2.4.3 钢梁施工技术
钢梁施工技术主要有钢梁制造技术和钢梁安装技术。
陆地段简支钢箱梁施工工艺流程:施工准备→制定钢梁分块方案→钢梁在工厂制造→钢梁厂内预拼装、验收
→钢梁临时支架安装→起重机就位→钢梁运输到指定位置→现场试吊→永久桥墩顶安装支座、临时支架顶安
装砂箱及限位装置→分节段吊装→钢梁精确定位调整→临时固定→节段间焊接→嵌补段焊接→落梁、临时支
座拆除、体系转换→焊缝处除锈→钢梁防腐涂装→临时支架拆除→桥面及附属设施安装。
1.钢梁制造技术要求:
(2)钢梁制作基本要求:
①钢梁制作的工艺流程:包括钢材矫正,放样画线,加工切割,再矫正、制孔,边缘加工、组装、焊接,构
件变形矫正,摩擦面加工,试拼装、工厂涂装、发送出厂等。(2022案例②)
②钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于80%。
③焊接环境温度:低合金高强度结构钢不得低于5℃,普通碳素结构钢不得低于0℃。
④主要杆件应在组装后24h内焊接。
⑤钢梁出厂前必须进行试拼装,并应按设计和有关规范的要求验收。(2016.8A/2024案例二)
⑥钢梁出厂前,安装企业应对钢梁质量和应交付的文件进行验收,确认合格。(2024案例二)(3)钢梁制造企业应向安装企业提供下列文件:(略)(2020.8)
2.钢梁安装技术要求
1)安装方法选择
(1)城区内常用安装方法:吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、
悬臂拼装架设法、拖拉架设法等。(2018案例四)
(潘老师口诀:门架吊机拖拉悬索支架)
2)安装前准备
(1)支撑体系安装:
临时支撑体系一般采用型钢,如角钢、槽钢、工字钢、H型钢、钢管等(2024.5),由立柱和横梁组成,也
可采用贝雷片、盘扣支架等;对于分节段钢箱梁安装,则支撑体系设在对接环缝处(2025.6)。
③临时支架旁有交通通行需要的,一方面要做好交通疏导,设立醒目安全警示标识,另一方面在支架外侧做好防撞墙,防止汽车撞击支架体系。(2024案例二)
3)安装要点
名词解释:
冲钉:在钢结构安装中用来对孔及临时固定构件相对位置的工具,亦称稳钉。
粗制螺栓:是用碳素结构钢制成,为使螺栓顺利地穿入螺孔,其孔径应比螺栓公称直径大1.0~2.0mm。
精制螺栓:连接时,其孔径应与螺杆直径接近,螺栓穿入螺孔时应用锤击打入,制孔质量和螺杆的加工精度
要有严格要求。精制螺栓连接用于一些经常拆装和无法铆接的结构连接。精制螺栓一般用于机械产品。
(8)钢梁杆件工地焊缝连接,应按设计顺序进行。无设计顺序时,焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向
从中线向两侧对称进行。(2024案例二)
(9)钢梁采用高强度螺栓连接前,应复验摩擦面的抗滑移系数。高强度螺栓连接前,应按出厂批号,每批
抽验不小于8套扭矩系数。高强度螺栓穿入孔内应顺畅,不得强行敲入。穿入方向应全桥一致。施拧顺序为
从板束刚度大、缝隙大处开始(2009.7),由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得采用冲击
拧紧和间断拧紧(2016.8C)。
(10)高强度螺栓终拧完毕必须当班检查。每栓群应抽查总数的5%,且不得少于2套。抽查合格率不得小
于80%,否则应继续抽查,直至合格率达到80%以上。对螺栓拧紧度不足者应补拧,对超拧者应更换、重新
施拧并检查。
4)落梁就位要点(略)5)现场涂装施工要求
(2)上翼缘板顶面和剪力连接器均不得涂装,在安装前应进行除锈、防腐蚀处理。
(3)涂装前应先进行除锈处理。首层底漆于除锈后4h内开始,8h内完成。涂装时的环境温度和相对湿度
应符合涂料说明书的规定。当产品说明书无规定时,环境温度宜在5~38℃,相对湿度不得大于85%;当相
对湿度大于75%时应在4h内涂完。
(5)涂装应在天气晴朗、4级(不含)以下风力时进行,夏季应避免阳光直射。涂装时构件表面不应有结
露,涂装后4h内应采取防护措施。
小试牛刀
关于钢梁施工的说法,正确的是( )。
A.人行天桥钢梁出厂前可不进行试拼装
B.主要杆件应在组装后48h内焊接
C.钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于80%
D.普通碳素结构钢焊接环境温度不低于5℃
答案:C
钢梁高强度螺栓施拧顺序为从( )处开始,由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。
A.板束刚度大,缝隙大
B.板束刚度大,缝隙小
C.板束刚度小,缝隙大
D.板束刚度小,缝隙小
答案:A