文档文本内容
2.4.1 装配式桥梁施工技术
潘老师案例实操考点补充:
台座个数计算
某公司承建一座市政桥梁工程,桥梁上部结构为9孔30m后张法预应力混凝土T梁,桥宽横断面布置T梁
12片,预制台座数量按预制工期120天、每片梁预制占用台座时间为11天配置。
问题:
1.全桥共有T梁多少片?为完成T梁预制任务最少应设置多少个预制台座?均需列式计算。
(5)各种构件混凝土的浇筑应符合如下要求:
施工环节 技术要点
构件预制 梁板 T梁 先浇筑扩大部分再浇筑其上部腹板。
浇筑 U形梁 ①一次浇筑:应先浇筑底板至腹板部位承托顶面,待底板混凝土稍
沉实后再浇筑腹板。
②两次浇筑:先浇筑底板至底板承托顶面,按施工缝处理后,再浇
筑腹板混凝土。
平卧重叠法:下层构件顶面应设临时隔离层;上层构件须待下层构件混凝土强
度达到5.0MPa后方可浇筑。
④箱形截面梁先浇筑底板混凝土,接着顺次浇筑腹板、顶板混凝土。在浇筑时应采取措施防止内膜上浮,一
般在底板设置拉杆。(下拉上压)
(7)禁止使用橡胶充气气囊作为空心梁板或箱型梁的内模。
2)构件的场内移运和存放
(3)构件的吊环应顺直。吊绳与起吊构件的交角小于60°时(2017.6),应设置吊架或起吊扁担,使吊环
垂直受力。吊移板式构件时,不得吊错上、下面。
(5) 存放台座应坚固稳定,且宜高出地面200mm以上。
(6)梁、板构件存放时,不得将构件直接支承在坚硬的存放台座上。(2019.8A/2020.7B)
(7)构件应按其安装的先后顺序编号存放(2019.8B),预应力混凝土梁、板的存放时间不宜超过3个月,
特殊情况下不应超过5个月(2019.8D/2020.7C)。
(8)当构件多层叠放时,层与层之间应以垫木隔开,各层垫木的位置应设在设计要求的支点处,上下层垫木应在同一条竖直线上(2019.8C/2020.7D),大型构件宜为两层,不应超过3层;小型构件宜为6〜10
层。
3.装配式梁(板)的安装
1)技术准备(略)
2)施工准备(略)
3)构件的运输(略)
4)简支梁、板安装
自行式吊车架梁流程:施工准备→运梁道修整→起重机就位→桥梁支座安装→运梁车就位→提梁、横移架梁
→梁(板)精确就位→吊车移至下一孔。
4)简支梁、板安装
架桥机架梁流程:施工准备→架桥机在桥台后拼装→架桥机过孔→运梁车就位→桥梁支座安装→提梁、运
梁、架桥机架梁→梁(板)精确就位→架桥机移至下一孔。(4)安装构件前,支承结构(墩台、盖梁等)的强度应符合设计要求,支承结构和预埋件的尺寸、标高及
平面位置应符合设计要求且验收合格。桥梁支座的安装质量应符合要求,其规格、位置及标高应准确无误。
墩台、盖梁、支座顶面清扫干净。
(5)起重机架梁时,严禁斜拉斜吊,严禁轮船起重机吊重物行驶。双机抬吊时,设专人指挥,单机按降效
25%作业。门式吊梁车架梁时,前后吊点升降进度一致,慢速行驶,速度不大于5m/min。导梁长度为桥梁跨
径两倍另加5~10m引梁。
(6)采用架桥机进行安装作业时,其抗倾覆稳定系数应不小于1.3,架桥机过孔时,应将起重小车置于对
稳定最有利的位置,且抗倾覆系数应不小于1.5。
(7)梁、板安装施工期间及架桥机移动过孔时,严禁行人、车辆和船舶在作业区域的桥下通行。
(9)安装在同一孔跨的梁、板,其预制施工的龄期差不宜超过10d。梁板上有预留孔洞的,其中心应在同
一轴线上,偏差应不大于4mm。梁、板之间的横向湿接缝, 应在一孔梁、板全部安装完成后方可进行施
工。
案例实操考点补充:
简支梁支座个数计算:
1.先算出梁的总个数
2.每片梁有几个支座,梁个数×每片梁支座个数。
举例:6ⅹ20m简支空心板梁,横断面图如图所示,本工程共需多少个支座。简支梁支座个数计算施工动画