文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
第三章 化工防火防爆安全技术
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
分值分布:
考察方向:选择题(案例1)、案例题
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
一、爆炸性气体环境
(一)爆炸性气体环境危险区域划分
爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间分为0区、1
区、2区
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
(二)爆炸性气体混合物的分级、分组
1. 爆炸性气体混合物应按其最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
级。
注:最小点燃电流比(MICR)为各种可燃物质的最小点燃电流值与实验室甲烷的最小
点燃电流值之比。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
最大试验安全间隙(MESG):对于各种浓度的气体或蒸气与空气的混合物,在内部点燃
时,能够防止内部气体混合物的点燃通过25mm长的火焰通路,此时内部空腔接合面之间的
最大间隙。既点燃概率为0%的最大间隙
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
3. 爆炸性气体混合物应按引燃温度分组
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
二、爆炸性粉尘环境
(一)爆炸性粉尘环境危险区域划分
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
当粉尘容器外部持续存在爆炸性粉尘环境时,可划分为20区。
21区的范围应按照一级释放源周围1m的距离确定。
22区的范围应按超出21区3m及二级释放源周围3m的距离确定。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
(二)爆炸性粉尘环境中粉尘分级
1. IIIA级为可燃性飞絮;
2. IIIB级为非导电性粉尘;
3. IIIC级为导电性粉尘。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
【2020】H公司为石油化工生产经营企业,2018年公司计划新建一套化工中间体生产
装置。
生产过程使用的原辅料有双氧水、醋酸、甲醇、硫酸、天然气、氮气等化学品...反应
釜所在的生产厂房在正常运行时不太可能存在爆炸性气体混合物,即使存在也仅是短时间
的。
【问题】请给出过氧化反应釜所在厂房的爆炸性环境的类别及其分区。
【答案】爆炸性环境的类别为爆炸性气体环境,为2区。
知识树回顾
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
三、爆炸性环境电气设备的选择
1. 爆炸性环境使用的电气设备与爆炸危险物质的分类相对应,被分为I类、II类、
III类。
(1)Ⅰ类电气设备。用于煤矿瓦斯气体环境。
(2)Ⅱ类电气设备。用于爆炸性气体环境。
(3)Ⅲ类电气设备。用于爆炸性粉尘环境。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
2. 设备防护等级(EPL)
引入设备保护等级(EPL)目的在于指出设备的固有点燃风险
(1)用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的Ⅰ类设备EPL分为Ma、Mb两级。
(2)用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级。
(3)用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
Ma/Ga/Da:设备具有“很高”的保护等级,预期故障或罕见故障情况不会成为点燃
源。
Mb/Gb/Db:设备具有“高”的保护等级,预期故障情况不会成为点燃源。
Gc/Dc:设备具有“加强”的保护等级,正常运行过程中不会成为点燃源,也可采取附
加保护,保证在点燃源有规律预期出现的情况下(如灯具的故障),不会点燃。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
3. 危险区域划分与电气设备保护级别
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
4. 防爆电气设备防爆结构型式
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
《爆炸性环境第15部分:电气装置设计、选型、安装规范》GB3836.15—2024
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014中为id md td pd
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
5. 防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体(粉尘)环境内爆炸性气体(粉
尘)混合物的级别和组别。
当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸性混合物时,应按照混合后的级别和组别选
用防爆设备,无据可查又不可能进行试验时,可按危险程度较高的级别和组别选用防爆电
气设备。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
6. II类电气设备的温度组别、最高表面温度和气体、蒸气引燃温度之间的关系。
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
7. 当选用正压型电气设备及通风系统时,应符合下列规定:
(1)通风系统应采用非燃性材料制成,其结构应坚固,连接应严密,并不得有产生气
体滞留的死角。
(2)电气设备应与通风系统联锁,运行前应先通风,并应在通风量大于电气设备及其
通风系统管道容积的5倍时,接通设备的主电源。
(3)在运行中,进入电气设备及其通风系统内的气体不应含有可燃物质或其他有害物
质。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
(4)在电气设备及其通风系统运行中,对于px、Py型设备,其风压不应低于50Pa;
对于pz型设备,其风压不应低于25Pa。当风压低于上述值时,应自动断开设备的主电源
或发出信号。
(5)通风过程排出的气体不宜排入爆炸危险环境;当采取有效地防止火花和炽热颗粒
