文档文本内容
考点九 特殊作业
【特殊作业通用要求】
1.作业前:危害辨识与管控、设备工艺处置、安全措施交底、现场安全检查、资格审查、作
业审批;
2.作业中:专人监护、统一协调管理、制止违章作业
3.作业后:清理现场、验收签字
一、 动火作业安全技术
工艺处置——气体分析——作业票审批——安全措施交底
(一)作业前的安全防护措施
1.动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效安全
防火措施,并配备消防器材。
2.凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施、火灾爆炸
危险场所中设备上的动火作业,应与系统彻底断开或隔离,进行设备、管道内部气体分析,
不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
3.动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等,
应检查分析并采取清理或封盖等措施;
对于动火点周围15m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施;
对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所,应进行风险分析并采取清理或封盖等
防护措施。
(二)动火分析及合格标准
1.动火作业前应进行气体分析,要求如下:
(1)气体分析的检测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下(左、中、右)
各部位进行检测分析,采样时要将采样管伸向设备内部。
①设备内的气体比空气重时,应在底部采样;
②设备内的气体比空气轻时,应在上部采样。(2)在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点10m范围内进行气体分析,同时
还应检测设备内气体含量;
在设备及管道外环境动火,应在动火点10m范围内进行气体分析;
(3)气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min;
(4)特级、一级动火作业中断时间超过30min,二级动火作业中断时间超过60min,应重新
进行气体分析;
每日动火前均应进行气体分析;
特级动火作业期间应连续进行监测。
2.动火分析合格判定标准为:
(1)当被测气体或蒸气的爆炸下限≥4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数);
(2)当被测气体或蒸气的爆炸下限<4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)。【大405,
小402】
(3)在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过23.5%(体
积分数)。
(三)动火安全作业票的办理
1.一张动火安全作业票只限一处动火,实行一处(一个动火地点)、一票(动火作业许可票)、
一人(动火监护人)。
2.特级动火:审批——主管领导、有效期8h;
一级动火:审批——安全管理部门、有效期8h;
二级动火:审批——所在基层单位、有效期72h。
【注】时间、地点、内容有变动需重新申请。
(四)动火作业过程中的管理要求
1.动火期间,距动火点30m内严禁排放各类可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。在动
火点10m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业。在动火点10m
范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。
2.在厂内铁路沿线25m以内动火作业时,如遇装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即
停止作业。
3.使用电焊机作业时,电焊机与动火点的间距不应超过10m,不能满足要求时应将电焊机作
为动火点进行管理。
4.使用气焊、气割动火作业时,氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m;二者与动火点间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施。
5.遇五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业;因生产确需动火,动火作业应升级
管理。
6.特级动火作业应采集全过程作业影像,且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。
(五)作业完毕后应清理现场,确认无残留火种后方可离开。
冯点必记
距动火点距离/位置 安全要求
30m内 不应排放可燃气体
30m内 不应有盲板抽堵作业
15m内 不应排放可燃液体;
可能泄漏易燃、可燃物料的应采取隔离措施
10m内,动火点上方及下方 不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业
10m内气体分析 不应进行可燃性粉尘清扫作业
铁路沿线25m内 遇装有危化品火车应停止作业
电焊机与动火点相距10m以内 否则,电焊机作为动火点进行管理
二、 受限空间作业安全技术
(一)作业前安全防护措施
1.与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔
离;不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施;
2.与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵;
3.对作业设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,电源开关处应上锁并加挂警示牌。
4.打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采用
强制通风或管道送风;
5.在忌氧环境中作业,通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合
格的措施,达到可以通风的安全条件要求。
6.作业前30min内,对受限空间进行气体检测,检测分析合格后方可进入;
7.检测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检
测分析;
8.检测人员进入或探入受限空间检测时,应佩戴符合规定的个体防护装备;9.涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应采取强制通风措施;
