夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 100 页PDF · 2.7MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--》第1页预览
2
《05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--》第2页预览
3
《05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--》第3页预览
4
《05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--》第4页预览
5
《05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--》第5页预览
6
《05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--》第6页预览
7
《05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--》第7页预览
8
《05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--》第8页预览
9
《05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--》第9页预览
10
《05.(观看版)2026二建《建筑》案例突破-第1周-刘锦铖2026.3.20_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_23-2026年二建建筑-学天网校-案例突破班-刘锦城_--配套讲义--》第10页预览

本文档共 100 页 剩余 90 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026年二级建造师
《建筑工程管理与实务》
案例突破
学天教育教学研究院建筑组 刘锦铖课前说明
一、本课程适合已经经过高清精讲系统学习的学员。
二、课前先做《必刷题》-基础篇。
三、以掌握知识点为主,技巧运用为辅。
四、对于老学员,可以有选择地听薄弱知识点。
五、利用好回放的暂停及倍速功能,个性化学习。
六、建立【问背】【回忆】【按要求】的做题思维。
七、简答汇总200问,建议按遗忘曲线叠加记忆。案例突破课程模块模块一 主体结构工程施工技术
案例一
本题考点:混凝土结构工程施工-模板工程
背景资料
项目部依据实用性、安全性和经济性等模板工程设计原则,针对不同的工程
结构或构件分别采用了组合钢模板、铝合金模板、大模板和木模板等模板体系。
各类模板体系施工记录图片如表1-1-1所示。
问题
1. 分别答出表1-1-1的模板体系(如A:木模板)。
2. 模板工程设计安全性原则的主要内容有哪些?
3. 清水混凝土工程应使用哪种模板?表1-1-1 各类模板体系施工记录图片
A B
C D参考答案
1. A:木模板;B:大模板;C:铝合金模板;D:组合钢模板。
2. 安全性:要具有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工中不变形、不破坏、不
倒塌。
3. 应使用大模板。案例二
本题考点:混凝土结构工程施工-模板工程
背景资料
施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了胶合板模板及支架专项施工方
案,方案中针对模板整体设计有模板及支架选型、构造设计、荷载及其效应计算,
并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算
内容。
首层层高4 m,安装时支架采用钢管、门架混用;主梁跨度9 m,按经验起拱8
mm;梁柱节点处先架设模板,后安装钢筋;后浇带模板和支架与本层同时搭设。
首层模板支架安装完毕后,质量员质检时发现有局部漏浆,局部存在隔离剂
污染钢筋和混凝土接槎处,梁底模中部存在积水,模板内有槟榔渣等杂物未清理
干净。问题
1. 针对模板及支架施工方案中模板整体设计,施工单位应补充哪些必要验算内容?
2. 针对首层安装时存在的问题写出正确做法。
3. 改正质量员发现的问题。参考答案
1. 模板及支架设计应补充的必要验算内容有:承载力、刚度、抗倾覆。
2. 正确做法1:钢管、门架等支架立柱不得混用。
正确做法2:按经验起拱9~27 mm。
正确做法3:梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。
正确做法4:后浇带的模板及支架应独立设置。
3. 改正1:模板的接缝不应漏浆。
改正2:隔离剂不得污染钢筋和混凝土接槎处。
改正3:模板内不应有积水。
改正4:浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。案例三
本题考点:混凝土结构工程施工-模板工程
背景资料
现浇混凝土构件底模拆除强度要求如表1-1-2所示,构件跨度8 m以上的拟采
用普通拆除和快拆支架体系拆除两种方式。
问题
1. 写出表1-1-2中A、B、C、D、E、F、G对应的数值。(如F:100)
2. 当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序是什么?
3. 拆除侧模的前提是什么?表1-1-2 现浇钢筋混凝土构件底模拆除强度表
达到设计的混凝土立方体
构件类型 构件跨度(m)
抗压强度标准值的百分率(%)
≤2 ≥A
>2,≤8 ≥B
板
>8(普通) ≥C
>8(快拆) ≥D
梁、拱、 ≤8 ≥E
壳 >8 ≥F
悬臂构件 ≥G参考答案
1.A:50;B:75;C:100;D:50;E:75;F:100;G:100。
2. 原则:先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板、并应从上
而下进行拆除。
3. 前提:混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤。案例四
本题考点:混凝土结构工程施工-钢筋工程
背景资料
钢筋工程施工前,作业人员依据钢筋配料单,进行了钢筋调直和表面除锈,
除锈方式为酸洗。
监理工程师在钢筋加工棚检查时,发现:①一根9m长的HRB400级钢筋冷拉后
长度为9.3m;②钢筋切断口存在起弯现象;③工人对弯折过度的钢筋进行了回弯。问题
1. 钢筋加工除调直和除锈外,还有哪些加工工作?
2. 钢筋除锈方式还有哪些?
3. 针对监理工程师发现的问题写出正确做法。
4. 钢筋下料切断可采用哪些工具?
