文档文本内容
第十四节 特殊作业安全管理(7~8分)
考点:特殊作业通用要求(1~2分)
危险化学品企业组织作业单位:①对危险有害因素进行辨识,②开展危害分析,③制定相应的安全风险
管控措施。
危险化学品企业采取措施倒空、隔绝、清洗、置换;能量隔离措施等
安全处置措施。
对设施、管线的处理 超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和
电源开关。
作 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近(30m内)配备人员应急用冲洗
业 水源。
前
危险化学品企业应对参加作业的人员进行交底:
①存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;②会同
作业交底 作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核
实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布;③涉及断路、
动土作业时,应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。
危险化学品企业应组织办理作业审批手续。同一作业涉及两种及以上
作业审批
特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。
交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理,作业前要组织开展交叉作业风险辨识。
生产装置或作业现场出现异常,作业人员应立即停止作业,迅速撤离,并及时通知相关单位及人员。
作业 作业期间应设监护人。监护人应经专项培训考试合格,持培训合格证上岗。
中 【注】监护人应为生产经营单位人员,作业单位可单独增设监护人。
(1)受限空间内使用的照明电压不应超过36V;在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过12V;在
盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具;
(2)动力和照明线路应分路设置。
考点:动火作业许可管理(2~3分)
分级 定义 特例
1.带压不置换动火作业(装置运行
特级 火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管 不稳定时,不能带压不置换)
(8h) 道、储罐、容器等部位上进行的动火作业 2.存有易燃易爆介质的重大危险源
罐区防火堤内的动火作业
在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火
一级(8h) 管廊上的动火作业
作业
①除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。
二级
②生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合
(72h)
格并采取安全隔离措施后,可按二级动火作业管理
遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况,动火作业应升级管理。
升级
五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业;因生产确需动火,应升级管理。【2022真题】2022年5月1日,某化工企业由于设备生产负荷较高导致设备损坏,设备作业区域不属于火灾爆
炸危险场所,维修班当日进行焊接维修作业,根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871),维
修单位在作业前应开具的作业要求( )。
A.二级动火安全作业票
B.一级动火安全作业票
C.特级动火安全作业票
D.网络安全作业票
答案:B
解析:一级动火作业:在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业,管廊上的动火作业按一
级动火作业管理。
二级动火作业:在火灾爆炸危险场所除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。
生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,根据其火灾、爆炸危险性
大小,经危险化学品企业生产负责人或安全管理负责人批准,动火作业可按二级动火作业管理。
固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别;遇节假日、公休日、夜间或其他特
殊情况,动火作业应升级管理。5月1日为劳动节,国家法定节假日,动火作业应当升级管理。
作业票 一个动火点、一张动火证。不得涂改和转让,不得异地使用或扩大使用范围。
现场 专人监护,清除易燃物品,配备消防器材
设备、管 盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道动火与生产系统彻底断开或隔离,不应以
道 水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。
不同时 油气罐区防火堤内动火,不应同时进行切水、取样作业。1.动火距离要满足的要求
要求 距离
不应排放可燃气体 30m内
不应排放可燃液体 15m内
有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施 15m内