10.不应向受限空间充纯氧气或富氧空气;
11.作业中断时间超过60min时,应重新进行气体检测分析。
12.氧气含量为19.5%〜21%(体积分数),在富氧环境下不应大于23.5%(体积分数);
12.可燃气体、蒸气浓度要求同动火作业要求(当可燃气体爆炸下限≥4%时,其被测浓度≤
0.5%为合格;爆炸下限<4%时,其被测浓度≤0.2%为合格)。【大405,小402】
(二)作业过程中安全防护措施
1.作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有毒气
体及氧气浓度,并2h记录1次;
气体浓度超限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,重新检测合格后方可
恢复作业。
2.缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,以及在受限空间内从事清污作业,
应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳;
(三)对监护人的特殊要求
1.监护人应在受限空间外进行全程监护,不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空
间;
2.在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间内作业人员保持联络;
3.监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记,作业完毕后再次
进行清点,防止遗漏在受限空间内。
(四)其他要求
1.当一处受限空间存在动火作业时,该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产
生有毒有害、可燃物质的作业活动。
2.作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间;作业中不应抛掷材料、工器具等物品;
在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具;
3.难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式;
4.接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘,应避免与人员出入
使用同一出入口;
5.作业期间发生异常情况时,未穿戴个体防护装备的人员严禁入内救援;
6.停止作业期间,应在受限空间入口处增设警示标志,并采取防止人员误入的措施;
7.受限空间安全作业票有效期不应超过24h。冯点必记
- 动火作业 受限空间作业
取样时间 作业前30min
重新取样 1.特级、一级:中断超过30min 作业中断时间超过60min
2.二级:中断超过60min
气体分析 1.爆炸性介质:大405、小402 1.爆炸性介质:大405、小402
2.设备外壁动火,同时检测设备 2.氧含量19.5%~21%,富氧≤23.5%
内和动火点10m范围内
重要要求 10m内不应:可燃溶剂清洗、喷漆、 1.受限空间内动火时,严禁同时进行刷
可燃性粉尘清扫 漆、防腐作业
2.连续检测受限空间内介质浓度
作业票有效期 1.特级、一级:≤8h ≤24h
2.二级:≤72h
三、 盲板抽堵作业
(一)作业前安全防护
1.实施抽堵盲板的单位负责人与施工单位作业负责人对作业程序和安全措施进行确认后,方
可签发“安全作业票”。
2.同一盲板的抽、堵作业分别办理盲板抽、堵安全作业票,一张作业票只能进行一块盲板的
一项作业。
3.作业前,危险化学品企业应预先绘制盲板位置图,对盲板进行统一编号,并设专人统一指
挥作业。
4.作业单位应按位置图进行盲板抽堵作业,并对每个盲板进行标识,标牌编号应与盲板位置
图上的盲板编号一致,危险化学品企业应逐一确认并做好记录。
(二)作业中安全防护
1.有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,应将系统压力泄净,加盲板的位置,应在
有物料来源的阀门的另一侧,盲板两侧均应安装垫片,作业人员应穿戴适合的防护用具。在
涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上作业时,还应配戴
移动式气体检测仪。
2.在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并使用防爆工具;距作业地点30m内不得有动火作业;
3.不应在同一管道上同时进行2处及2处以上的盲板抽堵作业。
4.盲板抽堵作业结束,由作业单位和危险化学品企业专人共同确认。【双确认】
冯点必记
【安全作业票的有效期限】
特级、一级动火作业不应超过8h;
二级动火作业不应超过72h。
受限空间有效期不应超过24h。
高处作业有效期7天。
临时用电有效期一般不超过15天,特殊情况不应超过30天。
安全作业票应至少保存一年。
【安全作业票的持有】
【案例模板1】-特殊作业安全注意事项通用模板
1.进行危险有害因素进行辨识,制定风险管控措施。
2.对作业的设备设施进行工艺处置并做好隔离防护。
3.正确佩戴个体防护用具,作业面设置应急物资。
4.对参加作业的人员进行安全措施交底与安全教育培训。
5.严格执行特殊作业审批制度。
6.作业期间应设作业监护人,对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督。
7.作业期间,监护人不应擅自离开作业现场。【案例模板1】-特殊作业安全注意事项通用模板
8.作业期间使用移动式气体检测仪加强作业面巡检。
9.发现作业面异常应中止作业并采取安全有效措施。
10.发现当作业人员违章时,应及时制止违章。
11.作业完毕,清理现场,验收签字。
【案例模板2】-监护人的任职资格与职责
1.监护人应由具有生产(作业)实践经验的人员担任,并经专项培训考试合格,佩戴明显标
识,持培训合格证上岗。
2.监护人的通用职责要求:
(1)作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内;核查安全作业
票中各项安全措施已落实。
(2)确认相关作业人员持有效资格证书上岗。
(3)核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。
(4)对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督,负责作业现场的安全协调与
联系。
(5)当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置,当作业
