 电缆排管施工 20d 施工准备
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第6页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4 水泵及管道安装 30d 施工准备
5 机组安装 60d 基础验收、电缆排管施工
6 配电及控制线安装 20d 基础验收、电缆排管施工
7 电缆敷设连接 20d 配电及控制线安装
水泵及管道安装、机组安装、电缆敷设连
8 调试 20d
接
9 配电设施安装 20d 配电及控制线安装
10 试运行、验收 10d 调试、配电设施安装
事件1:工程施工中,由于工艺设备是首次安装,经反复多次调整后才达到质量要求,项目部工程费用超支,工期
拖后。在某节点计算时间时,项目部用赢得值法分析,取得以下3个数据:BCWP为3500万元,BCWS为4000万元,
ACWP为4500万元。
事件2:B公司在对生产线辅助管路施工中,管线中心定位时,将主点位置测设到地面上。生产线厂房外管道为埋
地管道,B公司在回填前,对地下管线进行测量。在对管道离心泵施工完成后,B公司对管道离心泵进行试运行,
8
试运行结束,关闭电源,随后离场,被监理单7位制止,要求完成相关工作后方可离场。 最终,经过努力,圆满完
1
9
4
成施工任务。 3 8
信
微
(1)根据表格找出该项目的关键工作系,并计算出总工期。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)事件1中,计算项目部在节点计算时间时的进度偏差和费用偏差,并说明费用和进度偏差情况。
(3)事件2中,管线测量主点包括哪些?地下管线回填前,应测量哪些内容?画哪些图?
(4)事件2中,监理单位制止B公司离场是否正确?B公司应完成哪些工作方可离场?
34.背景资料:
某安装公司承接某化工厂房的改建工程及一套新型天然气乙烷生产装置安装工程,工程内容包括:脱乙烷塔、丙
烷制冷机组冷箱的安装及配套的钢结构、工艺管道等。安装公司组建了项目部进驻现场。
旧厂房内设备拆除前,技术人员拟利用厂房内的混凝土立柱为吊装点,将设备吊离基础再用滚杠加拖排将设备运
出,吊装前编制了专项吊装方案并对混凝土柱受力进行了强度和稳定性校核,经内部审核通过后开始实施,作业
人员对混凝土柱的捆绑点采取了补强措施。
脱乙烷塔采用分体到货现场组装的安装模式,因旧厂内空间限制,项目部采用了桅杆起重机配合自制的滑轮组进
行吊装,滑轮组门数为8门。为防止吊装失稳选用了钢板平衡梁进行两吊点起吊,吊索与水平线的夹角为45°,监
理人员制止了作业。
制冷机组基础检验后,测量人员划定了安装基准线和基准点。垫铁布置时,项目部的设置情况如图3所示,技术人
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第7页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
员发现存在问题,要求作业人员进行了整改。在制冷机组安装中确定精度控制重点是控制零部件的装配质量,装
配中发现以下问题:
问题一:用压铅法检查啮合间隙,一对圆柱齿轮副啮合情况如图4所示。采用的铅丝长度为3个齿距,沿齿宽方向
放置了1根铅丝。
问题二:联轴器装配时,只用塞尺直接测量了端面间隙。
问题三:滑动轴承装配中,用压铅法检查的顶间隙为0.06mm。滚动轴承采用温差法热装配温度为150℃。
制冷机组及零部件安装完成后,作业人员对设备进行了润滑和加油,由于安装精度控制严格,试运行顺利完成。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(1)吊装的受力点和方案应经哪个人员同意?混凝土柱可以采取哪些补强措施?钢丝绳作捆绑绳扣使用时的安全
系数为多少?
(2)8门滑轮组应采用哪种穿绕方式?说明监理人员制止吊装作业的理由。平衡梁在吊装中的作用有哪些?
