文档文本内容
第四章 安全防护技术(10-15分)
第一节 高处作业安全防护技术
一、高处作业
(一)作业高度计算
高处作业高度计算方法,如下表所示。
作业高度 坠落半径
2~5m 3
>5~15m 4
>15~30m 5
>30 6
作业高度为10m时,其坠落半径在计算时取值为( )。
A.3m
B.4m
C.5m
D.6m
答案:B。
解析:作业高度分为2~5m,5~15m,15~30m及>30m四个区域。
高处作业高度/m
2≤h≤5 5≤h≤15 15≤h≤30 h>30
坠落半径 3 4 5 6
表4-3 高处作业分级
分类法 高处作业高度/m
2≤h≤5 5<h≤15 15<h≤30 h>30
A I II III IV
B II III IV IV二、安全基本规定
(1)安全防护设施验收资料应包括下列主要内容:
施工组织设计中的安全技术措施或施工方案;
安全防护用品用具产品合格证明;
安全防护设施验收记录;
预埋件隐蔽验收记录;
安全防护设施变更记录及签证。
【口诀】错按预埋件,设施合便签
(2)在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时,应采取防滑、防冻措施,并应及时清除作业
面上的水、冰、雪、霜。
当遇雷电、大雪、浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天气时,应停止高处作业。
雨雪天气后,应对高处作业安全设施进行检查,当发现有松动、变形、损坏或脱落等现象时,
应立即修理完善,维修合格后再使用。
【拓展】规范
GB 30871-2022(化学品生产单位特殊作业安全规范)
5级风(≥8.0 m/s)不应进行高处作业(含露天、悬空、攀登)。
JGJ 80-2016(建筑施工高处作业安全技术规范)
≥6级风(≥10.8 m/s)禁止露天攀登与悬空高处作业。
特例:5级风时,严禁吊篮、吊运模板等高风险作业。
GB/T 3608-2008(高处作业分级)
阵风≥5级属于直接引起坠落的客观危险因素,需升级管理。
【总结】
5级风:
化工业全停
建筑业限制作业:禁吊篮 / 吊绳/模板吊运等高风险作业
6级风:所有露天高处作业全面停工
第二节 临边与洞口作业安全防护技术
一、临边作业
(一)基本要求
(1)坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密
目式安全立网或工具式栏板封闭。
(2)各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于1800mm的楼层防护门,并应设置防外开装
置;
(二)防护栏杆的设置要求
设置防护栏杆为临边防护所采用的主要方式,其构造的安全要求为:
(1)临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于180mm的挡脚板组成。
防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1200mm,下杆应在上杆和挡脚板中间设置;
当防护栏杆高度大于1200mm时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm;
防护栏杆立柱间距不应大于2000mm。下列关于防护栏扞尺寸要求中正确的是( )。
A.临边作业的防护拉杆应甶横杆、立杆及高度不低于180mm的挡脚板组成
B.防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1400mm
C.当防护栏高度大于1400mm时,应增设横杆,横杆应在上杆和挡脚板中间设罝
D.防护栏杆立柱间距不应大于2400mm
答案:A。
解析:B错误,防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1200mm。C错误,当防护栏高
度大于1200mm时,应增设横杆,横杆应在上杆和挡脚板中间设罝。D错误,防护栏杆立柱
间距不应大于2000mm。故本题A正确。
二、洞口作业
(一)水平洞口防护做法
1.水平洞口防护
洞口短边边长 防护做法
25~500mm 采用盖板覆盖,盖板四周搁置应均匀,且应防止盖板位移
500~1500mm 采用盖板覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固
≥1500mm 在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭
盖板要求:洞口盖板应能承受不小于1kN的集中荷载和不小于2kN/m²的均布荷载。1)材料要求
防护栏杆应采用Φ48.3mmx3.6mm钢管、50mm厚脚手板;安全网应采用大眼网和密目网。
5.采光井的防护做法
(1)洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆,第一道栏杆距地面1200mm,第二道栏杆距地面
600mm,第三道栏杆距地面200mm,立杆高度1300mm,防护栏杆距洞口边缘不小于200mm。
(2)洞口尺寸≤2000mm时,中间设置一道立杆;洞口尺寸>2000mm时,立杆间距不应大于
1200mm。
(3)在第一道防护栏杆的上部应满铺脚手板;最底层栏杆的下部应设置200mm高的木质挡
脚板。
(4)钢管应喷涂间距为400mm的清晰红白漆;挡脚板应喷涂斜45°、间距为200mm的清晰
红白漆。
(二)竖向洞口防护做法(1)电梯井的防护措施
①电梯井的首层应设置双层水平安全网,且两层网之间的间距应为600mm。施工层及其他层
应每隔两层且不大于10m处,设置一道水平安全网。施工层的下一层的井道内应设置一道硬
质隔断,以防物件掉落造成物体打击伤害。
②施工层的下一层,先利用两侧墙壁上的大螺栓孔安装四个勾头螺栓,其直径不应小于25mm;
接着在勾头螺栓上架设两根横向钢管,再沿横向钢管架设三根纵向钢管,以形成钢管框架;
最后在钢管框架上满铺脚手板,且其端部与墙体的间隙应小于150mm。
③电梯井首层及其他设置层,利用结构墙壁上的大螺栓孔安装四个勾头螺栓,其直径不小于25mm,勾头伸出结构井壁不大于150mm。沿电梯井壁,在勾头螺栓上绑扎钢丝绳,其直径不
小于6mm。将安全平网的四边与钢丝绳绑扎,其边缘距电梯井壁的间隙应小于150mm。
④电梯井口应设置高度不低于1500mm的工具式定型防护栏杆。
电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于50mm, 并
应设置挡脚板。
(三)地下消火栓、集水坑、市政管道等井口的防护做法
(1)井口四周应采用工具式定型防护栏杆,防护栏杆长1000mm、高1000mm,并固定牢靠,
且一侧设门。
(2)井口上方应设置盖板,盖板应大于井口边缘100mm。防护栏杆距盖板边缘不应小于100mm。
(3)井口周边须装设夜间安全警示灯,其灯柱高度为2500mm。地下消火栓、市政管道、集水坑等井口也应做防护栏杆防护措施,关于其防护栏杆设置的要
求中,错误的是( )。
A.井口四周采用工具式定型防护栏杆,防护栏杆长度为1200mm,高度为1200mm
B.井口上方设置盖板盖板,应大于井口边缘100mm
C.工具式定型防护栏杆距盖板边缘不小于100mm
D.井口周边须设置夜间安全警示灯灯柱高度为2500mm
答案:A。
解析:井口四周采用工具式定型防护栏杆,防护栏杆长度为1000mm,高度为1000mm,并相
应固定,且一侧设门。
第三节 攀登与悬空作业安全防护技术
一、攀登作业时应注意以下事项:
(1)供人上下的梯踏板其使用荷载不应大于1100N。不得两人同时在梯子上作业。
脚手架操作层上不得使用梯子作业。
(2)便携式梯子宜采用金属材料或木材制作,使用直梯时底部应坚实,不得垫高使用。使
用固定式直梯进行攀登作业时,攀登高度宜为5m,且不超过10m。超过3m 时,宜加护笼,
超过8m时必须设置梯间平台。
【口诀】
直梯5~10;3笼、8平台(3)钢结构安装的攀登作业,当坠落高度超过2m时应设置操作平台。
无电焊防风要求时,操作平台防护栏杆的高度不应小于1.2m;
有电焊防风要求时,操作平台防护栏杆的高度不应小于1.8m。
(4)固定式直梯应采用金属材料制作,梯子内侧净宽度应为400~600mm。直梯顶端的踏棍
应与攀登顶面齐平,并应加设高为1.1~1.5m的扶手。
(5)梯子的上端应有固定措施且不得垫高使用。立梯工作时与地面的夹角以75°±5°为
宜,梯子踏板间距以300mm为宜,不得有缺档。梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,
且接头不得超过1处。二、悬空作业
屋面作业时应符合下列规定:
①在坡度大于1:2.2的屋面上作业,当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低于1.5m高的防
护栏杆,并应采用密目式安全立网全封闭。
第四节 交叉作业安全防护技术
一、防护棚搭设要求
防护棚的顶棚采用竹笆或胶合板时应双层搭设,两层的间距不应小于700mm;采用木板或与
