夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

06.19-第1篇-第2章-2.3-地基处理工程(二)_2026一建水利SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建水利-天一网校-深度精讲班-李博滔_02.第二章_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 2 页PDF · 649.9KB
下载

文档在线预览

公开展示前 1 页
100%
1
《06.19-第1篇-第2章-2.3-地基处理工程(二)_2026一建水利SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_05-2026年一建水利-天一网校-深度精讲班-李博滔_02.第二章_讲义》第1页预览

本文档共 2 页 剩余 1 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第2章 水利水电工程施工水流控制与基础处理
4.帷幕灌浆
1)帷幕灌浆施工工艺
主要包括:钻孔、钻孔(裂隙)冲洗、压水试验、灌浆和灌浆的质量检查等。
(1)钻孔
灌浆孔位与设计孔位的偏差不应大于10cm。孔深不应小于设计孔深,实际孔位、孔深应有记录。
灌浆孔以较小直径为宜,但终孔孔径不宜小于φ56mm。
帷幕灌浆中的各类钻孔均应分段进行孔斜测量。
(2)钻孔(裂隙)冲洗
钻孔后,进入冲洗阶段,冲洗工作分为钻孔冲洗和裂隙冲洗。
①钻孔冲洗。冲孔一直要进行到回水澄清5~10min后才结束。
②裂隙冲洗。裂隙冲洗方法分为单孔冲洗和群孔冲洗两种。一般在岩层比较完整,裂隙比较少的部位,采用
单孔冲洗。在岩层破碎,节理裂隙比较发育且钻孔之间相互串通的地层中,适用群孔冲洗。
裂隙冲洗的方法有高压水冲洗、脉动冲洗(采用高压水和低压水反复变换冲洗)等。
采用自上而下分段灌浆法和孔口封闭灌浆法进行帷幕灌浆时,各灌浆段在灌浆前应进行裂隙冲洗。裂隙冲洗
宜采用压力水冲洗,冲洗压力可为灌浆压力的80%,并不大于1MPa。
8
冲洗时间至回水澄清时止,或不大于201m7in。当采用自下而上分段灌浆法时,可在灌浆前对全孔进行一次裂
9
4
8
隙冲洗,冲洗压力不大于1MPa。 3
信
微
(3)压水试验 系
联
压水试验的目的是测定地层的题透水特性,为岩基的灌浆施工提供基本技术资料。也是检查灌浆实际效果的主
押
要方法。 准
精
压水试验宜采用单孔法。简易压水试验可与裂隙冲洗结合进行。压水试验的压力通常为通段灌浆压力的
80%,一般不大于1MPa。
3)灌浆方式和灌浆方法
帷幕灌浆应按分序加密的原则进行。由三排孔组成的帷幕,应先灌注下游排孔,再灌注上游排孔,后灌注中
间排孔,每排孔可分为二序。由两排孔组成的帷幕应先灌注下游排孔,后灌注上游排孔,每排孔可分为二序
或三序。单排孔帷幕应分为三序灌浆,如图2.3-4所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
在帷幕的先灌排或主帷幕孔中宜布置先导孔,先导孔应在一序孔中选取,其间距宜为16~24m,或按该排孔
数的10%布置。
当采用循环式灌浆法时,射浆管应下至距孔底不大于50cm的位置。
混凝土与基岩接触段应先行单独灌注并待凝,待凝时间不宜少于24h。
4)灌浆压力和浆液变换
(1)灌浆压力
采用循环式灌浆时,灌浆压力表或记录仪的压力变送器应安装在灌浆孔孔口处回浆管路上;采用纯压式灌浆
时,压力表或压力变送器应安装在孔口处进浆管路上。
普通水泥浆液水胶比可采用5、3、2、1、0.7、0.5六级,细水泥浆液水胶比可采用3、2、1、0.5四级,灌
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
注时由稀至浓逐级变换。开灌水胶比根据各工程地质情况和灌浆要求确定,采用循环式灌浆时,普通水泥浆