从设备及其通风系统吹出的措施时,可排入2区空间。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
【2021】引入设备保护等级(EPL)目的在于指出设备的固有点燃风险,区别爆炸性气
体环境,爆炸性粉尘环境和煤矿有甲烷的爆炸性环境的差别。关于设备保护等级的说法,
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
正确的是( )。
A. 用于爆炸性气体环境的Ⅰ类设备EPL分为Ga,Gb两级
B. 用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备EPL分为Ma,Mb,Mc三级
C. 用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备EPL分为Da,Db,Dc三级
D. 用于爆炸性粉尘环境的Ⅳ类设备EPL分为Ha,Hb,Hc三级
【答案】C
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
【2022】爆炸危险环境中电气设备的选择,应根据其使用环境的区域、电气设备种
类、防护级别和使用条件来确定。下列危险区域划分与电气设备保护级别的关系中,正确
的是( )。
A. 危险区域为0区,设备保护级别为Gb
B. 危险区域为1区,设备保护级别为Db
C. 危险区域为2区,设备保护级别为Ga、Gb或Gc
D. 危险区域为20区,设备保护级别为Da、Db或Dc
【答案】C
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
【2024】根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058),下列电气设备保护级
别(EPL)、电气设备防爆结构和防爆形式的关系中,正确的是( )。
A. EPLGa、本质安全型、防爆形式“ma”
B. EPLGc、本质安全型、防爆形式“nO”
C. EPLDb、本质安全型、防爆形式“mD”
D. EPLDc、本质安全型、防爆形式“id”
【答案】D
知识树回顾
8
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
四、爆炸性环境电气设备的安装
1. 在采用非防爆型设备作隔墙机械传动时,应符合下列规定:
(1)安装电气设备的房间应用非燃烧体的实体墙与爆炸危险区域隔开;
(2)传动轴传动通过隔墙处,应采用填料函密封或有同等效果的密封措施;
(3)安装电气设备房间的出口应通向非爆炸危险区域的环境;当安装设备的房间必须
与爆炸性环境相通时,应对爆炸性环境保持相对的正压。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
2. 除本质安全电路外,爆炸性环境的电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护。
爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求装设必要的保护之外,均应装设断
相保护。
如果电气设备的自动断电可能引起比引燃危险造成的危险更大时,应采用报警装置代
替自动断电装置。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
3. 变电所、配电所和控制室的设计应符合下列规定:
(1)变电所、配电所(包括配电室,下同)和控制室应布置在爆炸性环境以外,当为
正压室时,可布置在1区、2区内。
(2)对于可燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于爆炸危险区附加2区的变电所、
配电所和控制室的电气和仪表的设备层地面应高出室外地面0.6m。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
9
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
五、防爆电气线路的设计
1. 在1区内应采用铜芯电缆;除本质安全电路外,在2区内宜采用铜芯电缆,当采用
铝芯电缆时,其截面不得小于16mm²,且与电气设备的连接应采用铜-铝过渡接头。
2. 敷设在爆炸性粉尘环境20区、21区以及在22区内有剧烈振动区域的回路,均应
采用铜芯绝缘导线或电缆。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
3. 在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区、20区、21区内不应有中间接头。(接
头可置于符合要求的接线盒)
4. 1区、2区绝缘导线截面和电缆截面选择,导体允许载流量不应小于熔断器熔体额
定电流和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。
5. 引向低压笼型感应电动机支线的允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。
6. 架空电力线路不得跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不
应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
【2025】根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058),除本质安全电路外,
爆炸性环境的电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护。爆炸性环境的电动机除按国
家现行有关标准的要求装设必要的保护之外,均应装设( )。
10
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
A. 过压保护 B. 漏电保护
C. 断相保护 D. 温度保护
【答案】C
考点3:电气防火防爆安全技术 6/8
【刘阳自编】根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058)及相关安全技术要
求,关于爆炸性环境电气设备安装及保护措施的说法中,正确的是( )。
A. 采用非防爆型设备作隔墙机械传动时,安装电气设备的房间若必须与爆炸性环境相
通,应对爆炸性环境保持相对的负压
B. 爆炸性环境的电动机除按规定装设过载、短路和接地保护外,无需装设断相保护
C. 对于可燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于爆炸危险区附加2区的变电所电气
设备层地面应高出室外地面0.6m
D. 当电气设备的自动断电可能引起比引燃危险更大的危险时,应采用手动复位装置代
替自动断电装置
【答案】C