5. 钢筋弯曲成型可采用哪些工具?参考答案
1. 钢筋加工除调直和除锈外,还有:钢筋下料切断、接长、弯曲成型。
速记:调出断肠曲
2. 还有:冷拉或调直过程中除锈,机械除锈机除锈、喷砂除锈和手工除锈等。
3. 正确做法1:带肋钢筋冷拉率不宜大于1%(或9.09m)。
正确做法2:钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。
正确做法3:对于弯折过度的钢筋,不得回弯。
4. 下料切断:钢筋切断机或手动液压切断器。
5. 弯曲成型:钢筋弯曲机、四头弯筋机、手工弯曲工具。案例五
本题考点:混凝土结构工程施工-钢筋工程
背景资料
项目部制定的楼盖的梁、板钢筋施工技术方案中规定:框架梁的上部钢筋接
头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内;当梁的高度较大(不小于1.0 m)时,梁的
钢筋架空在梁模板顶上绑扎,然后再落位;板的钢筋交叉点按照相隔交错扎牢,
绑扎点的钢丝扣绑扎方向要求一致;上、下层钢筋网之间拉钩要绑扎牢固,以保
证上、下层钢筋网相对位置准确;框架节点处应保证梁顶面主筋间的净距要有25
mm。监理工程师审查后认为有些规定不妥,要求改正。问题
1. 写出楼盖梁、板钢筋技术方案中的不妥之处,并分别写出正确做法。
2. 写出板、次梁、主梁交叉处钢筋绑扎时的位置布置。
参考答案
1.不妥1:框架梁的上部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内;
正确做法:框架梁的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内。
不妥2:当梁的高度较大(不小于1.0 m)时,梁的钢筋架空在梁模板顶上绑扎;
正确做法:梁的钢筋宜在梁底模上绑扎,其两侧或一侧模板后安装。不妥3:板的钢筋交叉点按照相隔交错扎牢;
正确做法:板的钢筋网绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢。
不妥4:绑扎点的钢丝扣绑扎方向要求一致;
正确做法:相邻绑扎点的钢丝扣要呈八字形绑扎。
不妥5:上、下层钢筋网之间拉钩要绑扎牢固;
正确做法:另设钢筋撑脚。
不妥6:框架节点处应保证梁顶面主筋间的净距要有25 mm;
正确做法:框架节点处应保证梁顶面主筋间的净距要有30 mm。
2.板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁
的钢筋在上。案例六
本题考点:混凝土结构工程施工-混凝土工程
背景资料
工程采用泵送混凝土,施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上,采
用由近及远、分层浇筑。在浇筑柱混凝土前,作业人员在底部填以不小于30 mm厚
的水泥砂浆,采用相应装置防止因自由倾落高度不足导致的离析。梁和板同时浇
筑混凝土,有主次梁的沿主梁方向浇筑,单向板沿着板的长边方向浇筑。本工程各种混凝土养护清单如表1-1-3所示,未说明部分视为未做要求。
表1-1-3 某工程混凝土养护时间表(部分)
部位 选用水泥 掺合料/外加剂 设计混凝土 养护时间
① P·1 —— C60 P8 20d
② P·2 缓凝剂 C50 P8 15d
③ P·O —— C45 P6 10d
④ P·S·A —— C40 10d
⑤ P·F —— C35 10d
⑥ P·O 粉煤灰 C30 10d问题
1. 在浇筑混凝土工作中,施工班组的做法有哪些不妥之处?并说明正确做法。
2. 自由倾落高度不足时,应加设哪些装置?
3. 写出混凝土的保湿养护方式。
4. 选择养护方式应考虑哪些因素?
5. 分别判断混凝土养护时间表中①~⑥各部位养护时间设置是否正确。(如:①
正确/不正确)参考答案
1.不妥1:施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上;
正确做法:水平输送泵管应采用支架固定,支架应与结构牢固连接。
不妥2:由近及远浇筑方式进行浇筑;
正确做法:应由远至近的方式进行浇筑。
不妥3:作业人员在底部填以不小于30 mm厚的水泥砂浆;
正确做法:应填以不大于30 mm厚的水泥砂浆。
不妥4:有主次梁的沿主梁方向浇筑;
正确做法:有主次梁的沿次梁方向浇筑。
2. 装置:串筒、溜管、溜槽。3. 方式:洒水、覆盖、喷涂养护剂。
4. 因素:现场条件、环境温度湿度、构件特点、技术要求、施工操作。
速记:现场条件温湿度,构件特点操技术
5. ①正确;②正确;③不正确;④正确;⑤不正确;⑥不正确。案例七
本题考点:砌体结构工程施工
背景资料
某项目作为样板的砖墙砌筑形式如表1-1-4所示。
表1-1-4 砖墙砌筑形式表
A B C D监理工程师审查施工方案时,指出以下错误:砂浆采用人工拌制;现场拌制
的砂浆在4 h内使用完毕;砖在砌筑当天浇水湿润;240 mm厚承重墙的每层墙最上
一皮砖整砖顺砌;120 mm厚的墙上设置脚手眼不超过1个;每日砌筑高度控制在2
m。
问题
1. 写出砖砌体的砌筑方法。
2. 写出表中A、B、C、D的砌筑形式。
3. 针对施工方案中存在的不妥之处,写出正确做法。参考答案
1.“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。
2. A:全顺;B:全丁;C:一顺一丁;D:梅花丁。
3. 正确做法1:砂浆应采用机械搅拌。
正确做法2:拌制的砂浆在3 h内使用完毕。
正确做法3:砖应提前1~2天适度湿润。
正确做法4:240 mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖应整砖丁砌。
正确做法5:120 mm厚墙上不得设置脚手眼。
正确做法6:正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5 m或一步脚手架
高度内。块体种类 是否浇水
烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、
提前1~2d适度湿润
蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖
可采用现场断砖,砖截面四周融水
吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌
深度为15~20mm视为符合要求
块
一般:不需浇水湿润
混凝土多孔砖及实心砖
特殊:气候干燥炎热情况下,宜在
普通混凝土小型空心砌块
砌筑前对其喷水湿润
吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌
块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混 不应浇水湿润
凝土砌块
蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普 应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿
通砂浆砌筑时 润案例八
本题考点:砌体结构工程施工
背景资料
某新建住宅工程,室内承重墙体采用普通混凝土小型空心砌块。监理工程师
审查施工方案时,指出以下错误:产品龄期不小于14天;提前1~2天浇水湿润;
小砌块将生产时的底面朝下砌于墙上。
室内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,采用专用砂浆砌筑。监理工程师审查
施工方案时,指出以下错误:现场堆高2.2 m;提前1~2天浇水湿润;厨房隔墙从
底部开始一次砌筑至梁底并间歇2天后立即将其补砌挤紧。问题
1. 逐项改正承重墙施工方案中的错误之处。
2. 逐项改正填充墙施工方案中的错误之处。
3. 蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,哪些部位或环境不得使用。参考答案
1. 改正1:砌块使用时,产品龄期不小于28天。
改正2:砌筑前不需对小砌块浇水湿润。
改正3:小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
2. 改正1:堆置高度不宜超过2 m。
改正2:应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。
改正3:宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150 mm。
改正4:应在填充墙砌筑14天后进行砌筑。
3. 不得使用:建筑物防潮层以下墙体;长期浸水或化学侵蚀环境;砌块表面温度
高于80 ℃的部位;长期处于有振动源环境的墙体。
速记:潮水蚀8振案例九
本题考点:钢结构工程施工
背景资料
在钢结构安装过程中构件连接时,先将构件就位,然后用高强螺栓连接定位。
当螺栓不能自由穿入时,人工现场用气割扩孔,扩孔后部分孔径达到设计螺栓直
径的1.35倍。复核位置后,从四周向中心进行,并保持四个方向对称拧紧。同一
接头中,高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧在36 h内完成。个别复杂节点高
强度螺栓和焊接并用,采用先焊接再螺栓紧固。
监理工程师指出钢结构涂装时存在如下错误:防腐油漆作业人员中混杂着普
工;构件先喷涂防火涂料,再涂刷防腐涂料。问题
1. 钢结构构件连接有哪些方法?
2. 高强度螺栓的连接形式有哪些?
3. 针对钢结构安装施工过程存在的不妥之处,写出正确做法。
4. 改正监理工程师指出的错误。
5. 油漆防腐涂装有哪些方法?
6. 油漆防火涂装有哪些方法?参考答案
1. 钢结构连接:焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接。
2. 高强度螺栓连接:摩擦型和承压型。
3. 正确做法1:应先使用安装螺栓和冲钉。高强度螺栓不得兼作安装螺栓。
正确做法2:可采用铰刀或锉刀修孔,不得采用气割扩孔。
正确做法3:修整后孔径不应超过1.2倍螺栓直径。
正确做法4:应以接头刚度较大的部位向约束较小的方向、螺栓群中央向四周的顺
序进行。
正确做法5:初拧、复拧、终拧应在24 h内完成。
正确做法6:宜采用先螺栓紧固后焊接的施工顺序。4. 改正1:防腐油漆作业人员属于特殊工种。
改正2:先进行防腐涂料涂装,再进行防火涂料涂装。
5. 防腐:涂刷法、手工滚涂法、空气喷涂法、高压无气喷涂法。
速记:徒手控鸭
6. 防火:喷涂、抹涂、刷涂、滚涂。案例十
本题考点:装配式混凝土结构工程施工
背景资料
某装配式混凝土结构工程。监理工程师在检查构件进场与堆放时发现如下问
题:预制墙板采用靠放,外墙板饰面朝内,与地面倾斜角度为85°;预制板采用
叠放,垫木距端部300 mm,间距1000 mm;堆放70天。
监理工程师在检查构件安装时发现如下问题:吊装预制构件时,吊索水平夹
角大约为30°,预制构件吊装采用快起、慢升、缓放的操作方式。柱子安装就位
后在一个方向设置可调斜撑做临时固定。监理工程师在检查预制剪力墙钢筋套筒灌浆连接时发现如下问题:分仓后,
采用压浆法从两边灌浆套筒下灌浆孔匀速灌浆;灌浆料在加水后45 min内用完;
散落的灌浆料拌合物添加浆液后继续使用;当灌浆施工过程的气温低于0℃时,采
取加热保温措施后继续使用常温型灌浆料。
问题
1. 针对构件进场与堆放中的问题,写出正确做法。
2. 针对构件安装中的问题,写出正确做法。
3. 预制构件的钢筋可以采用哪些连接方式?
4. 写出灌浆施工工艺流程。
5. 针对钢筋套筒灌浆连接中的问题,写出正确做法。
6. 采用钢筋套筒灌浆连接的预制构件就位前,应检查哪些内容?参考答案
1. 正确做法1:预制墙板采用靠放时,外墙板饰面宜朝外。
正确做法2:堆放时间不宜超过两个月。
2. 正确做法1:吊索与构件的水平夹角不宜小于60°,不应小于45°。
正确做法2:预制构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式。
正确做法3:应在两个方向设置可调斜撑做临时固定。
3. 连接方式:套筒灌浆连接、浆锚搭接连接、焊接、螺栓连接、直螺纹套筒连接
等。4. 灌浆施工工艺流程:界面清理→灌浆料制备→灌浆料检测→灌注浆料→出浆口
封堵。
5. 正确做法1:应采用一点灌浆的方式。
正确做法2:灌浆速度宜先快后慢。
正确做法3:灌浆料宜在加水后30min内用完。
正确做法4:散落的灌浆料拌合物不得二次使用。
正确做法5:当灌浆施工过程的气温低于0℃时,不得采用常温型灌浆料施工。
6.(1)套筒的规格、位置、数量和深度。
(2)被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。案例十一
本题考点:常见施工脚手架
背景资料
裙房在结构施工期间,外围搭设了落地式作业钢管脚手架,脚手架的设计考
虑了永久荷载和可变荷载包括:脚手板、安全网、栏杆等附件的自重,其他永久
荷载和其他可变荷载等。
监理工程师在检查脚手架构造要求时发现如下问题:连墙点的水平间距4跨,
竖向间距2步;某处剪刀撑宽度5跨,斜杆与水平面的倾角80°。
问题
1. 脚手架设计永久荷载和可变荷载还包括哪些?