(3)设备安装的基准线和基准点应依据哪些进行划定?测量误差对安装精度影响因素有哪些?图3中垫铁布置存
在什么问题?如何整改?简述垫铁有何作用。
(4)针对问题一项目部应如何整改?问题二中还应测量哪些内容,使用哪些仪器?
(5)滑动轴承侧间隙应使用哪种仪器测量,侧间隙应是多少?压铅法中铅丝直径为多少?滚动轴承的问题应如何
整改?
35.背景材料:
A安装公司承包某厂生产线的机电设备安装工程,签订固定总价合同。合同施工内容包括5台设备机组安装、厂房
附属管道制作与安装工程。项目部组建后,积极进行施工前的准备工作,编制主要设备的施工方案。同时,A公司
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第8页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
负责某处光伏发电设备设施安装工程。施工中发生了如下事件:
事件1:在对厂房内某机组吊装时,由于场地限制,采取自制桅杆系统进行吊装,对使用的桅杆质量和安装合格文
件等进行全面检查,确保达到使用要求,部分地锚利用已有建筑物作地锚进行稳定。采用的钢丝绳绳扣规格有:
钢芯钢丝绳φ32(用作卷扬机走绳)、φ22(用作捆绑绳扣)、φ38(用作系挂绳扣),安全系数分别为3.28、
5.34、5.28。吊装中直立桅杆及缆风绳设置如图5-1所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
图5-1 题直立桅杆缆风绳设置示意图
押
准
精
事件2:A公司在对光伏发电设备 安装中,对光伏组件进行测设,安装完毕后对光伏设备及系统进行调试,达到设
计要求。
事件3:在现场安全和质量管理中,A公 司安排对现场危险源进行辨识,并对危险源进行管控,确保安全施工。设
备机组单机试运行合格后,业主组织施工 、监理、设计单位及项目其他职能部门召开中间交接会议,并分别在中
间交接书上签字。 联动试运行过程中,A公司 已经办理中间交接手续的一条合金钢管道两处焊口泄漏,联动试运
行被迫暂停。经检查和查阅施工资料,确认管道泄 漏是施工质量问题。业主要求A公司在限期内整改。最终,经过
努力,圆满完成施工任务。
8
(1)事件1中,钢丝绳安全系数哪些不合格?不合格的钢 丝绳安全系数应达到什么要求1 7?
9
8
4
(2)事件1图5-1中缆风绳设置存在哪些问题?如何整改?桅 杆起重机动力-起升系信 3统包括哪些组件?
微
(3)事件2中光伏设备及系统调试内容有哪些?
系
联
一
(4)根据材料背景,施工现场存在哪些危险源? 唯
(5)事件3中,已办理中间交接手续中的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题应由谁承担责任?说明理由。
不合格工序处理方式包括哪些?
答案部分
一、单选题
1. 【正确答案】 C
【答案解析】汽水同向流动的热水供暖管道;汽、水同向流动的蒸汽管道和凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于
2‰。汽、水逆向流动的热水供暖管道;汽、水逆向流动的蒸汽管道, 小于5‰。散热器支管,应为1%。地面下敷
设的盘管埋地部分不应有接头。
2. 【正确答案】 C
【答案解析】(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在
照明工程中不宜大于1.2m。故不选A。 (2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头,柔性
导管与刚性导管无专用接头可用时,可使用接线盒过渡连接。故不选B。 (3)金属柔性导管不应作为保护联结导体
的接续导体。故选C。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第9页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3. 【正确答案】 B
【答案解析】排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
4. 【正确答案】 C
【答案解析】压差开关是随着空气压差引起开关动作的装置。一般压差范围可在20~4000Pa。例如:压差开关可
用于监视过滤网阻力状态的监测。
5. 【正确答案】 B
【答案解析】自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统(包括电动机、减速装置、制动