可采用的开灌水胶比为5,细水泥浆可采用的开灌水胶比为3;采用纯压式灌浆时,开灌水胶比可采用2或单
一比级的稳定浆液。
(2)灌浆浆液变换
当采用多级水胶比浆液灌注时,浆液变换应符合下列原则:
①当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或注入率不变而压力持续升高时,不应改变水胶比。
②当某级浆液注入量已达300L以上,或灌浆时间已达30min,而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著
时,应改浓一级水胶比。
③当注入率大于30L/min时,可根据具体情况越级变浓。
5)灌浆结束标准和封孔方法
(1)当灌浆段在最大设计压力下,注入率不大于1L/min后,继续灌注30min,可结束灌浆。
(2)当地质条件复杂、地下水流速大、注入量较大、灌浆压力较低时,持续灌注的时间应适当延长。
全孔灌浆结束后,应以水胶比为0.5的新鲜普通水泥浆液置换孔内稀浆或积水,采用全孔灌浆封孔法封孔。
采用自上而下分段灌浆法和自下而上分段灌浆法时,封孔灌浆压力可设定为全孔段平均灌浆压力或2MPa;
采用孔口封闭法时,封孔灌浆压力可采用该孔最大灌浆压力。封孔灌浆时间可为1h。
6)特殊情况处理
8
灌浆过程中,发现冒浆漏浆,应根据具体1 7情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇、待
9
4
8
凝、复灌等方法进行处理。 3
信
微
灌浆过程中发生串浆时,应阻塞系串浆孔,待灌浆孔灌浆结束后,再对串浆孔进行扫孔、冲洗、灌浆。如注入
联
率不大,且串浆孔具备灌浆条题件,也可一泵一孔同时灌浆。
押
灌浆必须连续进行,若因故准中断,应按下列原则处理:
精
(1)应尽快恢复灌浆。如无条件在短时间内恢复灌浆时,应立即冲洗钻孔,再恢复灌浆。若无法冲洗或冲
洗无效,则应进行扫孔,再恢复灌浆。
(2)恢复灌浆时,应使用开灌比 级的水泥浆进行灌注。如注入率与中断前相近,则可采用中断前水泥浆的
比级继续灌注;如注入率较中断前减 小较多,应逐级加浓浆液继续灌注;如注入率较中断前减小很多,且在
短时间内停止吸浆,应采取补救措施。
灌浆段注入量大而难以结束时,应首先结合 地勘或先导孔资料查明原因,根据具体情况,可选用下列措施处
理:
(1)低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆。
8
(2)灌注速凝浆液。 9 1
7
8
4
(3)灌注混合浆液或膏状浆液。 信
3
微
7)质量检查 系
联
帷幕灌浆工程质量的评价应以检查孔压水试验成果为主要依据, 结合
唯
施一工成果资料和其他检验测试资料进行
综合分析确定。
帷幕灌浆检查孔应在分析施工资料基础上在下列位置布置:
(1)帷幕中心线上。
(2)基岩破碎、断层与裂隙发育、强岩溶等地质条件复杂的部位。
(3)末序孔注入量大的孔段附近。
(4)钻孔偏斜过大、灌浆过程不正常等经分析资料认为可能对帷幕质量有影响的部位。
(5)防渗要求高的重点部位。
帷幕灌浆检查孔数量可按灌浆孔数的一定比例确定。单排孔帷幕时,检查孔数量可为灌浆孔总数的10%左
右;多排孔帷幕时,检查孔的数量可为主排孔数的10%左右。一个坝段或一个单元工程内,至少应布置一个
检查孔。
帷幕灌浆的检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行,检查孔应自上而下分段钻进,分段阻塞,分段
压水试验,宜采用单点法。
帷幕灌浆工程质量的评定标准为:经检查孔压水试验检查,坝体混凝土与基岩接触段的透水率的合格率为
100%,其余各段的合格率不小于90%,不合格试段的透水率不超过设计规定的150%,且不合格试段的分布不
集中;其他施工或测试资料基本合理,灌浆质量可评为合格。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178