夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

17-2026中级注安-技术-考点精讲班冯云飞第16讲第二章第三节考点3-5电气防火防爆技术_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_冯云飞_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 6 页PDF · 987.1KB
下载

文档在线预览

公开展示前 3 页
100%
1
《17-2026中级注安-技术-考点精讲班冯云飞第16讲第二章第三节考点3-5电气防火防爆技术_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_冯云飞_讲义》第1页预览
2
《17-2026中级注安-技术-考点精讲班冯云飞第16讲第二章第三节考点3-5电气防火防爆技术_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_冯云飞_讲义》第2页预览
3
《17-2026中级注安-技术-考点精讲班冯云飞第16讲第二章第三节考点3-5电气防火防爆技术_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_冯云飞_讲义》第3页预览

本文档共 6 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
考点3 爆炸危险区域★★
1.气体、蒸气爆炸危险环境
1)释放源和通风条件对区域危险等级的影响
(1)释放源分级及分区
释放源分级
连续级释放源 连续释放、长时间释放或短时间频繁释放 所在区域划分为0区
一级释放源 正常运行时周期性释放或偶然释放 所在区域划分为1区
二级释放源 正常运行时不释放或不经常且只能短时间释放 所在区域划分为2区
(2)通风良好,应降低爆炸危险区域等级,反之,提高。良好的通风标志是混合物中危险物质
的浓度被稀释到爆炸下限的1/4以下。
(3)局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面更为有效时,可采用局部机械通风。
88
77
11
(4)在障碍物、凹坑和死角处44 99,应局部提高爆炸危险区域等级。
88
33
(5)利用堤或墙等障碍物,信信限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的
微微
范围。 系系
联联
题题
押押
准准
精精
【单选】为了合理选用电气设备和电气线路,必须正确划分所在环境危险区域的大小和级别。关
于爆炸危险环境中危险区域划分的说法 ,正确的是( )。【2024年】
A.存在连续释放源的区域为1区
B.频繁打开的粉尘容器出口附近为21区
C.旋风除尘器、搅拌器内部区域为22区 88
11
77
99
D.粉尘袋、取样点周围区域为20区
88
44
信信
33
【答案】B
微微
【解析】20区包括粉尘容器、旋风除尘器、搅拌器 等设备内部的
系系
区域。21区包括频繁打开的粉
联联
一一
尘容器出口附近、传送带附近等设备外部邻近区域。22区包 括粉
唯唯
尘袋、取样点等周围的区域。
【多选】释放源是划分爆炸危险区域的基础,通风情况是划 分爆炸危险区域的重要因素,因此,
划分爆炸危险区域时应综合考虑释放源和通风条件。关于爆炸危险区分原则的说法,正确的有( )。
【2020年】
A.局部机械通风不能降低爆炸危险区域等级
B.存在连续级释放源的区域可划分为1区
C.存在第一级释放源的区域可划分为2区
D.在凹坑处,应局部提高爆炸危险区域等级
E.如通风良好,可降低爆炸危险区域等级
【答案】DE
【解析】A选项错误,局部机械通风可能降低爆炸危险区域等级;B、C选项错误,存在连续级释
放源的区域可划分为0区,存在第一级释放源的区域可划分为1区。
【多选】爆炸危险区域的等级应根据释放源的级别和位置、易燃物质的性质、通风条件、障碍物
及生产条件、运行经验综合确定,关于爆炸危险区域等级及范围的划分。正确的有( )。【2021
年】
A.存在连续级释放源的区域可划分为0区
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B.区域采用局部机械通风,可降低整个爆炸危险区域等级
C.区域通风良好可降低爆炸危险区域等级
D.在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级
E.利用墙限制比空气重的爆炸性气体混合物扩散,可缩小爆炸危险区域范围
【答案】ACDE
A选项正确:连续级释放源对应0 区。