器及中间传动环节等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电气系统
等。 排除法,故不选ACD,故选B。
6. 【正确答案】 D
【答案解析】对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、一氧化碳火灾探测器,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应
小于0.5m;探测器周围0.5m内不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风口的
水平距离不应小于0.5m。
7. 【正确答案】 B
【答案解析】(1)灌浆一般宜采用细碎石混凝土 或水泥浆,其强度等级比基础的混凝土等级高一级。故不选A。
8
7
1
(2)灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜4和9影响设备的安装精度。
8
3
信
(3)当灌浆层与设备底座面接触要求较微高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。灌浆层厚度不应小于25mm,如仅用
系
于固定垫铁或防止油、水进入的灌浆联层,且灌浆无困难时,其厚度可小于25mm。故选B。
题
押
(4)灌浆前应设外模板,外模板至设备底座面外缘的距离不宜小于60mm,模板拆除后表面应进行抹面处理,当设备
准
精
底座下不需要全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应设内模板。故不选C。
(5)灌浆工作一定要一次灌完,安 装精度要求高的设备二次灌浆,应在精平后24h内灌浆,否则应对安装精度重新
检查测量。故不选D。
8. 【正确答案】 C
【答案解析】(1)不同金属、不同规格、不同绞 制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)导线或架空地线应使用合格的电力金具配套接 续管及耐张线夹进行连接。
(3)架线施工前应由具有资质的检测单位对试件进行连 接后的握着强度试验。故选C 。
8
(4)握着强度试验的试件不得少于3组。导线采用螺栓式耐 张线夹及钳压管连接时,其试
1
7件应分别制作。故不选
9
8
4
A。
信
3
微
液压握着强度:不得小于导线设计使用拉断力的95%; 系
联
螺栓式耐张线夹的握着强度:不得小于导线设计使用拉断力的90%;
唯
一
钳压管直线连接的握着强度:不得小于导线设计使用拉断力的95%,故不 选B。
架空地线的连接强度应与导线相对应。
(7)66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管,当张力放
线时不应超过两个补修管; 110~750kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管
和两个补修管。故不选D。
9. 【正确答案】 D
【答案解析】管道试运行时,热态紧固或冷态紧固应符合下列规定:
①钢制管道热态紧固、冷态紧固温度应符合表4.2-3的规定。故不选A和B。
②热态紧固或冷态紧固应在达到工作温度2h后进行。故不选C。
③紧固螺栓时,钢制管道最大内压应根据设计压力确定。 依据教材表格,故选D。
10. 【正确答案】 C
【答案解析】(1)每段试压时的压力表不少于2块,分别安装在试压管段的首末端。压力表量程为试验压力的1.5
~3倍。试压管段的首、末端都设置测温仪,记录管道温度,用温度自动记录仪、压力自动记录仪24h记录。故不
选A和B。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第10页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)试压分三个阶段:第一阶段是达到强度试验压力的30%,检查管件、焊口和阀门无异常现象,15min后继续升
压;第二阶段是达到强度试验压力的60%,无异常,15min后继续升压;第三阶段是达到强度试验压力的100%,无
异常,进行强度稳压。故选C。
(3)严密性试验:管道强度试压合格后,将试压管段最高点的压力降到设计压力,压力稳定后,开始进行24h的严
密性试验。在规定的最低压力下,严密性试验维持24h,压降不大于1%试验压力值则严密性试验合格。故不选D。
11. 【正确答案】 D
【答案解析】
组合形式 优点 缺点
