一、通风防尘【23单选】
1.应根据隧道长度、断面大小、施工方法、设备条件等综合确定通风方式,并应符合:
(1)独头掘进长度超过 150m 时,应采用机械通风。
(2)独头掘进长度超过 1.5km 时,宜进行通风设计。
(3)主风流不顺畅、主风流改向、风速不符合规定等情况下,宜设置局部或诱导通风系统。
(4)巷道式通风宜优先利用辅助坑道。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
(5)常用通风方式有抽出式、压入式、送排风并用式、送排风混合式、局部风机等。
准
精
8
7
1
9
2.隧道施工通风应能提供洞内各项作业所需要的最小风量。 8 4
3
信
每人应供应新鲜空气3m³/min。 微
系
3.通风参数选择应符合: 联
一
(1)供风风量应按实际需要风量的1.5倍计算。 唯
(2)通风管应与风机配套,同一管路的直径宜一致。
(3)独头掘进长度较长时,宜选用大直径风管。
(4)通风管较长,需要提高风压时,可采用多台通风机串联。
(5)巷道式通风无大功率通风机时,可采用数台通风机并联。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
串联与并联的通风机应采用同一型号。
4.通风机的安装与使用应符合:
(1)压入式通风主风机应设在洞外。
(2)洞内辅助风机应安装在新鲜风流中。
5.通风管的安装规定:
(1)送风管宜采用软管。
(2)送风式的进风口宜在洞口30m以外。
(3)送排风并用式通风的进风口8与 出风口宜错开20m左右。
7
1
洞外排风管出口宜做成烟囱式,4 9并高于压入式风机进风口。
8
3
(4)通风管靠近开挖面的距信离应根据开挖面大小确定,送风式通风管的送风口距开挖面不宜大
微
系
于15m,排风式风管吸风口不宜大于5m。
联
题
6.隧道施工应采用综合防尘措施,并符合:
押
准
(1)钻孔作业应精采用湿式凿岩,当水源缺乏、容易冻结或岩性不适于湿式凿岩时,可采用带有
捕尘设备的干式凿岩。
(2)凿岩机钻孔时应先 送水后送风。
(3)放炮后应喷雾、洒水,出渣前应用水淋湿石渣和附近的岩壁。
(4)施工人员应佩戴防尘口罩。
二、职业健康
1.洞内:空气中的氧气含量应大于 19.5%;不符合规定时,不应直接用纯氧换气,可通过加大通
风量等措施提高空气中的氧气含量。
2.隧道施工中,人员接触噪声 40h等效声 级应不大于 85dB(A)。洞口位于居民区时,噪声声级
8
限值应不大于70dB(A)。 1 7
9
3.隧道内气温不宜高于28℃。隧道内气温高于 28℃时,宜采取通风
信
、3 8
4
洒水、加冰等措施降低温
微
度。
系
4.放射性地层隧道洞内施工人员应定期体检。
联
一
唯
三、供风
1.空气压缩机站应设在洞口附近,当有多个口需集中供风时,可选在适中位置,但应靠近用风量
较大的洞口。
2.移动空压机宜设置在隧道紧急停车带、设备洞、横通道等对隧道施工干扰小的地方,设置隔离
和警示标牌。
3.洞内高压风管不宜与电缆电线敷设在同一侧。
4.洞外地段,当高压风管长度超过100m和温度变化较大时宜安装伸缩器。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
5.高压风管前端至开挖面宜保持30m距离,并用高压软管连接分风器,通向上导坑开挖面使用的
软管长度不宜大于50m。
四、供水
1.隧道工作面供水压力不应小于0.3MPa、水管的直径应根据最大的供水量、管路长度、弯头、闸
阀等条件计算确定。
2.供水方案的选择及设备的配置应符合下列规定:【22案例】
(1)水源的水量应满足工程和生活用水的需要,有高山自然水源时应蓄水利用,水池高度应能
保证洞内最高用水点的水压。
(2)水池的容量应有一定的储备量,满足洞内外集中用水的需要。
(3)采用机械站供水时,应有备用的抽水机。
(4)工程和生活用水使用前应经过水质鉴定。
3.洞内供水管不宜与电缆电线敷设在同一侧。
4.洞内水管前端至开挖面宜保持30m,并用高压软管连接分水器。洞内软管的长度不宜大于50m。
五、供电与照明
1.隧道施工低压供电,应采用 220/380V三相五线制电力系统,必须符合:
(1)宜采用总配电箱、分配电箱、末级配电箱三级配电系统。
8
7
(2)应采用二级漏电供护系统9。1
4
8
(3)应采用电源中性点直接信接3地。
微
(4)应采用 TN-S接零保系护系统。【25单选】
联
2.非瓦斯隧道照明电压题应符合:
押
(1)固定式照明电准压应不大于220V,线路末端的电压降不应大于10%。
精
(2)手持式或移动式照明电压应不大于36V。
3.洞内供电线路布置 安装应符合:
(1)成洞地段固定的电 线路,应采用绝缘良好的胶皮线架设。
施工地段的临时电线路应采 用橡套电缆。
(2)不得与人行道布置在同一侧。
照明和动力电线路安装在同一侧时 ,应分层架设。
电线悬挂高度应满足:400V以下不应 小于2.5m,6~10kV不应小于3.5m。
瓦斯地段的电缆应沿侧壁铺设,不得悬空 架设。
(3)36V低压变压器应设在安全、干燥处 , 机壳接地,输电线路长度不
1
应7 8大于100m。
9
(4)分配电箱与末级配电箱的距离不宜超过 30m。动力末级配电箱与8
4
照明末级配电箱应分别设
信
3
置。配电箱中心与地面的垂直距离宜为1.4~1.6m。 微
系
落地安装的配电箱底部距离地面应不小于0.2m。 联
一
配电箱的进出线不应承受外力。 唯
(5)开关应设置在配电箱内。
对各种电气设备和输电线路应有专人定期进行检查维修、调整等工作。
【习题】
【例题·单选】关于隧道施工供电与照明的说法,正确的是( )。【2025】
A.宜采用二级配电系统
B.应采用三级漏电保护系统
C.非瓦斯隧道固定式照明电压应不大于220V
D.高瓦斯工区照明的供电额定电压应不大于220V
【答案】C
【解析】宜采用总配电箱、分配电箱、末级配电箱三级配电系统。应采用二级漏电供护系统。照
明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,微瓦斯、低瓦斯工区应不大于220V,高瓦斯工区、
煤(岩)与瓦斯突出工区应不大于127V。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178