2. 作业脚手架还有哪些类型?
3 .针对监理工程师发现的问题,写出正确做法。参考答案
1. 永久荷载还有:脚手架结构件自重、支撑脚手架所支撑的物体自重。
可变荷载还有:施工荷载、风荷载。
2. 作业脚手架还有:悬挑脚手架、附着式升降脚手架等。
3. 正确做法1:连墙点的水平间距不得超过3跨。
正确做法2:剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°~60°之间。模块二 其他建筑工程施工技术
案例一
本题考点:测量仪器与施工测量放线
背景资料
由于建设单位提供的高程基准点A点(高程 H 为75.141 m)离基坑较远,项
A
目技术负责人要求将高程控制点引测至临近基坑的B点。技术人员在两点间架设水
准仪,A点立尺读数a为1.441 m,B点立尺读数b为3.521 m。
问题
1. 写出建筑物平面位置测设常用的方法。
2. 列式计算B点高程H 。(计算结果保留小数点后3位,单位:m)
B
3. 建筑物主轴线的竖向投测方法有哪些?参考答案
1. 直角坐标法、极坐标法、角度前方交会法、距离交会法、方向线交会法。
速记:直极角距方
2. H =75.141+1.441-3.521=73.061(m)
B
3. 方法:外控法和内控法。案例二
本题考点:基坑支护工程施工
背景资料
某基坑支护采用内撑-锚拉混合式排桩支护,施工方案里摘录如下:内支撑采
用先挖后撑原则;锚杆锚固段强度达到设计强度的75%及进行张拉;锚杆正式张拉
前,对锚杆预张拉2次。
基坑工程施工前,建设单位委托施工单位对基坑工程实施现场监测。施工单
位编制了监测方案,经建设单位认可后实施。方案包括了对地下水回灌的监测。
监测工作从基坑工程施工前开始,直至基坑开挖完成为止。问题
1. 灌注桩排桩支护还有哪些类型?
2. 内支撑包括哪些类型?
3. 指出排桩支护施工方案中的不妥之处,并写出正确做法。
4. 针对基坑监测中的不妥之处,写出正确做法。
5. 地下水回灌施工应监测哪些内容?参考答案
1. 排桩支护还有:悬臂式、锚拉式、内撑式、双排桩。
2. 内支撑包括:钢筋混凝土支撑、钢支撑。
3. 不妥1:内支撑采用先挖后撑原则;
正确做法:内支撑采用先撑后挖原则。
不妥2:锚杆锚固段强度达到设计强度的75%及进行张拉;
正确做法:锚固段强度大于15MPa并达到设计强度的75%后方可进行张拉。
4. 正确做法1:应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。
正确做法2:监测方案应经建设方、设计方等认可,必要时还应与基坑周边环境涉
及的有关管理单位协商一致后方可实施。
正确做法3:监测工作应从基坑工程施工前开始,直至地下工程完成为止。
5. 监测内容:回灌量和水质。案例三
本题考点:土方与人工降排水施工+基坑验槽的方法与要求、常见地基处理方法应用
背景资料
监理工程师在审核某土方工程施工方案时,指出如下错误:基坑内地下水位
应降至拟开挖下层土方的底面以下300 mm处;回填土料中存在部分含水量不符合
要求的黏性土;本工程采用振动压实机进行压实,根据土的干密度确定分层厚度
400 mm,每层压实2遍。
土方开挖完成后总监理工程师组织建设、勘察、设计施工单位项目负责人进
行基坑验槽。问题
1. 土方开挖方法有哪些?
2. 改正土方工程施工方案中的错误。
3. 现场初步判定土料含水量的方式是什么?
4. 压实机具还有哪些?
5. 指出基坑验槽中的不妥之处。
6. 基坑验槽的方法有哪些?参考答案
1. 开挖方法:放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土等。
2. 改正1:基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于0.5 m。
改正2:一般不能选用含水量不符合压实要求的黏性土。
改正3:每层虚铺厚度应根据夯实机械确定。
改正4:分层厚度250~350 mm。
改正5:每层压实3~4遍。
3. 判定方式:手握成团、落地开花。
4. 压实机具还有:平碾、柴油打夯机、人工打夯。
5. 不妥:缺少施工单位项目技术负责人。
6. 方法:观察法、钎探法、轻型动力触探。压实机具 分层厚度(mm) 每层压实遍数
平碾 250~300 6~8
振动压实机 250~350 3~4
柴油打夯机 200~250 3~4
人工打夯 <200 3~4
速记:碾压人柴案例四
本题考点:混凝土桩基础施工+混凝土结构基础施工
背景资料
某桩筏基础,采用泥浆护壁法钻孔灌注桩,筏板厚度1.2 m。
泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆
沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣
→A→B→下钢筋笼和钢导管→C→D→E→成桩。
大体积混凝土浇筑后1天测温情况如表1-2-1所示。表1-2-1 大体积混凝土测温表
单位℃
时间 0h 4h 8h 12h 16h 20h 24h
大气 18 19 20 22 20 19 18
表面 28 38 39 42 40 38 27
中间 28 48 68 80 68 48 29
底部 28 37 40 41 40 37 26
问题
1. 写出A~E的具体工艺名称。
2. 大体积混凝土施工前,宜对哪些指标进行试算?