B选项错误:局部机械通风仅缩小危险区域范围,不能降低整体区域等级。
C选项正确:通风良好可降低爆炸危险区域等级。
D选项正确:障碍物、凹坑等死角易积聚爆炸性混合物,需局部提高区域等级。
E选项正确:墙体可限制比空气重的爆炸性气体扩散,缩小危险区域范围。
2)危险区域的范围
爆炸危险区域的范围应根据释放源的级别和位置、易燃物质的性质、通风条件、障碍物及生产条
件、运行经验,经技术经济比较综合确定。
当危险物质释放量越大、浓度越高、爆炸下限越低、闪点越低、温度越高、通风越差时,爆炸危
险区域越大。
考点4 防爆电气设备和防爆电气线路★★
1.防爆电气设备 88
77
11
1)防爆电气设备类型 44 99
88
33
防爆电气设备有隔爆型、增信信安型、本质安全型、正压型、充油型、充砂型、无火花型、浇封型、
微微
气密型等多种类型。 系系
联联
题题 防爆电气设备型式和标志
押押
准准 本质
防爆型式 隔爆型精精 增安型 正压型 油浸型 充砂型 无火花型 浇封型 气密型
安全型
防爆型式标志 d e i P O q n m h
(1)隔爆型(标志:d) :能承受内部的爆炸性混合物发生爆炸而不致受到破坏。
88
11
77
99
88
44
信信
33
(2)增安型(标志:e):在正常时不产生火花、 电弧或高温的设备微微上采取加强措施以提高安全
系系
水平的电气设备。 联联
一一
(3)油浸型(标志:o):将可能产生电火花、电弧或 危险温唯唯度的带电零、部件浸在绝缘油里,
使之不能点燃油面上方爆炸性混合物的电气设备。
(4)本质安全型(标志:i):正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性
混合物的电气设备。
(5)正压型(标志:p):是向外壳内充入带正压的清洁空气、惰性气体或连续通入清洁空气以
阻止爆炸性混合物进入外壳内的电气设备。可分为通风、充气、气密等三种型式。
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【单选】某生产经营单位涉及易燃易爆气体、粉尘的环境,使用的防爆电气设备既可承受内部的
爆炸性混合物发生爆炸的冲击,又不会引发外部爆炸性混合物爆炸。按照防爆电气设备类型划分,该
防爆电气设备属于( )。【2025年】
A. 隔爆型
B. 正压型
C. 油浸型
D. 增安型
【答案】A
【解析】隔爆型设备是具有能承受77 88内部的爆炸性混合物发生爆炸而不致受到破坏,而且通过外壳
11
99
任何结合面或结构间隙,不致由内88部44爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。
33
信信
2)防爆电气设备的保护级微微别(EPL)
系系
EPL用于表示设备的固有联联点燃风险,分为如下三种:
题题
煤矿有甲烷环境Ⅰ类押押设备的EPL分为Ma、Mb两级,保护级别:Ma>Mb。
准准
爆炸性气体环境Ⅱ精精类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级,Ga>Gb>Gc。
爆炸性粉尘环境Ⅲ类 设备的EPL分为Da、Db、Dc三级,Da>Db>Dc。
甲烷:Methane 气 体:Gas 粉尘:Dust
级别 保护级别 含义
设 备在正常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件
Ma、Ga、Da 很高
下不 会成为点燃源。
Mb、Gb、Db 高 在正常运 行过程中、在预期的故障条件下不会成为点燃源。
在正常运行过程中不会成为点燃源,也可采取附加保护,保证在点燃
Gc、Dc 加强
源有规律预期 出现的情况下(例如灯具的故障),不会点燃。
88
续表 11 77
99
危险区 选用级别 危险区
信信
33 88
44
选用级别
微微
0区 Ga 20区 Da
系系
1区 Ga或Gb 21区
联联
Da或Db
一一
唯唯
2区 Ga、Gb或Gc 22区 Da、Db或Dc
【单选】爆作危险环境中电气设备的选择根据其使用环境的区域电气设备种类防护级别和使用条
件来确定下列危险区域划分与电气设备保护级别关系中不正确的是( )。【2022年】
A.危险区域为0区,设备保护级别为Gb
B.危险区域为1区,设备保护级别为Gb
C.危险区域为2区,设备保护级别为Ga、Gb或Gc
D.危险区域为22区,设备保护级别为Da、Db或Dc
【答案】A
【解析】危险区域为0区,设备保护级别为Ga。
3)防爆电气设备的标志
示例1:为隔爆型,保护级别为Gb,用于ⅡB类T3组爆炸性气体环境的防爆电气设备。
ExdⅡBT3Gb Ex d ⅡB T3 Gb
引燃温度
