4.1.1 开槽管道施工方法
4.沟槽开挖与支护施工要点(2025案例三)
1)分层开挖及深度
(1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m。
(2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m;直槽时不应小于0.5m;安装井点设备
时不应小于1.5m。
2)沟槽开挖要求(2011案例/2013案例/2018案例/2020延案例/2021①案例/2025案例二)
(1)槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平。
8
(2)槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局1 7部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽底
9
4
8
扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计3要求进行地基处理。
信
微
(3)槽底土层为杂填土、腐蚀性系土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。
联
(5)在沟槽边坡稳固后设置题供施工人员上下沟槽的安全梯。
押
(6)开挖深度大于等于3准m,以及开挖深度虽然小于3m但地质条件、周边环境和地下管线复杂,或影响毗
精
邻建筑物、构筑物安全时,沟土方开挖、支护、降水应按照危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案;
开挖深度超过5m(含5m)的,还需进行专家论证。(改)
3)支撑与支护
施工单位应按设计要求进行沟槽支护。(增)
沟槽开挖支护材料常用圆木桩、木方、木板、钢板桩(含拉森钢板桩、工字钢、H型钢等)、钢管等。 拉
森钢板桩支护有止水、挡土作用,可用于地下水丰富、土质较差、沟槽较深、沟槽附近有构筑物等施工区。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(1)拉森钢板桩施工工艺:(2025案例一)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
测量→拉森钢板桩打设→沟槽开挖和支撑安装→施作管道基础→管道安装→沟槽回填和支撑体系拆除→拉森
钢板桩拔除→桩孔回填。
8
③ 沟槽开挖和支撑安装: 1 7
9
4
8
钢支撑端头设置活络头,钢支撑采用3吊机拼装、吊装,并施加预应力。支撑体系施作完毕后才能进行沟槽土
信
微
方开挖作业,沟槽开挖符合设计系及施工方案要求,采取防坠落措施。挖至设计标高后进行管道基础及管道安
联
装施工。 题
押
⑥沟槽回填和支撑体系拆除准:
精
支撑体系应分层、分段拆除,沟槽回填到一定高度后方可拆除相应支撑。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑦拉森钢板桩拔除:
在全部地下工程完成且回填后进行钢板桩拔除。拔桩时应采取以下措施:
a.根据土质情况,可在拔桩前靠桩边沿灌入清水,减少摩阻力。
b.拔出的桩摆放整齐,堆放在坚实的地面上,高度不宜超过1.0m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑧桩孔回填:
拔桩后出现的孔隙,应立即灌砂或注浆,减少对邻近建
(构)筑物、道路、管道的影响。
5.管道基础和地基处理
1)管道基础类型
管道基础主要有:原状土地基、混凝土基础、砂石基础。
2)地基处理
8
(2)槽底局部超挖或槽底地层净载力不1 7足时,超挖深度不超过150mm,可用挖槽原土回填夯实,其压实度
9
4
8
不应低于原地基土的密实度;槽底地3基土壤含水率较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。
信
微
(3)排水不良造成地基土扰动时系,扰动深度在100mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;扰动深度在
联
300mm以内,但下部坚硬时,题宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。
押
6.管道安装 准
精
(2)管道安装时,应将管节的中心及高程逐节调整正确,安装后的管节应进行复测,合格后方可进行下一
工序施工。(增)
(5)采用电熔连接、热熔连接接 口时,应选择在当日温度较低或接近最低时进行。
热熔连接:用专用加热工具加热连接 部位,使其融化后,施压连接成一体的连接方式。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
电熔连接:采用内埋电阻丝的专用电熔管件,通过专用设备,控制内埋于管件中电阻丝的电压、电流及通电
时间,使其达到熔接目的的连接方法。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7.附属构筑物施工要点
1)检查井施工要点
(5)现浇钢筋混凝土结构的井室浇筑时应同时安装踏步,踏步安装后在混凝土未达到规定抗压强度等级前
不得踩踏。
2)支墩施工要点(选择)
3)雨水口施工要点
(1)雨水口砌筑时,管端面在雨水口内的露出长度,不得大于20mm。
(2)坐落于道路基层内的雨水支、连管应作强度等级C25 的混凝土全包封,且包封混凝土达到75%设计强
度后方可进行上部基层、面层施工。
8.沟槽回填
1)沟槽回填一般要求
(1)压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m。水压试验合格后,应
及时回填沟槽的其余部分;无压管道在闭水或闭气试验前,除接口外可回填至胸腔,并应在试验合格后及时
回填其余部分。
(3)井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应与管道沟槽回填同时进行,不便同时进行时,应在沟槽回
填压实土层距井室不小于400mm处预留台阶形接槎。(增)
8
井室周围回填夯实时应沿井室中心对称、1 7分层进行,且不得漏夯;回填材料夯实后应与井壁紧贴。路面范围
9
4
8
内的井室周围,应采用石灰土、砂、3砂砾等材料回填,回填宽度不小于400mm。
信
微
2)刚性管道沟槽回填的压实作业系符合下列要求
联
(1)管道两侧和管顶以上50题0mm范围内胸腔夯实,应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超过
押
300mm。 准
精
(2)分段回填压实时,相邻段的接槎应呈台阶形。采用轻型压实设备时,应夯夯相连;采用压路机时,碾
压的重叠宽度不得小于200mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
3)柔性管道回填(2016案例、2021案例①②) 系
联
(2)管内径大于800mm的柔性管道,回填施工时应在管内采取 预变形
唯
措一施,并不得损坏管道。
(3)管基有效支承角范围应采用中粗砂(2024.6②)填充并捣固密 实,与管壁紧密接触处,不得用土或其
他材料填充。
(4)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用
机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)柔性管道回填至设计高程时,应在12~24h内测量并记录管道变形率,管道变形率应符合设计要求;
当设计无要求时,钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2%,化学建材管道变形率应不超过3%;当超过时,
需采取处理措施。
小试牛刀
关于沟槽开挖与支护相关规定的说法,正确的是( )。
8
A.机械开挖可一次挖至设计高程 1 7
9
4
8
B.每次人工开挖槽沟的深度可达3m 3
信
微
C.槽底土层为腐蚀性土时,应按系设计要求进行换填
联
D.槽底被水浸泡后,不宜采用题石灰土回填
押
答案:C 准
精
某排水管道沟槽施工时,槽底排水不良造成地基土扰动,扰动深度为20cm,下部坚硬时宜回填( )。
A.中粗砂
B.天然级配砂石
C.卵石或块石
D.原状土
答案:C
8
下列关于沟槽开挖说法错误的是( )。 9 1
7
8
4
A.人工开挖沟槽挖深较大时,应按每层3m进行分层开挖 信
3
微
B.采用机械挖槽时,沟槽分层的深度按机械性能确定 系
联
C.人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8 m,直
唯
槽一时不应小于0.5m,安装井点设备时
不应小于1.5m
D.槽底原状地基土不得扰动
答案:A
市政工程埋地给排水管道不采用( )。
A.原状土基础
B.砂石基础
C.混凝土条基
D.砌块基础
答案:D