3. 施工阶段大体积混凝土需要确定哪些指标?
4. 根据该表评价下大体积混凝土的温控指标是否合格,说明理由。参考答案
1. A:第一次清孔;B:质量验收;C:第二次清孔;D:清孔质量验收;E:水下
浇筑混凝土。
2. 试算指标:温度、温度应力、收缩应力。
3. 温控指标:升温峰值、里表温差、降温速率。
4. 不合格。
理由:最大温升值>50℃,里表温差>25℃。案例五
本题考点:屋面工程构造和施工+地下结构防水工程施工+室内与外墙防水工程施
工、保温隔热工程施工
背景资料
某工程屋面防水采用2道防水卷材加1道防水涂膜,2%的混凝土结构找坡。保
温层上的找平层在水泥初凝后压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为10 mm。涂膜
防水层的胎体增强材料采用聚酯无纺布,胎体增强材料长边搭接宽度70mm;上下
层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;上下层胎体增强材
料不得相互垂直铺设。卷材平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴;平行
屋脊的搭接缝顺流水方向;同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开300 mm;上下层
卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3。涂膜防水层采用热熔型防水涂料,
刷涂施工。屋面保温层为现浇泡沫混凝土,厚度为350 mm。在屋面泡沫混凝土浇筑前,
项目部向监理单位提交了浇筑专项方案,内容包括:基层清理干净,配合比设计、
拌制计量准确,采取高压泵送,一次浇筑厚度300 mm,保湿养护不少于3天等内容。
监理单位认为所报专项方案部分内容有误,要求按相关规定修改后重报。
地下结构防水采用C40 P8混凝土加1道卷材防水。试配混凝土的抗渗等级为
0.8 MPa;选用抗渗性能好的火山灰水泥。卷材采用高聚物改性沥青类卷材,外防
外贴法施工,先铺立面、后铺平面;甩槎时采用的临时性保护墙用水泥砂浆砌筑;
从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用满粘法施工;卷材接
槎的搭接长度为100 mm。问题
1. 改正屋面防水施工中的错误之处。
2. 涂膜防水层的施工方法有哪些?
3. 改正屋面保温施工中的错误之处。
4. 改正地下结构防水中的错误之处。
参考答案
1. 改正1:结构找坡坡度不应小于3%。
改正2:找平层应在水泥初凝前压实抹。
改正3:同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500 mm。
改正4:热熔型防水涂料宜选用刮涂施工。2. 施工方法:喷涂、刮涂、滚涂、刷涂。
3. 改正1:泵送时应采取低压泵送。
改正2:泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200 mm。
改正3:养护时间不得少于7天。
4. 改正1:试配混凝土的抗渗等级应为1.0 MPa。
改正2:用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。
改正3:先铺平面,后铺立面。
改正4:临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑。
改正5:卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工。
改正6:高聚物改性沥青类卷材应为150mm。屋面卷材铺贴方式
流
水
方
向
宽
幅
≥
≥
1
5
/
0
3 0mm案例六
本题考点:季节性施工技术
背景资料
某冬期施工混凝土受冻临界强度如表1-2-2所示。
表1-2-2 冬期施工混凝土受冻临界强度表
部位 采用水泥 混凝土 最低临界强度
① 普通硅酸盐水泥 C40 12 MPa
② 矿渣硅酸盐水泥 C30 12 MPa
③ 硅酸盐水泥 C50 15 MPa
④ 火山灰水泥 C30 P6 12 MPa
⑤ 粉煤灰水泥 C20变更为C25 8 MPa问题
1. 判断表中受冻临界强度是否符合规定。(如:①不符合)。
2. 冬施浇筑的混凝土可以采用哪些养护方式?
参考答案
1. ①符合;②符合;③符合;④不符合;⑤不符合。
2. 养护方式:蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂法、负温养护法。模块三 建筑工程相关法规与标准
案例一
本题考点:建筑工程施工相关法规
背景资料
某住宅楼工程,基坑工程开挖深度3m,未进行第三方监测,也未编制专项施工
方案;模板支架承受的施工荷载达到设计值的110%;脚手架有个别连墙件被工人
违规拆除;塔式起重机未经验收合格即投入使用;悬挑式操作平台的搁置点、拉
结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上但做了可靠连接。
问题
1. 应判定为重大事故隐患的有哪些工程?
2. 施工安全管理有哪些情形应判定为重大事故隐患?参考答案
1. 基坑工程、模板工程、起重机械及吊装工程。
2. 施工安全管理有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
(1)建筑施工企业未取得安全生产许可证而擅自从事建筑施工活动或超(无)资质
承揽工程。
(2)施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员,或其主要负责人、项目
负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书而从事相关工作。
(3)建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书而上岗作业。
(4)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或专项施工方案存
在严重缺陷的,或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项
工程”的专项施工方案进行论证。
速记:3无证+危大流程错误案例二
本题考点:建筑工程施工相关法规
背景资料
企业技术负责人指出塔式起重机安装拆除专项施工方案中,塔式起重机附着仅
验算了附墙耳板各部位的强度、附着杆强度和稳定性,要求补充完整后重新报审。
问题
1. 塔式起重机附着验算还有哪些内容?