人员违章时,应及时制止违章,情节严重时,应收回安全作业票、中止作业。
(6)作业期间,监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业
现场时,应收回安全作业票,中止作业。
【案例模板3】-作业审批人的职责要求
(1)应在作业现场完成审批工作;
(2)应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况,各项审批环节符合
企业管理要求情况;
(2)应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况。
考点十 检测报警设施安全技术
一、可燃气体和有毒气体检测报警系统设置要求
(一)基本规定
1.探测器的设置要求
生产或使用可燃及有毒气体区域内 设置要求既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质 有毒气体探测器
既可燃又有毒的多组分混合气体,泄漏时可燃气体 分别设置可燃气体探测器和有毒气体
浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值 探测器
考点十 检测报警设施安全技术
2.可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警
时,有毒气体的报警级别应优先。【一级低浓度预警巡查、二级高浓度告警联动】
3.进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的现场工作人员,应配备便携式可燃气体和(或)有
毒气体探测器。同时存在爆炸性气体和有毒气体时,采用多传感器类型。
4.可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。【GDS是独立保护层】
5.可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负
荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源、装置供电。
二、检(探)测点的确定
(一)一般规定
1.判别泄漏气体介质是否比空气重,以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量(29)的
比值为基准,按下列原则判别:
比值≤0.8时 泄漏的气体轻于空气
0.8<比值<1.0时 泄漏的气体略轻于空气
1.0≤比值<1.2时 泄漏的气体略重于空气
比值≥1.2时 泄漏的气体重于空气
2.下列可燃气体和(或)有毒气体释放源周围布置检测点:
(1)气体压缩机和液体泵的动密封。
(2)液体采样口和气体采样口。
(3)液体(气体)排水(气)口和放空口。
(4)常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。3.生产过程中可能导致环境氧气浓度变化,出现欠氧、过氧的有人员进入活动的场所,应设
置氧气探测器。
三、测量范围及报警值设定
(一)测量范围
1.可燃气体的测量范围应为0~100%LEL;
2.有毒气体的测量范围应为0~300%OEL;当现有探测器的测量范围不能满足上述要求时,
有毒气体的测量范围可为0~30%IDLH;环境氧气的测量范围可为0~25%VOL;
3.线型可燃气体测量范围为0~5LEL·m。
【注】LEL浓度—爆炸下限;VOL—体积分数;
OEL浓度—职业接触限值;
IDLH—立即威胁生命和健康浓度;
(二)报警值设定
可燃气体探测器 一级报警设定值 ≤25%LEL
二级报警设定值 ≤50%LEL
有毒气体探测器 一级报警设定值 ≤100%OEL
测量范围不能满足要求:≤5%IDLH
二级报警设定值 ≤200%OEL
测量范围不能满足要求:≤10%IDLH
【注】低浓度预警、高浓度联动
四、探测器的安装要求
检(探)测器 1.与周边工艺管道或设备之间的净空:≥0.5m
2.应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所;
(1)比空气轻:安装高度宜在释放源上方2.0m内
(2)比空气略轻:安装高度宜高出释放源0.5m-1.0m
(3)比空气略重:安装高度宜在释放源下方0.5m-1.0m
(4)比空气重:安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m-0.6m
3.环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5m-2.0m
4.线型可燃气体探测器,检测区域长度不宜大于100m现场区域警报器 安装高度应高于现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的
地点。
五、探测器的选型
1.轻质烃类可燃气体宜选催化燃烧型或红外气体探测器,当使用场所中含有能使催化燃烧型
检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器、红外气
体探测器或激光气体探测器。【抗毒催红激】
2.氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型。
3.重质烃类蒸气可选用光致电离型探测器。
【记忆】轻质催化重质光
4.有机有毒气体选用半导体型、光致电离型探测器。
5.无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器。
【记忆】有机半光无机电
6.氧气宜选用电化学型探测器。
【总结】可燃物优先催化燃烧型;重质烃、分子量大的优先光致电离;结构简单的可用电化
学型;
六、现场报警器的选用
1.可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照生产设施及储运设施的装置或单元进行报警分
区,各报警分区应分别设置现场区域警报器。区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定
值信号。区域警报器的数量宜使在该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警。
2.区域警报器的报警信号声压级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。
【报警110,一命120】
3.有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器,可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,
一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。