10m内、
不应进行可燃溶剂清洗或喷漆作业
动火点上方及下方
不应进行可燃性粉尘清扫作业 10m内
氧气瓶与乙炔瓶距离 ≥5m
氧气瓶、乙炔瓶与动火点距离 ≥10m
电焊机与动火点 ≤10m
【2021真题】甲企业与乙承包商签订了设备维修合同,乙承包商派出3名员工进行维修作业,某周六凌晨,三
人在汽油储罐顶部焊接作业中突然发生爆炸事故,造成关于本次动火作业的做法,错误的有( )。
A.乙承包商作业人员在甲企业进行动火作业前必须报甲企业批准
B.本次动火作业属于特殊动火级别
C.本次动火作业应对储罐进行彻底隔离、清洗和置换
D.本次乙承包商维修的动火作业应按照一级动火管理
E.本次作业属于在企业内固定区域的动火
答案:DE
解析:一级动火作业是指在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按
一级动火作业管理。
特殊动火作业是指在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险
场所进行的动火作业,带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。
本次作业在汽油储罐顶部焊接作业,属于特殊动火。B正确、D错误;凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险
化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业,应将上
述设备设施与生产系统彻底断开或隔离,不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。C正确。2.动火分析及合格判定指标
设备内动火 上、中、下(左、中、右)均应分析
设备外壁上动火 10m范围内分析,同时还应检测设备内气体含量
环境动火 10m范围内分析
不早于工作前30min
特级、一级动火作业中断时间超过30min
分析时间
二级动火作业中断时间超过60min
每日动火前均应进行气体分析
氧气 ≤23.5%
合格标准 被测气体或蒸气的爆炸下限≥4% 浓度应≤0.5%(体积分数)
可燃气体
被测气体或蒸气的爆炸下限<4% 浓度应≤0.2%(体积分数)
3.特级动火作业还应符合以下规定:
①特级动火作业应采集全过程作业影像,且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。
②应预先制定作业方案,落实安全防火防爆及应急措施;
③在设备或管道上进行特级动火作业时,设备或管道内应保持微正压;
④存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业。
⑤生产装置运行不稳定时,不应进行带压不置换动火作业。
⑥特级动火作业期间应连续进行监测
考点:受限空间作业许可管理(2~3分)
可能危及安全作业的管道应堵盲板或拆除一段管线进行隔绝。不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔
隔
断措施;
绝
可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵。电源断电、上锁、挂牌。
a)自然通风;
通
b)必要时,强制通风或管道送风。不应向受限空间充纯氧气或富氧空气。
风
c)涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应采取强制通风措施
时间 作业前30min内
个体防护 检测人员进入或探入受限空间检测时,应佩戴个体防护装备;
检测点 上、中、下(左、中、右)
检
测 中断 中断60min时,应重新进行气体检测分析。
a)氧气:19.5%~21%,在富氧环境≤23.5%;
合格 b)有毒物质允许浓度应符合规定;
c)可燃气体、蒸气浓度要求应符合规定。(同动火)
作 连续检测,并2h记录1次;浓度超限报警时,应停止作业、撤离人员,重新检测合格后方可恢复作业。
业 监护人在外全程监护,不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间。不同时 受限空间动火作业时,该处受限空间内不应安排涂刷油漆,涂料。
【模拟题】某石化企业对一大型储罐进行清理作业,上午9:00两名检修人员进入罐内,通过清水冲洗罐壁上
附着的污泥,然后在内壁喷漆。9:30监护人员通过对讲机与作业人员通信,作业人员没有反应,怀疑作业人
员出事故,于是在人孔查看,发现两名检修人员已经晕倒。关于该次受限空间作业的说法,错误的是( )。
A.作业前应根据受限空间盛装(过)的物料特性,对受限空间进行清洗或置换
B.作业过程中应保持受限空间空气流通良好,氧含量为19.5%~23.5%
C.受限空间外应设置专人监护,作业期间监护人员应全程监护,中途不得离开,并应随时与作业人员保持联
络
D.作业前60min内应对受限空间进行气体分析,作业中应至少2h监测一次
答案:D
解析:根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)作业前30min内,对受限空间进行气体
检测,检测分析合格后方可进入。
作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体,有毒气体及氧气浓度,并
2h记录1次;气体浓度超限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,重新检测合格后方可恢复
作业。