2. 应附完整的基础设计的起重机械安装工程有哪些?参考答案
1. 验算还包括:附着点强度、穿墙螺栓、销轴和调节螺栓等。
2. 起重机械安装工程:缆索式起重机、悬臂式起重机、桥式起重机、门式起重机、
塔式起重机、施工升降机等。案例三
本题考点:建筑工程施工相关法规
背景资料
为创建绿色施工示范工程,项目部编制了《施工现场建筑垃圾减量化专项方
案》,规定施工现场建筑垃圾的减量化工作应遵循估算先行、源头减量等原则。
《方案》中拟采用如下措施实现源头减量:①临时设施采用以建筑垃圾为原料
的再生利用产品;②外墙采用清水混凝土;③临时设施建设采用“永临结合”方
式;④楼板采用免临时支撑的结构体系;⑤垫层采用再生骨料回填;⑥工地围挡
采用重复利用率高的标准化临时设施;⑦地下室底板的排水沟采用建筑垃圾再生
产品砌筑。监理工程师在审查《方案》时发现如下错误:建筑垃圾的堆放5 m且未进行堆
体和地基的稳定性验算;对金属类工程弃料进行再生利用;工程弃土按重量计量。
问题
1. 施工现场建筑垃圾减量化还应遵循哪些原则?
2. 判断源头减量的措施归属。(如:①工艺要求)
3. 改正监理发现的错误。参考答案
1. 原则还有:分类管理、就地处置、排放控制。
2. ①工艺要求;②深化设计;③现场管理;④深化设计;⑤工艺要求;⑥现场管
理;⑦工艺要求。
3. 改正1:施工现场建筑垃圾的堆放不宜高于3m;当超过3m时,应进行堆体和地
基的稳定性验算。
改正2:金属类工程弃料宜进行再利用。
改正3:工程弃土应按体积计量。【知识拓展】
1.金属类工程弃料宜进行再利用。无机非金属类工程弃料宜进行再生利用。
2.工程弃土、工程泥浆应按体积计量;
工程弃料应按金属类、无机非金属类、有机非金属类与混合类分别按重量计量。案例四
本题考点:建筑工程施工相关法规
背景资料
监理单位为工程质量检测方便,委托其下属的某质量检测机构负责该工程的质
量检测工作。某构件质量多次检测始终未通过,检测机构遂向施工单位推荐某品
牌的建筑构配件,并保证该构配件能够通过质量检测。劳务分包单位填写委托单
后送检,委托单由劳务员签字确认。检测通过后,检测报告经检测人员、审核人
员、检测机构法定代表人等签署,并加盖了检测机构的单位公章。检测报告中包
括检测项目代表数量(批次)、检测依据等信息。问题
1. 指出工程质量检测工作中的不妥之处,并写出正确做法。
2. 见证记录应记录哪些情况?
3. 检测报告中还应包含哪些相关信息?
参考答案
1. 不妥1:监理单位委托其下属的某质量检测机构负责该工程的质量检测工作。
正确做法:检测机构与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位,以及建筑
材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。
不妥2:检测机构向施工单位推荐某品牌的建筑构配件;
正确做法:检测机构及其工作人员不得推荐或者监制建筑材料、建筑构配件和设
备。不妥3:劳务分包单位填写委托单后送检,委托单由劳务员签字确认;
正确做法:现场检测或者检测试样送检时,应当由检测内容提供单位、送检单位
等填写委托单。委托单应当由送检人员、见证人员等签字确认。
不妥4:加盖了检测机构的单位公章;
正确做法:应加盖检测专用章。
2. 记录情况:取样、制样、标识、封志、送检以及现场检测等。
3. 报告还应包括:检测场所地址、检测数据、检测结果、见证人员单位及姓名等。案例五
本题考点:建筑工程施工相关法规
背景资料
建设单位在合同中单独约定并于工程开工后一个月内向施工总承包单位支付
至少50%企业安全生产费用。施工单位以建筑安装工程造价为依据,于每月末按工
程进度计算和房屋建筑工程3%的提取标准提取企业安全生产费用,并提出额外需
要建设单位支付分包工程的企业安全生产费用。施工单位在工程竣工决算后将结
余的企业安全生产费用用于职工福利。施工单位依据《国务院关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》
对冷轧带肋钢筋等产品实施工业产品生产许可证管理,由县级工业产品生产许可
证主管部门负责实施。根据《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工
艺、设备和材料淘汰目录(第一批、第二批)》的有关规定梳理如表1-3-1所示。
表1-3-1 某工程危及生产安全施工工艺、设备和材料表(部分)
类别 名称
卷扬机钢筋调直工艺,钢筋“热弯”加工工艺,钢筋闪光对焊工艺,
施工工艺 基桩人工挖孔工艺,钢筋电渣压力焊连接工艺,灌注桩桩头“直接凿
除法”工艺
竹(木)脚手架,手动吊篮,三点式安全带,门式钢管支撑架,白炽
施工设备 灯、碘钨灯、卤素灯,龙门架、井架物料提升机轮扣式脚手架,扣件
式钢管卸料平台
工程材料 废机油脱模剂,非阻燃型密目式安全网问题
1. 简述企业安全生产费用管理原则。
2. 针对企业安全生产费用提取和使用管理中的不妥之处写出正确做法。
3. 实施工业产品生产许可证管理产品还有哪些?
