2.5.1 桥面系施工
1.排水设施(略)
2.桥面防水系统施工技术
(2015.5/2016.5/2017.5/2022.10②)
1)一般要求(略)
2)基层要求
(1)基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上,方可进行防水层施工。(2022.10A②)
(2)当采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为1.5~2.0mm;当采用防水涂料时,基层混凝土表面
的粗糙度应为0.5~1.0mm。(累加数列)
(3)混凝土的基层平整度应小于或等于1.67mm/m。(4)当防水材料为卷材及聚氨酯涂料时,基层混凝土的含水率应小于4%。当防水材料为聚合物改性沥青涂
料和聚合物水泥涂料时,基层混凝土的含水率应小于10%。
3)基层处理(略)
4)防水卷材施工
(1)卷材防水层铺设前应先做好节点、转角、排水口等部位的局部处理,然后再进行大面积铺设。
(2)当铺设防水卷材时,环境气温和卷材的温度应高于5℃,基面层的温度必须高于0℃;当下雨、下雪和
风力大于或等于5级时,严禁进行桥面防水层体系的施工。(2022.10C②/2025.23)
(3)铺设防水卷材时,任何区域的卷材不得多于3层,搭接接头应错开500mm以上,严禁沿道路宽度方向
搭接形成通缝。接头处卷材的搭接宽度沿卷材的长度方向应为150mm,沿卷材的宽度方向应为100mm。
(4)卷材的展开方向应与车辆的运行方向一致,卷材应采用沿桥梁纵、横坡从低处向高处的铺设方法,高
处卷材应压在低处卷材之上。
5)防水涂料施工
(1)防水涂料严禁在雨天、雪天、风力大于或等于5级时施工。
(2)防水涂料配料时,不得混入已固化或结块的涂料。(2016.5A)
(3)防水涂料宜多遍涂布。防水涂料应保障固化时间,待涂布的涂料干燥成膜后(2016.5B),方可涂布后
一遍涂料。涂刷法施工防水涂料时,每遍涂刷的推进方向宜与前一遍相一致。
(6)涂料防水层内设置的胎体增强材料,应顺桥面行车方向铺贴(2016.5C)。铺贴顺序应自最低处开始向
高处铺贴并顺桥宽方向搭接,高处胎体增强材料应压在低处胎体增强材料之上。沿胎体的长度方向搭接宽度
不得小于70mm、沿胎体的宽度方向搭接宽度不得小于50mm,严禁沿道路宽度方向进行胎体搭接以免形成通
缝。
(7)防水涂料施工应先做好节点处理,然后再进行大面积涂布。(2016.5D)
6)防水层要求(略)
3.桥面铺装层
1)桥面铺装结构
(1)城市快速路、主干路桥梁和次干路上的特大桥、大桥,桥面铺装大多数采用沥青混凝土,一般为两
层:上层为细粒式沥青混凝土,具有抗滑、耐磨、密实稳定的特性;下层为中粒式沥青混凝土,具有传力、
承重作用。铺装层厚度不宜小于80mm,粒料宜与桥头引道上的沥青面层一致。
钢筋混凝土桥的桥面铺装一般在沥青混凝土路面铺装层以下设有水泥混凝土整平层,整平层起到保护桥面板
和调整桥面标高、平整并借以敷设桥面防水层的作用。
钢筋混凝土桥常见的桥面铺装结构如图所示。(2)水泥混凝土桥面铺装层具有强度高、耐磨强、稳定性好、养护方便等优点,但接缝多,平整度差影响
行车舒适性,且存在修补困难等缺点,目前仅在道路为水泥混凝土路面时才采用。
2)桥面铺装材料(略)
3)桥面铺装施工技术(选择)