文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
考点2 高压电气设备
知识点1 变、配电站安全要求
1.变、配电站位置
1)供电角度
(1)变配电站应深入或接近负荷中心。
(2)变配电站进出线应方便,且宜接近电源侧。
2)生产角度(不应妨碍生产和运输,且便于本身设备运输)
3)安全角度
(1)变配电站应避开易燃易爆场所。
(2)不得设置在容易沉积粉尘和纤维的场所。
(3)不应设置在有剧烈振动、水雾或腐蚀性气体的场所。
(4)变配电站应设置在企业的上风侧。
【2024年】变电站是企业的动力枢纽,一旦发生事故,不仅使整个生产活动不能正常进行,还可
能导致火灾和人身伤亡。因此,变电站的选址必须综合考虑安全性和经济性。关于变电站选址要求的
说法,正确的有( )。
A.从生产角度考虑,变电站不应妨碍厂内运输
B.从供电角度考虑,变电站应远离8 负荷中心
7
1
C.从安全角度考虑,变电站宜设4 9在企业的下风侧
8
3
D.从安全角度考虑,变电站信应避开易燃易爆场所
微
E.从经济角度考虑,变电系站应设在人员密集场所
联
【参考答案】AD 题
押
准
【参考解析】从供电角度考虑,变、配电站应接近负荷中心,以降低有色金属的消耗和电能损耗;
精
变、配电站进出线应方便等,故B选项错误。从生产角度考虑,变、配电站不应妨碍生产和厂内运输;
变、配电站本身设备的运输也应当方便,故A选项正确。从安全角度考虑,变、配电站应避开易燃易
爆场所,故 D 选项正确;应设在企业的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维的场所,故 C 选项错
误;不应设在人员密集的场所,故 E 选项错误。变、配电站的选址和建筑还应考虑到灭火、防蚀、防
污、防水、防雨、防雪、防振以及防止小动物钻入的要求。
2.建筑结构
1)建筑物的耐火等级
① 高压配电室和电容器室耐火等级不应低于二级。
② 油浸电力变压器室应为一级耐火建筑。 8
7
1
9
2)变配电站各间隔的门应向外开启,门的两面都有配电装置时,应能向4两个方向开启。
8
3
信
3)蓄电池室应隔离安装。
微
系
3.间距、屏护和隔离
联
一
4.通风
唯
变压器室进风口宜在下方,出风口宜在上方,但装有六氟化硫装置的房间,排风系统出风口应在
下方。
5.联锁装置
6.防护
7.电气设备正常运行
8.保护
10KV 变配电站应装有电流速断、过电流保护、熔断器和防雷保护。10KV 不接地系统应装有绝缘
监视,10KV接地系统应装有零序电流保护。
9.安全用具和消防器材
10.技术资料
11.规章制度
【2022年11月】变、配电站是企业的动力枢纽, 一旦发生事故,不仅影响整个生产经营活动,
还可能导致火灾和人身伤亡。关于变、配电站安全要求的说法,正确的有( )。
A.变、配电站应远离负荷中心,以保证供电安全
B.变、配电站门的两面都有电气设备时,门应具备双向开启功能
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
C.为了避免注意力不集中造成事故,应当采用必要的联锁装置
D.高压配电室和高压电容器耐火等级不应低于三级
E.变、配电站应配备可用于带电灭火的灭火器材
【参考答案】BCE
【参考解析】从供电角度考虑,变、配电站应接近负荷中心,以降低有色金属的消耗和电能损耗;
变、配电站进出线应方便等,故A选项错误。高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于二级;低
压配电室耐火等级不应低于三级,故D选项错误。
【2024 年】变电站是企业的动力枢纽,其配置的保护装置是生产经营活动正常运行的重要保障。
下列变电站保护装置的安全要求中,正确的是( )。
A.10kV 接地系统应装有零序电流保护
B.10kV 变电站不得装设电流速断保护
C.10kV 干式变压器不得装设温控保护
D.10kV 接地系统应具有绝缘报警功能
【参考答案】A
【参考解析】10kV变、配电站应装有电流速断保护、过电流保护、熔断器保护和防雷保护,10kV
不接地系统应装有绝缘监视,故B、D选项错误;10kV接地系统应装有零序电流保护,故A选项正确。
油浸式变压器应装有气体保护,干式变8 压器应装有温控保护等,故C选项错误。
7
1
知识点2 变压器的安全运行 4 9
8
3
(1)高压边电压偏差不得超信过额定值的±5%。
微
(2)油浸式电力变压器的系绝缘材料的最高工作温度不得超过105℃,油箱上层油温最高不得超过
联