含义 防爆 隔爆型 爆炸性气体、蒸气、薄雾ⅡB级 设备保护级别Gb级
200<T≤300
示例2:正压型,保护级别为Db,用于ⅢC导电性粉尘的爆炸性粉尘环境的防爆电气设备,其最
高表面温度低于120℃,外壳防护等级为IP65。
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
ExpⅢCT120℃DbIP65 Ex p ⅢC T120℃ Db IP65
表面引燃温 设备保护级 外壳防护
含义 防爆 正压型 有ⅢC导电性粉尘
度低于120℃ 别Db级 等级IP65
【多选】爆炸性危险环境中,应根据电气设备使用环境的等级、电气设备的种类和使用条件选择
电气设备,如果防爆电气设备类型选用不当,很有可能起不到防爆作用,在异常情况下引发事故。下
列石化行业防爆电气设备实际案例中,防爆电器选用正确的有( )。【2022年】
A.某油气处理厂污水处理设备使用防爆标志为ExdI的电动机
B.某炼化厂对原油储罐进行清罐,将防爆照明灯引入储罐内部
C.某石化企业计量间可燃气体温度组别为T2,安装的灯具温度组别为T2
D.某储油罐区为IIC类T3组爆炸性气体环境,使用ExdⅡBT3的油泵
E.某化工企业在装置检修时,使用Ex35型叉车进行装卸作业
【答案】BCE
【解析】A选项错误。I类设备适用于煤矿有甲烷的爆炸环境中,根据电动机防爆机构选型,隔
爆型(d)不适用于油气爆炸环境。
D选项错误。某储油罐区为ⅡC类爆炸环境,因此设备应使用ⅡC类防爆电气设备,ⅡB类效果低
于ⅡC类。
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
3)防爆电气设备的 标志
用于煤矿的电气设备, 其环境中除了甲烷外还可能含有其他爆炸性气体时,应按照I类和Ⅱ类相
应可燃性气体的要求进行制造和检验。该类电气设备应有相应的标志。如“ExdI/ⅡBT3”或者
“ExdI/Ⅱ(NH3)”。
4)爆炸危险环境中电气设备选用
应根据电气设备使用环境的等级、电气设备的种类和使用条件选择电气设备。所选用的防爆电气
设备的级别和组别不应低于该环境内爆炸 性混合物的级别和组别。
在爆炸危险环境应尽量少用携带式设备和 移动式设备,应尽量少安装插销座。
为了减小防爆电气设备的使用量,应当考虑 把 电气设备安装在危险环境之
11
77外88;即使不得不安装在
99
危险环境内,也应当安装在危险较小的位置。 88 44
信信
33
2.防爆电气线路 微微
系系
联联
一一
唯唯
1)电气线路敷设方式
(1)当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或直接埋地;电缆沟敷设时,沟内应充
砂,并宜设置排水措施。电气线路宜在有爆炸危险的建筑物的墙外敷设。在爆炸粉尘环境,电缆应沿
粉尘不易堆积位置敷设。架空敷设时应采用电缆桥架。
(2)敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采
用非燃性材料严密堵塞。
(3)钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。
(4)在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封。
(5)在1区、2区、20区、21区内不应有中间接头。
(6)架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小
于杆塔高度的1.5倍。
2)导线材料
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)爆炸危险环境应优先采用铜线,不宜采用油浸纸绝缘电缆。
(2)有剧烈振动处选择多股铜芯软线或多股铜芯电缆。
(3)对于爆炸危险环境中的移动式电气设备,1区和21区应采用重型电缆,2区和22区应采用
中型电缆。
(4)在爆炸危险环境,低压电力、照明线路所用电线和电缆的额定电压不得低于工作电压,并
不得低于500V。中性线应与相线有同样的绝缘能力,并应在同一护套内。
3)允许载流量
(1)爆炸危险环境导线允许流量不应高于非爆炸危险环境的允许载流量。
(2)1区、2区导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流和断路器长延时过电流脱扣器整定
电流的1.25倍,也不应小于电动机额定电流的1.25倍。
(3)高压线路应进行热稳定校验。
【单选】爆炸危险环境中的电气设备和电气线路应在使用中防止产生能构成引燃源的火花、电弧
或危险温度。关于爆炸危险环境中电气设备和电气线路防火防爆技术措施的说法,正确的是( )。
【2025】