4. 指出实施工业产品生产许可证管理中的不妥之处,写出正确做法。
5. 写出表中危及生产安全施工工艺、设备和材料的淘汰类型。(如:基桩人工挖
孔工艺-限制)参考答案
1. 原则:筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效。
速记:关键举措
2. 正确做法1:总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工后一个月内将
至少50%企业安全生产费用直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。
正确做法2:本企业职工薪酬、福利不得从企业安全生产费用中支出。
正确做法3:工程竣工决算后结余的企业安全生产费用,应当退回建设单位。
3. 还有:钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等。
4. 不妥:由县级工业产品生产许可证主管部门负责实施;
正确做法:应由省级工业产品生产许可证主管部门负责。5.(1)工艺:卷扬机钢筋调直工艺-禁止,钢筋“热弯”加工工艺-禁止,钢筋闪
光对焊工艺-限制,基桩人工挖孔工艺-限制,钢筋电渣压力焊连接工艺-限制,灌
注桩桩头“直接凿除法”工艺-限制。
(2)设备:竹(木)脚手架-禁止,手动吊篮-禁止,三点式安全带-禁止,门式
钢管支撑架-限制,白炽灯、碘钨灯、卤素灯-限制,龙门架、井架物料提升机轮
扣式脚手架-限制,扣件式钢管卸料平台-限制。
(3)材料:废机油脱模剂-禁止,非阻燃型密目式安全网-禁止。案例六
本题考点:建筑工程通用规范
背景资料
施工前,建设单位制订了单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案,
并指令施工单位按此实施。单位工程完工后,通过自检→竣工预验收→正式验收
的流程完成工程竣工验收。问题
1. 指出背景中的不妥之处,写出正确做法。
2. 简述检验批的划分依据。
3. 简述分项工程的划分依据。
4. 简述分部工程的划分依据。
5. 单位工程完工后,各相关单位分别提交哪些报告?(如:勘察单位-勘察工程
质量检查报告)
6. 分别写出竣工验收流程的组织单位。参考答案
1. 不妥:建设单位制订了单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案,
并指令施工单位按此实施。
正确做法:应由施工单位制订划分方案,并应由监理单位审核通过后实施。
2. 检验批划分依据:工程量、楼层、施工段。
3. 分项工程划分依据:材料、施工工艺、工种、设备类别。
速记:材艺种类
4. 分部工程划分依据:专业性质、工程部位。5.(1)勘察单位-勘察工程质量检查报告。
(2)设计单位-设计工程质量检查报告。
(3)施工单位-工程竣工报告。
(4)监理单位-工程质量评估报告。
6. 施工单位组织自检,监理单位组织竣工预验收,建设单位组织正式验收。案例七
本题考点:地基基础工程施工相关标准+混凝土结构工程施工质量验收有关规定
背景资料
基础工程施工时,采用智能建造装备及建筑机器人进行辅助施工作业。监理单
位在检查中发现灌注桩混凝土强度检验的试件在搅拌站随机抽取。来自同一搅拌
站的混凝土,每浇筑100 m3留置了1组试件。本工程设计等级为甲级,灌注桩统计
为200根,每根柱子承台下面有4根桩。现场随机抽取2根桩进行了桩基承载力试验,
随机抽取了10根桩进行桩身完整性检测。主体结构施工时,直径≥20mm的主要受力钢筋按设计要求采用了钢筋机械连接,
取样时,施工单位试验员在钢筋加工棚制作了钢筋机械连接抽样检验接头试件。
钢筋安装时,抽取90%的受力钢筋,检查其品种、级别等。钢筋安装完成后,质检
人员对钢筋分项工程进行隐蔽验收。
问题
1. 智能建造装备及建筑机器人在地基基础施工中可以进行哪些辅助施工作业?
2. 指出基础工程施工中存在的不妥,写出正确做法。
3. 钢筋分项工程受力钢筋接头和箍筋隐蔽工程检查验收内容有哪些?
4. 指出主体结构施工时存在的不妥之处,写出正确做法。
5. 补充钢筋安装时的检测内容。参考答案
1. 辅助工作:测量放线、桩基施工、土方开挖、钢筋加工等。
2. 不妥1:灌注桩混凝土强度检验的试件在搅拌站随机抽取;
正确做法:灌注桩混凝土强度检验的试件在施工现场随机抽取。
不妥2:来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑100 m3留置了1组试件;
正确做法:来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50 m3必须至少留置1组试件。
不妥3:现场随机抽取2根桩进行了桩基承载力试验;
正确做法:200×1%=2根,且不应少于3根,应取不少于3根。
不妥4:随机抽取了10根桩进行桩身完整性检测;
正确做法:工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%且不应少10根,
每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。本题应取不少于50根。3.检测内容有:
(1)受力钢筋接头的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长
度、锚固方式及锚固长度。
(2)箍筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度。
4. 不妥1:试验员在钢筋加工棚制作试件;
正确做法:应从工程实体中截取试件。
不妥2:抽取90%的受力钢筋;
正确做法:应全数检查。
5. 应补充规格和数量。案例八
本题考点:混凝土结构工程施工质量验收有关规定
背景资料
主体结构施工时,采用智能建造装备及建筑机器人辅助施工作业。
在地下室结构实体采用回弹法进行强度检验中,对个别部位C35混凝土强度不
合格的,施工单位安排公司试验室检测人员采用钻芯法对该部位实体混凝土强度
进行检验;对已经出现的现浇结构外观质量严重缺陷的,由设计单位提出技术处
理方案,经监理单位认可后进行处理。对超过尺寸允许偏差且影响使用功能的部
位,由施工单位提出技术处理方案,经监理单位认可后进行处理。监理工程师认
为其做法不妥。问题
1. 智能建造装备及建筑机器人在主体结构施工中可以进行哪些辅助施工作业?
2. 说明混凝土结构实体检验管理的正确做法。
3. 简述结构实体检验的内容。参考答案
1. 辅助工作:测量放样、构件吊装、钢筋绑扎、混凝土布料、混凝土收面、自动
灌浆、钢结构施工、砌体结构施工、木结构施工、木模板加工及安装等。
2. 正确做法1:具有资质的检测机构(实验室)承担检验。
正确做法2:外观质量严重缺陷应由施工单位提出技术处理方案。
正确做法3:对影响使用功能的,技术处理方案还需要设计单位认可。
3. 结构实体检验包括:混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及
合同约定的项目;必要时可检验其他项目。案例九
本题考点:砌体结构、钢结构、装配式混凝土结构质量验收有关规定
背景资料
监理工程师在检查装配式混凝土建筑第4层外墙板安装质量时发现:本工程采
用套筒灌浆连接,每层制作1组70.7 mm的立方体试件,同养28d后进行抗压强度试
验。施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11 m2的部位在现场进行淋水试验。对此
要求整改。
装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,均进行了隐蔽工程验
收。问题
1. 装配式混凝土结构钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些?