其等强度的其他材料搭设时,可采用单层搭设,防护棚的顶棚厚度不应小于50mm,防护棚
的长度应根据建筑物的高度和可能的坠落半径确定,防护棚高度不应小于4m。当建筑物高度大于24m,并采用木板搭设时,应搭设双层防护棚,两层防护棚的间距不应小
于700mm。
第五节 悬挑式钢平台安全防护技术
一、悬挑式钢平台的构造
(一)构造材料
悬挑式钢平台应采用型钢作主梁与次梁,满铺厚度不应小于50mm的木板或同等强度的其他
材料,并应采用螺栓与型钢固定。
二、悬挑式钢平台安全技术要求
(一)严格执行有关安全管理规定(通用)
(1)悬挑式钢平台设置专项施工前,施工单位必须编制专项施工方案,并由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由
施工单位技术负责人签字。实行总承包的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及相
关专业承包单位技术负责人签字,并报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后方可实施。
(2)悬挑式钢平台每次进场、组装、安装前,均应由项目技术负责人结合本工程实际情况,
对悬挑式钢平台组织一次验收,并对安装作业人员和与作业有关的管理人员进行书面安全技
术交底,被交底人在交底单上签字。
(3)悬挑式钢平台每次安装后,在使用前交底人应组织有关人员,依据专项施工方案与安
全技术交底内容进行验收,合格后方可使用。
(4)遇有6级(含)以上大风或恶劣天气,必须停止悬挑式钢平台安装作业。
(5)平台上严禁2人(不含)以上同时作业。
(二)剪力墙结构体系中悬挑式钢平台设置应符合的要求
(1)墙(结构)上的吊点螺栓预留孔位置的选择应使钢丝绳与平台两侧边的夹角不大于5°
角,平台两侧的4个下吊点应设置在护栏外边,并确保建筑结构、脚手架及支撑体系无干涉;
每侧上下各两个吊点(2根钢丝绳)须独立设置,不得采用钢丝绳从平台下兜底的方式。
(2)平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.5m,且用硬质材料设置,严禁开孔。
(3)平台内侧设置荷载(吨位)标示牌,且设置各种物料放置数量和码放要求的标示牌。(4)平台必须设置防止前后移动的止挡且能控制左右摆动的装置。
(5)平台的悬挑主梁必须使用整根槽钢或工字钢。
(6)平台满铺5cm厚的木板且固定。
(7)平台临边护栏上严禁挤靠放置物料或探出护栏放置物料。
(8)平台安装时,下方地面应设警戒区域和设专人监护。
(9)严禁使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧。
(三)卸料平台安全措施
(1)卸料平台属危险性较大的分部分项工程,施工单位应编制专项施工方案,严格按照方
案进行施工;
(3)地面上遇6级(含六级)以上大风时,卸料平台停止使用。建筑高度在300m以上的卸
料平台底部应增加防风上吸的缆风绳。
(4)卸料平台搭设完毕后,由项目技术负责人组织工程、技术、安全、材料等各部门以及
设计单位、搭设单位和使用单位进行验收,合格后方可挂牌并投入使用。
下列关于悬挑式钢平台设置不符合要求的是( )。
A.遇有6级(含)以上大风或恶劣天气,必须停止悬挑式钢平台安装作业
B.平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.2m
C.平台的悬挑主梁必须使用整根槽钢或工字钢,严禁接长
D.每侧上下各两个吊点(2根钢丝绳)须独立设置,不得采用钢丝绳从平台下兜底的方式答案:B。
解析:平台三面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1.5m,且用硬质材料设置,严禁开孔。
高处 (一)钢结构、网架安装用支撑结构基础承载力和变形不满足设计要求,钢结构、
作业 网架安装用支撑结构超过设计承载力或未按设计要求设置防倾覆装置;
(二)单榀钢桁架(屋架)等预制构件安装时未采取防失稳措施;
(三)悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,
且未做可靠连接;
(四)脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施,或电梯井道内贯通未
采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门;
(五)高处作业吊篮超载使用,或安全锁失效、安全绳(用于挂设安全带)未独
立悬挂。