95℃。但为了减缓变压器油题变质,上层油温不应超过85℃。
押
准
(3)外壳和低压中性点接地应保持完好。
精
(4)干式变压器环 境的相对湿度不超过70%-85%。
【2024 年】变压器是一种利用电磁感应原理来升降电压并实现能量和信息传递的多端电气设备。
关于电力变压器安全要求的说 法,正确的是( )。
A.油浸式变压器的绝缘材料工 作温度应不超过100℃
B.干式变压器所在环境的相对湿度应不超过90%
C.变压器高压边电压偏差应不超过 额定值的±10%
D.油浸式变压器的池箱上层油温最高 应不超过95℃
【参考答案】D
【参考解析】干式变压器相对湿度不超过7 0%-85%,变压器高压边电压偏差应8不超过额定值的+5%,
1
7
9
油浸式变压器的绝缘材料工作温度应不超过105℃。
8
4
信
3
【2025年】变压器的电磁元件包括铁芯和绕组,其内部的固体绝缘衬垫、纸板、木材等都属于可
微
燃物质。关于电力变压器的运行安全技术要求,说法正确 的有( )。
系
联
一
A.油浸式电力变压器的绝缘材料工作温度应不超过105 ℃
唯
B.为减缓变压器油变质,油箱上层油温应不超过85℃
C.△,yn11接法变压器低压中性线电流应不超过额定电流的75%
D.干式电力变压器所在环境的相对湿度应不超过90%
E.Y,yn0接法变压器低压中性线电流应不超过额定电流的25%
【参考答案】ABCE
【参考解析】D选项错误:干式变压器所在环境的相对湿度不超过70%~85%。
知识点3 高压开关
1.高压开关的特点和性能
性能 能切断短路电流,故障时能自动跳闸
断路器
应用 用作控制及保护的主开关
性能 不能切断短路电流,能接通、分断负荷电流
负荷开关
应用 与熔断器串联,安装用作主开关
性能 能接通、分断不大的负荷电流
跌开式熔断器
应用 用于小容量线路的控制和保护
隔离开关 性能 能分断不大的空载电流
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
应用 用于隔离电压
2.高压开关安全要点
(1)高压断路器必须与高压隔离开关串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离开关隔断电
源。
(2)高压负荷开关必须串联有高压熔断器,由熔断器切断短路电流,负荷开关操作负荷电流。
(3)跌开式熔断器只能用来操作空载线路或空载变压器。
(4)高压开关喷出电弧方向不得有可燃物。
(5)隔离开关不具备操作负荷电流的能力。
① 切断电路时必须先拉开断路器,后拉开隔离开关。
② 接通电路时必须先合隔离开关,后合上断路器。
③ 10kV系统中常安装机械式或电磁式联锁装置。
【2023年】高压断路器和高压负荷开关是断开变压器高压侧电源的重要电器,关于使用高压断路
器和高压负荷开关的说法,错误的是( )。
A.倒闸时先拉开隔离开关再拉开断路器
B.高压断路器与高压隔离开关串联使用
C.高压负荷开关必须串联有高压熔断器
D.跌开式熔断器可用来操作空载变8压器
7
1
9
【参考答案】A 4
8
3
信
【参考解析】倒闸操作是指断开电路,应先断断路器,再断隔离开关,故 A 选项错误。
微
系
知识点4 高压开关柜
联
题
1.高压开关柜的基本要求
押
准
高压开关柜应具备“五防”功能,具体内容如下:
精
(1)防止带负荷操 作隔离开关。
(2)防止未拆除临时接地线前或未拉开接地隔离开关前合闸送电。
(3)防止未断开电源前 挂临时接地线或合上接地隔离开关。
(4)防止断路器未处在工作 位置或试验位置误合闸。
(5)防止工作人员误入带电间隔。
2.高压开关柜的使用
(1)运行中断路器故障跳闸后,必须 检查一次隔离触头和断路器。
(2)接地开关闭合后才能拆卸柜后的下 封板。
(3)采用真空断路器时,应注意真空度。
1
7 8
9
(4)油断路器未注足油前,不得快速分合操作 。 8 4
信
3
(5)手车拖出柜外时,附加万向小轮应转向灵活 。 微
系
考点3 电气线路 联
一
知识点1 电力线路类型和特点 唯
1.架空线路
(1)架空线路由导线、杆塔、横担、绝缘子、金具、基础及拉线组成。
(2)腐蚀性强烈的环境应采用铜导线。
(3)厂区、居民区内的低压架空线路应采用绝缘导线。
(4)单股铝线或单股铝合金线不得架空敷设。
2.电缆线路
(1)电缆线路由电力电缆、终端接头、中间接头及支撑件组成。
(2)10kV及以下的中间接头多采用环氧树脂浇注。
3.室内配线
(1)金属管配线
① 适用:爆炸危险环境、火灾危险环境、多尘环境、高温环境等。
② 不适用:特别潮湿的环境。
(2)硬塑料管配线
