文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点5:配电柜(开关柜、控制柜)安装
2)基础型钢框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范
要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm2镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4)柜(台、箱)内配线
(2)除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的导
体截面积,电流回路不应小于2.5mm2,其他回路不应小于1.5mm2。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
看个视频:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)电流(电压)互感器安装就位后, 各接地引出端子接地良好。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短
路后再接地。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7)配电柜交接试验
1)高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验,新型高压电气设备和继电保护装置应按产品技术文件要求
进行交接试验。回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
科普时间:极化指数(PolarizationI4n9dex,简称PI)是评价绝缘材料“长期绝缘性能”的指标,本质是通
8
3
信
过测量“两个不同时间点的绝缘电微阻比值”,判断绝缘内部是否存在受潮、老化、脏污等隐患。
系
联
1.核心定义 题
押
准
极化指数=10分钟时测得精的绝缘电阻值(R1₀ )/1分钟时测得的绝缘电阻值(R1)
(2)低压成套配电柜(箱) 、控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于
0.5MΩ,二次回路不应小于1MΩ;测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级;设备电压等级与兆欧表
的选用应符合表3.2-3的规定;用于极 化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
考点6:看个视频:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)母线槽安装前检查
(3)安装前应做电气试验,用1000V兆欧表 测量每节母线槽的绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压母线槽必须
做交流耐压试验,测试结果符合产品技术文件要 求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不应设置在母线槽的连接
处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管固定在结构承重墙上或顶
板上。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。重力不
小于150N/m的母线槽应设置抗震支架。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳手,螺栓紧固力矩应符合产品技术文件的要求
。在通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超过80m时,应在50~60m处
设置伸缩节。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)母线槽需经电气试验合格后, 再与设备端子连接;母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。低
压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ ;高压母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ,交流耐压试验按支柱绝缘
子的交接试验标准执行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5)母线槽接地
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接地不少于2处,分支母线槽的末端需保护接地,在
可靠接地前,不得进行通电试运行。
6)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格,
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
看个视频: 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178