[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 4.3 隧道施工 4.3.6 隧道通风防尘及水电作业 一、通风 实施机械通风,必须具有通风机和风道,按照风道的类型和通风安装位置,有如下几种通风方式: 1、风管式通风 风流经由管道输送,分为压入式、抽出式、混合式三种方式。 风管式通风的优点是设备简单、布置灵活、易于拆装,故为一般隧道施工采用。 2、巷道式通风 这种方法适用于有平行坑道的长隧道。其特点是:通过最前面的横洞和平行导坑组成一个风流循环系统,在平 行导坑洞口附近安装通风机,将污浊空气由导坑抽出,新鲜空气由正洞流入,形成循环风流。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 3、风墙式通风 这种方法适用于较长隧道。 二、防尘 (一)湿式凿岩标准化 湿式凿岩即打“水风钻”,根据风钻内的供水方式不同,又分为旁侧供水和中心供水两种。中心供水式是用高 压水从机尾进入,经过水针(安在机体的中心)流向钻钎,最后达钻头;钻眼时,破碎的岩粉被湿润成浆,从 炮眼流出。 (二)机械通风正常化 (三)喷雾洒水正规化 (四)个人防护普遍化 三、供水 隧道施工期间生产用水和生活用水主要用途包括:凿岩机用水、喷雾洒水防尘用水、衬砌施工用水、混凝土养 护施工用水、空压机冷却用水、施工人员的生活用水等。 四、供电 1、隧道供电电压应符合以下要求: (1)应采用220/380V三相五线系统两端供电;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] (2)动力设备应采用三相380V; (3)隧道照明,成洞段和不作业地段可用220V,瓦斯地段不得超过110V,一般作业地段不宜大于36V,手提作 业灯为12~24V; (4)选用的导线截面应使线路末端的电压降不得大于10%;36V及24V线不得大于5%。 3、供电线路布置和安装应符合下列要求: (1)成洞地段固定的电线路,应使用绝缘良好胶皮线架设;施工地段的临时电线路宜采用橡套电缆;竖井、斜 井宜使用铠装电缆;瓦斯地段的输电线必须使用密封电缆,不得使用皮线。 (2)瓦斯地段的电缆应沿侧壁铺设,不得悬空架设。 4、短隧道应采用高压至洞口,再低压进洞;长、特长隧道成洞地段应用6~10kV高压电缆送电;洞内设置6~ 10/0.4kV变电站供电时,应有保证安全的措施。 5、隧道作业地段必须有足够的照明;洞外照明按一般建筑工地要求。瓦斯地段的照明器材应采用防爆型,开关 应设在送风道或洞口。