直立式组合 占用面积少,便于组件的吊装 钢材耗用量大,安全状况较差。
占用组合场面积多,且在设备竖立时,若操作处理不当
横卧式组合 克服了直立式组合的缺点
则可能造成设备变形或损伤。故选D
12. 【正确答案】 B
【答案解析】⑤电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,故不选A。
流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游应有4~5倍管径长度的直管段。故不选C。
③电磁流量计安装: 流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接; 在垂直的管道上安装时,
被测流体的流向应自下而上,故选B。 8
7
1
9
在水平的管道上安装时,两个测量电极不应8 4在管道的正上方和正下方位置;流量计上游直管段长度和安装支撑方
3
信
式应符合设计文件的要求。故不选D。微
系
联
13. 【正确答案】 A 题
押
【答案解析】牺牲阳极阴极保准护系统由3部分组成:牺牲阳极、被保护管道与附属设施。 常用牺牲阳极材料包
精
括:镁及镁合金阳极、锌及锌合 金阳极、铝合金阳极和镁锌复合式阳极。故不选BCD,排除法,故选A。
14. 【正确答案】 C
【答案解析】(2)绝热制品可随粘随用卡具或橡胶带临时固定,待胶粘剂干固后拆除。故不选A。
(3)粘贴在管道上的绝热制品的内径,应略大于管道外径。 保冷制品的缺棱掉角部分,应事先修补完整后粘贴。
故不选B。保温制品可在粘贴时填补。
(4)球形容器的保冷层宜采用预制成型的弧形板。故选C。
(5)当采用泡沫玻璃制品进行粘贴施工时,尚应在制品端、侧、结合面涂胶粘剂相互粘合。故不选D。
8
1
7
15. 【正确答案】 D 9
8
4
信
3
【答案解析】对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 ,施工企业应当组微织专家对方案进行论证。超危大
系
(超过一定规模的危险性较大)分部分项工程范围:①起重吊装工 程:采用非联常规起重设备、方法,且单件起吊
一
唯
重量在100kN(10t)及以上;②起重机械安装和拆卸工程:起重量300 kN及 以上,或搭设总高度200m及以上,或搭
设基础标高在200m及以上;③钢结构安装工程:跨度大于等于36m;④大型结构整体顶升、平移、转体等施工工
艺:重量大于等于1000kN;⑤深基坑工程:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工
程;⑥跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程等。
16. 【正确答案】 A
【答案解析】绿色施工要点包括:绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护、技术创新等。选
项A“资源节约技术要点”属于绿色施工要点,不属于现场文明施工管理。
现场文明施工管理内容:施工平面布置;现场围挡、标牌;施工场地管理;材料堆放、周转设备管理;现场生活
设施管理;现场消防、防火管理;医疗急救的管理;社区服务的管理;治安管理等。
17. 【正确答案】 D
【答案解析】工程文件,如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资
料、会议纪要等。
18. 【正确答案】 B
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第11页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案解析】材料使用与回收要求: (1)统一管理; (2)合理用料;(3)防止丢失(故选B);(4)工完料清;(5)
余料回收。选项A属于材料保管要求;选项C属于材料领发要求;选项D属于材料进场验收要求。注意区分。
19. 【正确答案】 D
【答案解析】运行管理记录应包括下列内容:
①运行系统运行管理方案及运行管理记录。
②各系统设备性能参数及易损易耗配件型号参数名册。故不选A。
③各主要设备运行参数记录。
④日常事故分析及其处理记录;日常巡回检查记录。故不选B。
⑤全年运行值班记录及交接班记录。故不选C。
⑥各主要设备维护保养及日常维修记录。
⑦设备和系统部件的大修和更换零配件及易损件记录。
⑧年度运行总结和分析资料等。
排除法,D选项管道系统的安装及检验记录,属于必备文件档案,故选D。
