夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

08.08-第六章-脚手架、模板工程安全技术_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_06注安建筑-董 航《冲刺强化班》KL

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 18 页PDF · 3.2MB
下载

文档在线预览

公开展示前 9 页
100%
1
《08.08-第六章-脚手架、模板工程安全技术_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_06注安建筑-董 航《冲刺强化班》KL》第1页预览
2
《08.08-第六章-脚手架、模板工程安全技术_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_06注安建筑-董 航《冲刺强化班》KL》第2页预览
3
《08.08-第六章-脚手架、模板工程安全技术_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_06注安建筑-董 航《冲刺强化班》KL》第3页预览
4
《08.08-第六章-脚手架、模板工程安全技术_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_06注安建筑-董 航《冲刺强化班》KL》第4页预览
5
《08.08-第六章-脚手架、模板工程安全技术_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_06注安建筑-董 航《冲刺强化班》KL》第5页预览
6
《08.08-第六章-脚手架、模板工程安全技术_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_06注安建筑-董 航《冲刺强化班》KL》第6页预览
7
《08.08-第六章-脚手架、模板工程安全技术_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_06注安建筑-董 航《冲刺强化班》KL》第7页预览
8
《08.08-第六章-脚手架、模板工程安全技术_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_06注安建筑-董 航《冲刺强化班》KL》第8页预览
9
《08.08-第六章-脚手架、模板工程安全技术_2026安全建筑SVIP_2026安全建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_06注安建筑-董 航《冲刺强化班》KL》第9页预览