A. 本质安全型设备,故障状态下产生的火花可点燃爆炸性混合物
B. 在爆炸危险环境应尽量使用携带式、移动式设备、室外插销座
C. 直流110V及以下的电气设备应88 保护接零(地),并等电位联结
77
11
D. 爆炸危险环境有剧烈振动处44应99选用单股铜芯软线或单股铜芯电缆
88
33
【答案】C 信信
微微
【解析】A选项错误,本系系质安全型设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点
联联
燃爆炸性混合物的电气设备题题。B选项错误,在爆炸危险环境应尽量少用携带式设备和移动式设备,应
押押
尽量少安装插销座。C选准准项正确。从防止触电的角度考虑不要求接地(或接零)的部位,如交流127V
精精
及以下、直流110V及以下的电气设备也应接地(或接零),并实施等电位联结。D选项错误,在有剧
烈振动处应选用多股铜芯 软线或多股铜芯电缆。单股铜芯线硬度高、柔韧性差,振动时易断裂或接线
端子松动,可能产生火花,不 符合安全要求。
考点5 电气防火防爆技术★
1.消除或减少爆炸性混合物
报警装置应当混合物中危险物品的 浓度达到其爆炸下限的10%时报警。
2.消除引燃源:设备、线路选型。
3.隔离和间距
室内电压10KV以上,总油量60kg以下的充油 设备,可安装在两侧有隔板的隔88间;总油量60-600kg,
11
77
应安装在有防爆隔墙的隔间内;油量600kg以上, 应安装在单独的防爆间隔
88
44 99内。
10KV变、配电室不得设在爆炸危险环境的正上方 或正下方,门应该信信向
33
外开启。允许通过走廊或
微微
套间与火灾危险环境相通,但走廊或套间应由非燃性材料 制成。 系系
联联
隔墙上与变、配电室有关的管子和沟道,孔洞、沟道应 用非燃
唯唯
一一性材料严密堵塞。
起重机滑触线下方不应堆放可燃物品。
4.爆炸危险环境接地和接零
(1)从防止触电的角度考虑不要求接地(或接零)的部位,如交流127V及以下、直流110V及
以下的电气设备也应接地(或接零),并实施等电位联接。
(2)将所有设备的金属部分、金属管道,以及建筑物的金属结构全部接地(或接零),并连接
成连续整体。
(3)采用TN-S系统,并装设双极开关,同时操作相线和中性线。保护导体截面积铜制不小于4mm²,
钢制不小于6mm²。
(4)不接地的配电网中,必须装设一相接地或严重漏电时能自动切断电源的保护装置或能发出
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
声、光双重信号的报警装置。
5.电气灭火
(1)火灾后,因受潮和烟熏,开关设备绝缘能力降低,故拉闸时最好用绝缘工具操作。
(2)高压应先断断路器,后断隔离开关,低压应先断开电磁起动器或断路器,后断刀闸开关。
(3)剪断电线时,不同相的电线应在不同部位剪断,以防短路。
(4)二氧化碳、干粉灭火器可用于带电灭火。
(5)人体与带电体之间保持必要的安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离,电压10kV
及以下者不应小于3m。用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器灭火时,机体、喷嘴至带电体的最小距
离,电压10kV者不应小于0.4m。
(6)对空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45°。
【多选】爆炸危险环境的电气设备和电气线路不应产生能构成引燃源的火花、电弧或危险温度。
下列对防爆电气线路的安全要求中,正确的有( )。【2019年】
A.在1区内电缆线路严禁中间有接头
B.钢管配线可采用无护套的绝缘单芯导线
C.当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设
D.在爆炸性气体环境内PVC管配线的电气线路必须做好隔离封堵
E.电气线路宜在有爆炸危险的建、88 构筑物的墙外敷设
77
11
【答案】ABE 44 99
88
33
【解析】C选项错误,应是当信信可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或直接埋地。
微微
D选项错误,应是在爆炸性系系气体环境内钢管配线的电气线路必须做好隔离封堵,非PVC管线,PVC
联联
管线容易累积静电,严禁在题题爆炸性环境中明敷。
押押
【思维导图】 准准
精精
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
扫码关注更多
第 6 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178