20. 【正确答案】 C
【答案解析】(1) 首次检验,是指对不实施安装监督检验的起重机械,在安装单位或者使用单位自检合格的基
8
础上,在其投入使用之前进行的第一次检验。1 7
9
4
8
(2)实施首次检验的起重机械目录:流信动3式起重机 (如:履带起重机)、缆索起重机、桅杆起重机、 桥式起重
微
机。 系
联
二、多选题 题
押
准
21. 【正确答案】 ADE 精
【答案解析】耐火电缆:耐火电缆广泛应用于高层建筑、地铁、地下商场、大型电站及重要的工矿企业等有关场
所。耐火电缆在建筑物燃烧时,伴随着水喷淋的情况下,电缆仍可保持线路完整运行。故选ADE。
氧化镁电缆:在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高的场合,可采用氧化镁电缆。由于氧化镁
电缆原材料及工艺的特殊性,截面积为25mm²以上的多芯电缆均由单芯电缆组成。故不选B和C。
22. 【正确答案】 ADE
【答案解析】(1)断路器类型:断路器可分为空气断 路器、SF 气体断路器、真空断路器等不同类型。
6
(2)断路器重要性能参数:包括额定电流、额定电压、短 路开断能力、操作特性等。具有8控制、保护和安全隔离作
1
7
9
用;具有灭弧特性。
8
4
信
3
例如:高压油断路器以密封的绝缘油作为开断故障的灭弧介质 , 高压真空断路器微利用高真空作为绝缘和灭弧介
系
质, 六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF )气体作为灭弧和绝缘介 质。 联
6 一
唯
23. 【正确答案】 ABCE
【答案解析】设备基础的测量工作包括:设备基础位置的确认,设备基础放线,标高基准点的确立,设备基础标
高测量。故选ABCE。
24. 【正确答案】 ABC
【答案解析】①不得超载使用,故选A。
无额定负荷标记或标志不清的卸扣禁止使用。故选B 。
②卸扣使用前应进行外观检查。 卸扣表面应光滑,不得有毛刺、裂纹、尖角、夹层等缺陷。故选C。
发现有永久变形或裂纹应报废。 不得利用焊接的方法修补卸扣的缺陷。故不选D。
③卸扣只能承受纵向拉力,不得横向受力。故不选E。
25. 【正确答案】 ACDE
【答案解析】
按焊缝结合形式 分为:对接焊缝、角焊缝、塞焊缝、槽焊缝、端接焊缝。故选ACDE
按施焊时空间位置 分为:平焊缝、立焊缝、横焊缝、仰焊缝。故不选B
26. 【正确答案】 CD
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第12页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案解析】
例如:一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接
地电阻测量仪、回路电阻测试仪、数字绝缘电阻测试仪、
采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、一氧化碳报警仪、氯
A类计量器具的范围
气报警仪、气体监控仪、开关机械检测仪、变比测试仪、
压力检测仪、超声波探伤仪、超声波测厚仪、超声波巡检
仪;列入国家强制检定目录的工作计量器具。
例如:卡尺可测量轴及孔的直径,
塞尺可测量不同深度缝隙的大小,
百分表在设备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和
B类计量器具的范围
径向圆跳动,还有焊接检验尺、5m以上卷尺、千分尺、千
分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚
仪;温度计、温度指示调节仪等。
例如:钢直尺、木尺、弯尺、样板、5m以下的钢卷尺等。
C类计量器具的范围 非标准计量器具,如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测
尺、内外角检测尺等。
27. 【正确答案】 AC
【答案解析】下列情形中,经批准或事后报告就可中止供电:(1)危害供用电安全,扰乱供电秩序,拒绝检查
者;(2)受电装置经检查不合格,在指定期间未改善者;(3)拒不在限期内拆除私增用电容量者;(4)私自向
外转供电力者;(5)违反安全用电、计划用电8 有关规定,拒不改正者;(6)不可抗力和紧急避险;(7)确有窃
7
1
9
电行为。 4
8
3
信
28. 【正确答案】 ABCD 微
系
联
【答案解析】 题
押