① 适用:潮湿和特别潮湿的环境、有腐蚀物质的环境、多尘环境。
② 不适用:高温和易受机械损伤的环境。
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
知识点2 电力线路安全条件
1.导电能力
1)发热条件
(1)橡皮绝缘线最高运行温度为65℃,塑料绝缘线为70℃。
(2)铅包或铝包电缆为80℃,塑料电缆为65℃。
2)电压损失条件
(1)线路导线太细将导致其阻抗过大,受电端得不到足够的电压。
(2)35kV及以上(±5%UN),低压照明(﹢5%~UN-10%UN)。
3)短路电流调节
TN系统中,导线太细,则单相短路电流可能不能推动短路保护动作。
2.力学强度
3.绝缘和间距
(1)运行中低压电力线路绝缘电阻一般不低于每伏工作电压1000Ω。
(2)新安装和大修后的低压电力线路一般不得低于0.5MΩ。
4.导线连接
(1)导线连接处力学强度不得低于原导线力学强度的80%。
(2)绝缘强度不得低于原导线的8绝 缘强度。
7
1
(3)接头部位电阻不得大于原4导9线电阻的1.2倍。
8
3
(4)铜导线与铝导线之间的信连接尽量采用铜-铝过渡接头。
微
5.过电流保护(短路保护系和过载保护)
联
【2020年】电力线路安题全条件包括导电能力、力学强度、绝缘、间距、导线连接、线路防护和过
押
准
电流保护、线路管理等。关于电力线路安全条件的说法,正确的是( )。
精
A.导线连接处绝缘强 度不得低于原导线的绝缘强度的90%
B.电力线路的过电流保护专指过载保护,不包括短路保护
C.线路导线太细将导致其 阻抗过大,受电端得不到足够的电压
D.导线连接处的电阻不得大于 原导线电阻的2倍
【参考答案】C
【参考解析】导线连接必须紧密。 原则上导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的80%;
绝缘强度不得低于原导线的绝缘强度;接 头部位电阻不得大于原导线电阻的1.2倍。电力线路的过电
流保护包括短路保护和过载保护。
【2021年】电力线路的安全条件包括导电能 力、力学强度、绝缘和间距、导8线连接、线路防护和
1
7
9
过电流保护、线路管理。下列针对导线连接安全条 件的要求中,正确的是(
8
4 )。
信
3
A.导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的60%
微
B.导线连接处的绝缘强度不得低于原导线绝缘强度的 80%
系
联
一
C.铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接头
唯
D.接头部位电阻不得小于原导线电阻的120%
【参考答案】C
【参考解析】导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的 80%。绝缘强度不得低于原导线
的绝缘强度。接头部位电阻不得大于原导线电阻的 1.2倍。
【2024 年】电力线路接头接触不良或松脱,会增大接触电阻,使接头过热而导致绝缘强度降低,
还可能产生火花,严重的会酿成火灾和触电事故。因此,导线连接必须牢固可靠。下列对同材质同截
面导线接头的安全要求中,正确的是( )。
A.绝缘强度不得低于导线绝缘强度的80%
B.接头部位电阻不得大于导线电阻的80%
C.力学强度不得低于导线力学强度的80%
D.10kV 以上的接头应采用环氧树脂浇注
【参考答案】C
【参考解析】 导线连接必须紧密。原则上导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的80%;
绝缘强度不得低于原导线的绝缘强度;接头部位电阻不得大于原导线电阻的1.2倍。
考点4 电气安全检测仪器
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
知识点1 绝缘电阻测量仪
1.兆欧表概要
兆欧表有接地端(E)、线路端(L)、屏蔽端(G)三个端子。
一般测量只用到E端子和L端子,G端子是消除表面电流影响测量准确性的专用端子。
【2021年】电气安全检测仪器对电器进行测量,其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要
依据。下列仪器仪表中,用于测量绝缘电阻的是( )。
A.接地电阻测量仪
B.万用表
8
C.兆欧表 7
1
9
4
D.红外测温仪 3 8
信
【参考答案】C 微
系
【参考解析】绝缘电阻是联兆欧级的电阻,要求在较高的电压下进行测量,现场应用兆欧表测量绝
题
缘电阻。 押