2. 针对第4层外墙板施工中的不妥之处写出正确做法。
3. 装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前隐蔽验收的内容有哪些?参考答案
1. 灌浆应:饱满、密实、所有出口均应出浆。
2. 正确做法1:每工作班应制作1组且每层不应少于3组试件。
正确做法2:试件尺寸应为40 mm×40 mm×160 mm的长方体。
正确做法3:应采用标样试件。
正确做法4:相邻两层四块墙板水平和竖向十字接缝区域。3. 连接节点及叠合构件浇筑混凝土前隐蔽验收的内容:
(1)混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置。
(2)钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度。
(3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固
方式及锚固长度。
(4)预埋件、预留管线的规格、数量、位置。
(5)预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法。
(6)保温及其节点施工。案例十
本题考点:装饰装修与屋面工程相关标准
背景资料
门窗工程完工后,总监理工程师组织相关人员进行门窗子分部工程质量验收,
检查了观感质量,并对门窗工程有关安全和功能的检测项目报告、相关的检查文
件和记录进行核查,验收结论为合格。
标准客房样板间装修完成后,施工总承包单位和专业分包单位进行初验,其装
饰材料的燃烧性能检查结果如表1-3-2。表1-3-2 样板间装饰材料燃烧性能检查表
部位 顶棚 墙面 地面 隔断 窗帘 固定家具 其他装饰材料
燃烧性能等级 A+B B A+B B B B B
1 1 1 2 2 2 3
装饰工程完工后,由总监理工程师组织施工单位项目负责人进行验收。经检
查,施工单位在建筑内部装修工程的防火施工过程中(包括隐蔽工程的施工过程
中及完工后)的抽样检验结果和现场进行阻燃处理,喷涂,安装作业的抽样检验
结果均符合设计要求。问题
1. 改正表中燃烧性能不符合要求部位的错误做法。
2. 装饰材料燃烧性能分几个等级?并分别写出代表含义(如A-不燃)
3. 根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》,工程质量验收还应符合哪些要求?
4. 写出建筑内部装修防火验收的正确程序。
5. 门窗工程有关安全和功能的检测项目有哪些?参考答案
1. 不符合要求部位的正确做法:顶棚A+B ,应为A;隔断B ,应为B (或A);其
1 2 1
它装饰材料B ,应为B (或B 、或A)。
3 2 1
2.(1)四级。
(2)A-不燃;B 级-难燃;B 级-可燃;B 级-易燃。
1 2 33. 工程质量验收还应符合下列要求:
(1)技术资料应完整;
(2)所用装修材料或产品的见证取样检验结果应满足设计要求;
(3)施工过程中的主控项目检验结果应全部合格;
(4)施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到80%。
4. 由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目
负责人等进行。
5. 建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。案例十一
本题考点:绿色建造与建筑节能相关标准
背景资料
某学校教学楼工程,地上5层,结构类型为钢筋混凝土框架结构。一层设8个
普通教室,二~五层每层设10个普通教室,普通教室的使用面积均为90m2。
室内装饰装修验收时,根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325
对普通教室的室内环境污染物浓度进行检测。先进行了普通教室样板间检测,结
果合格后,确定了普通教室的抽检量和检测点。
工程完工7d以后,交付使用前,项目部对普通教室室内环境污染浓度进行了
检测。其中一间教室的检测部分结果如表1-3-3。表1-3-3 普通教室室内环境污染浓度检测表
民用建筑
污染物
检测点1 检测点2
TVOC(mg/m3) 0.46 0.52
苯(mg/m3) 0.05 0.08
氡(Bq/m3) 140 160
二甲苯(mg/m3) 0.14 0.22
问题
1. 普通教室间数的最低抽检量是多少?
2. 每间应设置的检测点数分别是多少?
3. 建筑工程对室内环境污染物浓度检测点布置要求有哪些?
4. 表中的污染物浓度是否符合要求?
5. 应检测的污染物还有哪些?参考答案
1. 抽检量:12间。
2. 检测点数:2个。
3. 检测点布置要求:
①采用对角线、斜线、梅花状均衡布点。
②检测点应距房间地面高度0.8m~1.5m,距房间内墙面不应小于0.5m。
4. TVOC浓度不符合要求;苯浓度不符合要求;氡浓度符合要求;二甲苯浓度符合
要求。
5. 还有:甲醛、氨、甲苯。民用建筑工程室内环境污染物浓度限量表
污染物 I类民用建筑 Ⅱ类民用建筑
室内环境污染物浓度检测点数设置表
氡(Bq/m3) ≤150 ≤150
房间使用面积(m2) 检测点数(个)
甲醛(mg/m3) ≤0.07 ≤0.08
<50 1
氨(mg/m3) ≤0.15 ≤0.20 ≥50,<100 2
苯(mg/m3) ≤0.06 ≤0.09 ≥100,<500 不少于3
≥500,<1000 不少于5
甲苯(mg/m3) ≤0.15 ≤0.20
≥1000 ——
二甲苯(mg/m3) ≤0.20 ≤0.20
TVOC(mg/m3) ≤0.45 ≤0.50