本文档共 18 页 剩余 9 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

第六章 脚手架、模板工程安全技术(20-25分)
本章考情
本章内容较多,学习难度较大,主要是数据的记忆(选择题)和程序及施工内容的记忆(案
例题)。
本章案例题主要会围绕“脚手架专项施工方案”、“脚手架检查验收的阶段及内容”、“脚
手架施工工艺参数”及大方面考察改错及问答题。
第一节 脚手架安全技术
一、搭设与拆除
1.脚手架搭设
脚手架应按顺序搭设,并应符合下列规定:
(1)落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与工程施工同步,一次搭设高度不应超过最上
层连墙件两步,且自由高度不应大于4m。
(2)支撑脚手架应逐排、逐层进行搭设。
(3)剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设,不得滞后安装。
(4)构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸,自下而上按步架设,并应逐层改变搭
设方向。
2.连墙件设置
作业脚手架连墙件的安装必须符合下列规定:(1)连墙件的安装必须随作业脚手架搭设同步进行,严禁滞后安装。
(2)当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时,在上层连墙件安装完毕前,
必须采取临时拉结措施。
(2)应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。
(4)连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠
措施固定。
(5)开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且
不应大于4m。
(水平间距为3倍纵距/跨距)
3.剪刀撑与横向斜撑(1)剪刀撑的设置
每道剪刀撑跨越立杆的根数为5~7根,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间,剪刀撑跨越
立杆的根数见下表。
剪刀撑斜杆与 45 50 60
地面的倾角a/(°)
剪刀撑跨越立杆的最多根数n 7 6 5
剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端
或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。
高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;
高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面
上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。(2)横向斜撑的设置
横向斜撑的设置要求:
横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字形连续设置;
高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型双排脚手架,
除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨间距设置一道;
开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。
二、脚手架验收
脚手架搭设完毕后,应经检查、验收确认合格后方可进行作业。应逐层、逐流水段内主管工
长、架子班组长和专职安全技术人员一起组织验收,并填写验收单。1.验收阶段
①基础完工后及脚手架搭设前;
②作业层上施加荷载前;
③每搭设完6m~8m高度后;
④达到设计高度后;
⑤遇有六级及以上强风或大雨后,冻结地区解冻后;
⑥停用超过一个月。
【口诀】一月宰鸡风冻雨,设计高度6-8米
三、悬挑式脚手架
(一)一般规定
每段搭设高度不得大于20m。
分段架体搭设高度20m及以上→超过一定规模的危险性较大的分部分项工程→组织专家论
证
型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢,现场多使用工字钢;
掉拉卸荷钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20mm(二)悬挑式脚手架选择和制作应注意的问题
(1)型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁
端部不应小于100mm。
(2)悬挑式脚手架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。
(3)悬挑式脚手架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置在主梁或主梁以内的楼板上,不
得设置在外伸阳台上或悬挑板上。
(4)支承体与结构的连接方式必须进行设计,目前普遍采用是预埋圆钢环或U形螺栓,预
埋件不得使用螺纹钢。采用U形螺栓的固定方式有压板固定式(紧固)和双螺母固定(防松)。
①当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于(宽x
厚)100mmx10mm。
②当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mmx63mmx6mm。
(5)型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。
钢梁截面高度不应小于160mm。
悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。
锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。
(6)钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20mm。
(7)悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。
四、附着式升降脚手架
(一)结构构造(1)附着式升降脚手架应由竖向主框架、水平支撑桁架、架体构架、附着支承结构、防倾
装置、防坠装置组成。
(2)附着式升降脚手架的尺寸应符合下列规定:①架体高度不得大于5倍楼层高。
②架体宽度不得大于1.2m。
③直线布置的架体支承跨度不应大于7m, 折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支承点处
的架体外侧距离不得大于5.4m。
④架体的水平悬挑长度不得大于2m, 且不得大于跨度的1/2。
⑤架体全高与支承跨度的乘积不得大于110m²。⑥架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5,且不得大于6m。(举例:架体高度20m,8m/6m)
⑦当水平支承桁架不能连续设置时,局部可采用脚手架杆件进行连接,但其长度不得大于
2m。
4.架体结构应在以下部位采取可靠的加强构造措施:
(1)与附墙支座的连接处。
(2)架体上提升机构的设置处。
(3)架体上防坠、防倾装置的设置处。
(4)架体吊拉点设置处。
(5)架体平面的转角处。
(6)架体因碰到塔吊、施工电梯、物料平台等设施而需要断开或开洞处。
(7)其他有加强要求的部位。
(二)安全装置
附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置。 防倾覆装置应符
合下列规定:
(1)防倾覆装置中必须包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件。(2)在升降和使用两种工况下,最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架
体高度的1/4。
(3)防倾覆装置(卸荷支撑、防坠挡杆)应用螺栓与附墙支座连接,其装置与导向杆之间
的间隙不应大于5mm。
(三)安装
(2)安装时应符合下列规定:
①相邻竖向主框架的高差不应大于20mm。
②竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差不应大于5‰,且不得大于60mm。
③预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于建筑结构外表面,其中心误差应小于15mm。
2.附着式升降脚手架的升降操作应符合下列规定:
(1)各相邻提升点间的高差不得大于30mm, 整体架最大升降差不得大于80mm。
3.当采用电动升降设备时,电动升降设备连续升降距离应大于一个楼层高度,并应有制动和定位功能。
4.遇5级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,不得进行升降作业。
(五)使用
1.附着式升降脚手架在使用过程中不得进行下列作业:
2.当附着式升降脚手架停用超过3个月时,应提前采取加固措施。
3.当附着式升降脚手架停用超过1个月或遇6级及以上大风后复工时,应进行检查,确认合
格后方可使用。
4.螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备同步控制装置等应每月进行维
护保养。
(六)拆除
拆除作业应在白天进行。遇5级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,不得
进行拆卸作业。
注:其余同普落地脚手架要求同步
第二节 模板工程安全技术
一、承插型盘扣式钢管脚手架作支架立柱的规定
以下内容均摘自:
《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》
JGJ/T 231-2021
6构造要求
6.1 一般规定
6.1.3 脚手架搭设步距不应超过2m。6.1.4 脚手架的竖向斜杆不应采用钢管扣件。
6.2 支撑架
6.2.1 支撑架的高宽比宜控制在3以内,高宽比大于3的支撑架应采取与既有结构进行刚性
连接等抗倾覆措施。
6.2.3 当支撑架搭设高度大于16m时,顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。
6.2.4 支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度不应超过650mm,且丝
杆外露长度不应超过400mm,可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于150mm。6.2.5 支撑架可调底座丝杆插人立杆长度不得小于150mm,丝杆外露长度不宜大于300mm,
作为扫地杆的最底层水平杆中心线距离可调底座的底板不应大于550mm。
6.2.6 当支撑架搭设高度超过8m、周围有既有建筑结构时,应沿高度每间隔4个~6个步距
与周围已建成的结构进行可靠拉结。
6.2.7 支撑架应沿高度每间隔4个~6个标准步距应设置水平剪刀撑,并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中钢管水平剪刀撑的有关规定。
6.2.8 当以独立塔架形式搭设支撑架时,应沿高度每间隔2个~4个步距与相邻的独立塔架
水平拉结。
6.3作业架
6.3.1 作业架的高宽比宜控制在3以内;当作业架高宽比大于3时,应设置抛撑或缆风绳等
抗倾覆措施。
6.3.2 当搭设双排外作业架时或搭设高度24m及以上时,应根据使用要求选择架体几何尺寸,
相邻水平杆步距不宜大于2m。
6.3.3 双排外作业架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,立杆底部宜配置可调底座或
垫板。6.3.5 双排作业架的外侧立面上应设置竖向斜杆,并应符合下列规定:
1 在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆;
2 应每隔不大于4跨设置一道竖向或斜向连续斜杆;当架体搭设高度在24m以上时,应每隔
不大于3跨设置一道竖向斜杆;
3 竖向斜杆应在双排作业架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置。
6.3.6 连墙件的设置应符合下列规定:
2 连墙件应靠近水平杆的盘扣节点设置;
3 同一层连墙件宜在同一水平面,水平间距不应大于3跨;连墙件之上架体的悬臂高度不得
超过2步;
4 在架体的转角处或开口型双排脚手架的端部应按楼层设置,且竖向间距不应大于4m;
5 连墙件宜从底层第一道水平杆处开始设置;6 连墙件宜采用菱形布置,也可采用矩形布置;
7 连墙点应均匀分布;
7.3 地基与基础
7.3.2 土层地基上的立杆下应采用可调底座和垫板,垫板的长度不宜少于2跨。
7.4 支撑架安装与拆除
7.4.10 脚手架搭设完成后,立杆的垂直偏差不应大于支撑架总高度的1/500,且不得大于
50mm。
7.4.11 拆除作业应按先装后拆、后装先拆的原则进行,应从顶层开始、逐层向下拆除,不
得上下同时作业,不应抛掷。
7.5 作业架安装与拆除
7.5.1 作业架立杆应定位准确,并应配合施工进度搭设,双排外作业架一次搭设高度不应超
过最上层连墙件两步,且自由高度不应大于4m。
7.5.2 双排外作业架连墙件应随脚手架高度上升,在规定位置处同步设置,不得滞后安装和
任意拆除。
重大事故隐患判定
脚手架 (一)脚手架工程的基础承载力和变形不满足设计要求;
工程 (二)未设置连墙件或连墙件整层缺失;
(三)附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要
求、失效或缺失。;
模板 (一)模板支架的基础承载力和变形不满足设计要求;工程 (二)模板支架承受的施工荷载超过设计值;
及 (三)模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土强度未达到设计或规范要求;
支撑 (四)危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层
体系 厚度浇筑混凝土。
顶一根,
继续干!
水滴之所以能穿石,是因为它贵在坚持。
坚持住,兄弟,拿捏了!