设备吊装常用的地基处准理方法 有碾压法、换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
精
有压重法。
压重块应静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降量,若四个点最
常用的地耐力检测方法
大沉降量不大于50mm,则证明处理的地基合格
29. 【正确答案】 ABE
【答案解析】
包括:炉体框架、炉 壳、冷却设备、炉喉钢砖、炉顶保护板、炉顶装料设备等主要部件。
高炉本体设备
故选ABE
原料系统设备 包括:矿槽设备、焦槽设备 、中间料仓设备、料车上料设备、上料主皮带机等。故不选C
8
送风系统设备 包括:鼓风设备、热风炉设备、 风口装置等。故不选E 1
7
9
8
4
煤气系统设备 包括:煤气除尘器设备、环缝洗涤 塔设备等 信 3
微
渣铁系统设备 包括:炉前设备、铸铁机、水力冲渣设 备等 系
联
一
30. 【正确答案】 ACE 唯
【答案解析】人防工程应引接电力系统电源,并宜满足平时电力负荷等 级的需要; 当引接两路电力系统电源时,
两路电源宜同时工作,任一路电源均应满足平时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需要。故选
AC;不选BD。 电源容量应分别满足平时和战时总计算负荷的需要。故选E。
三、实务操作和案例分析题
31. (1) 【正确答案】 (1)变压器交接试验还应补充以下项目: 绝缘油试验、测量铁芯及夹件的绝缘电阻、
绕组连同套管的交流耐压试验。 (2)最少可装2个电缆盘,一盘长200米,一盘长170米。
(2) 【正确答案】 (1)切割设备增加隔声罩(隔声措施),采取隔振措施。 (2)照明灯具控制照射角度,照明
灯和电焊机采取遮挡措施。
(3) 【正确答案】 吊芯检查还应做:(1)铁芯检查、(2)绕组检查、(3)引出线绝缘检查。
(4) 【正确答案】 35kV架空线路在一个档距内不应超过1个接续管和3个补修管。
35kV架空线路的测试内容包括: ①测量绝缘子和线路的绝缘电阻。 ②测量35kV以上线路的工频参数。 ③检查线
路各相两侧的相位应一致。 ④冲击合闸试验在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次。 ⑤测量杆塔
的接地电阻值,应符合设计的规定。 ⑥导线接头测试。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第13页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
32. (1) 【正确答案】 按运行速度分: (1)L1属于中速电梯; (2)L10属于高速电梯; (3)L13属于高速
电梯; (4)E1属于低速电梯。
(2) 【正确答案】 (1)电梯的随机文件还缺少:①安装、使用维护说明书;②产品出厂合格证;③土建布置
图。 (2)电气原理图包括:动力电路、安全电路。
(3) 【正确答案】 (1)问题1:自动扶梯梯级上方的垂直净高度为2m。 纠正为:不应小于2.3m。 (2)错误
2:在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±2%。
纠正为:允许偏差为±5%。 (3)错误3:扶手带的运行速度相对梯级的速度允许偏差为3%; 纠正为:0~+2%。
(4)错误4:空载制动试验时测得制停距离为1.2m。 纠正为:0.2~1m。
(4) 【正确答案】 (1)优化绿色施工组织设计和绿色施工方案,合理安排工序。 (2)因地制宜制订各施工阶段
劳务使用计划,合理投入施工作业人员。 (3)建立施工人员培训计划和培训实施台账。 (4)建立劳务使用台账,
统计分析施工现场劳务使用情况。 (5)使用高效施工机具和设备。
33. (1) 【正确答案】 (1)关键工作为:施工准备,电缆排管施工,机组安装,调试,试运行、验收。
(2)总工期为10+20+60+20+10=120天。
(2) 【正确答案】 进度偏差(SV)=已完工程预算费用(BCWP)-计划工程预算费用(BCWS)=3500-4000=-500
(万元)<0,说明进度延误。
8
7
费用偏差(CV)=已完工程预算费用(BCWP)9 1-已完工程实际费用(ACWP)=3500-4500=-1000(万元)<0,说明费
4
8
3
用超支。 信
微
系
(3) 【正确答案】 (1)管道测量联主点包括起点、终点及转折点。 (2)地下管线回填前要测量出管线的起止
题