准
2.兆欧表的使用 精
(1)额定电压500V以下线路或设备应采用500V或1000V兆欧表。
(2)500V以上的线路 或设备采用1000V或2500V的兆欧表。
(3)测量新的和大修后的 线路或设备采用较高电压的兆欧表。
(4)测量运行中的线路或设备采用较低电压的兆欧表。
(5)使用兆欧表测量绝缘电阻时 ,应当注意下列事项:
① 被测设备必须停电,较大电容设 备,停电后必须充分放电。
② 测量连接导线不得采用双股绝缘线。
③ 使用指针式兆欧表摇把的转速应由慢 至快。
8
④ 较大电容的线路和设备,测量终了也应进 行放电。 1 7
9
⑤ 测量应尽可能在设备刚停止运转时进行,以 使测量结果符合运转
信
时3 8的
4
实际温度。
【2018年】兆欧表是测量绝缘电阻的一种仪表,关 于使用兆欧表测微量绝缘电阻的说法,错误的是
系
( )。 联
一
A.被测量设备必须断电 唯
B.测量应尽可能在设备停止运行,冷却后进行测量
C.对于有较大电容的设备,断电后必须充分放电
D.对于有较大电容的设备,测量后也应进行放电
【参考答案】B
【参考解析】A 选项正确,绝缘电阻测量需要在物体两次施加较高的直流电压,通过泄漏电流测
算出绝缘电阻,如不断电,则可能造成泄漏电流偏大,影响测量结果。C 选项正确,一般电力电缆各
缆芯与外皮均有较大的电容,测量前应先断开电缆的电源及负荷,并经过充分放电之后方可进行测量。
D 选项正确,对于有较大电容的线路和设备,测量终了也应进行放电,放电时间一般不应少于 2 一 3
min。B选项错误,正在使用的设备通常应在刚停止运转时进行测量,以便使测量结果符合运行温度时
的绝缘电阻。
【2023年】绝缘电阻是电气设备最基本的性能指标,兆欧表是测量绝缘电阻的常用仪表。下列使
用兆欧表的说法,正确的是( )。
A.测量新设、大修后的电气设备应使用低于其电压的兆欧表
B.用于测量电气设备绝缘电阻的连接线应采用双股
C.测量具有较大电容设备的绝缘电阻应在断电后立即运行
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
D.500V以上的线路应使用1000V的兆欧表
【参考答案】D
【参考解析】测量新的和大修后的线路或设备应采用较高电压的兆欧表,故 A 选项错误。测量
连接导线不得采用双股绝缘线,而应采用绝缘良好单股线分开连接,以免双股线绝缘不良带来测量误
差,故 B 选项错误。被测设备必须停电。对于有较大电容的设备,停电后还必须充分放电,故 C 选
项错误。
知识点2 接地电阻测量仪
1.接地电阻测量仪概要
接地电阻测量仪是用于测量接地电阻的仪器。
一般应当在雨季前或其他土壤最干燥的季节测量。
【2020年】电气安全检测仪器包括8 绝缘电阻测量仪,接地电阻测量仪、谐波测试仪、红外测温仪、
7
1
可燃气体检测仪等,下列电气安全检4 9测仪器中,属于接地电阻测量仪的是( )。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
A B 精 C D
【参考答案】D
【参考解析】接地电阻 测量仪是用于测量接地电阻的仪器。
知识点3 红外测温仪
(1)避免强电磁、温度大幅度急剧变化的环境使用。
(2)不应把测温仪存放在高温处 。
(3)将测温仪对准被测物后再按键 测量。
(4)测量区域应小于被测目标的范围。
(5)与带电体保持安全距离。
8
(6)光亮物体表面,宜在表面上覆盖黑色薄 膜再测量。 1 7
9
知识点4 可燃气体检测仪
信
3 8
4
(1)与阀门、管道接头等之间的距离不宜超过1m 。 微
系
(2)探头应尽量避开高温、潮湿、多尘等有害环境。 联
一
(3)探测器安装可采用吊装、壁装、抱管安装等安装方 式。唯
(4)探测器所接电线应采用三芯屏蔽电缆,芯线截面不应 小于1mm2,屏蔽层应接地。
(5)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪0.3-0.6m。
(6)检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。
(7)检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5~1.0m。
(8)检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5~1.0m。
扫码关注更多
第 6 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178