4.2.2 构筑物施工技术
(3)无粘结预应力施工(2015.26工序)
①施工工艺流程:
钢筋施工→安装内模板→铺设非预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→外模板→
混凝土浇筑→混凝土养护→拆模及锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤
顶→同步加压→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋(留100mm)→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土。
②无粘结预应力筋布置安装:
a.锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,张拉段无粘结预应力筋长度不超过50m,且锚固肋
数量为双数。(2021.11C)
b.安装时,上下相邻两环无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋(2021.11B);应以锚固肋数量的一半
为无粘结预应力筋分段(张拉段)数量;每段无粘结预应力筋的计算长度应加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。(2020.25D)
d.无粘结预应力筋不应有死弯,有死弯时应切断。
e.无粘结预应力筋中严禁有接头。(2020.25A/2021.11D)
无粘结预应力施工动画
③无粘结预应力张拉:
a.张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时,宜采用一端张拉;张拉段无粘结预应力筋长大于25m而小于50m
时,宜采用两端张拉(2022.13①);张拉段无粘结预应力筋长度大于50m时,宜采用分段张拉和锚固。
④封锚要求:
a.凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm。
b.外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm。(2020.25B)
c.封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于C40。(2020.25C)