考点十二 危化品重大危险源安全监控
(一)基本要求
1.系统应具备各类监控参数的信息采集、实时展示、操作控制、连续记录、报警预警、信息
存储等功能,支持查询各类监控信息的实时数据、历史数据、报警数据,视频图像信息储存
时间不应小于90天,其他监控信息储存时间不应少于1年。系统应有人值守。
3.BPCS、SIS、GDS控制器的供电回路至少一路应采用UPS供电,UPS的后备电池组应在外部
电源中断后提供不少于30min的供电时间。
(二)技术要求
1.常压和低压储罐区监控要求
(1)储罐应至少设置2套液位连续检测仪表,或1套液位连续检测仪表和2个液位开关。
(2)设有氮气密封保护系统的甲B、乙A类易燃液体储罐,应控制氧气浓度不大于极限氧
浓度的50%。
【注】极限氧浓度(LOC):低于LOC,绝对不会爆炸。
LOC的50%:在LOC基础上再打对折,形成双重安全裕度。
(3)设有氮气密封保护系统的甲B、乙A类易燃液体储罐,应控制氧气浓度不大于极限氧
浓度的50%。
(4)未设氮气密封保护系统的甲B、乙A类易燃液体储罐,储罐内可燃气体检测值大于介
质爆炸下限的50%时,储罐应停运检修、改造浮盘系统或加装氮气密封保护系统。
当采用在线检测方式时,第一级报警阈值应≤介质爆炸下限的25%,第二级报警阈值应≤介
质爆炸下限的50%。
2.压力式储罐区监控要求
(1)压力式储罐应至少设置2套液位连续检测仪表和1个高高液位开关,或设置3套液位
连续检测仪表。【双保险+独立连锁】
(2)高液位报警设定值应≤储罐的设计储存高液位;
低液位报警设定值应满足从报警开始15min内泵不会汽蚀的要求。
(3)高高液位报警设定值应≤液相体积达到储罐计算容积90%时的高度。
(4)压力式储罐的压力报警高限应至少设置两级,第一级报警阈值应为正常工作压力的上
限,第二级报警阈值应为下列计算值的较小值:
a)正常工作压力上限值与安全阀设定压力值之和的50%;
b)安全阀设定压力值的90%。(5)储存对氧含量敏感物质的储罐单元应设在线氧含量检测仪表。
3.仓库监控要求
 仓库中储存介质可能释放出可燃气体和(或)有毒气体时,应在仓库外墙上设置机械通
风设备。
 泄漏气体比空气轻时,机械通风设备应安装在外墙上部;
 泄漏气体比空气重时,机械通风设备应安装在外墙下部。
 事故换气次数不应<12次/h。
 4.实时监测每座储罐的接地点接地电阻值,接地电阻值不应>10Ω。
考点十三 储罐的附件
类别 储罐附件
轻质油储罐专用 1.储罐呼吸阀:保证储罐安全使用,减少油品损耗;
附件 2.液压安全阀:工作压力比机械呼吸阀要高5%~10%,机械呼吸阀阀盘
锈蚀或卡住失效时代替呼吸阀,起安全密封和防止损坏作用;
3.阻火器:和呼吸阀、安全阀串联在通气管上;
4.喷淋冷却装置:降温冷却
内浮顶罐专用附 通气孔、静电导出装置(两根软铜裸绞线)、防转钢绳、自动通气阀、
件 浮盘支柱、扩散管、密封装置、中央排水管
球罐主要附件、附 安全阀(一般两个、全启式)、压力表(至少应安装两个,一个应安装
属装置 在球罐顶部)、液位计、紧急切断阀、紧急放空阀(安全阀的副线阀)、
罐底注水设施等
【模板】储罐定期检查维护内容
1.罐体检查:检查罐顶罐壁是否变形渗漏。
2.罐顶罐壁测厚检查。
3.配件、附件检查。
4.焊缝检查。
5.防腐、保温层及防水檐检查。
考点十四 氮封系统的组成
1.氮气源:提供氮气的设备或装置,如液氮储罐或制氮机。
2.氮封阀:是氮封系统的主要控制部件,无须外加能源,能根据罐内压力变化自动调节氮气的注入和排放。
3.呼吸阀:带阻火器,是控制储罐压力的主要部件,用于正常工况下的压力调节,排出过量
气体或补入空气。
4.紧急泄放阀:是确保储罐安全的主要控制部件,当储罐上部空间气相压力不能通过呼吸阀
排放时,紧急泄放阀开启,确保储罐在发生事故时能够安全排放储罐内的混合气体。紧急泄
放阀的泄放设定压力不应高于储罐的最大设计压力。
5.压力检测与控制系统:包括现场压力表、压力变送器及DCS/PLC系统,实现压力监测、报
警与联锁控制。
6.管道与附件:用于连接氮气源、氮封阀、呼吸阀、紧急泄放阀等各个部件,形成完整的氮
封系统。
考点十五 外部安全防护距离
