文档文本内容
第七章 城市轨道交通工程施工安全技术(略)
第八章 专项工程施工安全技术(5~8分)
第六节 有限空间作业安全技术
三、有限空间作业安全管理(2026改动)
(一)有限空间作业的安全管理要求
(1)基本规定。
施工单位:应对有限空间作业场景进行辨识和标识,编制施工方案,配置安全装备,开展教
育培训,履行作业审批,落实“先通风、再检测、后作业、有监护”原则,组织监督检查与
应急救援演练。
(2)单位主要负责人是有限空间作业安全第一责任人,应当组织制定有限空间作业安全管理
制度。
(3)施工单位应在有限空间识别后,及时编制有限空间作业专项施工方案或专篇制定有限空
间作业安全技术措施。主要内容应包括:
①有限空间作业概况。
②施工计划与施工工艺。
③个体防护、通风、检测、通信和照明等装备型号和配备数量。
④作业人员、监护人员、监督人员及应急救援人员配备和职责。
⑤应急救援装备的配备和使用方法、应急处置措施。
(二)有限空间作业辨识
(1)场景判定。
有限空间作业场景的判定,应同时满足3个物理条件和至少1个危险特征。
同时满足3个物理条件:
①封闭或部分封闭的空间,且通风不良。
②空间内有人员进出的需求和可能。
③进出口或空间内活动存在限制。
至少存在1个危险特征:
①存在或可能出现氧气含量不足。
②存在或可能出现有毒有害气体。
③存在或可能出现易燃易爆物质。(2)施工单位应根据辨识情况,建立有限空间作业台账。台账应包含:
作业部位、作业内容、主要危险有害因素、施工计划和作业班组等基本情况,并根据施工情
况及时更新。
摘自《有限空间作业安全技术规范》GB 46768-2025
(3)警示标识与安全告知:
(6)未辨识施工现场有限空间,且未在显著位置设置警示标识的,应判定为重大事故隐患。
(三)有限空间作业安全装备
(1)通风装备。
①有限空间内进行局部通风,宜采用压入式通风方式。
②新风量应不低于每30m³/h,换气次数应不少于12次/h。
③通风装备应安装在有限空间外侧,风管应顺直避免急弯,外部漏风率不得超过5%。4)检测装备。
①气体检测报警仪应符合GB12358的规定,施工现场选择和配备应满足以下要求,至少能检
测硫化氢、一氧化碳、可燃气体和氧气。
分类 选用标准说明
按检测 四合一气体 必须配备,通常检测硫化氢、一氧化碳、可燃气体和氧气浓度
气体种 其他气体 可能存在其他有毒有害气体,应配备该类有毒有害气体检测报
类 警仪
按采样 扩散式 在有限空间内部进行气体检测的;
方式分 进入有限空间的作业人员使用
类 泵吸式 在有限空间外部进行气体检测的
分类 选用标准说明
按使用场所分类 非防爆型 不存在易燃、易爆气体的场所
防爆型 存在易燃、易爆气体的场所
按使用方式分类 固定式 需经常进入的有限空间场所便携式 临时进入的有限空间场所
(四)气体检测与通风
(1)泵吸式气体检测报警仪应具备气路故障报警功能,采气管长度一般不宜超过15m,在
最大采气距离和流量条件下,通过采气管的采气时间不应大于30s。
(2)气体检测报警仪的校准周期应不大于1年(使用说明书有要求的按其要求),定期检验
周期应不超过3年。
(5)其他作业装备。
①有限空间内应选用由安全隔离变压器供电的III类手持电动工具,其开关箱和安全隔离变
压器均应设置在有限空间之外便于操作的地方。
②有限空间内使用的照明灯具额定电压不应超过36V。
进入金属结构有限空间作业时,照明灯具额定电压不应超过24V。
在积水、结露等潮湿环境的有限空间作业时,照明灯具额定电压不应超过12V。
GB 46768-2025《有限空间作业安全技术规范》
【对比】第三章 《临电规范》
①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明,电源电压不应大于AC36V。②灯具离地面高度小于2.5m场所的照明,电源电压不应大于AC36V。
③易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于AC24V。
④导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明,电源电压不应大于AC12 V。
⑤手持式照明器(如行灯)的照明电源电压不得大于36V。
(6)有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备的,
应判定为重大事故隐患。
(四)有限空间现场安全管理要求
1.作业原则
(1)有限空间作业应严格遵守“先通风、再检测、后作业、有监护”的原则。业未执行原则
的,应判定为重大事故隐患。
2.教育培训
(1)存在有限空间作业的,施工单位应对有限空间现场作业人员、监护人员、管理人员和应
急救援人员等进行有限空间作业专项培训。
(2)有限空间作业专项培训内容应包括:
①有限空间作业事故案例。
②有限空间作业安全相关法规和标准。
③有限空间作业安全操作规程。
④有限空间作业场景及其危险有害因素和安全防范措施。
⑤个体防护、通风、检测、通信、照明和应急救援装备的正确使用方法。
⑥应急处置措施。
(3)有限空间作业未对施工人员进行专项安全教育培训的,应判定为重大事故隐患。
3.作业审批
(1)有限空间作业必须执行作业前审批制度,施工单位签发作业票,作业班组方可开展有限
空间作业。
(2)有限空间作业票应包括:
有限空间作业基本信息(作业班组、地点、人员、时间等),
核查信息(人员培训、通风、检测、应急等),
签字审批(申请、审批、完工确认)
(3)有限空间作业票应由作业班组现场负责人申请,由施工单位现场管理人员核准确认。作
业票一式两份,作业班组持票现场公示,施工单位持票保存一年。(4)有限空间场景内存在动火作业等其他危险作业的,应同时办理相应作业审批。
(5)有限空间作业票有效时间为当班作业结束时间,且最长不得超过12h。当发生下列情形
之一时,应重新办理作业票:
①超出作业审批时间。
②作业部位变化或作业范围扩大。
③作业人员与监护人员发生变化。
④作业内容或施工工艺发生变化。
⑤作业环境条件发生较大变化。
(6)当次作业结束后,施工单位现场管理人员应在作业票上进行完工确认签字。
(7)有限空间作业未履行“作业审批制度”的,应判定为重大事故隐患。
4.通风
(1)作业前,必须采取通风措施,且保持空气流通30min以上。
(2)采用机械强制通风时,应满足以下要求:
①应保证有限空间内全程通风,且通风换气量满足要求。
②通风装备应处在有限空间外的上风侧送风,下风侧排风。送风不得使用纯氧,排风口应设
置在空气流通的地方,且不得布置在人员经常停留或通行的地点。
③作业场景仅有1个出入口时,应将通风管口置于作业区域进行送风,可同步设置排风装备
加强通风效果。
6.检测
(1)气体检测报警仪检测时停留时间,应大于仪器响应时间,一般不小于60s。
(2)气体检测包含准入检测和过程检测。
(3)准入检测和过程检测应优先使用泵吸式气体检测报警仪。
(4)准入检测时,检测人员应在有限空间外的上风侧。
(5)准入检测应从出入口开始,按照人员进入有限空间的方向进行。垂直方向由上至下、水
平方向由近至远。检测点的确定应满足以下要求:
①垂直方向检测的,设置检测点数量不应少于3个。
上、下检测点距离有限空间顶部和底部均不应超过1m,中间检测点均匀分布,检测点之间
的距离不应超过8m。
竖向距离不足2m的,应设置上、下2个点进行检测。②水平方向检测的,设置检测点数量不应少于2个,近端点距离有限空间出入口不应小于
0.5m,远端点距离有限空间出人口不应小于2m。横向距离不足2m的,远端点应选取最远处
进行检测。
(8)有限空间作业过程中应全程进行气体检测:
①作业人员应携带扩散式气体检测报警仪,并全程开启。
②有限空间场所设有固定气体检测装备的,应全程开启。
③监护人员应每隔30min如实记录一次过程检测结果。
记录内容应包括检测位置、检测时间、检测气体种类和浓度等信息。
7.作业
(1)开启出入口时,作业人员应处于有限空间外的上风侧,使用专用工具,严禁徒手开启。
(2)有限空间内作业人员不宜超过2人。
如有超过2人的作业需求,应在施工方案中明确,同时加强通风、照明、防护等安全技术措
施。
(3)有限空间作业应避免交叉作业,确需交叉作业的,应做好防护措施。
(4)有限空间作业人员持续作业时间不宜超过2h,应通过轮换作业等方式,避免人员长时间
在有限空间内工作。
(5)作业中断时间超过30min,再次进入有限空间前,应当重新进行通风和检测,并确认合
格后方可进入。
8.监护
(1)作业班组应在有限空间外,配备专职监护人员,不得擅离职守。(2)监护人员的主要职责:
①防止未经允许的人员进入作业区域。
②观察天气和周围环境变化,保障通风效果、掌握气体检测数据、明确联络方式并与作业人
员保持有效信息沟通。
③监督作业人员全程佩戴个体防护装备。
④作业结束后,清点人员、物资。
⑤出现异常时,立即发出撤离命令,并协助撤离,制止盲目施救行为,及时向施工单位报告。
(4)有限空间作业时现场无专人负责监护工作的,应判定为重大事故隐患。
【总结】防止进入、观察监督、清点撤出
10.结束
监护人员应清点人数、工器具、物料,确认有限空间内无人员,无设备、工器具、剩余物料
遗留后,关闭出入口。
(五)有限空间作业应急管理
1.应急救援装备
(1)应急救援装备包括正压式空气呼吸器、安全绳、全身式安全带、救援三脚架、速差自控
器、应急照明、通信装备、大功率通风装备、备用电源等。
2.应急预案与演练
施工单位每半年至少组织1次有限空间作业事故专项应急预案演练或现场处置方案演练。
3.应急响应与救援
(1)发生事故的,施工单位项目负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
(2)实施进入式救援,应符合以下条件:
①经评估,不存在爆炸、坍塌等次生风险。
②应急救援装备配备齐全,且救援人员能够熟练使用。
③有限空间外部有专人协助、指挥。
(3)救援时长超过30min的,应组织人员轮换救援。
有限 (1)未辨识施工现场有限空间,且未在显著位置设置警示标志;
空间作业 (2)有限空间作业未履行“作业审批制度”,未对施工人员进行专项安全教育
培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则;
(3)有限空间作业时现场无专人负责监护工作,或无专职安全生产管理人员
现场监督;
(4)有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急
救援设施设备。
顶一根,
继续干!
水滴之所以能穿石,是因为它贵在坚持。
坚持住,兄弟,拿捏了!
第九章 建筑施工应急管理(略)
第十章 建筑施工安全类案例(略)