点、窨井的坐标和管顶标高,再押根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。
准
精
(4) 【正确答案】 (1)正确。 (2)离心泵试运行后,应关闭泵的入口阀门,待泵冷却后再依次关闭附属系
统的阀门;放净泵内积存的液体 。
34. (1) 【正确答案】 (1)吊装的受力点和方案应经设计人员同意。 (2)混凝土柱采用大块钢板、枕木进
行局部补强,采用角钢或木方对柱角进行保护。 (3)钢丝绳作捆绑绳扣使用时的安全系数应大于等于6。
(2) 【正确答案】 (1)8门滑轮组应采用双跑头顺穿。 (2)采用两吊点吊装时,每点的吊索与水平线的夹角
不宜小于60°,项目部的吊装角度为45°,不符合要求所以被监理人员制止。(3)平衡梁在吊装中的作用有:
①保持被吊件的平衡,避免吊索损坏设备。 ②减少吊件起吊时所承受水平向挤压力作用而避免损坏设备。 ③缩
8
短吊索的高度,减少动滑轮的起吊高度。 ④多吊点起吊 受力时平衡和分配各吊点载荷
1
。7 ⑤转换吊点。
9
8
4
(3) 【正确答案】 (1)设备就位前应按工艺布置图并依据 相关建筑物轴线、边
信
缘3线、标高线划定设备安装的基
微
准线和基准点。 系
联
(2)测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度和基准精度。
唯
一
(3)图3中垫铁布置存在的问题及整改:
①问题1:两组垫铁间距离1500mm;
整改:相邻两组垫铁间的距离,宜为500~1000毫米。
②问题2:垫铁未露出设备底面外缘存在问题;
整改:设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。
垫铁的作用:①找正调平设备;②把设备重量、工作载荷和拧紧地脚螺栓产生的预紧力通过垫铁均匀地传递到基
础。
(4) 【正确答案】 (1)问题一整改: 圆柱齿轮副的齿宽B为120mm时,轴向错位应小于5mm;压铅法中铅丝长
度应不小于5个齿距,沿齿宽方向放置至少2根铅丝。
(2)问题二,联轴器装配时还应测量两轴心径向位移和两轴线倾斜,使用塞尺和专用工具或百分表与专用工具测
量。
(5) 【正确答案】 (1)滑动轴承的侧间隙应使用塞尺检查,侧间隙为0.03~0.04mm(顶间隙的1/2-2/3)。
(2)铅丝直径应不大于顶间隙的3倍,铅丝直径应小于等于0.18mm。 (3)滚动轴承加热温度不应高于120℃。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
第14页 / 共15页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
35. (1) 【正确答案】 (1)φ32(用作卷扬机走绳)、φ22(用作捆绑绳扣)安全系数不合格。 (2)φ32
(用作卷扬机走绳)安全系数应不小于5; φ22(用作捆绑绳扣)安全系数应不小于6。
(2) 【正确答案】 (1)图5-1中缆风绳设置存在问题及整改: ①问题1:直立单桅杆相邻缆风绳之间水平夹角
75°; 整改:直立桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60° ②问题2:缆风绳与地面夹角60°; 整改:
缆风绳与地面的夹角宜为30°~45° (2)桅杆起重机动力-起升系统包括卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、
导向滑车。
(3) 【正确答案】 光伏设备及系统调试主要包括: (1)光伏组件串测试; (2)跟踪系统调试; (3)逆变
器调试; (4)通信调试; (5)升压变电系统调试等电气设备调试。
(4) 【正确答案】 根据材料背景,施工现场存在的危险源有: (1)坍塌、倒塌; (2)脚手架搭设及拆除的
高空坠落、物体打击危险; (3)起重吊装的机械伤害; (4)焊接作业的弧光辐射、触电、火灾、爆炸危险;
(5)无损检测射线、化学试剂伤害危险;
(5) 【正确答案】 (1)由A公司承担。
(2)理由:中间交接不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任,且质量责任是终身制。经检查和查阅施
工资料,确认管道泄漏是施工质量问题,因此该质量问题应由施工单位负责并在限期内整改。 (3)不合格工序
处置方式:返修处理、返工处理、不作处理、降级使用(限制使用)、报废处理。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178