4.3 隧道施工
4.3.8 隧道盾构施工
1.盾构法
2)盾构机分类及适用范围
盾构机按开挖面是否封闭划分,可分为密闭式和敞开式两类;按平衡开挖面土压与水压的原理不同,密闭式盾
构机又可分为土压式和泥水式两种;敞开式盾构机按开挖方式划分,可分为手掘式、半机械式和机械式三种。
盾构机
3)盾构施工
(1)盾构始发及试掘进阶段应符合的要求
③应拆除刀盘不能直接破除的洞门围护结构,拆除前始发工作井端头地基加固与止水效果应良好;拆除时,应
将洞门围护结构分成多个小块,从上往下逐个依次拆除,拆除作业应迅速连续。
④洞门围护结构拆除后,盾构刀盘应及时靠紧开挖面。
⑦盾构应在始发段50~100m进行试掘进,并应根据地质情况、施工监测结果、试掘进经验等因素选用掘进参
数。
(3)盾构到达接收阶段应符合的要求
①盾构到达前应拆除洞门围护结构,拆除前,工作井端头地基承载力、止水应满足要求;拆除时应控制凿除深
度,洞口应安装止水密封装置。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
②盾构距到达接收工作井15m内,应调整掘进速度、开挖压力等参数,减小推力、降低推进速度和刀盘转速,
控制出土量并监测土仓内压力。
③隧道贯通前10环管片应设置管片纵向拉紧装置,贯通后应快速顶推并迅速拼装管片。同时应加强同步注浆和
二次补充注浆,盾尾通过洞口后应及时密封管片环与洞门间隙。
(4)壁后注浆
盾构机掘进应进行同步注浆作业,为提高背衬注浆层的防水性及密实度,还应在同步注浆结束后进行补充注
浆,注浆材料性能应符合设计要求。
同步注浆注浆量、充填系数应根据地层条件、施工状态和环境要求确定,充填系数宜为1.30~2.50。注浆速度
应根据注浆量、注浆压力和掘进速度确定。
下列盾构机类型中,属于密闭式盾构机的是( )。
A.手掘式盾构机
B.土压式盾构机
C.半机械式盾构机
D.机械式盾构机
【答案】B
【解析】盾构机按开挖面是否封闭划分,可分为密闭式和敞开式两类;按平衡开挖面土压与水压的原理不同,密
闭式盾构机又可分为土压式和泥水式两种;敞开式盾构机按开挖方式划分,可分为手掘式、半机械式和机械式三
种。