《工贸企业有限空间作业安全规定》应急管理部令第13号
第九条工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训,对作业审批人、监护人员、作业人员和
应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能,并如实记录。
未经培训合格不得参与有限空间作业。
第十一条工贸企业应当在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志,并在具备条件的场所设置安
全风险告知牌。
第十二条工贸企业应当对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施,
防止人员未经审批进入。监护人员负责在作业前解除物理隔离措施。
《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025)作业 单位 对本 单位 作业 审批 人、 作业 负责 人、 监护 人、 作业 人和 应急 救援
人员 培训
培训
发包 单位 应对 本单 位 作业 审批 人、 作业 现场 安全 检查 人员 等人 员进 行有 限
空间 作业 专题 安全 培训 。
检测 仪 每年 检定 或校 准 1 次, (量 值) 零值 准确 。
电压 ≤ 36V。金 属结 构≤ 24V。在 积水 、结 露等 潮湿 环境 ≤ 12V。
作业 单位 填写 作业 审批 表并 进行 作业 审批 。作 业负 责人 同意 和作 业审 批人
审批 审批 。
涉及 发包 作业 的, 还应 经发 包单 位作 业审 批人 审批 。
自然 通
上风 侧开 启出 入口
风
种类 至少 检测 氧气 、可 燃气 、硫 化氢 和一 氧化 碳 。
存在 积水 、积 泥或 物料 残渣 时, 应在 有限 空间 外 搅动 等措 施, 使危 害
措施
气体 释放 。
初始 仪器 泵吸 式 气体 检测 报警 仪
气体 方法 从 入口 开始 ,沿 人员 进入 的方 向进 行。
检测 竖直 : 由上 至下 。检 测点 ≥3 个, 上与 顶 ≤1m,下 与底 ≤1m,中 间≤
8m。
检测
竖向 距离 不足 2m 的, 应设 置上 、下 2 个点 进行 检测 。
点
水平 :由 近至 远。 检测 点 ≥2 个, 近端 点与 入口 ≥ 0.5m,远 端点 与入
口 ≥2m。
环境 氧气 :19.5%~ 23.5%;可 燃气 体: 爆炸 下限 的 10%;
判定 H S: 10mg/m³ ( 7ppm); CO: 30mg/m³ (25ppm);
2
检测 结果 不符 合条 件的 ,不 应实 施作 业, 应进 行机械 通风 。
机械 不应 使用 纯氧 或富 氧空气 进行 通风 。
通风 仅有 1 个出 入口 时, 风管 在底 部 通风 ,且不 应触 及底 部 ;
≥2 个以 上出 入口 、通 风口 时, 临近 作业 人送 风, 远离 作业 人排 风
再次 检测
和环 境判 检测 结果 不符 合条 件的 ,应 继续 进行 机械 通风
定
再次 检测 结果 符合 条件 ,且 作业 过程 中氧 气和 有毒 有害 气体 浓度 值保 持
稳定 的 ,作 业人 应携 带自 给开 路式 压缩 空气 逃生 呼吸 器或自 给闭 路式 氧
气 逃生 呼吸 器。
气体 检测 结果 符合 条件 ,但 作业 过程 中可 能缺 氧或 有毒 有害 气体 浓度 可
个体 防护 能突 然升 高的 ,作 业人 应穿 戴 全身 式安 全带 ,系 安全 绳, 并根 据实 际情
况佩 戴下 列 呼吸 防护 用品 之一 :
a)供 气式 长管 呼吸 器;
b)自 给开 路式 压缩 空气 呼吸 器;
c)正 压式 自给 闭路 压缩 氧气 呼吸 器。
作业 安全 实时 气体 监测 ,每 15min 记录 1 个瞬 时值
a)作业 人出 现 身体 不适 ;b)气体 检测 报警 仪报警 ;c)安全 防护 设备 设
中断 作业 ,
施 失效 ;d)监 护人 或作 业负 责人 下达 撤离 命令 ;e)其 他可 能 危及 作业
撤离
人生 命 安全 的情 况。
【2025真题】2025年5月20日上午10:00,某酱菜生产企业安排3名作业人员进入酱菜池进行清理作业,作业过程安排1人监护。10:30检测到酱菜池内硫化氢气体浓度超标,监护人立即组织作业人员撤离有限空间作业
现场。关于该企业有限空间作业现场管理的说法,正确的是( )。
A.该有限空间作业应由企业安全部部长审批后实施
B.该企业每两年应对监护人员、作业人员等组织一次有限空间作业培训
C.作业人员再次进入有限空间作业前应当重新通风
D.作业过程中应当安排专人对作业区域进行间歇性通风
答案:C
解析:依据《工贸企业有限空间作业安全规定》:对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风
险的有限空间作业,应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批,委托进行审批的,相关责
任仍由工贸企业主要负责人承担。A选项错误;工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训,
对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能,并如实记录。B选项
错误。作业过程中,工贸企业应当安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。作业中断的,作业人
员再次进入有限空间作业前,应当重新通风、气体检测合格后方可进入。C选项正确,D选项错误。