文档文本内容
7.2 生活垃圾焚烧厂施工
生活垃圾焚烧一般由垃圾焚烧接收及储存、焚烧、余热利用、烟气净化、灰渣处理、污水处理、臭气处理以
及配套设施等系统组成。
7.2.1 焚烧工艺
1.规模与选址(略)
2.建设要求(略)
3.工艺要求
1)—般要求
(3)自动控制系统应具有对过程控制参数和污染物排放指标数据储存3年以上的功能。
2)接收及储存系统
(2)垃圾储坑应符合下列规定:
②储存容量不应小于5d设计处理量。
3)焚烧系统
(2)采用垃圾连续焚烧方式,焚烧线年运行时间不应少于8000h。(3)焚烧炉应保证炉膛主控温度区的温度能达到850℃以上,烟气在850℃以上空间内的停留时间大于
2s。
4)余热利用系统(略)
5)烟气净化系统(略)
6)灰渣处理系统(略)
4.工程施工(略)
1)一般要求(略)
2)工程施工(略)
(4)垃圾池部分:
①垃圾池建筑火灾危险分类为丙类。
②垃圾池沟道间两侧应设置出口,至少一端应设置泄爆门(窗)
④垃圾储存仓单个长度不宜大于100m,当焚烧规模较大时宜采用双仓形式;垃圾储存仓不应设置伸缩缝,
地下部分仓底及侧壁宜设膨胀加强带,地面以上宜设置后浇带,后浇带两侧及仓壁处水平施工缝应设止水
带。
⑥垃圾储存仓地面以下回填土宜采用素土或级配砂石分层回填压实,压实系数不应小于0.96;当小型设备
基础落在回填土上时,压实后的地面承载力特征值不应小于80kPa。
⑦垃圾储存仓底部和四周池壁混凝土结构以自防水为主,使用防水混凝土,应连续24h浇筑,不应有施工冷
缝。
7.2.2 焚烧排放物控制
1.技术要求
(3)生活垃圾焚烧炉的主要技术性能指标应满足下列要求:
①炉膛内焚烧温度、炉膛内烟气停留时间应满足烟气在850°C以上空间内的停留时间大于2s以及焚烧炉渣
热灼减率应满足≤5%。
②每台生活垃圾焚烧炉必须单独设置烟气净化系统并安装烟气在线监测装置,处理后的烟气应采用独立的排
气筒排放;多台生活垃圾焚烧炉的排气筒可采用多筒集束式排放。
③焚烧炉烟囱具体高度应根据环境影响评价结论确定。如烟囱周围200m半径距离内存在建筑物时,烟囱高
度应至少高出这一区域内最高建筑物3m以上。
2.排放控制要求(略)
3.监测要求
(4)生活垃圾焚烧厂运行企业对烟气中重金属类污染物和焚烧炉渣热灼减率的监测应每月至少开展1次;
对烟气中二噁英类的监测应每年至少开展1次。
(5)环境保护行政主管部门应采用随机方式对生活垃圾焚烧厂进行日常监督性监测,对焚烧炉渣热灼减率
与烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属类污染物和一氧化碳的监测应每季度至少开展1
次,对烟气中二噁英类的监测应每年至少开展1次。
7.3 建筑垃圾资源化利用
7.3.1 建筑垃圾分类与资源化利用技术要求
1.建筑垃圾分类(略)
2.建筑垃圾资源化利用技术要求
工程渣土可通过清理、筛分、翻晒、拌合石灰或水泥等措施进行土质改良,符合回填土质要求的可用作回填
土方。(增)
工程泥浆应经过沉淀、干化处理,符合要求的沉渣可用于工程回填。(增)
建筑垃圾宜优先考虑资源化利用,处理及利用优先次序宜按表7.3-1的规定确定。
类型 处理及利用优先次序
建筑垃圾 工程渣土、工程泥浆 资源化利用;堆填;作为生活垃圾填埋场覆盖层;填埋处理
工程垃圾、拆除垃圾 资源化利用;堆填;填埋处理
装修垃圾 资源化利用;填埋处理
7.3.2建筑垃圾资源化利用施工技术(2025.15)