1.根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243
5.4.3外部安全防护距离的起点为装置和设施最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线,止点为
防护目标处建筑物的外墙。
【建筑算轴线,设备算外缘;仓库无外凸,就按外轴线】
2.外部安全防护距离确定流程
(1)涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施应采用事故后果法确定外部安全防护距
离。
(2)涉及有毒气体或易燃气体,且其设计最大量与《危险化学品重大危险源辨识》中规定
的临界量比值之和≥1的危险化学品生产装置和储存设施,应采用定量风险评价方法确定外
部安全防护距离,并将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行定量
风险评估。
(3)上述以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范
的距离要求。
(4)事故后果法确定外部安全防护距离考点十五 外部安全防护距离
(5)定量风险评价法确定外部安全防护距离的流程:
a)收集资料数据;
b)确定评估单元;
c)危险识别和泄漏场景辨识;
d)分析事故概率;
e)分析事故后果;
f)定量风险计算;
g)确定外部安全防护距离。
【记忆】资料单元辨识别,概率后果算距离
考点十六 风向
【总结】危险的要在保安全的最小上1.洁净区、制冷站、生活管理区、人员(要保证安全、洁净的) 最小频率风向下风侧
2.架空电力线、变配电站等散发火花区域(相当于引火源)
工艺装置区、储罐区、全厂性污水处理场、高架火炬(本身是危险 最小频率风向上风侧
源、污染源)
考点十七 工艺安全设计
(一)HAZOP分析
用于辨识设计缺陷、工艺过程危害及操作性问题的结构化分析方法,本质是通过系列的会议
对工艺图纸和操作规程(工艺节点)进行分析,分析偏离设计工艺条件的偏差所导致的危险
和可操作性问题。
1.常用的HAZOP分析术语
(1)引导词:定性或定量设计工艺指标的词语。
空白、过量、减量、伴随、部分、相逆、异常
【记忆】空白多少、半分香肠
(2)工艺参数:与过程有关的物理或化学特性。
工艺参数包括流量、温度、时间、pH、频率、电压、混合、分离、压力、液位、组成、速度、
浓度、信号、添加剂、反应
(3)偏差
偏离工艺指标的情况(如无流量、压力高等),偏差形式通常是引导词+工艺参数。
空白+流量=无流量
过量+温度=温度高
减量+温度=温度低
伴随+一相=两相
(二)LOPA分析
LOPA是一种简化的风险分析方法,其分析结果是半定量的。LOPA仅限于评估已经确定了的
“单一原因——后果”的事件序列的风险。解决HAZOP不能定量的问题,不能假定事故场景,
以HAZOP分析结果为基础。
【总结】HAZOP分析是LOPA分析的基础;
LOPA分析是HAZOP分析的继续,是对分析结果的丰富和补充;
SIL分析是对LOPA分析结果的验证,HAZOP分析、LOPA分析是SIL分析的前期准备工作。(三)SIS系统的安全完整性等级(SIL)
SIL1(PFD为10-2~10-1):系统通常由单一的传感器、单一的逻辑求解器、单一的最终控
制部件和所需的定期的样品检测来完成。
SIL2(PFD为10-3~10-2):典型的充分冗余系统,包括传感器、逻辑求解器、最终的控制
部件和所需的定期的样品检测。
SIL3(PFD为10-4~10-3):典型的充分冗余系统,包括传感器、逻辑求解器和最终的控制
部件;该系统需要进行谨慎的设计和频繁的校验检查,以达到低的PFD。
(四)GB/T50770《石油化工安全仪表系统设计规范》重要条文
6.2.1:SIL1级安全仪表功能,测量仪表可与基本过程控制系统共用。
6.2.2:SIL2级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程控制系统分开。
6.2.3:SIL3级安全仪表功能,测量仪表应与基本过程控制系统分开。
6.3.1:SIL1级安全仪表功能,可采用单一测量仪表。
6.3.2:SIL2级安全仪表功能,宜采用冗余测量仪表。